“方”即方子、方法。“方案”,即在案前得出的方法,将方法呈于案前,即为“方案”。怎样写方案才更能起到其作用呢?方案应该怎么制定呢?下面是小编帮大家整理的方案范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
变电站综合自动化改造方案篇一
停电施工方案
xxxx年
批准
审核
编写
一、现场施工作业负责人:xx 现场作业安全员:xx 现场作业人员:xxxxxxxx等 停送电联系人:xxx
二、前期准备工作
在停电前xx天将塔材、金具和工器具运到现场。将跨越10kv城郊线跨越架搭设完毕,并将66kvxx线5#铁塔底段组装完毕。铁塔防腐将安全距离以下施工完成。
三、xx线停电时间xx天,xx线停电时间xx天(每天早6时至晚18时,拆除地线,恢复送电)。
四、工作任务
对66kvxx线组立5#铁塔,并更换66kvxx线1#--6#铁塔导线。66kvxx线1#--4#铁塔剩余部分防腐完成。
五、施工方案
1.第一次66kvxx线停电(停电时间在xx天),在1#的大号侧和6#的小号侧各挂一组接地线,验电后确无电压,然后同时操作进行铁塔组立和放线工作。
(1)先将电厂构架至1#导线架设完毕,在3#铁塔打3条拉线,再进行1#至3#的导线展放,并将导线锚在3#铁塔底部。
(2)将xx变电所构架至6#导线架设完毕,然后进行新5#至6#导线架设,组立新5#铁塔,并拆除旧5#铁塔,然后进行3#至新5#导线展放,并将导线锚在3#铁塔底部。
2.第二次66kvxx线停电(停电后第xx天,停电时间xx天),在1#的大号侧和6#的小号侧各挂一组接地线,验电后确无电压,然后进行第一天2#至3#撤旧和紧线工作和3#至5#放线工作。第二天3#至5#撤旧和紧线工作及接引流和4#直线塔附件安装工作,完成后拆除拉线及各处接地线,确无接地后,通知调度恢复送电。3.铁塔防腐(1)停电时间xx天(2)铁塔防腐工序
动力工具除锈或手工砂纸打磨除锈→质量检查→冷镀锌底漆二遍→质量检查→冷镀锌面漆二遍→质量检查→精细完工
六、技术措施
所有分部工程应遵守《架空送电线路检修工艺规程》及《110—500kv架空送电线路验收规范》 1.铁塔的组立
(1)铁塔各构件的组装应牢固,交叉处有空隙者应装设相应厚度的垫圈或垫板。
(2)当采用螺栓连接构件时,螺杆应与构件面垂直,螺栓头平面与构件间不应有空隙。螺母拧紧后螺杆露出螺母的长度,单螺母不应小于两人螺距,对双螺帽可与螺杆相平。必须加垫者,每端不宜超过两个垫片。
(3)螺栓穿向和紧固的规定:
1)当采用螺栓连接构件时,螺杆应与构件面垂直,螺栓头平面与构件间不应有空隙。
2)螺母拧紧后螺杆露出螺母的长度,单螺母不应小于两个螺距,对双螺帽可与螺杆相平。必须加垫者,每端不宜超过两个垫片。(4)铁塔组立完毕后,将北江线4#塔和6#塔分别连接。2.铁塔防腐(1)铁塔除锈
用钢丝刷、钢铲刀、纱布、砂轮和电动工具打磨钢结构及设备表面,除去铁锈,氧化皮、污物、电焊熔渣、焊疤、焊瘤和飞溅,最后用毛刷或压缩空气清除表面的尘土和污物;除锈等级达到st3级。(2)油漆涂刷 1)刷涂法操作
油漆刷的选择:刷涂底漆、调合漆和磁漆时,应选用扁形和歪脖形弹性大的硬毛刷;刷涂油性清漆时,应选用刷毛较薄、弹性较好的猪鬃或羊毛等混合制作的板刷和圆刷;涂刷树脂漆时,应选用弹性好,刷毛前端柔软的软毛板刷或歪脖形刷。
使用油漆刷子,应采用直握方法,用腕力进行操作;
涂刷时,应蘸少量涂料,刷毛浸入油漆的部分应为毛长的1/3~1/2:
对干燥较慢的涂料,应按涂敷、抹平和修饰三道工序进行;
对于干燥较快的涂料,应从被涂物一边按一定的顺序快速连续地刷平和修饰,不宜反复涂刷;
涂刷顺序,一般应按自上而下、从左向右、先里后外、先斜后直、先难后易的原则,使漆膜均匀、致密、光滑和平整:
刷涂的走向,刷涂垂直平面时,最后一道应由上向下进行;刷涂水平表面时,最后一道应按光线照射的方向进行;
刷涂完毕后,应将油漆刷妥善保管,若长期不使用,须用溶剂清洗干净,晾干后用塑料薄膜包好,存放在干燥的地方,以便再用。2)滚涂法操作
涂料应倒入装有滚涂板的容器内,将滚子的一半浸入涂料,然后提起在滚涂板上来回滚涂几次,使棍子全部均匀浸透涂料,并把多余的涂料滚压掉;
把滚子按w形轻轻滚动,将涂料大致的涂布于被涂物上,然后滚子上下密集滚动,将涂料均匀地分布开,最后使滚子按一定的方向滚平表面并修饰;
滚动时,初始用力要轻,以防流淌,随后逐渐用力,使涂层均匀;
滚子用后,应尽量挤压掉残存的油漆涂料,或使用涂料的稀释剂清洗干净,晾干后保存好,以备后用。
施工温度控制在15℃以上,夏季控制在38℃以下施工为宜。禁止雨、雪、雾、霜或风沙天施工,湿度不应大于85%,基体表面温度应高于10℃以上,并无凝结水的情况下,方能进行施工。
涂装间隔时间,应在上一道涂层实干后,才能涂刷下一道涂料,在此期间要严格控制复涂间隔时间,以保证涂敷质量。
所有涂层不得漏涂,涂层表面应光滑平整,颜色一致,无针孔、气泡、流挂、剥落、粉化和破损等缺陷,无明显的刷痕,纹路及阴影条纹。每道厚度及总干膜厚度应完全满足该涂料的技术指标及甲方的要求。
七、安全措施
本工程在全部施工过程中应严格执行《电力建设安全工作规程》(架空线路部分)和《电业安全工作规程》(电力线路部分)中的有关规定。
(一)安全组织措施
本工程的安全组织措施采用第一种工作票制度和电力线路任务单。
(二)安全技术措施
1、通过xxx调度对66kvxx线和北水线申请停电。
2、在停电的66kvxx线和xx线装接地线前,先验电,验明该线路确无电压。验电使用相应电压等级、合格的接触式验电器。
3、线路验明确无电压后,在xx线x#大号侧、1#小号侧、xx线t接点各装设接地线二组。
4、危险点:在xx线6#大号侧、1#小号侧、xx线t接点设专人做监护人。工作现场设专人监护。
5、进入现场的工作人员必须戴好安全帽。
(三)其他措施 1.铁塔组立
(1)组塔工作由现场施工作业负责人王海指挥并统一信号、明确分工。
(2)吊车停放位置正确,驾驶员经验丰富。
(3)其它工作人员在工作中要精力集中,按照指挥人员的要求进行操作。
(4)在起吊铁塔就位时,牵引或回松速度要缓慢,工作人员必须等塔材吊稳或停止牵引后方可伸手操作,螺丝孔找正必须用尖搬子,在连接塔脚时,操作人员要找好安全操作位置,然后进行操作安装。(5)调整螺孔时,应使用尖搬子,不得将手指插入螺孔以免剪伤。(6)铁塔在起吊过程中,吊件下方严禁有人行走或逗留。2.放、紧线工作。
(1)放、紧线工作由现场施工作业负责人贺长江统一指挥,并保持对讲机畅通。
(2)放、紧线前,对牵引机械、牵引绳索、工具、滑车、手搬葫芦、地锚等进行严格检查,并在紧线过程中随时检查。(3)放、紧线时,任何人员不得站在导、地线的下方或跨在导、地线的上方,并不得站在导、地线的内角侧。3.防止高空坠落的安全措施
(1)上塔前要检查安全带、腰绳是否完好,上塔时要逐步检查脚钉是否牢固。
(2)杆塔上作业和转位时,不得失去安全带的保护,下线工作前要绑好腰绳后下线,严禁先下线后绑腰绳。
(3)进入横担前和下线前要认真检查各部螺丝和金具、销针是否连接齐全、完好、牢固。
(4)塔下监护人员要认真履行监护职责。4.晚间采取过渡措施,恢复线路送电
晚间送电前,在新组立铁塔上,挂临时直线绝缘子及金具固定导线,确保导线的安全距离,使线路可以达到送电条件。
xxxxxxxxxxxxx水利水电工程有限公司
xxxx年xx月xx日
变电站综合自动化改造方案篇二
xx县供电局110kv变电站
接
地
改
造
施
工
方
案
xx电子技术有限公司
2011年x月x日
全站接地施工方案
一、工程简介
xx县变电站土壤电阻率约≈1100ω.m(待详定)。建站运行近二十年,接地网已经老化,本站近两年遭受多次雷击,一般是因为地网老化,电阻抬升,造成泄流不畅,二是部分接地引下线连接点锈断或接触不牢固,导致泄流不畅,造成设备雷击损坏。全站接地装置采用水平接地体为主的复合接地装置,水平接地体布置采用等间距布置方法。
二、接地施工要求
1、本变电站主接地网采用等间距网络布置,网格尺寸为5米,按图纸标注尺寸施工,如遇土建基础需要避开时,因本变电站属于正在运行的变电站,且建筑物较多,可根据变电站内部设备及建筑物整体布局情况做适当调整。
2、新地网的铺设采用等距5米网格铺设(跨步电势安全范围),水平接地材料采用60*6mm规格热镀锌扁钢,垂直接地材料采用ф50mm*2000镀锌钢管。垂直接地体间距为5米。
3、本变电站土壤电阻率较高,因此,接地系统采用水平接地网的方式,再采用防腐离子接地体用于高土壤电阻率的避雷针集中垂直接地极。施工后接地电阻应<1.50ω。
4、水平接地体埋深1.0m,垂直接地极长2.0m,接地网暂时不外引、不立体扩网、不使用降阻材料。变电站接地改造完成后对接地电阻进行测量,若不满足接地设计要求再采用特殊的降阻方法在接地网外围进行降阻改造。集中接地装置的垂直接地极相互间距为5米,若施工时不能满足,该集中接地装置可与主接地网连接,单避雷针及避雷线接点至主变压器35kv及以下设备与接地网连接点之间,沿接地体的长度不得小于15m。避雷针集中接地装置的水平接地极半径为4m,垂直接地极长5m,相互间距约为5m。
5、平场时,将所内地表耕植土收集,待平场后,用于接地装置的敷设。
6、接地装置安装施工时参照各个接地点详细的图示标准进行施工。
三、施工准备
1、材料准备(详细数据待详细勘测、工程施工范围的详细确定和甲方具体要求)
接地扁钢60*6mm
4000米
镀锌钢管ф50*2000mm
400根
辅助材料(抱箍、电力金具、油漆、电缆、铜材、)
2、主要施工机具准备
序号
机械或设备名称
型号规格
数量
国别
产地
额定功
率(kw)
生产
能力
进场时段
电焊机
3台
进
场
时
配
备
钢筋切割机
1台
磨光机
1台
水泥路面切割机
1台
打孔机
1台
电镐
2台
冲击电锤
1台
手电钻
1台
液压钳
折弯机
工程车辆
1台
台钻
1台
拖车、铁锤、铁丝刷、油漆刷、钢尺、皮尺、木桩、石灰粉、五金工具套装、水平仪、垂直仪器、万用表、接地摇表、锄头、铁铲
3、人员配置
项目经理1名、技术工程师1名、焊工3人、辅工2人、人力若干
4、作业条件
①所有施工人员安全施工培训工作
②施工电源安装完毕,施工材料和机具已经到位;
③施工前的技术交底已经完成;
④施工部位的清表工作结束并通过验收。
四、施工工艺
1、工艺流程
测量定位放线→接地体敷设→接地体焊接→焊接部位防腐→验收→回填→测量接地电阻
2、施工工艺
⑴施工定位放线
根据站内地网总体布局的要求,对待挖地沟的走向、敷设位置进行定位。水平接地体埋深1.0m,垂直接地极长2.0m,布置水平和垂直接地网格,采用皮尺和拉绳进行测距定位,并用石灰线进行放样做记号。水平接地沟槽开挖好后,要沟的尺寸进行验收。
⑵接地敷设、焊接
①接地体在敷设前应检查是否有机械损伤和腐蚀现象,如检查出应及时处理并采取防腐措施。
②敷设时依据测量定位的控制点进行敷设,同时避开石头,不平处和跨水沟处应留有足够的裕度以防止在回填时压断接地线,外缘应闭合;
③考虑到站内设备已在运行,原有老的地网部分被建筑物基础或部分设备基础覆盖,无法更换或者穿越,新的接地网可以通过基础两端的原有接地体焊接,或者与基础的内梁焊接相连,部分可以绕过基础边沿开挖焊接同时与基础的主钢筋焊接,若部分基础较浅,条件许可,可从基础下方穿洞将接地体穿过。房建下的接地网沿地基内外边缘敷设。其他部位按图敷设,根据情况可适当调整。
④新老地网相遇处,要将新、旧接地体可靠地焊接在一起
⑤焊接采用双面搭接焊的方法,搭接长度不小于2倍扁钢宽度即120mm,焊缝长度不小于120mm,交叉连接时采用不少于三面搭接焊,焊缝长度不小于50mm,焊缝要饱满,焊接处应除渣并涂刷导电防腐材料。具体连接大样图如下:
⑥变电所大门处的接地网边沿处需铺设两条与接地网相连的“帽沿式”均压带间距5米。
⑦对所有原有的所有设备接地引下线按原样、原规格、原走线方式进行更换。部分根据新接地网的布局做适当调整和优化。
⑧接地体的焊接应有专职人员进行焊接,持电焊工证上岗、劳保着装,接地的焊接必须牢固可靠无虚焊;搭接临时电源,应有专职的电工进行操作。
⑶回填
回填应在监理工程师或甲方监工人员验收合格同意后方可进行,回填土应使用站内地表耕植土及电阻率小的细粘土,回填土不得夹有石块和建筑垃圾,回填应分层夯紧,使土壤与接地体紧密接触。
⑷测量接地电阻
用接地电阻测试仪测量,如测量的接地电阻值大于设计1.5ω的要求,则通过增加离子接地体和深井式降阻的方式降低电阻,直至达到设计要求。
3、其他接地安装
⑴配电装置中所有设备均采用两根引下线,由设备底座两侧引下,就近与主接地网相连,引下线离地面500mm的一段涂上沥青以防腐。施工时,单个设备支架的接地扁钢应独立接入主网,不允许串接。
⑵变电站内电气装置和设施的下列金属部分,均应接地:
a、电机、变压器和高压电器等的底座和外壳。
b、互感器的二次绕组。
c、配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架。
d、电力电缆接线盒、终端盒的外壳,电缆的金属外皮,穿线的钢管和电缆桥架等,铠装控制电缆的外皮。
e、屋外升压站的金属构架和钢筋混凝土架构以及靠近带电部分的金属围栏和金属门。
f、装有避雷线的架空线路杆塔。
g、所有电缆沟、电缆竖井内预埋扁钢,应连续不间断,并与主接地网相连。
⑶10kv屋内配电装置及主控楼各层设周围式接地带,距地150mm,层与层之间周围式接地带要在转角处(不少于4处),引下相互连通,并与电缆竖井、电缆沟内预埋扁钢连通,然后通过底层接地带引出屋外与主接地网相连。
⑷引出站外的电源电缆及其它电缆应在引入建筑物前穿埋管敷设15m,管子两端及中部应接地,接地处不少于2处。
⑸户外配电设备、主变压器、电容器等接地线需涂以黄色和绿色相间的条纹。
序号
检查(检验)项目
评级标准(允许偏差)
合格
优良
检查方法
接地体规格参数
符合设计要求
按设计要求
接地体顶面埋深检查
≥800mm
钢尺测量、观察
接地体焊接质量检查
符合规范要求(防雷接地施工工艺)
钢尺测量、观察
接地体防腐
符合规范要求(防雷接地施工工艺)
观察
回填土质量检查
潮湿电阻率低纯细土
观察
接地体间距离检查
符合设计要求
形成5×5米网格
丈量
接地间焊接长度检查
≥2倍的宽度
钢尺测量
接地引下线安装
符合设计要求
牢固、整齐、美观
观察
五、接地装置质量等级评定标准、检查方法及质量要求
1、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
2、接地体在敷设前应检查是否有机械损伤和腐蚀现象,如检查出应及时处理并采取防腐措施。焊接处必须涂上防腐材料。
3、明敷接地引下线及室内接地干线的支持件间距应均匀,水平直线部分0.5~1.5m;垂直直线部分1.5~3m;弯曲部分0.3~0.5m。
4、接地线在穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其他坚固的保护套管,钢套管应与接地线做电气连通。
六、安全措施
1、施工时应由熟悉设备的人员进行安全监督,对整个工程实行全过程的安全管理。
2、施工前要对所有参与施工的人员进行安全教育培训。
3、在变电站施工时,要严格遵守施工方所制定的<安全操作规程>和变电所部分的安全规程规定。
4、变电站的高、低压电缆的地方要事前做好标记,施工时要加强监督,严防损坏高、低压电缆。
5、在变电站施工前,要由运行和安全监察人向施工人员交待带电部位,安全距离和注意事项。
6、在变电站施工时,材料、工具严禁高举,对扁钢、角钢应放倒由两人平抬。
7、任何施工人员不得触动站内的设备。
8、施工要有组织、有纪律,做到有序施工,开工、收工要统一进行,任何人不得随意进入变电站施工。
9、施工人员的着装应符合要求。
10、所有施工人员必须听从质监人员的监督管理
11、焊接操作人员必须经专业培训,持证上岗,并定期复审。
12、焊接操作人员操作时应正确穿戴专用工作服、绝缘鞋、防护手套、防护镜等符合专业防护要求的劳动保护用品;辅工应劳保着装,戴工作手套。
13、固定或移动的电焊机(电动发电机或电焊变压器)的外壳以及工作台,必须有可靠的保护接地。
14、电焊把线应使用软橡胶电缆,焊钳应能夹紧焊条,钳柄应具有绝缘、隔热功能。
15、作业点周围5米内的易燃、易爆物应清除干净,确实无法清除时,必须采取可靠的隔离或防护措施。
16、不准将带电的绝缘电线搭在身上或踏在脚下,电焊导线经过道路时,应采取防护措施,防止外力损坏。
17、进行焊接工作时,应防触电、防爆炸和防止金属飞溅引起火灾,并应防止灼伤。
18、操作人员在合上电焊机电源刀闸开关前,应先检查电焊设备,在合上或拉下电源刀闸时,应戴干燥的手套,另一只手不得接触电焊机的外壳。
19、焊接工作结束后或电焊工离开工作场所时必须把电源切断,并确认无起火危险后方可离开。
20、不宜在雨、大风天气下进行露天焊接工作,如确实需要时,应采取遮蔽雨、防止触电和火花飞溅等措施。
21、由于镀锌扁钢太长,在运输和装卸的过程中,防止碰到站内的电源线引起安全事故。要轻拿轻放,防止伤人,砸脚。
22、操作人员要对电焊机进行定期维护保养,电焊机应保存在阴凉干燥、通风良好、远离热源和无油污、无腐蚀、防潮、防阳光曝晒的地方。
七、环境保护及文明施工
1、施工时要尽量减少对环境的污染,垃圾杂物不能随意丢弃在站内、应集中收集丢入垃圾场,施工时尽量减少扬尘;
2、施工时要边施工,边清理,即开挖一部分,回填平整一部分要尽量考虑到便于运行人员巡视设备和检修人员进行检修。
3、要尽量减少对树木花草的破坏,如确需破坏要及时修复,要最大可靠的保护环境美观。
4、严禁酒后施工;
5、严禁在现场吵闹和一切不文明的行为;
八、工程质量监控及验收
因接地工程属于隐蔽性工程,对整个工程要实行全过程的技术监督,严格检查每道工序,特别是水平接地体的埋设深度,垂直接地体深度、以及连接方式和各个焊点的质量等,并要进行中间验收和终结验收。
1、中间验收,主要是对施工过程进行监督,包括从原材料的使用,到施工工艺等,主要按gb50169-92《电气装置工程接地装置施工及验收规范》进行。
2、终结验收,主要是依据dl475-92《接地装置工频特性参数的测量导则》和gb50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行全面试验。接地体铺设完毕后,对接地体的敷设、各个焊点的工艺、有无做防腐处理,引下线的连接等做全面查看验收,所有材料、工艺符合质量参数后再选择细土回填、并分层夯紧。
仅供参考
变电站综合自动化改造方案篇三
浅析变电站综自改造施工现场的安全管理
近两年来,变电站的综自改造工程施工,给变电站的安全运行带来的较多隐患,引发的事故也较多。主要是施工涉及的土建、电气安装两部分,各部分项多,施工部位渗入到变电站内每一个区域及间隔,施工现场周围又有带电设备,作业环境恶劣,同时施工人员的素质也参差不齐,施工进度受诸多因素的影响,导致施工安全管理难度大。2010年220kv蛇龙变电站综合自动化改造,笔者参与了施工现场的安全管理,针对现场可能发生事故的隐患和环节,均要求制定了相应的预防措施,对工程施工的全过程进行了有效的安全监控,最大限度地降低了施工过程中的安全风险,安全、高效、顺利地完成技改工程的施工任务。现笔者就蛇龙变电站改造期间施工管理,举一反三,浅析变电站综自改造施工现场的安全管理。
以220 kv蛇龙变电站自动化改造为例,主变设备、220kv、110kv、35kv、10kv设备各区域、各间隔都存在着改造设备,必须停电、带电、临电施工,施工难度大、安全风险极高。再加上图纸与实际相差较大,各改造回路与运行回路之间错综复杂,停电时间断断续续且十分紧迫。既要保证运行设备的安全稳定,又要保证在有限的停电时间内完成工作,施工管理难度特别大,由此可见技改工程施工的安全管理尤为重要。
笔者认为技改工程施工开工前,项目管理人员必须进行全面安全程序检查,具体有以下六项措施:一是施工人员的安全责任要落实到位,要确定各人各施工段的安全目标和任务;二是工程有关安全监护人员安全责任要到位,现场安全检查、监控要常态化开展;三是要落实项目安全风险预控、事故应急补救措施,同时要针对不同施工环境等因素优化施工的方案;四是施工机械设备、作业安全保护和作业环境以及安全施工管理等方面均要按照规范实施;五是施工设备、仪器、仪表、安全防护用品等必须符合标准,专业操作要规范标准;六是管理人员、施工人员自身的专业素质必须提高,在现场施工过程中要严格按安全文明施工要求进行。完成这六项程序措施的自查自纠,整改闭环,才确保达到预定管理目的。
技改施工全过程,笔者强调要加强施工标准化作业,以施工点(面)为基点的开展标准化活动,全面达到作业标准化,物资设备、机械工器具使用、摆放标准化,劳保用具穿戴标准化,安全监督、检查标准化。要确保每道工序、每个施工环节,直至每个施工岗位都制定出一套标准,才能规范整个技改工程施工过程标准化作业,才能确保施工安全。
为保证技改期间变电站的运行安全和施工安全,则要及时、有针对性对技改施工中存在安全隐患及危险点源分析,并一一作出相应对策,隐患分析及治理具体如下:
一是施工现场失去安全监护违章施工。施工现场脱离安全监护的违章施工很常见,特别是在施工点比较多和散的情况下更是屡禁不止,这种违章施工极易出现安全事故。这就要求施工人员要强化责任意识、安全意识,较好地落实安全生产责任制。要加强施工人员安全行为和施工过程中的违章违纪现象的检查,消除作业环境中的不安全因素,限期进行整改,监督检查整改落实情况。现场脱离安全监护的违章施工一旦出现,治理最好的办法就是严惩,以纠正违章施工的歪风邪气。同时要发动和依靠全体施工人员,真抓实干,持之以恒地反对和制止习惯性违章,形成遵章守纪的良好风尚,开展好反习惯性违章这项工作,确保工程安全和人身安全。
二是施工人员素质不高,责任心不强。个人素质不高这就必须要有针对性的对施工人员进行必要的技术培训,并在短期内提高技术人员的施工经验,这是防治此类危险点的关键。强化人本管理是促进职工产生安全责任心所必须的外在条件。实践证明,施工人员特别是施工管理者的安全责任心,直接决定着施工施工安全管理的效能。施工人员的责任心强不强,直接反映其思想政治觉悟和职业道德水平。所以要树立育人重于用人的观念,要有针对性地开展对施工人员进行施工安全培训,不断充实和更新其专业知识,增强其技能本领,尤其是动手能力,这是提高施工人员安全责任心的重要途径。
三是擅自扩大工作范围。在变技改施工中,施工人员擅自扩大工作范围引发的事故比例也较大。作业人员只能在要求的工作范围内工作,超越范围是严禁的。蛇龙变为防止擅自扩大工作范围造成安全隐患的行为,项目部管理人员与运行方按照规定在作业票规定的施工区域做好安全措施,挂设安全围栏及其他隔离标志牌,并在周边所有带电设备上挂上标志牌,清晰醒目具有强烈的警示效果。同时加强现场的监督,防止施工人员“越界”,控制好“人”的因素是防治此类安全隐患的关键。
四是对施工人员的安全教育及交底不足、不到位。按照要求,施工前工作负责人必须在开工前向全体施工人员进行安全交底,要交待清楚工作任务、地点及安全措施等,很多施工队伍实际上对该项工作的执行均不到位。蛇龙变则在每次停电划定施工区域后,召集所有施工人员在现场接受运行方施工交底。然后项目部再进行详细的安全技术措施交底,采取先点名,再交底,最后对施工人员逐个确定是否明确自己工作任务、地点及安全措施,全部过程录音、录像,并在交底单上签字明确各自责任。技改施工的工作内容随时更换,工作负责人、安全监护人在坚持每天上、下午班前“三交三查”,向全体施工人员彻底交待清楚施工安全注意事项,并分析指出极易引发事故的危险点,形成制度坚持每天教育,认清防范重点,提高施工人员的安全意识。
五是现场监督工作不到位。在施工现场,安全员的现场监督对安全工作具有很大的作用,但现场安全员监督不用心,监督不到位,这样现场出现施工风险就不可能得到及时的制止,容易引发事故。蛇龙变则采取“一对一”的安全监督管理,一个施工点(面)设一专人进行施工全过程监护。施工现场是安全工作的落脚点,也是检验各项安全措施成败的关键,因此必须抓好生产现场的安全监控,严格执行安规,严格执行“两票三制”,杜绝违章,以达到搞好施工现场的安全管理工作。现场安监人员主要工作对象是人和设备,而安监工作是一项群众性很强的工作,需要有相当的组织管理水平和能力,这就需要安监人员从思想境界、技术素质和管理水平等方面不断充实提高自己的能力。
综上所述,真正做好了以上各项安全管理工作,严格按照有关规程层层把关,认真贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,做好危险因素的分析,制订严格的预防和控制措施,不断总结经验、完善制度、加强管理。我想变电站综自改造施工现场的安全管理就不难做好,安全管理上就会更上一层楼,就能确保施工现场的施工安全,就能确保变电站安全运行。
(江西省水电工程局叶联华)联系电话:***
变电站综合自动化改造方案篇四
35kv 金熊变电站综合自动化改造工程 施 工 方 案
二〇〇八年九月九日 说 明
一、本施工方案一式六份 , 分别送潜江供电公司生技部、安监部、调度、输变电工区 , 另一份放在施工现场 , 一份本单位存档。
二、施工方案经过上级审批通过后 , 必须严格按计划执行 , 各类施 工必须按计划时间开工及在计划工期内完成。
三、施工方案中的各类施工 , 如涉及到需要办理停电第一种工作票 时必须按规定报票。
四、较大型的施工项目 , 如需有关部门人员到施工现场的 , 应事先 告知。
五、在施工过程中如需申请中间验收的应及时通知相关部门人员 组织中间验收 , 并妥善保管中间验收结论。
六、工程完工后申请竣工验收 , 经验收合格后 , 办理竣工报告及移 交相关资料等。
编制 /日期:审核 /日期:会审 /日期: 批准 /日期:
35kv 金熊变电站综自改造工程施工方案 概况:为了进一步保护证电网的安全运行,提高供电可靠性,根据 上级的工作安排, 我们对 35kv 金熊变电站进行综自改造。具体内容为: 1.1 新增屏位基础及屏底电缆沟施工,室外电缆沟改造。
1.2 后台安装调试。
1.3 更换 35kv 主变保护测控屏、公用柜屏、直流屏、交流屏。1.4 新增 35kv 线路保护测控屏、远动屏、不间断电源柜。1.5 更换 10kv 所属馈线保护装置 8套及 ct 9组,更换 10vpt。1.6 更换室外端子箱为不锈钢端子箱,新增检修端子箱。1.7 更换相应的二次电缆。1.8 室外电缆沟改造。
1.9更换站变为 s11-100/35型。
1.10执行反措:屏柜接地铜排环状连接接地、ct 二次 n 级在端子箱接 地、pt 二次 n 级引至保护屏接地、等等。
为了安全、优质、按时地完成此项工程,特编制本方案。2组织措施: 2.1 工作负责人:向书荣。
负责该项工程施工的组织、协调,根据工程进度调整工作计划和 组织验收施工质量,保证工程进度和工程质量。督促全体工作人员认 真执行安全措施,确保安全生产。
2.2 现场负责人:别必举。
负责该项工程施工的组织、协调。工作负责人不在现场的时候, 履行工作负责人职责。
2.3 现场安全负责人:王卫华。
职责:督促全体施工人员认真贯彻执行国家颁布的安全法规,及 企业制定的安全规章制度;深入现场每道工序,掌握安全重点部位的 情况,检查各种防护措施,纠正违章指挥,违章作业,并建立违章作 业登记;参加项目经理组织的定期安全检查,查出的问题要督促在限 期内整改完成;发现危险及危害职工生命安全的重大安全隐患,有权 力制止作业,并组织施工人员撤离危险区域;负责检查现场所做的安 全措施是否符合实际,并做好危险点的分析与控制。
2.4 一次工作负责人:田刚。
职责:组织工作人员认真审查阅读一次设备施工安装设计图,学习《电气装置安装工程施工及验收规程》的有关章节,按规定组织安 装及调试,并做好施工记录。工作班成员职责:认真学习《电气装置 安装工程施工及验收规程》 的有关章节及产品说明书, 熟悉工程图纸, 参与图纸会审交底工作,对施工组织设计实施方案进行讨论并提出意 见,施工组织设计经审批通过后,做到严格按图纸、组织设计及相关 规范施工。
2.5 二次工作负责人:段海波。
职责:组织工作人员认真审查阅读二次设备施工安装设计图,学习《电气装置安装工程施工及验收规程》的有关章节,按规定组织安 装及调试,并做好施工记录。工作班成员职责:认真学习《电气装置 安装工程施工及验收规程》 的有关章节及产品说明书, 熟悉工程图纸, 参与图纸会审交底工作,对施工组织设计实施方案进行讨论并提出意 见,施工组织设计经审批通过后,做到严格按图纸、组织设计及相关 规范施工。
2.6 土建负责人:田刚。
职责:组织工作人员认真审查阅读土建施工安装设计图, 学习《电 气装置安装工程施工及验收规程》 的有关章节, 按规定做好施工记录。工作班成员职责:认真学习《电气装置安装工程施工及验收规程》的 有关章节及产品说明书, 熟悉工程图纸, 施工组织设计经审批通过后, 做到严格按图纸、组织设计及相关规范施工。
2.7 资料收集:阳康。
职责:负责收集设备开箱时的各种资料;按照文明工地的要求、及时整理齐全文明工地资料;做好本工程的工程资料并与工程进度同 步;及时做好资料的审查备案工作。
3安全措施: 3.1 组织施工人员进行《电业安全工作规程》学习,熟悉安全措施和 危险点,并在工作中认真执行。
3.2 严格执行两票实施细则,所有施工人员必须认真遵守工作票中所 列安全措施。制定相关的作业指导书、作业指导卡,并认真执行。3.3 所使用的安全工具在试验有效期内,并经工作负责人检查认可方 能投入使用。
3.4 工作开始前, 工作负责人应组织召开班前会, 对工作人员进行 “三 交”、“三查” ,并清理施工现场,严禁与工作无关人员进入。同时,工 作负责人应加强施工现场监护,工作人员必须在指定的范围内工作, 不得进入带电间隔。
3.5 临时用工人员,只能进行普通搬运及辅助性工作,并不得单独作 业。3.6 设备吊装时,由专人指挥,统一手势号令,其它人员不得干预。
3.7 钢丝绳夹角不超过 60度,在吊车起吊过程中,吊臂下严禁站人。3.8 高处工作传递物件,应使用绝缘绳,不得上下抛掷。
3.9 工作结束后,认真清理工作现场,检查二次接线,确认无误后, 全体工作人员撤离现场,拆除临时遮栏,办理工作终结手续。
3.10危险点分析与控制 技术措施: 4.1 施工前,认真组织全体人员学习电气装置安装工程施工及验收规 范、电气设备交接试验标准,学习设备安装使用说明书,熟悉产品安 装图,并交待技术要求及注意事项。
4.2 施工前应认真对图纸进行审查,并将审查情况以书面形式上报主 管部门。4.3 安装过程中,应认真做好各项记录,并填写好记录,对安装中出 现的问题要及时向现场工作负责人汇报,待拿出具体方案后方能进行 工作。
4.4 工程变更必须持有设计部门的变更通知单,否则不得擅自更改设 计图纸内容。
4.5 施工中的技术措施
4.5.1 二次回路安装应符合下列要求:
4.5.1.1 按图施工,结线正确,安装牢固可靠。
4.5.1.2 导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应 牢固可靠。
4.5.1.3 盘内导线不应有接头,导线芯线应无损伤。
4.5.1.4 电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,且编号正 确,字迹清晰且不易脱色。应避免跳、合闸回路靠近正电源。
4.5.1.5 配线应整齐、清晰、美观、导线绝缘应良好、无损坏。4.5.1.6 每个接线端子的每侧接线一般为 1根,不得超过 2根,对于插 接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上,对于螺栓连接 端子,当连接 2根导线时,导线中间应加平垫。
4.5.1.7 二次回路接地应设专用螺栓。
4.5.1.8 强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列。4.5.1.9 引入盘、柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应固 定牢固。屏蔽电缆的屏蔽层两端应可靠接地。
4.5.2 保护屏安装: 4.5.2.1 保护屏应与基础构件连接牢固。
4.5.2.2 可开启的门应有软导线与屏的柜架连接接地。4.5.3 站变安装应符合下列要求: 4.5.3.1 站变就位应符合下列要求:变压器基础的轨道应水平
4.5.3.2 密封处理应符合下列要求:①所有法兰连接处应用耐油密封 垫,密封垫必须无扭曲、变形、裂纹和毛刺,密封垫应与法兰面的尺 寸相配合。②法兰连接面应平整、清洁;密封垫应干净,安装位置应 准确;其搭接处的厚度应与其原厚度相同,橡胶密封垫的压缩量不宜 超过其厚度的 1/3。
4.5.4 互感器的安装应符合下列要求: 4.5.4.1 互感器的变比分接头的位置和极性应符合规定。
4.5.4.2 二次接线板应完整,引线端子应连接牢固,绝缘良好,标示清 晰。4.5.4.3 油位指示器,瓷套法兰连接处,放油阀应无渗油现象。
4.5.4.4 互感器隔膜式储油柜的隔膜和金属膨胀器应完整无损, 顶盖 螺栓紧固。
4.5.4.5 接地部位应良好接地。5 施工步骤
5.1 施工前的准备工作
5.1.1 施工设备的准备:准备好调试、测量、试验及校验设备、压接、放线机具、电氧焊设备及常用工器具,并联系好吊车。
5.1.2 电气设备的准备:核实设备到货情况,开箱检查,附件清理,部 分设备的试验
5.1.3 图纸资料的准备:图纸审查,收集相关资料, 编制施工方案、作 业指导书、质量验评记录。
5.2施工步骤
5.2.1 工程计划开工日期:2008年 9月 11日,计划竣工日期:2008年 10月 18日。
5.2.2 工程总体安排: 5.2.2.1 第一阶段:2008年 9月 11日至 2008年 9月 19日。主控室新 增屏位基础及屏底电缆沟施工,室外电缆沟改造。
5.2.2.2 第二阶段:2008年 9月 20日至 2008年 10月 18日。全站综自 改造;35kv站变更换。
5.2.3 具体施工步骤:(人员分工见附表 1 5.2.3.1 计划工作时间:9月 11日。工作任务:设备开箱 , 资料收集。将有关资料送市调,准备下定值。(办理变电二种工作票
5.2.3.2 计划工作时间:9月 11日至 9月 17日。工作任务:值班台移 位;新增屏位基础及屏底电缆沟施工, 室外电缆沟改造。(办理变电二 种工作票
5.2.3.3 计划工作时间:9月 20日。工作任务:主控室第一排主变保护 测控屏、公用屏、35kv 线路保护测控屏、直流充电屏、电池屏、远动 就位,原公用屏拆除 , 新交流屏就位。(办理变电二种工作票
5.2.3.4 计划工作时间:10月 7日至 10月 9日。工作任务:全站电缆 敷设。(办理变电二种工作票
5.2.3.5 计划工作时间:10月 9日至 10月 11日。工作任务:监控系统 主站安装,新直流屏安装及试验。(办理变电二种工作票
5.2.3.6 计划工作时间:10月 11日至 10月 14日。工作任务:新屏二 次接线及试验, gps 安装。(办理变电二种工作票
5.2.3.7 计划停电时间:10月 15日至 10月 17日。工作任务:35kv 金 互 31pt 二次改造及端子箱更换。停电范围:35kv 金互 31pt(办理变 电一种工作票
5.2.3.8 计划停电时间:10月 15日至 10月 17日。工作任务:35kv 站 变及检修端子箱更换。停电范围:35kv 金互 31pt(办理变电一种工作 票
5.2.3.9 计划停电时间:10月 16日至 10月 19日。工作任务:#1变综 自改造, #1主变端子箱及金 33开关端子箱更换,金 11开关 ct 更换, 过桥母线加装相色绝缘套。停电范围:#1主变及三侧开关(办理变电
一种工作票
5.2.3.10 计划停电时间:10月 20日至 10月 23日。工作任务:#2变 综自改造, #2主变端子箱及金 34开关端子箱更换,金 18开关 ct 更 换,过桥母线加装相色绝缘套。停电范围:#1主变及三侧开关(办理 变电一种工作票
5.2.3.11 计划工作时间:10月 20日。工作任务:原主变保护测控屏拆 除,新不间断电源柜就位。(办理变电二种工作票
5.2.3.12 计划停电时间:10月 18日至 10月 21日。工作任务:35kv 龙湾线金
31、熊口线金 32开关综自改造及端子箱更换。停电范围: 35kv 金
31、金 32开关(办理变电一种工作票
5.2.3.13 计划停电时间:10月 24日。工作任务:10kv 金互 11pt 更换 及综自改造。停电范围:10kv 金互 11pt。(办理变电一种工作票 5.2.3.14 计划停电时间:10月 25日。工作任务:10kv 金12、13开关 综自改造及 ct 更换。停电范围:10kv 金12、13开关。(办理变电一 种工作票
5.2.3.15 计划停电时间:10月 26日。工作任务:10kv 金14、15开关 综自改造及 ct 更换。停电范围:10kv 金14、15开关。(办理变电一 种工作票
5.2.3.16 计划停电时间:10月 27日。工作任务:10kv 金16、17开关 综自改造及 ct 更换。停电范围:10kv 金16、17开关。(办理变电一 种工作票
5.2.3.17 计划停电时间:10月 27日。工作任务:10kv 金 20、21开关 综自改造。停电范围:10kv 金 20、21开关。(办理变电一种工作票 5.2.3.18计划工作时间:10月 28日。工作任务:旧屏拆除, 四遥核对, 五防接口,资料移交。(办理变电二种工作票 6质量要求
6.1 严格按照《电气装置安装工程施工及验收规范》进行施工。6.2 严格按照三级检验进行验收,并报请业主验收。
6.3 严格执行焊接等特殊工种 作业人员持证上岗制度,质检员应进行 全过程监控。
7现场管理
7.1 认真抓好现场的文明施工,施工现场要及时清理,设备材料,放 置整齐有序,不出现乱堆乱放的现象;防护围栏、遮栏、栏杆和分区 域隔离措施落实;标语警示鲜明、醒目。文明施工为安全创造条件、环境和气氛,是安全措施的第一道防线,要把安全文明施工结合起来 抓。
7.2 安全围栏及标示牌设置 7.2.1 按要求装设安全围栏。
7.2.2 在安全围栏上悬挂适量“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应 朝向围栏里面,在出入口处悬挂“从此进出”标示牌。
潜江供电公司变电工区 二 〇〇 八年九月九日
附表 2 主要设备、主要设备、工具清单 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 名称 电焊设备 氧焊设备 灭火器 木梯 毛巾 扳手 扳手 钢丝钳 尖嘴钳 起子 切口钳 数字万用表 撬棍 榔头 兆欧表 单位 套 套 只 架 条 把 把 把 把 把 把 个 根 把 块 数量 1 1 2 2 20 4 12 2 4 16 4 2 4 1 1 380v、220v 16 绕线盘 盘 2 各一盘 17 18 电源板 块 2 14’17’19’ 6’ 10’ 8’ 12’ 8’ 6’ 4’6’8’10’ 6’ 各4把 各2把 各3把 干粉 4m 规格型号 备注
附表 1 日期 9 月 11 日 9 月 11 日 9 月 11 日-9 月 16 日 9 月 20 日 10 月 7 日 10 月 7 日-10 月 9 日 10 月 9 日-10 月 11 日 10 月 9 日-10 月 14 日 10 月 15 日-10 月 17 日 10 月 16 日-10 月 19 日 10 月 18 日-10 月 21 日 10 月 20 日-10 月 23 日 10 月 20 日 10 月 24 日 10 月 25 日 停电范围 施 工 计 划 一 览 表 运行方式 工 作 内 容 设
备开箱,资料收集 值班台移位 室外电缆沟改造,新增屏位基础及屏底电缆沟 施工 主控室第一排主变保护测控屏、公用屏、35kv 线路保护测控屏、直流充电屏、电池屏、远动 就位 原公用屏拆除,新交流屏就位,电能表柜就位 全站电缆敷设 监控系统主站安装,新直流屏安装及试验 新屏二次接线及试验,gps 安装 35kvpt 综自改造及端子箱更换,检修端子箱 安装 #1 变综自改造,主变端子箱及金 33 开关端 #1 金 过桥母线加相 #1 主变及二侧开关 10kv 母线由#2 主变供电 子箱更换,11 开关 ct 更换,色绝缘套 35kv 龙湾线金31、35kv 龙湾线金
31、熊口线金 32 开关综自改造 熊口线金 32 开关 及端子箱更换 #2 变综自改造,主变端子箱及金 34 开关端 #2 #2 主变及二侧开关 10kv 母线由#1 主变供电 子箱更换,18 开关 ct 更换,金 过桥母线加相 色绝缘套 原主变保护测控屏拆除,新不间断电源柜就位 10kv 金互 11pt 10kv 金互 11pt 更换及综自改造 10kv 金
12、开关 13 10kv 金 12、13 开关综自改造及 ct 更换 35kv 互 31pt 责任人 阳康 段海波 徐青青 田刚 田刚 段海波 段海波 段海波 徐青青 段海波 徐青青 段海波 徐青青 段海波 田刚 工 作 成 员
日期 10 月 26 日 10 月 27 日 10 月 27 日 10 月 28 日 停电范围 10kv 金
14、开关 15 10kv 金