当前位置:网站首页 >> 文档 >> 2023年电工安全操作规程规定 电工的安全技术操作规程(4篇)

2023年电工安全操作规程规定 电工的安全技术操作规程(4篇)

格式:DOC 上传日期:2024-11-16 15:12:04
2023年电工安全操作规程规定 电工的安全技术操作规程(4篇)
    小编:zdfb

无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

电工安全操作规程规定 电工的安全技术操作规程篇一

(一)使用仪表的规则

1、摇表

(1)使用前应注意摇表的使用范围,如500伏以下的电气设备应用500伏的摇表;500~1000伏的用电设备使用1000伏的摇表;1000伏以下的用电设备使用2500伏的摇表。(2)使用摇表时必须要有两人。(3)摇表的转速为120转/分。(4)不准用摇表测量半导体元件。

(5)被测的电气设备和线路必须先停电,检查线路,确认无人工作,方可进行测量。

(6)测量高压设备、直流系统、电缆、电容器,较长的架空线路和高压装置附近的电气设备,在停电后,必须先放电,然后再测量。

2、钳形电流表

(1)使用前要检查绝缘手柄是否良好,钳口闭合是否严紧。(2)注意被测设备、线路负荷情况及仪表的量程。如果不知负荷情况,应从大量程开始。

(3)钳形电流表原则上是卡在被测的导线上。一般情况不测裸体,如须测量裸导线时,必须采用安全措施。

(4)钳形电流表只能测500伏以下的电气设备和线路。

(5)使用钳形电流表时,必须戴绝缘手套和防护眼镜,被测导线应放在钳口的中心,每次只能测一相。测量时钳口不准与另一相接触,也不准碰地。

3、万用表

(1)使用前要检查,保证引线整齐,绝缘手柄良好。

(2)确定使用范围和量程,交流直流、电压、电流、电阻、电容是否与被测内容相符。

4、用普通电流表测量电流时,必须先连好线再送电,注意电流互感 器任何时候都不准开路。

(二)使用通路灯和验电笔的规则

1、通路灯只能用于380伏以下供电系统中,不准用单个220伏灯泡测量380伏的电压。

2、通路灯不准用软线作试棒,以防发生短路故障。

3、使用通路灯和验电笔前,必须在有电的地方效验,认为好用后,方可使用。

(三)使用警告牌的规则

1、不准使用字样不清的和金属的警告牌,警告牌必须挂在明显处。

2、必须根据工作情况选用警告牌(如“禁止合闸”、“生命危险、”已接地“等),不准互相代用和乱挂。工作完毕,必须收回。

3、已挂警告牌的线路或设备不准随意拆除。

4、警告牌应用编号,以区别使用者。

(四)使用绝缘用具的规则

1、每次使用前必须检查外观,发现有漏气和破裂的不准使用。

2、所使用的绝缘夹钳,钳口和被夹物应紧密配合。

3、绝缘用具必须每年进行一次耐压试验,没有耐压试验合格证明不准使用。

4、发给电工的绝缘胶鞋,不能带电使用。

(五)使用梯子的规则

1、使用梯子时,梯子与地面的角度一般为60度左右,并要采取防滑措施。

2、使用人字梯时,应将横拉钓挂好。

3、梯子不准搭在架空线上和母线槽上。梯子下面不准垫放任何物品。

4、禁止使用金属做的梯子。

(六)高空作业的规则

1、高空作业时要系好安全带,穿软底鞋,绑紧裤腿,不准投掷工具和材料。

2、不准在母线槽上蹲坐和行走。

3、外线和弱电电工应注意下例几点:

(1)下雨和六级风以上的天气,禁止在露天登杆和高空作业(2)登杆以前仔细检查电杆根中腐烂情况,如已腐烂2/3以上者,不得攀登。

(3)在转角处工作时,操作者应站在转角的外侧。(4)使用脚扣登杆时,脚扣应与杆子的粗细相适应。(5)冬季登杆时,要注意杆上有无霜雪,防止滑动。

(七)使用临时接地器的规则

1、临时接地器只用于系统的变配电间和大型复杂的从母线上或低压盘中直接引线的电气设备的停电检修时使用。

2、凡是装临时接地器的设备和线路,都应挂“已接地“的警告牌。

3、装接地器时,必须先停电,放电后再逐相验电,确实无电后再进行工作。

4、装接地器时,先装接地一边,后接至三相导体上。拆除时,顺序应相反。

5、接地器和警告牌没有拆除前,不能合闸送电。

(八)使用移动式电动工具、电焊机和其他电气设备的规则

1、对所有的移动式用电设备都必须有良好的接地线,即金属外壳的接地。

(1)三相四线制的供电系统,接地外壳必须与零线接触良好。(2)单相用电设备的外壳接零线不准与工作零线拧在一起。

2、使用移动式电气设备前,须经值班电工检查,同意后方可使用。

3、使用移动式电气设备不准随意乱接,应有指定的插座,必要时可找值班电工检查接线。

4、雷雨天不准在室外使用移动式电动工具和电焊机等。

5、使用手电钻时,必须戴绝缘手套,或站在绝缘板上。

(九)接用临时电源线的规则

1、本厂和外单位在车间接临时电源时,在确保安全的基础上,按照以下规定办理:

(1)用电一周以上的临时线,须经供电单位的动力员和安全员同意,由本维护区电工负责接线。

(2)不超过一周以上的临时线,须经供电单位的电工队长检查同意,由本维护区电工负责接线。

(3)一天以内的临时线,应有值班电工负责检查接线。

2、临时线的安装、拆除和维修一律由供电单位负责,并作好记录和交接班。

3、临时线,不准超过三个月。

(十)带电作业的规则

1、原则上不准带电作业,特殊情况需要带电作业,要经动力师(员)批准,并采取可靠的安全措施,作业时要有专人监护。

2、带电作业,必须是经考核合格而且是本维护区的,有一定技术水平的电工操作。

3、带电作业必须穿戴好全部劳动保护用品,使用安全可靠的绝缘工具。

4、从事仪表带电测量时,须有专人读表。测量用的导线绝缘要良好,不准用软线代替表棒。

(十一)停送电的规则

1、停电必须是在切断负荷后进行。

2、送电前必须查清线路上确实无人,并把为检修人员装设的安全措施全部拆除后进行。

3、大型设备和架空线路在送电前,要用摇表检查相间和对地情况,一切正常后方可进行。

4、检修以后系统的停电送电,应由领导、电工值班队长和检修者在场。

(十二)用电设备和线路的检修

1、在对设备和线路检修时,专业检修人员不得自行拉闸停电,要由值班电工停电,拉闸后取下熔断器,挂上警告牌。

2、排除临时故障时,也要断开设备总闸,挂上警告牌,注意不得触及和靠近总闸的静触电。

3、天车检修属于高空作业,要注意下列情况:

(1)如同一跨有多台天车,在检修前应与其他车的司机取得联系。(2)拉下被修天车的总闸,并采取可靠的安全措施,挂警告牌。(3)要拆卸抱闸和电机的对轮时,避免滑动。在室外天车上检修时,要用夹轨钳把天车固定牢。

(十三)使用安全照明的规则

1、手提行灯安全电压分12伏和36伏两种,在金属容器内或潮湿场合选用12伏。

2、手提行灯的电线不得超过15米,接线要用专用插座。

3、安全照明电源一律使用双卷变压器,不准用单卷变压器。

(十四)使用喷灯的规则

1、喷灯油量不得超过其容积的3/4,并不得有漏油、漏气现象。

2、灯头未加热前不能打气,使用气压不能过高,发现不正常现象时,应立即停止使用。

3、使用喷灯时,不能带电进行,也不准靠近带电部分作业。

4、使用过程中需要重新加油时,要将火熄灭,冷却后再加油。

5、喷灯在燃烧时操作者不得离开。

(十五)办理工作票的规则

1、停电检修下列设备时办工作票:

(1)长100米以上的室内外电缆和架空线路。(2)变压器的二次侧接头、铝母线、铜母线和低压盘。(3)动力配电箱、照明配电箱和天车滑触线。

(4)联路线和联络刀闸及100千瓦以上的大型用电设备。(5)从母线和低压盘引线时。(6)检修易燃场所用电设备时。

2、值班电工必须工作票规定,采取安全措施,并签字后方可生效。

3、检修完毕,由值班电工逐项检查,确认无误后,才能拆除为检修所设置的保护措施,而后方可送电。

4、工作没完成或没有收回工作票之前,任何人都不得拆除所设置的安全保护措施,随意送电

电工安全操作规程规定 电工的安全技术操作规程篇二

电工安全操作规程

一、设备安装

(1)安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。

(2)搬运配电柜时,应有专人指挥,步调一致。多台配电盘(箱)并列安装时,手指不得放在两盘(箱)的接合部位,不得触摸连接螺孔及螺丝。

(3)露天使用的电气设备,应有良好的防雨性能或有可靠的防雨设施。配电箱必须牢固、完整、严密。使用中的配电箱内禁止放置杂物。

(4)剔槽、打洞时,必须戴防护眼镜,锤子柄不得松动。錾子不得卷边、裂纹。打过墙、楼板透眼时,墙体后面,楼板下面不得有人靠近。

二、内线安装

(1)安装照明线路时,不得直接在板条天棚或隔声板上行走或堆放材料;因作业需要行走时,必须在大楞墙上铺设脚手板;天棚内照明应采用36v低压电源。

(2)在脚手架上作业,脚手板必须满铺,不得有空隙和探头板。使用的料具,应放入工具袋随身携带,不得投掷。

(3)在平台、楼板上用人力弯管器煨弯时,应背向楼心,操作时面部要避开。大管径管子灌沙煨管时,必须将沙子用火烘干后灌入。用机械敲打时,下面不得站人,人工敲打上下要错开,管子加热时,管口前不得有人停留。

(4)管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹出。二人穿线,应配合协调,一呼一应。高处穿线,不得用力过猛。

(5)钢索吊管敷设,应预防钢索头扎伤。绷紧钢索应用力适度,防止花篮螺栓折断。

(6)使用套管机、电砂轮、台钻、手电钻时,应保证绝缘良好,并有可靠的接零接地。漏电保护装置灵敏有效。

三、外线安装

(1)作业前应检查工具(铣、镐、锤、钎等)牢固可靠。挖坑时应根据土质和深度,按规定放坡。

(2)杆坑在交通要道或人员经常通过的地方,挖好后的坑应及时覆盖,夜间设红灯示警。底盘运输及下坑时,应防止碰手、砸脚。

(3)施工现场运电杆时,应有专人指挥。小车搬运,必须绑扎牢固,防止滚动。人抬时,前后要响应,协调一致,电杆不得离地过高,防止一侧受力扭伤。

(4)人工立电杆时,应有专人指挥。立杆前检查工具是否牢固可靠(如叉木无伤痕,链子合适,溜绳、横绳、钢丝绳等无伤痕)。地锚钎子要牢固可靠,溜绳各方向吃力应均匀。操作时,互相配合,听从指挥,用力均衡;机械立杆,吊车臂下不准站人,上空(吊车起重臂杆回转半径内)所有带电线路必须停电。

(5)电杆就位移动时,坑内不得有人。电杆立起后,必须先架好叉木,才能撤去吊钩。电杆坑填土夯实后才允许撤掉叉木、溜绳或横绳。

(6)电杆的梢径不小于13cm,埋入地下深度为杆长的1/10再加上0.6m.木质杆不得劈裂、腐朽,根部应刷沥青防腐。水泥杆不得有露筋、环向裂纹、扭曲等现象。

(7)登杆组装横担时,活板子开口要合适,不得用力过猛。

(8)杆上作业时,禁止上下投掷料具。料具应放在工具袋内,上下传递料具的小绳应牢固可靠。递完料具后,要离开电杆3m以外。

(9)杆上紧线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧,紧有角度的导线时,操作人员应在外侧作业。紧线时装设的临时脚踏支架应牢固。如用大竹梯,必须用绳将梯子与电杆绑捆牢固。调整拉线时,杆上不得有人。

(10)紧绳用的铅(铁)丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与电线连接必须牢固。紧线时导线下方不得有人。终端紧线时反方向应设置临时拉线。

(11)架线时在线路的每2—3km处,应设一次临时接地线,送电前必须拆除。大雨、大雪及六级以上强风天,停止登杆作业。

四、电缆安装

(1)架设电缆轴的地面必须平实。支架必须采用有底平面的专用支架,不得用千斤顶等代替。敷设电缆必须按安全技术措施交底内容执行,并设专人指挥。

(2)人力拉引电缆时,力量要均匀,速度应平稳,不得猛拉猛跑。看轴人员不得站在电缆轴前方。敷设电缆时,处于拐角的人员,必须站在电缆弯曲半径的外侧。()过管处的人员必须做到:送电缆时手不可离管口太近;迎电缆时,眼及身体严禁直对管口。

(3)竖直敷设电缆,必须有预防电缆失控下溜的安全措施。电缆放完后,应立即固定、卡牢。

(4)人工滚运电缆时,推轴人员不得站在电缆前方,两则人员所站位置不得超过缆轴中心。电缆上、下坡时,应采用在电缆轴中心孔穿铁管,在铁管上拴绳拉放的方法,平稳、缓慢进行。电缆停顿时,将绳拉紧,及时“打掩”制动。人力滚动电缆路面坡度不宜超过15°。

(5)汽车运输电缆时,电缆应尽量放在车头前方(跟车人员必须站在电缆后面),并用钢丝绳固定。

(6)在已送电运行的变电室沟内进行电缆敷设时,电缆所进入的开关柜必须停电。并应采用绝缘隔板等措施。在开关柜旁操作时,安全距离不得小于1m(10kv以下开关柜)。电缆敷设完如剩余较长,必须捆扎固定或采取措施,严禁电缆与带电体接触。

(7)挖电缆沟时,应根据土质和深度情况按规定放坡。在交通道附近或较繁华地区施工电缆沟时,应设置栏杆和标志牌,夜间设红色标志灯。

(8)在隧道内敷设电缆时,临时照明的电压不得大于36v.施工前应将地面进行清理,积水排净。

五、电气调试

(1)进行耐压试验装置的金属外壳,必须接地,被调试设备或电缆两端如不在同一地点,另一端应有专人看守或加锁,并悬挂警示牌。待仪表、接地检查无误,人员撤离后方可升压。

(2)电气设备或材料非冲击性试验,升压或降压,均应缓慢进行。因故暂停或试验结束,应先切断电源,安全放电。并将升压设备高压侧短路接地。

(3)

电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标志牌,严禁合闸。

(4)用摇表测定绝缘电阻,严禁有人触及正在测定中的线路或设备,测定容性或感性设备材料后,必须放电,遇到雷电天气,停止摇测线路绝缘。

(5)电流互感器禁止开路,电压互感器禁止短路和以升压方式进行。电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。

六、施工现场变配电及维修

(1)现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班严禁跨越遮栏和从事修理工作。

(2)高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分必须保持安全距离,并应有人监护。

(3)在变配电室内,外高压部分及线路工作时,应按顺序进行。停电、验电应悬挂地线,操作手柄应上锁或挂标示牌。

(4)验电时必须戴绝缘手套,按电压等级使用验电器。在设备两侧各相或线路各相分别验电。验明设备或线路确实无电后,即将检修设备或线路做短路接地。

(5)装设接地线,应由两人进行。先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆接时均应穿绝缘防护用品。设备或线路检修完毕,必须全面检查无误后,方可拆除接地线。

(6)接地线应使用截面不小于25mm2的多股软裸铜线和专用线夹。严禁使用缠绕的方法进行接地和短路。

(7)用绝缘棒或传统机构拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品外,绝缘棒应有防雨罩,应专人监护。严禁带负荷拉、合开关。

(8)电气设备的金属外壳必面接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一供电系统不允许一部分设备采用接零,另一部分采用接地保护。

(9)电气设备所用的保险丝(片)的额定电流应与其负荷量相适应。严禁用其他金属线代替保险丝(片)。

七、施工现场照明安装

(1)施工现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源。工作场所不得只装设局部照明,对于需要大面积的照明场所,应采用高压汞灯、高

压钠灯或碘钨灯,灯头与易燃物的净距离不小于0.3m.流动性碘钨灯采用金属支架安装时,支架应稳固,灯具与金属支架之间必须用不小于0.2m的绝缘材料隔离。

(2)施工照明灯具露天装设时,应采用防水式灯具,距地面高度不得低于3m.工作棚、场地的照明灯具,可分路控制,每路照明支线上连接灯数不得超过10盏,若超过10盏时,每个灯具上应装设熔断器。

(3)室内照明灯具距地面不得低于2.4m.每路照明支线上灯具和插座数不宜超过25个,额定电流不得大于15a,并用熔断器或自动开关保护。

(4)一般施工场所宜选用额定电压为220v的照明灯具,不得使用带开关的灯头,应选用螺口灯头。相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电,照明灯具的金属外壳必须做保护接零。单项回路的照明开关箱内必须装设漏电保护开关。

(5)现场局部照明用的工作灯,室内抹灰、水磨石地面等潮湿的作业环境,照明电源电压应不大于36v.在特别潮湿,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明灯具,其电源电压不得大于12v.工作手灯应用胶把和网罩保护。

(6)36v的照明变压器,必须使用双绕组型,二次线圈、铁芯、金属外壳必须有可靠保护接零。

一、二次侧应分别装设熔断器,一次线长度不应超过3m.照明变压器必须有防雨、防砸措施。

(7)照明线路不得拴在金属脚手架、龙门架上,严禁在地面上乱拉、乱拖。灯具需要安装在金属脚手架、龙门架上时,线路和灯具必须用绝缘物与其隔离开,且距离工作面高度在3m 以上。控制刀闸应配有熔断器和防雨措施。

(8)施工现场的照明灯具应采用分组控制或单灯控制

电工安全操作规程规定 电工的安全技术操作规程篇三

电工安全操作规程

1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。

2、现场施工用高低压设备及线路,应按施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。

3、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。

4、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断后,使用泡沫灭火器或干砂灭火。

5、安装高压开关,自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。

6、多台配电箱(盘)并列安装时,手指不得放在两盘的接合处,也不得触摸连接螺孔。

7、电杆用小车搬运应捆绑卡牢。人抬时,动作一致,电杆不得离地过高。

8、人工立杆,所用叉木应坚固完好,操作时,互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳。立杆时,坑内不得有人,基础夯实后,方可拆出叉木或拖拉绳。

9、登杆前,杆根应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆根直径八分之一以上时,应经加固后方能登杆。

10、登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板,钩子应向上。安全带应栓于安全可靠处,扣环扣牢,不准拴于瓷瓶或横担上。工具,材料应用绳索传递,禁止上、下抛扔。

11、杆上紧线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧,紧有角度的导线,应在外侧作业。调整拉线时,杆上不得有人。

12、紧线用的铁丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与导线的连接,必须牢固。紧线时,导线下方不得有人,单方向紧线时,反方向应设置临时拉线。

13、电缆盘上的电缆端头,应绑扎牢固,放线架、千斤顶应设置平稳,线盘应缓慢转动,防止脱杆或倾倒。电缆敷设到拐弯处,应站在外侧操作,木盘上钉子应拨掉或打弯。雷雨时停止架线操作。

14、进行耐压试验装置的金属外壳须接地,被试设备或电缆两端,如不在同一地点,另一端应有人看守或加锁。对仪表、接线等检查无误,人员撤离后,方可升压。

15、电气设备或材料,作非冲击性试验,升压或降压,均应缓慢进行。因故暂停或试压结束,应先切断电源,安全放电,并将升压设备高压侧短路接地。

16、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标示牌,防止误合闸。

17、用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线路或设备。测定容性或感性材料、设备后,必须放电。雷雨时禁止测定线路绝缘。

18、电流互感器禁止开路,电压互感器禁止短路和以升压方式运行。

19、电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒

安全放电。

20、现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超过遮栏和从事修理工作。

21、在高压带电区域内部分停电工作时,人与带电部分应保持安全距离,并需有人监护。

22、变配电室内、外高压部分及线路,停电作业时:

(1)切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。

(2)验电时应穿戴绝缘手套、按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电。

(3)验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接电。

(4)装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。

(5)接地线应使用截面不小于25mm2多股软裸铜线和专用线夹,严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。

(6)设备或线路检修完毕,应全面检查无误后方可拆除临时短路接地线。

23、用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品外,绝缘棒应有防雨罩,并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。

24、电气设备的金属外壳,必须接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一供电网不允许有的接地有的接零。

25、电气设备所有保险丝(斤)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属线代替保险丝(片)。

26、施工现场夜间临时照明电线及灯具,一般高度应不低于2.5 m,易燃、易爆场所应用防爆灯具。照明开关、灯口、插座等,应正确接入火线及零线。

27、穿越道路及施工区域地面的电线路应埋设在地下,并作标记。电线路不能盘绕在钢筋等金属构件上,以防绝缘层破裂后漏电。在道路上埋设前应先穿入管子或采取其它防护措施,以防被辗压受损,发生意外。

28、工地照明尽可能采用固定照明灯具,移动式灯具除保证绝缘良好外,还不应有接头,使用时也要作相应的固定,应放在不易被人员及材料,机具设备碰撞的安全位置,移动时,线路(电缆)不能在金属物上拖拉,用完后及时收回保管。

29、严禁非电工人员从事电工作业。

电工安全操作规程规定 电工的安全技术操作规程篇四

电工安全操作规程

1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。

2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。

3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。

4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。

5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。

6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。

7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。

8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。

9、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。

10、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随

时安装好。

11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。

变配电安全操作规程

一、停送电操作顺序

1、高压隔离开关操作顺序:

(1)断电操作顺序:

a、断开低压各分路空气开关,隔离开关。

b、断开低压总开关。

c、断开高压油开关。

d、断开高压隔离开关。

(2)送电操作顺序和断电顺序相反。

二、低压开关操作顺序:

(1)断电操作顺序:

a、断开低压各分路空气开关、隔离开关。

b、断开低压总开关。

(2)送电顺序与断电相反。

三、倒闸操作规程

1、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。

2、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。

3、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。

4、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。

5、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。

变配电设备安全检修规程

1、电工人员接到停电通知后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同时挂警告牌,对尚无停电的设备周围加放保护遮拦。

2、高低压断电后,在工作前必须首先进行验电:

3、高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。

4、验电工作应在施工设备进出线两侧进行,规定室外配电设备的验电工作,应在干燥天气进行。

5、在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电、保护工作人员的基本可靠的安全措施。

6、应在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸拉开,而且应该施工刀闸两端都同时挂接地线。

7、装设接地线应先行接地,后挂接地线,拆接地线时其顺序与此相反。

8、接地线应挂在工作人员随时可见的地方,并在接地线处挂“有人工作”警告牌,工作监护人应经常巡查接地线是否保持完好。

9、应特别强调的是,必须把施工设备各方面的开关完全断开,必须拉开刀闸或隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点,禁止在只经断开油开关的设备上工作,同时必须注意由低压侧经过变压器高压侧反送电的可能。所以必须把与施工设备有关的变压器从高压两侧同时断开。

10、工作中如遇中间停顿后再复工时,应重新检查所有安全措施,一切正常后,方可重新开始工作。全部离开现场时,室内应上锁,室外应派人看守。

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:2.99元 10元
微信扫码支付
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:6.66元 10元
微信扫码支付
联系客服