都说时光如梭,转眼2011年又过去,不知道不觉自己走出校园进入**工作有五年之多了,有了更多的感叹也有越来越多的收获。回顾2011这一年来的工作,在公司领导、各位同事及电气岗运行组员的团结努力支持与帮助下,本人严格要求自己,努力学习电气方面专业知识,遵守公司各项管理规定,严格执行“两票”和“三制”的各项规定,听从公司领导的安排,及时完成领导交代的任务,尽力尽责的完成了电气运行员兼电气专责的工作。平时抓紧时间做好日常零碎缺陷的检修工作,上夜班时如班组没有工作安排的情况下,尽力做好电气方面的维护工作,使机组各种辅助设备得到最好的运行状态。尽力和与同事们和睦相处,搞好同事们的关系,只有这样才能更好的开展的工作,及时完成工作的安排的任务。2011年对于公司及全体员工来说,又不是一个不平凡的一年,由于油价高位运行等原因造成了我厂发电量非常少,在公司入不敷出的情况,公司还是准时的发工资及对各种设备进行升级改造,让员工看到**电厂领导对电厂的重视程度。在用油发电受到越来越多条件制约的今天,公司领导层果断上马天然气发电项目,并加快了天然气项目的进度,给**所有员工又添加了新的希望及动力。

2011年我厂电气一次设备及二次设备总体运行比较良好,未出现危及设备及人身安全事的事故,但还是出现了一些小的事故,如1月20日母线保护装置1#屏**菊甲线电流采样通道故障,1月21日2#发电机励磁柜触摸屏故障不能显示,但不影响开机。6月6日汽机励磁系统ii通道主机故障,6月19日发生一起人为误操作事故。8月11日运行中的2#工业水泵电机轴承烧坏。

撑绝缘子、穿墙套管)及地面卫生清洁,这次一次设备清洁的效 果比较好。

干净。

已将**菊甲线电流由8#通道改到9#通道采样,出口跳闸回路也改 到9#通道对应的出口回路。

5.2、6kv开关预试。5.

5.4、消防水泵、燃机启动马达、燃机直流油泵、汽机直流油泵做电气预防性试验。5.

5.6、2#盘车马达检查、1#机辅机马达检查。5.

5.8、燃机88tk2风机电源电缆故障处理。

详见《8b高备变校验报告》。

开关替代原循42a开关。

灯维护。

核表、汽出出口及厂用电考核表(共14只表)。

换烧坏的设备。

个位于鱼溏的已坏的摄像头未处理(摄像头太高,无法处理)。

环水泵房照明灯处理。

值相符。

更换变压器区变压器的硅胶及密封油。

出2#干燥机的压缩机及一个主接触器已烧坏,19日三洋冷冻更 换了一个新的压缩机及接触器。

控制接入dcs控制,两台干燥机在现场与dcs都可以控制,每 台干燥机与dcs相连有4对线,分别为:(启动、停止、已启信 号、报警信号)

个开关柜更换了一个开关及热继电器,并与合力公司调试了三个 电动门,已可正常使用。

接入菊城站。由于规划问题,两个线路的间隔作了更换,现我厂 升压站第二间隔为**菊乙线间隔,第四个间隔为**菊甲线间隔。 两条线路各自的保护高频保护装置都升级为光纤差动保护。新升 级的光纤保护为主一保护,原光纤保护为主二保护。**菊甲乙路 断路器保护装置及开关就地都投入了“三相不一致”保护,时限 都为1.5s。执行广东电网继电保护定值单(编号分别是:2011-16, 2011元-25,2011元-27),退出线路重合闸功能。

第三路:通过网络连接到综合调度数字网与中调联络。

电能采集器网线接至调度数据网。电源有两路,分别是市电220vac(电源从厂用电配电房取),ups 220vac。

将泡沫泵配电柜母排与综合水泵房pc电源柜母排并连。原从循环水配电房的电缆放在电缆沟下,并没有取出来。

也 就是一主一备运行。此次改造将原来的rtu设备除直流采样模块 全部替换,加了三个acu块,及两个主模块。rtu与外部通信有 四路,有两路通过拨号猫与地调通信,有两个通过网线接到调度 数据网与中调通信。avc功能需要的电缆已拉好,并且已接到空 端子上。

和400w。

(12月4号值长业务系统由原来与internet连接正式切割到调度专线上运行。

用电热实验室的电脑代替原电话录音电脑(原电脑容易死机),对电话与录音线路进行了优化,并绘制了电话及录音线路的图纸,方便以后检查使用。电话录音电脑电话录音电脑及值长日常电脑的原机箱更换为工业电脑机箱。电话录音电脑及其它电脑运行至今情况良好。

侧的电缆都接入这个转接箱,并在转接箱上粘贴绘制的详细接线 图纸。

兆能公司技术员验收会商系统,测试正常。

将那

一侧发电机侧及负荷间的电缆接到处转接箱处。

电机为yb系列,现在更换为yb2系列的电机。

电气设备相关的备件相对比较少,经常都是遇到缺什么再买什么,建议2011年在多买一些常用的电气设备备件,以便在电气设备检修时可以加快进度。目前在仓库里存放电气方面的备件详见附件: (随后发到你的邮箱里)

容介绍《电厂继电保护专项工作方案实施方案》的实施细则。

方案实施方案》相关内容。

谈会,主要是与供电局及兄弟单位交流如何做好及开展《继电保护》的相关工作。

用户交流会》,学习abb集散控制系统的相关知识,对集散控制系 统有了一定的了解。

电气岗有四位兄弟,算得上是**的多能手,从来不怕脏不怕臭更不怕累,大大小小的活都干,经常参与锅炉汽机燃机重油岗的工作与各岗位人员和睦相处。在日常彼此间相互帮忙学习,工作时大家都很买力的干活,平时遇到不懂的问题大家一起讨论,遇到大家有空的时间也坐在一起讨论电气工作方面,下面是电气班具体建设情况:

认真学习和分析电气规程及《广东省电力系统继电保护反事故措施》中的各项规定及反措要求,根据反措要求研究我厂目前继电保护运行情况是否存在不足,利用停机及各种重大操作时对学习燃机相关控制技术及现场接线情况。

事故预想是保证计划外操作既事故处理顺利进行的重要手段,为了把事故预想的作用真正动用到实际工作中去,为安全生产保驾护航,电气班组人员之间时不时的参与事故预想分析会,让每个班的人员都清楚了解自己在事故处理过程中应该做什么,明确目标,处理迅速果断,结合中调下发的事故通报、对通报进行认真学习,分析与我公司电气设备的共通处,对于存在的问题,我电气班组吸取教训,总结经验,制定有效的措施,保证此类事故不会再发生在我公司电气班。

“两票”和“三制”是保证安全生产的重要手段,是保证生产连续的重要措施,2011年电气班组在执行“两票”“三制”方面取得了不少的的进步,在大部分情况下电气岗人员填写工作票时字迹清楚,没有随意涂改的现象,工作票中的工作任务具体明确,安全措施详细清楚,设备用双重名称,安全装置及接地线写明实际地点及编号,认真向工作负责人交待注意事项,指明危险部位,保持安全距离,认真做好设备和工作现场的验收工作。但由于电气班人员相对偏少,有时还是存在不足的地方,有时执行不到位。

2012年已经成为过去时,但2012年那份宝贵的经验与工作的责任心将在2012继续保持与发杨。2012年初**电厂天然气发电项目将完成,从此**电厂将从污染大户进入一个绿色环保节能的春天。希望天然气发电改造项目完成成功,给公司带也实实在在的利益及名利,也给**全厂的员工带更好多的好处。

电厂电气专业年终总结篇二

电气专业2015年工作总结 及2016年工作安排

2015年,在部门领导的支持下,在所各位同事密切配合下,电气专业较好地完成了领导安排的工作。现将2015年工作总结及2016年工作安排汇报如下:

动力及控制电缆、低压开关柜、输煤程控系统、火灾报警系统、厂用电监控系统、涉网部分设备及系统等。

,累计完成177册,完成总设计图纸的96%。主要完成屋外变压器安装、6kv配电开关柜安装、低压开关柜安装、全厂电缆敷设、继电保护二次接线等施工图纸,基本满足现场施工需要。

完成了送出工程线路塔基开工建设,累计开挖浇筑52基,完成工程总量30%,顺利跨域旗黄线,计划2016年6月份全线带电。

一标段:3#机组6kv工作段、6kv公用段临时带电完成;机组直流系统、ups系统调试投运完成;主厂房电缆桥架完成总量90%,电缆主通道基本形成;电缆敷设完成总量60%;高厂变、公用变完成就位;主厂房低压开关柜全部安装完成;主厂房干式变压器全部安装完成;主厂房照明安装完成50%;主接地网完成总量60%;总体形象进度完成总量40%;

二标段:4#机组直流系统调试完成;低压开关柜安装完成总量50%;电缆敷设完成总量20%;化水系统干变、低压开关柜安装完成具备带电条件;电缆桥架完成总量50%;区域接地完成总量70%;

三标段:烟囱、冷却塔照明安装完成;电气安装工作非常少;

四标段:燃油泵房改造电气部分基本完成;输煤系统其他电气安装工作还未开展;

通过每天现场巡查安装现场检查安装质量,重点控制了高压开关柜、低压开关柜、干式变压器、电缆桥架、主接地网安装质量;定期检查施工用电配电箱及线路,确保用电安全,各项用电必须经过审批实施,杜绝私拉乱接。严格控制接地网施工质量,隐蔽工程现场监控验收,照片存档。

通过监理与业主的齐抓共管,电气专业未发生重大的安全质量问题,基本能达到验收规范要求。

电气设备总体按计划到货,基本满足现场需要,除3#发电机定子、3#主变压器受运输条件影响,其他都能按时到货。

已经到现场的电气设备占总量的30%,到货质量比较好,都能按技术协议供货,未发现重大偏差,一些小的元器件偏差,供货方都已经及时整改。

由于现场电气施工点多面广,电气监理只配了一名,根本无法完成每个点全过程监控,造成有些工作未按设计要求施工,最后返工整改;比如,干式变压器基础槽钢施工,反复出现图纸未读懂的情况,施工单位错误施工,造成返工。

在设计方面未充分考虑系统性、全面性,造成电气设备与其他设备安装冲突,现场多处整改;比如与土建专业沟通不到位,配电室封闭工作未设计;电气配电室照明灯具与暖通送风管交叉,灯具无法安装,送风管影响配电室照度等问题;这些问题都是由于缺乏现场经验,前期在审图时未考虑到的。

在文明生产管理上未严格要求监理加强监管,造成现场施工单位比较放纵,设备清洁及成品保护工作不到位。

在各施工单位之间存在交叉施工,前后施工时,协调力度不够,施工方之间存在拖拉推诿现象,有些地方因为施工顺序不合理,造成返工情况。

2016年是整个工程建设最为关键的一年,安装工作、调试工作将进入高峰期,电厂能否按时发电投运的关键在于2016年的工作能否按计划完成,为此,电气专业组提出做到“四个确保、两个重点”的工作思路:

电气专业必须确保升压站500kv 断路器、500kv隔离刀闸、500kv互感器、500kv 起备变、主变、发电机等关键设备的按时到场。其中最困难的是发电机定子及主变压器的运输,因运输条件复杂,不可控因素较多,要及时跟踪协调,及时跟进到货情况,如遇特殊情况,及时调整现场安装顺序,确保按时完成安装。

为确保倒送厂用电,需要完成升压站设备安装、主变压器安装、起备变安装、线路保护、远动系统、通讯系统、封闭母线等设备及系统安装;需要完成厂用电系统、发变组系统、升压站保护系统、通讯及远动系统调试;为此,电气工作非常繁重,一定要理清先后顺序,把控重点工作,督促施工单位按计划完成。

加大管理监理力度,要求监理切实负责,实时把控现场施工质量,抓好隐蔽工程验收工作,做到上道工序不合格,不得进入下道工序。

受送出工程无法按计划倒送厂用电影响,应尽快落实临时调试用电方案报批。同时协调好调试用电与一期生产用电的关系。

加大施工用电安全检查力度,确保不出电气事故,不发生高压电缆损坏停电事故,确保安全用电。

主动跟踪协调送出工程施工进度,遇到问题积极出面沟通,尽量压缩送出工程整个工期时间,力争早日倒送厂用电。

2015年度,电气专业工作总体按计划完成,2016年是电气专业工作最繁重、最紧张的一年。世上无难事,只怕有心人,工作中遇到的难题再大,只要我们坚定信念,用心去学、细心去做,把安全工作放首位,把公司的利益放在首位,把施工质量牢记于心,严格执行各项工程管理制度,电气工作定会按计划顺利完成。