在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
普通混凝土的质量控制论文篇一
关键词: 钢筋混凝土柱 质量缺陷 处理方法
随着人口的增长、城市的发展,现在的建筑越建越高,框架、框剪、束筒等钢筋混凝土结构的建筑越来越多。对于钢筋混凝土结构建筑,混凝土施工质量的好坏决定着整个工程的质量,尤其是钢筋混凝土柱的浇筑质量对结构的安全性尤为重要。现结合工程实际,对施工中钢筋混凝土柱常见的质量缺陷及处理方法谈几点体会。
一、混凝土柱常见的质量通病及处理方法
1、蜂窝
这是混凝土施工中最常见的一种质量缺陷。对于混凝土柱,蜂窝主要出现在柱子根部和上下两块模板接缝处。表现为局部出现酥松,砂浆少、石子多,石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿,严重影响混凝土构件的观感及质量。形成蜂窝的原因有很多种,主要是:(1)混凝土配合比不当,石子、水泥材料加水不准确造成砂浆少,石子多。(2)混凝土搅拌时间不够,未拌均匀,和易性差振捣不密实。(3)下料不当或下料过高,未设串筒使石子集中,造成石子、砂浆离析。(4)模板缝隙不严密,水泥浆流失。(5)钢筋较密,使用石子粒径过大或坍落度过大。常用的处理方法:对于小蜂窝用清水、钢刷洗刷干净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆抹平压实;较大的蜂窝要先凿去蜂窝处薄弱松散的石子和浮浆并刷洗净,支与柱面呈v型模用高一级的细石混凝土仔细填塞捣实。
2、麻面
在混凝土柱局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点形成粗糙面,但无钢筋外露现象。形成的原因:(1)模板表面粗糙或粘附凝固的水泥浆等杂物未清理干净。(2)模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面。(3)模板隔离剂涂刷不匀,或局部漏刷、失效,混凝土表面与模板粘结造成麻面。(4)模板拼缝不严密,局部漏浆。(5)混凝土振捣不实,气泡未排出停在模板表面形成麻点。
处理方法:表面做粉刷的可不处理,表面无粉刷的就在麻面局部浇水充分湿润后,用原混凝土配合比的去除石子的砂浆,将麻面抹平压光。
3、孔洞
在混凝土柱结构内部有尺寸较大的空隙,局部没有混凝土或蜂窝特别大,钢筋局部或全部裸露。其产生的原因:(1)在钢筋较密的部位或预留洞和预埋件处,混凝土下料被卡住,未振捣密实就继续浇筑上层混凝土。(2)混凝土离析,严重跑浆,振捣不实。(3)混凝土内掉入工具、木块等杂物,混凝土未充分注入模板内。
处理方法:将孔洞周围松散混凝土和浮浆凿除,用压力水冲洗,支设比原柱大一些的和柱面呈v型的模板,洒水充分湿润后用高一强度等级的细石膨胀混凝土仔细浇灌捣实。
4、露筋
混凝土内部主筋、架立筋、箍筋局部裸露在结构构件表面。其产生原因:(1)浇筑混凝土时钢筋保护层垫块破碎、位移、垫块太少或漏放,致使钢筋紧贴模板外露。(2)结构构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充满钢筋周围造成露筋。(3)混凝土配合比不当产生离析,靠模板部位缺浆或模板漏浆。(4)柱子保护层太小或保护层处混凝土漏振或振捣不实或振捣棒撞击钢筋,使钢筋位移造成露筋。处理方法:(1)表面露筋:刷洗净后,在表面抹1:2或1:2.5水泥砂浆,将露筋部位抹平;(2)露筋较深:凿去薄弱混凝土和突出的石子,再用钢刷刷干净后,用比原来高一级的细石混凝土填塞压实。
5、涨模
涨模是指混凝土浇筑以后,模板发生了向外侧的位移,使得混凝土柱变大的现象,此缺陷严重影响观感及结构安全。产生的原因:(1)模板侧向支撑刚度不够,模板太薄强度不足,夹挡支撑不牢固。(2)柱模中柱箍间距过大。(3)振动棒振动使模板松动等。
处理方法:拆模后凿除不合格混凝土,用高一级标号的混凝土或砂浆人工补齐,满足强度质量标准,并保持湿润养护状态。一般混凝土柱浇注时,对侧面模板压力很大,应注意控制初凝前的浇注高度不要过大,并要随时观测和检查模板、支撑的变形情况。
二、工程实例 现在以郑州市某建筑工地为例说明钢筋混凝土柱质量缺陷处理方法。该工程为框架结构,柱高3m、截面为600×600方形柱。混凝土浇筑完毕柱模板拆除后发现有三根柱子出现不同程度的漏筋、空洞、麻面现象。处理方法:
1、经检测部门现场检测,原无缺陷部位砼标号达到设计要求。
2、麻面部位用清水刷洗,充分湿润后用用原混凝土配合比的去除石子的砂浆,将麻面抹平压光。
3、对漏筋、缺陷较重部位:
(1)凿除所有松动混凝土。
普通混凝土的质量控制论文篇二
摘要:随着社会经济的快速发展,房地产市场取得了前所未有的发展,业主对房屋质量的要求越来越高,从只要有房子,到现在的需要有好房、精品房。砌体工程不再仅仅是一个栖身之所,而是更多地追求其带来的生活品质的提升。我国的砌体工程也从前几十年的普遍的砖混结构到现在的框架填充结构为主。为满足业主对房屋质量的需要,现各大房企均极其重视砌体工程质量,制定了相应的砌体工程质量检查标准,一般分为质量风险和实测实量两大类。
关键词:砌体工程质量控制施工工艺
1砌块材料质量控制
1.1蒸压加气混凝土砌块
现很多工程采用蒸压加气混凝土砌块,但很多厂家的产品质量参差不齐,需选择质量过硬的厂家,将质量要求、装卸车方式写入合同,先提供样品,按样品收货,以10000块为一批,随机抽取50块进行尺寸偏差、外观检验,不符合相应等级的拒绝收货。因加气混凝土砌块受碰撞易损坏棱角,要求厂家用木托盘支承,塑料带打包,用汽车自带的吊车上下车,放置于现场平整硬化好的场地上,在运输入楼层时,用塔吊整包吊运,减少了多次人工搬运导致的磕碰损坏。
1.2页岩空心砖、多孔砖
在厨房、卫生间等部位广泛采用页岩多孔砖代替页岩实心砖,既节约资源,实现绿色施工,又减少了楼层荷载,有利于优化结构。除后塞、底部三线(有的优化为一线)仍需实心砖外,其余均可采用页岩多孔砖。页岩空心砖、多孔砖采用打包装运,用汽车自带的吊车上下车,减少人工上下车的碰撞破损。专门定做用于预留预埋砌体内线管的线槽砖,实施砌体免开槽工艺。
2砌筑砂浆质量控制
砌筑砂浆应采用机械搅拌,搅拌时间从投料完起应不少于120s,砂浆应随拌随用,在楼层内的砂浆不得随地乱放,可采用模板木枋制成1mx1.5mx0.3m的木盆盛放砂浆,重复使用,防止砂浆在楼面上过早失水失效,并减少污染楼面,降低后期地坪抓毛清理难度。拌成后要在3h内使用完毕,当施工期间最高气温超过30℃时,必须在拌成后2h内使用完毕。砂浆用砂不得混有草根、树叶、塑料等杂物,避免砌筑后灰缝内有杂物。
3砌筑工艺质量控制
3.1喷涂皮数线制作及皮数杆使用
专门制作铝合金喷涂皮数杆,最上一格190mm高,钻50mm长10mm宽孔,孔下侧距杆顶200mm,下面按115mm高再钻一50mm长10mm宽孔,依次向下,喷涂皮数杆2400mm高,能满足大部分需要。在砼柱墙上有砌体的位置皮数杆顶紧梁底,依次用红油漆喷涂皮数线,喷涂出的效果为梁下200mm为顶砌砖后塞高度,其下为115mm高的砖高,10mm的灰缝,在这10mm的灰缝内,植拉墙筋,避免了墙筋与灰缝错位。直接将砖位置及灰缝位置定好,若砖厚度存在误差,必须控制在±2mm内,灰缝宽度相应在8~12mm内调节,每面墙选用同批次砖,偏差一致,灰缝大小统一,对观感无影响。在未与砼柱墙相接的砖墙端,固定好皮数杆,与柱墙上皮数线相对应。从楼地面开始砌筑一至三线页岩实心砖,调节水平灰缝高度,使实心砖上口为最下端皮数线下口。
3.2砌体砌筑质量控制
(1)砌体施工前清洁楼层,在柱墙上弹出1米标高控制线,施工线、检查控制线,一般称作三线。砌体放线以结构施工内控点为依据转角应进行直角检查,确保实测实量方正度在[0,10]mm内。
(2)阳露台、雨蓬、女儿墙、卫生间、空调机位、外挑线条根部、室外楼梯侧墙根部、烟风道水管井出屋面或车库面根部底部做c20砼导墙(或称混凝土反边),一般高于结构面200mm,露台高于结构板面300mm,烟风道水管井出屋面或车库面300mm范围内与板一起的浇筑。厚度与墙体同宽,施工前应将导墙底部的混凝土楼板面凿毛,凿毛率大于50%,与柱墙接触面也要凿毛。用清水冲洗干净后,打定位钢筋,安装模板,内部用砼内撑顶紧,低于模板面20mm,用木夹具加固。现全部进行覆膜养护,在砼收面后立即覆盖,既保证了质量,又减少了作业强度。砼导墙成型质量要求不能出现露筋、蜂窝、疏松、孔洞、夹渣、胀模、错台超过15mm,避免大面修补、拆模过早破坏、导墙偏位超过15mm等现象。
(3)砖门窗宽度较大时设置砼边框或构造柱,较小时门窗洞两侧砌筑页岩实心砖,安装门窗需要在门窗洞两侧设置砼砌块嵌砌。因外门窗及入户门洞尺寸偏差为实测实量检查内容,要求在[-10,+10]mm范围,需在砌筑时重点控制,仔细量测。在边框、构造柱模板安装时,必须量测模板间内空,在[-8,+8]mm范围内。并加固牢靠,不能在施工时涨模移位。
(4)填充墙与承重主体结构间的空隙部位施工,除了墙长在500mm范围内的短墙垛,为防止未顶牢固定易倾倒或变形可一次性顶砌到位外,其余墙均应在填充墙砌筑14天后砌筑,采取用页岩实心砖斜砌,上下顶紧梁底和砖面,角度保证在60度以上,高度在190-200mm间,200mm厚墙100mm厚左倾100mm厚右倾,交叉斜砌,在墙体的左右端头用定做三角形砼块砌筑。确保砌筑后外观美观。
(5)填充墙长超过5m时应在墙中间设置间距不大于4m的构造柱,并宜优先在纵横墙交叉处或大于2.1m的门窗洞口两侧设置,此外,无框架柱的填充墙转角处、悬臂墙自由端(墙端部不与柱、填充墙或剪力墙相连)也应设置构造柱。砌体墙与构造柱成马牙槎状连接,先退后进,填充墙与构造柱的马牙槎边缘安装模板前应粘贴双面胶,防止浇筑砼时漏浆,并在支模时设顶部撮箕口,高出柱顶50mm,保证顶部砼浇筑密实,后剔除突出墙面部分。构造柱支模时采用穿过柱身的对拉螺杆,不得穿透砌体支模,丁字形或转角位置等特殊位置构造柱,采用螺杆穿砖墙进行加固,支模应伸到顶,马牙槎符合规范,钢筋设置符合规范和设计要求,顶部应密实,成型质量好。
(6)窗台处需设置砼压顶,要求伸入两侧墙不小于100mm或满足规范及图纸要求,压顶下禁止全为空心砌块且孔朝上。浇筑压顶时,考虑向外按10%找坡。现场二次浇筑的窗台压顶,原先基本未进行浇水养护,常常出现开裂等现象,考虑到现场压顶比较分散,浇水养护难以落实,改为全部进行覆膜养护。既保证了质量,又减少了作业强度。
(7)过梁搁置长度要满足250mm,过梁按设计长度浇筑时,有时不易控制两端长度,可将搁置长度一边延长50mm,按搁置长度300mm考虑。现浇过梁和预制过梁需充分考虑到门框高度,确定及控制好其标高,特别是入户门处和电梯门处。宽度超过300mm的洞口上部均需设置钢筋砼过梁,高度超过4米的砌体中部需设置砼现浇带,按设计高度及配筋施工。
(8)对砌体工程中的水电预留预埋采取砌体免开槽施工工艺,将页岩空心砖和多孔砖部位采用专门的线槽砖,在砌筑时侧面开孔,将预先安装好的线管套入线槽砖内,同其他页岩空心砖、多孔砖一起砌筑,减少了开槽工作量,避免了线管部位质量通病的出现,极大的提升了砌体工程的质量。对外墙蒸压加气混凝土砌块部位,一般也没有多少水电线管,需在开槽前放线,再切割,且一般均竖向开槽,水平开槽不超过500mm,抹灰前将管槽用细石砼灌实,表面修补平整,不突出墙面,不能出现修补细石砼开裂现象。
4结语
随着砌体工业技术研究的不断深入、绿色施工理念的深入以及建筑行业自身可持续发展的要求,各种新型轻质高强、节能环保砌体材料纷纷登上建筑舞台。砌体工程作为工程质量和安全的一个重要环节,对促进建筑经济的发展,保障人民群众的生命财产具有重大意义,对房企的品质提升,施工单位的生存发展极其重要。加强砌体工程质量控制,贡献优质精品工程,作为建筑人,我们责无旁贷,任重道远。
参考文献
[1]gb/t5031-2011砌体工程现场检测技术标准[s].
[2]张松涛.浅谈建筑砌体工程中的质量问题及控制要点[j].黑龙江科技信息,2016(22).
[3]谢文怡.浅析砌体工程施工及质量控制[j].价值工程,2013(13).
普通混凝土的质量控制论文篇三
摘要:保证科学实验精确度,要求在实验的过程中,实验人员确保规范性操作,保证实验设备的安全使用流程以及实验环境的稳定等。而实验环境的稳定是整个科学实验流程中最为基础也是最为关键的环节。为确保实验环节的严谨流畅及实验结果的清晰准确,实验环境中实验室的质量控制至关重要。《实验室认可准则》中以条文形式明确的规定了实验室建设和使用的详细准则。
关键词:不确定度;质量控制;统计模型
对于实验室的检验结果,实验室校检人员必须认真对待,任何实验结果的报告都要以书面或者电子版的形式,简洁、准确的校准记录。在检验过程中,需要一定程度上的统计和评定方面的技术支持,如分析实验室的各项数据和实验室质量控制中的不确定因素等。在《检测和校准实验室能力的通用要求》中规定在实验程序中将有效性作为校准检验结果的重点。为此本文以测量不确定度的评价与实验室质量控制为出发点,简单的阐述不确定度对实验流程的影响。
1不确定度评估应用于实验室质量控制中的必要性
在实验过程中实验数据分析测量误差的存在是不可避免的,这种误差导致测量结果的不完全肯定性。对测量值的不能可定程度,形成了影响实验预期成果的不确定度。测量不确定度是为了控制实验室的质量,将外界对实验结果影响力降到最低,保证实验流程的准确性,而确立的在校验、实验程序中有效的基本指标。国际标准化组织iso对不确定度做出了详细的解释,在实验室质量控制中,允许对实验结果的影响因素进行预估时出现一定数值范围内的偏差。对于实验结果是否达到实验前计算出的预估目标有着巨大影响。实验室内影响不确定度的因素包含很多方面,按照产生原因来划分,可以归纳为随机效应导致的不确定度和系统效应导致的不确定度两种。按照不确定度统计分析方式的不同标准,不确定度可以分为a类评定、b类评定两种类型。
2不确定度评定的标准
统计与测量的专家学者们不断试图寻找更加严谨的术语来取代“测量误差”这种在测量领域里指代范围过于广泛的名词。随机误差的前身即偶然误差,由于“偶然”两字表达范围太广,不能明确阐释测量误差范围的含义,因此被取代。同理“测量误差”被“测量不确定度”替代,两者含义并不是完全相等的。而不确定度评定的划分也有不同的类型。
2.1标准不确定度
针对每种不确定度因素评定的标准差,称为该因素对应的标准不确定度分量ui;基于对标准不确定度分量ui的评价就是标准不确定度。a类是把通过直接对观测系列进行统计分析,使从有限的随机样本中所获得的信息,逻辑推断到样本总体的分布期望值和标准差;b是采用除对观测系列进行统计分析之外的其它方法和信息库,比如已有检测数据资料、有关仪器仪表和测量方法特性的了解和质量控制经验、选择的统计模型已知的概率分布估计、规范性文件所提供的重复性限r和重现性限r等,来获得的标准不确定度分量ui。二者共同之处是,均为依托于统计概率分布,都使用标准差来定量表达,都具有同等意义的重要性。但是,a类评估更偏重于对某次测试过程的直接评估;而b类则还包含着实验室为实现质量控制目标,对于某类测试任务的技术条件的基础性的总体评价。显然,若从实验室能力质量控制水平等方面来考察分析,b类标准不确定度更有现实意义,因此也是实施和优化实验室质量控制的重要技术途径之一。尽管二个基本类型的方法功能是等价的,可以根据实际情况和偏爱从优选择。但是根据上述理由,我们倾向地认为作为检测和标定实验室的质量控制的基本建设而言,应该更多地注意b类的研究和应用。因为,它在更大程度上显示了实验室本身的技术和经验积累方面的素质高低,而不仅限于某次给出的测量结果的好坏。
2.2扩展不确定度
其实,我们给出的测试结果更多的并非简单的直接测量量,而是通过若干个直接测量的测定值计算求得的间接测量量的数值。此时,测量的不确定度可以根据各直接测量量的方差和协方差计算出合成标准不确定度。它是对最后给出的检测或标定结果标准差的估计值。方差是标准差的平方值,自然和标准不确定度有关;而协方差是由测量这些直接量的仪器和方法之间相关性引起的方差,其值的大小与相关系数密切相关。为减小协方差分量的贡献,在确定测试分析方案和程序时要考虑避免和解除相关,比如如果要使用同一种标准仪表测量两个不同的间接量,那么采用二台仪表分别测量,等等。我们常规是把合成标准不确定度扩大若干倍率k(称作包含因子,一般多取做2或3),扩展为一定大小的区间,使得被测量的结果按一定的预期度控制在该区间上。这就是扩展不确定度,用我们熟悉的置信概率和置信区间等参数来表达。生物医学测量中的不确定度由于协方差分量的显著贡献,更把测量数据的扩展不确定度的评价作为给出结果的必备部分。
3不确定度的测量过程和建模
测量不确定度时,使用设备工具是整个测量过程的基础环节,对测量结果的准确性有着重要的影响。在不确定度测量工作展开之情要做好充分的准备工作,以达到预期的使用效果。首先要考虑如设备的使用是否稳定、实验室的量程、目标受力程度等等技术范围内的影响。同时,也要考虑到测量的经济成本是否符合实验室的项目预算、测量设备运行时是否便利等技术范围外的影响因素。在实验室测量过程中计量器具不确定度的允许值必须小于或等于计量器具所引起的不确定度允许值。而后者在测量范围内是由实验室质量控制所允许的误差或变化范围除以三个数值的检测能力指数得出的范围。假定某实验室在测定样品的放射性浓度时,共测得四组结果,分别是(95±3),(105±100),(94±6)和(118±12)。如果简单地用一般均值和标准差表示结果,则为(103±11.2)。但是如果考虑到不同标准差的数据组测定的不确定度是不同的,标准差越小,可信度越高,评价权重越大。如用加权平均值和加权标准偏差,则最后结果为(96.5±2.5)。通过举例可以判断出准确的建模可以有效的减少在测量不确定度构成中的风险和不必要资源损耗。在分析测量结果时善用不确定度的评估结果,有效的保障了实验结果在最大程度上贴合实验的预期目的,与此同时,精确地预测建模极大地俭省了实验室人力物力资源的浪费,优化了实验模式,达到了实验室项目资源的合理配置。
区别于过去专家学者将测量范围内产生的误差笼统的简称为“偶然误差”这一广泛的概念,不确定度是对分析误差的最新研究与理解。实验室的质量与不确定度的数值成反比,不确定数值越低,实验室的质量控制程度越高,实验成果与实验预期值越接近;反之亦然。将不可确定度的有效评估充分运用到实验室质量控制的实践中去,既可以实现精简成本,达到各种使用资源的合理化配置的目的,也可以将测量范围内的先进技术适用于不同领域,实现跨行业技术融合,为科学技术的不断发展提供必要的帮助。
参考文献<
[1]安胜男,史爱欣.生物样本分析实验室不确定度评定方法及在实验室质量控制中的应用[j].中国药房,2016(10).[2]张华欣,张静宜等.纺织品实验室测量不确定度评定的应用[j].纺织科技进展,2014(2).
普通混凝土的质量控制论文篇四
论钢筋混凝土现浇楼板质量通病防治
【摘要】在我国的土建工程中,混凝土施工占有很大的比例。在施工中掌握影响钢筋混凝土现浇楼板质量的主要因素,切实控制施工质量,进而促进我国混凝土施工技术等方面的发展。混凝土现浇楼板质量的好坏,对结构物的安全和结构物的造价有很大影响,因此在施工中必须对混凝土的施工质量有足够的重视。
【关键词】混凝土现浇楼板 质量 防治措施
随着城市住宅建设步伐的加快,不少住宅小区相继建成,许多住户陆续搬进新居,他们对住房的质量要求越来越高,尤其对一些现浇钢筋混凝土楼板出现的裂缝情况非常关注,担心这些裂缝最终会引发不安全事故。因此,为避免引起投诉、纠纷以及索赔恩现象,分析现浇混凝土楼板质量原因及探索裂缝的防治措施具有极强的现实意义。
砼工程常见的质量通病有:麻面、蜂窝、烂根、露筋、缝隙与夹渣层、楼面裂缝、构件几何尺寸偏差、标高偏差。原因及防治措施:
1、蜂窝:原因是混凝土一次下料过厚,振捣不实或漏振,模板有缝隙使水泥浆流失,钢筋较密而混凝土坍落度过小或石子过大,柱、墙根部模板有缝隙,以致混凝土中的砂浆从下部涌出而造成。
砼施工时,保持合适的坍落度(16~18cm),下料高度超过3m时使用串筒或溜槽,模板拼缝处用双面胶条挤紧,振捣人员挂牌上岗、规范操作,增强责任心与质量意识。
2、露筋:原因是钢筋垫块位移、间距过大、漏放、钢筋紧贴模板造成露筋,或梁、板底部振捣不实,也可能出现露筋。
墙柱侧面,板底部使用带凹槽的成品垫块,间距符合方案要求,双层板板筋之间马凳支撑高度应正确,绑扎应牢固。
3、麻面:拆模过早或模板表面漏刷隔离剂或模板湿润不够,构件表面混凝土易粘附在模板上造成麻面脱皮。
砼浇筑前模板应浇水湿润,但不得有积水,立面模板应在砼终凝后且有一定强度时再拆除,拆除时不得生拉硬撬,注意对砼构件棱角的保护。
4、缝隙与夹渣层:施工缝处杂物清理不净或未浇底浆等原因,易造成缝隙、夹渣层。
梁板上垃圾应用吹风机吹净,墙柱应留清扫孔,砼浇筑前先浇50mm厚净浆,以确保与原砼面有机结合。
5、梁、柱连接处断面尺寸偏差过大,主要原因是柱接头模板刚度差或支此部位模板时未认真控制断面尺寸。
梁、柱接头处支模方法严格按模板方案施工,质检员认真检查与复核。
6、现浇楼板面和楼梯踏步上表面平整度偏差太大或踩踏严重,主要原因是混凝土浇筑后,表面不用抹子认真抹平,踩踏严重属浇筑后上人过早。
砼浇筑时,认真做好收面工作,终凝后,强度未过到1.2mpa前不准上人。
7、楼板厚度不够或板厚超标
砼浇筑前,对楼板模板顶标高进行复核,做好现浇板板厚的控制标识,浇筑过程中质检员对每块板板顶标高均应认真拉线检查。
当有预留洞时可利用预留洞辅助检查。
砼缺陷的修复在拆模后24h之内完成,区分不同缺陷,采取如下措施:
(1)、表面抹浆。对于麻面、露筋和蜂窝可进行表面抹浆修复。修复时首先将缺陷部分清洗干净,将松动的石子剔除,保持表面湿润而不能积水,然后将通过试验室配方而拌好的比原设计高一个标号的水泥砂浆抹上,补好的表面应与结构表面平齐光洁,不能出现突变。
(2)、混凝土回填。对于部分空洞,需立模进行混凝土回填。修复时首先清除缺陷直至密实的混凝土并保证表面不能有尖角,然后将表面清洗干净并保持湿润而不能积水,再用高与原设计标号一个等级的专用修补微膨胀细石混凝土回填,回填部分必须与老混凝土结合好并保证密实,对突出于结构外表面的部分应在砼初凝后凿掉和磨平,并加强养护。
(3)、砼涨模,先用粗錾子将涨模处大致凿好,再用细錾子轻轻将其表面剔痕剔平,磨光机进行局部打磨。设计
1、住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口周楼板的配筋宜适当加强。当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之相成规则的平面。
2、钢筋混凝土现浇楼板(以下简称现浇板)地设计厚度一般不应小于120mm(厨房、浴厕、阳台板不得小于90mm)。
3、屋面及建筑物两端的单元中的现浇板应设置双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于100mm,直径不宜小于8mm。外墙转角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量不应少于7ф10,长度应大于板跨的1/3,且不得小于1.5m。
4、在现浇板的 板宽急剧变化处,打开洞削弱处等易引起收缩应力集中处,钢筋间距不应大于150mm,直径不应小于6mm,并应在板的上表面布置纵横两个方向的温度收缩钢筋。板的上、下表面沿纵横两个方向的配筋率均不小于截面积的0.15%。
5、外墙转角处构造柱的截面积不宜大于240mm×240mm,与楼板同时浇筑的外墙圈梁,其截面高度不应大于300mm。施工措施总则:
1、现浇板的混凝土应采用中粗砂。
2、混凝土应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂。其减水率不低于8%。
3、预拌混凝土的含砂率应控制在40%以内,每立方米粗骨料的用量不少于1000kg,粉煤灰的掺量不宜大于15%。
4、预拌混凝土进场时按检验批检查入模坍落度,高层住宅不应大于180mm,其他住宅不应大于150mm。
5、严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨蓬等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于300mm的钢
筋保护层垫块,在浇筑混凝土时保证钢筋不位移。
6、现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时间,布置下层钢筋之上),交叉布线处应采用线盒,线管的直径应不小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设ф6@150、宽度不小450mm的钢筋网带。严禁水管水平埋设在现浇板中,当给排水道设计为埋置式时应对是否有方便可行的检修措施进行严格把关。
7、现浇板浇筑时,模板使用前表面应清理干净,组合后应使接缝严密,必要时应采用双面胶带加强,浇混凝土前对模板、墙体充分湿润,在混凝土初凝前应进行二次浇捣,在混凝土终凝前进行两次压抹。
8、现浇板浇筑后,应在12h内进行覆盖和浇水养护,养护时间不得少于7d,对掺用缓凝型外加剂的混凝土,不得少于14d。
9、现浇板养护期间,当混凝土强度小于1.2mpa时,不得进行后续施工。当混凝土强度小于10mpa时,不得在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时应减轻对现浇板的冲击影响。
10、现浇板的板底宜采用免粉刷措施。
11、支撑模板的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性,边支撑立杆与墙间距不得大于300mm,保证按规范要求拆模。
12、施工缝的位置和处理、后浇带的位置和混凝土的浇筑应严格按设计要求和施工技术方案执行。后浇带应设在对结构受力影响较小的部位。
裂缝产生的原因是多方面的,其间从材料、施工、设计等都是应当注意的因素。
一、混凝土用水量
第一、混凝土的用水量是影响现浇混凝土楼板裂缝最主要,也是最关键的因素。混凝土的用水量会从三个方面影响混凝土结构内部毛细孔的数量,而且会增加混凝土浇筑成型后毛细孔内含水量,从而将增大混凝土的塑性收缩和干燥收缩。
第二、在保证混凝土强度不变的情况下,混凝土用水量的增加会相应增加水泥用量,而水泥用量的增加同样会增加混凝土结构内部毛细孔的数量,也会增大混凝土的塑性收缩和干燥收缩。
第三、混凝土用水量增加,使混凝土中泌水增加,而泌水增加,促使混凝土中有更多的毛细孔相贯通,使毛细孔中水分蒸发的更快,从而增加混凝土的塑性收缩和干燥收缩。用水量减少后,早期强度增加,也会提高混凝土的抗裂能力。
二、砂的细度
砂的细度对混凝土裂缝的影响是众所周知的,砂越细,其表面积越大,需要越多的水泥等胶凝材料包裹,由此带来水泥用量和用水量的增加,使混凝土的收缩量加大。因此,现浇的混凝土应采用中粗砂。混凝土中粗骨料是抵抗收缩的主要材料,在其他原材料用量不变的情况下,混凝土的干燥收缩随砂率增大而增大。砂率降低,即增加粗骨料用量,这对控制混凝土干燥收缩有利。
三、坍落度
预拌混凝土为满足泵送和振捣要求,其坍落度一般在100mm以上,坍落度过大会增加混凝土的用水量和水泥用量,从而加大混凝土的收缩。统计数据表明,混凝土坍落度每增加20mm,每立方米混凝土用水量增加5kg。另一方面,混凝土沉缩变形的大小与混凝土的流态有关,混凝土流动性越大,相对沉缩变形越大,越容易出现沉缩裂缝。因此,在满足混凝土运输和泵送的前提下,坍落度应尽可能减小。
四、混凝土施工过分振捣,模板、垫层过于干燥
混凝土浇筑振捣后,粗骨料沉落挤出水分,空气表面出现泌水而形成竖向体积缩小沉落,造成表面砂浆层,它比下层混凝土有较大的收缩性能,待水分蒸发后,易形成凝缩裂缝。而模板、垫层在浇筑混凝土之前洒水不够,过于干燥。则模板吸水量大,引起混凝土的塑性收缩,产生裂缝。
五、混凝土浇捣后过分抹干压光或养护不当
过度的抹平压光使混凝土的细骨料过多的浮到表面,形成含水量很大的水泥浆层,水泥砂浆中的氢氧化钙与空气中氢氧化碳作用生成碳酸钙,引起表面体积碳水收缩,导致混凝土板表面龟裂,而养护不当也是造成混凝土板裂缝的主要原因。过早养护会影响混凝土的胶结能力。过迟养护,由于受风吹日晒,混凝土板表面游离水分蒸发过快,水泥缺乏必要的水化水,而产生急剧的体积收缩。此时,混凝土早期强度低,不能抵抗这种应力而产生开裂,特别是夏,冬两季,因昼夜温差大,养护不当最易产生温差裂缝。
六、楼板的弹性变形及支座处的负弯矩
施工中在混凝土未达到规定强度,过早拆模,或者在混凝土未达到终凝时间就上荷载等。这些因素都可直接造成混凝土楼板的弹性变形,致使砼早期强度低或无强度时承受弯、压、拉应力,导致楼板产生内伤或断裂,施工中不注意钢筋的保护,半板面负筋踩弯等,将会造成支座的负弯矩,导致板面出现裂缝,此外大梁两侧的楼板不均匀沉降也会使支座产生负弯矩造成横向裂缝。楼地面渗漏防治措施 设计
1、厨卫间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。
2、厨卫间和有防水要求的楼板周边除门洞外,向上做一道高度不小于200mm的混凝土翻边,与楼板一同浇筑,地面标高应比室内其他房间地面低30mm。施工总责:
1、上下水管等预留洞口坐标位置应正确,洞口形状为上大下小。
2、管道安装前楼板板厚范围内上下水管的光滑外壁应先做毛化处理,再均匀涂一层401塑料胶,然后用筛洗的中粗砂喷洒均匀。
3、现浇板预留洞口填塞前,应将洞口清洗干净、毛化处理、涂刷加胶水泥浆作粘结层。洞口填塞分二次浇筑,先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚度的2/3处,待混凝土凝固后进行4h蓄水试验;无渗漏后,用掺入抗裂防渗剂的水泥砂浆填塞。管道安装后,应在洞口处进行24h蓄水试验。
4、防水层施工前应先将楼板四周清理干净,阴角处粉成小圆弧。
防水层的泛水高度不得小于300mm。
5、地面找平层向地漏放坡1~1.5%,地漏口要比相邻地面低5mm。
6、有防水要求的地面施工完毕后,应进行24h蓄水试验,蓄水高度为30mm。
7、烟道根部向上300mm的范围内宜采用聚合物防水砂浆粉刷,或采用柔性防水层。
8、卫生间墙面防水砂浆应进行不少于2次的刮糙。
现浇钢筋混凝土楼板工程常见的质量通病,大量工程实践说明,只有在设计和施工过程中针对各影响因素考虑全面、细致,严格遵守设计和施工规范,弄清质量通病出现的原因,再加以正确的处理措施,是可以得到控制和预防的。
普通混凝土的质量控制论文篇五
论文关键词:现浇;钢筋混凝土;质量;控制
论文摘要:现浇钢筋混凝土柱是房屋结构中重要的承重构件之一。框架结构中较多采用的是钢筋混凝土现浇柱,其质量直接关系到结构安全和使用。应从源头把关,注重各道工序管理,加大现场监督力度,发现问题及时补救处理,加强监督管理,防患于未然,以及加强质量检验等方面控制其质量。
现浇钢筋混凝土柱的质量控制,重在过程。当出现质量问题后,应查找原因,及时分析处理。现浇钢筋混凝土柱是房屋结构中重要的承重构件之一。框架结构中较多采用的是钢筋混凝土现浇柱,其质量直接关系到结构安全和使用。加强对现浇钢筋混凝土柱的质量控制,分源头把关、工序管理、质量保证体系、问题补救、监督管理、质量检验几方面控制。
一、从源头把关、控制质量
从源头把关控制质量非常重要。钢筋模板工程首先要控制钢筋进场,检查产品合格证、出厂试验报告,并按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》gb1499的规定取样作力学性能检验,其质量必须符合规定。钢筋表面不得有裂纹、油污等,平直无损伤。施工中柱受力筋采用机械连接,按《钢筋机械连接通用技术规程》jgj107规定,全程跟踪取样、送试验室试验、见证试验结果,符合规定者才允许采用。
二、注重各道工序管理
控制质量要注重各个工序管理。从受力筋与箍筋的绑扎开始,要求:6肢箍,30根纵筋,对称配筋,箍筋间距100。采用梅花形绑扎,铅丝拧紧,保证钢筋的正确位置。加强质量问题原因分析,针对问题个别处理。如出现:混凝土浇筑过程中,执棒人员的操作技能不熟练,责任心不强,下料、执棒未严格按要求实施,局部出现漏振现象,以及混凝土浇筑时,一次下料厚度过厚,振动棒的插入间距过大等问题均需及时纠偏。
三、加大现场监督力度
为保障防止质量保证体系运转,要求现场管理人员管理到位,加大监督力度。
在浇筑混凝土之前,对钢筋隐蔽工程验收,内容包括:(1)纵向受力筋的品种、规格、数量和位置;(2)钢筋的连接;(3)箍筋品种、规格、间距;(4)预埋件的规格、数量和位置。重视保护层厚度25±5。拆模后,由业主、监理、施工单位人员对外观质量和尺寸偏差进行检查,做记录,并根据具体情况,及时对缺陷进行处理。
四、发现问题及时补救处理
现浇柱外观质量缺陷有:露筋(柱内钢筋未被混凝土包裹而外露)、蜂窝(混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露)、孔洞(混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度)、夹渣(混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度)、疏松(混凝土中局部不密实)、裂缝(缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部)、外形缺陷(缺棱掉角、棱角不直等)、外表缺陷(构件表面麻面、掉皮、起砂等)。尺寸允许偏差:轴线位置8;垂直度13,层高±13;截面尺寸+8,-5;表面平整度8;预埋件中心线位置10。发现轴柱混凝土浇筑后出现大面积孔洞、露筋现象,属严重缺陷出现了质量问题。针对此类问题应采取以下处理:先打掉出现问题,已浇筑的混凝土柱。同时编制具体施工处理方案措施,重新立模验收,合格后再进行混凝土浇筑。
五、加强监督管理、防患于未然
加强监督管理,主要作好以下工作:(1)做好混凝土浇筑安全技术交底工作,做好交底和混凝土浇筑过程中的施工记录。(2)重要特殊部位混凝土浇筑要编制针对性的施工方案,严格按方案施工。(3)加强混凝土浇筑过程控制:控制混凝土配合比,混凝土坍落度(混凝土坍落度以现场测试为准,根据现场需要可适当增大坍落度,但必须满足设计和规范要求);合理组织劳动力,严禁疲劳操作;混凝土浇筑高大柱子时,设门子洞。门子洞的留设要严格按要求做;配制混凝土时要注意石子合理级配。当柱混凝土浇筑出现质量问题,采用如下处理原则:本着既不改变结构受力状态,又不改变结构外形尺寸,以达到设计要求,满足使用功能为度。
六、加强质量检验
质量检验方法例:由工程质量检测中心试验人员,在现场于每根柱的缺陷处随机抽取两根芯样进行密实度观察,检查结果为:(1)有一柱缺陷深入表面50~60外,其余构件缺陷均集中于表面,内部未见离析、孔洞、蜂窝、裂缝等现象,密实度较好;(2)钻孔应及时修补,将孔壁凿毛,并清除孔内污物,采用c50细石混凝土进行浇筑;(3)混凝土强度28天龄期时进行回弹检测。经试验室做回弹试验,混凝土强度均达到设计要求c40。有关检测报告发送至设计院,并得到设计人员认可。现浇钢筋混凝土柱的质量控制,需严格执行质量检测规范规程的各项规定。
通过以上六个方面的措施,现浇钢筋混凝土柱的质量可基本得到保障。