每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
监理隐蔽工程验收规范篇一
一、基本原则
1.基坑达到设计要求施工单位自检合格后,向监理单位提出验槽申请,由总经理工程师组织勘察、设计、建设(监理)、施工等单位共同进行验槽。
2.验槽发现异常情况时,施工方应按照勘察设计方的方案与意见进行处理,必要的时候进行钎探或轻型动力触探。
3.验槽必须形成完整真实的验槽报告,经各方签署后进行存档,并成为竣工验收报告的组成部分。
4.未经正式验槽过程,并签署有关报告,验槽合格后方可进行基础工程施工。
二、验槽时必须具备的资料与条件
1.勘察、设计、建设(或监理)、施工等单位有关负责及技术人员到场;
2.基础施工图和结构总说明; 3.详勘阶段的岩土工程勘察报告;
4.开挖完毕、槽底无浮上、松土(若分段开挖,则每段条件相同),条件良好的基槽。
三、无法验槽的情况
1.基槽底面与设计标高相差太大; 2.基槽底面坡度较大,高差悬殊;
/ 3
3.槽底有明显的机械车辙痕迹,槽底土扰动明显;
4.槽底有明显的机械开挖、未加人工清除的沟槽、铲齿痕迹; 5.现场没有地质勘察报告和基础施工图及结构总说明。
四、推迟验槽的情况
1.设计所使用承载力和持力层与勘察报告所提供不符; 2.场地内有软弱下卧层而设计方未说明相应的原因;
3.场地为不均匀场地,勘察方需要进行地基处理而设计方未进行处理。
五、验槽的主要内容
1.根据设计图纸检查基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度;检查是否与设计图纸相符,开挖深度是否符合设计要求;
2.仔细观察槽壁、槽底土质类型、均匀程度和有关异常土质是否存在,核对基坑土质及地下水情况是否与勘察报告相符;
3.检查基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞穴、地下掩埋物及地下人防工程等;
4.检查基槽边坡外缘与附近建筑物的距离,基坑开挖对建筑物稳定是否有影响;
5.检查核实分析钎探资料,对存在的异常点位进行复核检查。
六、验槽的异常的处理
验槽方法以观察法为主,而对于基底以下的土层不可见部位,辅以钎探。在遇到下列情况时,应在基坑底普遍进行轻型动力触探: 1.持力层明显不均匀;
/ 3
2.浅部有软弱下卧层;
3.有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时; 4.勘察报告或设计问价规定应进行轻型动力触探时。
/ 3
监理隐蔽工程验收规范篇二
基坑验槽(掌握)
一、基本原则
1.基坑达到设计要求施工单位自检合格后,向监理单位提出验槽申请,由总经理工程师组织勘察、设计、建设(监理)、施工等单位共同进行验槽。(验槽由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位项目负责人、技术质量负责人、共同按设计要求和有关规定进行(案例中考))2.验槽发现异常情况时,施工方应按照勘察设计方的方案与意见进行处理,必要的时候进行钎探或轻型动力触探。
3.验槽必须形成完整真实的验槽报告,经各方签署后进行存档,并成为竣工验收报告的组成部分。
4.未经正式验槽过程,并签署有关报告,验槽合格后方可进行基础工程施工。
二、验槽时必须具备的资料与条件
1.勘察、设计、建设(或监理)、施工等单位有关负责及技术人员到场; 2.基础施工图和结构总说明; 3.详勘阶段的岩土工程勘察报告;
3.检查基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞穴、地下掩埋物及地下人防工程等; 4.检查基槽边坡外缘与附近建筑物的距离,基坑开挖对建筑物稳定是否有影响; 5.检查核实分析钎探资料,对存在的异常点位进行复核检查。
六、验槽的异常的处理
验槽方法以观察法为主,而对于基底以下的土层不可见部位,辅以钎探。在遇到下列情况时,应在基坑底普遍进行轻型动力触探: 1.持力层明显不均匀; 2.浅部有软弱下卧层;
3.有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时; 4.勘察报告或设计问价规定应进行轻型动力触探时。
/ 3
必须公开招标的情况:
施工单项合同估算价在200万元人民币以上的
二重要设备,材料等货物的采购,单项合同估算总价在100万以上 三勘察设计,简历等服务的采购单项合同估算价在50万元以上的
四 单项合同估算价低于123项规定的标准,但项目总投资额在3000万元人民币以上的
(一)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;
(二)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;
(三)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
施工组织设计由施工单位的项目负责人主持编制,经施工单位主管部门审核,施工单位技术负责人审批后,报项目监理机构审查,由总监理工程师签字审核后报送建设单位。
施工组织设计需要进行动态管理,当出现特殊情况时施工组织设计要进行修改和补充,并非一成不变的。例如: 1.工程设计有重大修改的时候;
2.有关法律法规规范标准实施、修订、废止的时候; 3.主要施工方法有重大调整的时候; 4.主要施工资源配置有重大调整的时候; 5.施工环境有重大改变的时候。
修改后报原审批人审批,原审批人审核后形成《施工组织设计修改记录表》,并进行相关交底。
专项施工方案由项目技术负责人组织编写专项施工方案,实行施工总承包的,专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字确定,报项目监理机构审批。
单位工程验收组织程序
1、完工后,自查合格后,提交报告,申请验收。实行监理工程,报告须总监签署意见;
2、建设单位收到竣工报告后,对符合竣工验收条件的工程,建设单位收组织勘察、设计、施工、监理、政府工程质量监督部门等单位和其他方面的专家,组织验收组,制定验收方案;
3、建设单位应在工程竣工验收前7个工作日前将验收时间、地点、验收组名单通知该工程的工程质量监督机构;
4、建设单位组织竣工验收,验收过程中主要工作。
动火等级的划分:一、二、三级动火的情况划分。1.凡属下列情况之一的动火,均为一级动火。(1)禁火区域内。
/ 3
(2)油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备。
(3)各种受压设备。
(4)危险性较大的登高焊、割作业。
(5)比较密封的室内、容器内、地下室等场所。(6)现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。
2.凡属下列情况之一的动火,均为二级动火。
(1)在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊:割等用火作业。(2)小型油箱等容器用火作业。(3)登高焊、割等用火作业。
3.在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业,均属三级动火作业。
一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案,填写动火申请表,报企业安全管理部门审查批准后,方可动火;
二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施,填写动火申请表,报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后,方可动火; 三级动火作业由所在班组填写动火申请表,经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准后,方可动火。
三宝:安全帽、安全网、安全带
四口:预留洞口、楼梯口、通道口、电梯井口
预留洞口的安全防护:
(1)边长或直径为20~50cm的洞口,可用钢筋砼板或固定盖板防护。
(2)50~150cm的预留洞口,可在浇捣砼前用板内钢筋贯穿洞径,不剪断网筋,构成防护网,网格以15cm为宜。
(3)150cm以上的洞口,四周应设防护栏杆两道,护杆高度分别为40cm和100c m,洞口下张设安全网。
/ 3
监理隐蔽工程验收规范篇三
东部沿江路网工程五标段(绿化)
初 验 收 报 告
哈尔滨国际工程建设咨询监理有限公司
年 月 日 东部沿江路网工程五标段(绿化)
初验收报告
工程名称:东部沿江路网工程五标段(绿化)建设单位:哈尔滨市城市建设投资集团有限公司 设计单位:哈尔滨市市政工程研究院
监理单位:哈尔滨国际工程建设咨询监理有限公司 施工单位:一标:黑龙江鸿达园林工程有限公司
二标:哈尔滨云海园林绿化有限公司 三标:黑龙江坤泰园林绿化有限公司 四标:黑龙江庆泰风景园林工程有限公司
一、监理依据:
1、绿化工程监理合同、绿化工程施工合同。
2、相关设计图纸。
3、《城市绿化工程施工及验收规范》cjj/t82-1999。
二、评估依据:
1、本工程所采用的设备配件齐全,合格证、质量证明文件齐全。
2、本工程所采用材料合格证、质量证明文件齐全。
3、各分部分项工程经验收全部合格。
4、绿化工程及喷灌系统经验收各项参数均合格,无质量问题。
三、监理评估结论: 本工程已由2011年10月30日进行了预验收,在预验收中各方均认为:本工程已完成合同中约定的各项工程内容,各分部工程度及外观观感经施工单位自检、监理单位现场验收均符合设计及国家现行有关施工验收规范和技术标准,且工程施工技术资料较完整、齐全。本工程项目监理机构评估意见为:合格。
同意对一标:黑龙江鸿达园林工程有限公司 二标:哈尔滨云海园林绿化有限公司 三标:黑龙江坤泰园林绿化有限公司 四标:黑龙江庆泰风景园林工程有限公司进行的移交使用,同意进行工程技术资料移交及合同的结算工作。
哈尔滨国际工程建设咨询监理有限公司
年 月 日
监理隐蔽工程验收规范篇四
咸阳新兴纺织工业园区 花园小区地下车库工程二标段
基槽验收监理评估报告
一、工程概况:
咸阳市新兴纺织工业园区花园小区地下车库工程二标段位于兴平市以东约7公里处的西吴镇马村以西,结构类型为框架结构,独立基础,二标段地下车库总建筑面积为12206m2,地下1层,结构高度为:4.5m.抗震设防烈度为7度。
建设单位:咸阳市新兴纺织投资建设有限公司 设计单位:咸阳市建筑设计研究院 勘察单位:咸阳市勘察测绘院 监理单位:西安四方监理责任有限公司 施工单位:兴平市金航建筑有限责任公司
二、施工质量评估依据
1、施工图纸
2、《建筑地基工程施工质量验收规范》gb50202-2002;
3、《建筑工程施工质量统一验收标准》gb50300-2013;
4、dbj61-57-2010《建筑场地墓坑探查与处理技术规范》
5、地方法律法规及标准;
三、施工组织设计及相关方案审核
针对本工程的特点,项目部提前编制了具有针对性的地基与基础工程的专项施工方案、施工质量计划书及土方开挖与支护的专项施工方案、测量放线专项施工方案等监理审核认可。并在施工过程中严格
按照组织方案实施。监理部督促落实各级交底制度,向施工班进行安全、质量技术交底。各班组长负责作业前向本班班组人员进行施工安全交底,严格执行技术质量保证措施。
四、土方开挖与支护
基坑土方开挖严格按照方案分层开挖,及时进行基坑的支护工作,同时及时基础垫层封闭地基,避免地基裸露时间过长。在基坑位置设置排水沟和集水坑,避免地基遭雨水浸泡。土方开挖过程中,基础标高与尺寸同步控制,未出现超挖现象
五、安全文明施工
在整个施工过程中,我们严格执行国家有关安全生产法律法规;严格执行公司颁布的工程管理规范,实施施工现场文明标化管理。努力做到文明施工、安全生产、不扰民,使职工置身于文明施工的氛围下。整个施工过程中未发生安全事故。
分部工程评估结论
该工程基础开挖工程质量经施工单位自检合格,监理单位复验,相关质量保证资料,施工纪录及技术资料完整。我监理部对基础开挖工程质量查验认定达到施工合同约定,工程质量评估合格。现恳请各位领导、专家对基槽质量进行核查,提出宝贵意见,指导我们的工作。
西安四方建设监理有限责任公司
2015年1月11日
咸阳新兴纺织工业园区 花园小区地下车库工程二标段
基槽验收监理
评
估
报
告
西安四方建设监理有限责任公司
2015年1月11日
监理隐蔽工程验收规范篇五
监理应该掌握隐蔽验收验什么怎么验
监理工程师时刻掌握着:如何提高隐蔽工程的质量?隐蔽工程的验收工作应怎样实施?重要隐蔽工程如:基坑(基槽)、基础回填、钢筋、混凝土结构上预埋管(预埋铁件、水电管线)及混凝土结构(砌体工程)装饰前的验收等又该注意什么?让同行们一起看看具体验收内容、验收制度和验收程序。
一、验收内容: 1.基坑、基槽
建筑物基础按设计标高开挖后,项目经理要求监理单位进行验槽工作,项目工程部工程师、监理工程师、勘察和设计单位等及时到现场确认土质是否满足承载力要求。基坑或基槽验收记录要经上述五方会签,验收后应尽快隐蔽,避免被雨水浸泡。2.基础回填
基础回填工作按设计图要求的土质或材料分层夯填,而且按规范要求,请质监站取土检查其密实性,夯实系数要达到设计要求,确保回填土不产生较大沉降。3.混凝土工程的钢筋
首先,钢筋原材料进场时要检查是否有合格证,并且合格证上是否注明了钢材规格、型号、炉号、批号、数量、出厂日期和生产厂家等。同时要取样进行物理性能的检验和化学成分的试验,合格方可批量进场。
其次,检查钢筋绑扎规格、数量、间距是否符合设计要求,接头数量和搭接长度必须符合规范要求。对焊接头的钢筋要先试验焊工焊接质量,然后按规范要求抽取样品进行焊接试件检验,对不合格焊接试件要加倍取样检验,确保焊接接头质量达标。钢筋保护层按设计要求进行施工,不能偷工减料。
最后,验收中不合格的项目要发送监理整改通知单,直至完全合格后才可以在《隐蔽验收记录表》上签字同意并进行混凝土浇筑。4.混凝土结构上预埋管、预埋铁件及水电管线
混凝土结构上通常有防水套管、预埋铁件、电气管线和给排水管线等需要隐蔽,混凝土浇筑封模板前要对其进行隐蔽验收。
首先,验收其原材料是否合格,只有合格材料才允许使用。然后,检查套、铁件等所用材料的规格及加工质量是否符合设计要求。接着,要核对其放置的标高、轴线等位置是否准确无误,并检查其固定方法是否牢靠,能否确保混凝土浇筑过程中不变形、不移位。水电管线埋设位置要根据使用特点进行检查。验收合格后方可在《隐蔽验收记录表》上签字同意隐蔽。
5.混凝土结构和砌体工程装饰前 混凝土结构和砌体要有主体结构实体五项检测报告,混凝土结构和砌体在装饰抹灰前均要进行隐蔽验收,混凝土结构需要查看所有材料的合格证和其试压报告,进行现场强度回弹或钻孔取样试压,检验混凝土表面密实度及几何结构尺寸是否符合设计要求;砌体要查看原材料合格证、砂浆配合比和试压报告等材料,砌筑方法和灰缝是否满足设计要求,砌体轴线、位置、厚度等是否符合图纸规定,并现场查 验 抗震构造拉接钢筋是否设置恰当。
二、验收制度:
隐蔽检查验收记录一般部位由技术员填写,再由项目经理或项目工程部技术负责人组织、安质部参加验收,参建责任主体负责人签证认可,合格后由安质部或工程项目资料员办理验收手续等级归档,移交资料部门存档。
重要部位的验收由项目经理部验收合格后,由安质部联系建设单位约请设计人员,总监理工程师参加验收,进行鉴定验收或确定处理方案,办理验收手续后登记归档,移交资料部门存档。
三、验收程序:
1、隐蔽工程自检合格后以书面形式通知监理人员和工程分管人员并注明验收时间和内容。
2、隐蔽工程验收必须由工程分管人员、监理人员、施工单位施工员及施工班组等共同验收,有必要时要有下一程序施工班组参加。
3、基底、基槽、桩基础工程要有五方责任主体参加验收,建设、监理、施工方、勘察单位、设计单位相关负责人员和相关检测单位负责人参加。
4、隐蔽工程验收合格后,由监理人员和工程分管人员签署隐蔽工程验收记录后,施工单位方可进行下一程序施工。
5、隐蔽工程验收不合格的,经整改后必须重新验收,合格后方可签署隐蔽工程验收记录,允许下一程序的施工。
6、砌体拉接钢筋工程要有拉拨检测报告,由监理人员或分管人员的日常检查进行抽查验收。
7、隐蔽工程验收不合格的,限期必须整改,如未及时整改将对施工单位按“相关奖罚细则”予以警告或处罚。
参加隐蔽验收的单位中必须有施工单位和监理单位(建设单位),重要工程部位(比如基槽与基础)需要设计单位、勘察单位与政府部门参与验收。