奖状是对个人或团体在某方面取得优异成绩或贡献的一种正式表彰。写总结时要注重审题,明确总结的目的和对象,遵循写作规范和要求,做到准确、简洁、明了。以下是小编为大家整理的一些学习技巧和方法,供大家参考。
图纸会审会议纪要篇一
参加单位及人员:
xx。
设计单位侯岚晋:
全部放线以结施为准。总平以图纸标高为依据,参照实际标高,以此放线。能畅通排水的情况下,以实际标高为标准。图纸一律按11g101实行。
一:
1:职工宿舍12轴处楼梯门的开门方向?答:职工宿舍12轴处开门,向外开。
2:儿墙用多孔砖还是实心砖?答:女儿墙用多孔砖。
4:大楼5/13,7/13,9/13,11/13中l1截面尺寸及配筋未标明。
答:研发大楼结施5/13,7/13,9/13,11/13中l1截面尺寸200×400mm,上下配筋2根18,箍筋8mm,间距100mm。5:大楼结施4/13中,kz-8与kz-7标注问题。答:研发大楼结施4/13中,kz-8修改城kz-7。6:护栏根据业主自己需要自行修改样式。
会签栏:
施工单位:
监理单位:
设计单位:
建设单位:
整理单位:四川华达建设监理有限公司。
20xx年3月22日。
图纸会审会议纪要篇二
时间:x年xx月xx日。
地点:甲方会议室。
主持人:。
参加单位人员(附会议签到表):。
1.建设单位:。
2.监理单位:。
3.设计单位:。
4.施工单位:。
会议议程及内容:。
一、xx新区自行车道交通系统市政设施改造工程x标段图纸进行了技术交底。
二、施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出相关问题设计院答复形成纪要:。
1.自行车道的宽度1.5米是否包括两边的路缘石,请明示。
答复:自行车道内控为1.5米。
2.路缘石设计尺寸为1米,不利于安装和购进,曲线段达不到设计要求,建议将尺寸改为顺直段长度为0.6米,曲线段为0.3米。
答复:顺直段按0.6米,曲线段按0.3米施工。
3.绿化带每30米设一处断口,如遇树木,是否要将树木移植?
答复:根据现场实际情况决定。
4.自行车道是否与人行道齐平。
答复:自行车道与人行道齐平。
5.新增设树框与原树框间的间距不明确,请给予指示。
答复:增设树框与原树框采用中对中,间距为5米施工。
会签单位如下:。
建设单位(盖章)。
监理单位(盖章)。
设计单位(盖章)。
施工单位(盖章)。
xx市xx区园林市政建设公司。
x年xx月xx日。
图纸会审会议纪要篇三
主持人:。
参加单位人员(附会议签到表):。
1.建设单位:。
2.监理单位:。
3.设计单位:。
4.施工单位:。
会议议程及内容:。
一、北部新区自行车道交通系统市政设施改造工程2标段图纸进行了技术交底。
二、施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出相关问题设计院答复形成纪要:。
1.自行车道的宽度xx米是否包括两边的路缘石,请明示。
答复:自行车道内控为xx米。
2.路缘石设计尺寸为xx米,不利于安装和购进,曲线段达不到设计要求,建议将尺寸改为顺直段长度为xx米,曲线段为xx米。
答复:顺直段按xx米,曲线段按xx米施工。
3.绿化带每xx米设一处断口,如遇树木,是否要将树木移植?
答复:根据现场实际情况决定。
4.自行车道是否与人行道齐平。
答复:自行车道与人行道齐平。
5.新增设树框与原树框间的间距不明确,请给予指示。
答复:增设树框与原树框采用中对中,间距为5米施工。
图纸会审会议纪要篇四
参加会议的单位、人员:
建设单位:xxxxx等。
设计单位:xxxx工。
智诚监理公司:xxxxxx。
施工单位:xxxxxx等。
其他有关专家人员:x工x院长等。
会议内容:
会议由xx市文化中心工程副主任xxx主持,中建设计院该项目负责人xxx对工程基础部分设计进行了总体介绍,对基础部分的重要问题进行了详细交底。
1、设计院交底内容:
(1)本工程的抗震等级:图书档案馆为二级抗震,规展馆为三级抗震;主楼外xxm范围内的车库部分同主楼抗震等级,其他部分为三级抗震。
(2)基础筏板部分的施工参照图集xxxxxx。
(3)sbs防水材料是否绝缘,是否需要考虑接地引下线设置外接钢管。
(4)档案馆卫生间有预留洞口,施工时需要注意。
监理、施工单位在收到各专业施工图后,进行了全面细致的阅图和审查施工图纸的活动,两单位针对施工图中的问题,共同提出问题并请设计人员给予解释。
2、施工监理单位提出问题如下:
(1)规划展览馆a-a轴以南2个柱子西边柱子是否去掉;
答复:是,去掉。
(2)规划展览馆基础梁中有一根钢筋的原位标注错误,图中标注为2/8;。
答复:应改为8/2。
(3)图书馆基础平面图中条基部分西边外伸尺寸未明确;
答复:同东边对称。
(4)防水层找平层xxmm去掉是否可以;
答复:可以,基础梁顶标高统一下降xxmm,加入地下室地面做法中。
(5)钢筋连接方式的确定;
答复:按照设计说明中要求的连接方式施工。直径xx以下采用搭接,xx以上(包括xx)采用机械连接。
3、x总对规展馆的基础钢筋施工提出要求:
规展馆筏板基础部分上部附加钢筋互相交叉且与基础梁中钢筋穿插,局部出现钢筋密集的情况,要求施工时应注意,尤其是必须能满足砼施工中的振捣。
图纸会审会议纪要篇五
工程名称:
时间:
20xx年8月16日上午。
地点:
主持人:
参加单位:
参加人员:
会议议程如下:
一、辽宁省石油化工规划设计院:
1、环墙基础环向钢筋为主受力筋,要特别注意。
2、基础上排污口位置为示意,具体根据罐体设计定。
3、周围防水层与环墙连接做搭接。
二、厦门勤奋建设工程监理有限公司对图提出的疑问及设计答复:
设计答复:无需体现,按现场施工。
设计答复:为400mm。
设计答复:按碎石桩碎石粒径5-40mm。
设计答复:只做复合地基承载力试验。
设计答复:直径12mm以下为一级钢,直径12mm及以上为三级钢。
设计答复:45°角,两边长度各400mm。
7、图号cs01-d483-0201与0202说明第三条环墙基础底部做厚400mm的碎石褥垫层,图号cs01-d483-0101与0102“碎石桩及褥垫层竖向图”标注500mm厚,以哪个为准,请设计明确。
设计答复:400mm。
8、后浇带留60天后浇筑是否影响工程进度?
设计答复:调整后浇带留30天后浇筑。
9、平面图上板筋为哪层钢筋?
设计答复:平面图上板筋取消。
10、后浇带上钢筋是否需加强?
设计答复:钢筋贯通,无需加强。
图纸会审会议纪要篇六
时间:20xx年04月27日15:30。
地点:春源公司同乐厂区办公室。
主持人:仝山林。
整理人:陈新参加单位及人员(附表2:会议签到表):
1.建设单位:深圳春源钢铁工业有限公司林三能。
2.监理单位:深圳市龙建建设监理有限公司仝山林、方红林。
3.设计单位:城市建设研究院吴日重。
4.施工单位:福建省九龙建设集团有限公司王治国、吴本银、郑传琛会议议程及内容:
一、设计院对春源公司龙岗同乐厂区二期厂房k区、j区厂房工程进行图纸技术交底.
二、施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出了相关问题设计院答复形成纪要:(详附表1)。
图纸会审会议纪要篇七
四川新材料有限公司现场工程部办公室。
xx。
全部放线以结施为准。整理单位:xxx监理有限公司。
图纸会审会议纪要篇八
会议议题:
工程名称:
时间:20xx年3月16日上午9:00。
地点:现场会议室。
主持人:
参加单位及人员:
会议议程及内容:
一、设计人员对鹿城区江滨西路a线道路工程东标段施工图纸的设计进行了简述;
二、施工单位、监理单位人员对图纸提出了相关问题,设计人员答复形成纪要如下:
1、污水、雨水管线轴线是否统一按照施工图sh-01中的断面布置施工,y18-y19段雨水管应该怎样布置。
答复:因y18前段均无污水管线,因此,设计将雨水管轴线移至污水管位,y18-y19段为过渡段。其余均按施工图sh-01中的断面布置施工。
2、人行道结合层设计图纸上有两种表示,图纸的结构剖面和工程量清单均为3cm干拌水泥黄砂,而图纸说明为3cmm7.5砂浆。
答复:按图纸说明的3cmm7.5砂浆施工。
3、道路结构的矿渣层弯沉值未明确?
答复:矿渣层弯沉值由设计单位另外给出。
答复:按管道平面高程图的标注为准。
答复:经协商,同意变更,由设计单位出具变更图纸。
6、工程量清单说明图纸d-8-1作废,k0+880-k1+150段道路结构按图纸d-6-1施工,施工单位和监理单位认为不妥。
答复:设计单位也认为不能将图纸d-8-1作废。建设单位表示,待向工程量清单的编制单位询问原因。
7、新路与老路的高差较大,是否需要在南侧人行道增加挡土墙。
答复:不需设挡土墙,按照1:1.5放坡,坡面采用30cm厚粘土夯实,工程量以实际情况定。
答复:该处为水闸口,地形如图(图号:d-13-4)所示,按实际地形布置施工。
答复:将松木桩桩顶高程相应降低,其他不变。
10、南侧人行道外侧无建筑物,透水砖外侧边缘怎样保护。
答复:南侧人行道透水砖外侧边缘采用10cm宽的素砼压顶。
三、设计人员提出补充说明:
1、需要设计单位到位的关键部位(隐蔽工程),必须要求施工单位通知设计院到位,具体部位由监理单位定。
2、施工时,要保证管材的完整性,基础及管两侧和管背的`保护要严格按图纸施工。
3、设计港湾式公交站台,考虑到人行道宽度的压缩问题,确定改为沿边式公交站台,另作设计变更。
4、老路排水管线仍在使用,施工中尽量避免干扰,设计已作考虑,如遇到不明情况,及时与设计人员联系,作妥善处理。
四、建设单位向施工单位提出要求:
1、施工单位应主动与其他管线单位协商其进场及进度安排问题。
2、树木移植后和围墙拆除后应及时围护和管理,避免有垃圾偷运进来,造成不必要的外运费用。
3、项目管理人员要履行各自的职责,保证到位率。
4、施工时,要注意施工现场安全,做到文明施工。