房建竣工验收会议纪要篇一
会议地点:工地现场办公室。
会议时间:20xx年12月10日。
建设单位:武汉市江汉区教育局,张久建、刘萍。
设计单位:武汉东艺建筑设计有限公司设计,陈晓东、付涛、朱卫东、王良兵。
勘察单位:武汉市勘测设计研究院,彭华中。
监理单位:武汉建设技术发展有限公司,吴艾、段翠荣、陈朝晖、白雄。
施工单位:湖北中大建设有限公司,林彬、张小婷。
监督单位:武汉市江汉区建筑管理站,周琦、郁聪。
会议内容:
经甲方组织,于20xx年12月10日对武汉市江汉区马场路小学教学综合楼工程进行竣工验收,经归纳意见如下:
施工单位:本工程至开工以来,便严格按照设计图纸、设计变更及规范要求施工,各分部工程施工均由监理工程师全程监理,每道工序施工完后均由我方先自检,自检合格后报监理工程师验收。经监理工程师验收通过后,方才进行下道工序的施工。在原材料控制上,所有进场材料均有产品合格证、复检报告,经检验合格后方投入使用。本工程基础、主体分部在前期已经设计、勘察、建设、监理及建筑管理站各方共同验收合格,现上报本工程的竣工验收。
监理单位:本工程至20xx年5月8日开工到8月底完工,施工工期较紧,施工进度较快。我方监理工程师全过程进行跟踪监督和质量把关工作,严格要求施工单位按合同要求、设计图纸意图及规范要求施工,工程材料严格执行现场见证取样送检制度,经复检合格后同意使用于本工程。本工程技术资料基本齐全,工程物资文件真实、齐全、有效。各分部分项工程的质量均符合设计及施工规范要求,符合合同约定要求,符合工程建设强制性标准要求,符合国家有关法律、法规,同意竣工验收。
勘查单位:本工程的'地质情况由我单位进行勘察的,基础采用预应力静压管桩桩基及钢筋砼承台基础,根据基础验收及本工程的沉降观测结果满足规范要求,同意本工程的竣工验收。
设计单位:本工程总体建设很好,与设计图纸一致,但外阳台挡水线内侧部分需要重新处理一下,同时希望加强后期的沉降观测工作。经过对该工程各阶段施工及验收的参与,该工程符合设计及施工规范要求,符合工程建设强制性标准要求,工程结构安全可靠,同意竣工验收。
建设单位:本工程总体施工质量良好,整体符合竣工验收条件,同意各方意见,对本工程进行竣工验收。但局部存在的小问题,还请施工单位尽快整改。室外消火栓的位置需要靠墙边方向移动,钢制门的窥视窗部分安装需要完善,桥架吊杆漏刷部分需补刷防锈漆及面漆,做好桥架及消防管道节点的保洁工作。
建筑管理站:根据现场验收,工程总体施工质量较好,结构安全情况良好,需要提出的是出屋面的pvc管为安全起见要装管卡,屋面落水口处需增设雨水蓖,一楼架空层地面同室外地面结合处高差要做防护措施。图书室外阳台地漏有少部分积水,需要调整一下。同意本工程竣工验收,请施工方尽快处理、完善各单位提出需整改的地方,收集、整理好资料,完成竣工备案。
房建竣工验收会议纪要篇二
会议地点:会议室。
参加人员:详见会议签到表(附后)。
会议主持人:
主持会议,首先介绍各单位与会人员、宣布会议议程,并代表工作组讲话;他介绍了工程从立项到实施直至完工的情况,感谢各参建单位的辛勤工作和当地政府及各职能部门的大力支持;再由施工单位、监理单位、设计单位进行质量汇报和质量评估,然后进行实地质量检查,最后作工程验收总结。
一、建设单位进行工程介绍和验收意见汇报:
本工程主要内容包括道路工程、交通工程、雨污水管线工程、道路照明、电力、电讯工程,道路总长m,路幅宽度为-**米,横断面布置为:(监河侧)*m人行道+*m车行道+*m人行道;沥青混凝土路面。总投资约*万元。
三、检查结束,验收小组汇报检查情况:
2、本工程所有分部分项所用原材料经检测质量合格,混凝土及砂浆试件检测结果均满足设计要求,相关工程资料齐全、符合验收规范的规定,同意验收。
十、汶川县质监站对工程验收程序进行表态性发言,认为各相关责。
任主体关于竣工验收文件准备齐全,验收组成员资格符合要求、验收方案可行,工程无违反强制性标准情况,工程竣工验收组织有序、程序合法,工程实体质量抽查和观感质量满足设计要求、符合工程验评标准要求,同意验收。
十一、建设单位做竣工验收总结:各单位一致认为本工程各分部分项工程质量均符合要求,同意竣工验收。
工程监理部。
xx年xx月xx日。
抄报:建设单位。
抄送:各有关单位。
房建竣工验收会议纪要篇三
勘查单位:本工程的地质情况由我单位进行勘察的,基础采用预应力静压管桩桩基及钢筋砼承台基础,根据基础验收及本工程的沉降观测结果满足规范要求,同意本工程的竣工验收。
房建竣工验收会议纪要篇四
会议地点:会议室。
房建竣工验收会议纪要篇五
地点:。
建设单位:。
防火密闭门施工单位:。
设计单位:。
湖北省人民防空办公室:。
天门市人民防空办公室:。
监理单位:。
施工单位:。
李传凯:今天我们应湖北华顶建筑工程有限公司的邀请,参加世纪大厦人防工程防火密闭门以及工程竣工验收,首先请施工单位向在坐的各位专家介绍一下工程施工的质量情况。
潘文华:向各相关单位介绍工程施工质量情况,企业对该孔口防护工程的质量评价为合格。
肖新仿:向各相关单位介绍工程施工质量情况,企业对该单位工程的质量评价为合格。
李传凯:向各相关单位介绍监理单位的质量评估意见。根据我们平时监理过程中撑握的施工质量情况结合施工过程中的各项检测数据和施工资料,我们同意施工单位对该孔口防护分部、以及该单位工程按合格等级进行验收,验收合格。
省人防办李工:同意验收。
市人防办艾科长:同意验收。
何中刚:同意验收。
代官兵:同意验收。
省人防办李工:今天的会议从组织以及验收程序和到会人员都是符合规范要求的,各单位的'验收意见也是统一的,我们同意各单位的验收意见,验收合格。
何中刚:下面我要就刚才查验实体质量时发现的几个问题给施工单位提几点意见,
1、大门右侧500×600的通风管没有预留;。
2、气门测量管没有安装;。
3、排风竖井没有预留;。
丰细江:下面我要就何工说的补充几点:。
1、防护洞口门槛高度没有按规范施工,建筑地面应平门前钢板;。
2、防火设备没有安装吊钩;。
丰细江:我和何工说的几个问题希望施工单位尽快整改到位后报监理以及建设单位复查。
建设单位:设计单位:监理单位:施工单位:监督单位:。
20xx年1月20日对天门市世纪大厦人防工程竣工验收时发现的问题已整改到达要求,详细内容如下:。
遗留问题:。
1、大门右侧500×600的通风管没有预留;。
2、气门测量管没有安装;。
3、排风竖井没有预留;。
4、防护洞口门槛高度没有按规范施工;。
5、防火设备没有安装吊钩;。
整改回复:。
1、大门右侧500×600通风管已按规范预留。
2、气门测量管已按设计要求安装到位。
3、排风竖井已按规范预留。
4、已按设计要求(建筑地面应平门前钢板)安装。
5、所有防火设备均已按设计要求安装吊钩。
建设单位:监理单位:。
负责人:负责人:。
xx年xx月xx日xx年xx月xx日。
施工单位:。
项目负责人:。
xx年xx月xx日。
房建竣工验收会议纪要篇六
地点:×××。
主持人:×××。
参加单位及人员:
×××房地产有限公司:×××。
×××监理公司:×××。
×××建筑公司:×××。
×××质量监督站:×××。
×××设计院:×××。
会议主持人:×××。
会议安排:
首先对验收小组人员进行介绍,然后对工程法律法规执行情况进行介绍,再由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位进行质量汇报和质量评估,然后进行实地质量检查,最后作工程验收总结。
一、建设单位进行工程介绍和验收意见汇报:
1.工程验收之前已经我方会同监理、施工方进行了预验收,目前发现的楼梯、钢门窗的问题已经进行了整改和落实。
2.对工程的概况进行介绍:
本工程为×××项目,6层,车库层一层,砖混结构,总建筑面积2122o,建筑长27.6m,宽8.7m,层高2.8m,房屋总建筑高度19.3m。基础采用加固方法使新老基础共同使用,基础加固混凝土强度等级为c25,上部结构混凝土强度等级为c25,砌体采用mu10标准粉煤灰砖,砖基采用m10水泥砂浆,主体砌筑砂浆等级为m7.5混合砂浆。外墙装饰为沙壁壮合成树脂涂料,楼地面水泥砂浆面层;车库层门窗为钢门窗;主体门窗为pvc塑钢门窗;屋面为水泥砂浆面层,sbs防水卷材,架空隔热板。
3.法律法规执行情况,包括规划许可证、招标、监理合同、施工合同的签定情况、施工许可证等。
4.本工程未发生质量、安全事故。
5.工程归档资料资料已经在竣工验收前进行了验收,验收合格。
6.环保、消防等各部门,竣工验收前已经进行了验收,验收合格。
二、设计单位验收意见:
1、由于本工程为老基础,原定计划沉降量定为10cm,根据反映的资料,目前比较理想。
2、本工程图纸根据×××结构设计,与现行规范存在着一定问题。
三、施工单位竣工质量验收进行汇报:
详见竣工质量验收报告。
四、监理单位对监理工作进行工作总结并对竣工质量进行评估:
详见监理工作工作总结和竣工质量监理评估报告。
五、实地质量检查情况:
1、设计单位意见:由于本工程根据原房结构,车棚层走廊净高不足,并比较狭小,需要下部其他工程吸取教训。
2、建设单位:
1)质量基本达到要求,但是细部需要处理。
2)个别粉刷面需要处理。
3)水电观感质量比较理想。
4)施工单位对预验收的问题整改的比较理想。
5)评估报告砌体子分部介绍的不够全面,混凝土试块报告无最低强度,且数据不全。
6)塑钢门窗窗台玻璃胶需要进行处理。
7)栏杆油漆粗糙,需要进行处理。
8)钢窗玻璃油膏质量不好,重新要求换掉。
3、施工方、监理方评定该工程为合格,并虚心接受各方专家的验收意见。
4、质量监督站:
1)安装工程根据现场验收的情况比较理想。
2)屋面上人孔风钩的设置位置不好,踢脚线观感不是很理想。
3)出入口雨棚波纹瓦设计不好,容易掉落伤人。
4)局部楼地面有起砂现象,要检查处理。
5)金属门窗油漆较差,透底等现象存在,需要处理。
6)建议卫生间大便管进行封口,防止垃圾掉落和异味出来。
最后由业主进行竣工验收总结,本工程施工质量比较好,基本未发现45。裂缝现象,工程评定为合格。针对质量监督站专家提出的问题要求施工方落实处理。
房建竣工验收会议纪要篇七
会议主持人:会议记录人:
参会单位及人员:
建设单位:
勘察单位:
设计单位:
监理单位:
施工单位:
质监单位:
会议内容:
一、施工单位:
施工单位代表宣读竣工报告,详细介绍本工程施工情况,各分项、分部、原材料抽检、观感等施工单位自检合格,达到终验收要求。请建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位等有关单位验收并提出意见。
二、监理单位:
监理单位代表宣读质量评估报告,并详细介绍本工程的质量、安全、进度监理情况,项目监理人员在本工程施工过程中严格按照设计及规范要求进行检查验收、巡查、最终同意本次竣工验收通过,并针对竣工验收过程中提出的问题要求施工单位尽快补充完善。
三、勘察单位:
勘察单位代表详细介绍勘察、地质情况,施工过程中进行的沉降观测记录均符合规范要求,沉降均匀,评定本工程是合格的,同意本次竣工验收通过。
四、设计单位:
设计单位代表发表验收意见,本工程均满足设计图纸施工,同时也达到了设计意图,同意本次竣工验收通过。
五、质监单位:
质监单位代表同意以上几家单位意见,也同意本次竣工验收通过。
六、建设单位:
建设单位代表发表验收意见,首先感谢有关单位领导参加本次竣工验收。在各参加方的'努力下本工程顺利竣工,对此感谢各参建方,同时对各参建方的工作也很满意,最终同意本次竣工验收通过。
七、参建各方对会议纪要内容进行确认签字和盖章。
建设单位(盖章):
湖北吴谷英置业有限公司代表签字:
勘察单位(盖章):
湖北佳境建筑设计有限公司代表签字:
设计单位(盖章):
湖北佳境建筑设计有限公司代表签字:
监理单位(盖章):
武穴擎宇建设监理有限公司代表签字:
施工单位(盖章):
湖北星纪建筑工程有限公司。
代表签字:xx年xx日xx月。
房建竣工验收会议纪要篇八
会议地点:**会议室。
参加人员:详见会议签到表(附后)。
会议主持人:***。
***同志主持会议,首先介绍各单位与会人员、宣布会议议程,并代表***工作组讲话;他介绍了工程从立项到实施直至完工的情况,感谢各参建单位的辛勤工作和当地政府及各职能部门的大力支持;再由施工单位、监理单位、设计单位进行质量汇报和质量评估,然后进行实地质量检查,最后作工程验收总结。
一、建设单位进行工程介绍和验收意见汇报:
本工程主要内容包括道路工程、交通工程、雨污水管线工程、道路照明、电力、电讯工程,道路总长****m,路幅宽度为**-**米,横断面布置为:(监河侧)*m人行道+*m车行道+*m人行道;沥青混凝土路面。总投资约****万元。
房建竣工验收会议纪要篇九
房建竣工验收的会议纪要必须整洁易懂。下文是小编收集的房建竣工验收会议纪要,欢迎阅读!
20xx年元月15日上午,县建设工程综合竣工验收备案审查领导小组对县乡小学综合楼工程进行了综合竣工验收备案审查,参加人员有领导小组成员及有关单位:县施工管理站,县质监站站长,县教育局副局长,乡政府副乡长及建设单位村委会书记、中心小学校长等参加了会议,参会人员共计6人,会议由同志主持。会议对县乡小学综合楼工程组织了现场踏勘,并对该工程从规划、勘察、设计、施工、市政等整个过程的有关法定手续、资料及其完成情况进行了核验,现将综合竣工验收备案审查情况纪要如下:
一、规划管理方面:乡小学综合楼为二层砖混结构,建筑面积为395m2,建设地点不属县规划区。
二、建筑施工管理方面:该工程建设单位为县乡村委会,勘察、设计单位为县建筑设计院,由县建筑公司承建。该工程于20xx年7月取得施工许可证,20xx年12月竣工,工程施工期间未发生质量、安全事故。工程竣工后施工单位向建设单位呈报了工程竣工报告和工程质量保修书,并出具了无拖欠工程款证明。建设单位根据工程竣工报告召集建设各方责任主体对工程质量及竣工资料进行了验收,各方责任主体依据职责范围对工程质量进行了认定,建设单位认定工程质量合格,同意交付使用。县建筑工程质量、安全监督部门对工程质量及竣工资料验收全过程进行了监督,并出具了质量、安全监督。
工作报告。
三、勘察设计方面:经查验,该工程已办理了施工图设计文件审查,结构安全可靠。
四、通过备案审查,乡小学综合楼在建设过程中存在的问题已整改到位。
工程名称:武汉市江汉区马场路小学教学综合楼。
我方监理工程师全过程进行跟踪监督和质量把关工作,严格要求施工单位按。
合同。
要求、设计图纸意图及规范要求施工,工程材料严格执行现场见证取样送检制度,经复检合格后同意使用于本工程。20xx年11月1日,在丰乐服务区召开工程竣工预验收会议,bj总监办欧阳水根副总监主持会议,参加预验收会议的单位有建阳办事处、建阳代表处、bj总监办、bf4项目部。(参加会议人员名单附后),会议听取了bf4项目部关于工程概况及施工情况的汇报后,分建筑工程,给排水燃气工程,建筑电气安装工程,室外工程四个专业组(组成人员名单附后)检查了工程现场,再集中分组汇报检查情况并提出整改要求,现将会议纪要如下:
一、工程概况:
丰乐服务区主体建筑工程含综合楼、配电房、加油站房、汽修车间等工程,建筑面积7940m2。综合楼层高4层,配电房、加油站、汽修车间等层高一层。左区综合楼基础是钢筋砼柱下条形基础,右区综合楼基础是冲孔灌注桩基础,上部结构是钢筋砼框架。
二、各专业组经现场查看,对房建工程存在问题,要求整改的意见:
(一)、建筑工程:
1、门框边、卫生间、阳台门有的不平整、有砂眼、打磨后未再上面漆。
2、开关盒周边面漆未补平。
3、有的墙垂直度偏大,造成柱边,两条线不平行。
4、阳台、走廊边角、水管边的面漆还未补好。
5、走廊、阳台栏杆下的拦板上的面漆未施工。
6、走廊横过梁的面漆未施工。
7、台阶平台、防火门、窗边的面漆未补平。
8、防火门角度未调好,损坏到墙面外观。
9、个别房间的门碰到柱面。
10、踏脚线上口要补平。
11、地面砖缝要嵌缝,有裂开的面砖要换掉。
12、栏杆立杆与踏步按缝处要塞缝。
13、铝合金窗、塑钢门窗边角要全部打胶,槽里垃圾要清干净。
14、外墙面受污染、面漆厚度不足的要重刷面漆。
15、右区综合楼407、408房间因水箱溢水造成天棚水渍,应重新刷涂料。
16、外墙颜色局部不均匀。
17、散水坡沉降缝未处理。
18、各楼梯踏步渗水线未做。
19、女儿墙与屋面交界处不平顺。
(二)、砼挑水工程:
1、消防栓软管应更换不锈钢的。
2、消防水泵未安装。
3、深水井自动控制箱未安装,线路不对,没有状态显示。
4、左区公厕感应器有18个未安装。
5、洗脸池与下水管道要不能用塑料软管连接,应采用不锈钢。
6、左、右区部分闸阀没有装饰片。
7、左区1楼小便槽漏水。
8、屋面存在个别积水。
9、右区三层落水管接层面长度不够。
(三)建筑电气安装。
2、各走廊、楼梯、阳台的吸顶灯里积聚飞蛾、飞虫,要求清理;。
3、各房间的开关,插座面板被灰尘、油漆污染的部分要求清理;。
4、综合楼bd和tv总箱到各楼层间的接线盖之间的网络、电话及电视电缆未铺设;。
个性问题:
左区综合楼:
1、一楼超市有两只诱导灯未安装,办公室一插座面板松动不紧固;。
2、二楼会议室有一只荧光灯不亮,包厢的插座面板松动不紧固;。
3、三、四楼桥架连接处未做楼跨接线,电表箱内线缆被污染,电表未做编号;。
4、四楼有三个房间的一个信息插座不牢固,松动;。
5、公厕有一防水防尘灯不亮;。
右区综合楼:
3、三楼第二个房间的厕所的吸顶灯不亮;。
4、四楼第一个房间阳台吸顶灯不亮,右边走廊吸顶灯不亮;。
5、右区三层落水管接屋面长度不够。
右区汽俢间:
办公室电话插座线缆,灯具未安装。
右区加油站:厕所日光灯未安装,应急灯未安装,加油棚防爆灯未安装。
(四)、室外工程:
1、左区综合楼前路面裂板。
2、路面水泥浆未清理。
3、路缘石倒角未处理。
4、路面横缝、纵缝未灌沥青,部分纵缝未切割。
5、高杆灯花池边警示油漆未做。
6、水沟边不齐,盖板翻不开。
7、水沟底卫生未清理。
8、散水坡与建筑物缝未灌沥青。
9、墙砖未清理干净。
10、路面胀缝未处理。
三、会议要求bf4项目部再进行一次自查自检,对预验收各专业组提出的问题,在7日内整改到位,经初验组复查后,具备交工验收条件后,提交交工验收申请报告。
房建竣工验收会议纪要篇十
会议地点:会议室。
房建竣工验收会议纪要篇十一
房建竣工验收会议纪要,大家知道是怎么写的吗?关于房建竣工验收会议纪要的格式是怎么样的?下文是小编收集的房建竣工验收会议纪要,欢迎阅读!
工程名称:改造工程项目。
会议时间:**年**月**日。
会议地点:会议室。
房建竣工验收会议纪要篇十二
20xx年11月20日。
**市**3标段公路工程。
承包单位:南宁市**工程集团有限公司。
监理单位:华*理工公路工程监理有限公司。
时间:20xx年11月20日。
地点:3标段驻地办会议室。
参加单位:**市政府、**市地方道路管理处、南宁市**工程集团有限公司、**市交通勘察设计院有限公司、**市交通工程质量监督检测站、华*理工公路工程监理有限公司(参加人员:详见会议签到表),公路竣工验收会议纪要。
本项目各参建单位在**市政府的组织下,按《公路工程竣(交)工验收办法》及其实施细则的要求召开了关于**市**3标段公路工程交工验收会议,会议内容主要是各参建单位按《办法》及其实施细则的要求对本项目的合同执行情况、资料和外观进行了检查核实,并对各自在本建设项目中的工作进行了总结,提出本工程质量存在的主要缺陷和交工验收前应完善的问题。纪要如下:
一、各参建单位检查合同执行情况。
各参建单位在本建设项目现场按设计文件对项目工程量进行现场外观检查核实,并提出了本工程存在的外观缺陷。
二、资料审查。
市交通工程质量监督检测站在会议现场复查施工单位的自检报告、施工总结报告及施工资料(含试验报告);监理单位的独立抽检资料、监理工作报告及质量评定资料。
三、各参建单位工作总结。
(一)、施工单位:介绍了工程概况、机构组成、施工过程中质量控制和进度完成情况,并汇报了本项目完成的总工程量与图纸工程量一致,主要完成工程量如下:
1、路基工程。
(1)、路基填土117678.6m3,草皮护坡112369.0m2;
(2)、浆砌片石盖板沟1161.6m;
(3)、填前压实115547.0m3。
2、路面工程。
(1)、c35水泥混凝土mpa4.5厚度22cm路面113757.59㎡。
(2)、基层15cm厚,3.0mp水泥石屑稳定层116537.88㎡。
(3)、底基层15cm厚,2.5mp水泥石屑稳定层117794.05㎡。
(4)、路肩培土112369.0㎡。
3、桥梁工程。
(1)、φ1200mm灌注桩1116.024m;
(2)、c50空心板预制与安装1158.6m3;
(3)、c30台帽、耳墙、挡块331.2m3;
(4)、c40桥面铺装412.5m3;
(5)、c30防撞墙212.3m3;
(6)、c35桥头搭板121.4m3。
3、交通工程。
(1)、单柱型标志牌共246个。
(2)、示警柱dn11.4×120cm共119根。
(3)、标线88㎡。
施工单位根据《公路工程质量检验评定标准》及相关规定要求,综合施工自检报告与施工资料对工程质量评定等级自评为合格。
(二)、监理单位:首先介绍了本工程项目的监理机构,并在本工。
程项目施工监理过程中实行全方位监控,严格监理;然后简单介绍了本项目的设计变更情况与程序,以及在本项目的施工过程中的质量与安全情况;并认真核对了本项目工程的实体工程量与图纸工程量一致,主要完成工程量如下:
1、路基工程。
(1)、路基填土11216.4m3;路基挖方1368.2m3。
2、路面工程。
(1)、c35水泥混凝土mpa4.5厚度22cm路面11562.91㎡。
(2)、上基层15cm厚,6%水泥石屑稳定层11862.06㎡。
(3)、基层15cm厚,5%水泥石屑稳定层1.3㎡。
(4)、路肩培土1395.0㎡。
3、桥梁工程。
4、交通工程。
(1)、单柱型标志牌共40个。
(2)、示警柱dn11.4×120cm共92根。
(3)、标线102㎡。
然后综合现场监理独立抽检检测的数据与外观评定情况,本项目的工程质量与安全评定等级为合格。
3、设计单位:介绍本工程的设计总结与设计过程中遇到的难点、
重点及各种数据进行分析,和设计变更与执行情况,并认为**市**3标段公路工程基本按图纸施工,完成施工图的工程量,符合设计要求。
4、质监单位:通报施工单位和监理单位的资料经审查后符合规定;并通报经按“公路工程质量鉴定办法”对工程质量和外观进行检测后的检测意见,检测指标符合规定。
5、建设单位:对本项目工程的施工质量情况进行了全程监控,肯定了各参建单位的工作成绩,并要求施工单位必须对存在问题进行处理,。
四、工程质量存在的主要缺陷。
1、土路肩局部被雨水冲刷而出现亏坡现象。
2、部分路面施工缝与胀缝沥青填筑不饱满,并有脱落现象。
3、示警桩部分松动。
施工单位对存在问题应在14个日历天内完成整改,并在质保试运营期间加强对该项目进行巡查,发现问题及时进行修复处理。
五、验收小组进行交工表决。
验收小组(参会单位人员:详见会议签到表)根据监理单位对该项目的工程质量与安全评定结果和市交通工程质量监督检测站对该项目的交工检测意见,一致通过该项目的交工验收工程质量为合格。
华*理工公路工程监理有限公司。
20xx年11月20日。
房建竣工验收会议纪要篇十三
县建筑工程质量、安全监督部门对工程质量及竣工资料验收全过程进行了监督,并出具了质量、安全监督工作报告。
三、勘察设计方面:经查验,该工程已办理了施工图设计文件审查,结构安全可靠。
四、通过备案审查,乡小学综合楼在建设过程中存在的问题已整改到位。
房建竣工验收会议纪要篇十四
会议地点:会议室。
参加人员:详见会议签到表(附后)。
会议主持人:
主持会议,首先介绍各单位与会人员、宣布会议议程,并代表工作组讲话;他介绍了工程从立项到实施直至完工的情况,感谢各参建单位的.辛勤工作和当地政府及各职能部门的大力支持;再由施工单位、监理单位、设计单位进行质量汇报和质量评估,然后进行实地质量检查,最后作工程验收总结。
注:收到本纪要如有异议请在两日内提出。
房建竣工验收会议纪要篇十五
会议纪要适用于记载和传达会议情况和议定事项。会议纪要是用于记载、传达会议情况和议定事项的公文。以下是由小编为大家整理出来的房建竣工验收会议纪要,仅供参考。
