当前位置:网站首页 >> 文档 >> 最新变配电室制度(精选9篇)

最新变配电室制度(精选9篇)

格式:DOC 上传日期:2024-01-12 04:08:49
最新变配电室制度(精选9篇)
    小编:zdfb

总结可以让我们更加有条理地了解自己的工作和生活状态,找到提高的空间。总结要有重点,突出关键信息,将重要的经验和教训提炼出来。在此,我想分享一些关于这个话题的调查结果和数据。

变配电室制度篇一

电工人员接到停电通知后,按下有关闸刀开关,收下熔断器。

并在操作把手上加锁,同时挂警告牌,对尚无停电周围加放遮拦。

高低压断电后,在工作前必须首先进线验电。

高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。

验电工作应在施工设备进行出线两侧进行,规定室外设备的验电工作,在干燥天气进行。

在验明确实无误后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电,保护工作人员的基本可靠的安全措施。

应电施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线闸或隔离开关,负荷开关时,不但同时将两母线刀闸拉开,而且应该施工刀闸两端都同时挂接地线。

装设接地线应先接地,后挂接地线,拆接地线时其顺序相反。

接地线应挂在工作人员随时可见的地方,并在接地线处挂“有人工作”警示牌,工作监护人应常巡查接地线是否保持完好。

应特别强调的是,必须把施工各设备各方面的开关完全断开,必须拉开刀闸或隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点,禁止只经断开油开关的设备上工作没,同时必须注意由低压侧经过变压器高压侧反送电的可能,所以必须把施工设备有关的变压器从高压两侧同时断开。

工作中如遇到中间停顿后再复工时,在重新检查所有安全措施,一切正常后,方可重新开始工作,全部离开现场时,室内应加锁,室外应派人看守。

变配电室制度篇二

开展设备安全定期大检查是保证电网安全、经济运行和可靠供用的重要工作,也是生产发展的重要环节。

每年除供电部门对本单位进行安全检查外,至少每季度对设备安全进行全面自检一次,并作好检查和处理记录。

检查内容:。

1、

所有有电设备(各种高低压设备、用电设备、高低压线路、照明等)。

2、

主设备、绝缘用具是否定期预试并存有合格证。

3、

检查电气设备工作人员是否定期参加安全学习和考试。

4、

在检查中发现设备缺陷和不安全因素,应记录备案并上报主管部门和领导。入设备缺陷危及人人身和设备安全,应立即停电停机进行处理,事后再上报主管部门和领导。

5、

建立健全设备安全检查档案,以便分析设备运行状况。

6、

设备安全大检查由主管部门为主组织,应有电器负责人和所有电气运行人员参加。

变配电室制度篇三

高压设备每年停电清洁保养一次,并进行年度检验,在设备台帐中做好记录。

当班人员如发现各开关柜指示灯损坏,应立即调换以保证开关状态正常反映,调换情况登记在值班日记上。

变配电室内不亮的照明灯应及时调换,原则上要求当班发现,当班调换,调换情况登记在值班日记上。

各类工具和安全用具由当班人员负责清点、就位。

变配电室值班室要随时保持整洁,交班前全面清扫一次。

变配电室制度篇四

本标准规定了变配电室系统设备运行管理的技术要求,确保供配电系统和电气设备的安全运行,适用于工程管理部强电专业。

编制依据/引用文件。

《北京地区电气规程汇编》。

术语。

1配电室值班人员必须取得国家规定的上岗证才能上岗。

2值班电工必须认真贯彻'安全第一、预防为主'的方针,坚持'保人身、保电网、保设备'的原则,切实保证'安全运行和安全用电。

3值班员严格执行门禁制度,任何外来人员进入配电室都要有主管领导批准,如遇供电局等政府职能部门人员来访,验明身份做好接待后,立即报告上级。

4值班员按规定认真巡视设备运行情况,并填写运行记录:《配电室设备运行记录》。

5值班员清楚本值设备的运行状态以及性能参数,并按照规定时间巡视检查设备运行情况是否正常,及时发现设备缺陷,及时上报。当运行中的供配电设备发生异常情况威胁到人身或设备安全时,值班员可先进行处理,然后立即上报上级领导。

6每月检查一次各高压安全用具,保证用具良好,符合安全要求,每半年送供电局进行耐压试验。高压用具应有固定存放地点,并标识清存放位置,做好编号防潮防损管理。

7对室内照明设备应定期检查,随时保证全部完好,应急照明应每月进行一次关灯试验,发现问题立即处理并解决。

8每月应对所有变配电设备做一次关灯检查,检查人员携带手电筒检查一、二次设备的接头连接处、引线及端子是否接触不良,有无打火、发热、发红等异常现象,对满负荷或超负荷的出线和设备要重点检查。

9特殊情况要按特巡处理,增加巡视次数:1)异常天气情况下,如雷电、大雨、大风、高温等;2)设备处于高峰负荷或过负荷时;3)设备一般缺陷有发展,但又不能消除,需要不断监视时;4)新投入、检修试验后的设备;5)重大活动、重大节日要求确保供电的情况下。

10停电检修必须认真执行四措六制,即在高、低压设备上进行全部或部分停电检修时,使用《第一种工作票》和《倒闸操作票》,停电倒闸操作必须认真执行操作票制度,并填写《倒闸操作票》。在配电室内进行非工作和其它不停电工作时,填写《第二种工作票》。停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏;工作票制度、工作交底制度、工作监护制度、工作间断和工作转移制度、工作终结和送电制度。

11配电室应定期检查防小动物措施,做好防范工作。

12值班人员应定期组织业务培训和反事故预案演练等工作。值班人员要达到'三熟'、'三能'。'三熟':熟悉设备、系统和基本原理;熟悉操作和事故处理方法;熟悉本岗位规程制度。'三能':能分析运行状况;能及时发现隐患并排除故障;能主动学习专业知识,并掌握一定的技术技能。

13变配电室设备发生事故后,应立即组织有关专业人员认真调查,分析事故必须实事求是、严肃认真。要做到'事故原因不清楚不放过、事故责任者和应爱到教育者没有爱到教育不放过、没有采取防范措施不放过'的三不放过原则,事故后由主管填写《事故分析调查报告》。

15接上级供电部门调度令时,应立即做好记录,并进行录音,随后上报领班、主管,并经再次确认后,立即上报上级。

16强电专业负责对所管理的变配电设备建立设备档案,做到一机一挡,并编制档案目录,以便查阅。设备档案统一由工程管理部管理,由专业主管负责不断完善设备档案。

记录。

《工程管理部巡视签到表》。

《第一种工作票》。

《第二种工作票》。

《倒闸操作票》。

《事故分析调查报告》。

附加说明:。

1.

本标准由工程管理部组织起草、公司主管领导审核、总经理批准。

2.

本标准由工程管理部负责解释、修订。

变配电室制度篇五

1、现场检修高压电气设备,必须使用工作票。对于事故抢修、紧急缺陷处理,可免去工作票,但必须交任务、交措施、交安全。工作票一式两份,一份交工作负责人,另一份需在工作前交到被修设备的变电室,以便准确地做好检修的安全措施。

2、工作票签发人(电气负责人)应对下列各项负责:。

(1)工作必要性。

(2)工作是否安全。

(3)工作票上所填写的安全措施是否正确完备。

(4)所派工作人员的身体状况和技术水平能否胜任该项检修工作。

3、工作负责人(监护人)在工作前先到现场检查安全措施落实情况,并将工作任务、停电范围、安全措施、工作时间向全体工作人员交待清楚。工作开始监护人需不间断地监护工作人员,如有不安全行为,应立即提出警告并予以纠正。在非全部停电的情况下,监护人不得兼做其它工作。

4、工作许可人(值班人)负责工作票与各项安全措施的正确执行,并对照实际情况检查安全措施是否完备(如被检测的停电设备是否有倒送电或突然来电的可能性等),工作前应会同工作负责人复查一遍,然后进行如下许可手续:。

(l)向工作人员指明有电和停电的设备位置。

(2)在被检修设备上对工作人员当面用手指背触试已停电并已接地的导电部分,证明已无电压。

(3)在两份工作票签字,与工作负责人双方各持一份,至此工作人员可以开始工作。

5、检修工作不能在一天内完成,在次日复工时,工作负责人应会同值班员复查安全措施有无变动,如有变动应做恢复,必要时应重新履行工作许可手续。

6、工作结束后,工作人员应仔细清扫,整理现场,并认真检查,而后办理终结手续。工作人员全部撤离现场,值班人员应立即巡视工作现场,然后双方签字,填上结束时间,工作票一份留存变电室,另一份应迅速交回工作票签发人。

7、变电室内清洁保养工作一般需填写工作票(视情况可不填写工作票),但事先需报告电气负责人,经允许后可进行,并落实如下安全措施:。

(l)设备的电源侧须有明显断开点并装有接地线,对有可能倒送电的设备另一侧也需做好分断工作。

(2)做好验电、放电,并采取防止误合闸措施(如加锁、挂标示牌、取下熔断器等)。

(3)工作中需由一人做监护,工作完成后,应认真清理现场,检查无误后,汇报电气负责人,经同意方可恢复送电工作。

变配电室制度篇六

1、变配电室值班人员必须持证上岗,安全保护措施齐全,非本室人员不准进入变配电室。

2、变配电室实行24小时运行值班制度,值班人员按值班表轮流值班。

3、认真执行配电室各项安全运行管理规定,认真巡视设备,记录各种运行数据。

4、对当班发生的系统故障进行处理,需要另行安排时间进行维护的设备应向下一班负责人和专业主管报告。

5、值班时间内必须认真监视并注意设备有无异常情况,一旦发现有异常情况应立即采取措施及时报告主管,确保安全。

6、春、冬季值班人员对变压器的巡视查看每班不低于1次,夏、秋季每天巡视查看不低于2次,并认真填写巡视检查结果。

7、值班人员每日对高、低压配电柜的巡视、检查应不低于3次,并认真填写设备运行数据。

8、运行值班人员应熟悉百货高低压配电系统和末端各用户的负荷情况,随时准备对突发事件进行处理。

9、市网停电时值班人员应及时报告主管,并与供电部门取得联系。

10、运行过程中分路开关跳闸应先查原因,如一时查不清,可试送一次,若不成功则不能再送,一定要查出原因排除故障后才能再送。如不能及时处理应立即报告工程部经理。

11、系统和设备在运行和检修时,应挂上相应的警示牌,严防误操作,确保人身、设备安全。

12、值班人员每天必须打扫室内卫生,保持室内整洁。

1.值班人员必须遵守制定的变配电室的各项规章制度。

2. 值班人员必须准时上下班,不得无故迟到、早退,有事必须提前一天向领导请假。

3. 非工程部管理人员以及变配电室人员未经工程部经理或主管许可和陪同不得擅自进入值班室。外来人员参观和学习,须经工程部经理或主管批准。进出变配电室的外来人员一律登记。

4. 值班人员要严守工作岗位,巡视变配电设备,进出变配电室必须随手将门锁好。

5. 严禁在变配电室内高声喧哗。

6. 严禁在变配电室内做出聚众赌博等违法违纪行为,以及与其工作不相关的行为。

7. 每天交接-班前应把变配电室内的设备、环境打扫干净,打扫时加强排风使室内保持干燥。

8. 不得在变配电室内煮食及存放食物和易燃器具,值班人员不得在变配电室内就餐。

9. 变配电室内的专用工具,只限于在本室内使用,严禁出借他人,每日交接-班时作好安全用具的'交接手续。

1. 值班人员必须遵守制定的变配电室的各项规章制度。

2. 值班人员必须准时上下班,不得无故迟到、早退,有事必须提前一天向领导请假。

3. 非工程部管理人员以及变配电室人员未经工程部经理或主管许可和陪同不得擅自进入值班室。外来人员参观和学习,须经工程部经理或主管批准。进出变配电室的外来人员一律登记。

4. 值班人员要严守工作岗位,巡视变配电设备,进出变配电室必须随手将门锁好。

5. 严禁在变配电室内高声喧哗。

6. 严禁在变配电室内做出聚众赌博等违法违纪行为,以及与其工作不相关的行为。

7. 每天交接-班前应把变配电室内的设备、环境打扫干净,打扫时加强排风使室内保持干燥。

8. 不得在变配电室内煮食及存放食物和易燃器具,值班人员不得在变配电室内就餐。

9. 变配电室内的专用工具,只限于在本室内使用,严禁出借他人,每日交接-班时作好安全用具的交接手续。

为确保配电设备的安全、可靠运行,参照《变电所运行管理制度》,特制定本制度。

1、各单位根据配电室实际情况,确定值班人员人数。

2、电气工作负责人确定值班轮流表后,未经允许,不得随意调班。

3、值班时间内要遵守值班纪律,坚守工作岗位,不得进行与值班无关的工作及活动。

4、当值人员应穿、戴统一的工作服、鞋、帽,衣着整齐,并佩戴值班标志。

5、值班员必须熟悉并严格执行《电气安全工作规程》,熟悉设备和继电保护的性能及工作原则值班员必须认真检查设备和监视表针,及时准确地进行各种记录,发生事故和异常情况时,必须按现场规程及时正确地处理,并及时向上级领导汇报。

6、值班人员在值班期间,服从电气负责人的指挥,必须迅速正确地执行电气负责人的命令。若命令中的操作人有直接威胁人身安全或设备安全时,应向发令人及时提出,如发令人仍坚持原来的意见时,应及时向上级领导汇报。

7、值班人员必须严格遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,坚守岗位。对工作认真负责,按时交接-班,有事提前请假。不擅离职守,不做与值班无关的事情,当班期间严禁喝酒。

8、非值班人员未经许可,不得进入控制室、高压设备区和配电室,严禁在配电室内会客娱乐。

9、值班员在值班时,值班员为第一责任人,应时刻保证供配电 安全运行和室内环境清洁。

10、在当班时间内,值班人员要做好运行维护工作。

11、按照有关规定,进行学习,考试合格后方能正式担任值班工作。

一  值班员在巡视时须保持:10kv 0.70米;以下0.1米安全距离。

二  凡配电室内停电,均需填写“停送电工作票"。

三  严格执行一人操作一人监护,监护人按“停送电工作票”的操作顺序宣读口令,并且每操作完一项,在其前面画“v"号的操作规程。

四  高、低压设备的操作,都要先在模拟板上核对性操作,然后按规定在设备上操作。

五  高压操作,必须穿带好合格的绝缘鞋、绝缘手套,使用合格的绝缘拉杆等。

六  严格执行停电、验电、挂地线、挂警告牌和监护制度。

七  工作票或口头调度中的错误应拒绝执行,对疑问要问清楚,不能草率从事。

八  高压柜进行检修,须拉开负荷开关和上下隔离开关及室外跌落保险。

九  进入高压柜工作时,除拉开负荷开关和隔离开关及跌落保险外,还必须断开其它有关电源。

十  触及电容器和电缆头,必须进行人工放电。

十一 雷雨时不要在避雷针和高压设备附近停留。

十二 在高、低压设备上工作时,值班人员必须完成操作票中全部安全措施后,才能准许工作人员进入现场工作。

十三 检修完毕后,拆除地线、遮栏、标志牌。此时,设备应视为带电状态,不能再次触及,否则重新布置安全措施。

十四 部分停电时,应设监护人并不得参与其它作业,应始终对所有工作人员活动范围进行监护,使其与带电设备保持安全距离。如发现有危及安全的行为,应及时提出纠正,必要时令其停止工作。

十五 进入配电室一律穿绝缘鞋,不准穿高跟鞋。

一、值班人员必须坚守工作岗位,不得擅离职守。因故不能上班者,必须事先办理请假手续,待班长安排好顶替人员后方可离去。配电室不准发生无人值班现象。

二、配电所配两人值班,一人为正值班,一人为副值班。正值班为值班期间运行与管理的负责人,副值班在正值班的指导下进行工作。

三、值班人员必须思想集中,认真负责,熟悉高低压设备的技术数据和工作性能,确保输配电安全运行,努力配合教学、科研、生产工作的运行。

四、值班人员不得将食物带入值班配电室内用膳,不准在变电所值班室内干私活,聚众游戏,下棋打牌,不准把无关人员带入变电所值班室聊天。

五、值班员每小时正确无误地对仪表的指示值抄表一次。每日中午打扫一次室内外清洁卫生,早、中、晚班保持室内外环境卫生。

六、值班人员必须随时注意变电所门窗关闭,以防小动物进入配电室内。

七、变电所发生网路停电,高低压设备线路出现事故时,值班人员首先进行应急处理,并立即报告动力中心经理及电工班长,事后将详细情况记入值班日记内。

变配电室制度篇七

工作验收人员要认真听取工作负责人交待检修项目,发现问题、沈阳结果及存在的问题等并与工作票所列项目核对。

在验收中遇有问题应与工作负责人协商解决。

设备大小修、消缺、预试、继电保护、自动装置、远东仪表校验等工作完成后,由修试人员将情况记录在有关记录薄内,注明是否可以投入运行,并向值班人员交待清楚,双方签名。

验收发现的缺陷,工作负责人应尽量消除,如不能处理,应记入缺陷记录薄中。入缺陷对安全运行有一定影响,而系统又急需送电需经总工程师批准。

设备小修工作的验收由当值值班负责人组织并会同工作负责人进行。

凡新建、扩建、大小修、预试的一、二次变电设备,必须按照有关规程,技术标准验收合格,手续完备,方能投入运行,同时必须提交有关的图纸,实验报告和技术资料。

验收时应进行下列工作:。

1、

检查竣工的施工内容是否符合设计要求。

2、

检查规定提交的技术文件。

3、

按《电气装置安装工程施工及验收规范》的规定进行检查,确定工程质量是否合格,实验项目是否齐全和符合要求。

验收的具体程序如下:。

1、

起动成立验收小组。

2、

现场验收。

3、

设备标志应保持齐全、正确、清晰醒目。

变配电室制度篇八

一.值班人员应根据批准的值班时间表按时进行交接-班,未经主管同意不得私自调班。

二.如已到交接-班时间,接-班人员未到,交-班人员应立即向主管报告,并留在班上继续工作等待接-班人员到来,接-班员工未到不得擅自离职。个别因特殊情况迟到的接-班人员,同样应履行接-班手续。

三.在交-班过程中发生事故应停止交接-班,由交-班人员负责处理,同时可要求接-班人员协助处理,事故处理告一段落后继续交接。

四.在下列情况下,不得进行交接-班:

1.在事故处理未告一段落时;

2.发现接-班人员喝酒或精神不正常时;

3.交-班人员未正式办理交-班手续,接-班人就擅自离开工作岗位的。

五.交接-班前,交-班人应整理好应交内容;接-班人员应提前10分钟到岗做好接-班前一切准备工作。

一 交接工作内容: 

1.单位领导或上级有关部门颁发的文件或指示。

2. 本值内倒闸操作及事故处理情况。

3. 本值内电气设备的运行方式变更情况。

4. 本值内发现的电气设备缺陷及处理情况。

5. 电气设备检修、试验、计量装置运行情况,熔丝更换情况。

6. 仪器、仪表、备品、备件的使用、损耗、保管情况。

7. 本值内设备及工作场所清洁卫生情况。 

8. 本值的日常工作完成情况。

9.值班人员不得在配电室内打牌、打麻将。

10.值班人员必须持进网资格证。 

二.交接-班顺序:

1. 详细查阅交接-班记录本上交待的工作内容,注意核对搞清。

3. 检查清洁卫生工作及日常工作完成情况。

三. 交接-班人员必须遵守下列各项: 

1. 遇有重要倒闸操作及事故处理时,不得进行交接-班。 

2. 若交接值班员交待内容不清,接-班值班员应询问清楚。 

3. 若发现接-班员喝酒或精神失常,交-班值班员应拒绝交-班,并立即向分管领导 汇报。

4. 接-班值班员应按交接-班时间提前 

10 分钟进行接-班。若接-班值班员因故未来或 迟来接-班,交-班值班员不得擅自离开,应及时向分管领导请示。

5. 在进行完上述交-班事项后双方应在交接-班记录本上签名,方可认为完成了交 接-班任务。

6. 凡因未按以上制度执行制造成事故者,应追究值班员值班责任。

1、交-班人员应详细介绍当班设备和系统运行情况,讲清需要注意事项和解决的问题,并在《交接-班记录本》上按规定内容逐项登记;接-班人员应提前10分钟到岗,仔细了解当班设备和系统的运行情况,对交接的设备设施、运行记录、事故记录、工作票、操作票、主管部门通知和工具、仪器仪表、消防设备、钥匙等进行确认,对《交接-班记录本》上登记的内容逐项审核,做到交接清楚,确认无误后双方必须签字交接。

2、如发生系统故障或正在进行操作应停止交接,由交-班人员负责,接-班人员协助交-班人员共同处理,完毕后再进行交接。

3、每班交-班前,交-班者应负责打扫卫生,做到交-班时室内外干净、整洁。

4、下列情况可以不交-班或不接-班:

(1)发现接-班人员精神状态不良(喝酒、疲倦、伤病)不交-班。

(2)设备故障或运行异常,设备记录与实际运行状况不符,对设备运行情况或记录不清楚可不接-班。

(3)接-班值班员清点配电室专用工具,仪器仪表不齐,交、接-班人数不齐,设备或室内外环境卫生不好不接-班。

一、为了明确交-班和接-班双方在运行工作上的职责,并使接-班人员能迅速掌握设备的运行情况,双方应履行交接-班手续。

二、值班人员应根据批准的值班表进行交接-班,未经领导批准不得私自调班。

三、值班人员应遵守交接-班制度,准时交接-班。接-班人员应在交接-班前十分钟到达变配电室,以便及时准备,集中思想,了解情况,做好接-班工作。

四、交-班人员必须在交接-班前做好下列准备工作和书面记录:

a) 电气设备接线的变更情况;

b) 主要设备运行情况(如故障处理、隐患、负荷);

d) 继电保护装置的变动情况(指结线与定值的变化);

e) 检查当值有关事项是否均匀已登入各项记录薄,并写好接-班人员需要完成的工作;

f) 做好清洁工作,确保安全用具、工具、仪表及钥匙等齐全良好。

五、值班人员在接-班前及工作时间内严禁饮酒。

六、在交接-班时,一切工作仍由交接-班人员负责,并尽量避免倒闸操作或许可工作。有下列情况时不进行交接-班:

a)接-班人喝醉酒或有病;

b)处理事故时或进行操作时;

c)变配电室发生故障或运行不正常时,但如果得到调度或有

关领导同意,可进行交接-班。

七、值班人员的交接-班应按下列项目进行:

b)查阅运行记录和各种记录薄;

c)口头讲清、问清为防止事故所需特别注意的事项;

e)分别点清操作票、工作票、复印单等;

f)讲清、问清现场规程图纸资料的变更情况;

g) 现场巡回检查设备、房屋以地面清洁情况;

h) 清点安全用具(包括接地线、安保锁等);

i) 接受工具、仪表及变配电室的钥匙。

八、接-班人员听取了交-班人员的详细汇报后,确定是否可以接-班。如果同意接-班,在值班工作日志上履行交接-班手续。

九、交接-班双方共同签字以示交接-班手续正式完成。

十、如接-班人员未到交-班人员不得离岗,并应及时向上级领导汇报。

变配电室制度篇九

1、交-班人员应详细介绍当班设备和系统运行情况,讲清需要注意事项和解决的问题,并在《交接-班记录本》上按规定内容逐项登记;接-班人员应提前10分钟到岗,仔细了解当班设备和系统的`运行情况,对交接的设备设施、运行记录、事故记录、工作票、操作票、主管部门通知和工具、仪器仪表、消防设备、钥匙等进行确认,对《交接-班记录本》上登记的内容逐项审核,做到交接清楚,确认无误后双方必须签字交接。

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击