当前位置:网站首页 >> 文档 >> 最新给排水毕业设计开题报告(5篇)

最新给排水毕业设计开题报告(5篇)

格式:DOC 上传日期:2022-12-15 15:51:02
最新给排水毕业设计开题报告(5篇)
    小编:zdfb

报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。报告书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇报告呢?下面是小编给大家带来的报告的范文模板,希望能够帮到你哟!

给排水毕业设计开题报告篇一

院 (系):

专 业 班 级:

学 生 姓 名: 指 导 教 师: 辅 导 教 师: 开题报告日期:

毕业设计 城市建设学院 给排水**** ** *** *** ****

毕业设计(论文)开题报告撰写内容及要求

一、 题目来源

二、 研究目的和意义

三、 阅读的主要参考文献及资料名称

四、 国内外现状和发展趋势与研究的主攻方向

五、 主要研究内容、需重点研究的关键问题及解决思路

六、 完成毕业设计(论文)所必须具备的工作条件(如工具书、计算机辅助设计、某

类市场调研、实验设备和实验环境条件等)及解决的办法

七、 工作的主要阶段、进度与时间安排

八、 指导教师审查意见

注1:格式要求:

(1)题目名称:要求与毕业设计(论文)题目名称一致,小二号,黑体,居中,段前后各空一行。

(2)学生、指导教师和教学单位署名:学生、指导教师及所在单位(院系或工作单位)在题目下隔一行,居中,格式:学生:× × ×,× × ×学院(系),另起一行居中,格式:指导教师:× × ×,工作单位,署名采用小四号仿宋体。

(3)开题报告正文,撰写格式按毕业设计(论文)的排版格式规范要求。

注2:题目类别是指“毕业设计”、“毕业论文”;

题目来源是指题目来源于教师的科研项目、生产/社会实际或实验室建设等。

给排水毕业设计开题报告篇二

本设计选题依据学校对给排水专业学生的培养方案而定。作为即将毕业的我们,应该对自己的专业有更深刻的了解,也应该更多的去学习如何将所学知识运用到实践中去。因此,本设计选择课题为超高压生产办公大楼给水排水设计。

随着近年来我国经济的飞速发展,城市土地资源的日益稀少,高层建筑犹如雨后春笋般冒出来,高层建筑给水排水工程与一般多层建筑和低层建筑给水排水工程相比,基本理论和计算方法在某些方面是相同的,但因高层建筑层数多、建筑高度大、建筑功能广、建筑结构复杂,以及所受外界条件的限制等,高层建筑给水排水工程无论是在技术深度上,还是广度上,都超过了低层、多层建筑物的给水排水工程的范畴。对于高层建筑来说,它对供水水量、水压和对供水的安全程度以及对排水的可靠性等方面的要求都很高;同时,高层建筑的功能复杂,失火可能性大,失火后蔓延迅速,人员疏散及扑救困难。为此,必须设置安全可靠的室内消防给水系统,满足各类消防的要求,而且也是高层建筑质量审核中的重中之重。因此,高层建筑室内给排水、消防给水工程在设计方面,都比一般室内给排水工程、消防给水提出了更高的要求。同时,展望未来,节能减排绿色建筑,这是社会发展的趋势,这也是世界人们共同认可的,大气环境的污染、地球的变暖已越来越受到人类的广泛关注,需要社会各界的共同努力。

作为即将步入社会的大学生,此次毕业设计能够起到很好的引导作用,通过对一栋高层办公楼的给排水设计,将使我们对实际工程设计流程有更进一步的了解,帮助我们形成设计理念。用老师的话讲,就是通过这次毕业设计使我们毕业后参加工作了能够直接上手。

通过该毕业设计,提高资料检索、文献阅读、设计计算、绘制图纸、编写设计说明的能力;培养自己理论联系实际的独立工作能力,综合分析、判断的思维能力,运用所学知识解决实际问题的能力等。同时达到对学习成果的综合性总结和检阅,也是以后从事相关工作的最初尝试。

1986年以来,随着建筑业的发展、建筑给水排水专业迅速发展,已成为给水排水中不可缺少而又独具特色的组成部分。

这一时期内,在专业队伍上已具有积累了一定经验并经过专业培训的设计、施工、安装管理人员。在技术上,积累了以前的实践经验、借鉴了国外的新技术,专业技术有了明显的突破和发展,其中消防给水系统在建筑给排水中的发展尤为突出。在组织上,

成立了全国建筑给水排水工程标准技术委员会和中国土木学会给水排水学会建筑给水排水委员会。近年来学术活动踊跃,并加强了国际间的技术交流。此外,这个阶段内我国建筑给排水产品设备的发展也促进了建筑给排水技术的发展。建筑给水排水技术的发展是与科研工作、工程实践(设计、安装)、产品开发等多方面有关。近年来,高层建筑给排水日趋增加,例如上海在浦东建成的金茂大厦(88层,420m)和上海国际环球金融中心(shanghaiworldfinancecenter96层,465m),促进了建筑给排水技术的发展。我国在这方面的科研基础工作还做得较少,但在工作实践中特别是设计方面已处于一定的水平。在产品开发上,也不断引进先进国家的技术。为了使传统的给排水工程与社会可持续发展在我国的经济条件下有机结合,我国正积极发展水工业,作为给水排水工程在21世纪的新发展。其中也要求建筑给排水向舒适、卫生、安全可靠发展。

建筑给排水将和“大水”一样均衡发展,属朝阳行业。小的方面预测是城市中水及雨水利用对建筑的影响,节水系统和设备逐渐应用。热水系统中,太阳能和热泵热水系统将得到长足的发展。随着城市大体量、多功能、超高层建筑的出现,建筑给排水也配套发展。将出现越来越多的系统及功能要求,建筑给排水界将面临越来越多的问题需要解决。另一方面,平面化,中国的小城镇建设使得建筑给排水活动空间更为广阔、深入、普及。国内给排水研究机构(高校、研究所或研究中心)将向产、学、研一体化发展。建筑给排水专业的研究课题及成果将会越来越多。建筑给排水课程的设置将越来越贴近实际,生产和教学之间的脱节情况将大幅度改善。建筑给排水的教授和工程师之间的差异会越来越小。国际上通行的是机电事务所,国内某些大院也在并轨,但这不是建筑给排水的唯一方向。

另外,建筑中水工程是节约用水的好措施,既保护了环境,又极大的提高了水资源的利用效率。建筑中水工程设计应作到安全使用、经济合理、技术先进。对于小型建筑等可实行一些简单可行的废水再利用措施,比如一些学生宿舍楼通过改造洗漱用水的下水管道,收集废水送至楼顶的水箱,作为厕所冲洗用水,也能取得明显的节水效果,这可算作是简单的中水工程。

而使用合格给水管件及配件、推广新型节水设备也是未来的发展方向。为了避免管道及阀门的泄露,应采用合格、合理的管材、阀门,在给排水设计、施工等方面应严格把关,使用正规厂家的合格产品。新型节水龙头、节水型马桶、节水型洗衣机等已推出,这方面的研究一直不断。推广节水器具的使用是开源节流的节水措施之一,以提高广大市民的节水意识,节约宝贵的水资源,解决水资源紧缺问题,节能节水型的设备应为设计首选。

设计原始资料

(一)工程概况

本工程为供电公司超高压分公司办公大楼。

大楼主体十二层(不包括地下层),地下一层,地下一层为车库、设备层,一层设消防报警中心、调度室,二层为自动化机房,三至十一层为办公室,十二层为多功能会议厅,屋顶机房层设电梯机房、高位水箱。

剖面设计:地下室层高3.90m,一、二层层高5.40m,三至十一层层高3.60m,十二层层高6.00m。

根据大楼的性质用途及建设单位的要求,室内有完善的给排水系统,该大楼要求消防给水安全可靠,设置独立的消火栓给水系统和自动喷水灭火系统以及灭火器,每个消火栓箱内设电钮,消防时直接启动消防泵。生活水泵要求自动启动。机房设气体灭火设备。空调补水按8m3/h计。

(二)给水水源

该大楼以城市管网为水源,从城市道路干管中取水,低水压约为0.28mpa。

(三)排水条件

城市排水管网为雨、污分流,污、废合流制排水系统,室内生活污水需经化粪池处理后或经污水处理设备处理后才允许排入城市下水道。

(四)建筑图纸

1、地下室平面图

2、各层平面图

设计内容

主要完成下列设计

(一)计算部分

1、最高日最高时用水量、储水池容积,高位水箱容积和设置高度。

2、给水管网设计秒流量计算,管网水力计算,确定水泵流量及扬程,并选定水泵。

3、排水系统水力计算,化粪池容积。

4、消防给水设计流量,消防系统管网(包括消火栓、自动喷淋)水力计算,消防泵的选择。

(二)设计图纸

1、给排水总平面布置图

2、室内给水、排水、消防工程设计图(包括平面布置图和系统图)。

(一)建筑给水系统

1、给水系统的分区及其原则

建筑给水系统应尽量利用外部给水管网水压直接供水。在外部供水压力不能满足建筑物和居住小区的水压要求时,则下层建筑物应利用外部水压供水,而上层建筑物则采取加压和流量调节装置供水。根据《建筑给水排水设计规范》(gb50015-20xx),高层建筑生活给水系统竖向分区压力应符合下列要求:1)各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45mpa;2)静水压大于0.35mpa的配水横管,宜设减压或调压设施;

3)各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。

本设计以城市管网为水源,从城市道路干管中取水,低水压约为0.28mpa。考虑一定的水头损失,市政管网可供1~4层,5~12层采用水泵加压供水。需水泵供水楼层层高为31.2m,满足最不利配水点压力要求,则不用再进行分区。故本设计低区为1~4层,高区为5~12层。

2、给水方式的选择

合理的供水方案,应综合工程涉及的各项因素如技术因素包括:供水可靠性,水质,对高层建筑给水系统的影响,节水节能效果,操作管理,自动化程度等;经济因素包括:基建投资,年经费用,现值等;社会和环境的因素包括:对建筑里立面和城市观瞻的影响,对结构和基础的影响,占地面积,对环境的影响,建设难度和建设周期,抗寒防冻性能,分期建设的灵活性,对使用带来的影响等,采用综合评判法确定。

几种给水方式的比较如下:

层设消防报警中心、调度室,二层为自动化机房,三至十一层为办公室,十二层为多功能会议厅,屋顶机房层设电梯机房、高位水箱。考虑到该大楼以城市管网为水源,从城市道路干管中取水,低水压约为0.28mpa。考虑一定的水头损失,市政管网可供1~4层,5~12层采用水泵加压供水,同时考虑到不占用建筑物上层面积,减少结构荷载,故选择不设高位水箱的分区无水箱供水方式。

3、各区用水量的确定

经计算,总建筑面积约为12400m2,根据《建筑给水排水设计规范》(gb50015-20xx),办公场所有效面积为总建筑面积的60%,办公楼每人每班最高日用水量为30~50l,设计取40l/人班,时变化系数1.2~1.5,设计取1.5,工作时间为8~10小时,设计取10小时,有效面积为每人5~7m2,设计取6m2/人。则:

办公面积为:1133060%=6798m2;建筑内人数为:6798/7=972,取980;

最高日用水量q=98040=39200l/班=39.2m3/班;最高日最高时用水量qh=39.21.55.9m3/h。

各区用水量计算见下表,其中未预见用水量按最高日用水量的10%~15%计,设计取10%。

4、生活水箱容积的确定

生活水箱布置在地下室的水泵房内,主要是用以满足高区用水要求。根据规范要求,生活水箱的容积按最高日供水量的20%~25%计,设计取20%。则水箱容积为:

(21.8+2.18+89)20%=20m3,式中,89为空调补水水量。取水箱尺寸

为42.52.5m3,水箱架高0.8m,则水箱底标高为-4.7m,水箱顶部标高为-2.2m。

5、加压设备的选择

估算水泵扬程为:地下室高度+顶层高度+20~30m=4.7+49.2+20=73.9m。则初选水泵型号为is100-65-250的变频调速离心泵,水泵扬程为80m,转速为1450r/min,轴功率为30.3kw,电动机功率为37kw,效率为72%。

(二)建筑消防系统

1、室外消防系统

为确保消防给水安全,高层建筑室外消防管网的进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,当其中一条进水管发生故障时,其余进水管应仍能保证全部用水量。室外消防给水管道应布置成环状,环状管网进水管不应少于两条,环状管网应采用阀门分成若干独立段。消火栓至高层建筑外墙的距离为5~40m,距路边距离不宜大于2m。

根据《高层民用建筑设计防火规范》(gb-50045-20xx),消火栓给水系统的用水量如下表所示:

2、室内消火栓系统

1)是否分区根据《高层民用建筑设计防火规范》(gb-50045-20xx)第7章第7.4.6.5所示:室内消火栓栓口处的静水压力不应大于1.0mpa,当大于1.0mpa时,应采取分区给水系统;消火栓栓口的出水压力大于0.5mpa时,应采取减压措施。

根据本建筑的高度,室内消火栓栓口处静水压力没有达到1.0mpa,故消防系统不分区。

2)消火栓给水系统的给水方式本建筑是高层建筑,屋顶有高位水箱,故本设计采用设水泵、水箱的消火栓给水方式。

3)确定室内消火栓系统用水量由上表中规范规定可知,本建筑室内消火栓用水量为30l/s。

4)对于高层建筑中的重要办公楼,其楼内还应设消防卷盘。消防卷盘一般设置在走道、楼梯口附近等显眼便于取用的地点,其栓口直径宜为25mm,胶管内经不小于19mm,胶管长度不应超过40m,一般可取25、30m,水枪喷嘴直径不应小于6mm,一般取8mm。

3、自动喷淋系统

1)本建筑属于高层建筑,根据高层建筑设计防火规范,本建筑为重要办公楼,为一类建筑,消防等级为中危二级。本设计中设置独立的自动喷淋灭火系统。根据《自动喷水灭火系统设计规范》(gb50048-20xx),民用建筑系统设计参数如下表所示:

位、人员不易疏散部位以及需喷水降温的地点。系统采用湿式自动喷水灭火系统,由湿式报警阀装置、闭式喷头和管道等组成。自动控制报警阀安装在地下室。喷头采用闭式下垂型喷头,由于本建筑防火面积较大,喷头总数超过800个,因而系统作竖向分区,系统的每个竖向分区都单独设置自动控制报警阀,每组报警阀喷头数按不大于800个计。

2)供水方案根据《自动喷水灭火系统设计规范》(gb50048-20xx),本设计喷淋系统的工作压力小于等于1.2mpa,不进行分区,给水方式为水池、水泵及水箱的联合供水方式。屋顶水箱最低水位标高为53.00m,最不利喷头处的标高为48.2m,则高差为4.8m,所以不能满足最不利喷头处的水压需要,设计采用一套隔膜式气压罐增压稳压设备,调节水容量为150l。

4、消防水池、水箱的位置及容积的确定

(1)消防水池布置在地下室水泵房旁。根据《高层民用建筑设计防火规范》(gb-50045-20xx)第7章第7.3.3条,本建筑的室外消防用水量由室外给水管网来满足,室外消防用水量为:3033600=324000l=324m3。消防水池的有效容积仅满足在

火灾延续时间内消防用水量即可,火灾延续时间按3h计,自动喷水灭火系统按1h计算。则:消火栓用水量:4033600=432000l=432m3

自动喷淋用水量:816036001.3=99840l=99.84m3则消防水池的容积为:432+99.84=531.84m3,设计取540m3。

(2)消防水箱布置在屋顶机房层内。

a)有效容积:消防水箱贮水量应满足10min消防流量的要求,即:消火栓:301060=18000l=18m3;

自动喷淋:816010=12800l=12.8m3。

则消防水箱有效容积为:18+12.8=30.8m3,根据规范规定,一类高层建筑屋顶水箱容积不应小于18m3,则取其有效容积为18m3。设计尺寸为:lbh=5m3m1.5m。取水深1.3m。

b)设置高度根据《高层民用建筑设计防火规范》(gb-50045-20xx)第7.4.7.2条要求,当建筑高度不超过100m时,高位水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力不低于0.07mpa,即高位水箱距最不利消火栓的高差不小于7m。本设计高位水箱箱底标高为53.00m,距最不利消火栓的高差为53m-44.3m=8.7m,大于7m,满足规范要求,不需设增压设备。

5、灭火器的设置

本设计各个楼层均应布置灭火器。办公区域按中危险等级配置,机房区域按严重危险等级配置,强弱电间、电梯机房、控制室以及变电所均应加设灭火器。采用手提式灭火器,最大保护距离为20m。

(三)建筑排水系统

根据实际情况、建筑性质、规模、污水性质、污染程度,结合市政排水制度与处理要求综合考虑,本设计排水系统采用雨、污分流,污废合流的排水系统。室内生活污水经化粪池处理后或经污水处理设备处理后排入城市下水道。雨水采用独立的排水系统,设专门的雨水立管将雨水排入市政排水管道。

1、污废水排水系统

在本设计中,考虑建筑物高度,排水立管较长、水量大的缘故,常常会引起管道内的气压波动较大,并极有可能形成水塞,在哦成卫生器具溢水或水封破坏,从而使下水道中的臭气侵入室内,污染环境。因此,在本设计中设置专用通气管。

考虑到该大楼主体十二层(不包括地下层),地下一层,地下一层为车库、设备层,一层设消防报警中心、调度室,二层为自动化机房,三至十一层为办公室,十二层为多功能会议厅。需利用排水立管与另一根立管之间进行气流交换,所以选择适用于污废水合流的的各类高层建筑的双立管排水系统。而地下室积水经地沟排至集水坑,再通过潜

污泵提升排至室外。

2、雨水排水系统

本设计采用内、外排水结合的排水方式,雨水采用87式重力流排水,雨水排至地面散水后进入市政雨水管网。

本毕业设计能够起到很好的引导作用,通过对一栋高层办公楼的给排水设计,将使我们对实际工程设计流程有更进一步的了解,帮助我们形成设计理念。同时,提高我们对资料检索、文献阅读、设计计算、绘制图纸、编写设计说明的能力;培养自己理论联系实际的独立工作能力,综合分析、判断的思维能力,运用所学知识解决实际问题的能力等。同时达到对学习成果的综合性总结和检阅,也是以后从事相关工作的最初尝试。用老师的话讲,就是通过这次毕业设计使我们毕业后参加工作了能够直接上手。

给排水毕业设计开题报告篇三

1、设计原始资料

本次毕业设计的题目是:河北省某高校高层建筑—图书馆给水排水工程设计

(1)工程概况

本工程所在地秦皇岛市,为高层图书馆,建筑面积14726m。本楼设地下一层,地上九层,楼内设有电梯2部,供客人乘坐,其中一部为消防电梯。地下室内可布置水池、水泵等贮水和升压设备。地下一层420米含500覆土,首层—九层390米;顶层550米。室内外高差075米,室外地坪至檐口高:3685米。本工程为钢筋混凝土框架结构。环绕该楼有校区的dn200低压给水管道,管顶埋深1m,常年可靠给水压力02mpa。该市建有生活污水处理厂,污废水分流排放。污废水管道均为dn500,管道埋深标高25m。冰冻线深度07m。城市可提供一路独立电源。

(2)建筑图纸

总平面图,地下室平面图,建筑首层平面图,建筑二层平面图,建筑标准层平面图,屋顶平面图,电梯机房、水箱间平面图,卫生间大样图,剖面图。

2、设计任务与内容

1、建筑内部生活给水系统设计;

2、建筑内部消防系统设计;

3、建筑内部排水系统设计

随着我国经济的飞速发展,科学技术的告诉进步,国民生活水平不断提高。建筑业也向高层化、人性化发展。高层建筑是指十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业网点的住宅),和建筑高度超过24米的公共建筑、工业建筑,100米以上的建筑高度的为超高层。本课题中图书馆室外地坪至檐口的高度为3685米,属于高层建筑。与一般多层建筑给水排水工程相比,高层建筑给水排水在基本理论和计算方法等方面是相同的。但高层建筑在构造上层数多、建筑高度大、建筑功能广、建筑结构复杂、所受外界条件限制等,使其给排水工程更加复杂。因此高层建筑的给排水设计除了要满足水量、水压、水质的要求外,还要解决高层因建筑高度过高而引起的水锤、震动、噪声和渗漏等问题。此外在设计过程中还需要考虑空间布局上的流畅,贯彻以人为本的理念,充分考虑高层供水的节水、节能问题,建造高档舒适的居住空间环境。

1、生活给水方案

给水方式按供水压力的来源分为依靠外网压力给水方式和依靠水泵升压的给水方式,其中依靠外网压力的给水方式包括直接给水方式和设水箱的给水方式。依靠水泵升压的给水方式又可分为设水泵的给水方式、设水泵、水箱联合的给水方式、气压给水方式、分区给水方式。由于围绕该楼的低压生活给水管道可提供常年可靠给水压力020mpa,不能满足图书馆的生活用水压力。因此该图书馆的生活给水需要依靠水泵升压供水。图书馆室外地坪到檐口的高度为3685米,若直接采用水泵升压供水,当最不利用水点的用水压力满足时,可能造成建筑低层的水压过高。当低层水龙头开启时水成射流喷溅,影响使用且难以关闭。此外低层的管道、零件、配水器材必须采用耐高压材质,增加建筑成本。由于压力过高,龙头、阀门等器材磨损迅速,寿命缩短,漏水增加,检修频繁,不利于建筑的后期运营管理。另外因为低层压力过高,管道的流出水头过大,易产生流水噪音、振动噪音,并使顶层水龙头产生负压抽吸现象,容易形成汇流污染。而且管道水压过大容易发生水锤,增加能量浪费,不利于环保节能。所以高层建筑生活给水系统应采用分区给水方式。

高层建筑中常见的分区给水方式有水泵并列分区给水方式、水泵供水减压阀减压分区给水方式、分质给水方式。本楼为高层图书馆,生活用水无需区分水质,减压阀供水低区水损太大,能量消耗多。综上所述本楼拟初步采用竖向分区供水系统。1—4层采用市政低压给水管道直接供水,充分利用市政管道的供水压力,5—9层采用水泵、水箱联合的给水方式,充分节能。

2、排水方案

建筑内部污废水排水系统应能满足以下三个基本要求,首先系统能迅速流畅地将污废水排到室外,其次排水管道内的气压稳定,有毒有害气体不进入室内,最后管线布置合理简单顺直,工程造价低。建筑内部的排水系统分为污废水排水系统和屋面雨水排水系统两大类。按照污废水的来源污废水排水系统又分为生活排水系统和工业废水排水系统。按污水和废水在排放过程中的关系,生活排水系统和工业废水排水系统又分为合流制和分流制两种体制。根据《建筑给水排水设计规范gb50015—20xx》以及节能环保的的要求,本楼采用污废水合流排放比较合理。故此本次毕设图书馆排水系统拟采用污废水合流排放。地上部分污废水经排水管道排入化粪池后直接排入市政污水管道,地下室污废水经污水泵提升后排入化粪池,随之排入市政污水管。

3、消防给水方案

建筑消防系统根据使用灭火剂分种类和灭火方式可分为消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、其他使用非灭水火剂的固定灭火系统。根据我国《高层民用建筑设计防火规范gb50045—95》(20xx年版)规定:高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。所以本课题中图书馆需要设置消火栓给水系统。自动喷水灭火系统是一种在火灾发生的时候,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的消防灭火设施。自动喷水灭火系统分为设置闭式喷水灭火系统、设置水幕系统、设置雨淋喷水灭火系统、设置水喷雾灭火系统。其中闭式喷水灭火系统又分为湿式、干式、预作用喷水灭火系统。《自动喷水灭火系统设计防火规范gb50084—20xx》要求,在人员密集、不易疏散、外部增援灭火与救生较困难的性质重要或火灾危险性较大的场所中应设置自动喷水灭火系统。本课题中图书馆属于以上条件,故需要设置自动喷水灭火系统。又《自动喷水灭火系统设计规范》要求在系统处于工作状态时,严禁管道漏水和严禁系统误喷的场所设置预作用喷水灭火系统。由于系统误喷或漏水会造成纸质图书资料的损坏,故本课题图书馆拟采用预作用喷水灭火系统。规范规定建筑的低压室外消防给水系统可与生产、生活给水管道系统合并,但本例中建筑高度较大,防火等级要求较高,消防给水与生活给水系统采用单独供水,不采用合并系统。

参考文献

1、中华人民共和国国家标准《建筑给水排水设计规范gb50015—20xx》20xx年版;

2、中华人民共和国国家标准《高层民用建筑设计防火规范gb50045—95》(20xx年版);

3、中华人民共和国国家标准《自动喷水灭火系统设计防火规范gb50084—20xx》(20xx年版);

4 、《给水排水设计手册》(1、3册),中国建筑工业出版社;

5、郭汝艳主编,《建筑工程设计编制深度实例范本(给水排水)》,北京:中国建筑工业出版社,20xx;

6、哈尔滨建筑工程学院给水排水教研室编《给水排水专业毕业设计参考图集》第一集(1991)。

给排水毕业设计开题报告篇四

商务、度假、旅游等活动使我国城市酒店业得到了快速的发展。现代星级酒店作为一个城市的名片和对外窗口,其酒店形象和服务水平都从侧面反映出这个城市的整体形象和文化特质。因此,现代星级酒店建筑设计不仅要注重建筑外形的气质塑造,还应致力于其良好的内在功能品质及酒店文化性与异质性的挖掘。作为建筑给水排水设计人员,在设计过程中除了按国家有关规范进行统筹考虑、全面规划外,还要强调供水安全可靠性的同时,尽可能地采取节能意义的措施和设计,以免造成不必要的水电浪费。结合当前水资源缺乏的严峻形势,立足建筑给排水,提出一些建议,以减少水资源的隐形浪费,实现节约用水。还必须考虑到给排水系统的噪声控制,结合新工艺和自身的工作经验在舒适性和经济性间寻求平衡点将室内给排水噪声减到最低,树立整体环境意识,努力为人们营造一个安静和舒适的室内环境。同时,酒店的功能复杂,失火可能性大,失火后蔓延迅速,人员疏散及扑救困难。为此,必须设置安全可靠的室内消防给水系统,满足各类消防的要求,而且也是酒店质量审核中的重中之重。因此,酒店室内给排水、消防给水工程在设计方面,都比一般室内给排水工程、消防给水提出了更高的要求。

通过该毕业设计,提高资料检索、文献阅读、设计计算、绘制图纸、编写设计说明的能力;培养自己理论联系实际的独立工作能力,综合分析、判断的思维能力,运用所学知识解决实际问题的能力等。同时达到对学习成果的综合性总结和检阅,也是以后从事相关工作的最初尝试。

随着人们生活水平的提高和居住环境的改善,人们对室内噪声越来越重视。据调查,在发达国家,人们在室内滞留的时间已占全天的'90%,因此对室内噪声环境的要求越来越高。然而,由于建筑施工、安装和给排水管道的安装及卫生设备的选型不当,加上水泵自身的机械振动等诸多因素,室内的噪声环境愈加严重。在现实生活中,由于噪声过大而干扰人们的

正常生活,影响人们的身体健康的事件屡见不鲜。很多住宅室内的实际噪声都超过40dba,在这样的噪声环境中生活不但会严重影响人们的休息质量,干扰脑力劳动者的工作,使人们产生失眠、疲劳、头晕、记忆力减退等症状,长此下去还会导致人们产生神经衰弱症。不仅如此,因噪声扰民而使业主与开发商对簿公堂的民事诉讼案也不在少数。据报道,北京市某小区业主李某因楼下的生活给水泵房噪声过大而严重扰乱其作息秩序,起诉开发商,法院一审判令开发商采取控制噪声的措施,并赔偿李某精神损失费十万元,创下全国噪声扰民赔偿记录。

《民用建筑隔声设计规范》(gbj50118-20xx)规定:夜间卧室噪声不得超过37dba,最高不得超过45dba。《建筑环境的噪声测量》中提到:生态小区室内噪声环境应符合下列标准:白天不得大于35dba,夜间不得超过30dba。因此作为给水排水专业的从业人员,要认真分析建筑给水排水噪声产生的原因,并在设计和施工中采取相应的控制噪声技术。这不仅可以为人们创造一个生态、舒适、健康的室内环境,而且可以以此增加建筑小区的亮点、买点、誉点,提升住宅小区的档次,让购房者买的高兴,住的舒心。但是目前在建筑给水排水噪声声源分析与相关控制技术方面描述还不够详尽,并且在实际生活和生产中具体的效果也不明确。所以相关人员在分析建筑给水排水噪声声源的同时,应结合建筑给水排水设计的室内噪声控制效果,提出行之有效的噪声控制方案,对设计和施工人员,及房地产开发商有一定的借鉴参考和指导意义。

3.1. 工程概况

该设计对象为多层公共建筑,地上六层,总建筑面积6010m,地下室一层,建筑面积9675m,总建筑高度21.4米。

3.2. 设计基础资料

该设计为酒店给排水工程设计,各层的见所提供的平面图纸。

3.2.1一层配备酒店配套用房,二~六层设置客房,客房床位数180张,酒店中餐厅使用人数400人,酒店员工40人,洗衣房560kg干衣,旅客的最高日生活用水定额为350l/人.d,小时变化系数2.0。

3.2.2室外给水管网位于建筑物的北侧,距离外墙为10米 ,接管点埋深1.6米,管径400mm,管材为球墨铸铁管,常年提供0.30mpa的水头。 22

3.2.3室内粪便污水需要经过化粪池处理方可排入市政管网,室外排水管网位于建筑物的北侧,埋深2米,管径300mm,管材为加筋upvc管。

> 3.2.4室外雨水管网位于建筑物的南侧,埋深2米,管径600mm。管材为加筋upvc管。

3.3. 设计参数

根据不同地区、不同建筑物的用途查取用水定额及小时变化系数,该设计旅客的最高日生活用水定额为350l/人.d,小时变化系数2.0。建筑物的消防用水量按相应的防火规范查取,消防水箱水量为火灾前10min的水量,贮水池内的消防水量按火灾延续时间计算确定。

雨水重现期:2年。

3.4. 设计内容

要求设计建筑给排水工程,并与土建工程配套,具体包括:

(1)建筑生活给水系统的设计;

(2)建筑消防系统的设计;

(3)建筑排水系统的设计;

(4)建筑雨水系统的设计。

3.5. 绘制施工图

完成建筑给排水施工图

(1)给排水设计总说明及图例

(2)地下室给排水消防平面图

(3)地下室喷淋平面图

(4)各层给排水消防平面图

(5)屋面平面图;

(6)卫生间大样图;

(7)给水系统图;

(8)排水系统图;

(9)消防系统图;

(10)喷淋系统图。

3.6. 研究的方法与技术路线

首先要熟悉原始资料,阅读有关规范、规定、参考书籍及资料。然后按如下大致步骤进行。

方案选择及确定

3.6.1. 给水系统

直接给水方式:由室外给水管网直接供水,为最简单、经济的给水方式。适用于室外给水管网的水量、水压在一天内均能满足用水要求的建筑。

设水泵和水箱给水方式:设水泵和水箱的给水方式适宜在室外给水管网压力低于或者经常不满足建筑物内给水管网的水压,而且室内用水不均匀时采用。该给水方式的优点是水泵能及时向水箱供水,可以缩小水箱的容积,又因有水箱的调节作用,水泵的出水量稳定,能保持在高效区运行。

气压给水方式:气压给水方式即在给水系统中设置气压给水设备,利用该设备的气压水罐内气体可压缩性,升压供水。气压水罐的作用相当于高位水箱,但其位置可根据需要设置在高处或者低处,该给水方式适宜在室外给水管网压力低于或者经常不能满足建筑内给水管网所需水压,室内用水不均匀,而且不适宜设置高位水箱时采用。

分区给水方式:当室外给水管网的压力只能满足建筑下层供水要求是,可采用分区给水方式。该给水方式在高层建筑物中常采用。

本设计考虑实际情况:给水方式——低区(一层至三层)直接由市政管网供水,高区(四层至六层)采用生活供水泵供水,加压部分采用无负压管网增压稳流设备供水。水池、水箱内采用不锈钢管,焊接连接。建筑内冷水干管采用内涂塑钢管,>dn50卡箍连接,≤dn50丝扣连接。卫生间内横支管采用ppr给水管,热熔连接。直接接自市政给水管网的室外≥dn50给水管及室外消防管均采用给水球墨铸铁管,内搪水泥,o型橡胶圈承插连接。餐饮内给水管采用食品级不锈钢管,>dn50卡箍连接,≤dn50丝扣连接。用水量计算,合理确定用水定额,依据规范并参考建筑所在地区浙江省杭州市已建建筑情况确定用水定额及小时变化系数,计算最大日用水量,最大小时用水量。选择水表,计算水表损失。计算系统总水头损失,计算水箱调节容积,选择水箱规格,计算水箱安装高度。

3.6.2. 消防系统

3.6.2.1选择消防给水方式

在选择消防给水方式时,应充分了解建筑物的性质、结构特性、建筑高度,平面布局、防火分区的划分等,同事注意以下几个方面:

(1)消防水泵房的位置:消防水泵房设在地下室内。当消防水池同时存有室外消防用水时,消防水池宜设置在地下室。当消防水池内只存有室内消防用水时,其位置不受限制,但无论如何都应有直通室外的消防通道。

(2)屋顶高位水箱和中间消防水箱的位置:在确定屋顶高位水箱和中间消防水箱时,应与生活给水系统协调一致。这两种水箱通常设在设备层、避难层或专用的水箱间内,并且

不宜靠近对安静程度要求较高的房间。当中间楼层不宜设中间消防水箱和水泵时,可采用并联供水,并用屋顶水箱和减压阀联合工作的方式替代中间消防水箱和水泵。

(3)供水分区的划分:在消防水泵房、屋顶高位水箱及各区中间消防水箱的位置确定后,就可以在它们之间进行进一步的分区。对于室内消火栓给水系统,为了便于消防队员操作以及防止消防储水在短时间内被耗尽,达到均衡配水的目的,消火栓栓口处的静水压力不应大于0.8mpa,亦即当消防水箱最高水位与最低消火栓之间的垂直距离大于80m时,应采用分区供水的给水方式。当消火栓栓口处的出水压力大于0.5mpa时,在消火栓处应设减压装置,如减压孔板、减压阀等,也可以直接采用减压式消火栓。

根据本设计资料具体分析后确定消防方案:设计项目为酒店,属于公共建筑,应在各过道、客房及地下车库设置自动喷水灭火系统。考虑实际情况:消火栓系统——由地下室消防泵房的消火栓泵供水,火灾初期的消火栓供水由屋顶消防水箱(供10 min消防用水量)。消火栓管:管径≤dn100采用热镀锌钢管,其中,管径≤dn80采用丝扣连接,管径=dn100,卡箍连接。管径>dn100采用无缝钢管,内外热镀锌,卡箍连接。

3.6.2.2消防自动喷淋系统

消防自动喷淋系统的设计原则应符合下列规定:

(1)闭式喷头或启动系统的火灾探测器,应能有效探测初期火灾;

(2)湿式系统、干式系统应在开放一只喷头后自动启动,预作用系统、雨淋系统应在火灾自动报警系统报警后自动启动;

(3)作用面积内开放的喷头,应在规定时间内按设计选定的强度持续喷水;

(4)喷头洒水时,应均匀布置,且不应受阻挡。

根据本设计资料确定消防自动喷淋方案:规范规定,环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统,且火灾危险等级为中危险ⅱ级,喷水强度8l/min.m,作用面积160m。采用闭式湿式喷水灭火系统,由消防泵房内自动喷淋泵供水,前期用水与消火栓共用屋顶消防水箱内用水。考虑到实际情况的喷头选型:在不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;吊顶下布置的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头;地下室等不设吊顶处设置直立型喷头,有吊顶处设吊顶型喷头,均采用68℃的喷头。自动喷淋管:管径≤dn100采用热镀锌钢管,其中,管径 ≤dn80采用丝扣连接,管径=dn100,卡箍连接。管径>dn100采用无缝钢管,内外热镀锌,卡箍连接。

3.6.3. 排水系统

建筑内部的排水体制,应结合建筑性质,特点选择,污废水的处理程度应符合国家有关规范规定。该酒店设计为:一层配备酒店配套用房,二~六层设置客房,本设计考虑实际情况:排水方式——采用污废水分流,一层单独排水;

排水管:污、废水立管采用螺旋管,橡胶密封圈柔型承插连接。排水横支、干管及通气管采用普通upvc排水管,承插连接。横管接头采用粘接接头,立管与通气管采用h型连接件连接。且建议在管窿井内横管和竖管交汇处用隔音材料包住。立管在转弯(架空层转换及底层出户)之前距立管底部1.5m内的管段均采用离心排水铸铁管,卡箍连接。

建筑外部:化粪池的位置应注意保证与建筑和贮水池等之间有规定的距离。化粪池容积计算所选参数要合理。

3.6.4. 雨水系统

根据初步计算确定方案和设备,以及管道的布置,绘制系统图。

本工程设独立的雨水系统,雨水有组织排至底层,排入市政雨水道或通就近河流。室外雨污分流。

雨水管:布置在室外的雨水管道采用防紫外线的upvc雨水管道,承插连接。室内的雨水管均采用衬塑钢管或其他承压给水塑料及其管件料管,并按规范设置伸缩节。立管在转弯(架空层转换及底层出户)之前距立管底部1.5m内的管段均采用离心排水铸铁管,卡箍连接。

空调冷凝水排水系统根据实际与经验布置。

[1]gb50015-20xx(2009 年版),建筑给水排水设计规范[s].北京:中国计划出版社,20xx. [2]gb50016-20xx,建筑设计防火规范[s].北京:中国计划出版社,20xx. [3]gb50045-95,高层民用建筑设计防火规范[s].北京:中国计划出版社,20xx. [4]gb50084-20xx,自动喷水灭火系统设计规范[s].北京:中国计划出版社,20xx . [5]gb/t50106-20xx,给水排水制图标准[s].北京:中国计划出版社,20xx. [6]gb50140-20xx,建筑灭火器配置设计规范[s].北京:中国计划出版社,20xx. [7]李玉华等主编《建筑给水排水工程设计计算》,中国建筑工业出版社,20xx年3月出版 . [8]中国建筑标准设计研究院主编,《建筑给水排水常用设计参数及数据》,中国建筑标准设计研究院,20xx年6月出版 .

[9] 刘振印主编《建筑给水排水工程设计实例》,中国建筑工业出版社,20xx年11月出版 . [10]中国建筑设计研究院机电专业设计研究院主编,《建筑给水排水实用设计资料1常用资料集》,中国建筑工业出版社,20xx年5月出版 .

[11]全国通用给水排水标准图集s1、s2、s3[z].北京:中国建筑科学研究院建筑标准设计研究所出版,1992.

[12]李亚峰等,给水排水工程专业毕业设计指南.北京:化学工业出版社,20xx.

给排水毕业设计开题报告篇五

项目管理是由项目经理负责,在一定约束条件下,对项目实施全过程进行高效率的计划、组织、协调和控制,最优实现项目目标的科学管理过程。建筑工程项目管理是以具体的建设项目或施工项目为对象、目标、内容,不断优化目标全过程的一次综合性管理与控制。其内涵就是自项目开始到项目完成,通过项目策划、项目控制,使质量目标、进度目标、费用目标以及安全目标得以实现。因此工程项目管理在工程建设中发挥着极其重要的作用。而每一个建设项目都必须经过投资决策、计划立项、勘察设计、施工安装和竣工验收等阶段的工作,刁`能最终形成满足特定使用功能和价值要求的建筑或土木工程产品,投入生产或使用。施工组织与管理是贯穿于工程施工管理的全过程,包括计划、指挥、协调、监督和控制的各项职能。施工组织管理就是在充分理解建设意图和要求的基础上,通过施工条件,包括合同条件、法规条件和现场条件的深入调查研究,编制施工组织设计文件,用于指导现场施工和项目管理以工程或建设项目为对象,所进行的施工规划或计划,就是施工组织设计,其结果所形成的程序性文件称为施工组织设计文件。

我国在建国初期,实施计划经济体制下的国家基本建设计划管理模式,施工组织设计就是当时基本建设计划管理的主要基本方法之一。但是随着科学技术的发展和建筑水平的不断提高,施工企业管理体制的进一步完善,原有的传统施工组织设计编制方法已不能适应现在的要求。目前我国已加入了,建筑施工企业为了适应日益激烈的市场竞争形势,适应建筑市场和新型施工管理体制的需要,要具备建造现代化建筑物的技术力量和手段,就必须对现在的项目管理手段进行优化改进。施工组织设计要有很强的技术性和综合性,需要编制人员有足够的建筑工程理论基础和一定的实践经验。施工组织设计的内容又必须适应工程项目和业主、设计、监理的特殊要求,同时也必须符合国家有关法律、法规、标准及地方规范的要求。施工组织设计编制必须满足最终的基本要求即对施工过程起到指导和控制作用,在一定的资源条件下实现工程项目的技术经济效益,达到施工效益与经济效益双赢的目的。

但是目前我国建筑市场正处于一个高速发展的阶段,很多相应的制度还不够健全,正处于一个逐步完善的阶段,目前实施的大部分施工组织设计都存在一定的缺陷,并不能达到施工效益与经济效益双赢的目的,通过调查整理研究国内施工企业进行施工组织主要有以下特点现在编制的施工组织设计只作为技术管理制度的一项工作,它主要追求施工效益而很少考虑经济效益,存在只注重组织技术措施,而没注重经济管理的内容,以至在实施过程中不讲成本,没有实现经济效益的目标。不能正确的处理好工期与安全质量之间的关系。项目技术人员的管理能力跟不上施工组织规模的发展速度。不能妥善处理好项目经理负责制及经济承包责任制之间的关系因此对施工组织设计方案进行相应的优化就显得尤为重要了。

施工组织设计作为指导施工全过程各项活动的技术经济的纲领性文件,它是工程开工后施工活动能有序、高效、科学合理地进行的保证。通过严格执行施工组织设计又可以很好的提高施工人员安全生产和文明施工意识,从而树立起良好的施工形象,这对一个施工单位具有极其深远的意义。施工组织设计是施工技术和施工管理的有机结合体,是指导施工的重要技术经济文件,其本身的质量对工程建设的成败和经济效益具有决定性的影响。随着建筑工业化水平的不断提高,施工企业新型管理体制逐步建立完善,对施工组织设计提出了全新要求,特别是项目施工的运行,施工项目管理的实践和发展,要求施工组织设计要具有科学指导施工活动,提高劳动效率,降低资源消耗,保证工程质量和施工安全等作用。我国目前的大多数施工企业对施工组织设计的作用认识还不够,没能真正做到内业指导外业的施工,通过优化施工组织设计能够有效地控制工程投资,尽量减少人力、物力和财力的投入,使有限的资源得到合理的运用,以取得较高的经济效益。施工组织设计不但在施工管理中发挥作用,而且在经营管理和提高经济效益上发挥着重要作用。通过优化施工组织设计能够有效地控制工程投资,尽量减少人力、物力和财力的投入,使有限的资源得到合理的运用,以取得较高的经济效益。

国内研究现状

施工组织设计是建设项目施工组织管理工作的核心和灵魂,是对工程建设项目在整个施工全过程中的构思设想和具体安排,其目的就是要使工程建设达到速度快、质量优、效率高的目标,从而获得最优的结果。

我们国家对项目管理的系统研究和行业实践起步较晚,我国对项目管理起源最早开始于华罗庚教授的“统筹法”,其后就是年我国针对在年由日本企业运用项目管理方法完成的的鲁布格水电站饮水导流工程取得的显着效,由国家计委、建设部等部门联合发出通知,要求在一些试点企业采用项目管理施工法,并开始建立起了中国项目经理的认证制度。到年,开始全面推进项目管理和项目经理负责制。年,我国建设部正式成立了中国项目法施工研究会,即现在的工程项目管理委员会。年,交通部出版了《公路施工项目管理手册》,为交通系统的项目施工提供了理论依据。年,国家建设部和质量监督检验检疫总局颁发了我国首部工程项目管理的规范性文件一《建设工程项目管理规范》,该规范的推广使我国的工程项目管理走上了规范化、系统化、科学化的道路,也形成了我国工程项目管理的基本体系。随后,项目管理开始在我国部分重点建设项目中运用,在二滩水电站、三峡水利枢纽建设和其他大型工程建设中,都采用的项目管理这一有效手段,并取得了良好效果。

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:2.99元 10元
微信扫码支付
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:6.66元 10元
微信扫码支付
联系客服