当前位置:网站首页 >> 文档 >> 2024年管道工程施工方案(汇总10篇)

2024年管道工程施工方案(汇总10篇)

格式:DOC 上传日期:2024-01-11 18:26:00
2024年管道工程施工方案(汇总10篇)
    小编:zdfb

方案的成功与否,取决于执行力和团队合作的效果。通过多方面的信息收集和分析,我们可以更好地为方案制定提供决策依据。方案是指为了解决问题或实现目标而设计的一个详细的计划。在工作或学习中,我们常常需要制定方案来指导我们的行动。一个好的方案应该具备明确的目标和清晰的步骤。制定一个较为完美的方案需要考虑多方面的因素。制定方案的过程需要团队协作和沟通。在制定方案时,我们可以借鉴过去的经验和成功案例。看看这些方案范文,或许能给您一些启示。通过参考方案范文,我们可以学习到不同的思考和解决问题的方法。方案的制定需要考虑到内外环境的变化和不确定性。下面是一些成功案例的方案范例,供您参考。

管道工程施工方案篇一

根据提供的图纸技术要求,外防腐层选用特加强级环氧煤沥青防腐方案,内部防腐采用涂料防腐方案。

管道防腐层施工可以分为钢管的车间涂装和现场涂装。钢管、弯头和其他管件的涂装一般在车间(包括临时工场)内进行,管道焊接部位的涂装、则是在现场进行。

车间防腐涂装具有机械化程度高、生产效率大、防腐质量易于控制等优势,可以在最佳条件下完成各种防腐层的涂装,同时,劳动卫生条件和环境保护也便于控制。

现场涂装受到现场条件的很多局限,一般采用液体涂料、带状防腐材料和热缩材料进行现场补口、现场管道涂装。

1、技术标准及指标。

(1)材料性能指标。

环氧煤沥青防腐层材料包括底漆、面漆和玻璃布。

环氧煤沥青防腐层加厚用玻璃布宜采用经纬度为(10×10)/cm2、厚度为0.10~0.12mm、中碱或低碱(含碱量不超过12%),无捻、平纹、两边封边、带芯轴的玻璃布卷。

2、防腐施工。

钢管外壁要求采用聚乙烯粘胶带特加强级防腐,除锈后刷环氧煤沥青底漆一层+环氧煤沥青面漆一层+缠绕玻璃丝布(搭接25mm)+环氧煤沥青面漆一层+缠绕玻璃丝布(搭接25mm)+环氧煤沥青面漆一层+缠绕玻璃丝布(搭接25mm)+环氧煤沥青面漆一层+缠绕玻璃丝布(搭接25mm)+环氧煤沥青面漆一层+聚乙烯粘胶带,达到“四布六油”。

3、补口。

管道焊口防腐材料及防腐层结构必须与管本体相同。补口时应对管端阶梯形接茬处的防腐表面进行清理,去除油污、泥土等杂物,采用动力除锈,表面处理等级达st3级。补口处应保持干燥。补口层与管体防腐层的搭接宽度必须大于100mm。

管道工程施工方案篇二

摘要:在市政道路工程的施工方面,质量控制是一项非常重要的工作,它和驾驶安全,舒适和道路使用寿命,与工程技术人员的需要密切相关,因此施工人员应该有足够的责任,应严格有关规定,安全施工和文明施工,确保高质量的工程,并对和谐社会做出应有的贡献。本文分析了市政工程施工质量控制困难,并根据实际,提出市政道路工程的施工措施及质量控制方法。

关键词:市政道路施工质量控制方法。

为了进一步满足城市交通的需要,城市的美化也起到了重要的作用。道路质量差,可能会导致交通堵塞,增加车辆的磨损,严重的会增加交通事故的可能性;同时,降低了道路的使用寿命,提高道路维修成本。城市道路的质量主要涉及路面平整度,强度和刚度。影响道路质量的因素很多,有设计要素,建筑材料,施工质量的因素和因素,施工质量和施工人员的责任,技术质量,机械操作,施工技术等。质量是各种因素的综合反映。质量行为进一步规范各方的参与,应对对工程项目实行科学管理,以保证市政道路工程的施工质量。

1、狭窄的道路建设现场,人流较难控制,封闭交通困难。此外,电力,电信,水,气,热及污水管道和其他管道相互交织,相互干扰,使原本狭小场地显得更加拥挤,也使质量管理已成为较为分散,增加了质量控制的难度。

2、为了减少对人们日常生活的施工扰动,对施工作业周期是非常严格的,只有建设工作提前完成,建设单位必须按计划,安排项目进度要小心。

3、市政道路施工中经常遇到的电缆,供热,供水,燃气,电力,电信和其他管道位置未知的问题,如果盲目建设,这是很有可能伤害的管道,造成严重的经济损失和重大的社会影响,而且也影响的方式对项目的进展。

4、市政道路工程的施工场地地质条件的影响,如地下水位高,土壤贫瘠,采用深井降水措施,当水位下降到符合施工条件组织施工,保证施工的正常进行,这也增加了质量控制的难度。

1、测量的质量控制。

由于市政道路工程的线性布局的特点,在综合布线平面控制点,市政道路结构建筑,密集,复杂的地下管道和排水管道的定位精度是比较困难的,所以我们应该提高其精度,以避免管道支承满足和放牧的现象发生;高程控制市政道路工程将电路布置成一个复合水准测量,水准点应永久性水准点和临时水准点两个路线,重点项目的长期观测的端部应设置永久性水准点,应清楚地标明,牢固,不少于三的高度的测量精度,观测根据对复验和签证的标准计算方法的规定,测量控制必须严格的审查程序两个水平一致,即施工放样,复核无误的,报道了e的监督检查,误差必须在允许的误差范围内控制,并及时完成任务的措施保护站,监督,检查记录审查并签署。

2、原材料质量控制。

目前,在市场经济环境下,各种材料销售名目繁多,采购人员容易失误,所以应严格的材料进入,采购人员及时掌握市场信息,选择合适的供应商,随时掌握材料质量,价格,制造商的可用性,选择有生产许可证的企业一个国家的认证,同时具有一定的技术检验,资金雄厚,社会公信力较高的厂家,原材料,成品,半成品,构件,设备必须有出厂质量证明书,出厂检验(试验)试验报告和复试报告,并注明项目名称,使用规格,数量,日期,签名原材料处理方法存储点,进入施工现场必须符合国家现行标准的有关规定抽取样品,经检验机构检验,合格的复验,复验结果合格后方可使用,方可提交材料。

3、路基施工质量控制。

(1)路基的施工质量控制。

对填方路基开工前,必须填写试验段,试验记录压实设备类型,进行最佳组合,对于碾压遍数,碾压速度,过程,每层填料的松铺厚度,材料的水分,根据技术参数作为填料的建设的基础等做好记录。堤前进行原地面杂草,作物和土壤表面清洁,用平地机整平,并碾压填筑前,如果你清理桌子的原始地表土壤水分含量,必须在原地转了松散,破碎,烘干,实现最优含水率或条件允许偏差,重型振动压路机压实直接使用,达到密实度要求。如果固结土或砂粉土路基下,孔隙比大,压缩性高,强度低的软土层应除了所有的软土挖,应因地制宜,更换合适的填料,压实,提高地基承载力,减少结算。严格控制松铺厚度,填筑的质量是整个路基质量保证的重点,所以每一层填筑松铺厚度将夯前应接受检查,对路基填土压实辊,应遵循先轻后重,静态振动第一,从较低的中高碾压混凝土的原理。

(2)挖方路基施工质量控制。

挖方路基应横截面和边坡设计要求自上而下逐层开挖。边坡开挖后及时做好排水工作,防止雨水冲刷边坡,这是严格禁止的,否则导致边坡失稳或崩溃,严禁不当的开挖,爆破施工挖土方开挖岩石路堑边坡借;严禁过量爆破,大型爆破非特殊用途应。边坡修整边坡稳定性的主要工艺施工,应采用弱松爆破和光面爆破开挖对边坡层的两侧,以边坡稳定性。

4、混凝土路面施工质量控制。

28d混凝土抗折强度施工达到4.0mpa-5.0mpa,抗压强度达到30mpa-35mpa;确保水泥混凝土具有足够的强度,耐久性和耐腐蚀性,水泥用量的配合比设计,应当不少于300公斤(不少于425的标签)。在混凝土坍落度和水灰比,根据不同的施工条件,合理调整施工,因为当地的施工方法不一,温度效应,坍落度的大小是不同的,但一般1cm-2.5cm,城市道路的最大水灰比不应超过0.5;总的土壤水分含量,混凝,最大颗粒大小等添加剂,通过试验确定掺定级。

在浇筑混凝土路面,基层应浇水湿透。采用平板振动器振捣混凝土,振捣器应在的地方,但是均匀的,以防止过度的振动,在5mm的砂浆层的厚度,沿界面模板边缘,边缘混凝土灌溉,先用插入式振动器振捣仔细,平板振动器振动振动时,振动棒不要碰钢筋,模板,预埋件。切割混凝土路面时,要求严格控制,一般在抗压强度达10mpa左右才切,切边整齐,无破碎程度,尽早完成的混凝土路面,应及时盖上湿材料,节约用水,包括不少于14d的保护,防止风和日照。膨胀节应按设计要求留置权。

5、路面施工质量控制。

与5cm厚c30混凝土砖铺筑路面,1%的横坡,应在稳定层砌体工程施工及验收后的人行道。砌筑前人行道上的第一行,在石材的侧面为基准,线测量路面外,每5m测量水平桩,以控制方向和高程,路面路基土壤机械压实的路基压实度,达到96%以上,然后铺设10cm厚水泥稳定层,3cm砂平整路面砖砌筑预制压实。预制砖铺设人行道应轻轻平放,用木锤轻敲压平,人行道铺装预制块,应垂直和水平线,以确保预制块砌筑直,人行道铺砌完成后,应及时维修3d通过之前,铺设应平整,稳定,确保无翘曲现象,人行道面层应没有水渍,预制砖表面不得有蜂窝,有剥落开裂现象。

总而言之,城市道路施工质量直接影响工程项目的成本,时间和使用寿命,因此,公路建设的质量控制阶段是一个重要的工作,需要我们认真研究有关建设标准和法规与标准控制,严格按照施工,系统管理,不断完善提高,从而在市政道路工程的施工质量方面,有所改进。

参考文献。

[1]李凯彬.对某市政道路沥青面层施工的探讨[j].科技致富向导.2009(12)。

[2]彭发杰.市政道路施工技术的探讨[j].科技风.2010(14)。

管道工程施工方案篇三

一、本项目给排水工程主要有排水管、污水管、给水管等。

二、既有管道及线路调查:管道施工前对地下既有管线进行调查,对有保护要求的管线进行标识,以防施工损坏。对需要改建、迁移的管道提前安排,确保施工中各种管道畅通。

三、施工放样:根据设计坐标和控制点正确地进行管道的测量放样工作,主要测定管道中线、附属构造物位置、堆土界线、中心桩、方向桩,并设置牢固可靠的护桩,对既有管线作出标识,并划出有效保护范围。施工测量应符合设计及规范要求。管道测量放样包括:确定管道中心线(根据设计图使用经纬仪确定管道中心线,定出标桩。标桩设在管道转向处及井位上,直线上50m左右设一个,曲线30m,并且标出桩的编号,量出实际长度)和高程测量(设立临时水准点,距离200m左右,精度符合规范要求,将测量成果报监理工程师批准后采用。)。

四、管材要求:采购的管材由合格供应商进行供应,工地组织验收。所有管材有出厂合格证及业主认可的质检部门的检验合格证,并在工地按规定标准进行检验,质量必须符合设计及规范要求,不允许有裂缝、缺角等缺陷的管材进场,对有缺陷的管材立即清退出场。管子入沟之前的质量及型号检查,对于有碰伤、撞伤等问题的管材,绝不使用。入沟前进行型号检查,避免一些不必要的麻烦。

五、沟槽开挖:开挖首先应了解地下管线情况并派专人现场负责,有可能的情况下请有关部门派人配合。开挖采用挖掘机挖土、人工整修的方法,开挖至离基底设计标高20~30cm时停止机械开挖,用人工清理至设计标高,边坡用人工进行修整。根据开挖深度及土质情况进行放坡或进行坑壁支护。沟槽边坡必须满足规范要求并根据现场土质情况进行调整,拟采用1:0.5~0.75,施工时不得扰动原状土,严禁超挖,如发生超挖或扰动,必须按规范要求进行地基处理后,方可进行管道基础施工。沟槽边采用单侧堆土,土堆边距槽顶边1m以外,堆土高度不大于2.5m,以免边坡产生滑塌。对不符合回填要求及多余土方及时外运,以减少槽边堆土量。沟槽开挖时,加强基坑降、排水措施,保证基坑处于无水状态。沟槽开挖后应测量沟槽中线标高,按10m左右放出槽底控制桩。开挖沟槽时,应在沟槽施工两端设立警告标志,沟槽边侧设护栏,夜间悬挂红灯。

六、管道基础:沟槽开挖完毕,检查管道基底地质情况,对落在杂填土层的管道基础,将管底的杂填土全部挖掉,用塘渣回填至基础底。基底处理完毕后进行垫层混凝土浇注。待混凝土垫层达到一定强度后,在其上面绑扎基础钢筋,经监理验收后,浇筑平基混凝土,待混凝土强度达到设计要求的强度且平基顶面高程符合设计要求后进行安管,然后进行护管混凝土浇筑,安管前混凝土面凿毛,洗净,以使整个管基结成一体。平基管座模板,应具有足够的强度和刚度,检查管道中心线和槽底高程,控制好模板顶面高度。混凝土浇筑前,应确认模板已通过监理验收,并严格控制平基面高程,浇筑时应按一定的厚度,顺着一个方向连续浇注前进,平基一般不要将施工缝留在两井中间;混凝土振捣密实,表面平整,浇筑时应两侧同时进行。

七、布管、下管、安管:布管时以考虑不影响交通及不影响沟槽安全和施工方便为原则,混凝土管承口方向应和敷管方向一致。采用机械下管,管道铺设时承口朝上游,逐段井位施工。下管前严格检查管道质量,对于有质量问题的管材,绝不使用。在下管时对口间隙控制在20cm左右,下管需要临时间断时,应用堵板将管口封严,继续施工时要对原管口内进行检查,清除杂物。钢筋混凝土管安装,必须待混凝土强度达到设计要求的强度后进行,安装进位时,将插口刷干净,胶圈上亦不得粘有砂、泥等杂物,进位时用16t以上汽吊及手动葫芦配合上下左右间隙均匀,插口和胶圈均匀地进入安装工作线,并严格控制就位尺寸,用经纬仪和水准仪分别控制轴线和高程,管底坡度不得产生倒流水现象。管子安好后,及时浇筑砼管座。为保证管带与管节的结合良好,抹带宽度内管壁凿毛并处理干净,保持湿润,用现浇混凝土套环抹带,管带完成后进行养生,避免开裂。

八、检查井、集水井:铺好管道后着手现浇砼检查井、集水井,按照设计图纸要求进行施工。

九、闭水试验:若设计和监理工程师要求做闭水试验,以便检查管道及检查井渗水是否在规定允许值内,则先将试验段管道的下游及上游检查井的进水管给予封堵,封堵采用砖砌水泥浆抹面,然后利用上游检查井进行闭水;试验管段从上游井注水,待管段注满水后,经24h浸泡,使管壁充分吸水。使水位下降稳定;试验水位,应为试验管段上游管内顶以上2m,如上游管内顶至检查井口的高度小于2m时,测量水位下降高度,计算出实际渗水量,然后与允许渗水量相比较,小于允许值则试验合格,大于允许值则需检查原因,找出问题所在,进行处理。如渗水部分不易看出,可在水内渗一些大红粉,使渗水部位位置显形,便于处理,然后重新进行注水试验,直至符合规范要求。

十、沟槽回土:回土必须在管道所有隐蔽工程监理确认及管道闭水试验合格后进行,同时管道基础砼也应达到一定的强度过。回填顺序应按沟槽排水方向由高向低分层进行,以保证排水畅通,并在两侧同时回土并均匀夯实,以防管道移位,检查井等附属物回土应四周同时进行。雨后土壤中含水量过高时,应尽量避免回土。回土高度应配合检查井的砌筑,不使泥水流入井内,当土回至地面而检查井尚未盖上时,井口的四周要作好土堤,并应高出地面20cm。

十一、回填碾压:回填时,槽内不得有积水,并分层夯实,每层松铺厚度不大于20cm,并掌握最佳含水量,土过干时可适当洒水,过湿时,应晾洒或换土,用小型夯机夯击密实,使其达到密实度要求。管顶50cm以内部分要严格掌握,填料料径控制在规范要求的范围内,不得用大型压路机进行碾压,须用木夯用人工捣实。管顶50cm以上回填时用蛙式打夯机分层夯实,每层松铺厚度不超过20cm,并掌握最佳含水量,土过干或过湿,分别予以适当洒水和晾晒。使其达到规定密实要求。

管道工程施工方案篇四

管道沟采用小型挖掘机开挖,人工辅助整修沟槽。管道沟直线段的沟槽顺直,不出现蛇形弯;管道沟转角(拐弯)点要成圆弧型,不出现锐角;管道沟开挖至设计要求的埋设深度;管道沟的沟底平坦,不出现局部梗阻或余土塌方减少沟深;管道沟底平直无石块等坚物,如沟底坚硬不平时,填入100mm厚细砂或细土,进行找平。管道沟底宽度通常比管群排列宽度每侧各大于100mm,以方便施工操作人员下沟放置硅芯管。

二、管道沟回填。

管道沟回填土前,沟(坑)内如有积水和淤泥,必须排除后方可进行回填土,否则容易造成管道上下起伏,严重影响后期吹缆。在管道顶部300mm和两侧范围内,采用细砂或细土回填,严禁有直径大于50mm的砾石、碎砖等坚硬物用作回填土,以免对硅芯管外壁造成损伤。

三、硅芯管敷设。

硅芯管在铺设前,先检查硅芯管两头端帽是否有脱落,并补齐、封堵严密。严禁铺设过程中有水、泥土及其他杂物进入管内。

硅芯管采用“移动拖车法”等进行铺设,铺设硅芯管应从轴盘上方出盘入沟。硅芯管在沟内顺直、无扭绞、无缠绕、无环扣和死扣。管道沟内有地下水时,铺管前先将水抽干并采用沙袋法将硅芯管压平在沟底。排列硅芯管困难时,采用固定支架或竹片分割,确保硅芯管道的顺直和埋深。硅芯管从保护钢管内或障碍物下方穿过时,将硅芯管抬起,避免管皮与钢套管壁摩擦和托地。同沟铺设2根以上硅芯管道时,采用不同色条的塑料管作为分辩标记(按施工图设计要求进行管的布放排序)。同沟铺设2根以上硅芯管,采用专用绑带每隔10m距离对管道捆绑一次,以增加塑料管的挺直性,并保持一定的管群断面。两手孔间硅芯管道作为一个井段,在一个井段内的硅芯管,铺设中不出现接头。

硅芯管铺设后应尽快连接密封,对引入手孔中的硅芯管应及时对端口加以封堵。硅芯管道进人手孔后需要将其断开时,其管道在手孔内预留长度应不小于400mm。硅芯管道进人(手)孔口前,管壁与管壁之间应留有20mm间隔,管缝间充填水泥砂浆,确保密实不漏水。

钢管套管在施工前先将两端管口倒成喇叭口,管口处不得留有飞刺。钢管采用加套管满焊连接,焊口处作防腐处理。钢管安装时有缝侧面向上方。

四、硅芯管接续。

硅芯管的接续点是影响后续吹缆能否顺利的关键所在,因此,原则上硅芯管在敷设过程中不允许出现断点从而导致接续情况的发生。但是,在实际的.敷设过程中,如确无法避免的,必须控制好接续质量。

步骤1、使用母管割刀或滑轮割刀,将多余硅管剪下,要求端口垂直平整,没有残余塑料碎屑;为方便后续操作,可使用倒角器将硅管倒角。

步骤2、分拆硅芯管接口,并按拆下顺序安装接口各部件。

步骤3、将管端插入接口内,旋上并拧紧接口。

步骤4、按同样方法安装另一管端。

步骤5、使用扳手将接口拧紧,完成安装。

五、贯通试验。

硅芯管道的贯通试验是后续吹缆的保证,是检验硅芯管到点对点之间即两个手孔之间敷设质量的依据。

试验步骤:

第一步:清洗管道。

首先将海绵球放进管内,将输气管与放入海绵球一端的硅芯管相接,将输气管另一端连接到空压机上。开启空压机,待压力逐渐上升时,释放气压将海绵球由管子一端吹进,从另一端吹出。

第二步:贯通试验。

1、将沾有润滑剂的海绵球和试通棒放进管中。

2、连接贯通枪和硅芯管。

3、用输气管连接空压机和贯通枪。

4、待空压机气压上升后,缓慢打开放气阀供气贯通。

贯通试验要点:

1、一般情况下,使用8公斤气压,1000米的硅芯管贯通时间为45秒左右;

2、如管内沉积泥水,则用时长一些,1000米贯通用时可达2分钟左右;

4、区别硅芯管的障碍,在供气贯通中,如硅芯管出气端未见大量排水,以及出气量很小,木塞与海绵未见喷射出管,可确定硅芯管有障碍。

管道工程施工方案篇五

在城市的管道排水工程的实际施工进程中,经常出现井盖变形、下沉等情况,从而影响到排水系统的排水功能。究其原因,主要是因为施工人员在其施工之前,未积极做好相关的测量工作造成的,从而致使进口同井室标高、中线坐标出现一定偏差,加之在砌筑墙体时使用不达标的砂浆材料,未采取相关补救措施,进而直接造成井盖出现错位、下沉与变形等情况。

管道工程施工方案篇六

一、工程概况:

该工程为红桥工业园项目市政配套工程纪念馆路雨水工程。在施工过程中发现接入ya19原状预埋支管管堵不严,上部漏水严重,井中水面与管顶落差2.5米,易因水压过大导致管堵坍塌,需要重新砌筑临时性封堵施工。管道直径2000mm;要求100%无渗漏现象,工程封堵期间:1、保证施工时,管道内水流处于静止状态;2、保证施工人员最基本的上下通道;3、现场装备足够的封堵需要的材料(含:红砖、高标号水泥、混凝土不分散剂、辅助用具等)。

根据以上情况,我公司特别针对该工程进行水下封堵施工安排,针对性施工,短期封堵一般采用砖砌封堵(水深5米内240mm墙体)。

现场施工时甲方单位需调派人员负责现场的协调施工,我公司将安排专业的施工潜水班组,进行水下墙体的砌筑,100%保质保量完成施工目标。

1、现场做好防护工作,防止路过车辆及行人掉落操作井内。

2、材料要及时到位,最好安排专职人员协助施工。

3、封堵时,由我公司专业人员进行砌筑料的配比调制。

三、工程人员设备安排。

根据该工程的工作量,

我公司决定按一个施工小组前往施工点进行作业,具体为:一台施工车辆、潜水设备一套、空压机一台、潜水员两名、专业安全保障员一名、专业材料调制员一名、材料传递员一名。

五、安全措施。

针对水下封堵的特殊性,及雨水管道施工位置,做以下安排:

1、做好施工点的。围护工作,摆好施工警示牌;

2、潜水施工班组,要保证施工时,空压机的正常运转,及备用氧气的充足;

4、建立一套明了的指挥通讯系统,并向每位潜水作业人员进行严格的交底;

6、现场指挥必须能够听到潜水员和潜水监督之间的所有通讯内容,并能够直接与潜水监督通话。

管道工程施工方案篇七

甲方(全称):

乙方(全称):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,就工程承包事项双方协商一致,订立本合同。

第一章工程概况及工程承包范围。

工程名称:置业有限公司。

工程范围:4#18#与5#19#楼区间道路等范围内的道路基层、下水管道、排污管道、路面浇砼、化粪池安装等具体工程项目(内容详见附表)。

1、合同工期:20天,自11月2日-月20日前完工。

2、工程质量等级:达到国家验收规范和合同附件要求。

管道工程施工方案篇八

摘要:本文以供热管道自身的特点出发,介绍了其管道安装工程部分核心施工技术环节,如管道加工、管道焊接、焊缝检验、疏水装置的设置等,分别阐述了相应的技术要求,较为全面的论述了供热管道安装工程的施工技术,为供热管道安装工程提供了参考。

目前,城市集中供汽计划不断向前推进,供热管网的建设发展迅速,因为受到城市规划的限制,许多管线通过埋地的方式铺设,这就使得城镇区域内地下各类管线错综复杂,日常维护相当困难。

供热管道管径粗,压力温度都很高,内应力巨大,同时供热的输送通过供热管道进行,由于供热介质本身高温高压的特殊性,各种安全事故发生的概率不断提高,管线一旦破坏,后果十分严重。

管道工程施工方案篇九

工程概括:为了净化水体,美化环境,给广大市民提供一个优美舒适的环境。根据施工现场的现状,有关部门决定将管道清淤和整治工程交给银浩施工。

(1)管道清淤降水、排水。

使用泥浆泵将检查井内污水排出至井底淤泥。将需要疏通的管线进行分段,分段的办法根据管径与长度分配,相同管径两检查井之间为一段。

(2)管道清淤稀释淤泥。

人工要配合机械不断地搅动淤泥直至淤泥稀释到水中。

(3)道清淤截污。

设置堵口将自上而下的第一个工作段处用封堵把井室进水管道口堵死,然后将下游检查井出水口和其他管线通口堵死,只留下该段管道的进水口和出水口。

(4)清淤吸污。

用吸污车将两检查井内淤泥抽吸干净,两检查井剩余少量的淤泥向井室内用高压水枪冲击井底淤泥,再一次进行稀释,然后进行抽吸完毕。

(5)高压清洗车疏通。

使用高压清洗车进行管道疏通,将高压清洗车水带伸入上游检查井低部,把喷水口向着管道流水方向对准管道进行喷水,污水管道下游检查井继续对室内淤泥进行吸污。

(6)管道清淤通风。

施工人员进入检查井前,井室内必需使大气中的氧气进入检查井中或用鼓风机进行换气通风,测量井室内氧气的含量,施工人员进入井内必需佩戴安全带、防毒面具及氧气罐。

(7)清淤。

在下井施工前对施工人员安全措施安排完毕后,对检查井内剩余的砖、石、部分淤泥等残留物进行人工清理,直到清理完毕为止。

然后,按照上述说明对管道污水检查井逐个进行清淤,在施工清淤期间将首先清理的检查井进行封堵,以防止之前清理的淤泥流入管道或下游施工期间对管道进行充水时流入检查井和管道中。

银浩编辑部。

管道工程施工方案篇十

甲方责任:

1、负责提供水电源接口,水电费由乙方负责。

2、甲供材范围:雨水篦、窨井框盖、波纹管。甲供材料质量由甲方把关。

3、提供施工图纸与现场技术交底工作。

乙方责任:

1、负责办理施工人员暂住手续及当地部门所需的其他手续。

2、严格按甲方规定的做法和规范等要求施工,负责现场整洁卫生、文明施工等要求。

3、乙方在进入施工现场后,应严格按照安全操作规范施工,负责施工范围内所有施工人员的生产安全管理,切实做好施工人员的安全防护工作。若发生一切工伤事故的赔偿、医疗费及一切经济责任由乙方自负、并且由此导致的任何罚款均由乙方负责。甲方不负任何人身安全责任。

4、乙方在施工过程中,应安排专业水电工按规范接电用电,严禁乱拉乱接用电。若因违反操作规程用电而造成人身安全事故的,一切责任由乙方自负。

5、乙方的所有施工人员,含土方、商品砼等各种运输车辆及各种机械,在施工过程中应自觉遵守交通规则,否则造成的交通安全事故、肇事等一切责任由乙方负责。甲方不负任何交通安全责任。

6、乙方每次整好路基待浇砼之前,应预先向甲方与监理报验,通过甲方与监理实地查验达到标准要求后,方可实施浇砼。

7、乙方对商品砼的质量必须分期分批做试块送检,检验费由乙方自负,凭检验合格证结账。若造成c30商品砼试块送检不合格的,一切损失由乙方负责。

8、乙方将排污、排水等所有管道安装完毕,在路基整理压实后,应及时对所有管道做好检查通球、闭水(该闭水试验部分)试验等工作,保证所有管道畅通无阻;若乙方不及时查验而擅自浇砼,造成管道损坏、堵塞、水流倒灌等现象的,一切责任、一切经济损失由乙方负责。乙方在没维修整改完整之前,甲方将不予验收结算,工期不可顺延。

9、乙方在管道安装过程中,该回填黄沙或风化沙的,而擅自偷减数量或不填黄沙;所有窨井、化粪池该双面粉刷而偷工减料的,每被发现一次,在责令其按规范修复后,将予以1000元至5000元的处罚。

10、乙方在施工过程中,对路基基层局部的烂土、弹簧土不更换不清理的;路基修整后不重新压实的,每被发现一次,在责令其按规范修复整改后,将予以1000元至5000元的处罚。

第三章工程日期与工程进度

1、合同签订生效的次日,乙方应向甲方提供人员进场及施工进度计划表,乙方必须周密安排施工时间,确保按期完成施工任务。若是乙方原因造成工期拖延的,每天须向甲方支付逾期费元/天。

2、施工期间若遇雨天,按实际情况签证后工期顺延。

3、施工期间乙方不得以任何理由要求增加误工费用。

4、乙方在工程施工过程中,必须将工作计划以每7天的工作详细计划排列好,送到甲方工程部认可后,再做好周密安排施工,严禁无目的、无计划的施工。

5、若在施工过程中,乙方工期明显滞后于工程进度计划时,甲方有权将全部或部分剩余工程量转给其他单位施工。

6、施工期间若出现质量问题,甲方要乙方暂停施工或返工以及整改而造成的工期延误由乙方承担,工期不得顺延。

7、因甲方原因引起或甲方同意工期顺延的其他情况,工期可以顺延。

第四章工期验收与竣工结算。

1、乙方必须严格按图纸、图籍要求以及国家现行验收规范等有关规定、精心组织施工,做好各项检验、检测记录,严格把好各道工序的质量关,确保工程质量达到合格等级。

2、乙方应及时将材料合格证、砼试块检测报告送交甲方,经认可后方可正式投入生产。监理方有权对现场施工质量进行复验,发现不符合技术、质量要求的,有权责令乙方整改,甚至返工,乙方必须认真做好整改。而由此发生的经济损失,由乙方自行承担。

3、工程验收过程中发生的检验费用(含实物试验及破坏性试验的),工程抽样检验合格的,检验费应由乙方承担;抽样检验不合格的,检验费用全部由乙方承担。

4、工程竣工应以书面形式通知甲方,并向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方应组织有关人员按合同及规范进行验收。对于工程验收中发现的不合格部位,乙方应在限定的时间内整改至合格。

5、竣工图和竣工资料一试三份交甲方。

第五章合同履行。

1、合同签订之日,乙方应向甲方交合同履约金:伍万元,该工程施工完毕验收合格后的两周内,无息退还给乙方。

2、未按本合同文件执行则视为违约,违约方造成对方经济损失的,应赔偿对方的全部经济损失,违约方未造成对方损失,对方有权阻止违约方停止违约,如违约方继续违约,对方有权终止合同。

3、承包方中途不得将工程转包,在合同实施过程中,如乙方施工队伍素质、力量、机械配备不符合合同要求的,发包方有权调整工程量,将未做或未完工程转包给其他施工单位,甲方有权根据情况扣除乙方的施工费用。并由承包方赔偿由此造成的经济损失。

第六章合同价款与支付方式。

一、结算方式:

1、按附表的工作内容、材料要求及单价作为结算依据,无论市场行情如何变化,决算时工程单价不再调整,工程量按实计算。

2、如有增加或变更项目另行商议,按签证单内容以双方约定价格结算。

3、所有单价均已含税,提供工程发票结账。

二、付款方式:

1、按工程进度砼路面浇筑完毕后,工程款付当期工程量(含雨污管道)总额的50%;。

2、工程全部施工完毕具备验收条件,付至工程款总额的70%;。

3、工程竣工经验收决算后的两个月内付至总额的90%,余款在保修期满一年后,若没有质量问题的,两周内付清。

第七章保修和保修期。

1、该工程保修期为一年,期满后14日内退还保修金,保修金不计利息。

3、若属于使用不当或人为破坏的原因造成的损坏,由甲方支付费用,乙方负责修复。

第八章合同期效和其它约定。

1、保修期终止之日为本合同终止日期。

4、乙方在土方转运、或商品砼罐车进出大门口当中,若造成对镇海西路路段、204国道路段、商城内区间道路的车上掉土、轮胎粘带泥土等,造成道路污染的,应及时清扫、清洗、派专人蹲点,若因乙方无故不清理,而造成被城管处罚的,所有损失从乙方工程款中扣除。

5、路基处理完整并搭好模型后,应由甲方现场检验后,方可进入下道工序施工。否则,擅自强行施工的,每查到一次,除了按规定整改合格后,每次处以50000元罚款,在工程款中扣除。

6、道路路基整理压实过程中,余留的边角机械无法压实的部分,乙方应该用打夯机进行人工夯实后,方可浇筑砼。

7、乙方在商混浇筑过程中,若造成商铺墙面、门窗、大理石、玻璃等污染的,应及时清理、清洗。否则,清理费从乙方工程款中扣除。

8、乙方在每次工程施工完毕后,必须对工地内场地清理干净,将垃圾清运到指定地点堆放。

9、本合同在执行中若发生争议时,双方应及时协商解决或向上级主管部门申请调解。协商调解不成时,向当地人民法院起诉。

10、本合同未尽事宜,由双方友好协商解决。本合同正本一式四份,双方各执两份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

发包人(以下简称甲方):

承包人(以下简称乙方):

依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,遵照平等、自愿、公平、诚信的原则,甲方将苏北路二标段(茂名路东——文化路西),人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方,为了保证工程质量和进度,明确甲乙双方的权利和义务,经甲乙双方协商一致,特立本施工承包合同,供双方共同遵守,具体条款约定如下:

一、项目概况及承包范围。

1、工程名称:

2、工程地址:

3、承包范围:完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。

二、承包方式。

1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。

2、包所有人工作用具工具机械等。

工程款支付:

甲方按四次付清,第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付元。第二次混凝土的浇筑完成支付元。第三次侧石平石铺设完成支付元。第四次步道砖完成支付元。工程竣工验收合格后,甲方于一周内同乙方办理完工程结算,并足额支付乙方的所有工程款。

四、违约金。

双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担,违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。

五、合同生效。

1、合同履行过程中若发生纠纷,双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解,调解不成,向工程所在地人民法院起诉。

2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效,竣工结算工程款支付完毕后终止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:2.99元 10元
微信扫码支付
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:6.66元 10元
微信扫码支付
联系客服