当前位置:网站首页 >> 文档 >> 最新工程故障分析报告 故障分析总结报告(5篇)

最新工程故障分析报告 故障分析总结报告(5篇)

格式:DOC 上传日期:2024-03-24 23:56:58
最新工程故障分析报告 故障分析总结报告(5篇)
    小编:zdfb

在当下这个社会中,报告的使用成为日常生活的常态,报告具有成文事后性的特点。那么,报告到底怎么写才合适呢?以下是我为大家搜集的报告范文,仅供参考,一起来看看吧

工程故障分析报告 故障分析总结报告篇一

*********故障分析报告

单位名称:

审 核:

年 月 日

一、事故(故障)前运行方式及负荷情况 1.运行方式: ************ 2.负荷情况: ************

二、事故(故障)现象

填写事故发生前后的信号显示、保护装置动作情况、设备动作情况、故障设备外观现象(附各角度照片)、集控站监控机显示信息、变电站后台机采集信息内容。

三、事故处置经过

对事故开始到故障设备隔离改为检修状态的全过程内容进行描述,时间要求精确到分。

四、事故停电范围及损失情况

对事故造成的停电范围、电量损失及设备损坏情况进行说明。

五、事故后的相关检查和试验 1.保护检查情况: ************ 2.设备电气试验情况: ************

六、事故原因分析

根据站内故障录波图图及相关报文信息分析,简要描述故障现象经过,具体按照以下格式要求叙述: 1.****保护动作情况分析

根据保护类型及动作行为情况分别描述,可按照1.2.3....分项说明。2.设备损坏原因分析

描述设备厂家、型号、投运日期以及设备运行期间的运行维护、检修试验情况,并根据事故过程现象分析设备损坏的原因。存在其它设备间接损坏的也按照如上要求进行说明。

七、事故暴露出的问题

根据事故涉及到的设备质量、安装工艺、检修维护、运行巡视、反措落实、管理要求落实等方面进行说明。

八、防范及整改措施

为防止事故重复发生所拟采取的整改措施,要求整改措施落实到人,明确整改完成时间及督查落实人,整改措施要结合暴露出的问题,并举一反三,防止类似事故在次发生。

附件: 故障录波及继电保护动作分析、故障录波图、保护动作报文、最近两个周期的设备电气试验报告(充油设备还应提供相关油化试验报告)、损坏设备技术规范书、事故设备照片。

工程故障分析报告 故障分析总结报告篇二

**线故障分析报告

一、情况简介

8888年8月8日08时26分,*变:**开关限时电流速断保护动作跳闸,重合未成,故障电流ic=70.66a(变比:600/5;折算后故障电流为8479a);**变:***开关保护动作跳闸,重合成功,故障电流ia=51.88a(变比:600/5;折算后故障电流为6226a),10kv**线、10kv**福线同时故障。

经现场巡视,08时55分发现10kv*福线3号分支箱本体烧损,09时04分发现10kv*珠线6号环网柜本体烧损。

09时16分,客户反应*苑线由*珠线转供部分发生低电压现象。

09时22分,确认运*部仓库有一台一进四出的电缆分支箱,运*部与**公司协调是否有同型号电缆分支箱,答复有一台一进三出的电缆分支箱,随后联系**公司顾*增派两组人手,并出动2辆随车吊同时运送电缆分支箱。

10时05分,城区抢修班黄*发现*苑线#88杆开关鼻子烧损,进行故障抢修。

10时11分,顾*到达二基地,但吊车未到达。经查看,备品电缆分支箱与实际现场电缆分支箱型号、尺寸均不符合。

10时45分,运*部朱*提醒有备品寄存在三*公司场地,为以前自动化环网柜更换遗留的备品备件。通知一*公司吊车到三*公司仓库吊取备品电缆分支箱。

12时30分,一*公司顾*将2个备品电缆分支箱运至10kv*珠线6号环网柜,清理树障并进行故障分支箱拆除,备品分支箱安装工作。

13时20分,另一个备品电缆分支箱运至10kv*福线3号分支箱,进行故障分支箱拆除,备品分支箱安装工作。

17时30分,10kv*福线3号分支箱安装完成并送电成功。

19时30分,10kv*珠线6号环网柜安装完成并送电成功。

二、原因分析

经调控分中心、运*部及配电运检一班综合分析,判断为10kv*珠线转供10kv*苑线时,合环时产生了冲击电流。由于*珠线6号环网柜设备老旧,电缆头存在薄弱环节,经转供运行20分钟之后,电缆头发生相间短路(短路故障电流达到8479a)。导致*苑线#88杆分段开关接线端子烧损,同时导致*珠*苑联络开关*珠线侧中相联络刀闸刀头烧损。且故障电流通过民乐变ii段母线传递至10kv*福线,又导致10kv*福线3号分支箱故障。此为一起非常典型的火烧连营配网大面积停电故障。

三、损失情况和造成影响

这次故障共造成10kv*福线停运2小时30分,10kv*珠线#002+01杆分段开关后段线路停运11小时,停电时户数为88时户,对*东配网精益化管理指数的中压配电线路故障停运率造成一定影响,以上故障引起用户投诉1起,意见工单1起,12345工单1起,还造成了一定的舆论影响。

四、暴露问题

经综合分析,此次故障暴露出我们在组织管理、安全措施、优质服务、备品备件等方面均存在很多不完善的地方,具体如下:

1.面对大面积故障,组织措施混乱。故障发生后,运*部没有高度重视现场情况,仅以一般的故障处理对待,没有及时协调故障抢修人员。现场协调人员对备品备件的熟悉程度不足,没有第一时间进行协调,导致抢修人员到了现场却无事可做(被围观群众看到,导致产生了一起12345工单、一起955598意见工单)。抢修过程中,对需要的备品备件没有提前协调寻找,导致发现问题后才组织人员到仓库查找相应设备。城区高压抢修人员严重缺乏,多起故障同时发生时,仅靠城区运维班上的3-4人根本无法完成巡视、查找、锁定隔离故障点的任务。大班支援存在时间差,未能第一时间到达事故现场。

2.安全措施不完备。发生故障后,故障现场无安全围栏,也未对周围围观人员进行疏散,抢修人员着装不统一,部分人员安全帽佩戴不规范。电缆检修前经提醒后才及时放电,现场电缆头制作过程中未能始终保持可靠接地。

3.备品备件管理不到位。面对大面积电缆设备类故障,运*部准备备品抢修物资效率较低。对抢修中常用的备品配备不全,出现抢修时无备品可用的情况,只能通过其他渠道获取。(配电设备种类繁多,根本无法备齐所有备品备件,且电缆头等备品备件的有效期一般为2年,大面积电缆故障有时候连续2-3年也碰不到,有时候一年要碰到几次,预估难度非常大。)

4.现场人员优质服务意识差。现场指挥及抢修人员缺乏优质服务的意识,没有及时与故障现场围观群众沟通,安抚客户情绪,导致群众产生误会,引起不必要的投诉、意见工单。抢修人员着装不规范、行为散漫、抽烟、聊天等不规范行为影响了公司形象。

5.应急预案纸上谈兵,缺乏实战性。同时发生多起故障时缺乏有效可行的应急预案,现场协调人员也没有及时有效的应对方式。需从运*部层面制定故障应急预案,该预案需简单易行,并可以有效实施。

6.抢修紧急,缺失完备的电缆试验。按照江苏省最新的交接试验规程,电缆耐压试验必须达到2.5u0并进行5分钟以上。因此次抢修的电缆为一根运行20余年的老电缆,为了防止耐压试验导致其它电缆部件损坏,故在投运前只进行了绝缘测试,未进行耐压试验。

五、整改措施

1.提高人员技能水平。遇到故障时可以在第一时间通过专业依据判断故障范围,并给出能在最短的时间内恢复供电的可行方案。

2.编制行之有效的事故应急预案。通过对最近几年发生的各类疑难故障案例进行分类汇总,总结以前的故障处理经验,编制成事故抢修应急预案,可以在一定程度上弥补新进员工事故处理经验不足的问题,同时提高故障抢修效率。

3.“五年轮检,十年更换”。对配电线路及设备进行“五年轮检,十年更换”的维护改造策略。通过安排检修计划,五年内对所有配电线路进行一次全面的停电检修,对运行十年以上且设备状况较差的设备直接列入配网项目进行更新改造。

六、考核意见

考核运*部1000元;考核外协运维单位**有限公司2000元。

工程故障分析报告 故障分析总结报告篇三

35kv厂露线接地短路报告

一、事件经过

2015年5月22日12时59分00妙279毫秒,网控来35kv故障录波器启动、“35kv i母接地(含装置告警)、35kv i母接地变控制屏装置告警、35kv i母差保护装置告警、35kv小电流选线装置告警、301开关装置告警、303开关告警”。

二、现场情况检查

就地对一期继电小间、35kv配电室各保护装置进行检查: 一期小间“厂火线”(301开关)、“厂露线”(303开关)有“接地报警 装置报警”报文,#1输电变保护屏

(一)和

(二)有零序电压告警,35kv母线保护柜微机母线保护装置“电压动作”告警灯亮,35kv故障录波器启动。

检查35kv ⅰ母a相电压:36.7kv、b相电压:35.3kv、c相电压:0kv。

三、过程分析

2015年5月22日12时59分00妙279毫秒,35kv ⅰ母c相发生接地故障,c相电压下降为0,a、b两相上升为线电压,35kv故障录波器图形如下:

35kv ⅰ母接地故障时,在ⅰ母上运行的负荷有“厂火线”(301开关)、“厂露线”(303开关),故障时刻ia、ib、ic录波器图形如下:

在故障时刻“厂露线”(303开关)c相电流波形出现毛刺,“厂火线”(301开关)c相电流波形无变化。“厂火线”(301开关)、“厂露线”(303开关)保护装置在故障时刻均报“接地报警 装置报警”。

单纯看上述波形无法确定故障线路在哪一负荷上,汇报当班值长,采用瞬停法方式以确定故障负荷: 14时03分拉开“厂矿甲线”,观察保护装置,接地报警报文没有消失,输煤调度汇报:35kv #2箱变进线c相跌落保险下口电缆放炮,正在隔离并组织处理。14:33 隔离完毕,厂矿甲线送电,检查正常;14:37分35kv露天变电所4318、4317线停电,检查接地未消失,露天拉开35kv厂露甲线露天侧4303开关后,35kv 一母线接地消失,检查35kv 一母线电压ua:21.6kv、ub:21.6kv、uc:21.8kv,三相电压平衡正常,35kv一次系统正常。

四、问题处理情况 1、35kvⅰ母c相接地,c相电压为0,a、b相电压36kv。经瞬停查找为厂露甲线接地,输煤35kv #2箱变c相跌落保险下部负荷侧电缆放炮处理完毕,19:40其所带负荷半连续和快装恢复运行。

2、组织人员搜集各保护装置动作报文,35kv故障录波器波形文件,分析此次故障保护装置动作情况。

3、编写分析报告。

4、故障时电容电流 5.0a,消谐装置产生电感电流 5.2a,残流 0.2a,脱谐度 4.0%,证明新改造消弧消谐装置起到一定作用,使ⅰ母系统在故障情况下持续运行了1小时以上,未造成事故扩大。

六、下一步采取的措施

1、加强设备巡检,发现问题及时汇报处理。

2、对故障录波器的波形进行及时分析,提高班组整体分析事故能力。

3、掌握接地故障产生且未跳闸情况下对故障点的查找方法。

继电班

2015-05-24

工程故障分析报告 故障分析总结报告篇四

ups故障分析报告

事故经过:9月10日凌晨02:28分,进行保安mcc a段的倒电工作,拉开柴油机到#2机保安mcc a段备用电源进线1zkk,检查#2机保安mcc a段失电后,合锅炉mcc a段到保安mcc a段进线开关b23,保安mcc a段带电正常,ups系统运行正常,方式为主回路运行。

02:32分,开始进行保安mcc b段的倒电工作,拉开柴油机到#2机保安mcc b段备用电源进线2zkk,检查#2机保安mcc b段失电后,合锅炉mcc b段到保安mcc b段进线开关b24,保安mcc b段带电正常,此时直流i段绝缘报警动作,直流ii段绝缘和接地报警动作,ups总故障报警。立即到就地直流配电室检查直流和ups报警情况,直流配电室内有大量烟气,直流i、ii段报警均动作,ups旁路运行报警,ups柜内有烟气产生。复位直流i、ii段报警后报警消失,ups旁路运行。

根据ups现场发现相电压测量板烧坏,其连接的电缆线的绝缘皮融化,明显是短路造成大电流通过。静态开关部分也烧坏严重,直流电容爆炸等引起原因可能是外接电源在转换常用电时出现高压,导致相电压测量板和静态开关的可控硅被击穿,使旁路电源与逆变器并联造成短路,对静态开关的控制回路造成严重的损害且反向向整流器冲击致使直流电压飙升过高,由于其电压大大超出了直流电容的额定电压,电容无法承受而爆炸。直流电容为易损元器件,使用时间长后会降低其储能能力且又受到严重的冲击,存储能力大大降低,为确保设备能长期正常运行,将直流母排的直流电容更换。调试设备做切换时发现逆变接触器无法吸合,测量接触器发现有一相触点损坏将其更换。

此次更换的备件如下:

pc926 相电压测量板

1块 pc954 接触器缓冲板

1块 pc690a 静态开关驱动板

1块 pc811 静态开关控制板

1块 绕线电阻

200w1rj

2个 静态可控硅 mtc200a

1个 逆变快速保险

400a

2个 接触器

lg 85a

1个 直流电容

27000μf/300vdc 2个 以上备件均为明显有严重烧坏的痕迹

由于直流母排的电容受到高电压的严重冲击,存储能力大大降低,为确保设备能长期正常运行,将剩下的直流电容更换。直流大电容 8800μf/450vdc 4个 直流小电容 1μf/1000vdc 4个

日期:2010年9月10号

工程故障分析报告 故障分析总结报告篇五

工程故障分析报告

一.背景:

某大型物流公司两栋仓库楼,一栋办公楼,及外围门口共安装监控123个点,其中有八个球机,由于传输距离较远,采用了光端机传输。

二.故障出现:

仓库楼2的摄像机频繁出现摄像机坏、电源坏或者光端机通道坏,仓库楼1当货运电梯启动时周围的摄像机会出现较严重的干扰现象。8个球机全部不能控制。

三.故障分析:

1.由于仓库楼1只有在电梯启动时才会出现干扰现象,所以先确认监控

电路跟电梯电路是否接在同一线路或者接得很近,发现电梯电路跟监控电路非常接近,当电梯启动时会产生强电流,而且会有磁场,会对摄像机产生干扰,所以要分开走线。

2.由于仓库楼2频繁出现坏摄像机、电源或光端机通道,因此先检查电

源电压是否过高或电压不稳,发现该楼的电路系统很不稳定,电压波动较大,当电压偏高时会电流会瞬间增大,导致烧坏电源或者摄像机的电路模块,所以建议增加一个稳压器,3.球机不能控制,由于球机的485线是接在嵌入式上的,所以先检查球

机地址码,协议,波特率是否正确。发现所有球机的地址码全部一样,所以地址码肯定是有问题的,由于机器已经装上,重启球机有点困难,只能先试几个地址码,最终确定是安装时球机设置问题,球机功能正常。

四.结论:

通过此次的故障排查,大型的监控系统应注意这么几个问题:

1、监控系统的线路,应该与强电线路分开走线。

2、监控线路应该避开干扰源。

3、应该使用安全并且稳定的电源,避免因电压不稳或者电流过大烧坏设备。

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:2.99元 10元
微信扫码支付
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:6.66元 10元
微信扫码支付
联系客服