项目竣工验收结论篇一
浙江省海洋开发研究院科研大楼消防工程在建设单位等有关单位的关心、支持下,在浙江宝晟建设有限公司精心组织施工下,于今天在此召开消防工程竣工验收。首先,我代表本公司对参加会议的领导、专家表示诚挚的谢意,同时衷心希望各位领导、专家给予指教、批评。谢谢!
下面我就对本工程作以下几点简要汇报:
本工程位于舟山临城新区,主楼为地下一层、地上十七层,辅楼地上三层建筑,总面积为18522㎡(未包括地下室2966㎡)。于20xx年12月28日开工至20xx年1月5日完工。为一类高层建筑,地上地下耐火等级为一级,建筑结构形式为框剪结构,辅楼为框架结构,主体结构正常合理使用年限为50年,建筑抗震按7度设防。
本工程各参建单位如下:
建设单位:浙江省海洋开发研究院
消防工程安装单位:浙江xx建设安装工程有限公司
本消防工程主要有火灾自动报警及联动系统、消防应急广播系统、火灾事故照明和疏散系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷淋灭火系统、防排烟控制系统、疏散能道、消防电梯等系统。本消防工程配备发电机等应急设备,在市电停电后消防设备保证不间断通电,以上消防系统已经过舟山市质量技术检测中心检测。
1、消防报警主机控制设备设在主楼西侧,水泵房设在主楼地下室,每台消火栓泵设计用水流量为40l/s共计2台,火灾持续时间为3小时。喷淋泵设计用水流量为30l/s共计2台,火灾持续时间为1小时。消防水池为540立方米,屋顶消防水箱为20立方米,并安装了一套消防与喷淋一起并用的稳压设备。本工程共装有烟感589只、感温探测器79只、手动报警按钮55只;消防箱108套,每套消防箱下方带2具干粉灭火器。消控室主机能直接启动消火栓泵、喷淋泵,排烟风机及正压风机。消防主机上手动启动,排烟风机及正压风机,风机启动风阀打开,对保护区排烟及送风,同时所有信号同步反馈至消控室。水喷淋任何一点喷头动作喷水,水流指示器动作,信号反馈至消控室,警铃报警压力开关动作,同时自喷淋泵启动。消火栓消防箱内消防报警按钮动作,消火栓泵启动,同时信号反馈至消控室。消防报警主机在自动状态下,任何一层一个手报或二个烟感报警时,消防报警主机自动启动本层与上下层声光报警器,消防应急广播,送风阀,电切,电切切断后应急照明灯亮起,同时启动本层排烟阀,并且也同时启动了正压送风机和排烟风机(当正压送风阀或排烟阀自动打不开时利用人工打开风阀也同时可以启动送风机和排烟风机),然后消防电梯和客运电梯同时自动迫降到了一层把电梯门打开。
2、所有土建防火门,面贴3厚红沙尼胶合板,70x18实木门套线,聚酯油漆加色半亚光五遍。本工程所有隐蔽木结构表面均刷防火涂料三遍,装饰工程所用的木质材料、胶合板、窗帘布、地板、硬包、硅钙板、壁纸均经检测合格,幕墙楼层间均进行有效的封堵。
用于本工程的消防设备、材料均能提供有效的质量证明文件,有正规的生产和经销单位。报警设备由上海松江电子仪器厂生产;消防水泵由上海胜奥达泵业生产;排烟风机由上虞专用风机有限公司生产;防火门由诸暨市兴荣防火门窗厂生产;防火卷帘门由诸暨市永安防火卷帘有限公司生产,报警阀、水流指示器、压力开关由诸暨奇杰消防设备厂提供。
项目竣工验收结论篇二
厚,隔热层砌180砖架空钢筋砼板。该工程由20xx年5月20日开工,于20xx年11月10日竣工。
我公司承接该工程土建施工任务后,先组织技术人员察看施工现场,审阅图纸,编制施工组织方案,施工安全方案,安排钻孔桩机和施工队进场做好现场“三通一平”工作:基础施工前组织有关单位进行图纸会审,对施工使用的建筑原材料先送市建筑检测站进行材料试验试配,合格后方可进场使用。对施工操作及每一工序,我公司严格执行有关的质量规范要求,对工程质量进行严格把关,特别是隐蔽工程验收项目,经监理、设计和质监人员验收合格后,方进行下一工序施工,从而保证了工程质量。
1、水泥、钢材、砂石试验全部合格。
2、红砖:首层~九层设计标号mu10,试块 组,最低值 mu,最高值 mu。
3、砂浆:首层~九层设计标号水泥石灰砂浆,试件 组,r28d抗压强度最低值 mpa,最高值 mpa。
4、砼设计强度等级为:c20。
c20:液压桩231条,加桩3条,试件 组,r28d试压强度最低值 mpa,最高值 mpa。试验加载至 kn,总沉降量为 mm,沉降量较少,而且q-s曲线正常,符合设计要求。
c20:基础承台地梁试件 组,r28d试压强度值 mpa。
c20:主体试件 组,r28d试压强度最低值 mpa。
按要求设置观测点共 点,共观测 次,沉降量最小为 mm,,最大值为 mm,对比沉降值为 mm,整体沉降符合设计要求。垂直度观测 次,累计最大轴线偏差为 mm,最小轴线偏差为 mm,符合施工规范规定。
1、基础工程:本工程采用液压桩基础,施工中严格按照施工方案实施,对液压桩垂直度,派出施工管理人员严格检查,符合要求方进行下一工序施工。63#、112#、166#、191#条工程桩经市检测站进行动测全部合格。
2、主体工程:施工中从支模的安装,钢筋的绑扎到砼的浇筑,每个环节严格把关,对一些特别的部位,如梁柱的节点钢筋的安装绑扎质量进行重点治理,从而保证了砼结构质量。砖砌体能安规范砌筑,垂直度比较好,灰缝饱满,横平竖直,按规范设置拉结筋及钢筋砖过梁,内外墙的丁字墙、转角位基本做到同时组砌,梁底最后一皮砖,做到了加强砂浆标号,斜砌迫实,所以在主体施工中基本消除了质量通病,收到了较好的效果。
3、楼地面工程:特别注重楼梯级差的控制,按地面的阳台、浴厕之间的跌级控制,由于整体楼面是做素装水泥砂浆,不压光,所以施工中严格控制好整体的平整度及阴阳角细部、地漏口的施工处理,做到了预留有序。
4、门窗工程:铝合金门窗框安装,做到水泥砂浆充填,控制了空鼓现象,基本上做到方正,牢固、推拉畅顺,接缝严密,玻璃干净明亮,整体美观。木门购进严格把关,检查合格后方可进行使用,安装时做到消除门底吊高的质量通病。
5、装饰工程:外墙贴砖仔按设计要求,按线条分缝处理。总体镶贴质量比较好,无空鼓,表面平整,洁净、色泽协调,阴阳角线条顺直。内墙、天花抹灰质量,墙面平整、光泽、阴阳角方正、顺直、无脱皮、空鼓、爆灰现象,经拍尺检查、现场抽查均符合规范要求,细部质量有较大的提高。
6、屋面工程:防水层平整无渗漏,隔热层纵横缝、伸缩缝分格顺直美观,坡度散水方向、如阴阳角弧度位比较规范。
1、基础工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。
2、主体工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。
3、楼地面工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。
4、门窗工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。
5、装饰工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。
6、屋面工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。
7、给排水工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。
8、建筑电气安装工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。
9、单位工程八个分部,其中 个分部优良,优良率 %单位工程综合评定为 。
本工程在整个施工过程中,加强现场施工安全管理工作,落实贯彻执行施工技术安全操作规程及有关规定,签定施工安全责任制,健全施工班前活动,完善安全交底工作,发现隐患及时整改,并坚持外排栅、钢井架的分段验收,公司实行工地的安全评分检查制度,工程由始至终未发生过安全事故,实现了“五无”施工,安全资料及时整理,经安监站审核符合规定,单位工程安全评估定为合格。本工程在整个施工过程中,编制施工方案,做好技术交底,加强施工技术管理工作,实行质量安全目标责任制,做到有计划地进行施工,合理安排人力、物力,同时密切与现场甲方、设计、质监和监理等部门联系,听取合理意见,使施工中出现的问题能及时处理,有效地控制了质量安全隐患。使工程在有关部门的大力支持和配合下,安全质量得到了保证,使工程任务顺利完成。在施工中还存在很多薄弱环节,如主体施工进度慢,对一些质量上的通病未能完全治理。今后,在施工中应多学习宝贵经验,提高和加强施工现场管理水平,重视施工安全、文明施工工作,使施工水平再上新的台阶。
项目竣工验收结论篇三
xx年xx月xx日
xx会议室
详见会议签到表(附后)
xxx
会议纪要正文
xxx主持会议,首先介绍各单位与会人员、宣布会议议程,并代表xxx工作组讲话;他介绍了工程从立项到实施直至完工的情况,感谢各参建单位的辛勤工作和当地政府及各职能部门的'大力支持;再由施工单位、监理单位、设计单位进行质量汇报和质量评估,然后进行实地质量检查,最后作工程验收总结。
一、 建设单位进行工程介绍和验收意见汇报:
本工程主要内容包括道路工程、交通工程、雨污水管线工程、道路照明、电力、电讯工程,道路总长xxxxm,路幅宽度为xx-xx米,横断面布置为:(监河侧)xm人行道+xm车行道+xm人行道;沥青混凝土路面。总投资约xxxx万元。
三、检查结束,验收小组汇报检查情况:
2、本工程所有分部分项所用原材料经检测质量合格,混凝土及砂浆试件检测结果均满足设计要求,相关工程资料齐全、符合验收规范的规定,同意验收。
十、汶川县质监站对工程验收程序进行表态性发言,认为各相关责
任主体关于竣工验收文件准备齐全,验收组成员资格符合要求、验收方案可行,工程无违反强制性标准情况,工程竣工验收组织有序、程序合法,工程实体质量抽查和观感质量满足设计要求、符合工程验评标准要求,同意验收。
十一、建设单位做竣工验收总结:各单位一致认为本工程各分部分项工程质量均符合要求,同意竣工验收。
附:xxx工程竣工验收会议签到表
项目竣工验收结论篇四
非常感谢各位参加临河区园丁学校教学楼工程项目验收!借此机会,我代表巴彦淖尔汇丰建筑有限责任公司临河区园丁学校项目部向今天验收的质监单位、设计单位、勘察单位、建设、监理等单位的领导和专家表示热烈的欢迎,向您们在该工程施工中对我们项目部各项工作的支持、关心和大力帮助表示衷心的感谢!
下面,我代表巴彦淖尔汇丰建筑有限责任公司临河区园丁学校教学楼项目部向各位领导简要汇报该工程的基本情况。
临河区园丁学校教学楼工程由国家投资建设。工程地址是在临河园丁学校院内,建筑面积1620㎡,该工程为框架结构。
该工程由呼和浩特市博维时代建筑工程设计咨询有限公司设计,巴彦淖尔市正泰建设工程监理有限公司监理,巴彦淖尔市汇丰建筑有限责任公司施工。工程于2013年7月20日开工建设。
工程所用主要建筑材料、各种构配件及设备均有合格证,按规范要求进行各种检测试验,其检测报告结果均合格。其中用于承重结构的混凝土试件、砂浆试块进行了见证取样检测,检测数量符合要求。
在施工中,我们按基础、主体、屋面、水电、装饰等分部分项工程分别编制了检验批资料及隐蔽工程验收资料,各类原材料检验资料、检验批记录、分项分部工程资料均完整,各类保证资料齐全。
本工程未发生任何质量事故和其他事故,基础、主体、屋面施工质量均符合规范及设计要求,有防水要求的屋面、无渗漏现象。
由于在校内施工,我们按照本公司企业形象标识设立了五牌一图、宣讲栏,我们对施工现场进行了封闭施工,在课间休息和上课前与放学后由专人在施工现场周围巡视确保同学们的安全,并合理布置施工现场悬挂警示标志,确保现场安全、文明、整洁。对脚手架、临时用电、等危险性较大的部位编制了专项安全方案,由于措施得当、现场管理得力,没有发生安全事故。
施工过程中,我单位按《建筑工程资料管理规程》,设专人对施工过程的全部资料进行记录、收集和整理,建设、监理单位密切配合。随着工程的进展,双方共同对资料进行检查、核对和确认,目前,施工资料齐全。
综上所述,我们已完成了建设工程设计和合同约定的各项内容,各类施工技术管理资料完整,该工程使用的主要建筑材料、建筑构配件进场试验报告完整,有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件,观感质量符合要求。
以上汇报如有不妥之处,恳请批评指正!谢谢大家!
项目竣工验收结论篇五
xx县xx家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于xx年11月15开工建设, xx年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。
依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。
根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx县xx家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于 年 月 日进行,验收地点在 ,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。
综上所述,xx县xx家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。
项目竣工验收结论篇六
泰州市质量检测站:
由泰州汉生幕墙装饰工程有限公司承建的`泰州高教园区学术交流中心幕墙工程,现已完成辅楼幕墙骨架安装,并已完成自检工作。现邀请贵单位对辅楼幕墙骨架进行验收,以便进行下道工序施工。
工程名称:泰州高教园区学术交流中心幕墙工程
建设单位:泰州市高教园区发展有限公司
监理单位:泰州汉生幕墙装饰工程有限公司
施工单位:泰州市第二监理工程有限公司
监理单位:
监 理:
新和县建设局质监站:
我公司承建的新和县阳光时代新城1#2#8#12#15#楼工程现已达到主体认证条件,特邀贵单位于2015年10月19日上午11:00点参加该工程主体认证。
沙雅县盛建安公司
2015年10月15日
置业公司
年 月 日
签收人:
年 月 日
我单位建设的 工程,已完成设计文件合同约定的内容,工程资料完整,工程质量符合国家规定及相关技术标准要求,具备竣工验收的条件,现定于 年 月 日 时(地点 )进行竣工验收,邀请贵站参加,予与监督。
注:抄送勘察、设计、施工、监理等单位(项目)负责人及其他有关方面专家。
项目竣工验收结论篇七
由我单位建设、xx施工、xx监理的xx单位(子单位)工程,现已按设计及合同约定内容要求完成(甩项的分部分项工程及其原因见后)。施工单位(均)已出具了施工质量验收申请报告,要求我单位在xx年xx月xx日前组织竣工验收;监理单位也于xx年xx月xx日出具了工程质量评价报告;你站于xx年xx月xx日组织有关监督人员进行竣工验收前资料检查时所提出的工程质量问题,施工单位也已按要求全部整改完毕。我单位已组织以xx为组长(主任)的验收组(委员会),拟定于xx年xx月xx日在xx(地址)进行竣工验收,请予派员与会监督该工程的竣工验收,并提交以下资料供检查。
1、该工程全套施工技术资料;
2、监理单位对该工程的质量评价报告;
4、验收组筹备会议研究制定的验收方案(即验收程序、内容与时间安排等要点)。
甩项的分部分项工程及其原因:
建设单位负责签字:
xx年x月xx日
项目竣工验收结论篇八
xx年xx月xx日
xx会议室
详见会议签到表
xxx
xxx同事主持会议,首先介绍各单位与会人员、宣布会议议程,并代表xxx工作组讲话;他介绍了工程从立项到实施直至完工的情况,感谢各参建单位的辛勤工作和当地政府及各职能部门的大力支持;再由施工单位、监理单位、设计单位进行质量汇报和质量评估,然后进行实地质量检查,最后作工程验收总结。
xx县家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于xx年11月15开工建设, xx年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。
二、验收条件检查结果:
依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。
三、建议验收时间、地点和参加单位:
根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx县家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于 年 月 日进行,验收地点在 ,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。
综上所述,xx县家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。
xx县房建公司项目部
-4-15