当前位置:网站首页 >> 文档 >> 2023年临时用电申请审批表 临时用电申请一次不超过几天(4篇)

2023年临时用电申请审批表 临时用电申请一次不超过几天(4篇)

格式:DOC 上传日期:2023-01-11 06:02:13
2023年临时用电申请审批表 临时用电申请一次不超过几天(4篇)
    小编:zdfb

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

临时用电申请审批表 临时用电申请一次不超过几天篇一

尊敬的华中药业领导:

我单位承建贵方的华中药业产业园污水处理一期工程,目

前人员设备已基本到位,临时设施正在积极的组织修建。为满足施工要求,有效

解决施工用电,现特向贵公司申请临时用电,请予以批准。

另:用电功率及临时用电安全措施见附件

感谢贵公司的支持!

中船新能(北京)环保科技有限公司

华中药业产业园污水处理一期工程项目部

二○一四年六月十日

附件:

一.总用电负荷计算:

施工工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如下: p=1.1(k1∑pc+ k2∑pa+ k3∑pb)

其中 p── 计算用电量(kw),即供电设备总需要容量;

pc ── 全部施工电动机用电设备额定用量之和(kw);

pa ── 照明设备额定用电量之和(kw);

pb ── 生活用设备额定用电量之和(kw);

k1 ── 全部施工用电设备同时使用系数;

总数10台以内取0.75;10—30台取0.7;30台以上取0.6;

k2 ── 照明设备同时使用系数,取1.0;

k3 ── 生活用设备同时使用系数,取1.0;

1.施工区域#1

1.1用电负荷计算:

表一:主要机械设备

序 号设 备 名 称数 量功率(kw/kv.a)

123b型塔机15台115kw

2地泵(60型)4台4*90kw

3搅拌站(50型)2台2*90kw

4电焊机(500bk)10台10*5kva

5水泵4台4*3.5kw

6电锯2台2*11kw

7电刨4台4*8.5 kw

8振动器4套4*2.5kw

9滑模系统10台10*5kw

10弯曲机4台20 kw

小计:855kw100kva

表二: 照明工具

序 号设 备 名 称数 量(台)容量(kw)备注

1碘钨灯40个40*1kw单相

2照明地灯40个40*3.5kw单相

3办公,生活照明40套40*0.04kw单相

小计: 181.6kw

表三:生活用电

序 号设 备 名 称数 量(台)容量(kw)备注

1蒸饭车3台60kw

2生活电器若干台100kw小 计:160kw

p=1.1*(0.7*855+1.0*160+1.0*181.6)=1034.11+44=1078.11kw.二用电期间,为了保证生产生活的安全,我方将对用电做如下临时用电

安全技术措施

1.现场供电是由贵方变压器引出三相四线,引至配电室或总配电箱后,将

n线按现行规范要求接地后,从接地的接线板上引出施工现场的n线和pe线,改造成为“tn—s”系统。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架

和底座必须按规定采取可靠的接地保护。同时,设置两级漏电保护装置,做到三

级配电,两级保护。漏电保护器的选择应符合规定。

2.临时配电线路必须按规范架设整齐,架空线必须采用绝缘导线,不得成束

架空敷设,也不得沿地面明敷设。

2.1架空线必须设在专用的电杆(水泥杆、木杆)上,严禁架设在树上或脚手架

上。架空线应装设横担和绝缘子,其规格、线间距离、相序间距、导线颜色等

应符合架空线路要求。

2.2 架空线一般离地4m以上,机动车道为6m以上。

3.施工机具、外架、车辆及人员应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范

规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。

4.各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可

靠完好,其选型、定值要符合规定,开关电器应标明用途。

5.凡在一般场所采用220v电源照明的,必须按规定布线和装设灯具,并在电

源一侧加装漏电保护器。特殊场所必须按国家规定使用安全电压照明。

6.配电箱、开关箱的安装应符合以下规定:

6.1 配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何

妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。

6.2配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。铁板的厚度应大于1.5mm。

6.3配电箱、开关箱应装端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支

架上。

6.4固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移

动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。

6.5配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘板上,然后整体牢固固定

在配电箱箱体内。

6.6配电箱、开关箱内的开关电器应按规定的位置坚固在电器安装板上,不得歪

斜和松动。

6.7配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线

端子板分设。

6.8配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带

电部分。

6.9配电箱和开关箱的金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。

7.一般场所应选用二类手持电动工具,并应装设额定动作电流不大于15ma,额定漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器,若采用一类手持式电动工具,还必须作保护接零。

8.露天、潮湿场所或金属构件上操作时,必须选用二类手持式电动工具,并装设防溅的漏电保护器,严禁使用一类手持电动工具。

9.狭窄场所,宜选用带隔离变压器的三类手持式电动工具,若选用二类手持式电动工具,必须装设防溅的漏电保护器,把隔离变压器或漏电保护器装设在狭窄场所的外面,工作时有人监护。现场照明应采用高光效、长寿命的照明器具,需要大面积照明的场所,应采用高压迪灯。

10.1 现场采用220v电压,危险、潮湿场所和金属容器内宿舍的照明及手持照明灯具,应采用36v以下的安全电压。

10.2 不固定的照明导线应用绝缘橡套线。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。

10.3 照明灯具的金属外壳接地或接零,单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

10.4 照明灯具,室外距离地面不得低于3m,室内距地面不得低于2.4m,碘钨灯固定架设安全保护。

11.碘钨灯的金属支架及灯罩应接有绿/黄双色保护零线,电源线应为橡胶套电缆,一般室外灯具高度不得低于3m,室内使用不得低于2.4m,灯具与人员及易燃物应满足安全距离需求。

12.10千伏以下的配电装置应符合以下规定:

12.1 施工电源及高低压配电装置应设专职值班人员负责运行与维护,高压巡视检查工作不少于2人。

12.2 每半年进行一次停电检修和清扫。

12.3 避雷装置在雷雨季节前进行一次预防性试验,并测量接地电阻。

13.低压电气设备和器材的绝缘电阻不得低于0.5mω。

14.各种熔断器的规格必须严格按规定合理选用,严禁用铁丝、铝丝等非专用熔丝替代。

15.电动机械应符合以下规定:

15.1 必须一机一闸控制。电源控制开关应设在机械设备附近处。

15.2 移动式机械的电源导线(或临时电源)必须采用绝缘良好的橡皮护套铜芯软电缆,其中必须有一根专用的接零保护线。电源导线不得直接绑扎在金属架上。15.3平板振动器、水泵等设备的漏电保护应符合要求。水泵的负荷线必须采用hs型防水橡皮护套电缆,不得受任何外力。

16.移动式照明的电源导线应采用橡皮铜芯软电缆,绝缘良好,并不得有接头。灯具高度离地不得低于2.5m。

17.施工现场的各种配电箱、开关箱必须有防雨设施,门、锁齐全。

18.接地接零

18.1 接地体可用角钢、圆钢或钢管,但不得用螺纹钢,其截面不小于48mm2,一组2根接地体之间间距不小于2.5m,入土深度不小于2m,接地电阻应不大于10ω。

18.2 橡皮线中黑色或绿黄双色作为接地线。与电气设备相连接的接地或接零线截面最小不能低于2.5mm2多股芯线;手持式用电设备应采用不小于1.5mm2的多股铜芯线。

18.3 配电间必须符合“四防一通”的要求。

中船新能(北京)环保科技有限公司

华中药业产业园污水处理一期工程项目部

二零一四年六月十日

临时用电申请审批表 临时用电申请一次不超过几天篇二

临时用电申请

绍兴市用电管理所:

我公司开的迎恩门三号地块,总建筑面积约10万平方米,位于越西路东侧,霞西路北侧,东临迎恩门,目前各种用续已齐,具备施工条件,故向贵单位申请临时用电,申请容量500kva,望尽快落实。谢谢

浙江万昌置业有限公司2013-3-5

临时用水程序:

1、申请报告(加盖公章)

2、总平图

3、企业营业执照复印件

2、勘察工程现场 审批后一般七个工作日内进行勘察现场;如需开挖路面和迁移绿化,须向有关部门申报并取得许可证和方案、预算。自来水公司

3、出图,预算 自来水公司根据现场勘察结果,结合用水资料,进行施工出图及费用预算 自来水公司

4、缴纳工程款 进行方案确认,并缴纳工程款; 用户

5组织工程施工、自来水公司

6、按自来水公司流程走 验收 自来水公司与用户,施工单位共同进行工程验收,7、将用户资料存档并为用户开户 自来水公司 装表送水 用户管道接入供水管网,提供用水服务 用户 抄表收费

临时用电申请资料:

(1)书面申请报告(2)项目批文复印件;(3)设备容量清单(4)规划红线图复印件;(5)营业执照复印件

临时用电申请审批表 临时用电申请一次不超过几天篇三

施工许可证、建设许可证、法人身份证复印件、授权委托书、委托人身份证复印件等证件(太多记不清了)到供电局填表就行,那个表就是用电申请。新建

xxxxx建设集团有限公司

施工用电申请报告

xx县供电公司:

xxxx生物发电工程计划于2011年xx月开工建设,现向贵公司申请施工电源,请予受理。客户名称:xxxx生物发电工程建设集团有限公司。工程项目名称:xx生物发电有限公司项目工程; 用电地点:xxxxxxx; 项目性质:建设工程; 申请容量及电压等级:1000kva、10kv;所属行业及主要产品:发电项目、电能; 供电时间:2011年xx月至2012年xx月; 联系人及电话:xx186xxxxxxxx

房地产用电申请

2009-09-18 20:32:36|分类: 电气|字号 订阅

一、扩初设计审查

用户应向电力公司服务窗口提供的资料有:

01)电气设计说明。

02)用电负荷分布图。

03)用电功率因数的计算和无功补偿方式及容量。

04)高压设备的一次接线方式和布置。

05)过电压保护,继电器保护,远动和计量装置的方式。

06)配电室平面布置图。

07)有冲击负荷,不对称负荷,非线性负荷的用户,应提供消除电网公害的技术措施及有关设计资料。

08)低压方式供电的用户,应提供负荷组成和用电设备清单及低压配电图。

09)能源可供证明等有关材料。受理七日内,电力公司以书面形式提出审查意见(有效期半年)批复给用户。

二、施工图审查

用户应向电力公司服务窗口提供的资料有:

01)配电室平面布置图。

02)主变压器安装图。

03)高压配电装置图,剖面图。

04)电气整体布置图。

05)电气主接线图。

06)安装及制作图。

07)二次原理图。

08)直流电源系统图。

09)防雷及接地。

10)设计说明书。

11)设备清单。

12)电器设备技术参数。

三、开发商提供的材料

住宅开发商用户除报上述资料外,还应提供:

01)住宅小区居民户数,居室面积及申请容量。

02)住宅小区路灯,门卫,物业管理,底商餐饮等用电容量。

03)住宅楼各层电气平面图,电气系统图。

受理后,电力公司七日内以书面形式提出审查意见(有效期一年)批复给用户。用户应按照施工审查意见,修正图样后订购电力设备,并将设备生产厂家许可证,施工单位资质,入区施工证一同报电力公司审查。

四、送电前检查

用户安装竣工后,向电力公司服务窗口提供:

01)竣工图。

02)电气实验报告和继电器保护调试报告。

03)隐蔽工程的施工记录(电缆,架构基础,地线网等)。

04)安全工具实验报告

05)主接线系统图。

06)运行管理及现场安全作业规程。

07)运行值班人员情况(包括姓名,级别和电工证)。

08)10kv及以上用户应设调度专用电话,配各种警告,警示牌和消防器材等。

五、签订合同

上述条件满足后,到电力公司签订供电合同。签订合同时,用户应向电力公司服务窗口提供:

01)开发区管委会对立项的批文副本。

02)法人身份证复印件,营业执照复印件,土地使用证。

03)电力设备清单及装机容量。

电力公司服务窗口根据用电情况进行合同审批。用户交纳电力贴费,注册费,计量装置安装费,实验费,双方签订供用电合同,10kv及以上用户,还要与电力公司签订调度协议。电力公司在用户合同签订后安排供电。用户如需增容,减容,暂停用电,过户,迁移等业务时,应到服务窗口填写变更用电申请表,并办理相关手续。

临时用电申请审批表 临时用电申请一次不超过几天篇四

临时用电申请

xxx供电站:

我叫xxx,现年xx岁,是xx镇xxx村人。因我本人近期计划修建房屋三间,需临时接用三相电源施工,特向你所提出临时用电申请。

主要用途:地基夯实、及电葫芦上料等。

我在临时用电期间按照相关规定坚决做好以下几点:1、按照《供电营业规则》的要求,做到安全用电,节约用电。

2、对所属线路进行定期巡视检查,及时处理不安全隐患。

3、绝不私自向外转供电,否则引起的一切安全责任由自己承担。

4、在自己的线路或设备上发生的一切安全事故,责任由临时用电户全部承担。

以上申请请予以审查批准为谢!

申请人:

2014-x-x

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:2.99元 10元
微信扫码支付
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:6.66元 10元
微信扫码支付
联系客服