无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
电气线路发生火灾的基本原因篇一
⑴电气线路过负荷引起火灾:线路上的电气设备长时间超负荷使用,使用电流超过了导线的安全载流量。这时如果保护装置选择不合理,时间长了,线芯过热使绝缘层破坏燃烧,造成火灾。
⑵线路短路引起火灾:因导线安全距离不够,绝缘等级不够,导线老化、破损或人为操作不慎等原因造成线路短路,强大的短路电流很快转换成热能,使导线温度急剧升高,造成导线溶化,绝缘层燃烧,引起火灾。
⑶接触电阻过大引起火灾:导线接头连接不好,接线头压接不实,开关触点接触不良等造成接触电阻增大,导致过热引起火灾。
⑷变压器、电动机等设备运行故障引起火灾:用电设备长期过负荷运行或制造质量不良,造成线圈绝缘损坏匝间短路,铁心涡流加大引起过热,变压器绝缘油老化、击穿、发热等引起火灾。
⑸电热设备、照明灯具、电炉使用不当会引起火灾。大功率照明灯具等与易燃品距离过近引起火灾。
⑹电弧、电火花等引起火灾:电焊机、对焊机使用时的弧光、火花等会引燃周围物体,引起火灾。施工现场由于电气引发的火灾原因决不止以上几点,这就要求用电人员和现场管理人员认真执行操作规程,加强检查和预防措施。
针对电气火灾发生的原因,施工组织设计中要制定出有效的预防措施。
⑴施工组织设计要根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路出现过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。
⑵导线架空敷设时,其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作电路保护时额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线载流量的2.5倍,或明敷设绝缘导线允许载流量的1.5倍。要正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。
⑶电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线头要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要涮锡后再于设备连接,以防加大电阻引起火灾。
⑷配电室内配置砂箱和灭火器。严格执行变压器的运行检修制度,经常清扫和检查。发现问题及时解决,保证设备正常运转。
⑸施工现场或宿舍严禁使用电炉子或碘钨灯取暖。
⑹使用电焊机时,周围不能存放易燃物体,并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。
⑺施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。
⑻存放易燃气体、易燃物品仓库的照明装置一定采用防爆设备。导线敷设、灯具安装、导线与设备安装均应满足有关规范要求。
⑼配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并由专人负责定期清扫。
⑽施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭电气火灾应注意以下事项:
①迅速切断电源,以免事态扩大;切断电源时应戴绝缘手套,并使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远须剪断电线时,要分开错位剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源掉在地上造成人员触电。
②当电源线因其他原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸;另一方面灭火时,人体各部位与带电体应保持充分距离,同时必须穿戴绝缘用品。
③ 扑灭电气火灾时,要用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、1211灭火器或干沙子。严禁使用导电灭火剂进行扑救。
1、电器线路超过负荷引起火灾。线路上的电器设备长时间超负荷使用,使用电流超过了导线的`安全载流量。这时如果保护装置选择并不合理,时间长了,线芯过热使绝缘层损坏燃烧,造成火灾。
2、线路短路引起火灾。因导线安全间距不够,绝缘等级不够,年久老化、破损等或人为操作不慎等原因造成线路短路,强大的短路电流很快转换成热能,使导线严重发热,温度急剧升高,造成导线熔化,绝缘层燃烧,引发火灾。
3、接触电阻过大引起火灾。导线接头连接不好,接线柱压接不牢等造成接触电阻增大,随着时间增长引起局部氧化,氧化后增大电阻。电流流过电阻时,会消耗电能产生热量,导致过热引起火灾。
4、变压器、电动机等设备运行故障引起火灾。变压器长期过负荷运行或制造质量不良 造成线圈绝缘损坏,匝间短路,铁芯涡流加大引起过热,变压妻绝缘油老化、击穿、发热等引起火灾或爆炸。电动机发生线圈短路,转子扫膛,单相运转等故障时,都会便电动机过热,绝缘燃烧引起火灾。
5、电热设备、照明灯具使用不当引起火灾。电炉等设备表面温度很高,如使用不当引起火灾;大功率照明具等与易燃物距离过近引起火灾。
6、电弧、电火花等引起火灾。电焊机、点焊机使用时电器弧光、火花等回引燃周围物体,引起火灾。施工现场由于电器引发的火灾原因决不止以上几点,还有许多,这就要求用电人员和现场管埋人员认真执行操作规程,加强检查。
1、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定小于电缆或空管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。
2、电器操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或刷锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。
3、配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变压器的运行检测制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查。
4、施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于3ocm,室内不准使用功率超过1oow的灯泡,严禁使用床头灯。
5、使用焊机时要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能
存在易燃物体,并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地万。
6、施工现场的高大设各和有可能产生静电的电器设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷击及静电火花引起火灾。
7、存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备,导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。
8、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责定期清扫。
9、设有消防设施的施工现场,消防泵的电源要由总箱中引出专用回路供电,而且此回路不得设置漏电保护器,当电源发生接地故障时可以设单相接地报警装置。有条件的施工现场应有两个电源供电,供电线路应在末端可切换。
10、施工现场应建立防火检查制度,强化电器防火领导体制,建立电器防火队伍。
11、施工现场一旦发生电器火灾时,扑灭电器火灾应注意以下事
(1)迅速切断电源,以免事态扩大。切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。
(2)当电源线因其它原因不能及时切断时,方便派人去供电端拉闸,另一万面灭火时,人体的各部位与带电体应保持一定充分距离,必须穿戴绝缘用品。
(3)扑灭电器火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机,二氧化碳灭火器,1211灭火器或干燥砂子。严禁使用导电灭火剂进行扑救。
电气线路发生火灾的基本原因篇二
建筑物火灾频频发生,给国家和人民生命财产造成巨大损失。而电气故障引发的火灾次数和电气火灾造成的损失居各类火灾的首位。本文从设计、施工、用电管理等方面分析电气火灾发生的原因,并对防范措施进行探讨。
1.1接地故障引起的火灾
拉地故障指带电导体与水管、钢管、设备金属外壳的接触短路,接地故障比较隐蔽,不易发觉,也比较复杂,故接地故障起火的危险性较大。
1.1.1故障电流起火
一旦发生接地故障,产生的故障电流除通过pe、pen线外,还通过电气设备金属外壳,各种管道及接线端子。由于接地故障电阻较大,故障电流受到限制,因此电流保护器难以切断故障电流,以短路电流形式存在,而仅015a的故障电流长期存在所产生的电弧温度可达2000℃,这就难免会引燃周围的可燃物造成火灾,再则若pe、pen导线截面选择太小,通过较大接地故障电流时,线路温升较高时,也会引起火灾。
1.1.2故障电压起火
发生接地故障,使电气设备外露金属可导电部分带对地故障电压,接地故障电压除了发生常见的电击事故外,还会造成与带地电位的各种金属管道、金属构件之间打火,拉弧或引起火源,从简单的实验就可看到仅有10几伏的维持电压就可使电弧连续不断,周围若有可燃物,就很容易引起火灾。
1.1.3接线端子连接不实起火
通常相线与中性线接线端连接不牢电气设备工作不正常,可即时发现处理。而接地线接线端子连接不牢,设备照常工作故障不易发现,一旦发生故障,由于接触电阻较大,故障电流受到限制,断路器不能及时切断电源,而接线端子处的接触电阻会产生高温或电弧,电弧产生的电火花则能引燃设备周围可燃物而引起火灾。
(1)在施工过程,穿线套管无清理、管口无处理和无护套保护,在穿线过程造成电线、电缆绝缘层机械损伤,留下短路隐患。接头、接线端子连接不牢造成打火、电弧均可引燃周围可燃物发生火灾。各种电气线路管道穿墙,穿楼板、孔洞未作封堵,在高层建筑电气竖井内线线槽和电缆线槽穿楼层孔洞无采用耐火材料堵塞严实,一旦发生火灾,则产生烟囱效应,火势将迅速蔓延。
(2)设计不当,没有合理选用配电设备,断路器与导线截面不配套,没有按用途设计选用阻燃,难燃和不燃的电线、电缆、母线槽和电缆桥架、金属线槽及其它防火材料,各专业之间没有密切协调,没有根据环境特征来确定电气设备安装位置、安装方式和配电线路走向,使工程留下事故及火灾隐患。
(3)业主用电管理不善。在工程验收交付使用后不少用户随意增加用电设备,超负荷用电,笔者在工程维修回访期间,就发现一些用户违反原设计擅自更换大容量断路器,使线路长期处于超负荷状态,此现象必然导致线路发热,绝缘老化,若散热条件较差,环境温度较高时及易引起线路起火。
(4)电气设备长期使用,导线陈旧破损,管理不善常年失修,也是常见火灾隐患之一,在一些使用较长时间的建筑物,其电器设备、绝缘导线均存在不同程度的绝缘老化龟裂,金属导电体裸露,接头松动等现象,按当时设计用电容量已满足不了现行用电,加上管理不善常年失修,就福州地区八十年代建筑的住宅和办公楼,用电保护装置仍使用闸刀开关,磁熔断保险丝座,线路破损,一些用户为了维持日常用电,开关熔断丝有的竟用铜线或铁丝替代等,线路发热,开关打火,极易引起火灾。
1.3室内装修不当引起的火灾
(1)为追求华丽,使用大量可燃性装修材料,电器设备位置随意暗装,无预留散热空间。
(2)电源导线敷设不按防火要求,在吊顶棚和木质墙裙内无穿钢管或难燃pvc管或使用过长的金属软管(按规定一般不超过1米),且无做接地跨接。
(3)接头处理马虎,随意在吊顶棚内分支接线,接头无设在接线盒内。
这些都是二次装修不当,导致电气火灾的直接原因,还有二次装修工程非电气专业人员安装电器设备,有关部门对二次装修工程监督管理不力,都将给工程留下电气火灾隐患。
1.4伪劣电器产品引起的火灾
目前,市场上销售的各种电器产品如:电流保护器、断路器、开关、插座、镇流器、各类导线及家用电器等,其中一大部分电气性能技术指标、绝缘等级不符合国家及国际电工委员会iec标准,未经质量和安全认证。再加上一些承包施工队伍人员技术素质低,质量意识差,只图高额利润不顾工程质量,在施工过程中使用低价位的假冒伪劣电器产品或已明确淘汰的电器产品,给工程留下事故和火灾隐患。导致电气火灾的发生及电击事故。
2防范措施
为了预防电气火灾的发生,除了按消防规范要求安装必要的消防设施外,还必须采取切实有效的防范措施。
2.1加强施工管理,采取相应措施,消除电气火灾隐患
(1)要提高和保证电气装置接头接线端子与线路连接质量,防止连接不牢引起打火、起弧。
(2)配电线路要按防火要求敷设和保护,在配线时要清管,做好护口护套,防止拉线时线路受到损伤,留下短路和漏电隐患,套管管口两端应及时采用耐火材料堵塞。
(3)及时封堵电气线路管道周边孔洞,电气竖井内穿线线槽、电缆桥架、封闭式母线等穿墙穿楼层孔洞用耐火材料堵塞严实,防止火灾发生时形成烟囱效应。
(4)在桥架或线槽内敷设的电缆电线,不得在其内部分支,接头应设在桥架或线槽外部加装的接线盒内。敷设在吊顶内的配电线路应严格按规范要求穿管保护。
(5)配电间和配电竖井(包括弱电竖井)应设有防水措施,在施工过程未安装到位的封闭母线接头和未穿线的预埋套管应有保护措施,防止杂物和水进入。施工完应及时消除垃圾,以避免留下可燃物。
(6)加强电气专业与其它各专业施工之间的协调,避免其它工种施工破坏电气线路,留下火灾隐患。
(7)按设计要求选用电器产品、电气材料,严禁伪劣假冒电气产品和淘汰电器产品用在工程上。
除上述措施外,施工单位要加强施工队伍的培训学习,不断提高人员技术素质,增强质量和防火意识,严格按图按规范施工,加强自身检查监督,确保电气工程安装质量,将发生电气火灾危险可能性降到最低限度。
2.2与设计商讨:
(1)民用建筑的电源总进线设置漏电电流动作保护器,其动作电流不超过500ma,一般可取300ma.其漏电电流动作保护器可有效地防止接地故障引起的火灾,并可作为防止人身电击伤害的第二道防线。
(2)在建筑物内的电气装置实施总等电位联接,这可防止沿pe和pen线传导窜入的故障电压,消除电位差,防止电弧、电火花的发生,可有效避免接地故障引起的电气火灾和人身电击伤害故事。
(3)加强各专业之间的协调,综合考虑电气设备合理的安装位置和配电线路的走向,尤其是高层和超高层建筑,配电线路应根据环境和用途选用阻燃、难燃和不燃的电线、电缆、母线槽和防火桥架、线槽及其它防火材料。对易燃易爆场所,电器设备、照明器具等应设计采用防爆系列产品。
2.3加强用电管理
在工程交付使用后,业主及物业管理要科学管理用电,严格控制用电负荷,合理使用用电设备,严禁超负荷用电,要经常检查用电设备、配电线路的运行情况,检查是否存在电气火灾隐患,及时消除。对使用期限长的电器设备、配电线路,发现老化破损,要及时更换维修,确保用电安全,此外还应保证消防设施的正常开通,一旦起火,及时扑灭。
2.4取缔伪劣产品
技术监督部门对生产、销售伪劣假冒电器产品和电气材料要加大打击力度,保证建筑市场正常秩序。
2.5加强二次装修的管理
有关部门对二次装修工程要加大检查监督力度,严禁无资质设计和无设计、无证施工,严格执行消防法和消防部门规定的有关条例和审批验收制度。
3结语
发生电气火灾的原因是多种多样的,必须引起各级领导和有关部门的高度重视,除了采取必要的技术措施外,最关键的还是管理。设计、施工、业主、消防和质量监督等有关部门要密切配合加强管理,以减少和杜绝由于电气原因引发的重大火灾事故的发生。
电气线路发生火灾的基本原因篇三
摘要:建筑物火灾频频发生,给国家和人民生命财产造成巨大损失。电气线路发生火灾的基本原因篇四
电气线路发生火灾,主要是由于线路的短路、过载或接触电阻过大等原因,产生电火花、电弧或引起电线、电缆过热,从而造成火灾。
一、短路
(一)定义:电气线路中的导线由于各种原因造成相线与相线,相线与零线(地线)的连接,在回路中引起电流的瞬间骤然增大的现象叫短路。根据欧姆定律,短路时由于电阻突然减小则电流将突然增大。因此, 线路短路时在极短的时间内会发出很大的热量,这个热量不仅能使绝缘层燃烧,而且能使金属熔化,引起邻近的易燃、可燃物质燃烧,从而造成火灾。
(二)短路的形式
相线之间相接叫相间短路;相线与零线(地线)相接叫直接接地短路;相线与接地导体相接叫间接接地短路。
1.使用绝缘电线、电缆时,没有按具体环境选用,使绝缘受高温、潮湿或腐蚀等作用,失去了绝缘能力。
2.线路年久失修,绝缘层陈旧老化或受损,使线芯裸露。
3.电源过电压,使电线绝缘被击穿。
4.安装、修理人员接错线路,或带电作业时造成人为碰线短路。
5.裸电线安装太低,金属物不慎碰在电线上;线路上有金属物件或小动物跌落,发生电线之间的跨接。
6.架空线路电线间距太小,档距过大,电线松弛,有可能发生两线相碰;架空电线与建筑物、树木距离太近,使电线与建筑物或树木接触。
7.电线机械强度不够,导致电线断落接触大地,或断落在另一根电线上。
8.不按规定要求私拉乱接,管理不善,维护不当造成短路。
9.高压架空线路的绝缘子耐压程度过低,引起线路的对地短路。
(四)防止短路的措施
1.按照环境特点安装导线,应考虑潮湿、化学腐蚀、高温场所和额定电压的要求。
2.导线与导线、墙壁、顶棚、金属构件之间,以及固定导线的绝缘子、瓷瓶之间,应有一定的距离。
3.距地面2m以及穿过楼板和墙壁的导线,均应有保护绝缘的措施,以防损伤。
4.绝缘导线切忌用 铁丝捆扎和铁钉搭挂。
5.定期对绝缘电阻进行测定。
6.安装线路应为持证电工安装。
7.安装相应的保险器或自动开关。
二、过载(超负荷)
全电流。如导线流过的电流超过安全电流值,就叫导线过载。电线过载,一般在不考虑电压降的情况下,以温升为标准。
一般导线的最高允许工作温度为65度。当过载时,导线的温度超过这个温度值, 会使绝缘加速老化,甚至损坏,引起短路火灾事故。
(二)发生过载的主要原因有:
1.导线截面积选择不当,实际负载超过了导线的安全载流量。
2.在线路中接入了过多或功率过大的电气设备,超过了配电线路的负载能力。
(三)防止过载的措施
1.合理选用导线截面。
2.切忌乱拉电线和过多的接入负载。
3.定期检查线路负载与设备增减情况。
4.安装相应的保险或自动开关。
三、接触电阻过大
(一)定义:导体连接时,在接触面上形成的电阻称为接触电阻。接头处理良好,则接触电阻小;连接不牢或其他原因,使接头接触不良,则会导致局部接触电阻过大,产生高温,使金属变色甚至熔化,引起绝缘材料中可燃物燃烧。
(二)发生接触电阻过大的主要原因有:
1.安装质量差,造成导线与导线、导线与电气设备连接点连接不牢。
2.导线的连接处沾有杂质,如氧化层、泥土、油污等。
3.连接点由于长期震动或冷热变化,使接头松动。
4.铜铝混接时,由于接头处理不当,在电腐蚀作用下接触电阻会很快增大。
大家知道,线路接通电源之后,电流通过电线、接头和设备就会发热,这是正常现象。接头做得好,接触电阻不大,连接点的发热量就小,可以保持正常温度。如果接头接得不好,接触电阻就会增大,同时产生的热量也就多。在一定电流下,电阻越大发热量就越多。因此,有较大接触电阻的线段就会强烈发热,使温度急剧升高引起导线绝缘层的燃烧,以致引起附近电线上的粉尘、纤维等物质燃烧起来,若处理不当就会引起火灾。如棉纺厂的电动机振动时,就有可能使接头松动,产生接触电阻过大,因局部温度升高引燃棉尘或飞絮发生火灾。
(三)防止接触电阻过大的措施:
1.应尽量减少不必要的接头,对于必不可少的接头,必须紧密结合,牢固可靠。
2.铜芯导线采用绞接时,应尽量再进行锡焊处理,一般应采用焊接和压接。
3.铜铝相接应采用铜铝接头,并用压接法连接。
4.经常进行检查测试,发现问题,及时处理。
为了防止或减少配电线路事故的发生,必须按照电气安全技术规程进行设计,安装使用时要严格遵守岗位责任制和安全操作规程,加强维护管理,及时消除隐患,保障用电安全。
《电气发生火灾原因及预防措施》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。
【 四 电气火灾如何扑救呢? 】
的电气火灾可用灭电火的灭火剂和灭火器灭火,为了保证灭火人员和车辆的安全,应当使人体与带电体之间保持两米以上的距离。如电压为110千伏时,最小安全距离为一米,电压为330千伏时,最小安全距离位2.4米。有些单位设有固定式或半固定式灭火装置,可以迅速启动,扑灭电气设备火灾。用水带电灭火,最好用喷雾水枪,也可以用直流水枪打点射灭火。
【五 小结】
每一位在校学生都必须做到:
2 注意用电安全,不得乱接电源,各种充电器材要在有人监护时使用,使用完毕后尽快拿下。
(一)定义:电气线路中允许连续通过而不致于使电线过热的电流量,称为安全载流量或安全电流。要根据用电情况,要配置相适应的二氧化碳、干粉1211等灭电火的消防器材,当电气火灾一旦发生的时候,立即使有效的扑灭电气火灾。扑救电气火灾首先要切断电源,然后根据火灾现场情况采取确当方法扑救火灾。如果因特殊情况,必须带电灭火时应该注意,对初起的电气火灾可用灭电火的灭火剂和灭火器灭火,为了保证灭火人员和车辆的安全,应当使人体与带电体之间保持两米以上的距离。3 对不能落实好安全用电管理规定的宿舍舍长进行严厉处分。
电气线路发生火灾的基本原因篇五
因此,有较大接触电阻的线段就会强烈发热,使温度急剧升高引起导线绝缘层的'燃烧,以致引起附近电线上的粉尘、纤维等物质燃烧起来,若处理不当就会引起火灾。《电气线路发生火灾原因及预防措施》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。