人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
一级建造师建筑实务案例篇一
网架和索膜结构施工技术
一、网架
1.网架的安装方法及适用范围
(1)高空散装法:适用于螺栓连接节点的各种类型网架,并宜采用少支架的悬挑施工方法。
(2)分条或分块安装法:适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架。分条或分块的大小应根据起重能力而定。
(3)高空滑移法:适用于正放四角锥、正放抽空四角锥、两向正交正放四角锥等网架。
滑移时滑移单元应保证成为几何不变体系。
(4)整体吊装法:适用于各种类型的网架,吊装时可在高空平移或旋转就位。
(5)整体提升法:适用于周边支承及多点支承网架,可用升板机、液压千斤顶等小型机具进行施工。
(6)整体顶升法:适用于支点较少的多点支承网架。
(7)采用吊装或提升、顶升的安装方法时,其吊点的位置和数量的选择,应考虑下列因素:
1)宜与网架结构使用时的受力状况相接近;
2)吊点的最大反力不应大于起重设备的负荷能力;
3)各起重设备的负荷宜接近。
2.高空散装法要点
(1)高空散装法是指小拼单元或散件(单根杆件及单个节点)直接在没计位置进行总拼的方法。
(2)根据测量控制网对基础轴线、标高或柱顶轴线、标高进行技术复核。
(3)当全支架拼装网架时,支架顶部常用木板或竹脚手板满铺,作为操作平台。这类铺板易燃,故如为焊接连接的网架,全部焊接工作均在此高空平台上完成,必须注意防火。
(4)悬挑法拼装网架时,需要预先制作好小拼单元,再用起重机将小拼单元吊至设计标高就位拼装。悬挑法拼装网架可以少搭支架,节省材料。但悬挑部分的网架必须具有足够的刚度,而且几何不变。
(5)螺栓球节点各种类型网架结构可采用此方法安装,焊接空心球节点网架也可采用此方法安装。
(6)高空散装法脚手架用量大,高空作业多,工期较长,需占建筑物场内用地,且技术上有一定难度。
3.分条或分块安装法要点
(1)承重支架除用扣件式钢管脚手架外,因为分条或分块安装法所用的承重支架是局部而不是满堂的脚手架,所以也可以用塔式起重机的标准节或其他桥架、预制架。
(2)网架分条分块单元的划分,主要根据起重机的负荷能力和网架的结构特点而定。其划分方法有下列几种:
1)网架单元相互靠紧,可将下弦双角钢分开在两个单元上。此法可用于正放四角锥等网架。
2)网架单元相互靠紧,单元间上弦用剖分式安装节点连接。此法可用于斜放四角锥等网架。
3)单元之间空出一个节间,该节问在网架单元吊装后再在高空拼装,可用于两向正交正放等网架。
(3)网架挠度的调整:条状单元合拢前应先将其顶高,使中央挠度与网架形成整体后该处挠度相同。由于分条分块安装法多在中小跨度网架中应用,可用钢管作顶撑,在钢管下端设千斤顶,调整标高时将千斤顶顶高即可,比较方便。如果在设计时考虑到分条安装的特点而加高了网架高度,则分条安装时就不需要调整挠度。
(4)网架尺寸控制:分条(块)网架单元尺寸必须准确,以保证高空总拼时节点吻合和减少偏差。
4.拼装支架滑移法要点
网架两端支座间没有联系梁,而是单根柱支点承重,滑轨就无法安装,为此在拼装支架的下面设滑轨,滑动拼装支架。按网架刚度定出分条网架单元在拼装支架上,按设计位置拼装好,降落拼装支点,将拼装支架往前滑移一个分条网架单元,再与已拼装好的网架拼接连接成整体的方法。
5.整体吊装法要点
(1)特点:网架地面总拼时可以就地与柱错位或在场外进行。当就地与柱错位总拼时,网架起升后在空中需要平移或转动1.0~2.0m左右再下降就位,由于柱是穿在网架的网格中的,因此凡与柱相连接的梁均应断开,即在网架吊装完成后再施工框架梁。而且建筑物在地面以上的有些结构必须待网架安装完成后才能进行施工,不能平行施工。
(2)当场地条件许可时,可在场外地面总拼网架,然后用起重机抬吊至建筑物上就位,这时虽解决了室内结构拖延工期的问题,但起重机必须负重行驶较长距离。就地与柱错位总拼的方案适用于用拔杆吊装,场外总拼方案适用于履带式、塔式起重机吊装。
6.整体提升法要点
(1)提升的几种方法都是根据网架形式、重量,选用不同起重能力的液压穿心式千斤顶、钢绞线(螺杆)、泵站等进行网架提升。
(2)提升阶段网架支承情况不变,对利用的结构柱一般情况不需要加固,如果柱顶上做出牛腿或采用拔杆(放提升设备或提升锚点),需验算结构柱稳定性,如果不够,对柱或拔杆采取稳定措施,如设缆风等。
(3)为了更好地发挥整体提升法的优越性,可将网架屋面板、防水层、顶棚、采暖通风及电气设备等全部在地面及最有利的高度上进行施工,可大大节省施工费用。
(4)通过提升设备验算,当不能满足全部屋面结构整体提升时,也可安装部分屋面结构后再提升。应当注意的是,为防止屋面结构安装后在提升过程中产生扭曲而造成局部出现裂纹,要采取必要的加固处理。
(5)单提网架法和网架爬升法,都需要在原有柱顶上接高钢柱约2~3m,并加悬挑牛腿以设置提升锚点。
(6)单提网架法的操作平台设在接高钢柱上,网架爬升法的操作平台设在网架上弦平面上。
(7)升梁抬网法网架支座应搁置在圈梁中部,升网滑模法网架支座应搁置在柱顶上,单提网架法、网架爬升法网架支座可搁置在圈梁中部或柱顶上。
(8)网架整体提升法一般情况下适宜在设计平面位置地面上拼装后垂直提升就位。如网架垂直提升到设计标高后还需水平移动时,需另加悬挑结构,结合滑移法施工就位到设计位置。
二、索膜结构
1.支承结构安装
支承结构安装工艺流程为:钢结构预埋交底→钢结构预埋→钢结构制作→基础预埋复核→构件防腐涂装→构件防火涂装→构件吊装。
2.膜体安装
膜体进场安装前,应组织项目有关人员对施工方案进行评审,确定详细的安装作业与安全技术措施。先复核支承结构的各个尺寸,使每个控制点的安装误差均在设计和规范允许韵范围内;对膜体及配件的出厂证明、产品质量保证书、检测报告及品种、规格、数量进行验收;检查膜体外观是否有破损、褶皱;热熔合缝是否有脱落;螺栓、铝合金压条、不锈钢压条有无拉伤或锈蚀;索和锚具涂层是否破坏。在组织验收构件的同时,还应根据场地条件和施工方案搭设膜体展开平台,安装安全网。对大型的张拉膜结构,要收集安装期间的气象信息。安装过程中要密切注意风向和风速,避免膜体发生颤动现象。在强风或大雨天气要及时停止施工,并采取相应的安全防护措施。
3.安装质量要求
膜面无渗漏,无明显褶皱,不得有积水;膜面颜色均匀,无明显污染串色;连接固定节点牢固,排列整齐;缝线无脱落;无超张拉;膜面无大面积拉毛蹭伤。
资料来源:优路教育
一级建造师建筑实务案例篇二
【案例1a413030-1】
某塔楼地上115层,高588m;连接塔楼设置7层商业裙房,高40m;地下室5层,主要用途为商业、车库、机电用房、人防、辅助用房。总建筑面积460665.0m2,地下室83140.0m2,桩筏基础,基坑开挖深度为29.5m,基坑周边围护结构采用,钻孔灌注桩+高压摆喷墙+两道袖阀管注浆。钻孔灌注桩径ф1400@1600mm,桩长40.8~44.8m;高压摆喷半径0.65m,摆喷角度200;袖阀管注浆间距1m,排距1m,扩散半径0.65m。采用四道钢筋混凝土水平支撑+两道锚索。钢筋混凝土水平支撑在钢管立柱桩上,立柱桩单独设置,采用钻(孔)灌注桩内插钢管的形式。桩身混凝土设计强度等级为c30(水下混凝土)。2.问题(1)护坡桩钢筋笼验收检查哪些项?检查方式?
(2)钻孔灌注桩施工记录表包括哪些内容?
(3)此基坑还可建议采用何种支护形式?
(4)基坑支护至多深比较合适?
解答(1)护坡桩钢筋笼检查项为: 1)主筋间距,用钢尺量; 2)长度,用钢尺量;
3)钢筋材质检验,抽样送检; 4)箍筋间距,用钢尺量; 5)直径,用钢尺量。
(2)钻孔灌注桩施工记录表包括工程名称、施工单位、日期、编号、桩基类型、桩编号、桩径、桩长、设计桩顶标高、设计桩底标高、钻机类型、钻 头形式直径、自然地面标高、开钻时间、钻孔时间、泥浆指标、黏度、泥浆种类、护筒顶标高、成孔孔底标高、成孔深度、护筒直径、护筒埋深等内容。
(3)还可采用地下连续支护形式。
(4)基坑支护工程中支护在基坑底部嵌固深度从经济和安全合理角度,一般考虑比基坑底标高深3.5~4.0m,本工程基坑支护深度宜在33.5m。还应结合基坑支护安全计算来确定最终嵌固深度。【案例1a413030-2】
背景: 基础形式为长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基,桩径400mm,桩身混凝土强度等级为c20,桩端持力层为强风化泥质岩层,进入持力层不小于2000mm。桩身混凝土结构完整性检测评定:工程桩共进行低应变检测35根,根据检测报告,共有335根ⅰ类桩,占比91.78%,30根ⅱ类桩,占比8.22%,无ⅲ类和ⅳ类桩。
2.问题(1)此复合地基施工质量合格吗?
(2)此工程还需要做静载试验来检验基础承载力吗?(3)桩端达到持力层不进入行吗?
(4)低应变检测率应至少达到多少? 解答(1)复合地基中桩不作为传力支撑部位,只是属于地基一部分,本工程ⅰ类桩占比91.78%,应该问题不大。关键是地基承载力和均匀性须满足设计要求,具体验收意见应听从工程勘察设计师和工程结构设计师的最终认定意见。
(2)应根据设计要求进行静载试验。
(3)不行。
(4)30%。【案例1a413050-1】
1.背景: 某学院主楼结构为预应力框架结构,辅助配楼为框架结构。图纸设计屋面混凝土保护层只设钢丝网片一道,防水材料聚合物水泥基防水涂料属于刚性防水材料。屋面施工时面层保护层分格缝12m×12m。该工程2005年11月2日竣工,2005年3月交付业主使用。工程竣工当年在雨期时屋面局部发生渗漏。
2.问题(1)此工程防水设计是否存在问题?
(2)施工分格缝设置合理否?应该如何设置?
(3)此工程屋面工程验收有哪些问题? 解答(1)防水设计存在的问题有:
①图纸设计屋面混凝土保护层只设钢丝网片一道(应设ф6钢筋),无法抵抗混凝土保护层伸缩造成开裂。
②防水材料聚合物水泥基防水涂料属于刚性防水材料,无法抵抗混凝土结构、保护层的伸缩、变形。屋面防水工程仅设计一道刚性防水层,防水层薄, 柔性低。
(2)屋面保护层的分格缝设计不合理,没有按屋面工程验收规范要求(间距6m设置一道分格缝),保护层分块面积过大,导致收缩产生裂缝。
(3)验收前应严格检查施工记录和隐蔽验收记录。显然此工程防水施工过程中把关不严。
【案例1a413050-2】 1.背景
某综合楼,现浇混凝土框架剪力墙结构,地上18层,地下2层,建筑物檐高60.12m,建筑面积81000m2。屋面卷材防水工程施工后,在女儿墙、屋面机房墙根部和出屋面管道处现渗漏现象。2.问题(1)施工单位应采取哪些质量控制和措施保证防水工程质量?(2)简述防水施工质量控制的过程。
(3)屋面防水工程细部施工质量应如何控制?
(4)屋面突出物(管道等)部位的施工质量应如何控制?
解:(1)质量控制的对策主要有:
①以人的工作质量确保工程施工质量。
②严格控制投入品的质量。
③全面控制施工过程,重点控制工序施工质量。
④贯彻预防为主的方针,严把分项工程质量检验关。
(2)施工项目的质量控制过程是原材料进场把关、施工方案、技术交底、专项培训、过程监督、整改验收、分部工程验收。
(3)屋面卷材防水工程细部施工质量控制措施包括:
①屋面与女儿墙交接处应做成圆弧形。泛水、转角处应增设附加层。铺贴泛水转角处的卷材应粘接牢固防止边口张嘴进水,造成墙根部渗漏现象。
②砖墙上的卷材收头裁齐,可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理。也可压在砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水处理(防水水泥砂浆)。
③混凝土墙面的卷材收头应裁齐,采用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于90mm,卷材上口并用密封材料封严。
(4)屋面突出物(管道等)部位的施工质量控制应符合下列规定:
①管道根部直径500mm范围内,找平层应抹出高度不小于30mm的圆台。
②管道周围与找平层或细石混凝土防水层之间,应预留2mm×20mm的凹槽,并用密封材料嵌填严密。
③所有屋面工程细部都应严格按规范要求进行施工、验收。【案例1a413050-3】 背景:
某工程位于某市经济技术开发区内,建筑面积24268m2,2007年1月6日开工,2008年10月8日竣工。工程屋面防水施工时未留设排汽道和排汽孔,工程交工没多久,工程屋面防水保护层面砖起鼓,将防水卷材拉裂。
2.问题(1)何谓正置式屋面保温施工?(2)如何解决正置式屋面保温有什么缺点?
(3)屋面保温层干燥有困难时应采取什么措施?
(4)试分析面砖起鼓、防水卷材拉裂的原因?
(5)排气管和排气口施工应注意什么事项?
解:(1)屋面工程正置式保温方法是把保温层置于屋面防水层与结构层之间,保温层在防水层的下面。
(2)其缺点是保温材料被密闭在屋面内部排湿困难,不仅屋面的保温隔热性能得不到保证,而且造成防水卷材起鼓。
(3)解决的办法是在屋面设置排汽道和排汽管。另外,膨胀珍珠岩类及其他块状、散状屋面保温层亦必须设置隔汽层和排汽系统。排汽道应纵横交错、排汽畅通,排汽口应设置在不易被损坏和不易进水的位置。
(4)屋面构造复杂,施工中分包方在排汽管施工中如造成排汽管道断开、堵塞和排列不合理等,也会造成保温层内部水气膨胀而导致防水层、面砖起鼓开裂。而屋面砖的鼓对屋面防水卷材产生拉力,造成屋面防水卷材被拉裂,导致屋面渗漏的现象发生,同时也给防水卷材的使用年限大大减少,也造成 经济上的重大损失。
(5)屋面排汽管道应按规范《屋面工程质量验收规范》 gb 50207-2002中的要求进行施工。具体措施如下:
① 屋面保温层干燥有困难时,应采用排汽措施,将湿汽晒干后,经检查验收后再进行下道工序的施工。② 屋面的排汽道应纵横贯通,不得堵塞,并应与大气连通的排汽出口相通。找平层设置的分格缝可兼做排汽道,排汽道间距按规范要求,块材每 100m2设一个排汽出口,混凝土保护层为6m间距设一个排汽出口(屋面面积每36m2)纵横设置排汽出口。
③ 排汽出口应埋设排汽管,排汽管应设置在结构层上,穿过保温层的管壁应设排汽孔,以保证排汽道的畅通。排汽出口可设在檐口等隐蔽处。
④ 排汽管必须安装牢固、接口封闭严密,防水卷材高度、宽度符合设计、规范要求。达到排汽管的使用功能,有效控制屋面砖的空鼓。
⑤ 严格按施工技术方案、规范要求对屋面砖留置分格缝,缝内用沥青防水砂浆填平、压光。女儿墙根部与屋面砖相交处设置3cm的伸缩缝,缝内用沥青砂浆填平、压光,控制面砖起鼓。
【案例1a420010】
【案例1a420040-1】 1.背景
某综合楼框架结构,12层,其中首层大堂建筑面积1200m2,其室内装饰装修做法见表1a420040-1。
2.问题
(1)建筑工程专业建造师应控制的装饰装修材料采购信息有几方面?
(2)该大堂装饰装修材料进场时验收要求有哪些?通常检验方法有哪些?
(3)该大堂装饰装修做法使用了几种材料?哪些材料需要复验?如果需要复验,见证取样检测如何控制?复验哪些性能指标?
(4)该综合楼设有火灾自动报警装置和自动灭火系统,消防审核时发现设在第六层一个计划营业面积360m2的歌舞厅,其吊顶材料选用的纸面石膏板,墙面选用的玻璃棉装饰吸声板。请问该歌舞厅装饰装修材料燃烧性能是否符合要求?如不符合要求,请推荐两种符合要求的装饰材料。
答:(1)实务中建筑工程专业建造师应通过审批采购计划(采购清单)、评审采购合同,实现材料采购信息控制。与材料采购有关的信息包括:产品的规格、型号;材料的技术要求以及应达到的性能指标;执行的法律法规以及采用的技术规范、规程;材料验收标准;验收方式;运输、防护、贮存、交付的条件等。
(2)大堂装饰装修材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好,应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告,进口产品应按规定进行商品检验。装饰装修材料常用的检验方法有:书面检验、外观检查、取样复验等。
(3)该大堂装饰装修做法使用了7种主要材料。即:奶黄色穿孔铝板、米黄瓷质砖、木纹大理石、吊顶龙骨、水泥、建筑胶、型钢及有关配件等。其中,瓷质砖、水泥进场时需要复验。需复验的建筑装饰装修材料应按批准的检验计划见证取样和送检,其见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。
该大堂所用的水泥应复验凝结时间、安定性、抗压强度;瓷质砖应复验放射性。
(4)歌舞厅吊顶材料选用的纸面石膏板不符合要求,墙面选用玻璃棉装饰吸声板符合要求。因为该综合楼为一类高层建筑,其耐火等级应为一级。虽然该综合楼设有火灾自动报警装置和自动来火系统,但当歌舞厅设置在一级耐火等级建筑的四层以上时,室内装修的顶棚材料应采用a级装修材料,其他部位应采用不低于b1级的装修材料。纸面石膏板、玻璃棉装饰吸声板均属于b1级的装修材料。该歌舞厅吊顶材料推荐选用石膏板、铝板等a级装修材料。【案例1a420040-2】
1.背景:某既有综合楼进行重新装饰装修,该工程共9层,层高3.6m,每层建筑面积1200m2,施工内容包括:原有装饰装修工程拆除,新建筑地面、抹灰、门
窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板(砖)、幕墙、涂饰、裱糊与软包、细部工程施工等。该工程墙面抹灰、卫生间墙地面、外窗的建筑做法见表1a420040-2。
2.问题(1)水泥砂浆高级抹灰施工应做好哪些工序的交接检验?抹灰工程应检查哪些质量控制资料?
(2)卫生间石材饰面板安装前是否需要进行施工试验?其施工试验内容有哪些?
(3)该工程外窗应检查的有关安全和功能的检测项目有哪些?
(4)建筑工程何时组织进行室内环境质量检验?室内环境污染物浓度检测点应如何设置?
解答:(1)水泥砂浆高级抹灰施工应做好以下工序的交接检验:抹灰前基层处理;抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施。
抹灰工程应检查的质量控制资料有:①抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件;②材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验 报告;③隐蔽工程验收记录;④施工记录。
(2)卫生间石材饰面板安装前需要进行施工试验,其施工试验内容是后置埋件的现场拉拔强度。
(3)该工程外窗应检查的有关安全和功能的检测项目是铝合金窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能。
(4)建筑工程的室内环境质量检验,应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。
民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点数应按房间面积设置。
检测点应距离内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8~1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。
【案例1a420050-1】
背景:某综合楼主体结构采用钢筋混凝土框架结构,基础形式为现浇钢筋混凝土筏形基础,地下1层,地上5层,混凝土采用c30级,主要受力钢筋采用hrb335级,在主体结构施工到第5层时,发现三层部分柱子承载能力达不到设计要求,聘请有资质的检测单位检测鉴定仍达不到设计要求,拆除重建费用过高,时间较长,最后请原设计院核算,结构表明能满足安全和使用要求。2.问题(1)试述该混凝土分项工程质量验收合格的规定是什么?
(2)混凝土结构检验批的质量验收应包括哪些内容?
(3)该地基与基础工程验收时,应符合哪些规定?
(4)对该工程二层柱子的质量应如何验收?
解答(1)分项工程质量验收合格应符合下列规定: 1)分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。2)分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。
(2)混凝土凝土结构检验批的质量验收应包括以下内容: 1)实体检查。
2)资料检查:包括与原材料、构配件和器具等的产品合格证(中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告等)及进场复试报告,施工过程中重要工序的自检和交接检记录,抽样检验报告,见证检测报告,隐蔽工程验收记录等。
(3)该地基与基础工程验收时应按下列规定进行:
1)分项工程的质量验收应分别按主控项目和一般项目验收。
2)隐蔽工程应在施工单位自检合格后,于隐蔽前通知监理(建设单位)等有关人员检查验收,并形成中间验收文件后,方可隐蔽。
3)分部(子分部)工程的验收,应在所含分项工程全部通过验收的基础上,对必要的部位进行见证检验。
(4)可不进行处理。因为经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构按安全和使用功能可予以验收。【案例1a420050-2】
背景:某高层建筑面积30000m2,地上30层,地下二层,现浇钢筋混凝土剪力墙结构。采用总承包管理模式。2008年6月开工,8月中旬完成基础底板混凝土浇筑,2009年3月中旬完成基础工程全部施工,2010年10月竣工。
2.问题(1)工程验收的程序是什么?
(2)该工程达到什么条件方可竣工验收?
(3)基础工程质量如何验收?
(4)钢筋分项工程如何验收? 解答(1)验收程序:
1)工程完工后,施工单位向建设单位提交竣工报告,申请竣工验收。实行监理的,报告由总监签署意见。
2)建设单位收到报告后,对符合验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理和其他单位组 织验收小组,制定验收方案。
3)建设单位在竣工验收7d前将验收时间、地点等通知质量监督机构。
4)建设单位组织工程竣工验收。质量监督机构对验收人员进行审核,参与验收工程。
(2)工程应达到下列条件,方可竣工验收: 1)完成建设工程设计和合同规定的内容。2)有完整的技术档案和施工管理资料。
3)工程使用的主要的建筑材料、构配件和设备的进场试验报告。4)有勘察、设计和施工、监理单位分别签署的质量合格文件。
5)按设计内容完成,工程质量和使用功能符合规范规定的设计要求,并按合同规定完成协议内容。
(3)基础工程应由总监组织施工单位项目技术负责人、质量负责人、勘察、设计等单位的项目负责人等人进行工程验收。
(4)钢筋分项工程由监理工程师组织施工单位项目专业质量技术负责人进行验收。
【案例1a420060-1】 1.背景
某市南苑北里小区22号楼为6层混合结构住宅楼,设计采用混凝土小型砌块砌筑,墙体加芯柱,竣工验收合格后,用户入住。但用户在使用过程中(五年后),发现墙体中没有芯柱,只发现了少量钢筋,而没有浇筑混凝土,最后经法定检测单位采用红外线照相法统计,发现大约有82%墙体中未按设计要求加芯柱,只在一层部分墙体中有芯柱,造成了重大的质量隐患。2.问题
(1)该混合结构住宅楼工程质量验收合格应符合什么规定?
(2)该工程已交付使用(五年),施工单位是否需要对此问题承担责任?为什么?
解答
(1)该混合结构住宅楼工程质量验收合格应符合下列规定:
1)单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。2)质量控制资料应完整。
3)单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。4)主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。5)观感质量验收应符合要求。
(2)施工单位必须对此问题承担责任,原因是该质量问题是由施工单位在施工过程中未按设计要求施工造成的,并且主体结构工程质量保修期为工程设计使用年限。
【案例1a420060-2】 1.背景
某大厦是一座现代化的智能型建筑,框架-剪力墙结构,地下3层,地上28层,建筑面积5.8万m2,施工总承包单位是该市第三建筑公司,由于该工程设备先进、要求高,因此,该公司将机电设备安装工程分包给具有相应资质的某大型安装公司。在工程档案归档中,发生以下事件:
事件一:安装公司将机电设备分包部分的竣工资料直接交给监理单位。
事件二:发包人要求设计、监理及施工总承包单位将工程档案直接移交给市档案馆。2.问题
(1)事件一做法是否妥当?为什么?
(2)事件二做法是否妥当?为什么?
解答(1)不妥。因为,建设工程项目实行总承包的,总包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案,并应及时向建设单位移交;各分包单位应将本单位形成的工程文件,整理、立卷后及时移交总包单位。(2)不妥。因为建设单位应收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程档案,并向当地档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案。
【案例1a420060-3】 1.背景
某市光华商住楼,框架结构,地上6层,局部为7层,基础为钢筋混凝土条形基础,房屋总高度为22m,底层为商店,二层以上为住宅,总建筑面积8395m2。由市建筑设计所设计,第二建筑工程公司施工总承包。该工程于2004年5月8日开工,2005年4月8日竣工。2.问题
(1)该工程地基检查验收可用什么方法?
(2)基础分部工程验收应由谁组织?参加验收的单位有哪些?
(3)基础分部工程验收工作有哪些规定?
解答
(1)该工程地基检查验收的可用方法是:观察法和钎探法。
(2)基础分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织勘察、设计单位及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求
和有关规范规定进行。
(3)地基与基础工程验收工作应按下列规定进行:
1)分项工程的质量验收应分别按主控项目和一般项目验收;
2)隐蔽工程应在施工单位自检合格后,于隐蔽前通知监理(建设单位)等有关人员检查验收,并形成中间验收文件后,方可隐蔽;
3)分部(子分部)工程的验收,应在所含分项工程全部通过验收的基础上,对必要的部位进行见证检验。
【案例1a420070-1】 1.背景
某厂拟建一钢筋混凝土排架结构单层厂房,通过招标方式选择某建筑公司承建,于2004年3月18日开工建设,合同工期300日历天。在施工过程中,对柱子质量进行检查,发现有10根柱子存在不同程度的质量问题。
事件一:其中有两根柱子经有资质的检测单位检测鉴定,能够达到设计要求;
事件二:另有两根柱子经有资质的检测单位检测鉴定,达不到设计要求,并请原设计单位核算,能够满足结构安全和使用功能;
事件三:有三根柱子经有资质的检测单位检测鉴定,达不到设计要求,并请原设计单位核算,不能满足结构安全和使用功能,经协商进行加固补强,在柱子外再放部分钢筋,再浇混凝土,补强后能够满足安全使用要求;
事件四:还有三根柱子混凝土强度与设计要求相差甚远,加固补强仍不能满足安全使用要求。2.问题:
(1)对事件一应如何处理?依据是什么?
(2)对事件二应如何处理?依据是什么?
(3)对事件三应如何处理?依据是什么?
(4)对事件四应如何处理?依据是什么?
解答(1)事件一中的两根柱子应予以验收。依据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定:当建筑工程质量不符合要求时,经有资质的检测单位鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收。(2)事件二中的两根柱子可予以验收。依据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定:当建筑工程质量不符合要求时,经有资质的检测单位鉴定虽达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。
(3)事件三中的三根柱子可按技术处理方案和协商文件进行验收。依据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定:当建筑工程质量不符合要求时,经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。
(4)事件四中的三根柱子严禁验收,必须拆除重建,重新验收。依据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定:通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程,严禁验收;经返工重做的,应重新进行验收。
【案例1a420070-2】 1.背景
某建筑装饰装修工程,业主与承包商签订的施工合同协议条款约定如下:(1)工程概况:该工程现浇混凝土框架结构,18层,建筑面积110000m2,平面呈“l”形,在平面变形处设有一道变形缝,结构工程于2007年6月28日已验收合格。
(2)施工范围:首层到18层的公共部分,包括各层电梯厅、卫生间、首层大堂等的建筑装饰装修工程,建筑装饰装修工程建筑面积13000m2。
(3)质量等级:合格。
(4)工期:2007年7月6日开工,2007年12月28日竣工。
开工前,建筑工程专业建造师(担任项目经理,下同)主持编制施工组织设计时,拟定的施工方案为以变形缝为界,分两个施工段施工,并制定了详细的施工质量检验计划,明确了分部(子分部)工程、分项工程的检查点。其中,第三层铝合金门窗工程的检查点为2007年9月16日。2.问题
(1)按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb 50300-2001),该建筑装饰装修工程的分项工程应如何划分检验批?
(2)第三层门窗工程2007年9月16日如期安装完成,建筑工程专业建造师安排资料员填写质量验收记录,项目专业质量检查员代表企业参加验收,并签署检查评定结果,项目专业质量检查员签署的检查评定结果为合格。请问该建造师的安排是否妥当?质检员如何判定门窗工程检验批是否合格?
(3)2007年10月22日铝合金窗安装全部完工,建筑工程专业建造师安排项目专业质量检查员参加验收,并记录检查结果,签署检查评价结论。请问该建造师的安排是否妥当?如何判定铝合金窗安装工程是否合格?
(4)2007年11月16日门窗工程全部完工,具备规定检查的文件和记录,规定的有关安全和功能的检测项目检测合格。为此,建筑工程专业建造师签署了该子分部工程检查记录,并交监理单位(建设单位)验收。请问该建造师的做法正确吗?
(5)2007年12月28日工程如期竣工,建筑工程专业建造师应如何选择验收方案,如何确定该工程是否具备竣工验收条件?单位工程观感质量如何评定?
(6)综合以上问题,按照过程控制方法,建筑装饰装修工程质量验收有哪些过程?
解答(1)分项工程的检验批可根据施工及质量控制和验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。建筑装饰装修工程一般按楼层划分检验批。
(2)建筑工程专业建造师的安排不妥当。检验批的质量验收记录由施工项目专业质量检查员填写。
项目专业质量检查员判定第三层门窗工程安装检验批合格时应符合下列规定:
1)具有完整的质量控制资料(文件和记录):具有完整的施工操作依据、质量检查记录。2)主控项目的质量经抽样检查合格:抽查样本均应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(gb 50210-2001)“5门窗工程”子分部中相应分项工程的主控项目的规定。3)一般项目的质量经抽样检查合格:抽查样本的80%以上应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(gb 50210-2001)“5门窗工程”子分部中相应分项工程的一般项目的规定。其余样本不得有影响使用功能或明显影响装饰效果的缺陷,其中有允许偏差的检验项目,其最大偏差不得超过规定允许偏差的1.5倍。
(3)建筑工程专业建造师的安排不妥当。分项工程的质量验收应由项目专业技术负责人负责。分项工程验收记录的表头及检验批部位、区段、施工单位检查评定结果,由项目专业质量检查员填写,由项目专业技术负责人检查后给出评价并签字,交监理单位或建设单位验收。
(4)建筑工程专业建造师的做法正确。
因为本案例背景中门窗工程质量没有不符合要求的事实,并且该子分部工程质量符合下列规定: 1)具备规定检查的文件和记录。即:
·门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件。
·材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。
·特种门及其附件的生产许可文件。
·隐蔽工程验收记录。
·施工记录。
2)具备规定的有关安全和功能的检测项目--外墙金属窗的抗风压性能,空气渗透性能和雨水渗漏性能检测的合格报告。
3)观感质量应符合门窗工程的各分项工程中一般项目的要求。
(5)建筑工程专业建造师应选择将该工程作为单位工程验收的方案。因为,当建筑工程只有装饰装修分部工程时,该工程应作为单位工程验收。
该工程竣工验收应当具备五项条件:
·完成工程设计和合同约定的各项内容; ·有完整的技术档案和施工管理资料;
·有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;
·特种门及其附件的生产许可文件。
·隐蔽工程验收记录。
·施工记录。
2)具备规定的有关安全和功能的检测项目--外墙金属窗的抗风压性能,空气渗透性能和雨水渗漏性能检测的合格报告。
3)观感质量应符合门窗工程的各分项工程中一般项目的要求。
(5)建筑工程专业建造师应选择将该工程作为单位工程验收的方案。因为,当建筑工程只有装饰装修分部工程时,该工程应作为单位工程验收。该工程竣工验收应当具备五项条件:
·完成工程设计和合同约定的各项内容;
·有完整的技术档案和施工管理资料;
·有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;
·有设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;
·有施工单位签署的工程保修书。
观感质量验收是经过现场对工程的检查,由检查人员共同确定评价,分为分部(子分部)工程观感质量验收和单位工程观感质量验收。
观感质量检查标准没有具体化,基本上是各检验批的验收项目,多数在一般项目内。观感质量检查往往难以定量,只能以观察、触摸或简单量测的方式进行,并由每个人的主观印象判断,由检查评价人员宏观掌握。检查结果并不给出“合格”或“不合格”的结论,而是综合给出质量评价:好、一般、差。如果没有明显达不到要求的,就可以评价为“一般”;如果某些部位质量较好,细部处理到位,就可评为“好”;如果有的部位达不到要求,或有明显的缺陷,但不影响安全或使用功能的,则评为“差”。对于评价为“差”的检查点应通过返修处理,不能返修的只要不影响安全和使用功能的可以验收;有影响安全和使用功能的项目,不能评价,应返工后再评价。
(6)工程质量验收分为过程验收和竣工验收。过程验收包括:隐蔽工程验收,分项、分部(子分部)工程验收。
【案例1a420070-3】 1.背景
某单层厂房,建筑面积为7200m2,跨度为30m,结构为预制钢筋混凝土柱、钢屋盖。建设单位为了新产品早投产,在未办理好规划许可证、开工报告及质量监督手续时,强行要求施工单位开工。在主体结构封顶后,部分屋盖结构突然塌落,造成两人死亡、两人重伤,直接经济损失36万元。经调查发现该工程钢屋架制作不符合规范要求,纵向未设剪刀撑,采用的部分材料材质不符合要求。2.问题
(1)分析该工程质量事故发生的原因。
(2)工程质量事故可分为哪几类?该事故属于哪一类?为什么?
解答
(1)该工程质量事故发生的原因主要是:施工和管理问题;设计计算问题;建筑材料不合格;违反建设程序。
(2)国家现行对工程质量事故通常采用按造成损失严重程度划分为:一般质量事故、严重质量事故和重大质量事故三类。重大质量事故又划分为:一级重大事故、二级重大事故、三级重大事故和四级重大事故。该质量事故属于三级重大事故。因为,具备下列条件之一者为三级重大事故:1)死亡3人以上,9人以下;2)重伤20人以上;3)直接经济损失30万元以上,不满100万元。而本工程直接经济损失达36万元,满足三级重大事故条件。
【案例1a420070-4】 1.背景
某车间厂房,建筑面积5163m2,市第三建筑公司施工总承包,预应力屋面板由市建筑构件公司分包生产并安装。施工时边跨南端开间的屋面上四块预应力大型屋面板突然断裂塌落,造成1人死亡、2人重伤、直接经济损失16万元。事故发生后调查发现构件公司提供的屋面板质量不符合要求,建设单位未办理质量监督和图纸审核手续就仓促开工,施工过程中不严格按规范和操作规程,管理紊乱。2.问题
(1)分析该工程质量事故发生的原因。
(2)工程质量事故处理的基本要求是什么?
解答
(1)该起工程质量事故发生的原因是:建筑制品屋面板质量不合格;违背建设程序,建设单位未办理质量监督和图纸审核手续就仓促开工;施工和管理问题,施工过程中不严格按规范和操作规程,管理紊乱。
(2)工程质量事故处理的基本要求。1)处理应达到安全可靠,不留隐患,满足生产、使用要求,施工方便,经济合理的目的。2)重视消除事故原因。3)注意综合治理。
4)确定处理范围。5)正确选择处理时间和方法。6)加强事故处理的检查验收工作。7)认真复查事故的实际情况。
8)确保事故处理期的安全。
【案例1a420070-5】 1.背景
某市一摩托车厂新建40000m2钢结构厂房,其中a至b轴为额外二层框架结构的办公楼,基础为桩承台基础,一层地面为c20厚150mm混凝土。2001年开工,2002年竣工。施工a轴桩承台基础时,放线人员由于看图不细,承台基础超挖0.5m;由于基坑和地面回填土不密实,致使地面沉降开裂严重。2.问题(1)超挖部分是否需要处理?如何处理?
(2)回填土不密实的原因及防治方法是什么?
解(1)需要处理,应会同设计人员共同商定处理方法,通常可采用回填夹砂石、或夹土石、石屑、粉煤灰、3:7或2:8灰土等,并夯实。
(2)回填土密实度达不到要求的原因及防治方法
1)现象:回填土经夯实或碾压后,其密实度达不到设计要求,在荷载作用下变形增大,强度和稳定性下降。
2)原因:①土的含水率过大或过小,因而达不到最优含水率下的密实度要求。②填方土料不符合要求。③碾压或夯实机具能量不够,达不到影响深度要求,使土的密实度降低。
3)防治:①不合要求的土料挖出换土,或掺入石灰、碎石等夯实加固。②因含水量过大而达不到密实度的土层,可采用翻松晾晒、风干,或均匀掺入干土等吸水材料,重新夯实。③因含水量小或碾压机能量过小时,可采用增加夯实遍数或使用大功率压实机碾压等措施。
【案例1a420070-6】
1.背景:某住宅楼,6层砖混结构,建筑面积为6518m2。该住宅楼发生如下事件:
事件一:在施工中,发现四层二根梁局部有蜂窝、孔洞。
事件二:竣工两年后,在平屋顶屋檐下和顶层圈梁2~3皮砖的灰缝位出现水平裂缝,沿外墙顶部断续分布,两端较中间严重。
2.问题(1)事件一发生的原因是什么?应如何防治?
(2)事件二是什么质量问题?应如何防治?
解答(1)事件一发生的原因:
1)模板表面不光滑,并粘有干硬的水泥浆块等杂物。2)木模板在混凝土入模之前没有充分湿润。3)钢模板脱模剂涂刷不均匀。
4)模板拼缝不严,浇筑的混凝土跑浆。5)混凝土坍落度、和易性不好。6)混凝土浇筑时振捣不当。
7)混凝土浇筑高度超过规定要求,且未采取措施,导致混凝土离析。
防治: 1)小蜂窝可先用水冲洗干净,用1:2水泥砂浆修补;大蜂窝,先将松动的石子和突出颗粒剔除,并剔成喇叭口,然后用清水冲洗干净湿透,再用高一级豆石混凝土捣实后认真养护。2)孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案,然后按批准后的方案进行处理。在处理梁中孔洞时,应在梁底用支撑支牢,然后再将孔洞处的不密实的混凝土凿掉,要凿成斜形(外口向上),以便浇筑混凝土。用清水冲刷干净,并保持湿润72h,然后用高一等级的微膨胀豆石混凝土浇筑、捣实后,认真养护。有时因孔洞大需支模板后才浇筑混凝土。
(2)事件二是砌筑墙体的温度裂缝质量问题。
防治 1)合理安排屋面保温层施工。由于屋面结构层施工完毕至作好保温层,中间有一段时间间隔,因此屋面施工尽量避开高温季节。
2)屋面挑檐可采取分块预制或者顶层圈梁与墙体之间设置滑动层。
3)对于非地震地区一般性裂缝,若数年后不再发展,则可认为不影响结构安全使用,局部宽缝处,用砂浆堵抹即可;对于影响安全使用的结构裂缝和因墙体原材料强度不够而发生的裂缝,应会同设计部门提出方案后,进行加固处理。【案例1a420070-7】
1.背景:某市一公共建筑工程,建筑面积19168m2,框架结构,地上6层,地下1层。由市第三建筑公司施正总承包,2002年5月8日开工,2003年6月30日竣工。施工中发生如下事件:
事件一:地下室外壁防水混凝土施工缝有多处出现渗漏水; 事件二:屋面卷材防水层多处起鼓。2.问题(1)试述事件一产生的原因和治理方法。
(2)试述事件二产生的原因和治理方法。
解答(1)原因分析:
1)施工缝留的位置不当。
2)在支模和绑扎钢筋的过程中,锯末、铁钉等杂物掉入缝内没有及时清除。浇筑上层混凝土后,在新旧混凝土之间形成夹层。
3)在浇筑上层混凝土时,没有先在施工缝处铺一层水泥浆或水泥砂浆,上、下层混凝土不能牢固粘结。
4)钢筋过密,内外模板距离狭窄,混凝土浇捣困难,施工质量不易保证。5)下料方法不当,骨料集中于施工缝处。
6)浇筑地面混凝土时,因工序衔接等原因造成新老接槎部位产生收缩裂缝。治理方法:
1)根据渗漏、水压大小情况,采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。
2)不渗漏的施工缝,可沿缝剔成八字形凹槽,将松散石子剔除,刷洗干净,用水泥素浆打底,抹1:2.5水泥砂浆找平压实。(2)原因分析
在卷材防水层中粘结不实的部位,窝有水分和气体,当其受到太阳照射或人工热源影响后,体积膨胀,造成鼓泡。
治理:1)直径100mm以下的中、小鼓泡可用抽气灌胶法治理,并压上几块砖,几天后再将砖移去即成。
2)直径100~300mm的鼓泡可先铲除鼓泡处的保护层,再用刀将鼓泡按斜十字形割开,放出鼓泡内气体,擦干水分,清除旧胶结料,用喷灯把卷材内部吹干;然后,按顺序把旧卷材分片重新粘贴好,再新贴一块方形卷材(其边长比开刀范围大100mm),压入卷材下;最后,粘贴覆盖好卷材,四边搭接好,并重做保护层。上述分片铺贴顺序是按屋面流水方向先下再左右后上。
3)直径更大的鼓泡用割补法治理。先用刀把鼓泡卷材割除,按上一作法进行基层清理,再用喷灯烘烤旧卷材槎口,并分层剥开,除去旧胶结料后,依次粘贴好旧卷材,上铺一层新卷材(四周与旧卷材搭接不小于100mm);然后,贴上旧卷材,再依次粘贴旧卷材,上面覆盖第二层新卷材;最后,粘贴卷材,周边压实刮平,重做保护层。
【案例1a420080-1】 1.背景
某写字楼工程外墙装修用脚手架为一字形钢管脚手架,脚手架东西长68m,高36m。2003年10月10日,项目经理安排3名工人对脚手架进行拆除,由于违反拆除作业程序,当局部刚刚拆除到24m左右时,脚手架突然向外整体倾覆,架子上作业的3名工人一同坠落到地面,后被紧急送往医院抢救,2人脱离危险,1人因抢救无效死亡。经调查,拆除脚手架作业的3名工人刚刚进场两天,并非专业架子工,进场后并没有接受三级安全教育,在拆除作业前,项目经理也没有对他们进行相应的安全技术交底。2.问题
(1)何为特种作业?建筑工程施工哪些人员为特种作业人员?(2)何为三级安全教育?请简述三级安全教育的内容和课时要求。
(3)建筑工程施工安全技术交底的基本要求及应包括的主要内容有哪些?
(4)建筑工程施工安全管理目标包含哪些具体控制指标?
解答(1)特种作业是指容易发生人员伤亡事故,对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。建筑工程施工中电工、电焊工、气焊工、架子工、起重机司机、起重机械安装拆卸工、起重司索指挥工、施工电梯司机、龙门架及井架物料提升机操作工、场内机动车驾驶员等人员为特种作业人员。
(2)三级安全教育是指公司、项目、班组三个级次的安全教育。
1)公司级安全教育的内容应包括:国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全生产规章制度等。培训教育时间不少于15学时。
2)项目级安全教育的内容应包括:现场安全生产制度、现场环境、工程施工特点及可能存在的不安全因素等。培训教育时间不少于15学时。
3)班组级安全教育的内容应包括:本工种安全技术操作规程、本工种易发事故案例剖析、所接触的安全设施、用具和劳动防护用品的正确使用、岗位劳动纪律等。培训教育时间不少于20学时。
(3)安全技术交底应与下达施工任务同时进行,交底要有书面记录,交底人与被交底人双方应履行签字手续。其主要内容应包括:
1)工作场所或工作岗位可能存在的不安全因素。
2)所接触的安全设施、用具和劳动防护用品的正确使用。
3)施工任务及安全技术操作规程。4)安全注意事项等。
(4)建筑工程施工安全管理目标包括伤亡控制指标、安全达标目标和文明施工目标。【案例1a420080-2】
1.背景: 某市拟在第二大街地下0.7m深处铺设一条污水管道,为不破坏路面,准备采用顶管施工,该工程由某建筑公司第一工程处承接。1999年9月4日,项目经理电话安排3名工人进行前期准备工作,在南城立交桥北侧100m处的污水管道井内,开出一条直径110mm,长12m的管道,将与道路东侧雨水收集井相连接。3名工人到现场后,1名工人下井到1.2m深处用电钻进行钻孔,工作不到1h就出现中毒症状并晕倒在井下,地面上2人见状相继下井抢救,因未采取任何保护措施,也相继中毒窒息晕倒,3人全部死亡。
2.问题(1)请简要分析这起事故发生的主要原因。
(2)建筑企业常见的主要危险因素有哪些,可导致何种事故?
(3)请简述建筑工程施工危险源辨识的基本程序。
(4)请简要说明应急预案应包括哪些核心内容?应急演练有哪几种方式?
解答(1)这起事故发生的主要原因有:
1)施工单位没有组织危险源辨识和风险评价,作业前未编制安全专项施工方案和应急预案。2)项目经理在安排施工前未勘察现场,未对工人进行书面的安全技术交底,未准备检测仪器和救援器材,未组织过应急救援演练。
3)作业人员安全意识不强,缺乏自我保护的能力。
(2)①洞口防护不到位、其他安全防护缺陷、人违章操作,可导致高处坠落、物体打击等;②电危害(物理性危险因素)、人违章操作(行为性危险因素),可导致触电、火灾等;③大模板不按规范正确存放等违章作业,可导致物体打击等;④化学危险品未按规定正确存放等违章作业,可导致火灾、爆炸等;⑤架子搭设作业不规范,可导致高处坠落、物体打击等;⑥现场料架不规范,可导致物体打击等。(3)建筑工程施工危险源辨识一般应首先按作业区、办公区、生活区、库房等划分区域进行。对于施工活动可以从分部到分项工程,再从分项工程的具体工艺流程中逐一辨识其对应的危险源。辨识时应充分考虑常规活动和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和生活起居安全、作业场所内的所有设备设施和所采购的劳动防护用品(包括相关方提供部分)的本质安全。
(4)应急预案的核心内容应包括:①对紧急情况或事故灾害及其后果的辨识、评价;②规定应急救援组织及人员的详细职责;③规定应急救援行动的指挥与协调;④明确应急救援中可使用的设备、设施、物资、资金、人力和其他资源(包括社会和外部援助资源)等;⑤明确在紧急情况或事故灾害发生时确保生命财产安全、环境安全的具体措施;⑥规定现场恢复程序;⑦其他(如对应急培训、演练的具体要求)。应急演练应制定详细计划,按计划组织实施。应急演练一般分为功能性演练、桌面演练和全面演练等。
【案例1a420090-1】
“安全管理”检查评分表实得76分,换算在汇总表中“安全管理”分项实得分为多少?
【案例1a420090-2】
某工地没有塔吊,则塔吊在汇总表中有缺项,其他各分项检查在汇总表的实得分为84分,计算该工地汇总表实得分为多少?
【案例1a420090-3】
施工用电”检查评分表中,“外电防护”缺项(该项应得分值为20分),其他各分项检查在汇总表的实得分为64分,计算该评分表实得分是多少?换算到汇总表中应为多少分?、【案例1a420090-4】
如在施工用电检查表中,外电防护这一保证项目缺项(该项为20分),其余的“保证项目”检查实得分合计为20分(应得分值40分),该分项检查表是否能得分?
【案例1a420090-5】
某工地有多种脚手架和多台塔吊,落地式脚手架实得分为86分、悬挑脚手架实得分为80分;甲塔吊实得分90分、乙塔吊实得分为85分。计算汇总表中脚手架、塔吊实得分。
【案例1a420090-6】
1.背景:某工程项目部项目经理在7月中旬依据《建筑施工安全检查标准》(jgj 59-99),组织对现场脚手架和临时用电情况进行了专项检查。该现场搭设的是一双排落地式钢管脚手架,架高54m。临时用电系统为“三相五线制”tn-s系统。经检查评分,在《施工用电检查评分表》中:外电防护实得分20分;接地与接零保护系统实得分10分;配电箱与开关箱实得分13分;现场照明实得分6分;配电线路实得分14分;电器装置实得分9分;变配电装置实得分为0分;用电档案实得分为9分。
2.问题(1)《落地式外脚手架检查评分表》中哪几个检查项目为保证项目?保证项目在检查评分表中起何作用?
(2)请计算《施工用电检查评分表》实得多少分?换算到汇总表中应为多少分?
解答(1)《落地式外脚手架检查评分表》中施工方案、立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、交底与验收6项内容为保证项目。保证项目为一票否决项目,在实施安全检查评分时,当一张检查表的保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足40分时,此张检查评分表不得分。
(2)该检查表实得分为:20(外电防护实得分)+10(接地与接零保护系统实得分)+13(配电箱与开关箱实得分)+6(现场照明实得分)+14(配电线路实得分)+9(电器装置实得分)+0(变配电装置实得分)+9(用电档案实得分)=81(分)
换算到汇总表中应为:10(汇总表中应得满分分值)×81(检查评分表实得分数)/100=8.1(分)
【案例1a420100-1】
1.背景: 某工程地下一层、深4.5m,地上28层、高85.0m,由某省一建公司总承包。2004年7月8日,一建公司将基坑开挖分包给某土方承包单位进行施工,土方承包单位在基坑没有做支护和放坡的情况下,指派挖掘机司机赵某按照现场放线、由基坑东侧从南向北开挖。9日上午10时左右,土方挖至地下室北端,挖掘机开始向西开挖,此时由现场土建工长安排3名工人浇筑南端基坑底的垫层。下午2时左右,南侧土壁发生土方坍塌,从事承台垫层施工的3名工人被埋身亡。2.问题
(1)请简要分析这起事故发生的主要原因。(2)请简述基坑(槽)土方开挖与回填施工的安全技术措施。解答(1)这起事故发生的主要原因有:
1)土方工程施工前未编制专项施工方案,未按有关程序报批,未安排专职安全管理人员实施现场监督管理,施工中也没有做相应的技术要求,土方开 挖边坡呈直壁状,致使边坡稳定处于极度不安全状态。
2)现场土建工长违章指挥工人到未采取放坡和加固措施的基坑下方危险区域施工。
3)现场安全管理不到位,作为总承包单位和工程监理单位对土方承包单位施工人员不按要求放坡的行为和事实不加制止。
4)现场作业人员安全意识不强、自我保护和防范事故的能力不够。
(2)答案详见1a420101。【案例1a420100-2】
背景:某工厂二期工程,由省建工总承包公司承建。工程的结构形式为54m×45m矩形框架厂房,屋顶为球形节点网架结构,因省建工总承包公司不具备此网架施工能力,故建设单位将屋顶网架工程分包给某市网架厂,由省建工总承包公司配合搭设满堂脚手架,以提供高空组装网架的操作平台,脚手架高度为26m。为抢工程进度,网架厂在脚手架还未进行交接验收的情况下,便于2004年4月25日晚,将运至现场的网架部件(重约40t)全部成捆吊上脚手架,至使脚手架严重超载。4月26日上班后,施工作业人员在用撬棍解捆时,堆放网架部件所在的脚手架发生倒塌,脚手架上的网架部件及施工人员同时坠落,造成7人死亡、1人重伤的重大事故。
2.问题(1)请指出这起事故发生的直接原因。
(2)请简述对脚手架搭设人员的具体要求。
(3)请简述一般脚手架搭设专项施工方案应包括的主要内容。
(4)请简述一般脚手架检查验收程序及定期检查的主要内容。
解答(1)这起事故发生的直接原因是由于网架厂在脚手架还未进行交接验收的情况下,没有考虑脚手架承载能力要求,在脚手架上大量集中堆放网架部件,致使脚手架严重超载,最终导致失稳倒塌。(2)脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(gb 5036)考核合格的专业架子工,并应持证上岗。上岗人员应定期进行体检,体检合格者方可上岗作业。脚手架搭设人员在作业时,必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。(3)答案详见1a420102。(4)答案详见1a420102。【案例1a420100-3】
某公司办公楼工程为3层(局部4层)框架结构,建筑面积10000m2,由市建一公司承接后,转包给私人包工头(挂靠该建筑公司、使用该公司资质)自行组织施工。该工程中厅屋盖主钢筋混凝土结构,长36m,宽20m,高15m,模板支架采用木杆,木杆直径为30~60mm,立杆间距为0.7~0.8m,步距为1.7~1.9m。于2004年5月20日下午开始浇筑混凝土,由于模板支架木杆过细,又缺少水平拉结和剪刀撑,造成架体承载力不够。当连续作业到21日凌晨时,突然发生屋顶梁板整体坍塌,造成5人死亡、1人重伤的重大事故。
2.问题(1)这起事故发生的主要原因是什么?(2)请简要分析这起事故的性质,谁应对这起事故负直接责任?
(3)请指出市建一公司主要负责人是否要对这起事故负主要领导责任,公司是否要负连带责任?依据是什么?
(4)现浇混凝土工程施工方案应包括的主要内容有哪些?
(5)现浇混凝土工程模板支撑系统的选材及安装的主要安全技术措施有哪些?
解答(1)这起事故发生的主要原因有: 1)施工队伍无相应资质,违规承揽任务。
2)模板工程施工前没有编制专项施工方案,施工中所使用的模板支架材质不符合要求,杆件间距过大,缺少水平拉结和剪刀撑,不能承载施工荷载和材料自重,最终导致失稳坍塌。3)施工现场管理混乱,违章施工。
(2)这是一起因违法转包、违章施工而导致的重大责任事故。直接责任者是从市建一公司转包该工程的私人包工头。
(3)市建一公司主要负责人应对这起事故负主要领导责任。因为该公司违反了《建筑法》关于禁止允许其他单位或个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程的规定,并且在施工期间该公司也未派人参与施工管理,作为公司主要负责人应对这起事故负主要领导责任,公司应对这起事故负连带责任。
(4)答案详见1a420103。(5)答案详见1a420103。
【案例1a420100-4】
某厂房工程上部屋架及支撑系杆由某建材公司制作完成,由市建筑安装公司以劳务清包的形式负责安装。双方协议规定,安装用吊车、机具、材料等均由建材公司提供,合同工期为8天。17日8时,市建筑安装公司施工人员进入现场,由于建材公司提供的16t吊车未能到位,建材公司代表王某就口头委托市建筑安装公司代租16t吊车。上午10时,市建筑安装公司现场负责人从个体户赵某处租用的16t吊车进场。下午3时26分该吊车用起重臂副钩吊起一自制铁筐,筐内违章乘坐4名工人在15m高的柱头上进行操作平台及爬梯的搭设,当完成第二根柱子平台的搭设,吊钩降落过程中,距地面约12m处突然发生副钩钩头脱落,导致自制铁筐及筐内人员一同坠落,造成3人死亡,1人重伤。事后经调查,市建筑安装公司租用的16t吊车无“准用证”,其副钩压力轴承已经损坏,在此次吊装作业过程中,由于副钩半圆卡块帽脱离,造成吊车副钩脱落。
2.问题(1)请指出市建筑安装公司施工现场负责人在这起事故中有哪些违规、违章行为?应负什么责任?
(2)《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令)对机械出租单位和租赁使用单位的安全责任是如何界定的?
(3)请简述起重吊装作业预防起重伤害事故的安全技术措施。
解答(1)市建筑安装公司施工现场负责人的违规、违章行为包括:
1)从个体户手中租用未经当地有关部门安全检测检验且存在严重缺陷的设备。2)违章指挥作业人员乘坐用汽车吊吊起的自制铁筐进行高处安装作业。
这是一起具有严重违规、违章情节的重大责任事故,市建筑安装公司施工现场负责人应对这起事故负主要责任。
(2)《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令)规定:
1)出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时,应当出具检测合格证明,禁止出租检测不合格的机械 设备和施工机具及配件。2)租赁使用单位在使用前应按照相关标准对所租赁的机械设备和施工机具及配件进行验收,不得违章使用。
(3)答案详见1a420108 【案例1a420100-5】
背景:2002年1月12日,包工头何某接到某工地项目经理电话,要求帮助其拆除工地脚手架。13日上午,包工头何某带领其老乡5人前往工地,到工地与项目经理见面以后,便口头向5名老乡分配了一下任务。因来时匆忙,现场又没有富余的安全帽和安全带,5名工人就在没有佩戴任何安全防护用具的情况下开始作业。接近中午12点钟左右,包工头何某想叫5人下来吃饭,5人中的1人准备移动位置时,突然站立不稳,从架子上摔了下来,现场人员立即将其送往医院,但因内脏大量出血,于14日凌晨死亡。事后经 调查了解,死者本身患有高血压。
2.问题(1)请简要分析这起事故发生的主要原因。(2)请问患有哪些疾病的人员不宜从事建筑施工高处作业活动?
(3)何为“三宝”?何为“四口”?何为“十临边”?
(4)请回答对高处作业有哪些基本安全要求。
解答(1)这起事故发生的主要原因有: 1)脚手架拆除作业没有制定施工方案。
2)施工单位对拆除作业人员在上岗前没有进行安全教育和安全技术交底,也没有进行必要的身体检查。
3)拆除作业人员非专业架子工,无证上岗,违章作业。
4)施工单位和包工头均未为拆除作业人员提供安全帽、安全带和防滑鞋等安全防护用具。5)施工现场安全管理失控,对违章指挥、违章作业现象无人过问和制止。
(2)凡患有高血压、心脏病、贫血、癫痫等疾病的人员不宜从事建筑施工高处作业活动。
(3)“三宝”是指:安全网、安全帽、安全带。“四口”是指:楼梯口、通道口、电梯井口、预留洞口。“十临边”是指:基坑周边;尚未安装栏杆或栏板的阳台周边;无外脚手架防护的楼面与屋面周围边;分层施工的楼梯与楼梯段边;龙门架、井架、施工电梯或外脚手架等通向建筑物的通道两侧边;框架结构建筑的楼层周边;斜道两侧边;料台与挑平台周边;雨篷与挑檐边;水箱与水塔周边等。
(4)答案详见1a420105。【案例1a420110-1】
背景:焊工贾某、王某在市职业大学教学楼工地负责焊接一个4.5m×2m×1.5m的水箱。两人在当天完成了4/5的工作量,下班后为了赶进度、抢工期,工地负责人又临时安排了一名油工加班施工,将水箱焊好的部分刷上了防锈漆。因箱顶离屋顶仅有50cm高的间隙,通风不良,到第二天早上上班时,防锈漆根本就没有干。焊工上班后,工地负责人虽然明知水箱上的油漆未干,但因不愿误工,就又安排焊工继续施焊。作业过程中,贾某钻进水箱内侧扶焊,王某站在外面焊接,刚一打火,轰的一声,水箱上的油漆发生了爆燃,王某、贾某顿时被火焰吞噬在内,事后随经救出,但两人均被深度烧伤,烧伤面积达25%。2.问题(1)请针对这起事故发生的原因,指出现场存在的主要问题有哪些?(2)请指出谁应对这起事故负主要责任。
(3)施工现场定期安全检查应由谁来组织?
解答(1)现场存在的主要问题有:
1)工地负责人没有严格按照焊接作业安全技术要求组织生产,合理安排工序,违章指挥,强令工人冒险作业。2)工地负责人在作业前没有对工人进行书面的安全技术交底。3)油漆作业和焊接作业不可以同时进行。4)没有严格执行动火审批和动火监护制度。
5)动火作业前和动火过程中没有按要求进行安全检查。6)作业人员安全意识不强,违章作业。(2)工地负责人应对这起事故负主要责任。
(3)施工现场定期安全检查应由现场项目经理亲自组织。【案例1a420110-2】
背景:由某建设工程有限公司承建的某经济技术产业园区一通用钢结构厂房工程,建筑面积40000m2,于2004年10月份开工。进入到11月份以后,该地区天气已逐渐转冷,但由于该工地冬期施工各项工作准备不及时,一直拖到12月份,工地生活区宿舍内的取暖问题也没有得到解决。这期间,好多工人夜间在宿舍内用铁桶燃烧劈柴取暖,但工地现场始终无人过问和检查。2004年12月3日,由于当天晚上雾大,气压较低,一宿舍内在燃烧劈柴取暖过程中发生集体一氧化碳中毒,到第二天凌晨其他人员发现时,宿舍内的3名工人已全部死亡。
2.问题(1)请简要分析这起事故发生的主要原因。
(2)请指出谁应对这起事故负主要责任。
(3)冬期施工“六防”指的是哪些? 解答(1)这起事故发生的主要原因有:
1)施工单位在冬期施工期间没有落实取暖、防中毒、防火等安全措施。
2)现场安全教育不到位,工人安全意识不强,私自违规在宿舍内用铁桶燃烧劈柴取暖。3)现场安全管理失控,安全检查不到位,对工人私自在宿舍内用铁桶燃烧劈柴取暖的问题无人过问和制止。
(2)工地负责人应该对这起事故负主要责任。
(3)冬期施工“六防”是指防冻、防寒、防滑、防火、防爆、防一氧化碳中毒。【案例1a420110-3】
背景:某大厦装修改造工程由某市建工集团承包,该建工集团将建筑物的局部拆除工程转包给某建筑工程处(房建二级资质),该建筑工程处又雇用了一无资质施工队做劳务分包。2004年4月20日,作业人员在拆除大厦17层④~⑩轴外檐悬挑结构时,采用先拆除⑤~⑨轴的外檐,然后再拆除④轴和⑩轴处的局部外檐。该悬挑外檐结构由悬挑梁和外檐板组成,总长21.6m,轴间距3.6m。上部结构为悬挑梁,外檐板在悬挑梁下部(板厚80mm,板高5.0m),由悬挑梁承力。但是在拆除之前,施工负责人没有讲明悬挑结构的承力部位,也没有说清楚拆除程序,作业人员错误的先凿除了⑤~⑨轴与柱相连接的悬挑梁混凝土。下午4时左右,主楼工长、安全员和监理人员检查时,对作业人员的危险施工口头进行了批评指正后离开。次日,作业人员继续凿除④轴和⑩轴处与柱相连接的悬挑梁混凝土,并切断其连接
一级建造师建筑实务案例篇三
案例总结
道路案例
1、该质量问题是由施工单位采用不合格品造成的,是施工过程中的质量隐患,不属于保修范围,因此要对质量问题负责。
2、监理工程师应通知承包商暂停施工,不能口头向工程队发出指令。
3、施工技术文件包括:①施工组织设计②施工图设计文件会审、技术交底③原材料、半成品、构件等出厂合格证④出厂检验报告和复验报告⑤施工记录⑥隐蔽工程检查验收记录⑦工程质量检验评定资料⑧功能性试验记录⑨质量事故报告及处理记录、设计变更通知单、竣工验收文件等。
4、施工技术准备工作包括:编制施工组织设计、熟悉设计文件、技术交底和测量放样。
5、总包方负责汇集施工资料,整理所有的施工技术文件,并应随施工进度及时整理;分包方应主动移交分包工程的施工资料。
6、监理工程师是按施工合同文件执行计量支付的,项目部应就此增加的工程量,事先征得设计变更和收集充分证据。
7、防止扬尘对层撒大水:改变了二灰稳定碎石的含水量,影响压实度,水渍集中处还可能造成翻浆。
8、薄层贴补:破坏基层的整体性,重车碾压时薄层将脱落。
9、沥青路面平接缝做法:先用直尺检查接缝处已压实的路面,切除不平整及厚度不符合要求的部分,涂刷粘层油并用熨平板预热,铺上新料后一起碾压,骑缝先横向后纵向碾压。
10、混凝土路面产生裂缝原因分析:①施工方式问题:三辊轴机组的直径应与摊铺层厚度匹配,控制摊铺速度,排式振捣机振捣②切缝问题:根据昼夜温差确定切缝的方式和深度③养护问题:养护时间可能太多,养护时间不得少于混凝土达到 80%设计弯拉强度所需时间,一般 14-21 天。设计弯拉强度达到 100%,才能开放交通
11、分包公司原因路面出现裂缝,总包方扣除其全部质保金作为维修费不妥,应由分包方进行维修,验收合格后,保修期满退换保证金
12、分包方制定进度计划的依据:总包方的进度计划、分包合同、工期、分包项目工程量、施工方案及计划投入的工料机。
13、处理暗塘索赔的依据:①招标文件、施工合同、经认可的施工计划、施工图②双方来往信件和会议纪要③具体的进度及现场的有关文件④工程检查验收报告⑤换填材料的使用凭证。
14、钢绞线安装方法要求:①先穿钢筋的,浇筑前检查管道确认完好,浇筑混凝土时定时抽动、转动预应力筋②后穿钢筋的,浇筑后立即疏通管道确保畅通③采用蒸汽养护时养护期不得穿入钢筋④根据空气湿度和盐分大小,控制预应力筋安装后至孔道灌浆完成时间,否则采取防锈措施⑤电焊时对预应力筋采取保护措施。
15、吊装时的不安全行为:①初次第一吊没做试吊②视线不好进行吊装作业③违章指挥作业④不听劝阻盲目赶工,安全意思不强⑤在吊装区行走不安全状态:①钢丝绳质量不合格,应报废不用②钢梁边缘锋利,未加衬垫。
16、吊装项目部安全管理问题:①吊装作业未坚持持证上岗制度②吊装是危险作业,现场安全监控不到位③安全底制度未落实④现场未设置禁止通行设施
17、管节长度由 6m 变成 8m,仍采用原龙门吊下管:重新验收起吊能力能否满足,包括龙门吊自身的强度、刚度、稳定性以及基础承载力。
顶管分节长度增加,因而阻力加大。措施:注浆减阻、管壁图蜡减阻、增设中继间 桥梁案例
1、张拉人员的要求:张拉作业必须具备经批准的张拉作业程序和作业指导书,操作人员具备上岗资格证书,安全防护措施到位;人员要进行安全技术交底,对于新调来的人员,项目部必须实行逐级交底制度,纵向延伸到班组全体成员。
2、护筒内径应比桩径大 200-400mm,满足钻机在孔内摆动要求。
3、螺栓丝扣滑移造成灰浆跑出,由材料管理员和技术人员负责。原因:材料采购与构件加工要择优选择,对到场材料认真验收质量②技术人员要严格执行技术规范,确保施工质量,检查不流于形式,以消灭质量事故,降低质量成本。
4、箱涵工作坑属于面状基坑,降水井宜在基坑外缘呈封闭状态布置,距坑壁不小于 1-1.5m,选择合适的抽水设备,另配以地面排水系统。
顶进作业在地下水降至基底以下 0.5m 进行,雨期施工时应做好防洪及防雨排水工作。
降水井在地下水补给方向适当加密,排泄方法适当减少。在基坑运土通道出口两侧应增设降水井,外延长度不少于通道口宽度的一倍。
5、自来水等管线可采用①尽可能迁移;②无法迁移采用暴露管线或支架等保护措施;③编制应急措施,并备有相关材料和机具④加强施工监测
6、顶进监控:①顶进过程中,应对线路加固系统、桥体各部位、顶力系统和后背进行监控。②监控方案应纳入施工组织设计或施工方案,施工组织设计必须经上一级批准,有变更时要办变更审批。
7、引起列车颠覆的隐患:①线路加固方案不满足安全要求②加固方案没有限制列车速度③施工中箱涵连续顶进
8、开挖面坍塌的原因:①开挖面坡度大于 1:0.75,放坡过陡②铲车逆坡挖土③钢刃脚进土小于 100mm,超前挖土④雨水减小了开挖面的稳定性⑤列车行驶增加了坡顶荷载
9、工作坑内的设备:顶镐、顶柱(铁)、滑板、千斤顶(油泵)
10、设计提供的控制桩,由建设单位组织进行现场交底,办理交接桩手续。
11、编制施工组织设计的依据:依据招标、投标文件,施工合同,设计文件及有关规范,在深入调查的基础上,根据工程特点、本企业具体条件,抓住主要环节,编制施工组织设计。
12、先张法预应力筋操作过程:调整预应力筋长度→初始张拉→正式张拉→持荷→锚固
13、水化热低的水泥:大坝水泥、矿渣水泥、粉煤灰水泥和低强度水泥
14、大体积混凝土墩台分块浇筑规定:①分块合理布置,200m2 不得超过 2 块,300m3 不得超过 3 块,每块面积不得小于 50m2②水平分层浇筑,分层高度 1.5-2m③块与块之间的竖向接缝应与墩台截面尺寸较小的一边平行④邻层分块接缝应错开,做出企口形,并按施工缝处理。
15、钢桥预制前做哪些工作:根据选用的吊机能力、运输能力及工厂制作的实际情况,确定该立交桥纵横向分割方案。分割方案必须经设计、制造、建设和监理等单位共同商定,特别要考虑分割后钢梁的稳定性及桥梁整体的拱度和分割后刚性变化对拱度的影响,通过建立模拟计算修正分割后单片钢梁的制造预拱度。必要时应经专家论证。
16、钢梁吊装前的准备工作:①根据施工现场情况,在不影响道路、管线施工及水电供应方便的地域设置办公区、生活区和材料仓库②掌握区域内管线情况,施工中确保管线安全③根据横向分配情况,设立临时支撑,施工前对临时支架在不同受力状态下的强度、刚度、稳定性进行验算④对桥墩的顶面高程、中线及跨距进行复测误差在允许范围内方可安装⑤除制定切实可行的运输吊装方案外还应制定相应的交通导行方案,向交通管理部门汇报,取得支持与配合。
17、焊接顺序:顺桥向从跨中向两端,横桥向从中间向两侧对称进行。
18、拆模方案:①侧模应在混凝土强度能保证其表面和棱角不因拆模而受损时方可拆除②顶模板根据其构件类型、跨度,依据混凝土的强度来确定拆模时间。地铁案例
1、盾构机械工人只进行安全技术知识教育不能独立操作的。按有关规定,机械工、起重工、车辆驾驶、电工、电焊工、司炉工、爆破工等特殊工种,除了一般安全教育外,还要经过专业安全技能培训,经考试合格持证后,方可独立作业。
2、工作井土建施工由 a 公司负责,a 公司应承担地面硬化不符合要求的主要责任;b 公司负责盾构机吊装,应事先确认地面承载力和吊装安全,也应负有一定的责任。安全案例
1、安全技术方案的主要内容:①进入施工现场的安全规定②地面及深基坑作业的防护③高处及立体交叉作业的防护④施工用电安全措施⑤机械设备安全使用⑥四新技术安全技术措施⑦预防自然灾害措施⑧防火、防爆安全措施。
2、项目部对检查发现的问题立即发出安全隐患通知单,不能停留在会议纪要。受检单位对安全隐患原因及时采取纠正措施。项目部专职安全员应对纠正措施的实施过程和实施效果进行跟踪检查,保持验证记录。
3、事故报告的内容:事故发生的经过、原因、性质、损失、责任、处理意见、纠正和预防措施。
4、事故调查人员:项目技术、质量、安全部门人员,企业安全、质量部门,企业工会代表,企业负责安全生产的负责人。
5、事故处理要全面,原则是:①事故原因不清楚不放过②事故责任者和员工没有受到教育不放过③事故责任者没有处理不放过④没有制订防范措施不放过。
6、事故处理程序:报告安全事故→事故处理→事故调查→调查报告
7、处理安全隐患的原则:①区分通病、顽病、首次出现、不可抗力等类型,修订和完善安全整改措施②对检查出的隐患立即发出安全隐患整改通知单。受检单位对安全隐患原因进行分析,制定纠正和预防措施,纠正和预防措施经检查单位负责人批准后实施③安全检查人员对检查出的违章指挥和违章作业行为向责任人指出,限期纠正④安全员对纠正和预防措施的实施过程和实施效果进行跟踪检查,保存验证记录。
8、基坑坍塌事故应急措施:①及早发现坍塌和掩埋事故的预兆,及时抢险,避免事故的发生②及早发现坍塌和掩埋事故的凶兆,以人身安全为第一要务,及早撤离现场③熟悉各种抢险支护和抢险堵漏的方法。
9、基坑开挖和支护的主要技术措施:①开挖前,对周围管线进行确认并采取适当的加固措施②对基坑临近河堤的土层进行地面注浆加固③开挖过程中随开挖随锚喷桩间混凝土,按设计位置架设钢管支撑④临近河堤保护段范围,严格遵循平面分层分步,纵向拉槽开挖,充分考虑空间效应,控制基坑变形,减少土体开挖对河堤的影响,并对河堤进行严密监测⑤加强基坑监控量测,做到信息化施工⑥开挖至基底后及时施做垫层和结构底板。
10、龙门吊移梁时梁下有人作业说明什么问题:①安全管理存在管理不到位的问题,按照规范要求,龙门吊作业时,作业范围下面不能有人②龙门吊司机和梁下工人存在安全教育不到位的问题,项目部安全负责人应采取有效措施进行纠正。管道案例
1、沟槽开挖至槽底后,应由业主组织设计、勘察等单位验收槽底,确认基础土质和承载能力。对松软地基和坑洞应由设计人提出处理意见,按规定办理变更手续。施工单位按照设计要求和技术规范进行基底处理。
2、对业主供应的补偿器、阀门等材料设备,必须按规定进行检验和验收。补偿器、阀门应到工程所在地有资质的检测单位进行检验,取得合格证书。监理工程师应对甲供物资进行检验和签认。
3、对检查中发现的安装质量问题和不符合报告提出的问题,应由技术负责人组织有关人员判定不合格程度,制定纠正措施。实施纠正措施的结果应由技术负责人验证并记录。
4、对质量计划中规定的重点工序:焊接和防腐工艺,应设置质量控制点进行重点控制。对焊接、防腐工艺特殊过程的控制,除应执行一般控制规定外,还应有专业技术人员编制专门的作业指导书,经项目部或企业技术负责人批准后执行。
5、供热管网验收程序:自行验收合格后,由总监理工程师组织专业监理工程师进行竣工预验收,并进行管网总试压、清洗和试运行合格,才具备工程验收条件。工程竣工验收应由建设单位组织,约请设计、勘察、监理、管理、质量监督机构参加。
6、移动护栏占路属于扩大面积,未提前办理变更手续,违反了占用或挖掘城市道路管理有关规定:未按照批准的位置、面积、期限占用或挖掘城市道路、或者需要移动位置、扩大面积、延长时间,未提前办理变更手续的,由市政工程行政主管部门责令限期改正,可以处 2 万元以下罚款。
7、燃气管道在最低点处增设凝水缸,将汇集的冷凝水和轻质油排出。
8、管道交叉处理原则:①交叉时,应先征得权属单位和其他单位的同意后进行处理②尽量保证满足其最小净距,且有压管道让无压管、支管让干管、小口径让大口径。
9、燃气钢管焊接人员的条件:①承担燃气钢管、设备焊接的人员,必须具有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证焊工合格证书,且在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作②间断焊接时间超过 6 个月,再次上岗前应重新考试③承担其他材质燃气管道安装的人员,必须经过培训,并经考试合格,间断安装时间超过 6 个月,再次上岗前应重新考试和技术评定④当使用的安装设备发生变化时,应针对该设备操作要求进行专门培训。
10、施焊单位的要求:①有负责焊接工艺的焊接技术人员、检查人员和检验人员②具备符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠③有保证焊接工程质量达到标准的措施④焊工应持有有效合格证,并应在合格证准予的范围内焊接。
11、燃气管道安装完成后做哪些检验:应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验
12、供热管道施工前的准备工作:①熟悉设计图纸,对不明白的地方,应在设计交底时弄清楚②对管材和附件进行入场检验③进行工程测量放线④对开槽范围内的地上地下障碍物进行现场核查及坑探⑤穿越构筑物的施工方法、工作坑的位置及工程进行顺序应取得穿越部门有关管理单位的同意和配合。
13、供热管道施工注意:①土方开挖至槽底后,应由施工和监理等单位共同验收地基,必要时还应有勘察、设计人员参加,松软地基及坑洞应由设计人提出处理意见②施工间断时,管口应用堵板封堵,雨期施工防止管道漂浮、泥浆进入官腔,防止直埋蒸汽管道工作管和保温层进水。③接头的保温和密封应在接头焊口检验合格后进行④检查管道平直度,在距接口 200mm 处测量,允许偏差 1mm,全长范围内最大偏差不超过 10mm⑤管道支架制作与安装是管道安装的第一道工序,管道安装前应完成支架安装。支架支撑面标高的调整可在其上面加设金属垫板(不超过 2 层),不得加塞木垫,垫板应与预埋铁件或钢结构焊接⑥补偿器安装前,管道和固定支架不得进行固定连接。⑦压力表精度等级不低于 1.5 级,量程为试验压力的 1.5-2 倍,量程过大会造成测量误差增大⑧试运行:经过各方预验收合格且热源已具备供热条件后,对供热系统按建设单位、设计单位认可的参数进行试运行,时间为连续运行 72h。试运行应缓慢提高工作介质的升温速度,控制在不大于 10℃/h,对紧固件的热拧紧在 0.3mpa 压力以下进行。试运行重点检查支架的工作状况。成本案例
1、直接费=人工费+材料费+机械费+措施费
含税造价=(直接费+间接费+利润)×(1+税率)
利润=含税造价/(1+税率)-直接费-间接费
2、计量工程师是按施工合同文件执行计量支付的,项目部应就此增加的工程量,事先征得设计变更和收集充分证据。给排水案例
1、人工开挖沟槽超过 3m 应分层开挖,每层深度不超过 2m;人工开挖多层沟槽的层间留台宽度,放坡开挖时不小于0.8m。
2、坡度板控制槽底高程和坡度的规定:①坡度板选择有一定刚度不宜变形的材料制作,设置应牢固②直线管道坡度板间距离不宜大于 20m,曲线管道坡度板间距应加密;井室位置、折点和边坡点处,应增设坡度板③坡度板距槽底的高度不宜大于 3m
3、沟槽边坡如何确定:当地质条件良好、土质均匀,地下水位低于沟槽底面高程,且开挖深度在 5m 以内边坡不加支撑时,沟槽边坡最陡坡度按照土的类别、沟槽深度、坡顶有无动荷载等因素综合确定。在软土沟槽坡顶不宜设置静载或动载,需要设置时,应对土的承载力和边坡的稳定性进行验算。
4、基坑施工期间环保措施:①扬尘②固体废弃物③废气④噪音⑤废水
5、顶管施工
(1)组装式后背墙材料:方木、型钢、钢板。
(2)顶管设备:导轨、千斤顶、油泵、顶铁和起吊设备。
(3)水压实验前,接口部位不应回填,管道两侧和顶部回填高度不应小于 0.5m,水压试验分段进行,每段长度不大于 1km。
6、滤池质量保证措施:①用应力扳手检查滤头紧固度②滤头安装后须做通气试验③控制滤料支承层和滤料铺装层厚度及平整度④滤料铺装后须做反冲洗试验,通气通水检查反冲效果。
7、管道土方开挖前准备工作:①先查明地下水位、土质及地下现有管道、构筑物等情况②制定土方开挖、调运方案及沟槽降水、支撑等安全措施。
8、顶管施工方案:①顶力计算和顶管工具管的选用②工作井内设备安装要求③管壁注浆方案④顶进测量及纠偏方案⑤管节焊接方案⑥质量标准
9、顶管过程出现哪些情况应采取措施处理:①工具管前方遇到障碍②后背墙变形严重③顶铁发生扭曲④管位偏差过大且校正无效⑤顶力超过管端的允许顶力⑥油泵、油路发生异常⑦接缝中漏泥浆等。
一级建造师建筑实务案例篇四
2013年一级建造师建筑实务备考口诀
一级建造师建筑实务知识点记忆是有诀窍的,弄清了解这些诀窍可以帮助考生高效备考,顺利通过考试。在一级建造师备考阶段,本文整理了一级建造师建筑实务方面的部分记忆诀窍,希望对大家的复习有帮助。
1、价款支付有顺序,调价索赔再质保,再扣预付和甲供,索赔甲供不调价,奖励不用扣质保。
2、偏差计算划横道,已完位置皆相同,计划总值额相等,比较累计不能忘;投资变价进度量,超支拖延果为正。
3、工程价款变更原则:已有适用按已有,只有类似可参照,如果两类都没有,甲方批准乙方报。
4、索赔程序28天,事件发生意向书,准备资料写报告,未给答复视默认,持续进行阶段报,事件终了最终报。
5、不可抗力双方责,不补费用补工期,增加配合台班价,所有费用全计取,窝工索赔要注意,人员乘以窝工天,机械必须是闲置,管理利润不计取,规税保修要计算。
6、索赔证据有很多,招标合同及附件,施组图纸和规范,变更签证往来函,会议纪要双方签,水电气候看日期,同期记录准备好、日志照片和发票,造价文件要记牢。
7、接到变更14天,报告价款工期延,甲方14给答复,协商不果同争议。
8、索赔成立四条件,工费损失实际算,风险原因非承包,按时通知和报告。
9、时标网络如何划,先标节点后划线,自动形成波形线,无波就是关键线,计算工序总时差,本自再加后总差,左拖延、右提前,实际进度前锋线。
10、工程单价有两种,清单单价206;如果题给规税率,就是清单综合价,分部分项和措施,注意已含管利润,付款别忘加规税。如果题给间接费,要按06算顺序,直接工程人材机,再含措施直接费,间接利润按题目,最好形成综合价。
一级建造师建筑实务案例篇五
建筑实务选择题部分单选:
1、设计使用年限50年: c20
2、基础部分: 沉降缝
3、均布荷载作用:跨中正弯距,支座负弯矩
4、楼梯踏步最小0.28:医院
5、下列防水卷材最差:沥青防水
6、有抗震要求最大力下总伸长率:9%
7、混凝土试件标养:温度20±2,95%以上
8、关于普通平板玻璃:热稳定性差
9、下列钢材化学有害: 磷
10、不能测量水平距离:垂距仪
11、砌体基础:水泥砂浆
12、采用摩擦桩控制:标高
13、跨度为8米的简支梁c40强度拆模:c30
14、下列土方机械水下挖土:抓产挖掘机
15、下列不是时间参数:流水强度
16、工程竣工验后送质监站:15天
17、保温的最小维修年限:5年
18、不能用于居住房屋:尿素
19、关于合同评审错误:合同评审应在合同订立后 20、施工组织总设计:施工单位技术负责人 多选:
21、下列可变荷载:雪荷载、安装荷载、吊车荷载
22、下列钢材工艺性能:弯曲、焊接
23、关于混凝土表面碳化:消弱了混凝土保护钢筋的能力、降低了抗折强度
24、防火涂料作用:隔热、耐火、阻燃
25、关于高强螺栓:从刚度大的到自由端,从螺栓中部向四周,初复终拧紧24小时完成26、关于施工现场:配电系统、分配电箱、开关箱,分配电箱与开关箱30m,开关箱3m
27、饰面板(砖)进场检验:品种、规格、尺寸、外观
28、关于后张预应力模板拆除:梁侧模张拉前拆除、混凝土强度达到侧模就拆(这个还有后半句“保证其表面和菱角不受拆模损失,方可拆除”,不知要选不?)、梁底模张拉后拆除
29、绿色施工:节地、节材、节水、节能
30、建筑五个经常发生的安全事故:高处坠落、物体打击、触电 案例部分第一题: 第一问:画双代号,增加了两个等待时间,分别为2天,这2天不是自由时差,也不是虚工作,请各位共同探讨双代号画法
第二问:e-f-g变为关键线路,30+20+5=55天。49.5,满足工期要求。第三问:劳动力我计算的是40人,考虑:工程量,班次,工时等等。第四问:专业分包:防水施工。劳务分包:钢筋、混凝土。。第二大题:
第一问:合理。砂石地基原材料还可以采用中砂,粗砂、砾砂、碎石、石屑,如用细砂应加25%-35%的碎石或卵石,施工中应检查铺设厚度,分段施工上下层的搭接长度,夯实加水量,夯实变数,压实系数等 参考413页教材
第二问:三性试验 水密性、气密性、抗风压性能。第三问:混凝土裂缝的原因。
1、没按检测机构的配合比配制 2,养护不及时3,振捣不实
4,拌制顺序未按石—水泥---砂----水来进行。5.二次抹面啥的,6.模板拆除什么的 防治措施对应着原因写
第四问:外门窗安装错误的地方:用射钉固定,射钉固定门窗,不对,应用膨胀螺栓或预埋件可靠固定;先立后砌,不对,应先砌筑,达到一定强度后再立。第五问:资料修改和复印件:工程资料不得随意修改,当需要修改时,应实行划改,并由划改人签署。
工程资料应为原件,当为复印件时,提供单位盖章,经办人签字,日期。对真实性负责。
第三题:
第一问:查安全防护、查操作行为、查设备设施、查教育培训、查劳动防护用品的使用、查伤亡事故处理。
第二问:安全措施计划的内容:规章制度、风险分析和控制措施、教育培训、资源配置与费用投入计划、组织机构和职责权限、安全专项方案、应急准备和响应、目标管理、工程概况。
第三问:五牌一图:工程概况、安全生产、文明施工和环境保护、消防保卫、管理人员名单和监督电话、现场施工总平面图。
第四问: 宿舍2.4m,16人,开启式,其他的要求我也全答进去了 第五问:优良、合格、不合格。68小于70,不合格。
第四题:
第一问:公平、公正原则,不应歧视和限制投标人的地区;20天;书面通知所有投标人。
第二问:起扣点:总价-预付款除以主材比重9159.09万元 第三问:雨季是一个有经验的承包商可以预见的,风险应由承包商承担,工期,窝工都不行。不可抗力,工期可以,窝工自负。(注意应该分开来答并分开写理由)
第四问:不合理。承包商在施工完一个月才提出变更报告,本应14天内提出,所以监理有权拒绝。
第五问:调价:合同中有的,按有(不过资料里说了没有,个人觉得这点可不要);有类似的,参考类似的,没有的施工提出,发包人认可。
第六问:先算不调部分比重a0=0.2,p=p0 乘以(0.2+比重乘以调后除以基价。。。。累加)=14962.1
3第五题:
第一问:用水:现场施工用水、施工机械用水、现场生活用水、生活区生活用水、消防用水。
第二问:义务消防队10不对,应至少10%,即至少15人,消防水龙带20m不对,应至少25m。(我记得是三点错的,还有一点忘了)
第三问:节能的:制定施工能耗指标、提高能源利用率;优先选用国家、行业推荐的高效、环保、节能的施工设备和机具;选用节能材料,如墙面、屋面的隔热性良好的材料;临时用电选用节能电线和节能灯具,最低照度;设定办公、生产、生活和施工设备的用电控制指标。
第四问:职业健康和环境保护的:不知道标准答案是啥,我就答了施工现场卫生和防疫的内容
第五问:四个检测点,合理,100-500方的,至少3个点。
甲醛:0.06,小于0.08,合格;氨检测:0.16,小于0.2,合格。