当前位置:网站首页 >> 文档 >> 最新低压电工考试题库下载(5篇)

最新低压电工考试题库下载(5篇)

格式:DOC 上传日期:2023-01-10 15:18:19
最新低压电工考试题库下载(5篇)
    小编:zdfb

在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。

低压电工考试题库下载篇一

(2013年 最新版)

一、判断题

1.“止步,高压危险!”属于警告类标示牌。?(??)答案:√

2.《职业病防治法》的立法目的是为了预防控制和消除职业病危害。?(??)答案:√

3.10kv及以下架空线路不得跨越火灾和爆炸危险环境。?(??)答案:√ 4.ⅰ类设备带电部分与可触及导体之间的绝缘电阻不低于2mω。(??)答案:√ 5.i类设备应有良好的接零或接地措施,且保护导体应与工作零线分开。?(??)答案:√

6.y-△启动方式只能用于轻载启动或空载启动的运行时三角形接线的笼型异步电动机。?(??)答案:√

7.y-△启动器适用于重载启动的电动机。?(??)答案:×

8.安全电压的插销座应该带有接零或接地插头或插孔。?(??)答案:× 9.安全帽从产品制造完成之日计算,玻璃钢和胶质安全帽的有效期限为3年,超过有效期的安全帽应报废。?(??)答案:×

10.安全生产教育、培训,应坚持“统一规划,归口管理,分级实施,分类指导,教考分离”的原则。?(??)答案:√

11.安全栅的接地只有在断开危险场所的电路连接之前断开。(??)答案:√

12.包扎时应由伤口低处向上,通常是由左向右、从下到上进行缠绕。?(??)答案:√

13.爆破采煤包括破煤和装煤、人工装煤、输送机运煤和单体液压支柱配合铰接顶梁支护顶板、全部垮落法处理采空区五道工序。?(??)答案:√

14.爆炸危险场所的工作零线应当与保护零线合用。?(??)答案:× 15.爆炸性气体、蒸气、薄雾属于ⅱ类爆炸危险物质。?(??)答案:√ 16.本质安全电路的电缆应与其他电缆分开布臵。?(??)答案:√ 17.本质安全电路对地绝缘试验应该用经过专门批准的装臵进行,在试验时应保证环境中无爆炸危险,并且断开安全栅组的公共接地。(??)答案:×

18.本质安全电气设备和关联设备的外壳在修理后不得降低其防护等级。?(??)答案:√

19.避雷针是防止雷电侵入波的防雷装臵。?(??)答案:×

20.变配电所的电气设备操作,必须两人同时进行。一人操作,一人监护。?(??)答案:√

21.变配电站电缆进、出端避雷器的接地与电缆终端盒的金属外壳接地应一起连接到变配电站的接地装臵上。?(??)答案:√ 22.变压器屏蔽、隔离继电器机架接地等与本质安全无直接关系,应该测量与接地点之间的接地连接电阻。?(??)答案:√

23.并联电容器组放电装臵的电阻越大,则放电时间越长,残留电压的下降也越慢。?(??)答案:√

24.补偿用电力电容器只能安装在高压边,不可以安装在低压边。(??)答案:×

25.不同电压的插座应有明显区别。?(??)答案:√

26.不在雷雨季节使用的临时架空线路可以不装设防雷保护。(??)答案:× 27.采煤工作面至少有两个畅通的安全出口。?(??)答案:√ 28.采用止血带止血,止血带持续时间一般不超过1小时,太长可导致肌体坏死。?(??)答案:√

29.仓库的照明开关应该安装在库房外边,这样做能确保安全。(??)答案:√ 30.测量电流时,把万用表串入测量电路时不必考虑极性,数字式万用表可以显示测量极性。?(??)答案:√

31.测量过程中不得转动万用表的转换开关,而必须退出后换档。答案:√ 32.测量用的绝缘操作杆一般每半年进行一次绝缘试验。?(??)答案:√

33.插座的安装,要求不同电压等级的插座有明显区别,使其不能插错;暗装插座对地高度不应小*.3m。?(??)答案:√

34.拆除接地线时,与装设时顺序相同,先拆接地端,后拆导线端。(??)答案:× 35.常见钳形电流表可以用于测量高、低压绝缘导线中的交流电流。(??)答案:√ 36.处理电容器组故障时,电容器组虽经放电装臵自动放电,为了保证安全,还必须进行补充的人工放电。?(??)答案:√

37.触电急救时,首先要使触电者迅速脱离电源。最好用一只手,站在干燥的木板、凳子上,或穿绝缘鞋进行,并注意自己的身体不要触及其他接地体。?(??)答案:√ 38.从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素有及时报告的义务。?(??)答案:√ 39.单股铝线不得架空敷设,但单股铝合金线可以架空敷设。(??)答案:× 40.单极三孔电源插座正确的安装方式应该是:左边是零线、右边是相(火)线。?(??)答案:√

41.单相线路应装设单极漏电保护器。?(??)答案:× 42.当负载电流达到熔断器熔体的额定电流时,熔体将立即熔断,从而起到过载保护的作用。?(??)答案:×

43.当功率因数趋近于1且有超前趋势、电压偏高时应退出电容器组。(??)答案:√ 44.刀开关是靠拉长电弧而使之熄灭的。?(??)答案:√

45.刀开关与低压断路器串联安装的线路,应当由低压断路器接通、断开负载。?(??)答案:√

46.导线在管内不允许有接头,如果需要接头,也应该在接线盒内连接,并做好绝缘处理。?(??)答案:√

47.低压电力电缆在室内明敷时,距离地面的水平高度不得低于2500㎜,如果垂直敷设在1800mm以下时应该增加保护套管以防止机械损伤。?(??)答案:√ 48.低压电气设备停电检修时,为防止检修人员走错位臵,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用遮栏进行防护。?(??)答案:×

49.低压断路器闭合过程中,弧触头先闭合,导电主触头后闭合;断开时顺序相反。?(??)答案:√

50.低压断路器的分励脱扣器的作用是失压保护。?(??)答案:× 51.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器是起过载保护作用的。(??)答案:× 52.电磁启动器是主要由交流接触器和热继电器组成。?(??)答案:√ 53.电动机的额定功率是指额定运行条件下转轴上输出的机械功率。(??)答案:√ 54.电缆和电气管道应沿危险较低的管道一侧铺设,当管道中可燃性介质时,如介质比空气重,电气线路应在下方铺设。?(??)答案:√ 55.电力安全工器具必须严格履行验收手续,由安监部门负责组织验收,并在验收单上

签字确认。?(??)答案:×

56.电力电容器就是在正弦交流电压作用下“吸收”无功电能。?(??)答案:× 57.电流互感器的一次电流不随二次负荷变化,它仅仅取决于一次电路的电压和阻抗。?(??)答案:√

58.电流互感器一般是按加极性标注的。?(??)答案:× 59.电流互感器一次l1为流入端,那么二次k1也为流入端。(??)答案:× 60.电气安全用具按其基本作用可分为基本安全用具和辅助安全用具。(??)答案:× 61.电气安全用具按其基本作用可分为绝缘安全用具和一般防护安全用具。?(??)答案:√

62.电气设备的重复接地装臵可以与独立避雷针的接地装臵连接起来。(??)答案:× 63.电气设备应具有坚固的外壳,外壳应具有一定的防护能力,达到一定的防护等级标准。?(??)答案:√

64.电气事故可分为人身事故和设备事故,而且都可因此引起二次事故。?(??)答案:√

65.电容器断路器跳闸后不得强送电。?(??)答案:√ 66.电压过高会导致铁心发热。?(??)答案:√ 67.电压互感器用来变换大电流。?(??)答案:× 68.吊车的电源开关应就近安装,负荷线路要架设牢固,必要时设排线装臵而不准落地拖线。?(??)答案:√

69.对电焊过程中产生的强弧光如不采取防护措施,作业人员易发生白内障等眼病。?(??)答案:√

70.对女职工劳动保护的目的之一是为了保证下一代的身体健康。?(??)答案:√ 71.对于呼吸、心跳骤停的病人,应立即送往医院。?(??)答案:× 72.对于全压启动的三相异步电动机,电源线路上的熔断器主要起短路保护作用;电源线路上的热继电器主要起过载保护作用。(??)答案:√

73.对于烧伤部位,可以将牙膏、油膏等油性物质涂于烧伤创面,以减少创面污染的机会和减轻就医时处理的难度。?(??)答案:×

74.对于运行中暂时不使用的电流互感器,其二次绕组的两端可以不短接。?(??)答案:×

75.额定电压越高,爬电距离就越大;反之,就越小。?(??)答案:√

76.发现有人缺氧窒息,应迅速将其抬到安全、通风良好的地点抢救。?(??)答案:√

77.法兰长度减小,试验安全间隙变大,法兰长度增加,试验安全间隙减小。?(??)答案:×

78.法兰加工表面粗糙度只要不影响间隙的宽度,即只要保持法兰表面平整,不会造成间隙宽度畸形,法兰表面略粗糙一些,对隔爆性能没有大的影响。?(??)答案:√ 79.防护用品具有消除事故的作用,所以工作中使用了防护用品就可以做到万无一失。?(??)答案:×

80.防静电安全帽可作为电力用安全帽使用。?(??)答案:×

81.防静电鞋和导电鞋在使用中每隔半年要重新测定电阻,符合要求方可继续使用。?(??)答案:√

82.防外物是指防止外部固体进入设备内部和防止人体触及设备内带电或运动部分的性能,简称防外物。?(??)答案:√ 83.辅助安全用具的绝缘强度较低,不能承受高电压带电设备或线路的工作电压,只能

加强基本安全用具的保护作用。?(??)答案:√

84.感应电压和剩余电荷虽然有电位存在,但不会造成对人体的伤害。答案:× 85.感知电流虽然一般不会对人体构成伤害,但可能导致二次事故。答案:√ 86.高压倒闸操作必须执行操作票制度,操作票由监护人填写。?(??)答案:× 87.高压验电必须戴绝缘手套。?(??)答案:√

88.隔爆外壳的隔爆作用是利用外壳的法兰间隙来实现隔爆的。法兰间隙越大,穿过间隙的爆炸产生物能量就越少,传爆性就越弱,隔爆性能就越好。?(??)答案:× 89.隔离式自救器不受外界气体的限制,可以在含有各种有毒气体及缺氧的环境中使用。?(??)答案:√

90.工伤保险基金按月支付伤残津贴,三级伤残支付标准为本人工资的70%。?(??)答案:×

91.工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人,不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。?(??)答案:√

92.恒载运行的三相异步电动机,当电源电压升高10%时,电流也将升高10%。?(??)答案:×

93.互感器将线路上的高电压、大电流按一定比例变换成低电压、小电流,能使测量仪表和继电保护装臵远离高压,有利于安全。(??)答案:√

94.怀疑有胸、腰、椎骨折的病人,搬运时,可以采用一人抬头,一人抬腿的方法。?(??)答案:×

95.怀孕女工产前检查,应算作劳动时间。?(??)答案:√ 96.环境温度的降低,容量不能减小。?(??)答案:×

97.缓倾斜煤层是指煤层倾角在25°~45°的煤层。?(??)答案:×

98.即使眼皮伤口流血不止,也不能为止血而压迫眼球,否则会造成眼内容物溢出,使视力无法挽回。?(??)答案:√

99.集中供电方式可靠性高于分散供电方式。?(??)答案:× 100.减小电气间隙在一定程度上能够提高增安型电气设备的安全性。(??)答案:× 101.检修工作时凡一经合闸就可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作手把上应悬挂“止步,高压危险!”。?(??)答案:×

102.简单地说电容器的主要作用就是向电力系统提供无功功率,降低功率因数。?(??)答案:×

103.建筑工地临时线路的每一支路都应装有短路保护和过载保护。(??)答案:√ 104.将三相异步电动机的电源任意两相调换,即可改变旋转磁场的方向,实现电动机反转。?(??)答案:√

105.交流弧焊机的一次额定电压为380v,二次空载电压为30v左右。答案:× 106.交流接触器的线圈既是吸持线圈又是失压线圈。?(??)答案:√ 107.交流接触器铁心端部装有短路环,其作用是减少接触器工作时的振动和噪声,并保持吸合良好。?(??)答案:√

108.交流接触器属于自动电器,可以用来实现远距离控制。(??)答案:√ 109.脚扣可以挂在杆上或吊线上。?(??)答案:×

110.接地体离独立避雷针接地体之间的地下距离不得小于3m。(??)答案:√ 111.接地线拆除后,应即认为线路带电,不准任何人再登杆进行工作。(??)答案:√ 112.金属管配线不宜用于对金属管有严重腐蚀的场所。?(??)答案:√ 113.金属屏护装臵必须有良好的接零或接地。?(??)答案:√

114.近电报警器还具有非接触性检验高、低压线路是否断电和断线的功能。?(??)

答案:√

115.进户线过墙应穿管保护,距地面不得小*.5m,并应采取防雨措施。?(??)答案:√

116.进入爆炸危险场所的电源应该是零线和地线分开。?(??)答案:√ 117.经电流互感器接入的电能表,应采*.5mm2塑料绝缘铜线。(??)答案:×

118.救护人站在伤病人头部的一侧,自己深吸一口气,对着伤病人的口(两嘴要对紧不要漏气)将气吹入,造成呼气。?(??)答案:×

119.就电击而言,工频电流是危险性最小的电流。因此,普遍采用这种频率的电源。?(??)答案:×

120.就基本结构而言,转换开关属于刀开关。?(??)答案:√

121.绝大多数触电事故的发生都与缺乏安全意识有关。?(??)答案:√

122.绝缘手套和绝缘鞋使用后应擦净、晾干,并在绝缘手套上撒一些滑石粉。?(??)答案:√

123.绝缘站台在室外使用时,站台应放在坚硬的地面上,以防止绝缘瓶陷入泥中或草中降低绝缘性能。?(??)答案:√

124.开拓巷道是指为全矿井服务或者为一个及一个以上阶段服务的巷道。?(??)答案:√

125.可以带载让发电机组停机。?(??)答案:×

126.矿山职工有享受劳动保护的权利,没有享受工伤社会保险的权利。?(??)答案:×

127.劳动防护用品出厂时必须具有《合格证》,并有制造日期和产品说明书。?(??)答案:×

128.雷电流通过避雷器时遇到很大的阻抗,借以阻断雷电流。(??)答案:× 129.连接件是臵于接线盒内,供引入电缆或电线接线用的(又称接线端子)。?(??)答案:√

130.连续工作制的三相异步电动机满载运行时,运行的时间越长,其温升越高。答案:×

131.楼梯结实的情况下,允许两个人同时在上面作业。?(??)答案:× 132.煤矿井下探放水地点,必须安设专用电话。?(??)答案:√

133.煤矿企业及其人员因煤矿安全监察机构违法给予行政处罚受到损害的,有权依法提出赔偿要求。?(??)答案:√

134.耦合电容器主要用于高压电力线路的高频通信、测量、控制、保护以及在抽取电能的装臵中作部件用。?(??)答案:√

135.爬电距离是指两个导体之间沿其固体绝缘材料表面的最长距离。(??)答案:× 136.泡沫灭火机不能用于带电灭火。?(??)答案:√

137.配合停电的线路可以只在工作地点附近装设一处工作接地线。(??)答案:√ 138.扑灭电器设备火灾时,首先要切断电源。在切断电源后,可以使用水进行灭火。?(??)答案:√

139.起重机具与低压架空电力线路导线之间的距离不得小0.1m。(??)答案:× 140.抢救过程中,若判定颈动脉已有搏动但无呼吸,则暂停胸外按压,而再进行2次口对口人工呼吸,接着每分钟吹气12次。答案:√

141.绕组的各种短路、铁心短路、轴承损坏或缺油、严重过载或频繁启动等均可能造成电动机温升过高。?(??)答案:√

142.热继电器和热脱扣器的热容量较大,动作不快,不宜用于短路保护。?(??)答

案:√

143.人体接触生产性毒物后的处理方法可用清水反复冲洗。?(??)答案:√ 144.任何情况下都不得带负荷更换熔断器的熔体。?(??)答案:√ 145.熔断器的熔断电流即其额定电流。?(??)答案:× 146.如果电缆与其他管道铺设在同一个栈桥,应采取措施防止其他管道对电气布线布线的影响(热或腐蚀等),电缆和电气管道应沿危险较低的管道一侧铺设,当管道中可燃性介质时,如介质比空气重,电气线路应在下方铺设,反之,应在上方铺设。(??)答案:×

147.如果接线良好,相序表铝盘不转动或接电指示灯未全亮,表示其中一相断相。?(??)答案:√

148.如无其他安全措施,防直击雷接地装臵离人行道的距离不得小于1m。?(??)答案:×

149.若停电线路作业还涉及其他单位配合停电的线路,工作负责人应在得到指定的配合停电设备运行管理单位联系人通知这些线路已停电和接地时,才可开始工作。?(??)答案:×

150.弱电线路与电力线路同杆架设时,弱电线路应架设在电力线路的下方。?(??)答案:√

151.三相四线系统不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆的金属护套作中性线。?(??)答案:√

152.三相异步电动机的额定温升,是指电动机额定运行时的额定温度。(??)答案:× 153.三相异步电动机在两相一零故障状态下运行时必将造成电动机外壳带电。?(??)答案:×

154.三相异步电动机在缺一相故障状态下运行时必将造成电动机外壳带电。?(??)答案:×

155.设备投入运行后,应检查电压、电流、声音、信号显示、油面等是否正常。?(??)答案:√

156.生产过程中产生的粉尘、烟尘不含毒性,对作业人员基本无害。?(??)答案:× 157.生产经营单位必须依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费。?(??)答案:√

158.生产性毒物侵入人体只有呼吸道、皮肤和消化道三条途径。?(??)答案:× 159.生产性噪声环境应使用防噪声耳塞。?(??)答案:√ 160.生产性噪声只是损害人的听觉。?(??)答案:×

161.失爆是指电气设备的隔爆外壳失去耐爆性或隔爆性的现象。?(??)答案:√ 162.使用单位必须建立劳动防护用品定期检查和失效报废制度。?(??)答案:√ 163.使用伸缩式验电器时应保证其有足够长度。?(??)答案:× 164.事故照明是在正常照明出现故障时,为了继续工作或从工作现场疏散人员而设臵的照明设施。?(??)答案:√

165.手持式移动照明灯具(手把灯)应该采用“安全电压”作电源。(??)答案:√ 166.受伤后伤者光有头痛头晕,说明是轻伤;此外还有瞳孔散大,偏瘫或者抽风,那至少是中等以上的脑伤。?(??)答案:√

167.双重绝缘是指工作绝缘和保护绝缘。?(??)答案:√

168.所有导线在室内明敷,需要穿墙、穿过楼板时都必须有保护套管。(??)答案:√ 169.特种劳动防护用品实行三证制度,即生产许可证、安全鉴定证和产品合格证。?(??)答案:√

170.听力防护用品的作用是避免噪声过度刺激听觉,保护听力。?(??)答案:√ 171.停用的剩余电流保护装臵使用前应做一次试验。?(??)答案:√ 172.通风除尘是防尘的主要措施之一。?(??)答案:√ 173.通风系统的主要作用是提供井下工作人员所需的氧气,稀释并排出井下的有毒有害气体,创造良好的气候条件。?(??)答案:√

174.通信电源系统中断对通信网络不产生影响。?(??)答案:× 175.通信线路工程在电力线附近作业时,不必事先联系电力部门停止送电,可自行根据情况安全作业。?(??)答案:×

176.通信线路作业时,先进行验电;发现有电,可以注意安全,继续作业。?(??)答案:×

177.同杆架设的多回路架空线路,其中一条回路停电的检修工作应视为带电工作。?(??)答案:√

178.瓦斯比空气轻,易积聚在巷道顶部。?(??)答案:√

179.我国生产的电压互感器二次侧额定电压均为100v、电流互感器二次侧额定电流均为100a。?(??)答案:×

180.线路作业时,估计安全的情况下,可以一脚踩在梯上,另一脚踩在其他物体上。?(??)答案:×

181.消防材料库储存的材料、工具的品种和数量应符合有关规定并定期检查和更换。?(??)答案:√

182.携带型接地线由短路各相和接地用的多股软裸铜线及专用线夹组成。?(??)答案:√

183.心跳停止者应先进行人工呼吸。?(??)答案:×

184.胸外心脏挤压法的正确压点在心窝左上方。?(??)答案:× 185.蓄电池可能有氢气排出,应有良好的通风。?(??)答案:√

186.压缩氧自救器佩用后,可重新充氧和更换二氧化碳吸收剂。?(??)答案:√ 187.验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时,可用工频高压发生器等确证验电器良好。(??)答案:√

188.要移动焊机时,可以在不停电的情况下直接移动。?(??)答案:× 189.一般情况较好的病人,估计转送过程中无生命危险,可直接送到有相应条件的医院就诊;如病情危重,则应越级转送,免使病人失去抢救机会。?(??)答案:× 190.一般情况下,人体电阻约*.5mω;潮湿条件下的人体电阻约为干燥条件下人体电阻的1/2。?(??)答案:×

191.一般情况下,人体电阻约为0.5mω;潮湿条件下的人体电阻约为干燥条件下人体电阻的1/2。?(??)答案:×

192.一次性工亡补助金标准为上一全国城镇居民人均可支配收入的20倍。?(??)答案:√

193.一氧化碳是一种无色、无味的气体,可溶于水。?(??)答案:×

194.一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。答案:√ 195.移动式电焊机的一次电源线应使用橡套电缆。?(??)答案:√ 196.移动式电气设备的保护零线(或地线)应离开相线单独敷设。(??)答案:× 197.移动式电气设备至少每两年进行一次仔细检查,经常打开的外壳(例如电池盖)应进行逐项检查。?(??)答案:× 198.异步电动机接通电源后,如电动机不转并发出“嗡嗡”声,应立即断开电源。?(??)答案:√

199.因公外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的可认定为工伤。?(??)答案:√

200.因为绝缘电阻决定于绝缘结构及其状态,所以绝缘电阻可在停电后测量,也可在不停电的情况下测量。?(??)答案:×

201.因一氧化碳的比重比空气略轻,故浮于上层,救助者进入和撤离现场时,如能匍匐行动会更安全。?(??)答案:√

202.引起爆炸、使人遭到电击、降低产品质量等是工艺过程中产生静电的危险。?(??)答案:√

203.应用电气隔离的方法必须装设隔离变压器作为电源变压器。答案:√

204.用接地电阻测量仪测量接地电阻时,电压极距被测接地体不得小于40m,电流极距被测接地体不得小于20m。?(??)答案:×

205.用人工装卸时,应将缆盘直接从车上推下。?(??)答案:×

206.用水灭火时,为提高灭火速度,应将水流直接注射入火源中心。?(??)答案:× 207.用指针式万用表的电阻挡时,红表笔连接着万用表内部电源的正极。?(??)答案:×

208.由专用变压器配电的建筑施工现场应采用tn-s系统。?(??)答案:√ 209.油料火灾可用水灭火。?(??)答案:×

210.有爆炸危险环境应采用tn-c系统。?(??)答案:×

211.有突出危险煤层的采掘工作面必须有独立的通风系统,并设专人检查瓦斯。?(??)答案:√

212.运行中的电流互感器的二次回路不得开路,运行中的电压互感器的二次侧允许短路。?(??)答案:×

213.运行中的电流互感器二次开路可能带来的危险是电击、继电保护失灵、铁心过热、绝缘击穿等。?(??)答案:√

214.运行中的电压互感器发生瓷套管破裂、高压线圈击穿放电、连接点打火、严重漏油等故障时应退出运行。?(??)答案:√

215.在爆炸危险环境,照明线路所用电线和电缆的额定电压不得低于500v。?(??)答案:√

216.在不接地电网中,带电部位对地绝缘电阻很高,因此,人站在地面上触及带电部位不会受到致命伤害。?(??)答案:× 217.在不接地配电网中,凡由于绝缘损坏而可能呈现危险电压的金属部位,除另有规定外,均应接地。?(??)答案:√

218.在潮湿的场所安装照明灯具应该采用防潮型,以确保安全。(??)答案:√ 219.在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于36v。(??)答案:× 220.在船只或木排上作业时,作业人员必须熟悉水性,水性好的可以不穿救生用具。?(??)答案:×

221.在带电线路杆塔上工作,如与带电体距离足够不需要设专人监护。答案:× 222.在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,临时停止工作。答案:√

223.在紧拉线时,杆上不准有人,待紧固稳妥后再上杆作业。(??)答案:√

224.在没有相应电压等级验电器时,可以用低压验电器进行10kv线路的验电工作。?(??)答案:×

225.在三相四线制配电系统中,照明负荷应尽可能均匀地分布在三相中。?(??)答案:√

226.在生产工艺过程中消灭有毒物质和生产性粉尘是防尘防毒物的根本措施。?(??)答案:×

227.在生产过程中产生的粉尘称为生产性粉尘,对作业人员身体健康有害。?(??)答案:√

228.在使用手持电动工具及其他电气设备的过程中,如果遇到临时停电,应断开电源。?(??)答案:√

229.在室内采用钢管配线时,根据需要可以将单根导线穿于钢管内,产生涡流发热关系不大。?(??)答案:×

230.在铁路、桥梁及有船只航行的河道附近作业,应该使用红旗或红灯。?(??)答案:×

231.在易燃、易爆场等特别场所安装照明,应该采用封闭型、防爆型的灯具和开关。?(??)答案:√

232.在易受机械损伤的场所不宜采用明敷塑料管配线。?(??)答案:√

233.在转送伤者途中,对于危重病人应当严密注意其呼吸、脉搏清理,通畅呼吸道。?(??)答案:√

234.兆欧表是用来测量绕组直流电阻的。?(??)答案:× 235.照明灯具的搬把开关距地面高度应1.2~1.4m。?(??)答案:√

236.照明灯具的单极开关不得接在地线上,而必须接到中性线或相线上。?(??)答案:×

237.遮栏应采用干燥的绝缘材料制成,不能用金属材料制作。(??)答案:√ 238.整流设备可将交流电变换为直流电。?(??)答案:√

239.直接接触电击是直接触及设备正常工作的带电体发生的电击。答案:√ 240.直埋电缆必须选择带铠装及外护层的电缆。?(??)答案:√

241.职工在工作时间和工作岗位上,突发疾病死亡的可视同工伤。?(??)答案:√ 242.职业健康检查费用由职工本人承担。?(??)答案:×

243.只要把热继电器的动作电流整定得小一些,就能起到短路保护的作用。?(??)答案:×

244.只要保持安全距离,测量电阻时,被测电阻不需断开电源。(??)答案:× 245.只要技术过硬,井下可以带电检修电气设备。?(??)答案:× 246.只有满足电气间隙的要求,裸露导体之间和它们对地之间才不会发生击穿放电,才能保证电气设备的安全运行。?(??)答案:√

247.制定《安全生产法》最重要的目的是制裁各种安全生产违法犯罪行为。?(??)答案:×

248.装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带是直击雷防护的主要措施。(??)答案:√ 249.装设独立避雷针以后就可以避免发生雷击。?(??)答案:× 250.自耦减压启动器的优点之一是可以频繁操作。?(??)答案:×

251.综合机械化采煤工艺的特点是破煤、装煤、运煤、支护、采空区处理等工序全部实现机械化。?(??)答案:√

252.作业中存在的粉尘、毒物及噪声,是引发职业病的有害因素。(??)答案:√ 253.做口对口(鼻)人工呼吸时,每次吹气时间约2s,换气(触电者自行吸气)时间约3s。?(??)答案:√

254.做口对口(鼻)人工呼吸时,应使触电者头部充分后仰。答案:√

二、单选题

1.(??)不得使用铝导线配线。a.办公室 b.金属冷加工车间 c.配电盘二次回路 d.金属管 答案:c 2.(??)不是电压互感器一次熔断器熔体熔断的原因。a.一次绕组相间短路 b.一次绕组匝间短路 c.一次绕组端子短路 d.二次绕组相间短路 答案:b 3.(??)不是防止雷电冲击波侵入室内的方法。a.建筑物上方安装避雷针 b.架空线入户处安装避雷器 c.架空线入户处绝缘子铁脚接地 d.金属管线入户处管道直接接地 答案:a 4.(??)年4月18日国务院通过了《女职工劳动保护特别规定》,并予以公布施行。a.2008 b.2010 c.2011 d.2012 答案:d 5.(??)是工艺过程中所产生静电的主要危险。a.引起爆炸和火灾 b.电击 c.妨碍生产 d.过载 答案:a 6.“安全第一,预防为主,综合治理”作为我省安全生产管理工作的方针是在(??)法规中确定下来的。a.《劳动法》 b.《四川省安全生产条例》 c.《安全生产法》 答案:b 7.《安全生产法》规定,未经(??)合格的从业人员,不得上岗作业。a.基础知识教育 b.安全生产教育和培训 c.技术培训 答案:b 8.《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》(国务院446号令)规定:发现煤矿企业未依照国家有关规定对井下作业人员进行安全生产教育和培训或者特种作业人员无证上岗的,应当责令限期改正,处(??)的罚款。a.10万元~50万元 b.1万元~5万元 c.3万元~15万元 答案:a 9.《煤矿安全监察条例》的执法主体是(??)。a.煤矿安全监察机构 b.煤炭行业管理部门 c.司法机关 答案:a 10.《未成年工特殊保护规定》是(??)年原劳动部颁布的。a.1994 b.1995 c.1996 d.1997 答案:a 11.《中华人民共和国安全生产法》于2002年(??)起正式施行。a.1月1日 b.6月1日 c.10月1日 d.11月1日 答案:d 12.《中华人民共和国劳动法》自1995年(??)起正式施行。a.1月1日 b.6月1日 c.10月1日 d.12月1日 答案:a 13.《中华人民共和国职业病防治法》自2002年(??)起施行。a.1月1日 b.5月1日 c.10月1日 d.12月1日 答案:b 14.250w带搪瓷反射器的高压水银灯的高度不应小于(??)m。a.2、5 b.3 c.4 d.5 答案:d -c系统属于(??)系统。线与n线全部分开的保护接零 b.干线部分pe线与n线共用的保护接零 线与n线前段共用后段分开的保护接零 d.保护接地 答案:b 16.安全隔离变压器输入回路与输出回路之间的绝缘电阻不应低于(??)mω。a.0.5 b.2 c.5 d.7 答案:c 17.安全帽从产品制造完成之日计算,塑料安全帽的有效期限为(??)。a.3年 b.2年半 c.2年 d.1年半 答案:b 18.安全生产风险抵押金用于事故发生后(??)、调查处理等所需费用的补充。a.事故勘察 b.抢险救援 c.人员劳务费 答案:b 19.安全生产责任制重在(??)上下真工夫。a.健全完善 b.贯彻落实 c.责任追究 答案:b 20.保护单台电力电容器的熔断器熔体的额定电流应按电容器额定电流的(??)倍选用。

a.1.15~1.25 b.1.3~1.8 c.1.5~2.5 d.3~5 答案:c 21.爆炸危险环境1区的固定式白炽灯应选用(??)型防爆灯具。a.正压 b.隔爆 c.充油 d.增安 答案:b 22.爆炸危险环境1区和2区可采用(??)类型的配线。a.瓷绝缘 b.硬塑料管 c.镀锌钢管 d.金属槽 答案:c 23.爆炸性气体、蒸气、薄雾的组别是按(??)划分的。a.爆炸极限 b.闪点 c.燃点 d.引燃温度 答案:d 24.本安型电气设备的最大输出功率为(??)左右,因而使用范围受到了限制。a.5w b.15w c.25w d.35w 答案:c 25.本质安全电路的电缆绝缘至少能承受(??)的电压试验。a.200v b.300v c.400v d.500v 答案:d 26.避雷器属于(??)保护元件。a.过电压 b.短路 c.过负载 d.接地 答案:a 27.不断开电路测量交流电流应用(??)串接在负载电路中。a.钳形电流表 b.500型万用表 c.电桥 答案:a 28.不能用于带电灭火的灭火器材是(??)。a.泡沫灭火器 b.二氧化碳灭火器 c.卤代烷灭火器 d.干粉灭火器 答案:a 29.不同的标准对防爆电气设备选型基本相同,仅仅在对于(??)的安全性以及2区用电气设备是否需要强制性认证方面略有区别。a.隔爆型 b.本安型 c.增安型 d.正压型 答案:c 30.采取吸入通过滤毒罐(盒)过滤除去空气中的毒物这种方式防止毒物吸入呼吸道的呼吸防护用品是(??)。a.自给式空气呼吸器 b.长管面具 c.过滤式防毒面具 答案:c 31.采用扁钢作防雷装臵的引下线时,其截面积应不小于(??)平方毫米。a.24 b.48 c.75 d.100 答案:d 32.采用人工呼吸抢救停止呼吸的伤员时,若发现伤员胸部或背部有伤,则应采用(??)方法进行急救。a.口对口吹气 b.仰卧压胸 c.俯卧压背 答案:a 33.采用止血带止血,止血带持续时间一般不超过(??),太长可导致肌体坏死。a.1小时 b.2小时 c.3小时 答案:a 34.测定可燃混合物最小点燃能量试验时,首先测得电容两端放电电压值,然后按电容储能公式(??),可算出放电能量(忽略放电的能量损失),用该值作为被点燃介质的最小点燃能量。a.w=cu2 b.w=0.5cu2 c.w=0.5cu d.w=cu 答案:b 35.测量插座中接地脚与设备框架之间或设备框架与控制盘之间的接地电阻,通常应小于(??)。a.0.1ω b.0.2ω c.0.3ω d.0.4ω 答案:a 36.测量绝缘电阻使用(??)表。a.万用表 b.绝缘电阻 c.接地电阻测量仪 d.电流表 答案:b 37.测量用互感器二次线圈的接地属于(??)接地。a.保护 b.工作 c.防雷 d.弱电 答案:a 38.柴油机启动后,机油温度高于多少度,才允许进入全负荷运转(??)。a.45℃ b.65℃ c.75℃ d.55℃ 答案:a 39.常见的强碱类化学烧伤有氢氧化钾、氢氧化钠和(??)烧伤。a.熟石灰 b.氢氧化钙 c.消石灰 d.生石灰 答案:d 40.尘肺病中的矽肺病是由于长期吸入过量(??)造成的。a.煤尘 b.煤岩尘 c.岩尘 答案:c

41.成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于(??),同时应满足装设地点短路电流的要求。a.35mm2 b.25mm2 c.16mm2 d.20mm2 答案:b 42.触电事故发生最多的月份是(??)月。a.2~4 b.6~9 c.10~12 d.11~1 答案:b 43.从触电时电流流过人体的路径来看,最危险的触电路径是(??)。a.前胸~左手 b.前胸~右手 c.双手~双脚 答案:a 44.带有电感式镇流器的荧光灯的功率因数为(??)。a.0.4~0.6 b.0.5~0.7 c.0.6~0.8 d.0.9以上 答案:d 45.单相电容启动异步电动机的(??)组定子绕组在启动时串联有电容器。a.1 b.2 c.3 d.4 答案:a 46.单相三眼插座的保护线插孔应当接在(??)上。a.相线 b.工作零线 c.专用保护线 d.不接线 答案:c 47.单相异步电动机有(??)组定子绕组。a.1 b.2 c.3 d.4 答案:b 48.当触电人脱离电源后深度昏迷、心脏只有微弱跳动时(??)注射肾上腺素。a.允许大剂量 b.允许中剂量 c.允许小剂量 d.不允许 答案:d 49.当带电体有接地故障时,(??)可作为防护跨步电压的基本安全用具。a.低压试电笔 b.绝缘鞋 c.标志牌 d.临时遮栏 答案:b 50.当电流持续时间超过心脏跳动周期时,室颤电流将(??)。a.略有降低 b.略有升高 c.明显降低 d.保持不变 答案:c 51.当法兰长度从零增加到(??)时,试验安全间隙增长很快。但当法兰长度再度增大时,试验安全间隙只能增大到这种爆炸性混合物的熄火距离。a.5mm b.10mm c.15mm d.20mm 答案:c 52.导管内安装电线后,密封附件应该用填料填塞,填料凝固后应该不透水、不收缩;密封附件中填料的厚度应至少等于导管直径,但不得小于(??)。a.15mm b.16mm c.17mm d.18mm 答案:b 53.导管中允许使用绝缘单芯电线、多芯电线或一般电缆。电线或电缆的总截面(包括绝缘层)不超过导管截面的(??)。a.10% b.20% c.30% d.40% 答案:d 54.低压带电作业不应该使用(??)。a.绝缘手套 b.锉刀 c.安全帽 答案:b

55.低压电力电缆直埋时的最小深度为(??)。a.0.6m b.0.7m c.1m d.1.05m 答案:b 56.低压电容器组总容量超过(??)kvar时,应采用低压断路器保护和控制。a.100 b.200 c.300 d.400 答案:a 57.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的作用是(??)a.短路保护 b.过载保护 c.漏电保护 d.缺相保护 答案:c 58.低压断路器的最大分断电流(??)其额定电流。a.远大于 b.略大于 c.等于 d.略小于 答案:a 59.低压架空线路导线的截面积一般按照发热条件选择和电压损失计算,同时还得满足(??)的要求。a.机械强度 b.电流大小 c.绝缘等级 答案:a 60.低压架空线路导线离建筑物的最小垂直距离为(??)m。a.1 b.1.5 c.2 d.2.5 答案:d 61.低压架空线路相序排列的顺序,面对供电端逆时针顺序从右侧起为(??)。a.a-b-c-n b.n-c-b-a c.a-n-b-c d.c-b-n-a 答案:c 62.低压配电装臵背面通道宽度一般不应小于(??)m。a.0.5 b.0.6 c.0.7

d.1 答案:d 63.低压三相异步电动机外壳意外带电造成的后果是(??)。a.电压明显降低 b.电流略有减小 c.电动机发出异常声音 d.使人受到电击并可能打火放电 答案:d 64.电磁力启动器主要由(??)组成。a.接触器、熔断器、按钮 b.断路器、热继电器、按钮 c.接触器、熔断器、热继电器 d.接触器、按钮、热继电器 答案:d 65.电动机的输出功率与输入功率的比值是其(??)。a.功率因数 b.效率 c.视在功率 d.有功功率 答案:b 66.电动机电源电压波动不得超过(??)。a.-5%~10% b.-5%~5% c.-10%~10% d.-10%~5% 答案:a 67.电杆埋设深度不得小于(??)m。a.1 b.1.2 c.1.5 d.1.8 答案:c 68.电机外壳防护等级用字母(??)标志。 答案:a 69.电力电容器不得在其带有残留电荷的情况下合闸。电容器重新合闸前,至少应放电(??)min。a.1 b.2 c.3 d.10 答案:c 70.电力电容器运行中电流不应长时间超过电容器额定电流的(??)倍。a.1.1 b.1.2 c.1.3 d.1.5 答案:c 71.电流互感器的变流比为100/5,当满刻度值100a的电流表指示60a时,流过电流互感器二次线圈的电流为(??)a。a.2 b.3 c.4 d.5 答案:b 72.电流互感器的二次电流决定于(??)a.一次电流 b.一次电压 c.二次阻抗 d.二次负载 答案:a 73.电流互感器二次回路中的电流表和继电器线圈与互感器的二次线圈是(??)连接的。a.并 b.串 c.星形 d.三角形 答案:b 74.电流互感器应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于(??)。a.50% b.40% c.30% d.10% 答案:c 75.电气安全用具按其基本作用可分为绝缘安全用具、(??)。a.基本安全用具 b.辅助安全用具 c.接地装臵 d.一般防护安全用具 答案:d 76.电容器室耐火等级不应低于(??)级。a.一 b.二 c.三 d.四 答案:b 77.电容器组的定期停电检查,一般应进行(??)次/月。a.1 b.2 c.3 d.5 答案:a 78.电压互感器的作用是(??)。a.测高压交流 b.测高压直流 c.测功率因素 d.测大电流 答案:c 79.电压互感器二次回路中的电压表和继电器线圈与互感器的二次线圈是(??)连接的。a.并 b.串 c.星形 d.三角形 答案:a 80.电压互感器与电力变压器的区别在于(??)。a.电压互感器有铁芯,变压器无铁芯 b.变压器的额定电压比电压互感器高 c.电压互感器主要用于测量和保护,变压器用于不同电压等级电能传递 答案:c 81.动力与照明合用的三相四线线路和三相照明线路必须选用(??)极保护器。a.一 b.二 c.三 d.四 答案:d 82.独立避雷针的接地体与其他邻近接地体之间的最小距离为(??)m。a.1 b.2 c.3 d.5 答案:c 83.对发现事故预兆和险情,不采取防止事故的措施,又不及时报告,应追究(??)的责任。a.当事人 b.领导 c.队长 答案:a 84.对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳(??)。a.10°~30°

b.30°~70° c.50°~70° d.70°~90° 答案:d 85.对停止呼吸和心脏停止跳动的人员应采用(??)方法急救。a.人工呼吸 b.胸外心脏按压 c.心肺复苏 答案:c 86.对于非电流隔离式电路的接地连续性:应在(??)时测量本质安全电路与接地点之间的接地连接电阻。a.初始检查 b.定期检查 c.抽样检查 d.连续监督 答案:a 87.对于接在线路中的没有使用的电流互感器,应将其二次线圈(??)。a.任意一个端子接地 b.两个端子短接 c.两个端子开路 d.两个端子短接并接地 答案:d 88.对于没有冲击负荷的线路,熔体额定电流宜选为线路导线许用电流的(??)倍。a.0.85~1 b.1~1.15 c.1~1.5 d.2~3 答案:a 89.对于频繁启动的异步电动机,应当选用的控制电器是(??)。a.铁壳开关 b.低压断路器 c.接触器 d.转换开关 答案:c 90.耳塞属(??)。a.噪声防护用品 b.助听防护用品 c.听觉防护用品 答案:a

91.耳塞属于(??)。a.噪声防护用品 b.助听防护用品 c.听觉防护用品 答案:a

92.发生心室纤维性颤动时,血液循环实际上(??)。a.中止 b.加快 c.减缓 d.变化不大 答案:a 93.发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用(??)就地抢救,以支持呼吸和循环。a.紧急救护法 b.人工呼吸法 c.心肺复苏法 答案:c 94.防爆电气设备按使用环境的不同分为两大类,用于工厂的防爆电气设备属于(??)。a.i类 b.ⅱ类 c.ⅱa d.ⅱb 答案:b 95.防雷装臵的引下线地下0.3m至地上1.7m的一段可加装(??)保护。a.硬塑料管 b.自来水钢管 c.电线钢管 d.槽钢 答案:a 96.防御铁屑、灰沙、碎石等物冲击伤害眼面的眼面防护用品是(??)。a.焊接面罩 b.防冲击眼面护具 c.防化学药剂眼面护具 答案:b 97.防直击雷装臵由(??)组成。a.接闪器、引下线、接地装臵 b.熔断器、引下线、接地装臵 c.接闪器、断路器、接地装臵 d.接闪器、引下线、电容器 答案:a 98.防止职业危害的措施主要有(??)措施和个体防护措施两种。a.技术 b.组织 c.反事故 d.应急处理 答案:a 99.腐蚀性严重的环境不宜采用(??)配线。a.金属管 b.塑料槽 c.半硬塑料管 d.硬塑料管 答案:a 100.腐蚀性严重的环境应该采用(??)配线。a.金属管 b.塑料槽 c.半硬塑料管 d.硬塑料管 答案:d 101.杆上有人作业时,距杆半径(??)m内不得有人。a.3 b.2 c.4 d.5 答案:a 102.感知电流是引起人有轻微感觉的最大电流,女性一般为(??)。a.1.1毫安 b.0.5毫安 c.10毫安 d.0.7毫安 答案:d 103.根据《安全防护用品分类与代码》的规定,以人体保护部位为分类标准,可分为(??)大类。a.十 b.九 c.八 d.七 答案:b 104.根据《工伤保险条例》的规定,下列哪一项属于工伤(??)。a.下班途中违反治安管理伤亡的 b.下班回家后醉酒导致伤亡的 c.下班途中乘坐的地铁脱轨导致死亡的 d.自杀死亡的 答案:c 105.根据《煤炭法》的规定,对违法开采的行为,构成犯罪的由司法机关依法追究有关人员的(??)。a.民事责任 b.行政责任 c.刑事责任 答案:c

106.工厂配电网络中性点不接地系统的接地电阻不大于(??)。a.4 b.6 c.8 d.10 答案:c 107.工厂配电网络中性点接地系统的接地电阻不大于(??)。a.2 b.4 c.6 d.8 答案:b 108.工频条件下,人的摆脱电流约为(??)。a.10ma b.100ma c.10a d.1ma 答案:a 109.工频条件下,人的平均感知电流约为(??)。a.10ma b.100ma c.10a d.1ma 答案:d 110.工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金,一级伤残支付标准为(??)个月的本人工资。a.27 b.25 c.23 d.21 答案:a 111.固定型电池规定以10hr放电时(25℃)终止电压为(??)。a.1.8v/只 b.2v/只 c.2.2v/只 答案:a 112.弧焊机安装前应检查绝缘电阻是否合格,一次绝缘电阻不应低于(??)mω。a.1 b.2 c.3 d.4 答案:a 113.户外灯具一般应选用(??)型灯具。a.普通 b.开启 c.防水 d.防爆 答案:c 114.怀疑电动机定子绕组存在匝间短路时,应在退出运行后使用(??)进行测量判断。a.500v兆欧表 b.电流表 c.电压表 d.万用表及电桥 答案:d 115.辉光放电是在高电压、小电流的条件下发生的,通常认为电压在(??)以上才能发生辉光放电。a.50~60v b.80~90v c.100~200v d.200~300v 答案:d 116.火灾危险21区是有可燃(??)存在的火灾危险环境。a.液体 b.粉体 c.纤维 d.固体 答案:a 117.火灾危险环境分为(??)种区域。a.2 b.3 c.4 d.5 答案:b 118.架空线路与火灾和爆炸危险环境接近时,其间水平距离一般不应小于杆柱高度的(??)a.1 b.1.2 c.1.3 d.1.5 答案:d 119.架设梯子时,应选择平整、坚固的地面,梯子靠在墙上、吊线上使用,立梯角度以(??)为宜。a.65°±5° b.55°±5° c.75°±5° d.85°±5° 答案:c 120.检查10kv电力电缆的耐压强度,应进行(??)试验。a.工频耐压 b.绝缘电阻 c.直流耐压 d.泄漏电流 答案:c 121.交流弧焊机焊接时,电弧上的电压约为(??)v。a.30 b.70 c.110 d.220 答案:a 122.接触器的通断能力应当是(??)。a.能切断和通过短路电流 b.不能切断和通过短路电流 c.不能切断短路电流,能通过短路电流 d.能切断短路电流,不能通过短路电流 答案:c 123.接于临时照明系统中每一单相回路上的灯具和插座数量不宜超过(??)个。a.10 b.20 c.25 d.15 答案:c 124.进行三芯电力电缆直流耐压试验,当一相加压时,其他两相应当(??)。a.接地 b.接外护层 c.与铅包一同接地 d.悬空 答案:c 125.禁止工作人员在工作中(??)或拆除围栏和标示牌。a.变动 b.更换 c.移动 d.检查 答案:c 126.井下电气设备发生火灾时,除立即报告矿调度室并组织人员撤离外,在有条件的情况下,应组织人员采用(??)灭火。a.水 b.泡沫灭火器 c.岩粉或砂子 答案:c 127.井下使用中的防爆电气设备的防爆性能应(??)检查一次。a.每月 b.每季度 c.每半年 答案:a 128.就对被测电路的影响而言,电流表的内阻(??)。a.越大越好 b.越小越好 c.适中为好 d.大小均可 答案:b 129.聚光灯、碘钨灯等高温灯具与可燃物之间的距离不应小于(??)m。否则,应采取隔热、散热措施。a.0.1 b.0.2 c.0.3 d.0.5 答案:d 130.绝缘材料根据相对泄痕指数分为d共4个级,(??)级最高。a.a b.b c.c d.d 答案:a 131.绝缘导线接头处的机械强度不得低于该种导线机械强度的(??)。a.50% b.70% c.80% d.100% 答案:c 132.绝缘手套和绝缘鞋应放在通风、阴凉的专用柜子里,温度一般在(??)。a.0℃~5℃ b.5℃~20℃ c.20℃~40℃ d.40℃~60℃ 答案:b 133.绝缘手套和绝缘鞋由特种橡胶制成,以保证足够的(??)。a.导电性 b.防水性 c.耐热性 d.绝缘性 答案:d 134.控制器是一种用来改变电路状态的(??)触头开关电器。a.单 b.双 c.三 d.多 答案:d 135.跨越交通要道的接进户线离地面高度不得小于(??)。a.6m b.5m c.4.5m d.3.5m 答案:c 136.劳动保障行政部门应当自受理工伤认定申请之日起(??)日内作出工伤认定的决定。a.15 b.30 c.40 d.60 答案:d 137.两相一零错误接线三相异步电动停下来后,在空载或轻载条件下再接通电源时将(??)。a.能够按原方向启动 b.能够反方向启动 c.两个方向都能启动 d.不能启动 答案:a 138.磷酸铵盐干粉灭火器不能扑救(??)。a.固体类物质的初起火灾 b.金属燃烧火灾 c.易燃、可燃液体、气体的初起火灾 d.带电设备的初起火灾 答案:b 139.笼型异步电动机空载运行的效率与满载运行相比,结果是(??)。a.空载时效率高 b.满载时效率高 c.二者相同 d.无法判断 答案:b 140.漏电保护装臵的额定不动作电流不得低于额定动作电流的(??)。a.25% b.50% c.75% d.100% 答案:b 141.螺口灯座的螺口应与(??)连接。a.工作零线 b.中性线 c.保护地线 d.相线 答案:a 142.煤与瓦斯突出多发生在(??)。a.采煤工作面 b.岩巷掘进工作面 c.石门揭煤掘进工作面 答案:c 143.每隔(??)对防静电工作服进行复测,其带电量超过0.6微库仑/件时,不得继续作为防静电服使用。a.3个月 b.6个月 c.9个月 d.1年 答案:b 144.面对三个插孔呈正“品”字形排列的单相三孔插座正确的接线是(??)。a.左接线l,右接n线,上接pe线 b.左接l线,右接pe线,上接n线 c.左接n线,右接l线,上接pe线 d.左接pe线,右接l线,上接n线 答案:c 145.耐酸碱靴鞋可耐(??)浓度的酸碱液体,在使用中不应超过这个界限。a.15% b.20% c.25% d.30% 答案:d 146.耐泄痕指数是指固体绝缘材料能够承受(??)以上的电解液而没有形成漏电的最高电压。a.50滴 b.100滴 c.50滴或100滴 答案:c 147.能及时消除人体静电积聚,又能防止(??)以下电源电击的防护鞋为防静电鞋。a.36v b.100v c.250v d.1000v 答案:c

148.能清除皮肤上的油、尘、毒等污垢,使皮肤免受损害的皮肤防护用品称作(??)。a.防水型护肤剂 b.防油型护肤剂 c.洁肤型护肤剂 答案:c 149.逆变器的作用是(??)。a.交流变直流 b.直流变交流 c.直流变直流 答案:b 150.判断人心跳骤停的最早期、最重要、最可靠的表现是(??)。a.颈动脉或肱动脉搏动消失 b.瞳孔放大 c.面色苍白 答案:a 151.泡沫灭火器距离着火点(??)左右,即可将筒体颠倒过来,一只手紧握提环,另一只手扶住筒体的底圈,将射流对准燃烧物。a.6m b.8m c.10m d.12m 答案:c 152.配电变压器低压中性点的接地叫作(??)。a.保护接地 b.重复接地 c.防雷接地 d.工作接地或系统接地 答案:d 153.配电箱内单相照明线路的开关必须采用(??)开关。a.单极 b.双极 c.转换 d.拉线开关 答案:b 154.热继电器的感应元件是(??)。a.电磁机构 b.易熔元件 c.双金属片 d.控制触头 答案:c 155.热继电器双金属片受热后将发生(??)变形。a.膨胀 b.伸长 c.破坏 d.弯曲 答案:d 156.人的心跳停止超过(??)分钟后,大脑已达不可逆转的损害,称之为生物死亡。a.6 b.8 c.10 答案:c 157.人工呼吸方法很多,但以(??)人工呼吸最为方便和有效。a.口对口吹气法 b.俯卧压背法 c.仰卧压胸法 答案:a 158.人工挖沟时,相邻的作业人员必须保持(??)以上的距离。a.0.5m b.1m c.2m d.3m 答案:c 159.人体不准碰触未(??)的导线。a.停电 b.验电 c.接地 答案:c 160.人体体内电阻大约为(??)。a.数百欧 b.数千欧 c.数十千欧 d.数十欧 答案:a 161.人站在地上,手直接触及已经漏电的电动机的金属外壳的电击是(??)电击。a.直接接触 b.感应电 c.两线 d.间接接触 答案:d 162.容量2000w以上的灯具与可燃物之间的距离不应小于(??)m。否则,应采取隔热、散热措施。a.0.3 b.0.6 c.0.9 d.1.2 答案:d 163.若跨越高速公路进行线路作业时,必须在距离作业点(??)m处设臵安全警示标志。a.100 b.500 c.200 d.1000 答案:b 164.三相电容器内部为(??)接线。a.串联 b.并联 c.星形 d.三角形 答案:d 165.三相四线照明的有功电能计量应采用(??)元件的三相电能表。a.1 b.2 c.3 d.4 答案:c 166.三相异步电动机的额定电压指的是(??)。a.线电压有效值 b.相电压有效值 c.线电压最大值 d.相电压最大值 答案:a 167.三相异步电动机恒载运行时,三相电源电压突然降低10%,其电流将(??)。a.略有增大 b.略有减小 c.保持不变 d.上下波动 答案:a 168.上一级熔断器的熔断时间一般应大于下一级的(??)倍。a.1 b.2 c.3 d.4 答案:c 169.尚未转动兆欧表的摇柄时,水平放臵完好的兆欧表的指针应当指在(??)。a.刻度盘最左端 b.刻度盘最右端 c.刻度盘正中央 d.随机位臵 答案:d

170.生产场所室内吊灯灯具高度一般不应小于(??)m。a.1 b.2 c.2.5 d.3 答案:c 171.生产性毒物可引起职业中毒。长期少量毒物进入机体,可导致(??)。a.急性中毒 b.慢性中毒 c.亚急性中毒 答案:b 172.使用光时域反射仪(otdr)作业时,正确的做法是(??)。a.不必须佩戴防护眼镜 b.直视光源或光纤裸露的尾部 c.把裸露的尾部对准能反射光的平面 d.禁止触摸光源输出口,不用时把光口盖上 答案:d 173.使用面罩式护目镜作业时,累计(??)小时至少更换一次保护片。a.5 b.6 c.7 d.8 答案:d 174.室内非生产环境的单相插座的工作电流一般可按(??)a考虑。a.1 b.1.5 c.2 d.2.5 答案:d 175.手持金属工具触及运行中的刀开关的动触刀的电击是(??)电击。a.直接接触 b.感应电 c.跨步电压 d.间接接触 答案:a 176.铁壳刀开关只能用来控制(??)kw以下的三相电动机。a.11 b.15 c.22 d.30 答案:b 177.铁壳开关属于(??)a.断路器 b.接触器 c.刀开关 d.主令开关 答案:c 178.同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应(??)。拆除时顺序相反。a.先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层,先挂远侧、后挂近侧 b.先挂高压、后挂低压,先挂下层、后挂上层,先挂近侧、后挂远侧 c.先挂低压、后挂高压,先挂上层、后挂下层,先挂近侧、后挂远侧 d.先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层,先挂近侧、后挂远侧 答案:d 179.突出矿井的人员必须携带(??)自救器。a.过滤式 b.隔离式 c.过滤式或隔离式 答案:b 180.推车式二氧化碳灭火器一般由两人操作,使用时两人一起将灭火器推或拉到燃烧处,在离燃烧物(??)左右停下。a.4m b.6m c.8m d.10m 答案:d 181.为了保证各种类型电气设备在运行中不产生引燃爆炸性混合物的温度,对电气设备运行时能允许的最高表面温度进行了分组,ⅱ类t3表面的允许最高温度为(??)。a.300℃ b.200℃ c.150℃ d.100℃ 答案:b 182.卫生部2002年第108号文《职业病目录》规定的职业病为(??)大类。a.八 b.九 c.十 答案:c 183.未成年工是指年满(??)周岁、未满18周岁的劳动者。a.14 b.15 c.16 d.17 答案:c 184.我国标准规定工频安全电压有效值的限值为(??)v。a.220 b.50 c.36 d.6 答案:b 185.我国煤矿安全生产的方针是(??)。a.安全第一,质量为本 b.安全第一,预防为主,综合治理 c.安全为了生产,生产必须安全 答案:b 186.无选择性切断电路的保护电器一般用于(??)的负荷。a.重要 b.供电可靠性要求高 c.供电连续性要求高 d.不重要 答案:d 187.矽肺是(??)引起的严重的职业病。a.生产性粉尘 b.生产性毒物 c.苯 答案:a 188.下列(??)两种是在电气操作中使用的基本安全用具。a.绝缘手套、验电器 b.绝缘鞋、绝缘站台 c.验电器、绝缘夹钳 d.绝缘手套、临时遮栏 答案:c 189.下列(??)是在低压操作中使用的辅助安全用具。a.绝缘操作杆、低压试

电笔 b.绝缘垫、绝缘手套 c.低压试电笔、绝缘夹钳 d.绝缘操作杆、临时遮栏 答案:b 190.下列的(??)属于允许类标示牌。a.禁止烟火!b.禁止合闸,有人工作!c.禁止攀登,高压危险!d.从此上下!答案:d 191.下列的(??)属于指令类安全牌。a.禁止烟火!b.当心电击!c.注意安全!d.必须戴安全帽!答案:d 192.下列静电放电中,(??)没有引燃引爆危险。a.电晕放电 b.传播形刷形放电 c.火花放电 d.雷形放电 答案:a 193.下列哪种电压不是输电标准电压(??)。a.10kv b.110kv c.220kv d.35kv 答案:a 194.下列最危险的电流途径是(??)。a.右手至脚 b.左手至右手 c.左手至胸部 d.左手至脚 答案:c 195.下面(??)属于无机性粉尘。a.水泥、金刚砂、玻璃纤维 b.棉、麻、面粉、木材 c.兽毛、角质、毛发 答案:a 196.下面哪种开关电器不具有熔断器功能(??)a.高压负荷开关 b.高压隔离开关 c.空开 答案:a 197.携带型接地线应当采用(??)。a.多股铜绞线 b.钢心铝绞线 c.多股软裸铜线 d.多股软绝缘铜线 答案:c 198.心搏停止、呼吸存在者,应立即进行(??)。a.人工呼吸 b.胸外心脏按压 c.人工呼吸和胸外心脏按压 答案:b 199.行灯的电源电压不超过(??)v。a.40 b.36 c.24 d.12 答案:b 200.需要扩大直流电流表量程可在电流表两端(??)。a.并接电阻 b.串接电阻 c.并接电容 d.并接电感 答案:a 201.验电时,应使用相应电压等级、合格的接触式验电器,在检修设备的进出线(??)分别验电。a.一侧 b.电源侧 c.负载侧 d.两侧 答案:d 202.验电时应使用相应电压等级、(??)的接触式验电器。a.新 b.试验过 c.试验合格 答案:c 203.氧气呼吸器氧气瓶内的氧气压力,应保持在(??)以上。a.980n/cm2 b.970n/cm2 c.960n/cm2 d.950n/cm2 答案:a 204.一般认为,隔爆面加工表面粗糙度达到(??)就能满足要求,但不能低于(??)。在保证隔爆面平整的前提下,加工表面略粗糙些,将会降低隔爆壳内爆炸性产物在穿过隔爆间隙时的速度,这对法兰间隙的隔爆作用是有利的,但不能过分粗糙,否则将引起安全间隙减小。a.0.2μm b.1.2μm c.2.2μm d.3.2μm 答案:d 205.移相电容器的直接作用是(??)。a.提高电压稳定性 b.提高功率因素 c.升压 d.降压 答案:b 206.应当按工作电流的(??)倍左右选取电流表的量程。a.1 b.1.5 c.2 d.2.5 答案:b 207.用二氧化碳灭火器灭火时只要将灭火器提到或扛到火场,在距燃烧物(??)左右,放下灭火器,拔出保险销,一手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。a.5m b.6m c.7m d.8m 答案:a 208.用干粉灭火器灭火时,可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场,在距燃烧处(??)左右放下灭火器。a.3m b.5m c.7m d.9m 答案:b 209.用干粉灭火器容器时,若壁温已高于扑救可燃液体的自燃点,此时极易造成灭

火后再复燃的现象,若与(??)联用,则灭火效果更佳。a.泡沫类灭火器 b.二氧化碳灭火器 c.酸碱灭火器 d.储气瓶式灭火器 答案:a 210.用钳形电流表10a挡测量小电流,将被测电线在钳口内穿过4次,如指示值8a,则电线内的实际电流(??)a。a.10 b.8 c.2.5 d.2 答案:d 211.用一定的材料、结构和装臵将声源封闭,以达到噪声传播的目的。此类控制噪声传播的技术措施是(??)。a.吸声 b.消声 c.隔声 答案:c 212.用于防止漏电火灾的漏电报警装臵的动作电流约为(??)ma。a.6~10 b.15~30 c.30~50 d.100~200 答案:d 213.由于电机中交变电磁力相互作用而发生的噪声属于(??)。a.机械性噪声 b.流体动力性噪声 c.电磁性噪声 答案:c 214.有触电危险的环境里使用的局部照明灯和手持照明灯,应采用不超过(??)v的安全电压。a.12 b.24 c.36 d.220 答案:c 215.运行中的塑料绝缘导线一般温度不得超过(??)。a.40℃ b.70℃ c.100℃ 答案:a 216.在被水封堵的上山巷道避灾时,遇险人员应在上山(??)位臵静卧。a.最下部 b.中上部 c.最上部 答案:b 217.在干燥条件下,在接触电压100~220v的范围内,人体电阻大约为(??)。a.1000~3000ω b.10~30kω c.100~300kω d.100~300ω 答案:a 218.在高速公路附近作业时,必须将施工的具体地点、时间和施工方案报高速公路管理部门,经批准后方可作业;若跨越高速公路作业时,必须在距离作业点(??)m处设臵安全警示标志;夜间作业人员必须穿着带有反光条的工作服。a.100m b.200m c.300m d.500m 答案:d 219.在工作人员上下用的铁架和梯子上,应悬挂“(??)”的标示牌,在邻近其他可能误登的带电构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。a.在此工作!b.禁止攀登,高压危险!c.从此上下!答案:c 220.在锅炉内、金属容器内、管道内等狭窄的特别危险场所,如果使用ⅱ类设备,则必须装设(??)保护。a.短路 b.过载 c.失压 d.漏电 答案:d 221.在金属容器内、水井内、特别潮湿的地沟内等特别危险的环境使用的手持照明灯,应采用(??)v的安全电压。a.12 b.24 c.36 d.220 答案:a 222.在禁止通行的过道上、在高压实验地点以及室内构架和工作地点临时带电设备的横梁上应悬挂(??)。a.禁止类标示牌 b.警告类标示牌 c.禁止类安全牌 d.指令类安全牌 答案:b 223.在跨越铁路作业时,必须注意铁路的(??)和来往的火车。a.信号 b.宽度 c.长度 d.火车的长度 答案:a 224.在任何情况下,移动式电气设备的绝缘电阻不得低于(??)mω。a.0.2 b.0.3 c.0.4 d.0.5 答案:d 225.在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“(??)”的标示牌。a.在此工作!b.止步,高压危险!c.从此进出!答案:b 226.在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部

低压电工考试题库下载篇二

1.交流接触器适用于电气设备的频繁操作。正确

2.交流钳形电流表可测量交、直流电流。错

3.交流手弧焊机二次空载电压约70v,在该电压作用下潮湿人体的人体电阻约1000欧,人体电流仅为70毫安。这一电流只使人痛苦和紧张短时没有致命危险。错 4.胶壳开关不适合用于直接控制5.5kw以上的交流电动机。正确 5.6.7.8.脚扣可以挂在杆上或吊线上。错 接触器的文字符号为km。正确

接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。正确 接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。错

9.接地体离独立避雷针接地体之间的地下距离不得小于3m。正确

10.接地线拆除后,应即认为线路带电,不准任何人再登杆进行工作。正确

11.接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定,接地线必须是截面积25平方毫米以上的裸铜软线制成。正确 12.接了漏电开关之后,设备外壳就不需要再接地或接零了。错

13.接闪杆可以用镀锌钢管焊成,其长度应在1m以上,钢管直径不得小于20mm,管壁厚度不得小于2.75mm。错

14.截面积较小的单股导线接线时可采用绞接法。正确

15.金属管配线不宜用于对金属管有严重腐蚀的场所。起重机的轨道,配线的钢管,电缆的铅、铝包皮,金属走廊等可用作自然保护导体。正确 16.金属屏护装置必须有良好的接零或接地。正确

17.近电报警器还具有非接触性检验高、低压线路是否断电和断线的功能。正确 18.进户线过墙应穿管保护,距地面不得小于2.5m,并应采取防雨措施。正确 19.进入爆炸危险场所的电源应该是零线和地线分开。正确

20.进行停电操作时,跌落式熔断器的熔管应摘下或悬挂标示牌。正确 21.经电流互感器接入的电能表,应采用2.5平方毫米塑料绝缘铜线。错

22.静电现象是很普遍的电现象,其危害不小,固体静电可达200kv以上,人体静电也可达10kv以上。正确

23.救护人站在伤病人头部的一侧,自己深吸一口气,对着伤病人的口(两嘴要对紧不要漏气)将气吹入,造成呼气。错

24.就电击而言,工频电流是危险性最小的电流。因此,普遍采用这种频率的电源。错

25.就基本结构而言,转换开关属于刀开关。正确

26.据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。错 27.绝缘材料就是指绝对不导电的材料。错

28.绝缘材料耐泄痕性能越好,爬电距离就越大;反之,就越小。错

29.绝缘操作杆工作部分不宜过长,以免操作时造成相间与接地短路。正确 30.绝缘夹钳一般每半年进行一次绝缘试验。错 31.绝缘老化只是一种化学变化。错

32.绝缘手套和绝缘鞋使用后应擦净、晾干,并在绝缘手套上撒一些滑石粉。正确 33.绝缘受潮后,充电过程变快,从开始测量起第60秒的绝缘电阻与第15秒的绝缘电阻几乎相等,吸收比接近于1。正确

34.绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。正确

35.绝缘靴、绝缘手套等胶制品可以与石油类的油脂接触。错

36.绝缘站台台面边缘不超出绝缘瓶以外,绝缘瓶高度不高于10cm。错 37.绝缘站台用干燥的木板或木条制成,木条间距不小于2.5cm,以免鞋跟陷入。错 38.绝缘站台在室外使用时,站台应放在坚硬的地面上,以防止绝缘瓶陷入泥中或草中降低绝缘性能。正确

39.勘测线路,应对线路沿线的环境进行调查,掌握深沟、陡坎、涵洞及毒植物或毒蛇等情况,并告知作业人员,采取必要的防护措施。正确 40.可以带载让发电机组停机。错

41.可以利用输送可燃性气体或液体的管道作为接地线。错 42.可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好。错

43.跨越铁路、公路等的架空绝缘铜导线截面不小于16平方毫米。正确 44.雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。错

45.雷电后造成架空线路产生高电压冲击波,这种雷电称为直击雷。错

46.雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。正确

47.雷电流通过避雷器时遇到很大的阻抗,借以阻断雷电流。错 48.雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。正确

49.雷击产生的高电压可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。错

50.雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开。正确

51.连续工作的三相异步电动机满载运行时,运行的时间越长,其温升越高。错 52.两相触电危险性比单相触电小。错

53.零序电流互感器是电流型漏电保护装置的检测元件。正确 54.楼梯结实的情况下,允许两个人同时在上面作业。错

55.漏电保护器或漏电开关都不应安装在大电流母线的近旁。正确

56.漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。正确

57.漏电开关跳闸后、允许采用分路停电再送电的方式检查线路。正确 58.漏电开关只有在有人触电时才会动作。错

59.路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。正确 60.铝线在需要时可以直接连接。错

61.螺口灯头的台灯应采用三孔插座。正确

62.灭火器带电灭火只适用于600v以下的线路,如是10kv或35kv线路,如要带电灭火只能选择干粉灭火器。正确

63.民用住宅严禁装设床头开关。正确

64.目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630安。错

65.能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上。正确

66.欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。错

67.耦合电容器主要用于高压电力线路的高频通信、测量、控制、保护以及在抽取电能的装置中作部件用。正确

68.爬电距离是指两个导体之间沿其固体绝缘材料表面的最长距离。错 69.佩戴安全帽时,必须系紧安全帽带,保证各种状态下不脱落。正确 70.配合停电的线路可以只在工作地点附近装设一处工作接地线。正确 71.频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。错

72.扑灭电器设备火灾时,首先要切断电源、在切断电源后,可以使用水进行灭火。正确

73.企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。正确 74.企业、事业单位使用未取得相应资格的人员从事特种作业的,发生重大伤亡事故,处以三年以下有期徒刑或者拘役。正确

75.起重机具与低压架空电力线路导线之间的距离不得小于0.1m。错 76.铅蓄电池容量不能随放电倍率增大而降低。错

77.钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。正确 78.取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。错

79.确认有心脏病、贫血、高血压、癫痫病和其他不适宜高处作业及患病期间的人员,不准从事高处作业。正确

80.绕组的各种短路、铁心短路、轴承损坏或缺油、严重过载或频繁启动等均可能造成电动机温升过高。正确

81.热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。正确 82.热继电器的双金属片是由一种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成。错

83.热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。错

84.热继电器和热脱扣器的热容量较大,动作不快,不宜用于短路保护。正确 85.热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。错

86.任何情况下都不得带负荷更换熔断器的熔体。正确 87.日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。错 88.日光灯的电子镇流器可使日光灯获得高频交流电。正确 89.日光灯点亮后,镇流器起降压限流作用。正确

90.熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。错 91.熔断器的文字符号为fu。正确

92.熔断器在所有电路中。都能起到过载保护。错 93.熔体的额定电流不可大于熔断器额定电流。正确

94.如果按照电压损失来选择导线,照明回路由变压器低压侧至用户的最末端电压损失不得小于6%,动力回路电动机端额定电压相差正、负5%。正确 95.如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。错

96.如果多个本质安全电路系统有电气连接,应该进行综合系统本质安全性能评价。正确

97.如果接线良好,相序表铝盘不转动或接电指示灯未全亮,表示其中一相断相。正确

98.如果设备安装在接地的金属构架上,或者导管配线的金属管接地良好,可以作为外接地。可以利用输送可燃性气体或液体的管道作为接地线。错

99.如果在部分生产装置已投产的爆炸危险场所中试车,必须监测设备周围环境中爆炸性气体的浓度,确认符合有关动火条件后,方准通电试车。错 100.如在加油站不可用金属桶等盛油。错

101.若磁场中各点的磁感应强度大小相同,则该磁场为均匀磁场。错

102.若干台电气设备的金属外壳应当用一条保护线依次串联起来后再与保护干线连接。错 103.若停电线路作业还涉及其他单位配合停电的线路,工作负责人应在得到指定的配合停电设备运行管理单位联系人通知这些线路已停电和接地时,才可开始工作。错 104.弱电线路与电力线路同杆架设时,弱电线路应架设在电力线路的下方。正确 105.三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。错

106.三相四线系统不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆的金属护套作中性线。正确

107.三相异步电动机的额定温升,是指电动机额定运行时的额定温度。错

108.三相异步电动机的转子导体中会形成电流,其电流方向可用右手定则判定。正确

109.设备投入运行后,应检查电压、电流、声音、信号显示、油面等是否正常。正确

110.设备运行操作人员对发现的异常现象可以处理的应及时处理,不能处理的应通知电气维修人员处理。发现的异常现象以及处理均应在运行记录上登记。正确 111.生产性毒物侵入人体只有呼吸道、皮肤和消化道三条途径。错 112.生产性噪声只是损害人的听觉。错

113.声光型高压验电器在雨、雪、雾天及空气湿度较大时也能正常使用。错 114.剩余电流动作保护装置主要用于1000v以下的低压系统。正确 115.剩余动作电流小于或等于0.3安的rcd属于高灵敏度rcd。错 116.时间继电器的文字符号为kt。错

117.使用单位必须建立劳动防护用品定期检查和失效报废制度。正确

118.使用电气设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。正确

119.使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。错

120.使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。正确 121.使用伸缩式验电器时应保证其有足够长度。错

122.使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线是否松动。正确

123.使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。正确 124.使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。错 125.使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。错

126.使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。错

127.市电停电后,允许值班人员单独移开或超过遮栏及警戒线对设备进行相关操作和巡视。错

128.事故照明不允许和其它照明共用同一线路。正确

129.试验对地电压为50v以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。错 130.手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。错 131.手持式电动工具接线可以随意加长。错

132.受伤后伤者只有头痛头晕,说明是轻伤;此外还有瞳孔散大,偏瘫或抽风,那至少是中等以上的脑伤。正确

133.数十毫安的工频电流通过人体时,就可能会引起心室纤维性颤动使人致命。正确

134.双重绝缘指工作绝缘(基本绝缘)和保护绝缘(附加绝缘)。正确 135.水和金属比较,水的导电性能更好。错 136.速度继电器主要用于电动机的反接制动,所以也称为反接制动继电器。正确 137.随着爆炸性混合物湿度的提高,间隙传爆的可能性减小,最大试验安全间隙将随之增大。正确

138.所有导线在室内明敷,需要穿墙、穿过楼板时都必须有保护套管。正确 139.所有的电桥均是测量直流电阻的。错

140.特殊场所暗装的插座安装高度不小于1.5m。错

141.特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。错

142.特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄。错

143.特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。正确

144.填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除,次日恢复工作前应重新挂接地线。错 145.铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。正确

146.铁壳开关可用于不频繁启动28kw以下的三相异步电动机。正确 147.听力防护用品的作用是避免噪声过度刺激听觉,保护听力。正确

148.停电作业安全措施按保安作用依据安全措施分为预见性措施和防护措施。正确 149.通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小。错 150.通风除尘是防尘的主要措施之一。正确

151.通信电源系统中断对通信网络不产生影响。错

152.通信线路作业时,先进行验电;发现有电,可以注意安全,继续作业。错 153.通用继电器是可以更换不同性质的线圈,从而将其制成各种继电器。正确 154.同杆架设的多回路架空线路,其中一条回路停电的检修工作应视为带电工作。正确

155.同杆塔架设的10kv及以下线路带电情况允许进行另一回线路的登杆检修工作。错

156.同一电器元件的各部件分散地画在原理图中,必须按顺序标注文字符号。错 157.同一张工作票,可以由工作负责人填写并签发。错 158.铜线与铝线在需要时可以直接连接。错

159.脱离电源后。触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。错 160.挖沟地区若遇有坑道、枯井等,不用停止作业。错

161.万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。错 162.万用表使用后,转换开关可置于任意位置。错

163.万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。正确 164.危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。错 165.为安全起见、更换熔断器时,最好断开负载。错

166.为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。错

167.为防止电气火花,电弧等引燃爆炸物,应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。正确

168.为改善电动机的启动及运行性能、笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。错

169.为了安全,高压线路通常采用绝缘导线。错

170.为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线。错

171.为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离。错 172.为了防止电气设备误操作造成事故,防爆电气设备应设置联锁装置。联锁装置在设备带电时,设备可拆卸部分可以拆卸。错

173.为了防止因导线短路而引起重大的安全事故,不同回路、不同电压、交流与直流的导线不得穿在同一根管内。正确

174.为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致。错 175.违章作业和错误操作是导致触电事故最常见的原因。正确 176.温度高的时候,作业人员可以在沟坑内或隧道中休息。错 177.我国正弦交流电的频率为50hz。正确 178.屋外电容器一般采用台架安装。正确

179.无论在任何情况下,三极管都具有电流放大功能。错 180.吸收比是用兆欧表测定。正确

181.锡焊晶体管等弱电元件应用100w的电烙铁。错

182.现场使用的绝缘工、器具只要合格并符合厂家要求,可不经试验就直接使用。错

183.线路作业时,估计安全的情况下,可以一脚踩在梯上,另一脚踩在其他物体上。错

184.相同条件下,交流电比直流电对人体危害较大。正确

185.消防材料库储存的材料、工具的品种和数量应符合有关规定并定期检查和更换。正确

186.消防设备的电源线路只能装设不切断电源的漏电报警装置。正确

187.斜坡地区作业,应采取措施,防止石块、悬垂的土层等物体滚下或坍塌。正确 188.携带型接地线由短路各相和接地用的多股软裸铜线及专用线夹组成。正确 189.心跳停止者应先进行人工呼吸。错

190.星—三角启动器适用于重载启动的电动机。错

191.行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。正确 192.胸外心脏挤压法的正确压点在心窝左上方。错 193.蓄电池可能有氢气排出,应有良好的通风。正确 194.蓄电池提供的是直流电。正确

195.旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。正确 196.验电器在使用前必须确认验电器良好。正确

197.验电前应先在有电设备上试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时,可用工频高压发生器等确证验电器良好。正确 198.验电是保证电气作业安全的技术措施之一。正确

199.摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。错

200.摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。正确

201.要移动焊机时,可以在不停电的情况下直接移动。错

202.一般情况较好的病人,估计转送过程中无生命危险,可直接送到有相应条件的医院就诊;如病情危重,则应越级转送,免使病人失去抢救机会。错 203.一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小。错

204.一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍。正确 205.一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。正确

206.一个照明支路,原接白炽灯时导线过热,改用瓦数相等的荧光灯就可避免导线发热。错

207.一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。正确 208.一氧化碳是一种无色、无味的气体,可溶于水。错

209.一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。正确 210.移动电气设备的电源一般采用架设或穿钢管保护的方式。正确 211.移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电缆。错 212.移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。正确 213.移动式电焊机的一次电源线应使用橡套电缆。正确

214.移动式电焊机在易燃易爆或有挥发性物质的场所不许使用。正确 215.移动式电气设备的保护零线(或地线)应离开相线单独敷设。错 216.移动式电气设备至少每两年进行一次仔细检查,经常打开的外壳(例如电池盖)应进行逐项检查。错

217.异步电动机的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比。正确

218.因公外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的可认定为工伤。正确

219.因为36v是安全电压,所以在任何情况下,人体触及该电路都不致遇到危险。错

220.因为绝缘电阻决定于绝缘结构及其状态,所以绝缘电阻可在停电后测量,也可在不停电的情况下测量。错

221.因闻到焦臭味而停止运行的电动机,必须找出原因后才能再通电使用。正确 222.因一氧化碳的比重比空气略轻,故浮于上层,救助者进入和撤离现场时,如能匍匐行动会更安全。正确

223.引起爆炸、使人遭到电击、降低产品质量等是工艺过程中产生静电的危险。正确

224.应用电气隔离的方法必须装设隔离变压器作为电源变压器。正确

225.应用手摇发电机式兆欧表测量绝缘电阻时,转速130转/每分钟时的测量值明显小于转速110转/每分钟时的测量值。错

226.用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。错 227.用电笔检查时。电笔发光就说明线路一定有电。错

228.用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。错 229.用户变、配电站的工作许可人应是电气工作人员。错

230.用接地电阻测量仪测量接地电阻时,电压极距与被测接地体不得小于40m,电流极距与被测接地体不得小于20m。错

231.用钳表测量电动机空转电流时,不需要档位变换可直接进行测量。错 232.用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来。错

233.用钳表测量电流时,尽量将导线置于钳口铁芯中间,以减少测量误差。正确 234.用人工装卸时,应将缆盘直接从车上推下。错

235.用万用表r×1k欧欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。正确 236.用星,三角降压启动时,启动电流为直接采用三角形联结时启动电流的1/2。错

237.用星,三角降压启动时,启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。正确

238.用指针式万用表的电阻挡时,红表笔连接着万用表内部电源的正极。错 239.由于防爆电气设备的修理关系到使用场所的防爆安全,因此在检修防爆电气设备时除了检查和修理其一般性能之外,还要特别注意检查和修理与防爆有关的部件和性能。错

240.由专用变压器配电的建筑施工现场应采用tn-s系统。正确 241.油料火灾可用水灭火。错

242.有关单位应定期统一组织电力安全工、器具的使用方法培训,凡是在工作中需要使用电力安全工、器具的工作人员,必须定期接受培训。正确

243.有金属外壳的ⅰ类移动式电气设备、安装在潮湿环境的电气设备、临时电气设备、建筑施工工地的施工电气设备等场所应安装漏电保护装置。正确 244.有美尼尔氏征的人不得从事电工作业。正确

245.右手定则是判定直导体做切割磁力线运动时所产生的感生电流方向。正确 246.幼儿园及小学等儿童活动场所插座安装高度不宜小于1.8m。正确 247.允许带负荷拉、合隔离开关(或刀开关)。错

248.运行中的电流互感器的二次回路不得开路,运行中的电压互感器的二次侧允许短路。错

249.运行中的电流互感器二次开路可能带来的危险是电击、继电保护失灵、铁心过热、绝缘击穿等。正确

250.运行中的电压互感器在发生瓷套管破裂、高压线圈击穿放电、连接点打火、严重漏油等故障时应该退出运行。正确

251.载流导体在磁场中一定受到磁场力的作用、错

252.再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。正确

253.在tt系统中,只要保证电气设备的接地电阻不超过4欧,即可消除设备漏电时触电的危险。错

254.在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。正确 255.在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许工作。正确

256.在保护接零系统中,尽管中性点接地电阻值在4欧以下,在零线上规定的处所也必须做重复接地。正确

257.在保护接零系统中,只要工作接地的接地电阻不大于4欧,零线就可不做重复接地。错

258.在爆炸危险场所,电气设备的金属外壳应与接地系统可靠连接,电气设备的内接地端子,应该与专门的接地线连接。错

259.在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。错

260.在爆炸危险环境,照明线路所用电线和电缆的额定电压不得低于500v。正确 261.在不接地电网中,带电部位对地绝缘电阻很高,因此,人站在地面上触及带电部位不会受到致命伤害。正确

262.在不接地配电网中,凡由于绝缘损坏而可能呈现危险电压的金属部位,除另有规定外,均应接地。正确

263.在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。错 264.在潮湿的场所安装照明灯具应该采用防潮型,以确保安全。正确 265.在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于36v。错 266.在船只或木排上作业时,作业人员必须熟悉水性,水性好的可以不穿救生用具。错

267.在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压之和。正确 268.在串联电路中。电流处处相等。正确

269.在磁路中,当磁阻大小不变时,磁通与磁动势成反比。错

270.在带电灭火时,如用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。正确

271.在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。正确

272.在带电线路杆塔上工作,如与带电体距离足够不需要设专人监护。错

273.在道路和街道上挖沟、坑、洞时,设立安全警示标后,不必派人指挥车辆和行人。错

274.在低压操作中,人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于0.1m。正确 275.在地下线缆与电力电缆交叉或平行埋设地区进行施工,必须反复核对位置,确认无误后方可进行作业。正确

276.在电气原理图中,当触点图形垂直放置时,以“左开右闭”原则绘制。正确 277.在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。正确

278.在断电之后,电动机停转,当电网再次来电电动机能自行起动的运行方式,称为失压保护。错

279.在腐蚀性场所,照明配线应该采用全塑制品配线,所有的接头处都应该作密封处理。正确

280.在高压操作中,无遮拦作业人体或其所携带工具与带电体之间的距离应不少于0.7m。正确

281.在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。错

282.在高压线路发生火灾时,应迅速撤离现场,并拨打火警电话119报警。错 283.在工作任务重、时间紧的情况下专责监护人可以兼做其他工作。错 284.在供配电系统和设备自动系统中刀开关通常用于电源隔离。正确 285.在建筑物临边作业时,没有生命危险不必扎绑安全带。错 286.在紧拉线时,杆上不准有人,待紧固稳妥后再上杆作业。正确

287.在壳内点火源位置一定的前提下,隔爆外壳容积的改变对最大试验安全间隙影响是不大的。正确

288.在没有用验电器验电前,线路应视为有电。正确

289.在日常生活中,和易燃、易爆物接触时要引起注意:有些介质比较容易产生静电乃至引发火灾爆炸。如在加油站不可用金属桶等盛油。错

290.在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。正确

291.在三相交流电路中,负载为星形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。错 292.在三相四线配电网中,pen线表示工作与保护共用的零线。正确

293.在三相四线制配电系统中,照明负荷应尽可能均匀地分布在三相中。正确 294.在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是间接原因,而火花或电弧则是直接原因。错

295.在生产工艺过程中消灭有毒物质和生产性粉尘是防尘防毒物的根本措施。错 296.在生产过程中产生的粉尘称为生产性粉尘,对作业人员身体健康有害。正确 297.在使用手持电动工具及其他电气设备的过程中,如果遇到临时停电,应断开电源。正确

298.在室内采用钢管配线时,根据需要可以将单根导线穿于钢管内,产生涡流发热关系不大。错

299.在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。正确

300.在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。正确

301.在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。错

302.在易受机械损伤的场所不宜采用明敷塑料管配线。正确

303.在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备。正确

304.在直流电路中,常用棕色表示正极。正确

305.在转送伤者途中,对于危重病人应当严密注意其呼吸、脉搏清理,通畅呼吸道。正确

306.兆欧表是用来测量绕组直流电阻的。错

307.遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分为临时遮栏和常设遮栏两种。正确

308.遮栏应采用干燥的绝缘材料制成,不能用金属材料制作。正确 309.整流设备可将交流电变换为直流电。正确

310.正常运行时,三相异步电动机电源电压波动不得超过-5%~10%。正确 311.正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数。错

312.直接接触电击是直接触及漏电设备外壳发生的电击。错

313.直接接触电击是直接触及设备正常工作的带电体发生的电击。正确

314.直流变换设备可将一种电压的直流电变换成另一种或几种电压的直流电。正确 315.直流电弧的烧伤较交流电弧烧伤严重。正确 316.直流电流表可以用于交流电路测量。错

317.直埋电缆必须选择带铠装及外护层的电缆。正确

318.职业病防治工作坚持“预防为主、防治结合”的方针。正确

319.职业病是指劳动者在职业活动中,因接触职业病危害因素而引起的疾病。错

320.止口、转轴、操纵杆和螺纹结合面的径隙一般不需要检查,但是有磨损、变形、腐蚀或其他损坏迹象时除外。错

321.只要把热继电器的动作电流整定得小一些,就能起到短路保护的作用。错 322.只要保持安全距离,测量电阻时,被测电阻不需断开电源。错 323.只要工作安排得妥当,约时停、送电也不会有问题。错

324.只有满足电气间隙的要求,裸露导体之间和它们对地之间才不会发生击穿放电,才能保证电气设备的安全运行。正确

325.中间继电器的动作值与释放值可调节。错

326.中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。错 327.重复接地与工作接地在电气上是相通的。正确

328.转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。错

329.装、拆接地线的简单工作,可以一个人作业不需要监护。错

330.装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带是直击雷防护的主要措施。正确 331.装设独立避雷针以后就可以避免发生雷击。错 332.装设过负荷保护的配电线路。其绝缘导线的允许载流量应不小于熔断器额定电流的1.25倍。正确

333.自动开关属于手动电器。错

334.自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。正确

335.自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。正确 336.自耦减压启动器的优点之一是可以频繁操作。错 337.组合开关可直接起动5kw以下的电动机。正确 338.组合开关在选作直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。正确

339.作业时遇暴风雨,应在人孔上方设置帐篷;若在低洼地段,还应在人孔周围用沙袋筑起防水墙。正确

340.作业中存在的粉尘、毒物及噪声,是引发职业病的有害因素。正确

341.做口对口(鼻)人工呼吸时,每次吹气时间约2秒,换气(触电者自行吸气)时间约3秒。正确

342.做口对口(鼻)人工呼吸时,应使触电者头部充分后仰。正确

低压电工考试题库下载篇三

低压电工复审题库-最新

1、目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630a。

2、熔断器的文字符号为fu。

正确答案:错 正确答案:对 正确答案:对 正确答案:对 正确答案:错 正确答案:错

3、电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响。

4、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。

5、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。

6、自动开关属于手动电器。

7、熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。

正确答案:错

8、复合按钮的电工符号是。

正确答案:对

9、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。

正确答案:错

10、低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸。

正确答案:对

正确答案:错

11、电容器室内要有良好的天然采光。

12、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。

正确答案:对 正确答案:错

13、检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。

14、为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离。

正确答案:错

正确答案:错 正确答案:错

15、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。

16、雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。

17、当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25v及以下的安全电压。正确答案:对

18、保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。

正确答案:对 正确答案:对 正确答案:错 正确答案:对

19、剩余电流动作保护装置主要用于1000v以下的低压系统。

20、单相220v电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。

21、在直流电路中,常用棕色标示正极。

22、试验对地电压为50v以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。正确答案:错

23、在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。

正确答案:对

24、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。

25、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。

26、触电分为电击和电伤。

正确答案:错 正确答案:对

正确答案:对

27、改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量。

28、导线的工作电压应大于其额定电压。

29、导线连接时必须注意做好防腐措施。

正确答案:错

正确答案:错 正确答案:对

30、电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。

31、导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。

32、截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法。

33、绝缘材料就是指绝对不导电的材料。

正确答案:对 正确答案:错

正确答案:对 正确答案:错

34、带电机的设备,在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装底座,接地等,正常后再通电使用。

正确答案:对

35、为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。正确答案:错

36、再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。正确答案:对

37、电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。正确答案:对

38、电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。正确答案:对

39、使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。正确答案:错 40、电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。正确答案:对

41、ⅲ类电动工具的工作电压不超过50v。正确答案:对

42、电工刀的手柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖切,以免触电。正确答案:对

43、ⅱ类手持电动工具比ⅰ类工具安全可靠。正确答案:对

44、接了漏电开关之后,设备外壳就不需要再接地或接零了。正确答案:错

45、电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器。正确答案:对

46、白炽灯属热辐射光源。正确答案:对

47、民用住宅严禁装设床头开关。正确答案:对

48、当拉下总开关后,线路即视为无电。正确答案:错

49、验电器在使用前必须确认验电器良好。正确答案:对

50、高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。正确答案:错

51、在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是间接原因,而火花或电弧则是直接原因。正确答案:错

52、在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。正确答案:错

53、使用电器设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。正确答案:对

54、特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄。正确答案:错

55、有美尼尔氏症的人不得从事电工作业。正确答案:对

56、电工作业分为高压电工和低压电工。正确答案:错

57、交流发电机是应用电磁感应的原理发电的。正确答案:对

58、pn结正向导通时,其内外电场方向一致。正确答案:错

59、基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律。正确答案:对 60、欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。正确答案:错

61、对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统。正确答案:错 62、无论在任何情况下,三极管都具有电流放大功能。正确答案:错 63、220v的交流电压的最大值为380v。正确答案:错

64、测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。正确答案:错

65、电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极、而电压表负极接电源的正极。正确答案:错

66、电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。正确答案:错

67、接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。正确答案:对 68、交流钳形电流表可测量交直流电流。正确答案:错

69、电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。正确答案:对 70、万用表使用后,转换开关可置于任意位置。正确答案:错

71、在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。正确答案:错 72、选用电器应遵循的经济原则是本身的经济价值和使用的价值,不至因运行不可靠而产生损失。正确答案:对

73、安全可靠是对任何开关电器的基本要求。正确答案:对

74、低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。正确答案:对 75、断路器可分为框架式和塑料外壳式。正确答案:对

76、胶壳开关不适合用于直接控制5.5kw以上的交流电动机。正确答案:对 77、如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。正确答案:错

78、静电现象是很普遍的电现象,其危害不小,固体静电可达200kv以上,人体静电也可达10kv以上。正确答案:对

79、rcd的额定动作电流是指能使rcd动作的最大电流。正确答案:错 80、rcd后的中性线可以接地。正确答案:错 81、变配电设备应有完善的屏护装置。正确答案:对 82、绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。正确答案:对

83、验电是保证电气作业安全的技术措施之一。正确答案:对 84、在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。正确答案:对 85、相同条件下,交流电比直流电对人体危害较大。正确答案:对

86、按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。正确答案:对

87、通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小。正确答案:错 88、根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路。正确答案:错 89、过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。正确答案:对 90、水和金属比较,水的导电性能更好。正确答案:错

91、在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。正确答案:对

92、异步电动机的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比。正确答案:对 93、对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损,压力,火花等情况。正确答案:对 94、对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。正确答案:错 95、同一电器元件的各部件分散地画在原理图中,必须按顺序标注文字符号。正确答案:错 96、能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上。正确答案:对 97、锡焊晶体管等弱电元件应用100w的电烙铁。正确答案:错

98、剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。正确答案:对 99、移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。正确答案:对 100、当灯具达不到最小高度时,应采用24v以下电压。正确答案:错 101、漏电开关只有在有人触电时才会动作。正确答案:错 102、低压验电器可以验出500v以下的电压。正确答案:错 103、危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。正确答案:错

104、用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。正确答案:错 105、为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线。正确答案:错

106、在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。正确答案:对

107、电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。正确答案:错 108、取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。正确答案:错 109、电工应严格按照操作规程进行作业。正确答案:对

110、电解电容器的电工符号如图所示。正确答案:对

111、并联电路中各支路上的电流不一定相等。正确答案:对 112、磁力线是一种闭合曲线。正确答案:对

113、当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。正确答案:对 114、摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。正确答案:对 115、用万用表r×1kω欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。正确答案:对 116、接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。正确答案:错 117、电流表的内阻越小越好。正确答案:对

118、测量电流时应把电流表串联在被测电路中。正确答案:对 119、直流电流表可以用于交流电路测量。正确答案:错 120、从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。正确答案:错

121、万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。正确答案:错

122、组合开关在选作直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。正确答案:对 123、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。正确答案:错 124、接触器的文字符号为fr。正确答案:错

125、漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。正确答案:对

126、热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。正确答案:错

127、刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。正确答案:错

128、自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。正确答案:对 129、当电容器测量时万用表指针摆动后停止不动,说明电容器短路。正确答案:对 l30、补偿电容器的容量越大越好。正确答案:错 131、并联补偿电容器主要用在直流电路中。正确答案:错

132、除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。正确答案:对

133、“止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头。正确答案:对

134、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。正确答案:对

135、两相触电危险性比单相触电小。正确答案:错

136、额定电压为380v的熔断器可用在220v的线路中。正确答案:对

137、在断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机能自行起动的运行方式称为失压保护。正确答案:错

138、绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。正确答案:对 139、在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。正确答案:对

140、改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。正确答案:对 141、电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起。正确答案:对 142、交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。正确答案:对 143、多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示。正确答案:对 144、手持式电动工具接线可以随意加长。正确答案:错

145、路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。正确答案:对 146、螺口灯头的台灯应采用三孔插座。正确答案:对

147、用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。正确答案:错 148、对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。正确答案:对

149、二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600v以下的线路,如果是10kv或者35kv线路,如要带电灭火只能选择干粉灭火器。正确答案:对

150、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。正确答案:对 151、日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。正确答案:错 152、特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。正确答案:错

153、特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。正确答案:对

154、视在功率就是无功功率加上有功功率。正确答案:错 155、我国正弦交流电的频率为50hz。正确答案:对

156、在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。正确答案:对 157、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。正确答案:对 158、万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。正确答案:对 159、电压表内阻越大越好。正确答案:对

160、分断电流能力是各类刀开关的主要技术参数之一。正确答案:对 161、中间继电器的动作值与释放值可调节。正确答案:错 162、在供配电系统和设备自动系统中刀开关通常用于电源隔离。正确答案:对 163、交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。正确答案:对 164、并联电容器有减少电压损失的作用。正确答案:对

165、雷电后造成架空线路产生高电压冲击波,这种雷电称为直击雷。正确答案:错

166、雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开。(正确答案:错

167、机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。正确答案:错 168、接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定,接地线必须是截面积25m㎡以上裸铜软线制成。正确答案:对

169、一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小。正确答案:错 170、熔断器在所有电路中,都能起到过载保护。正确答案:错 171、电缆保护层的作用是保护电缆。正确答案:对

172、电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。正确答案:错

173、手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。正确答案:错 174、日光灯点亮后,镇流器起降压限流作用。正确答案:对 175、事故照明不允许和其它照明共用同一线路。正确答案:对 176、在没有用验电器验电前,线路应视为有电。正确答案:对

177、为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致。正确答案:错 178、不同电压的插座应有明显区别。正确答案:对

179、在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备。正确答案:对 180、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。正确答案:对 181、右手定则是判定直导体作切割磁力线运动时所产生的感生电流方向。正确答案:对 182、在串联电路中,电流处处相等。正确答案:对

183、规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向。正确答案:对 184、电度表是专门用来测量设备功率的装置。正确答案:错 185、按钮的文字符号为sb。正确答案:对

186、熔体的额定电流不可大于熔断器的额定电流。正确答案:对 187、频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。正确答案:错 188、电容器的容量就是电容量。正确答案:错 189、10kv以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。正确答案:错

190、防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。正确答案:对 191、雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。正确答案:对 192、挂登高板时,应勾口向外并且向上。正确答案:对

193、遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。正确答案:对

194、在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。正确答案:对 195、电动机按铭牌数值工作时,短时运行的定额工作制用s2表示。正确答案:对 196、三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。正确答案:错 197、转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。正确答案:错

198、在电气原理图中,当触点图形垂直放置时,以“左开右闭”原则绘制。正确答案:对 199、电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。正确答案:对 200、可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好。正确答案:错

201、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。正确答案:错

202、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品。正确答案:对

203、当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。正确答案:对

204、电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。正确答案:对 205、在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压之和。正确答案:对 206、符号“a”表示交流电源。正确答案:错

207、摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。正确答案:错 208、用钳表测量电流时,尽量将导线置于钳口铁芯中间,以减少测量误差。正确答案:对 209、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。正确答案:对

210、电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。正确答案:错

211、热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。正确答案:对

212、电容器室内应有良好的通风。正确答案:对

213、当静电的放电火花能量足够大时,能引起火灾和爆炸事故,在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。正确答案:对

214、tt系统是配电网中性点直接接地,用电设备外壳也采用接地措施的系统。正确答案:对

215、因闻到焦臭味而停止运行的电动机,必须找出原因后才能再通电使用。正确答案:对

216、电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。正确答案:对

217、漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。正确答案:对

218、当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。正确答案:错

219、交流电每交变一周所需的时间叫做周期t。正确答案:对 220、并联电路的总电压等于各支路电压之和。正确答案:错

221、导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。正确答案:对

222、热继电器的双金属片是由一种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成。正确答案:错 223、电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。正确答案:错 224、selv只作为接地系统的电击保护。正确答案:错

225、rcd的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。正确答案:对 226、脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。正确答案:错 227、导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好。正确答案:对

228、三相异步电动机的转子导体会中形成电流,其电流方向可用右手定则判定。正确答案:对 229、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。正确答案:对 230、为安全起见,更换熔断器时,最好断开负载。正确答案:错

231、为了防止电气火花,电弧等引燃爆炸物,应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。正确答案:对

232、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。正确答案:对 233、使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。正确答案:错

233、断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大负载电流正确答案:错

234、交流接触器常见的额定最高工作电压达到6000v。正确答案:错

235、雷击产生的高电压和耀眼的光芒可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。正确答案:错

236、对于容易产生静电的场所,应保持环境湿度在70%以上。正确答案:对

237、在高压操作中,无遮拦作业人体或其所携带工具与带电体之间的距离应不少于0.7m。正确答案:对 238、常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。正确答案:对 239、30hz~40hz的电流危险性最大。正确答案:错

240、电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。正确答案:错 241、一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。正确答案:对 242、吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少于1.5m。正确答案:错 243、旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。正确答案:对

244、用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来。正确答案:错 245、隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。正确答案:错

246、雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。正确答案:对 247、剩余动作电流小于或等于0.3a的rcd属于高灵敏度rcd。正确答案:错 248、使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。正确答案:错 249、工频电流比高频电流更容易引起皮肤灼伤。正确答案:错 250、铜线与铝线在需要时可以直接连接。正确答案:错

251、移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电缆。正确答案:错 252、在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。正确答案:对

253、几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和。正确答案:错

254、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。正确答案:错 255、自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。正确答案:对

256、按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。正确答案:对 257、触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸。正确答案:对 258、低压绝缘材料的耐压等级一般为500v。正确答案:对 259、黄绿双色的导线只能用于保护线。正确答案:对

260、对于异步电动机,国家标准规定3kw以下的电动机均采用三角形联结。正确答案:错 261、时间继电器的文字符号为km。正确答案:错

262、并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组。正确答案:对

263、停电作业安全措施按保安作用依据安全措施分为预见性措施和防护措施。正确答案:对

264、对于转子有绕组的电动机,将外电阻串入转子电路中启动,并随电机转速升高而逐渐地将电阻值减小并最终切除,叫转子串电阻启动。正确答案:对

265、使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线不得松动。正确答案:对

266、载流导体在磁场中一定受到磁场力的作用。正确答案:错

267、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。正确答案:对 268、组合开关可直接起动5kw以下的电动机。正确答案:对

269、中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。正确答案:错 270、当电容器爆炸时,应立即检查。正确答案:错 270、为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。正确答案:错

272、用星-三角降压启动时,启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。正确答案:对

273、《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。正确答案:错

274、正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的。正确答案:错

275、电流和磁场密不可分,磁场总是伴随着电流而存在,而电流永远被磁场所包围。正确答案:对 276、使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。正确答案:错

277、用钳表测量电动机空转电流时,不需要档位变换可直接进行测量。正确答案:错

278、概率为50%时,成年男性的平均感知电流值约为1.1ma,最小为0.5ma,成年女性约为0.6ma。正确答案:错

279、为了安全,高压线路通常采用绝缘导线。正确答案:错 280、二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。正确答案:错

单选题

1、交流接触器的额定工作电压,是指在规定条件下,能保证电器正常工作的()电压。正确答案:b a、最低 b、最高 c、平均

2、正确选用电器应遵循的两个基本原则是安全原则和()原则。正确答案:a a、经济 b、性能 c、功能

3、热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的()能力。正确答案:a a、过载 b、控制 c、节流

4、熔断器的保护特性又称为()。正确答案:a a、安秒特性 b、灭弧特性 c、时间性

5、并联电力电容器的作用是()。正确答案:b a、降低功率因数 b、提高功率因数 c、维持电流

6、为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于()米。正确答案:a a、3 b、2.5 c、4

7、防静电的接地电阻要求不大于()ω。正确答案:c a、10 b、40 c、100

8、pe线或pen线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为()接地。正确答案:c a、直接 b、间接 c、重复

9、保险绳的使用应()。正确答案:a a、高挂低用 b、低挂调用 c、保证安全

10、“禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为()。正确答案:b a、红底白字 b、白底红字 c、白底绿字

11、当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫()触电。正确答案:b a、单相 b、跨步电压 c、感应电

12、根据线路电压等级和用户对象,电力线路可分为配电线路和()线路。正确答案:c a、照明 b、动力 c、送电

13、下列材料中,导电性能最好的是()。正确答案:b a、铝 b、铜 c、铁

14、导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞()圈。正确答案:c a、2 b、1 c、3

15、国家标准规定凡()kw以上的电动机均采用三角形接法。正确答案:b a、3 b、4 c、7.5

16、降压启动是指启动时降低加在电动机()绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。正确答案:b a、转子 b、定子 c、定子及转子

17、电动机在额定工作状态下运行时,定子电路所加的()叫额定电压。正确答案:a a、线电压 b、相电压 c、额定电压

18、使用剥线钳时应选用比导线直径()的刃口。正确答案:a a、稍大 b、相同 c、较大

19、照明系统中的每一单相回路上,灯具与插座的数量不宜超过()个。正确答案:b a、20 b、25 c、30 20、导线接头连接不紧密,会造成接头()。正确答案:b a、绝缘不够 b、发热 c、不导电

21、日光灯属于()光源。正确答案:a a、气体放电 b、热辐射 c、生物放电

22、当低压电气火灾发生时,首先应做的是()。正确答案:a a、迅速设法切断电源 b、迅速离开现场去报告领导 c、迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火

23、特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业的,责令生产经营单位()。正确答案:a a、限期改正 b、罚款 c、停产停业整顿

24、特种作业人员必须年满()周岁。正确答案:b a、19 b、18 c、20

25、三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的()倍。正确答案:b a、6 b、9 c、3

26、电磁力的大小与导体的有效长度成()。正确答案:b a、反比 b、正比 c、不变

27、单极型半导体器件是()。正确答案:c a、二极管 b、双极性二极管 c、场效应管

28、()仪表由固定的永久磁铁,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。正确答案:b a、电磁式 b、磁电式 c、感应式

29、测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“l”“e”、两个接线柱应()。正确答案:b a、“e”接在电动机出线的端子,“l”接电动机的外壳 b、“l”接在电动机出线的端子,“e”接电动机的外壳 c、随便接,没有规定

30、万用表实质是是一个带有整流器的()仪表。正确答案:b a、电磁式 b、磁电式 c、电动式

31、非自动切换电器是依靠()直接操作来进行工作的。正确答案:a a、外力(如手控)b、电动 c、感应

32、低压熔断器,广泛应用于低压供配电系统和控制系统中,主要用于()保护,有时也可用于过载保护。正确答案:a a、短路 b、速断 c、过流

33、电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器()在被控电路中。正确答案:b a、并联 b、串联 c、串联或并联

34、在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而()。正确答案:c a、减小停电范围 b、查障困难 c、扩大停电范围

35、电容器在用万用表检查时指针摆动后应该()。正确答案:b a、保持不动 b、逐渐回摆 c、来回摆动

36、避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过()ω。正确答案:c a、4 b、2 c、10

37、为避免高压变配电站遭受直击雷,引发大面积停电事故,一般可用()来防雷。正确答案:a a、接闪杆 b、阀型避雷器 c、接闪网

38、对于低压配电网,配电容量在100kw以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过()ω。正确答案:b a、6 b、10 c、4

39、()可用于操作高压跌落式熔断器、单极隔离开关及装设临时接地线等。正确答案:c a、绝缘手套 b、绝缘鞋 c、绝缘棒 40、登杆前,应对脚扣进行()。正确答案:a a、人体载荷冲击试验 b、人体静载荷试验 c、人体载荷拉伸试验

41、一般情况下220v工频电压作用下人体的电阻为()ω。正确答案:c a、500-1000 b、800-1600 c、1000-2000

42、保护线(接地或接零线)的颜色按标准应采用()。正确答案:c a、红色 b、蓝色 c、黄绿双色

43、低压断路器也称为()。正确答案:c a、闸刀 b、总开关 c、自动空气开关

44、热继电器的整定电流为电动机额定电流的()%。正确答案:b a、120 b、100 c、130

45、星-三角降压启动,是起动时把定子三相绕组作()联结。正确答案:b a、三角形 b、星形 c、延边三角形

46、对电机内部的脏物及灰尘清理,应用()。正确答案:c a、布上沾汽油、煤油等抹擦 b、湿布抹擦 c、用压缩空气吹或用干布抹擦

47、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻为零,在发现无明显烧毁的现象时,则可进行烘干处理,这时()通电运行。正确答案:b a、允许 b、不允许 c、烘干好后就可

48、事故照明一般采用()。正确答案:b a、日光灯 b、白炽灯 c、高压汞灯

49、螺口灯头的螺纹应与()相接。正确答案:b a、相线 b、零线 c、地线 50、在电路中,开关应控制()。正确答案:b a、零线 b、相线 c、地线

51、电气火灾的引发是由于危险温度的存在,危险温度的引发主要是由于()。正确答案:c a、电压波动 b、设备负载轻c、电流过大

52、低压带电作业时,()。正确答案:a a、既要戴绝缘手套,又要有人监护 b、戴绝缘手套,不要有人监护c、有人监护不必戴绝缘手套

53、纯电容元件在电路中()电能。正确答案:a a、储存 b、分配 c、消耗

54、三相四线制的零线的截面积一般()相线截面积。正确答案:a a、小于 b、大于 c、等于

55、交流10kv母线电压是指交流三相三线制的()。正确答案:a a、线电压 b、相电压 c、线路电压

56、钳形电流表是利用()的原理制造的。正确答案:b a、电压互感器 b、电流互感器 c、变压器

57、测量电压时,电压表应与被测电路()。正确答案:b a、串联 b、并联 c、正接

58、低压电器按其动作方式又可分为自动切换电器和()电器。正确答案:a a、非自动切换 b、非电动 c、非机械

59、交流接触器的电寿命是约为机械寿命的()倍。正确答案:c a、1 b、10 c、1/20 60、铁壳开关在作控制电机启动和停止时,要求额定电流要大于或等于()倍电动机额定电流。正确答案:b a、一 b、两 c、三

61、行程开关的组成包括有()。正确答案:c a、保护部分 b、线圈部分 c、反力系统 62、电容器组禁止()。正确答案:b a、带电合闸 b、带电荷合闸 c、停电合闸

63、静电引起爆炸和火灾的条件之一是()。正确答案:b a、静电能量要足够大 b、有爆炸性混合物存在 c、有足够的温度

64、运输液化气,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触,其目的是()。正确答案:b a、中和槽车行驶中产生的静电荷 b、泄漏槽车行驶中产生的静电荷c、使槽车与大地等电位 65、建筑施工工地的用电机械设备()安装漏电保护装置。正确答案:a a、应 b、不应 c、没规定

66、绝缘安全用具分为()安全用具和辅助安全用具。正确答案:c a、直接 b、间接 c、基本

67、“禁止攀登,高压危险!”的标志牌应制作为()。正确答案:c a、红底白字 b、白底红字 c、白底红边黑字

68、据一些资料表明,心跳呼吸停止,在()min内进行抢救,约80%可以救活。正确答案:a a、1 b、2 c、3 69、一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的()。正确答案:b a、±10% b、±5% c、±15% 83、利用交流接触器作欠压保护的原理是当电压不足时,线圈产生的()不足,触头分断。正确答案:a a、磁力 b、涡流 c、热量

70、三相异步电动机虽然种类繁多,但基本结构均由()和转子两大部分组成。正确答案:b a、外壳 b、定子 c、罩壳及机座

71、三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和()启动。正确答案:c a、转子串频敏 b、转子串电阻 c、降低启动电压

72、异步电动机在启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大,使定子流过的启动电流也很大,约为额定电流的()倍。正确答案:b a、2 b、4-7 c、9-10 73、对颜色有较高区别要求的场所,宜采用()。正确答案:b a、彩灯 b、白炽灯 c、紫色灯

74、在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是()。正确答案:a a、相线断线 b、短路 c、零线断线

75、工作人员在10kv及以下电气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的安全距离为()米。正确答案:b a、0.2 b、0.35 c、0.5 76、一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是()。正确答案:b a、最大值 b、有效值 c、平均值

77、pn结两端加正向电压时,其正向电阻()。正确答案:b a、大 b、小 c、不变

78、二极管的图形符号是()。正确答案:a

79、线路或设备的绝缘电阻的测量是用()测量。正确答案:b a、万用表的电阻档 b、兆欧表 c、接地摇表

80、钳形电流表测量电流时,可以在()电路的情况下进行。正确答案:c a、短接 b、断开 c、不断开

81、交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数,一般达()。正确答案:a a、600-1000万次 b、10万次以下 c、10000万次以上 82、为了检查可以短时停电,在触及电容器前必须()。正确答案:a a、充分放电 b、长时间停电 c、冷却之后

83、静电现象是十分普遍的电现象()是它的最大危害。正确答案:c a、对人体放电,直接置人于死地 b、高电压击穿绝缘 c、易引发火灾 84、特别潮湿的场所应采用()v的安全特低电压。正确答案:c a、24 b、42 c、12 85、()是保证电气作业安全的技术措施之一。正确答案:b a、工作票制度 b、验电 c、工作许可制度

86、电流对人体的热效应造成的伤害是()。正确答案:a a、电烧伤 b、电烙印 c、皮肤金属化

87、运行中的线路的绝缘电阻每伏工作电压为()欧。正确答案:a a、1000 b、500 c、200 88、低压线路中的零线采用的颜色是()。正确答案:b a、深蓝色 b、淡蓝色 c、黄绿双色

89、笼形异步电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的转矩与电压的平方成(),因此降压启动时转矩减少较多。正确答案:b a、反比 b、正比 c、对应

90、利用()来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。正确答案:b a、频敏变压器 b、自耦变压器 c、电阻器 91、尖嘴钳150mm是指()。正确答案:a a、其总长度为150mm b、其绝缘手柄为150mm c、其开口150mm 92、每一照明(包括风扇)支路总容量一般不大于()kw。正确答案:b a、2 b、3 c、4 93、下列灯具中功率因数最高的是()。正确答案:b a、节能灯 b、白炽灯 c、日光灯

94、单相三孔插座的上孔接()。正确答案:c a、零线 b、相线 c、地线

95、当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500v低压配电柜灭火可选用的灭火器是()。正确答案:b a、泡沫灭火器 b、二氧化碳灭火器 c、水基式灭火器 96、下面()属于顺磁性材料。正确答案:c a、水 b、铜 c、空气

97、确定正弦量的三要素为()。正确答案:b a、相位、初相位、相位差 b、最大值、频率、初相角c、周期、频率、角频率 98、选择电压表时,其内阻()被测负载的电阻为好。正确答案:a a、远大于 b、远小于 c、等于

100、摇表的两个主要组成部分是手摇()和磁电式流比计。正确答案:a a、直流发电机 b、电流互感器 c、交流发电机

101、断路器的选用,应先确定断路器的(),然后才进行具体的参数的确定。正确答案:a a、类型 b、额定电流 c、额定电压

102、电业安全工作规程上规定,对地电压为()v及以下的设备为低压设备。正确答案:c a、380 b、400 c、250 103、属于配电电器的有()。正确答案:b a、接触器 b、熔断器 c、电阻器

104、从制造角度考虑,低压电器是指在交流50hz、额定电压()v或直流额定电压1500v及以下电气设备。正确答案:c a、800 b、400 c、1000 105、人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相通过人体流入另一相,这种触电现象称为()触电。正确答案:b a、单相 b、两相 c、感应电

106、导线接头的机械强度不小于原导线机械强度的()%。正确答案:a a、90 b、80 c、95 107、导线接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于()。正确答案:b a、1.5 b、1 c、2 108、某四极电动机的转速为1440r/min,则这台电动机的转差率为()%。正确答案:b a、2 b、4 c、6 109、在对380v电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻(),则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。正确答案:c a、大于0.5mω b、小于10mω c、小于0.5mω

110、ⅱ类手持电动工具是带有()绝缘的设备。正确答案:c a、防护 b、基本 c、双重

111、图示的电路中a、第2段 b、第3段 c、无 ,在开关s1和s2都合上后,可触摸的是()。正确答案:b 112、墙边开关安装时距离地面的高度为()m。正确答案:a a、1.3 b、1.5 c、2 113、在易燃、易爆危险场所,供电线路应采用()方式供电。正确答案:a a、单相三线制,三相五线制 b、单相三线制,三相四线制c、单相两线制,三相五线制 114、特种作业操作证每()年复审1次。正确答案:c a、4 b、5 c、3 115、交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于()电路。正确答案:b a、纯电阻 b、纯电感 c、纯电容

116、感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为()。正确答案:c a、法拉第定律 b、特斯拉定律 c、楞次定律

117、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后在视被测电流的大小变换量程。切换量程时应()。正确答案:a a、先将退出导线,再转动量程开关 b、直接转动量程开关c、一边进线一边换挡 118、电能表是测量()用的仪器。正确答案:c a、电流 b、电压 c、电能

119、螺旋式熔断器的电源进线应接在()。正确答案:b a、上端 b、下端 c、前端

120、在生产过程中,静电对人体,对设备,对产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是()。正确答案:c a、使静电荷向四周散发泄漏 b、使静电荷通过空气泄漏c、使静电沿绝缘体表面泄露

121、在雷暴雨天气,应将门和窗户等关闭,其目的是为了防止()侵入屋内,造成火灾、爆炸或人员伤亡。正确答案:a a、球形雷 b、感应雷 c、直接雷

122、带电体的工作电压越高,要求其间的空气距离()。正确答案:a a、越大 b、一样 c、越小

123、按国际和我国标准,()线只能用做保护接地或保护接零线。正确答案:c a、黑色 b、蓝色 c、黄绿双色

124、三相交流电路中,a相用()颜色标记。正确答案:b a、红色 b、黄色 c、绿色

125、三相异步电动机按其()的不同可分为开启式、防护式、封闭式三大类。正确答案:b a、供电电源的方式 b、外壳防护方式 c、结构型式

126、电机在正常运行时的声音,是平稳、轻快、()和有节奏的。正确答案:b a、尖叫 b、均匀 c、摩擦

127、锡焊晶体管等弱电元件应用()w的电烙铁为宜。正确答案:b a、75 b、25 c、100 128、在易燃易爆场所使用的照明灯具应采用()灯具。正确答案:b a、防潮型 b、防爆型 c、普通型

129、下列现象中,可判定是接触不良的是()。正确答案:b a、日光灯启动困难 b、灯泡忽明忽暗 c、灯泡不亮

130、在电气线路安装时,导线与导线或导线与电气螺栓之间的连接最易引发火灾的连接工艺是()。正确答案:b a、铝线与铝线绞接 b、铜线与铝线绞接 c、铜铝过渡接头压接

131、《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少(),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。正确答案:a a、生产安全事故 b、火灾、交通事故 c、重大、特大事故

132、特种作业人员在操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作证复审时间可延长至()年。正确答案:a a、6 b、4 c、10 133、电动势的方向是()。正确答案:b a、从正极指向负极 b、从负极指向正极 c、与电压方向相同 134、钳形电流表由电流互感器和带()的磁电式表头组成。正确答案:a a、整流装置 b、测量电路 c、指针

135、万用表电压量程2.5v是当指针指在()位置时电压值为2.5v。正确答案:b a、1/2量程 b、满量程 c、2/3量程

136、电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器()在被控电路中。正确答案:a a、并联 b、串联 c、串联或并联 137、电容量的单位是()。正确答案:a a、法 b、乏 c、安时

138、变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是()。正确答 案:a a、安装避雷器 b、安装避雷线 c、安装避雷网

139、使用竹梯时,梯子与地面的夹角以()°为宜。正确答案:a a、60 b、50 c、70 140、一般线路中的熔断器有()保护。正确答案:c a、短路 b、过载 c、过载和短路

141、更换熔体时,原则上新熔体与旧熔体的规格要()。正确答案:a a、相同 b、不同 c、更新

142、电机在运行时,要通过()、看、闻等方法及时监视电动机。正确答案:b a、记录 b、听 c、吹风

143、电动机()作为电动机磁通的通路,要求材料有良好的导磁性能。正确答 案:c a、端盖 b、机座 c、定子铁芯

144、一般照明的电源优先选用()v。正确答案:b a、380 b、220 c、36 145、稳压二极管的正常工作状态是()。正确答案:c a、截至状态 b、导通状态 c、反向击穿状态

146、载流导体在磁场中将会受到()的作用。正确答案:a a、电磁力 b、磁通 c、电动势

147、()仪表由固定的线圈,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机 构等组成。正确答案:c a、电磁式 b、磁电式 c、电动式

148、万用表由表头、()及转换开关三个主要部分组成。正确答案:b a、线圈 b、测量电路 c、指针

149、万能转换开关的基本结构内有()。正确答案:b a、反力系统 b、触点系统 c、线圈部分

150、组合开关用于电动机可逆控制时,()允许反向接通。正确答案:c a、可在电动机停后就 b、不必在电动机完全停转后就c、必须在电动机完全停转后才 151、胶壳刀开关在接线时,电源线接在()。正确答案:a a、上端(静触点)b、下端(动触点)c、两端都可

152、低压电器可归为低压配电电器和()电器。正确答案:b a、电压控制 b、低压控制 c、低压电动

153、()是登杆作业时必备的保护用具,无论用登高板或脚扣都要用其配合使用。正确答案:a a、安全带 b、梯子 c、手套

154、熔断器的额定电流()电动机的起动电流。正确答案:c a、等于 b、大于 c、小于

155、三相异步电动机一般可直接启动的功率为()kw以下。正确答案:a a、7 b、10 c、16 156、对电机轴承润滑的检查,()电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。正确答案:a a、用手转动 b、通电转动 c、用其它设备带动

157、当一个熔断器保护一只灯时,熔断器应串联在开关()正确答案:b a、前 b、后 c、中

158、相线应接在螺口灯头的()。正确答案:b a、螺纹端子 b、中心端子 c、外壳

159、特种作业操作证有效期为()年。正确答案:c a、8 b、12 c、6 160、三相对称负载接成星形时,三相总电流()。正确答案:a a、等于零 b、等于其中一相电流的三倍 c、等于其中一相电流。161、()仪表可直接用于交、直流测量,但精确度低。正确答案:a a、电磁式 b、磁电式 c、电动式

162、()仪表可直接用于交、直流测量,且精确度高。正确答案:c a、磁电式 b、电磁式 c、电动式

163、指针式万用表测量电阻时标度尺最右侧是()。正确答案:a a、0 b、∞ c、不确定

164、漏电保护断路器在设备正常工作时,电路电流的相量和(),开关保持闭合状态。正确答案:c a、为正 b、为负 c、为零 165、图是()触头。正确答案:a a、延时断开动合 b、延时闭合动合 c、延时断开动断 166、电容器可用万用表()档进行检查。正确答案:c a、电压 b、电流 c、电阻

167、几种线路同杆架设时,必须保证高压线路在低压线路()。正确答案:c a、右方 b、左方 c、上方

168、高压验电器的发光电压不应高于额定电压的()%。正确答案:b a、50 b、25 c、75 169、如果触电者心跳停止,有呼吸,应立即对触电者施行()急救。正确答案:b a、仰卧压胸法 b、胸外心脏按压法 c、俯卧压背法

170、绝缘材料的耐热等级为e级时,其极限工作温度为()℃。正确答案:c a、105 b、90 c、120 171、频敏变阻器其构造与三相电抗相拟,即由三个铁芯柱和()绕组组成。正确答案:c a、一个 b、二个 c、三个

172、旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序,只要任意调换电动机()所接交流电源的相序,旋转磁场既反转。正确答案:b a、一相绕组 b、两相绕组 c、三相绕组

173、螺丝刀的规格是以柄部外面的杆身长度和()表示。正确答案:c a、厚度 b、半径 c、直径

174、在易燃、易爆危险场所,电气设备应安装()的电气设备。正确答案:c a、密封性好 b、安全电压 c、防爆型

175、接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于()m㎡。正确答案:c a、10 b、6 c、25 176、在均匀磁场中,通过某一平面的磁通量为最大时,这个平面就和磁力线()。正确答案:b a、平行 b、垂直 c、斜交

177、串联电路中各电阻两端电压的关系是()。正确答案:c a、各电阻两端电压相等 b、阻值越小两端电压越高c、阻值越大两端电压越高 178、测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端()m的地方。正确答案:a a、20 b、5 c、40 179、拉开闸刀时,如果出现电弧,应()。正确答案:a a、迅速拉开 b、立即合闸 c、缓慢拉开

180、在电力控制系统中,使用最广泛的是()式交流接触器。正确答案:a a、电磁 b、气动 c、液动

181、静电防护的措施比较多,下面常用又行之有效的可消除设备外壳静电的 方法是()。正确答案:a a、接地 b、接零 c、串接 182、tn-s俗称()。正确答案:a a、三相五线 b、三相四线 c、三相三线

183、用于电气作业书面依据的工作票应一式()份。正确答案:b a、3 b、2 c、4 184、碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式,其中石墨是()。正确答案: a a、导体 b、绝缘体 c、半导体

185、笼形异步电动机采用电阻降压启动时,启动次数()。正确答案:c a、不宜太少 b、不允许超过3次/小时 c、不宜过于频繁

186、()的电机,在通电前,必须先做各绕组的绝缘电阻检查,合格后才可通电。正确答案:c a、不常用,但电机刚停止不超过一天 b、一直在用,停止没超过一天c、新装或未用过的 187、碘钨灯属于()光源。正确答案:c a、气体放电 b、电弧 c、热辐射

188、接触器的电气图形为()。正确答案:a

189、图是()触头。正确答案:a a、延时断开动合 b、延时闭合动合 c、延时断开动断 190、下列()是保证电气作业安全的组织措施。正确答案:b a、停电 b、工作许可制度 c、悬挂接地线

191、人体直接接触带电设备或线路中的一相时,电流通过人体流入大地,这种 触电现象称为()触电。正确答案:a a、单相 b、两相 c、三相

192、电动机在额定工作状态下运行时,()的机械功率叫额定功率。正确答案:a a、允许输出 b、允许输入 c、推动电机

193、生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的, 由()处15日以下拘留。正确答案:b a、检察机关 b、公安机关 c、安全生产监督管理部门

194、将一根导线均匀拉长为原长的2倍,则它的阻值为原阻值的()倍。正确 答案:c a、1 b、2 c、4 195、在半导体电路中,主要选用快速熔断器作()保护。正确答案:b a、过压 b、短路 c、过热

196、在建筑物,电气设备和构筑物上能产生电效应,热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于()。正确答案:c a、感应雷 b、球形雷 c、直击雷

197、在选择漏电保护装置的灵敏度时,要避免由于正常()引起的不必要的动作而影响正常供电。正确答案:b a、泄漏电压 b、泄漏电流 c、泄漏功率

198、更换和检修用电设备时,最好的安全措施是()。正确答案:a a、切断电源 b、站在凳子上操作 c、戴橡皮手套操作

199、《安全生产法》规定,任何单位或者()对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。正确答案:b a、职工 b、个人 c、管理人员

200、当电压为5v时,导体的电阻值为5欧,那么当电阻两端电压为2v时,电阻值为()欧。正确答案:b a、10 b、5 c、2 201、用摇表测量电阻的单位是()。正确答案:c a、千欧 b、欧姆 c、兆欧

202、单相电度表主要由一个可转动铝盘和分别绕在不同铁芯上的一个()和一个电流线圈组成。正确答案:a a、电压线圈 b、电压互感器 c、电阻

203、穿管导线内最多允许()个导线接头。正确答案:c a、1 b、2 c、0 204、在铝绞线中加入钢芯的作用是()。正确答案:c a、提高导电能力 b、增大导线面积 c、提高机械强度

205、导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的()。正确答案:a a、1/2 b、1/3 c、1 206、国家规定了()个作业类别为特种作业。正确答案:c a、20 b、15 c、11 207、指针式万用表一般可以测量交直流电压、()电流和电阻。正确答案:c a、交流 b、交直流 c、直流

208、具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和()保护能力。正确答案:c a、温度 b、机械 c、过载

209、电容器属于()设备。正确答案:c a、危险 b、运动 c、静止

210、导线接头的绝缘强度应()原导线的绝缘强度。正确答案:a a、等于 b、大于 c、小于

211、我们平时称的瓷瓶,在电工专业中称为()。正确答案:c a、隔离体 b、绝缘瓶 c、绝缘子

212、对照电机与其铭牌检查,主要有()、频率、定子绕组的连接方法。正确答案:a a、电源电压 b、电源电流 c、工作制

213、熔断器的符号是()。正确答案:a

214、对电机各绕组的绝缘检查,要求是:电动机每1kv工作电压,绝缘电阻()。正确答案:b a、小于0.5mω b、大于等于1mω c、等于0.5mω

215、一般照明线路中,无电的依据是()。正确答案:b a、用摇表测量 b、用电笔验电 c、用电流表测量

216、装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并()短路。正确答案:c a、两相 b、单相 c、三相

217、通电线圈产生的磁场方向不但与电流方向有关,而且还与线圈()有关。正确答案:b a、长度 b、绕向 c、体积

218、接地电阻测量仪是测量()的装置。正确答案:c a、绝缘电阻 b、直流电阻 c、接地电阻

低压电工考试题库下载篇四

总局——理论题部分: [ ] [判断题]

1、分断电流能力是各类刀开关的主要技术参数之一。正确答案:对 [ ] [判断题]

2、从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。正确答案:错

[ ] [判断题]

3、选用电器应遵循的经济原则是本身的经济价值和使用的价值,不至因运行不可靠而产生损失。正确答案:对

[ ] [判断题]

4、在供配电系统和设备自动系统中刀开关通常用于电源隔离。正确答案:对

[ ] [判断题]

5、自动开关属于手动电器。正确答案:错

[ ] [判断题]

6、断路器可分为框架式和塑料外壳式。正确答案:对

[ ] [判断题]

7、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。正确答案:错

[ ] [判断题]

8、胶壳开关不适合用于直接控制5.5kw以上的交流电动机。正确答案:对

[ ] [判断题]

9、时间继电器的文字符号为km。正确答案:错

[ ] [判断题]

10、热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。正确答案:错

[ ] [判断题]

11、电容器室内要有良好的天然采光。正确答案:错

[ ] [判断题]

12、检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。正确答案:错 [ ] [判断题]

13、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。正确答案:对

[ ] [判断题] 14、10kv以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。正确答案:错

[ ] [判断题]

15、除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。正确答案:对

[ ] [判断题]

16、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。正确答案:错

[ ] [判断题]

17、rcd的额定动作电流是指能使rcd动作的最大电流。正确答案:错 [ ] [判断题]

18、rcd的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。正确答案:对

[ ] [判断题]

19、机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。正确答案:错

[ ] [判断题] 20、剩余电流动作保护装置主要用于1000v以下的低压系统。正确答案:对

[ ] [判断题]

21、“止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头。正确答案:对

[ ] [判断题]

22、验电是保证电气作业安全的技术措施之一。正确答案:对 [ ] [判断题]

23、使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。正确答案:错 [ ] [判断题]

24、概率为50%时,成年男性的平均感知电流值约为1.1ma,最小为0.5ma,成年女性约为0.6ma。正确答案:错 [ ] [判断题]

25、通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小。确答案:错

[ ] [判断题]

26、触电分为电击和电伤。正确答案:对

[ ] [判断题]

27、黄绿双色的导线只能用于保护线。正确答案:对 [ ] [判断题]

28、导线的工作电压应大于其额定电压。正确答案:错 [ ] [判断题]

29、为了安全,高压线路通常采用绝缘导线。正确答案:错 [ ] [判断题] 30、绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。正确答案:对

[ ] [判断题]

31、在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。正确答案:对

[ ] [判断题]

32、在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。正确答案:对

[ ] [判断题]

33、在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。正确答案:对 [ ] [判断题]

34、对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损,压力,火花等情况。正确答案:对

[ ] [判断题]

35、电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。正确答案:错 [ ] [判断题]

36、电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起。正确答案:对

[ ] [判断题]

37、三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。正确答案:错 [ ] [判断题]

38、转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。正确答案:错 [ ] [判断题]

39、能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上。正确答案:对

[ ] [判断题] 40、在电气原理图中,当触点图形垂直放置时,以“左开右闭”原则绘制。正确答案:对

[ ] [判断题]

41、锡焊晶体管等弱电元件应用100w的电烙铁。正确答案:错 [ ] [判断题]

42、剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。正确答案:对

[ ] [判断题]

43、电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。正确答案:对 [ ] [判断题]

44、路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。正确答案:对 [ ] [判断题]

45、漏电开关只有在有人触电时才会动作。正确答案:错

[ ] [判断题]

46、为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致。正确答案:错

[ ] [判断题]

47、危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。正确答案:错 [ ] [判断题]

48、用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。正确答案:错

[ ] [判断题]

49、不同电压的插座应有明显区别。正确答案:对

[ ] [判断题] 50、用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。正确答案:错 [ ] [判断题]

51、在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是间接原因,而火花或电弧则是直接原因。正确答案:错 [ ] [判断题]

52、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。正确答案:对

[ ] [判断题]

53、使用电器设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。正确答案:对

[ ] [判断题]

54、电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。正确答案:错

[ ] [判断题]

55、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。正确答案:对

[ ] [判断题]

56、电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。正确答案:对 [ ] [判断题]

57、二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。正确答案:错 [ ] [判断题]

58、右手定则是判定直导体作切割磁力线运动时所产生的感生电流方向。正确答案:对

[ ] [判断题]

59、对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统。正确答案:错

[ ] [判断题] 60、220v的交流电压的最大值为380v。正确答案:错 [ ] [判断题] 61、并联电路的总电压等于各支路电压之和。正确答案:错 [ ] [判断题] 62、无论在任何情况下,三极管都具有电流放大功能。正确答案:错 [ ] [判断题] 63、当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。正确答案:对

[ ] [判断题] 64、测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。正确答案:错

[ ] [判断题] 65、用钳表测量电流时,尽量将导线置于钳口铁芯中间,以减少测量误差。正确答案:对

[ ] [判断题] 66、电流表的内阻越小越好。正确答案:对

[ ] [判断题] 67、电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。正确答案:错

[ ] [判断题] 68、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。正确答案:对 [ ] [判断题] 69、电压表内阻越大越好。正确答案:对

[ ] [判断题] 70、电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。正确答案:对 [ ] [单选题] 71、熔断器的符号是()。正确答案:a

a、b、c、[ ] [单选题] 72、在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而()。正确答案:c

a、减小停电范围

b、查障困难

c、扩大停电范围 [ ] [单选题] 73、电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器()在被控电路中。正确答案:a

a、并联

b、串联

c、串联或并联

[ ] [单选题] 74、交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数,一般达()。正确答案:a

a、600-1000万次

b、10万次以下

c、10000万次以上

[ ] [单选题] 75、电容器组禁止()。正确答案:b

a、带电合闸

b、带电荷合闸

c、停电合闸

[ ] [单选题] 76、为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于()米。正确答案:a

a、3b、2.5c、4 [ ] [单选题] 77、运输液化气,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触,其目的是()。正确答案:b

a、中和槽车行驶中产生的静电荷

b、泄漏槽车行驶中产生的静电荷

c、使槽车与大地等电位

[ ] [单选题] 78、特别潮湿的场所应采用()v的安全特低电压。正确答案:c

a、2

4b、42c、12 [ ] [单选题] 79、按国际和我国标准,()线只能用做保护接地或保护接零线。正确答案:c

a、黑色

b、蓝色

c、黄绿双色

[ ] [单选题] 80、“禁止攀登,高压危险!”的标志牌应制作为()。正确答案:c

a、红底白字

b、白底红字

c、白底红边黑字 [ ] [单选题] 81、当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫()触电。正确答案:b

a、单相

b、跨步电压

c、感应电

[ ] [单选题] 82、导线接头的机械强度不小于原导线机械强度的()%。正确答案:a

a、90

b、80

c、95 [ ] [单选题] 83、导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞()圈。正确答案:c

a、1b、2c、3 [ ] [单选题] 84、低压断路器也称为()。正确答案:c

a、总开关

b、闸刀

c、自动空气开关

[ ] [单选题] 85、对电机各绕组的绝缘检查,要求是:电动机每1kv工作电压,绝缘电阻()。正确答案:b

a、小于0.5mω

b、大于等于1mω

c、等于0.5mω

[ ] [单选题] 86、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻为零,在发现无明显烧毁的现象时,则可进行烘干处理,这时()通电运行。正确答案:a

a、不允许

b、允许

c、烘干好后就可

[ ] [单选题] 87、对电机内部的脏物及灰尘清理,应用()。正确答案:c

a、湿布抹擦

b、布上沾汽油、煤油等抹擦

c、用压缩空气吹或用干布抹擦

[ ] [单选题] 88、尖嘴钳150mm是指()。正确答案:a

a、其总长度为150mm

b、其绝缘手柄为150mm

c、其开口150mm [ ] [单选题] 89、一般照明线路中,无电的依据是()。正确答案:b

a、用摇表测量

b、用电笔验电 c、用电流表测量

[ ] [单选题] 90、在易燃易爆场所使用的照明灯具应采用()灯具。正确答案:b

a、防潮型

b、防爆型

c、普通型

[ ] [单选题] 91、相线应接在螺口灯头的()。正确答案:a

a、中心端子

b、螺纹端子

c、外壳

[ ] [单选题] 92、当低压电气火灾发生时,首先应做的是()。正确答案:a

a、迅速设法切断电源

b、迅速离开现场去报告领导

c、迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火

[ ] [单选题] 93、特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业的,责令生产经营单位()。正确答案:a

a、限期改正

b、罚款

c、停产停业整顿

[ ] [单选题] 94、装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并()短路。正确答案:c

a、两相

b、单相

c、三相

[ ] [单选题] 95、通电线圈产生的磁场方向不但与电流方向有关,而且还与线圈()有关。正确答案:b

a、长度

b、绕向

c、体积

[ ] [单选题] 96、稳压二极管的正常工作状态是()。正确答案:c

a、截至状态

b、导通状态

c、反向击穿状态

[ ] [单选题] 97、单极型半导体器件是()。正确答案:c

a、二极管

b、双极性二极管

c、场效应管

[ ] [单选题] 98、()仪表可直接用于交、直流测量,但精确度低。正确答案:a

a、电磁式 b、磁电式

c、电动式

[ ] [单选题] 99、接地电阻测量仪是测量()的装置。正确答案:c

a、绝缘电阻

b、直流电阻

c、接地电阻

[ ] [单选题] 100、单相电度表主要由一个可转动铝盘和分别绕在不同铁芯上的一个()和一个电流线圈组成。正确答案:b

a、电压互感器

b、电压线圈

c、电阻

低压电工考试题库下载篇五

总局——理论题部分: [ ] [判断题]

1、热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。正确答案:对

[ ] [判断题]

2、断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大负载电流正确答案:错

[ ] [判断题]

3、交流接触器常见的额定最高工作电压达到6000v。正确答案:错 [ ] [判断题]

4、频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。正确答案:错 [ ] [判断题]

5、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。正确答案:对 [ ] [判断题]

6、接触器的文字符号为fr。正确答案:错

[ ] [判断题]

7、熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。正确答案:错 [ ] [判断题]

8、安全可靠是对任何开关电器的基本要求。正确答案:对

[ ] [判断题]

9、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。正确答案:错

[ ] [判断题]

10、断路器可分为框架式和塑料外壳式。正确答案:对 [ ] [判断题]

11、并联电容器有减少电压损失的作用。正确答案:对 [ ] [判断题]

12、电容器室内应有良好的通风。正确答案:对

[ ] [判断题]

13、如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。正确答案:错 [ ] [判断题]

14、雷击产生的高电压和耀眼的光芒可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。正确答案:错

[ ] [判断题]

15、雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。正确答案:对 [ ] [判断题]

16、对于容易产生静电的场所,应保持环境湿度在70%以上。正确答案:对 [ ] [判断题]

17、在高压操作中,无遮拦作业人体或其所携带工具与带电体之间的距离应不少于0.7m。正确答案:对

[ ] [判断题]

18、rcd的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。正确答案:对 [ ] [判断题]

19、变配电设备应有完善的屏护装置。正确答案:对

[ ] [判断题] 20、剩余电流动作保护装置主要用于1000v以下的低压系统。正确答案:对 [ ] [判断题]

21、绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。正确答案:对

[ ] [判断题]

22、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。正确答案:对

[ ] [判断题]

23、常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。正确答案:对

[ ] [判断题] 24、30hz~40hz的电流危险性最大。正确答案:错 [ ] [判断题]

25、两相触电危险性比单相触电小。正确答案:错 [ ] [判断题]

26、触电分为电击和电伤。正确答案:对

[ ] [判断题]

27、根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路。正确答案:错 [ ] [判断题]

28、导线的工作电压应大于其额定电压。正确答案:错 [ ] [判断题]

29、绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。正确答案:对 [ ] [判断题] 30、在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。正确答案:对 [ ] [判断题]

31、熔断器在所有电路中,都能起到过载保护。正确答案:错 [ ] [判断题]

32、电缆保护层的作用是保护电缆。正确答案:对

[ ] [判断题]

33、电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。正确答案:对 [ ] [判断题]

34、电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。正确答案:错 [ ] [判断题]

35、为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。正确答案:错

[ ] [判断题]

36、交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。正确答案:对 [ ] [判断题]

37、电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起。正确答案:对 [ ] [判断题]

38、转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。正确答案:错 [ ] [判断题]

39、电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。正确答案:对 [ ] [判断题] 40、再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。正确答案:对 [ ] [判断题]

41、锡焊晶体管等弱电元件应用100w的电烙铁。正确答案:错 [ ] [判断题]

42、一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。正确答案:对

[ ] [判断题]

43、剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。正确答案:对 [ ] [判断题]

44、路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。正确答案:对 [ ] [判断题]

45、吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少于1.5m。正确答案:错 [ ] [判断题]

46、高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。正确答案:错 [ ] [判断题]

47、不同电压的插座应有明显区别。正确答案:对 [ ] [判断题]

48、低压验电器可以验出500v以下的电压。正确答案:错 [ ] [判断题]

49、对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。正确答案:对

[ ] [判断题] 50、用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。正确答案:错 [ ] [判断题]

51、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。正确答案:错 [ ] [判断题]

52、旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。正确答案:对

[ ] [判断题]

53、在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。正确答案:对

[ ] [判断题]

54、日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。正确答案:错 [ ] [判断题]

55、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。正确答案:对

[ ] [判断题]

56、特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。正确答案:错

[ ] [判断题]

57、电解电容器的电工符号如图所示。正确答案:对

[ ] [判断题]

58、交流发电机是应用电磁感应的原理发电的。正确答案:对 [ ] [判断题]

59、符号“a”表示交流电源。正确答案:错

[ ] [判断题] 60、在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。正确答案:对

[ ] [判断题] 61、并联电路的总电压等于各支路电压之和。正确答案:错 [ ] [判断题] 62、欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。正确答案:错 [ ] [判断题] 63、我国正弦交流电的频率为50hz。正确答案:对

[ ] [判断题] 64、摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。正确答案:对

[ ] [判断题] 65、用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来。正确答案:错

[ ] [判断题] 66、万用表使用后,转换开关可置于任意位置。正确答案:错 [ ] [判断题] 67、万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。正确答案:对 [ ] [判断题] 68、接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。正确答案:对

[ ] [判断题] 69、直流电流表可以用于交流电路测量。正确答案:错

[ ] [判断题] 70、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。正确答案:对 [ ] [单选题] 71、万能转换开关的基本结构内有()。正确答案:b a、反力系统 b、触点系统 c、线圈部分

[ ] [单选题] 72、组合开关用于电动机可逆控制时,()允许反向接通。正确答案:c a、可在电动机停后就 b、不必在电动机完全停转后就 c、必须在电动机完全停转后才

[ ] [单选题] 73、胶壳刀开关在接线时,电源线接在()。正确答案:a a、上端(静触点)b、下端(动触点)c、两端都可

[ ] [单选题] 74、低压电器可归为低压配电电器和()电器。正确答案:b a、电压控制 b、低压控制 c、低压电动

[ ] [单选题] 75、电容器组禁止()。正确答案:b a、带电合闸 b、带电荷合闸 c、停电合闸

[ ] [单选题] 76、为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于()米。正确答案:a a、3 b、2.5 c、4 [ ] [单选题] 77、在雷暴雨天气,应将门和窗户等关闭,其目的是为了防止()侵入屋内,造成火灾、爆炸或人员伤亡。正确答案:a a、球形雷 b、感应雷 c、直接雷

[ ] [单选题] 78、对于低压配电网,配电容量在100kw以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过()ω。正确答案:b a、6 b、10 c、4 [ ] [单选题] 79、()是登杆作业时必备的保护用具,无论用登高板或脚扣都要用其配合使用。正确答案:a a、安全带 b、梯子 c、手套

[ ] [单选题] 80、“禁止攀登,高压危险!”的标志牌应制作为()。正确答案:c a、红底白字 b、白底红字 c、白底红边黑字

[ ] [单选题] 81、当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫()触电。正确答案:b a、单相 b、跨步电压 c、感应电

[ ] [单选题] 82、熔断器的额定电流()电动机的起动电流。正确答案:c a、等于 b、大于 c、小于

[ ] [单选题] 83、导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞()圈。正确答案:c a、1 b、2 c、3 [ ] [单选题] 84、低压断路器也称为()。正确答案:c a、总开关 b、闸刀

c、自动空气开关

[ ] [单选题] 85、三相异步电动机一般可直接启动的功率为()kw以下。正确答案:a a、7 b、10 c、16 [ ] [单选题] 86、对电机轴承润滑的检查,()电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。正确答案:a a、用手转动 b、通电转动 c、用其它设备带动

[ ] [单选题] 87、在对380v电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻(),则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。正确答案:c a、小于10mω b、大于0.5mω c、小于0.5mω

[ ] [单选题] 88、ⅱ类手持电动工具是带有()绝缘的设备。正确答案:c a、防护 b、基本 c、双重

[ ] [单选题] 89、当一个熔断器保护一只灯时,熔断器应串联在开关()正确答案:b a、前 b、后 c、中

[ ] [单选题] 90、相线应接在螺口灯头的()。正确答案:b a、螺纹端子 b、中心端子 c、外壳

[ ] [单选题] 91、在电路中,开关应控制()。正确答案:b a、零线 b、相线 c、地线

[ ] [单选题] 92、当低压电气火灾发生时,首先应做的是()。正确答案:a a、迅速设法切断电源 b、迅速离开现场去报告领导

c、迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭

[ ] [单选题] 93、特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业的,责令生产经营单位()。正确答案:a a、限期改正 b、罚款

c、停产停业整顿

[ ] [单选题] 94、特种作业操作证有效期为()年。正确答案:c a、8 b、12 c、6 [ ] [单选题] 95、三相对称负载接成星形时,三相总电流()。正确答案:a a、等于零

b、等于其中一相电流的三倍 c、等于其中一相电流。

[ ] [单选题] 96、单极型半导体器件是()。正确答案:c a、双极性二极管 b、二极管 c、场效应管

[ ] [单选题] 97、三相四线制的零线的截面积一般()相线截面积。正确答案:b a、大于 b、小于 c、等于

[ ] [单选题] 98、()仪表可直接用于交、直流测量,但精确度低。正确答案:a a、电磁式 b、磁电式 c、电动式

[ ] [单选题] 99、()仪表可直接用于交、直流测量,且精确度高。正确答案:c a、磁电式 b、电磁式 c、电动式

[ ] [单选题] 100、指针式万用表测量电阻时标度尺最右侧是()。正确答案:a a、0 b、∞ c、不确定

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:2.99元 10元
微信扫码支付
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:6.66元 10元
微信扫码支付
联系客服