水电验收合格单篇一
水电预埋是水电安装工程的重要环节,其质量的好坏将会影响整个建筑工程的质量水平,也影响到业主的正常使用,因此,抓好水电预埋质量,对整个工程项目具有重要意义。现状根据每个项目的水电预埋,最差的不合率70%,最高的98%,造成返工及其因素主要是施工管理操作流程和作业人员的素质。下面是施工过程中出现的问题和解决方法是提高合格率的几个要点。
一、预埋中电气线盒安装的问题:
现场问题:盒面不平墙体面,凹进去,盒面不平整,上下左右有斜面,盒之间的间距要控制好否则面板安装不上;④剪力墙内底盒固定不牢固,浇砼后有移位现象。
解决办法:需要精确定位
线盒定位采用激光扫平仪控制
水平线控制线盒标高,垂直线控制线盒定位
线盒定位后在柱筋上固定,控制发生上下左右偏移
④单侧封模后调整线盒贴至模板面
⑤线盒采用铁丝绑扎收紧,控制线盒面与模板面不产生缝隙
⑥模板上沿线盒外轮廓钻小孔,以便穿过铁丝收紧
⑦拆模后线盒效果,可实现线盒面平墙平,响应剪力墙不抹灰工艺
二、预埋中电箱安装问题:
现场问题:电箱面不平墙体面,凹进去、面不平整,上下左右有斜面箱体与线管连接没用杯梳配件连接.③用钢筋焊接固定箱体时,烧穿破坏箱体等问题。
解决办法:电箱安装支架辅助固定:
为了电箱浇砼后不变形,电箱内安装可拆支撑固定;
②解决电箱拆模后不平墙体面,凹进去,电箱固定后,在钢筋支撑后套pvc管,电箱面加pvc管的距离小于砼墙5mm。
③电箱定位采用激光水平仪控制电箱标高和定位,并在柱筋上固定,控制发生上下左右偏移。
以上是固定电箱,也可用于固定等电位箱的方法。
三、预埋中线管安装问题:
问题:线管预埋在梁下偏位,露在墙体外。解决办法:是现场跟土建施工员沟通,根据土建图纸理解墙体大小和位置对照,现场出现很多这种问题,这点很重要!在梁下开关管部位在铝模开孔时,要确保墙体尺寸正确方可开孔,孔比管大一点点即可,防止过大漏浆,下弯管不宜过长,要保证拆模方便又不损坏线管。(在弯头处用废管头垫住,防止施工人员踩扁。在预埋时建议此处登高管不要从梁钢筋下弯出。这样有利于线管跑位调整。
②问题:插座出地面管线管保护不到位,有折断、管口有混凝土,堵管等现象。解决办法:插座出地坪管,在浇筑后把管口离地面尺寸降到最低,用管帽堵好,防止垃圾堵塞管路。如有偏出墙外的及时处理,地面恢复。(在施工通道部位利用混凝土流浆和75管做好保护。)
四、预埋中排水套管安装问题:
套管随主体结构一次浇捣至结构板内,避免常规做法二次封堵管洞渗漏隐患。套官上端承插口平结构面,可避免主体阶段碰撞损坏,安装前将一段短管可将套管升高至完成面以上。套管必须在土建钢筋绑扎到套管高度时预埋,每层应按设计要求定好位置,套管周围用钢筋加固,并用电焊固定,防止浇砼时移位。
五、施工前对水电预埋质量的管理
1.对图纸的审查管理 详细审核水电安装设计图是技术准备工作一项重要内容,审图工作做得好坏,直接影响以后安装工程是否正常进行。通过细审设计图将图中存在的问题要最大限度地在施工之前解决好或者做好修改的充分准备。需要注意的问题如水电施工图与建筑施工图中开关、配电箱、给排水等预留管线、空洞位置是否一致所有墙、板预留洞、套管是否缺少等等,最后将审核中的问题进行谈论,提出合理的解决方案方可开始预埋施工。
2.对施工队伍的管理 当前水电施工队伍良莠不齐,专业人员不全,在施工队伍进场后我们应对其进行充分的安全和技术交底及相关规章制度。通过交底,提高施工队伍的安全意识和质量责任意识,使施工人员对施工对象的设计情况、结构特点、技术要求、施工工艺、质量标准和技术安全措施等方面有一个较详细的了解。让他们做到心中有数,如电线回路走向、插座、开关、套管安装、预留洞等的位置等,从而避免在施工预埋过程中出现漏埋、位置不对等现象,确保预埋施工质量。
3.对进场材料设备的质量管理 在建筑水电工程施工过程中,设备材料质量是保证工程质量的先决条件,因为设备自身存在的缺陷是无法通过安装施工的过程来纠正或弥补的。因此,水电材料设备进入现场之前必须验证产品合格证和使用说明书,进场后并按有关规范进行抽样复检。阻燃型塑料管氧指数不应低于27%,灯头盒,开关盒均应外观整齐,开孔齐全,无劈裂等现象。检验符合要求后才能使用。
六、预埋施工结束后对水电预埋质量的管理
水电预埋结束时应注意成品保护。隐蔽前发现有导管破损、灯头盒固定不牢等情况应及时整改。隐蔽后及时通管,对于管路堵塞的情况,要做好记录,并在下一层预埋施工过程中采取翻弯的办法补上。预埋结束后及时在管口套上管堵,防止灰土进入管内造成管路不通。
七、与土建的配合和穿插施工
水电预埋时,土建的配合也很非常重要;
一、是及时提供准确的标高,这个标高和以后的施工标高要一致。这对以后管道安装、插座、开关安装等高度是否正确将起到关键的作用。
二、是及时提供工作面,有些土建不及时提供工作面,最后又要求安装在短短的时间里完成,有时甚至像赶鸭子一样。这样预留预埋的质量也会受影响。
三、是土建对土建劳务队伍的管理状况,如果土建对土建的劳务队伍管理得好,安装的预留预埋也会好一些。
四、是土建的变更及时提供给安装。让安装及时了解土建的变更,看是否安装需要作相应的修改。
总之,水电预埋是水电安装工程的重要组成部分,其施工的质量的好坏对建筑工程总体质量有长期的影响作用。在施工中,克服上面常见的毛病,精心挑选有经验的管理团队,材料质量达标,选好劳务队伍,参与各方密切配合。在大家的努力下一定能将建筑水电预埋做好。为后续施工打下坚实的基础。
水电验收合格单篇二
津南区规划局
行政许可中心
非行政许可审批事项
1、《建设工程规划验线合格通知书》; 2、具有相应测绘资质单位制订的《建设工程规划验收测量技术报告》; 3、城建档案管理部门出具的《建设工程档案预验收证明》,验收合格证明,证明范文《验收合格证明》。
建筑工程
1、建设工程规划验收合格证申报表(建筑工程);
2、建设工程规划验线合格通知书复印件,同时核验原件;
4、建设工程档案预验收证明原件;
5、《建设用地规划许可证》及通知书复印件,同时核验原件;
6、《标准地名证书》及附图复印件,同时核验原件;
7、现场实景照片;
8、法人已更换的`应重新提供法人身份证明;
9、更换委托代理人的还应提交授权委托书和受委托人的身份证明;
10、法律、法规、规章规定的其他材料。
市政工程
1、建设工程规划验收合格证申报表(市政工程);
2、建设工程规划验线合格通知书复印件,同时核验原件;
4、建设工程档案预验收证明原件;
5、法人已更换的应重新提供法人身份证明;
7、法律、法规、规章规定的其他材料。
1、窗口受理;
2、证后管理部门办理;
3、审定;
4、合格的,核发建设工程规划验收合格证;不合格的,核发建设工程规划验收通知书。
不需勘察。
不需审图。
《中华人民共和国城乡规划法》第四十五条:县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的,建设单位不得组织竣工验收。建设单位应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
《天津市城市规划条例》第四十九条:建设单位或者个人应当按照建设工程规划许可证的要求放线,并向城市规划行政主管部门申请验线。城市规划行政主管部门应当自收到申请之日起七个工作日内进行验线;验线合格的,核发建设工程规划验线合格通知书。建设单位或者个人取得建设工程规划验线合格通知书后,方可施工。
在建设工程施工过程中,城市规划行政主管部门应当对建设工程是否符合建设工程规划许可证的要求,进行检查。
建设单位或者个人应当在建设工程竣工后三十日内,持建设工程规划验线合格通知书、竣工实测图纸、建设工程档案预验收证明等有关材料,向城市规划行政主管部门申请规划验收;城市规划行政主管部门应当在二十个工作日内进行规划验收,验收合格的,核发建设工程规划验收合格证。
未取得建设工程规划验收合格证的,有关部门不予办理质量备案、准许使用手续和权属登记。
10个工作日。
无收费。
无。
水电验收合格单篇三
装修中水电是重头戏,水电一定要走好。在水电竣工后,业主一定要进行水电验收。新浪西安工长俱乐部水电验收一般是由工长,监理及业主三方验收。验收时要做打压试验。为了让业主在验收时飞、更专业,工长俱乐部特为业主们整理出了水电验收的流程及注意事项。
1、试压
(1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
(2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
(3)ppr、铝塑ppr、钢塑ppr等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05mpa为合格。
2、水卸压
确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
二、电验收流程
1、检查
检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
2、电气线路开关箱的安全
电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
3、电笔测试插座面板
用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的.插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
4、拉阀断电测试
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
5、看电表是否通电
电表安装目前多为10(40)a单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
三、水电装修验收注意事项
1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6mpa,压力值一般在0.6mpa-0.8mpa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。