当前位置:网站首页 >> 文档 >> 最新桩基质量评估报告(5篇)

最新桩基质量评估报告(5篇)

格式:DOC 上传日期:2023-01-11 08:43:13
最新桩基质量评估报告(5篇)
    小编:zdfb

随着社会一步步向前发展,报告不再是罕见的东西,多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。报告书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇报告呢?下面我给大家整理了一些优秀的报告范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

桩基质量评估报告篇一

一、工程概况

1、建设单位:江苏法尔胜光子有限公司

2、设计单位:江阴民用建筑设计研究院有限公司

3、勘察单位:江阴市建筑研究院有限公司勘察分院

4、施工单位:滨江建筑安装工程有限公司

5、桩基单位:江苏信联建设工程有限公司江阴分公司

6、监理单位:江苏赛华建设监理有限公司

本工程采用钻孔灌注桩加固基地,ф500钻孔灌注桩12米和24米各8根,桩尖持力层为6、7、8号粉质粘土,单桩承载力特征值,12米长为350kn;24米长单桩承载力特征值为700kn(设备基础);ф600钻孔灌注桩35米,桩数n=28根。桩尖持力层为10号硬塑粉质粘土,要求进入10号土≥1.5米,单桩承载力特征值1600kn。

桩身混凝土:c30

二、桩基子分部工程分以下几个步骤控制

1、钻桩过程质量控制

2、桩位偏差验收

3、桩身检测

三、质量控制情况 1 准备阶段的质量控制

质量控制可分为事前控制、事中控制与事后控制,在工程的监理实践中,其事前控制是关键,是最有效的控制手段。因此,要做好事先控制:

1.1 在工程开工前审查施工队伍的承建资格和人员资质,重点检查质保体系;

1.2 查验进场桩机设备,审查其设备进场报验与设备的钻孔能力是否满足,施工单位使用的成孔机械必须与现场土质、桩径、桩深等要求相适应,不符合要求的不准进场使用;

1.3审核报审的施工组织设计和技术方案,重点审查施工单位提交的钻孔灌注桩施工的施工方案和技术措施,特别是对影响环境的防护措施及方案;对周边的重要的建筑物应采取多种措施进行保护;防止流沙与管涌引起建筑物的倾斜和沉陷;

1.4充分了解工程施工的特点与难点,对施工现场进行勘察与调查, 熟悉本工程的地质情况,编制好监理规划和监理实施细则,并做出旁站监理计划交业主、施工单位和当地质量监督机构,以便检查、配合和督促;

1.5 参加业主组织的第一次工地会议,明确各方的人员职责;进行监理交底,重点介绍工程项目监理机构的监理方法和程序,并在会上就监理方法征求业主和施工单位的意思,获得业主的支持和施工单位的配合;

1.6参加规划控制点的现场交接验收,检查施工现场的定位、放线,并进行独立的复测(不能与施工单位一起定位、放线);调查地下管线的分布情况,作好测量控制点的引测工作,应引测两套控制点; 1.7组织参与工程的设计技术交底或图纸会审,就打桩的钻孔机械、成孔方法、清孔的设备,进入持力层要求做出明确的规定,并对成桩质量的检验方法、检查数量按规范要求做出规定;

1.8 正式开工前要检查现场准备是否满足开工条件,开工报告,规划许可证、施工许可证是否齐全,人员、钻孔设备是否按要求到位,审查其施工单位管理制度、岗位责任制、质检制度、安全措施是否落实,符合要求的由项目总监签认开工申请报告,同意开工。2 成孔阶段的质量控制

成孔阶段的质量控制是保证钻孔灌注桩成桩质量的核心,此时总监理工程师要安排好监理工程师、监理员,如何对关键部位、关键工序进行验收的技术交底,钻孔灌注桩施工受人为因素影响很大,要求施工单位实行三级检查验收制度,要求所有人员持证上岗,项目经理和所有施工员、质检员、安全员、材料员等及时到场。

钻孔灌注桩成桩过程的施工工艺是:放样—定桩位—钻机就位—钻孔—终孔—第一次清孔—下放钢筋笼—接入钻机导管—第二次清孔—灌注水下混凝土。工艺复杂,质量波动性大;因此,在成桩过程中要把握好以下几道关键工序: 2.1放样测量就位

放样测量定位要准确无误,施工单位放样后,监理要及时复核,钻机就位时必须准确无偏差,并保持平整、稳固,不发生倾斜、移动,并确定好测量桩长的基准点。2.2垂直度的控制

成孔时发现难于钻进或遇到孤石、硬土时应及时复查钻孔的垂直度,以防桩孔出现严重的偏斜、位移。2.3 钻孔

钻孔时要求钻杆不能晃动,避免扩孔,防止塌孔;保持孔内泥浆高出地下水位1m以上,钻进过程中适时控制泥浆比重,一般控制在1.1—1.5的范围内。如发生斜孔、塌孔和护筒周围冒浆,应及时停钻,采取相应措施后再行钻进。2.4 终孔要求

对于一般的摩擦桩钻孔达到设计要求深度时,就可以终孔了,对于有持力层要求的,应在进入持力层前进行岩样对比,由地质勘察单位一起确认已经到了持力层后,再根据设计要求钻入桩端嵌入深度。2.5 清孔

清孔要求分两次进行。当确定可以终孔时,先进行第一次清孔,待下放钢筋笼、接入导管,在浇灌水下混凝土前应再进行第二次清孔,并及时做好检测及记录。清孔后的泥浆比重一般应控制在1.1左右,对易塌孔的土质较差的孔,可适当增加泥浆比重,清孔后,沉渣厚度应根据不同桩型,根据建筑桩基技术规范(jgj94-94)的要求,端承桩≤50mm,摩擦端承、端承摩擦≤100mm,摩擦桩≤300mm。水下混凝土施工质量控制

是钻孔灌注桩施工质量监控的关键环节是水下混凝土施工,它深埋在地下,隐蔽性强,稍疏忽大意很容易造成质量问题。因此,在浇灌水下混凝土前必须做好各项准备,总监理工程师应安排好监理员进行全过程旁站,并做好工作: 3.1 原材料报验

进入现场的原材料要及时进行报验,钢筋除机械性能试验外,还要进行焊接性能的复检; 3.2配合比、坍落度

混凝土浇注前要确定配合比,强度等级不宜小于c30,并要有良好的和易性,坍落度宜控制在不大于180mm。3.3钢筋笼的制作与吊装

要检查钢筋笼的尺过偏差,焊接要符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(gb50204-2002)的要求,加筋箍应放在主筋外则,主筋不应设有弯钩(如要求有弯钩应向外侧弯)搬运与吊装时应防止钢筋笼变形,桩的主筋要有足够的保护层,偏差不能大于±20mm。

3.4混凝土的浇筑

①钢筋定位后必须在4h内浇捣混凝土,以防塌孔;

②导管直径应选择大于4倍以上的石子最大粒径,导管的第一节底管长度应≥4m,第一次浇灌的混凝土量必须保证能令导管底端埋入混凝土中0.8-1.3m以上,监理旁站人员应根据桩径与混凝土量进行核定; ③混凝土浇灌的中间过程应是边浇捣边提管边拆管,必须保证混凝土的高度能埋住导管, 拆管前须用测绳测定混凝土面的高度,导管内混凝土宜保持在20cm--30cm,不能空管,防止进入泥沙造成缺陷;过多的混凝土会影响灌注速度或造成塞管,过少则易造成浮浆、夹泥或断桩。

④混凝土应连续灌注,混凝土灌注的充盈系数一般不得小于1.1

3、桩位偏差检查:

土建单位土方开挖垫层浇筑好后对桩位偏差进行检查,大部分符合施工规范要求,桩位偏差超规范部分已由施工单位报设计部门,由设计出正式的处理意见。

项目监理部按轴线对对桩基桩位按30%以上进行复测。

4、桩身检测

根据设计要求,高应变测试桩选5根试桩,经检测均符合设计要求(详见检测报告);低应变检测按规范要求检测20根,均符合设计要求。(详见基桩测试选桩表及检测报告)

四、监理在施工过程中采取的工作方法:

1、旁站:对桩基施工过程进行全程旁站,发现问题及时处理,并做好原始旁站记录;

2、平行检验:与桩基施工单位一起对钻桩过程中桩位及桩身的垂直度进行控制及平行检验;

3、抽检:垫层浇筑结束,承台及地梁轴线放测结束后,监理对桩位偏差按轴线的30%以上进行抽检。

五、监理采取的工作措施:

1、桩基分包单位资质核验:由总包单位对桩基分包单位资质进行报审,监理进行核验,符合施工要求后同意进场施工;

2、施工组织设计、方案审批:监理对桩基施工组织设计进行审批,同意后按方案进行施工;

3、材料、设备进场报验审核:原材料(桩材、焊条)进场及时进行报验及验收;桩机及经纬仪、水准仪设备仪器进行报验,经监理审核符合要求后进场使用。桩机、经纬仪、水准仪合格证及检定证书齐全有效。

4、检验批、分项、子分部工程工序报验核验。

六、桩基评估意见:

1、桩基质保资料基本齐全(详见质保资料控制核查表);

2、检验批、分项及子分部工程划分正确,资料齐全;

3、桩基大应变、小应变检验结果符合要求;(详见检测报告)

4、桩基子分部工程按图纸施工,符合设计及验收规范要求。

江苏赛华建设监理有限公司 光纤生产扩能项目部

2009年 月 日

桩基质量评估报告篇二

正大•锦城一期

(3#楼phc静压管桩桩基工程)

桩基子分部质量评估报告

福建建发工程咨询有限责任公司

年 月 日

一、工程概况:

拟建设的正大•锦城一期位于荔城区黄石镇七境村。采用管桩离心混凝土强度等级为c80,phc管桩型号为phc500-125-ab。本工程由莆田市正大房地产开发有限公司开发建设,由北京市住宅建筑设计研究院有限公司设计,由福建岩土工程勘察研究院勘察,福建建发工程咨询有限责任公司负责施工阶段的工程监理,福建华鸿建设工程有限公司负责施工。

phc500-125-ab:单桩竖向抗压承载力特征值为2100kn,单桩竖向抗压极限承载力标准值为670kn。

根据工程进度要求,按后浇带先行开挖3#楼(a-d轴交d3-17轴),本次先对已开挖的3#楼进行验收。3#楼共施工206根桩,其中补桩2根,抗拔桩50根。

二、施工质量监理评估依据:

1.建设单位与施工单位签订的施工承包合同书; 2.工程设计文件及施工图纸会审纪要等;

3.国家、省、市现行的建筑工程质量评定标准及施工验收规范、强制性条文;

4.工程建设监理合同、监理规范; 5.勘察单位出具的工程地质勘察报告。6.桩基检测单位提供的桩基检测报告。

三、施工质量监理工作情况:

在桩基施工阶段,监理组按照监理合同的要求,本着“守法、诚信、公正、科学”的服务宗旨和实施“三控制、二管理、一协调”的方针原则,充分利用建设单位授予的监理权限,认真行使工作职责,制定了监理规划,明确了监理目标,控制内容和工作程序,使工程的投资、质量、进度得到了有效的控制,基本达到桩基预定的质量和工期目标。

1.桩基工程施工准备阶段的监理工作:

⑴组织监理人员全面审阅设计图纸,并做好图纸自审纪录,会同建设单位组织由设计、质监、施工单位参加的图纸会审。在图纸会审的基础上,向施工单位做监理工作交底。

⑵认真审查施工组织设计方案。对施工单位的质量保证体系、施工组织技术措施等提出审核意见。

⑶检查施工管理人员到位情况,操作班组的技术素质及劳动力安排、特殊工种上岗证、主要机具设备、主要材料进场报验。检查“三通一平”工作是否具备开工条件。

⑷认真审查《桩基工程施工方案》,经反复推敲修改后批准付诸实施。⑸项目组以《监理规划》为指导文件,详细编制《预应力管桩桩基施工监理实施细则》并付诸实施,有效地控制了桩基工程施工质量。

2.桩基施工阶段的监理工作:

⑴桩基施工前,监理人员对施工单位申报的轴线与桩位放样测量数据进行技术复核,技术复核的内容包括对报验的测量仪器、经纬仪、水准仪、钢卷尺进行检定,检校认定。对引测的设计标高水准点进行复核,对引测的平面放线基准点进行复核,进而对平面轴线、桩位抽样复核,管桩壁厚和直径复核,复核无误后方予签证。

⑵原材料的质量控制:监理人员对管桩、桩尖、焊条等原材料的出厂合格证、牌号、质保资料核验无误后,方予签证,准予进场使用。

四、施工质量报验、检测、核查评定情况:

(1)、静载试验结论:单桩竖向极限承载力取值为4200kn,符合设计要求。

(2)、抗拔静载试验结论:单桩竖向抗拔极限承载力取值均为1350kn,(3)、低应变法检测情况:3#楼部分桩基动测75根桩,均为合格桩(i、ii类桩)。

4.质保资料核查

在桩基施工过程中,监理人员对管桩工程的每一批进场材料和合格证书进行认真核对与查验,核查情况如下:桩尖合格证1份1批,焊丝合格证 1份,设备仪表检测报告1 份,桩机合格证 2份。静压桩施工记录1份206页,静压桩施工汇总表1份8页,静压桩预应力管桩检验批1份15批,静压桩隐蔽工程验收记录1份15页,分项工程验收记录1份。试打桩情况记录1份,子分部验收记录1份,抗拔静载、抗压静载试验、低应变法检测报告各1份,竣工图1份。以上质保资料全部合格。

5.桩位偏移测量评定:经监理人员对现场施工完毕的桩位进行随机抽样实测,桩顶的桩位偏差范围在0~5㎝,均小于规范允许的偏差值。

七、质量评估意见: 1.评定意见: ⑴本工程桩基施工符合设计文件和施工规范要求。⑵施工隐蔽验收签证齐全,手续完整,程序合法。⑶桩基内业资料齐全、真实、完整。⑷施工质量检测结果符合设计和规范要求。⑸桩基工程中的分项工程工程均达到合格。

2.正大•锦城一期3#楼桩基工程施工质量合格,同意验收。

福建建发工程咨询有限责任公司

2014年 4 月

桩基质量评估报告篇三

工程质量评估报告(桩基工程)

工程名称

监理有限公司

2013年 1月 22日

一、工程概况:

(一)竣工日期为发包人、监理、设计、勘察、质监站共同验收通过的日期。质量目标:一次性验收合格,且i类桩不少于90%。本工程项目采用钻孔灌注桩,具体为:

二、工程范围:

三、评估依据:

1、相关法律、法规

《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)《房屋建筑工程施工旁站管理办法》(建市[2002]189号)其它地方法规、规范、标准文件

2、合同文件

1)建设工程委托监理合同。

2)建设单位与承包单位签订的工程承包合同及协议。

3)建设单位、监理单位和承包单位以书面确认的会议记录、决议及有关文件。

3、设计文件

1)全套设计施工图纸

2)图纸会审设计交底、、设计变更

4、相关规范、规程及图集:

《建设工程监理规范》gb50319-2000

《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300-2001《建筑地基基础工程施工质量验收规范》gb50202-2011《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204-2002《钢筋焊接及验收规程》jgj18-2003《建筑桩基技术规范》jgj94-2008《建筑基桩检测技术规范》jgj106-20035、已批准的《监理规划》、《施工组织设计》及施工方案、施工技术交底等。

四、材料质量情况:

钻孔灌注桩和围护桩施工所用钢材、商品混凝土、水泥、焊条等质量保证资料齐全。

1、钢筋:

钢筋原材料检测情况:

钢筋检测共计33组,全部合格,满足设计与规范要求。

钢筋焊接检测情况:

钢筋焊接检测共计122组,全部合格,满足设计与规范要求。

2、混凝土

混凝土试块送试检测情况:

试桩检测: c50共计14根,评定合格。c45共计36根,评定合格。c35共计29根,评定合格。详见相应报告。

以上混凝土质量,均合格符合设计与施工规范要求。

4、焊条

本工程电焊条使用为j502焊条,满足施工与设计规范要求。

五、施工情况:

1、钻孔灌注桩

行了技术交底及安全教育。特殊工种人员均持证件上岗并报监理审查; 2)、钻孔灌注桩所用的钻机、焊条、测量设备等均有检测报告或校准证书; 3)、过程控制、验收资料及时、齐全、有效;

六、主要工序质量监理评定情况:

七、工程技术资料:

本工程技术资料均按要求收集整理、归档,真实有效,能全面反映质量情况。

八、工程变更及问题:

1、工程变更:

2、施工过程中发生的问题

九、工程质量检测情况:

① 孔径检测:

钻孔灌注桩施工前,进行试成孔检测。数量为两个,核对了地质资料,检验所选设备性能等参数符合要求后、开始钻孔灌注桩的施工。

对灌注桩试桩79根100%进行检测,工程桩共1172根,检查117根,占总桩数的10%,均满足设计及规范要求。详见《地基基础工程检测报告》编号:ck13001。ck1301

2②桩位偏差和桩顶标高测量

基坑开挖后,对已剥露的灌注桩进行桩顶标高测量,其预留长度的控制可保证桩头质量。截桩后桩顶标高偏差和桩位偏差均在允许范围之内,对个别桩位偏差超出允许范围的桩,经报请设计核定进行了加固处理。③ 桩基静载试验

竖向抗压抗拔试验,检测总桩数为抗压14根,抗拔3根。受检桩单桩竖向抗压、抗拔极限承载力,均满足设计要求,详见《桩基竖向抗压静荷载试验报告》。④低应变测试

对灌注桩共1251根,单桩承台共有34根100%作检测。试桩组里79根桩作100%检测,其余检测数量按不少于该承台桩占总桩数的50%作检测,其余检测桩数应大于总桩数50%。本次检查641根,其中ⅰ类桩有618根,占检测总数的 96.4 %,ⅱ类桩有 23 根,占检测总数的3.6%;无ⅲ类桩及ⅲ类以下桩,详见《基桩低应变动测报告》。

十、综合评定:

本工程钻孔混凝土灌注桩,水泥土搅拌桩,施工质量符合设计与规范要求、符合施工质量验收统一标准和专业规范标准条文的要求。过程控制资料真实有效,能全面反映工程质量情况,质量合格,同意验收。

监理有限公司

一期项目监理部

.2013年1月 22日

桩基质量评估报告篇四

桩基工程质量评估报告

一、工程概况:

1、工程概况:

2、工程建设和相关单位:

建设单位:房地产开发有限公司

勘察单位:勘察测绘研究院

设计单位:

监理单位:工程项目管理有限公司

施工单位: 建设工程有限公司

1、国家有关法律、法规和规章,地方性法规、规章;

2、建筑工程委托监理合同,建筑工程施工合同;

3、工程地质勘察报告、工程设计图纸、图纸答疑记录和工程变更单;

4、强制性标准规范、工程验评标准、工程施工规范、监理规范;

5、本工程有关招标文件、投标文件、中标通知书及其它补充说明;

6、《建筑基桩检测报告》;

8、桩基子分部工程验收评定等级的依据:(1)《工程建设监理规范》gb50319--2001(2)《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300—2001;(3)《建筑地基基础施工质量验收规范》gb50202—2002;(4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204—2002;(5)《建筑物抗震构造详图》g329-1-9;(6)建筑施工企业操作工艺标准。

三、施工企业工艺标准执行情况、质量管理体系的运行情况、施工合同履约情况:

1、施工企业工艺标准执行情况: 在施工过程中,施工企业能够按照该施工企业工艺标准执行施工,能够满足该施工企业工艺标准的要求。

2、质量管理体系的运行情况:

质量管理、技术管理、质量保证的组织机构运行正常,质量管理、技术管理制度得到执行,专职管理人员和特种作业人员均有资格证、上岗证。质量管理体系运行正常。

3、施工合同履约情况:

施工企业、建设单位均严格按照建筑工程施工合同的约定全面履行合同赋予的权利和义务。

四、工程分包内容、承建单位及质量管理情况 本工程没有工程分包。

五、法律、法规、工程建设强制性条文执行情况 施工企业严格执行了国家及地方相关法律、法规、规章,未出现违反工程建设强制性的情况。

六、新技术应用及施工技术措施落实情况 本工程未运用新技术。

七、勘察、设计单位配合情况,设计功能指标实现情况:

勘察、设计单位能够做到及时、积极、有效的配合,本工程场地桩端阻力特征值取qpa,满

足设计要求;设计功能指标(抗震、安全、承载力)在施工过程及子分部工程完成后得以实现,未出现影响结构及使用安全的情况。

八、监理合同履约情况,工程质量监理情况:

1、监理合同履约情况:

监理遵循“守法、诚信、公正、科学”的宗旨,受建设方委托,严格履行监理合同的约定,遵守监理规范规定的监理职责。编制监理规划、细则,严格按照监理程序和监理规范开展工作。督促施工单位建立和完善工程质量体系,按照设计文件和现行施工规范及有关规定,严格把好质量关。

2、工程质量监理情况: ⑴、施工准备阶段的工作: 在设计交底前,总监理工程师组织监理人员熟悉了设计文件,参加了建设单位主持的设计交底和图纸会审会议,并对图纸 中存在的问题向设计单位提出了书面意见和建议。总监理工程师组织监理人员审查施工单位报送的施工组织设计,审查施工单位质量管理、技术管理和质量保证的组织机构,管理制度,专职人员的资格证、上岗证,并向施工单位提出了书面意见和建议,施工单位已按建议进行整改和落实。⑵、质量控制情况:

监理部以质量目标为管理目标,着手抓好“事前、事中、事后”三个阶段,力求按监理规划中的“施工阶段工程控制程序流程图”的要求进行严格控制。施工单位首先进行自检,自检合格后报验,监理按照监理程序进行检查,合格后予以签认,否则严禁进入下道工序施工。在施工过程中监理工程师定期召开监理例会,检查上次例会议定事项落实情况,协调解决施工过程中遇到的需要解决的问题,分析未完事项原因等。遇到需要各方及时沟通、协调的问题时,召开专题会会商解决。

事前控制:对施工单位的原材料、半成品,由施工单位报送质量合格证,监理人员现场目测原材料、半成品质量情况,对构成工程的主要原材料、半成品见证取样、送检。对目测质量明显有缺陷及检验结果不合格的原材料、半成品绝对不允许用于工程实体。

事中控制:施工中严格按照国家现行施工规范和工程质量检验标准,对检验批、隐蔽工程进行平行检查和巡视,对工程的关键工序桩身砼浇注进行全程不间断旁站监理,对砼试块的取样进行见证,检查施工配合比,不定时抽查砼坍落度,遇到问题视情况通过口头通知、书面监理通知等形式要求整改,严格监督工程质量。为了加强质量控制,避免出现失误,监理和甲方在每根桩成孔后均下到井底检查成孔质量,如入岩深度、扩大头直径、高度、护壁质量、沉渣厚度、垂直度、孔径等按设计和规范要求进行详细检查,遇到存在问题需要整改的桩孔在二次清孔后还要下井复查,合格后才允许浇筑桩身砼,保证了施工过程的质量。

事后控制:依照工程检验批验收为基本单元,各检验批完成后,施工单位对各检验批进行等级自检,报送监理单位复核审查。监理单位对工程资料和工程实体复查,符合要求后,准许下道工序施工,各分项工程所含各检验批完工后,由施工单位统计分项工程并由监理复查签认,本子分部工程所含各分项工程完成后由施工单位统计子分部工程并由监理复查签认,复检工程实体,符合要求后制定监理评估报告,对桩基子分部进行综合评价。

九、施工质量问题及处理情况: 在护壁成孔过程中,监理抽检发现个别孔垂直度偏差超过规范要求,要求按规范允许偏差整改,监理复查后该孔垂直度满足规范要求;143#桩护壁未放置钢筋并浇筑c25砼,监理巡视查出后当即责令返工,并在现场监督直至其拆除;成孔后发现有的井井底沉渣厚度超出规范允许偏差,要求清除积水及沉渣,在浇筑桩身砼前的二次清孔后还要下井复查,合格后才允许浇筑桩身砼;浇筑桩身砼的过程中,有时施工现场砼震动棒操作人员违反施工方案中的操作程序,擅自减少振捣次数,均被旁站监理人员发现并立即纠正。

十、检验批、分项、子分部工程质量验收情况

本工程桩基子分部共有 278个检验批,合格278 个检验批,合格率为

100%

; 本工程桩基子分部共有

3个分项,合格

3个分项,合格率为

100%

; 本工程桩基子分部质量验收经统计后评估为

合格。

十一、工程质量控制资料核查及工程技术档案归档、整理、装订情况

按照监理程序,依据国家监理规范以及相关法律法规、设计文件和施工规范等要求,对承建单位报验的质量主控资料、验收资料、管理资料进行了审查。工程质量控制资料经核查齐全。符合桩基子分部工程验收条件。质量控制资料具体情况见附表。工程技术档案已整理整齐,制订成册,待整个工程竣工后归档。

十二、有关安全及功能的检验和抽样检测结果 桩基子分部共有人工挖孔桩0根,桩基承载力检测要求3根桩做静荷载实验(预埋载荷箱法单桩竖向静载实验低应变反射波法基桩完整性检测),桩号分别为57#、98#、141#,单桩竖向抗压承载力特征值分别取10161kn,17791kn,20465kn(未考虑桩侧阻力),满足设计要求;在低应变完整性检测的144根基桩中,ⅰ类桩130根,ⅱ类桩14根,桩身波速范围3460~4030m/s,桩身平均波速3770 m/s;实验结果均合格;所有桩均做低应变动测,实验结果均合格。达到设计和规范要求。

十三、工程质量事故处理情况 无。

十四、工程观感质量验收情况

因本工程为地下隐蔽工程,无法进行工程观感质量验收。

十五、对工程质量是否达到质量验收规范合格要求和合同规定质量条款提出明确结论意见 本工程桩基子分部工程在施工过程中,施工工序及各分项工程施工情况良好,能严格按照设计及施工验收规范施工,施工中偶然有不规范行为发生,均已及时整改或返工处理,未给工程造成安全隐患和妨碍使用功能隐患,经监理部门评定本工程质量达到质量验收规范 合格 要求和合同规定质量条款,评定为合格子分部。

桩基质量评估报告篇五

宁波第二高级技工学校迁建工程(ⅱ标段)

宿舍楼桩基工程监理报告

建设单位:宁波第二高级技工学校

设计单位:宁波市民用建设设计研究院有限公司 施工单位:浙江二建建设集团有限公司 监理单位:宁波时代建设监理有限公司

总监理工程师:

报告日期:2011年 7 月4日

一、工程概况

1、工程名称:宁波第二高级技工学校迁建工程(ⅱ标段)

2、建设地点:丽园南路通达路口

3、建设单位:宁波第二高级技工学校

4、代建单位:宁波市育才建设开发有限公司

5、设计单位:宁波市民用建设设计研究院有限公司

6、勘察单位:宁波市民用建设设计研究院有限公司

7、监理单位:宁波时代建设监理有限公司

8、施工单位:浙江二建建设集团有限公司

9、桩基础工程特点:本宿舍楼建筑层数为七层。结构类型为框架结构。本工程桩基共有181枚。桩基采用pc-a500(100)预应力管桩,砼强度等级为c60。设计桩长分别为36.0m。单桩承竖向载力特征值分别是1100kn。以第(7-2)层粉质粘土层作为桩基持力层,桩端进入持力层不小于2d(d为桩身直径),桩顶相对标高为-1.750m.二、质量评估依据

1、本工程设计图纸和设计变更;

2、《建设监理合同》及《施工合同》;

3、《建筑工程强制性标准条文》和有关施工图集;

4、《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300-2001

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204-2002;

6、《地基与基础工程施工质量验收规范》gb50202-2002。

7、建筑工程监理规范gb50319-2000;

8、浙江省及宁波市有关工程施工规定的文件;

9、本工程的监理规划、监理实施细则;

三、施工情况及对承包单位评价:

1、施工依据和施工单位技术标准合法性和齐全性的检查情况。

各专业工程施工及验收规范,工程质量验评标准齐全,符合国家现行有关法律法规。

2、对承包单位资质和资格的审查情况:

承包单位资质等级证书、企业法人营业执照及税务登记等资料齐全。符合国家现行有关法律法规。

3、施工单位质量行为检查:

项目部施工管理人员到位,并提交项目经理证书和施工人员上岗证书,特殊工种持证上岗,相关管理人员能够坚守现场,建立完善的质量保护体系,用现行施工规范对每道工序进行检查。

四、工程监理质量控制情况:(事前、事中、事后)

按照监理合同要求,我公司监理组于2010年12月10日进驻现场,对本工程桩基进行质量、进度等全面监控。从2011年2月23日开工至2011年3月7日止,监理组根据本工程特点和要求,编制监理文件,以总监为首的现场监理班子,依据合同、规范、法律、法规为依据,进行四控二管一协调。施工阶段监理控制采用的手段。

(1)旁站:施工过程中对重点的项目和关键部位实施旁站监督。检查施工单位是否按批准的施工组织设计方案、专项方案施工。

(2)测量:监理工程师对完成的工程进行实测、实量验收,不符合要求的进行整改。

(3)试验:对各种材料,监理人员随机抽样试验。

(4)指令文件:施工单位施工单位和监理工程师的工作往来必须以文字为准。3 监理工程师通过书面指令施工单位进行质量控制或整改,指出施工中可能发生的质量问题,提请施工单位加以重视。在每一道工序检查过程中对发现的问题以及时书面形式要求施工单位进行整改;

项目监理组在该项目开工前进行监理工作,为了达到预定的质量目标,在事前采取如下质量控制措施。

a:事前控制:

1、针对本工程的特点、编写了监理规划和实施细则。

2、参与图纸的会审交底工作。

3、审核了施工单位提交的施工组织设计和质量自控体系。

4、原材料进场前对供货单位资格审查。

5、审查施工单位主要管理人员及岗位证书。

6、工地会议明确了质量控制系统的动作,明确严格按各施工和图纸更改程序。b:事中控制:

对不同分部工程的特及关键部位,实行跟踪旁站和巡视检查相结合,与施工单位自检和监理检查认可相结合,做了如下工作。

1、复核测量定位和标高。

2、检查工作所用原材料,进行外观质量认定。

3、督促施工单位做好动态进场设备报验。

4、督促施工单位做好原材料报验和测试。

5、关键工序实施旁站管理。

6、工地巡视及时发现偏差,及时与业主、设计单位和施工单位取得联系,督促施工单位时纠正。

7、每日填写监理日记。

8、定期召开工地监理会议。

9、每月按时提交监理月报告。c:事后控制:

桩基工程完成并由施工单位自行验评后,经项目监理部组织业主、施工单位验收。验收前由项目监理部提出工程质量评估报告。

五、现场质量控制简介;

1、所用材料质量控制情况:

1、预应力管桩:本工程采用浙江耀华高翔管桩有限公司生产的pc-a500(100)预应力管桩。各批次管桩均具有出厂质量证明书。各项指标符合要求,3、碳钢焊条:本工程使用遂昌新立焊接材料有限公司所生产的e4303焊条。焊条均具有出厂质量证明书。各项指标符合要求.2、工程关键部位质量控制:

本工程采用pc-a500(100)预应力管桩,其锤击施工是施工控制的重点之一,施工过程中要控制好桩位正确和垂直度、接桩焊接以及桩的入土深度,每根桩监理人员进行全程旁站记录。监理项目部编制预应力管桩监理实施细则。编制严密的监理要点,施工前进行交底,控制桩基关键节点指导施工。

1、桩基施工前应先打试成桩。

2、每根桩基施工前,进行桩位检查、复核。

3、锤击沉桩:锤击沉桩过程中随时对桩身进行对中调直。保证桩身垂直下沉。锤击沉桩过程中观察桩身砼的完整性。如发现桩身砼出现裂缝等情况。暂停施工,依据相关规范进行处理。

4、接桩:上下接头调平接直。焊缝必须饱满严实。待焊缝自然冷却后,方可施工。

5、当桩入土深度达到设计要求的入土深度后,进行该验收、做好记录。

六:单位工程质量核查情况:

1、分部工程质量核定汇总:

各检验批、分项均由监理工程师组织有关人员、专职质量员验收,总监理工程师对分部工程验收:验收结论“合格”。

2、质量保证资料核查结果:

工程技术资料基本齐全,各项施工活动内容和技术数据记载比较详细,能够真实反应各施工阶段的工程质量和施工管理状况。七:工程质量评估:

1、打结束后,按设计要求做静荷载试验、基桩低应变动测试验,于2011年3月16日、2011年3月18日对#

55、#177进行基桩静荷载试验检测。于2011年3月9日28检测的基桩低应变动测桩数87枚。其中ⅰ类桩80枚,ⅱ类桩为7枚。结果均满足设计要求,2、桩位经有关单位复核后,桩偏位均符合设计要求。

3、其它资料资料齐全且符合要求。

综上所述:宁波第二高级技工学校(ⅱ标段)教学楼桩基子分部工程,施工单位能够严格按照设计图纸及规范要求进行施工。施工工技术资料和质保资料齐全。静荷载试验、基桩低应变动测结果符合设计规范要求。综合各分项平定情况本工程基础分部评定为:合格。

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:2.99元 10元
微信扫码支付
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:6.66元 10元
微信扫码支付
联系客服