每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
图纸会审会议流程 图纸会审会议应该由谁主持篇一
20xx年xx月xx日
xx市文化中心建设领导小组办公室会议室
参加会议的单位、人员:
xxxxx等
xxxx工
xxxxxx
xxxxxx等
x工x院长等
会议由xx市文化中心工程副主任xxx主持,中建设计院该项目负责人xxx对工程基础部分设计进行了总体介绍,对基础部分的重要问题进行了详细交底。
1、设计院交底内容:
(1)本工程的抗震等级:图书档案馆为二级抗震,规展馆为三级抗震;主楼外xxm范围内的车库部分同主楼抗震等级,其他部分为三级抗震。
(2)基础筏板部分的施工参照图集xxxxxx。
(3)sbs防水材料是否绝缘,是否需要考虑接地引下线设置外接钢管。
(4)档案馆卫生间有预留洞口,施工时需要注意。
监理、施工单位在收到各专业施工图后,进行了全面细致的阅图和审查施工图纸的活动,两单位针对施工图中的问题,共同提出问题并请设计人员给予解释。
2、施工监理单位提出问题如下:
(1)规划展览馆a-a轴以南2个柱子西边柱子是否去掉;
答复:是,去掉。
(2)规划展览馆基础梁中有一根钢筋的原位标注错误,图中标注为2/8;
答复:应改为8/2。
(3)图书馆基础平面图中条基部分西边外伸尺寸未明确;
答复:同东边对称。
(4)防水层找平层xxmm去掉是否可以;
答复:可以,基础梁顶标高统一下降xxmm,加入地下室地面做法中。
(5)钢筋连接方式的确定;
答复:按照设计说明中要求的连接方式施工。直径xx以下采用搭接,xx以上(包括xx)采用机械连接。
3、x总对规展馆的基础钢筋施工提出要求:
规展馆筏板基础部分上部附加钢筋互相交叉且与基础梁中钢筋穿插,局部出现钢筋密集的情况,要求施工时应注意,尤其是必须能满足砼施工中的振捣。
图纸会审会议流程 图纸会审会议应该由谁主持篇二
会议议题:xx区自行车道交通系统市政设施改造工程2标段图纸会审纪要
工程名称:xx区自行车道交通系统—市政设施改造工程
时间:xxxx年xx月xx日
地点:甲方会议室
主持人:xxx
参加单位人员(附会议签到表):
1. 建设单位:xxx
2. 监理单位:xxx xxx
3. 设计单位:xxx xxx
4. 施工单位:xxx xxx xxx
会议议程及内容:
一、 北部新区自行车道交通系统市政设施改造工程2标段图纸进行了技术交底。
二、 施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出相关问题设计院答复形成纪要:
1. 自行车道的宽度xx米是否包括两边的路缘石,请明示。
答复:自行车道内控为xx米。
2. 路缘石设计尺寸为xx米,不利于安装和购进,曲线段达不到设计要求,建议将尺寸改为顺直段长度为xx米,曲线段为xx米。
答复:顺直段按xx米,曲线段按xx米施工。
3. 绿化带每xx米设一处断口,如遇树木,是否要将树木移植?
答复:根据现场实际情况决定。
4. 自行车道是否与人行道齐平。
答复:自行车道与人行道齐平。
5. 新增设树框与原树框间的间距不明确,请给予指示。
答复:增设树框与原树框采用中对中,间距为5米施工。
会签单位如下:
建设单位 (盖章)
监理单位 (盖章)
设计单位 (盖章)
施工单位 (盖章)
xx市xx区园林市政建设公司
xxxx年xx月xx日
图纸会审会议流程 图纸会审会议应该由谁主持篇三
20xx年9月4日上午10:30
业主四楼会议室
今天,在业主的召集下,业主、设计、承包商及监理四方主要管理人员,在业主会议室召开本工程设计交底和图纸会审。本次设计单位移交的图纸主要是围堰直立堤、防波堤图纸及施工图设计说明,此次会议对本工程施工图内容进行会审。经过与会代表共同审议,形成如下会议纪要:
1、直立堤和防波堤基础处理方式采用爆破夯实。
2、考虑到船舶性能及施工现场的外部条件,沉箱重量均改为180t之内,总数量增加到315座。
3、防波堤留一块过水涵洞,为三块预制板,一侧为简支,一侧为固接;
4、直立堤、防波堤和斜坡堤衔接处在浇筑胸墙时注意各位置标高的差别及踏步设置。
1、砂肋软体排结构图:原设计软体排排基布为230g/m2编织布与150g/m2裂膜丝土工布针刺复合,经过与厂家咨询,两种土工布无法针刺复合,建议将150g/m裂膜丝土工布改为150g/m短纤非织造土工布后再进行针刺复合。
(回复:同意修改,具体技术指标如下:
2、围堤断面图2-2与3-3之间砂肋软体排的.起始端头位置不一致,是否以2-2断面为准?
(回复:参考2-2断面左侧起始端头位置)
3、围堤断面图中,原设计扭王字块护面底口为混凝土压脚块,因护坦块石较大,整平困难,压脚块不易安装,施工效率低,费用高;根据以往工程经验,建议取消该部分压脚块,改为摆放两个扭王字块。
(回复:同意取消压脚块,改为水平摆放两排扭王字块,同时护坦长度向外侧加上,保证护底块石顶宽不小于,扭王字块增加2744块)
4、围堤断面图中,原设计四脚空心块基层为抛理两层100—300kg块石,因块石石料偏大,人工无法整平,机械整平后无法满足四角块安装的平整度要求,建议减小块石规格,同时人工干砌。
(回复:同意调整为100~200kg块石,垫层块石厚度相应调整为800mm,垫层块石及堤心块石工程量相应调整,抛石总量不变。)
5、四角块护面的围堤设计断面护坦底标高不一致,护坦块石较大,无法整平保证压脚块和四脚空心方块要安装精度。建议取消底口压脚块,改为水平放置一层四角空心块。
(回复:同意改为一排四脚空心方块,四脚块增加512块。)
6、请明确直立堤和防波堤爆夯影响深度底标高。
(回复:要求原则上将基床下方粉质粘土等承载力不满足要求的土层进行加固,直立堤最深处底标高,防波堤最深处底标高。)
1、设计院初步同意爆夯方案,但施工参数最终通过试验段确定,保证达到设计承载力要求。
2、爆夯方案中夯实层厚度h取为4m,是否能够保证爆夯的影响深度,建议试夯期间适当加大,提高单药包药量,以保证试夯效果。
3、设计院负责选择爆夯试验区位置,并提出要求,并书面下发。
4、检测单位抓紧落实,检测手段抓紧确定,检测位置选择原有勘察孔位置。
5、正式施工前,承包商要编制详细的安全专项方案上报监理、业主审批。
1、因海螺岛上部结构修改,项目部接到业主口头通知,原设计扭王字块从19232块减少到15925块,四角空心方块从7095块减少到5688块;为防止预制超出使用量,请明确准确减少数量。
(业主回复:因上部结构方案未确定,目前无法提供,施工单位可考虑暂时按照预制总量适当减少。)
2、围堰斜坡堤堤心抛石100m后,为减少风浪损失,外面要及时进行护面和块体安装,因上部结构修改,护面块体安装标高有变化,请业主尽快明确修改方案,以便项目部根据要求组织施工,以免后期发生返工而造成费用损失。
(业主回复:因上部结构方案未确定,目前无法提供,具体方案9月底能确定)
3、该工程业主未提供弃泥点,为保证围堰尽快形成合拢条件,业主同意直立堤基槽开挖时,将淤泥弃在斜坡堤围成的三角区域进行半开敞弃泥;弃泥前围堤内侧倒滤层需先施工完成,但因距离大面积吹填还需至少半年时间,倒滤层施工完成后不能及时进行覆盖掩护,后期将会产生风浪损失。
(业主回复:施工单位应优化工艺,根据施工安排尽量减少暴露时间,及时进行吹填。为减少损失,保证后期吹填质量,防止发生渗漏、管涌等先现象,同意从wn9开始向东西两侧各400m斜坡地内侧碎石混和倒滤层施工水位以上改为铺设碎石袋。)
最后,大家一致认为,通过前期各单位对本工程施工内容及初步设计方面的深入沟通,很多方面已进行优化和完善,此次设计单位提交的施工蓝图,对今后的现场施工具有指导性。对设计图纸中后期可能存在的其他问题,参建各方要及时会同设计单位妥善解决,确保本工程能够严格按图施工,并达到质量的预期目标。
图纸会审会议流程 图纸会审会议应该由谁主持篇四
20xx年3月22日15:30
四川新材料有限公司现场工程部办公室
全部放线以结施为准。总平以图纸标高为依据,参照实际标高,以此放线。能畅通排水的情况下,以实际标高为标准。图纸一律按11g101实行。
1:职工宿舍12轴处楼梯门的开门方向?答:职工宿舍12轴处开门,向外开。
2:儿墙用多孔砖还是实心砖?答:女儿墙用多孔砖。
3:宿舍a-c轴总平与结构图尺寸不相符合答:职工宿舍及研发大楼放线以结施为准,并以a轴线为基准做调整,
4:大楼5/13,7/13,9/13,11/13中l1截面尺寸及配筋未标明。
答:研发大楼结施5/13,7/13,9/13,11/13中l1截面尺寸200×400mm,上下配筋2根18,箍筋8mm,间距100mm。
5:大楼结施4/13中,kz-8与kz-7标注问题。答:研发大楼结施4/13中,kz-8修改城kz-7。
6:护栏根据业主自己需要自行修改样式。
会签栏:
施工单位:
监理单位:
设计单位:
建设单位:
整理单位:xxx监理有限公司