为确保事情或工作顺利开展,常常要根据具体情况预先制定方案,方案是综合考量事情或问题相关的因素后所制定的书面计划。写方案的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是我给大家收集整理的方案策划范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
厂房支模架搭设方案篇一
会议日期:2014年2月17日
会议地点:施工现场办公室
会议主持:刘军
参会单位及人员:
专家组:廖奇云、杨东、高峰、余政兵、刘敏
重庆正信建设监理有限公司:高万云、张廷鱼、万小龙
重庆海领实业有限公司:吕波、唐显强
重庆渝康建设(集团)有限公司:赵其洪、刘军
会议内容:对施工单位编制的机械库房一吊一层砼模板支撑工程安全专项施工方案进行了论证,结果认为《方案》内容基本完整、可行,局部应细化,可以作为施工依据,并要求在施工过程中严格按方案执行。
厂房支模架搭设方案篇二
目 录
一、工程概况......................................................1
二、编写依据......................................................1
三、脚手架选型....................................................1
1、材料要求......................................................1
2、脚手架选型....................................................2
四、脚手架与模板的搭设布署........................................2
1、搭设顺序......................................................2
2、满堂架安装....................................................2
3、模板安装......................................................4
五、搭设与拆除方法................................................6
六、检查与验收..................................................10
七、安全管理与维护...............................................11
一、工程概况
本工程商业部分因甲方将商业楼梯由混凝土楼梯改为钢梯,此楼梯部分支模高度变为8.7m属于高支模体系,对模板方案补充完善。
二、编写依据
1.1《建筑施工手册》
粘砂应清除干净。冲压件不得有毛刺、裂纹、氧化皮等缺陷; 各焊缝应饱满,焊药清除干净,不得有未焊透、夹砂、咬肉、裂纹等缺陷;
构配件防锈漆涂层均匀、牢固。
主要构、配件上的生产厂标识应清晰。
可调底座及可调托撑丝杆与螺母捏合长度不得少于4-5扣,插入立杆内的长度不得小于150mm。
2、脚手架选型
结合本工程建筑平面布置与结构特点,满堂碗扣高脚手架方案作如下选定:满堂脚手架采用碗扣式钢管架。立杆主要采用2.4m、1.8m、1.5m几种,立杆接长错开布置,横杆采用1.2m、0.9m两种组成,顶底托采用可调托撑。支架下垫边长200mm,厚50mm木板,立杆底设可调底托支于木板上,立杆上设可调顶托,顶托上方铺设100×100mm横向方木(松木)。步距1.2米,立杆纵距1.2-0.9米,立杆横距01.2-0.9米,四周拐角处设置专用斜杆或四面设置八字斜杆,并在每排每列设置一组通高专用斜杆。
四、脚手架与模板的搭设布署
1、搭设顺序
做好搭设前的准备工作(材料准备、场地清理、安全技术交底等)→根据 施工大样图放出架体位置线→铺设垫板→立两端立杆→安装
梁两边立杆间距控制在l=1.2 m 之内。支顶平面布置时原则上尽可能形成满堂一体,对于轴跨尺寸无法与立杆间距形成整模数或平面几何形状不规整、非正交时需要采用多个单体搭设时,各单体间必须采用扣件钢管水平杆相互连接,连接杆按2个单体的碗扣水平杆标高竖向间距@900布置。
支架安装严格按照图纸布置位置安装,碗扣支架为定型支架,安装时先确定起始安装位置,底层组架时分别用拉线方法、直角尺、水平尺、控制水平框架纵向直线度,直角度及水平度。并根据地面标高确定立杆起始高度安装预制块,利用可调底托将标高调平,避免局部不平导致立杆不平悬空或受力不均,安装可采取先测量所安装节段地面标高,根据所测数据计算出立杆底面标高,先用可调底托将四个角标立杆高调平后挂线安装其它底托,后安装立杆。
立杆的接长缝应错开,即
5)大梁增加的扣件钢管立杆与纵楞的连接必须采用双扣件增加抗滑力。
3、模板安装
以托板顶面为依据,设在托板上的100 mm×100 mm木枋,边通线、边安装钢管支撑、边铺设,钢管支撑横向架设根据需要设置一排或多排,每排纵向间距不大于300mm,铺设在钢管支顶面,木枋的间距不大于300mm,平整度偏差小于5mm。板按要求在跨中起拱。
楼板模板采用15 mm厚夹板,模板垫楞用50 mm×100mm木枋,底楞用100×100mm木枋。底楞直接支承在可调托撑上。垫楞的间距为200 mm,搁置在底楞上。
楼板铺设要密贴、平整,不得松动,楼面模板安装后,必须将楼面清理干净。
可调横托撑可用作侧向支撑,应与横杆相对,并两侧对称设置。如下图:
顶架要设置水平剪刀撑,增加水平方向的约束,同时还要利用已有建筑物的梁、柱对支撑结构顶紧和拉紧,水平剪刀撑搭设时,其周边与中间从顶层开始向下每隔2步(约4.8m)设置一道水平剪刀撑(使用4m脚手架管与立杆拉接)。
顶架四角应抱角斜撑,斜撑对支撑体系的安全稳定性能起到增强的作用,斜撑均应由底至顶连续设置。斜撑的搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。
模板支架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距
底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地 杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。
脚手架搭设前,对所有脚手架施工人员进行技术和安全交底,进行安全教育并做好记录。
高支模施工时,除参照本专项方案执行外,还应参考有关施工及验收规范并遵守其相关规定。
模板拆除技术措施:
a)楼面梁板拆模前,必须有混凝土强度报告,且达到规范规定强度的100%,并报工程技术负责人审批方可进行模板拆除。拆模顺序和方法,应遵循先拆不承重的模板,后拆承重模板,支架先拆侧向支撑,后拆竖向支顶,并保持混凝土表面及棱角不受损坏。
b)模板工种作业组织应遵循支模与拆模由同一作业班组执行。
c)ykl1(2)梁跨度达34.63 m,拆除梁下支顶时,应先从跨中开始,分别向两端对称拆除。
混凝土输送及浇注方法针对性安全措施:
a)混凝土用泵送方法运输浇筑,泵管不能直接放置在模板上,必须在模板上放置铁架作为管道支撑并支固,才能作业。另垂直管道转弯处必须用螺栓固定。
b)楼面混凝土输送管敷设应尽量减少弯管的用量及缩短管线的长度并且每层用铁架固定在柱侧。楼面用软弹性的材料如车胎等做管的支垫。同时为解决混凝土输送泵水平力对模板支顶系统稳定的影响,在支顶各楼层周边梁边加水平杆顶在周边梁侧。
现场检查及监控针对性交底:
a)碗扣采用榔头顺时针沿切线敲击上碗扣凸头,碗扣被子限位锁卡紧不能转动为合格。班组和区段组织的自检数量按100%检查;项目部组织的随机抽查数量不少于50%,且每个楼层范围均要抽检。
b)扣件螺栓拧紧扭力矩采用扭力扳手检查,抽查方法按随机分布原则进行。c)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节
点两个直角扣件的中心距不应大于150mm。
d)模板支架搭设和拆除人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(gb5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。
e)作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。脚手架不得与模板支架相连。
五、搭设与拆除方法
5.1施工准备
5.1.1 脚手架施工前必须制定施工设计或专项方案,保证其技术可靠和使用安全。经技术审查批准后方可实施。
5.1.2 脚手架搭设前工程技术负责人应按脚手架施工设计或专项方案的要求对搭设和使用人员进行技术交底。
5.1.3 对进入现场的脚手架构配件,使用前应对其质量进行复检。
5.1.4 构配件应按品种、规格分类放置在堆料区内或码放在专用架上,清点好数量备用。脚手架堆放场地排水应畅通,不得有积水。5.2 地基与基础处理
5.2.1观众看台高低差较大时,可利用立杆0.6m节点位差调节。
5.2.2 脚手架基础搭设在结构底板上,满足脚手架基础承载力,搭设时应按施工设计平面布置图的要求放线定位。
5.2.3 使用原设计基础底板上4个集水坑作为现场临时积水,排水设施。5.3 脚手架搭设
5.3.1 底座和垫板应准确地放置在定位线上;垫板宜采用长度不少于2跨,厚度不小于50mm的木垫板;底座的轴心线应与地面垂直。
5.3.2 脚手架搭设应按立杆、横杆、斜杆、连墙件的顺序逐层搭设,每次上升高度不大于3m。底层水平框架的纵向直线度应≤l/200;横杆间水平度应≤l/400。
5.3.3 脚手架的搭设应分阶段进行,5.4.6 连墙件必须拆到该层时方可拆除,严禁提前拆除。
5.4.7 拆除的构配件应成捆用起重设备吊运或人工传递到地面,严禁抛掷。5.4.8 脚手架采取分段、分立面拆除时,必须事先确定分界处的技术处理方案。5.4.9 拆除的构配件应分类堆放,以便于运输、维护和保管。5.5 模板支撑架的搭设与拆除
5.5.1 模板支撑架搭设应与模板施工相配合,利用可调底座或可调托撑调整底模标高。
5.5.2 按施工方案弹线定位,放置可调底座后分别按先立杆后横杆再斜杆的搭设顺序进行。
5.5.3 模板支撑架拆除应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(gb50204-2002)中混凝土强度的有关规定。5.6安全网技术要求:
5.6.1 安全网可采用锦纶、维纶、涤纶或其他的耐候性不低于上述品种(耐候性)的材料制成。
5.6.2 同一张安全网上的同种构件的材料、规格和制作方法须一致。外观应乎整。
5.6.3平网规格为1.5×6m、3×6m,密目式安全立网规格为1.8×6m、3×6m。产品规格偏差:允许在±2%以下。每张安全网重量一般不宜超过15kg。5.6.4 菱形或方形网目的安全网,其网目边长不大于8cm。
5.6.5 边绳、筋绳与网体连接必须牢固,平网边绳断裂强力不得小于7000n;立网边绳断裂强力不得小于3000n。
5.6.6 系绳沿网边均匀分布,相邻两系绳间距应符合表1规定。长度不小于0.8m。当筋绳、系绳合一使用时,系绳部分必须加长,且与边绳系紧后,再折回边绳系紧,至少形成双根。
5.6.7高处作业部位的下方必须张挂安全网;当建筑物高度超过4m时,必须
设置一道随墙体逐渐上升的安全网,以后每隔4m再设一道固定安全网;在外架、桥式架,上、下对孔处都必须设置安全网。
5.6.8安全网的架设应里低外高,支出部分的高低差一般在5ocm左右;支撑杆件无断裂、弯曲;网内缘与墙面间隙要小于15cm;网最低点与下方物体表面距离要大于3m。
5.6.9使用前应检查安全网是否有腐蚀及损坏情况。
5.6.10施工中要保证安全网完整有效、支撑合理,受力均匀,网内不得有杂物。搭接要严密牢靠,不得有缝隙,搭设的安全网,不得在施工期间拆移、损坏,必须到无高处作业时方可拆除。
5.6.11安全网架设所用的支撑,木杆的小头直径不得小于7cm,竹杆小头直径不得小于8cm,撑杆间距不得大于4m。
5.6.12因施工需要暂拆除已架设的安全网时,施工单位必须通知、征求搭设单位同意后方可拆除。施工结束必须立即按规定要求由施工单位恢复,并经搭设单位检查合格后,方可使用。
5.6.13要经常清理网内的杂物;在网的上方实施焊接作业时,应采取防止焊接火花落在网上的有效措施;网的周围不要长时间的有严重的酸碱烟雾。5.6.14安全网在使用时必须经常地检查,并有跟踪使用记录,不符合要求的安全网应及时处理。
5.6.15立网和平网必须严格地区分开,立网绝不允许当平网使用;架设立网时,底边的系绳必须系结牢固。
5.6.16安全网在不使用时,必须妥善的存放、保管,防止受潮发霉。5.6.17新网在使用前必须查看产品的铭牌:①是平网还是立网;②生产厂家的生产许可证;③产品的出厂合格证。旧网在使用前应做试验,并有试验报告书,试验合格的旧网才可以使用。
安全网的动负荷试验,以12okg重物两块,相距1.5m,同时由4-5m高度自由降
落冲击,安全网完好无损为合格。
六、检查与验收
6.1 进入现场的碗扣架构配件应具备以下证明资料:
主要构配件应有产品标识及产品质量合格证 供应商应配套提供管材、零件、铸件、冲压件等材质、产品性能检验报告。6.2 构配件进场质量检查的重点:
钢管管壁厚度;焊接质量;外观质量;可调底座和可调托撑丝杆直径、与螺母配合间隙及材质。
6.3 脚手架搭设质量应按阶段进行检验: 首段以高度为4.3米进行
6.7 高度大于8m的模板支撑架的检查与验收要求与脚手架相同。
七、安全管理与维护
7.1搭设脚手架之前必须对搭设人员进行安全交底,搭设人员必须持证上岗,搭设过程中必须带安全帽,携带安全带,悬挂安全网。
7.2 作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得在脚手架上集中堆放模板、钢筋等物料。
7.3 混凝土输送管、布料杆及塔架拉结缆风绳不得固定在脚手架上。7.4 大模板不得直接墩放在脚手架上。
7.5 遇6级及以上大风、雨雪、大雾天气时应停止脚手架的搭设与拆除作业。7.6脚手架使用期间,严禁擅自拆除架体结构杆件,如需拆除必须报请技术主管同意,确定补救措施后放可实施。
7.7 使用后的脚手架构配件应清除表面粘结的灰渣,校正杆件变形,表面作防锈处理后待用。
附件
一、碗扣钢管楼板模板支架计算书
计算依据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(jgj166-2008)。
计算参数: 模板支架搭设高度为8.7m,立杆的纵距 b=1.20m,立杆的横距 l=1.20m,立杆的步距 h=1.20m。
面板厚度18mm,剪切强度1.4n/mm2,抗弯强度15.0n/mm2,弹性模量6000.0n/mm2。
木方50×100mm,间距300mm,木方剪切强度1.6n/mm2,抗弯强度13.0n/mm2,弹性模量9000.0n/mm2。
梁顶托采用100×100mm木方。
模板自重0.30kn/m2,混凝土钢筋自重25.10kn/m3,施工活荷载4.50kn/m2。
扣件计算折减系数取1.00。
钢管强度为205.0 n/mm2,钢管强度折减系数取1.00。
图1 楼板支撑架立面简图
图2 楼板支撑架荷载计算单元
采用的钢管类型为48.3×3.6。
一、模板面板计算
面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。
静荷载标准值 q1 = 25.100×0.100×1.200+0.300×1.200=3.372kn/m 活荷载标准值 q2 =(2.000+2.500)×1.200=5.400kn/m 面板的截面惯性矩i和截面抵抗矩w分别为: 本算例中,截面惯性矩i和截面抵抗矩w分别为: 截面抵抗矩 w = 64.80cm3;
截面惯性矩 i = 58.32cm4;(1)抗弯强度计算
f = m / w < [f] 其中 f —— 面板的抗弯强度计算值(n/mm2);
m —— 面板的最大弯距();
w —— 面板的净截面抵抗矩;
[f] —— 面板的抗弯强度设计值,取15.00n/mm2; m = 0.100ql
2其中 q —— 荷载设计值(kn/m);
经计算得到 m = 0.100×(1.20×3.372+1.40×5.400)×0.300×0.300=0.104kn.m 经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.104×1000×
1000/64800=1.612n/mm2
面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!(2)挠度计算
v = 0.677ql4 / 100ei < [v] = l / 250 面板最大挠度计算值 v = 0.677×3.372×3004/(100×6000×583200)=0.053mm 面板的最大挠度小于300.0/250,满足要求!
二、模板支撑木方的计算 木方按照均布荷载计算。
1.荷载的计算
(1)钢筋混凝土板自重(kn/m):
q11 = 25.100×0.100×0.300=0.753kn/m(2)模板的自重线荷载(kn/m): q12 = 0.300×0.300=0.090kn/m(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kn/m):
经计算得到,活荷载标准值 q2 =(2.500+2.000)×0.300=1.350kn/m 静荷载 q1 = 1.20×0.753+1.20×0.090=1.012kn/m 活荷载 q2 = 1.40×1.350=1.890kn/m 计算单元内的木方集中力为(1.890+1.012)×1.200=3.482kn 2.木方的计算
按照三跨连续梁计算,最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下: 均布荷载 q = 3.482/1.200=2.902kn/m 最大弯矩 m = 0.1ql2=0.1×2.90×1.20×1.20=0.418kn.m 最大剪力 q=0.6×1.200×2.902=2.089kn 最大支座力 n=1.1×1.200×2.902=3.830kn 木方的截面力学参数为
本算例中,截面惯性矩i和截面抵抗矩w分别为: 截面抵抗矩 w = 83.33cm3;
截面惯性矩 i = 416.67cm4;(1)木方抗弯强度计算
抗弯计算强度 f=0.418×106/83333.3=5.01n/mm
2木方的抗弯计算强度小于13.0n/mm2,满足要求!(2)木方挠度计算
均布荷载通过上面变形受力图计算的最大支座力除以跨度得到0.843kn/m 最大变形 v =0.677×0.843×1200.04/(100×9000.00×4166666.8)=0.316mm 木方的最大挠度小于1200.0/250,满足要求!
三、托梁的计算
托梁按照集中与均布荷载下多跨连续梁计算。
集中荷载取木方的支座力 p= 3.830kn 均布荷载取托梁的自重 q= 0.096kn/m。
3.83kn 3.83kn 3.83kn 3.83kn 3.83kn 3.83kn 3.83kn 3.83kn 3.83kn 3.83kn 3.83kn 3.83kn 0.10kn/ma120012001200b
托梁计算简图
1.910
1.598
托梁弯矩图(kn.m)6.136.112.282.257.727.703.873.840.019.319.295.465.441.611.580.013.843.877.707.722.252.286.116.13
1.581.615.445.469.299.31
托梁剪力图(kn)变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:
1.11kn 1.11kn 1.11kn 1.11kn 1.11kn 1.11kn 1.11kn 1.11kn 1.11kn 1.11kn 1.11kn 1.11kn 0.10kn/ma120012001200b
托梁变形计算受力图
0.050
0.740
托梁变形图(mm)经过计算得到最大弯矩 m= 1.909kn.m 经过计算得到最大支座 f= 17.027kn 经过计算得到最大变形 v= 0.740mm 顶托梁的截面力学参数为
本算例中,截面惯性矩i和截面抵抗矩w分别为: 截面抵抗矩 w = 166.67cm3;
截面惯性矩 i = 833.33cm4;(1)顶托梁抗弯强度计算
抗弯计算强度 f=1.909×106/166666.7=11.45n/mm
2顶托梁的抗弯计算强度小于13.0n/mm2,满足要求!(2)顶托梁抗剪计算 [可以不计算] 截面抗剪强度必须满足: t = 3q/2bh < [t] 截面抗剪强度计算值 t=3×9309/(2×100×100)=1.396n/mm2
截面抗剪强度设计值 [t]=1.60n/mm2
顶托梁的抗剪强度计算满足要求!
(3)顶托梁挠度计算
最大变形 v =0.740mm 顶托梁的最大挠度小于1200.0/250,满足要求!
四、模板支架荷载标准值(立杆轴力)作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。
1.静荷载标准值包括以下内容:(1)脚手架的自重(kn):
ng1 = 0.205×8.700=1.786kn(2)模板的自重(kn):
ng2 = 0.300×1.200×1.200=0.432kn(3)钢筋混凝土楼板自重(kn):
ng3 = 25.100×0.100×1.200×1.200=3.614kn 经计算得到,静荷载标准值 ng =(ng1+ng2+ng3)= 5.833kn。
2.活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载。
经计算得到,活荷载标准值 nq =(2.500+2.000)×1.200×1.200=6.480kn 3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式 n = 1.20ng + 1.40nq
六、立杆的稳定性计算
不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:
其中 n —— 立杆的轴心压力设计值,n = 16.07kn
i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.59cm;
a —— 立杆净截面面积,a=5.060cm2;
w —— 立杆净截面模量(抵抗矩),w=5.260cm3;
[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00n/mm2; a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度,a=0.55m;
h —— 最大步距,h=1.20m;
l0 —— 计算长度,取1.200+2×0.550=2.300m;
—— 由长细比,为2300/16=145;
—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到0.333;
经计算得到=16071/(0.333×506)=95.506n/mm2;
不考虑风荷载时立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:
风荷载设计值产生的立杆段弯矩 mw计算公式 mw=1.4wklal02/8-prl0/4 风荷载产生的内外排立杆间横杆的支撑力 pr计算公式 pr=5×1.4wklal0/16 其中 wk —— 风荷载标准值(kn/m2); wk=0.300×1.200×0.240=0.086kn/m2 h —— 立杆的步距,1.20m; la —— 立杆迎风面的间距,1.20m;
lb —— 与迎风面垂直方向的立杆间距,1.20m;
风荷载产生的内外排立杆间横杆的支撑力 pr=5×1.4×0.086×1.200×2.300/16=0.104kn.m;
风荷载产生的弯矩 mw=1.4×0.086×1.200×2.300×2.300/8-0.104×2.300/4=0.036kn.m;
nw —— 考虑风荷载时,立杆的轴心压力最大值; nw=1.2×5.833+0.9×1.4×6.480+0.9×1.4×0.036/1.200=15.202kn 经计算得到=15202/(0.333×506)+36000/5260=96.497n/mm2;
考虑风荷载时立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!
风荷载作用下的内力计算
架体中每个节点的风荷载转化的集中荷载 w =0.086×1.200×1.200=0.124kn 节点集中荷载w在立杆中产生的内力 wv=1.200/1.200×0.124=0.124kn 节点集中荷载w在斜杆中产生的内力 ws=(1.200×1.200+1.200×1.200)1/2/1.200×0.124=0.176kn 支撑架的步数 n=7 节点集中荷载w在立杆中产生的内力和为0.176+(7.000-1)×0.176=1.232kn 节点集中荷载w在斜杆中产生的内力和为7.000×0.124=0.871kn 架体自重为1.786kn 节点集中荷载w在斜杆中产生的内力和小于架体自重,满足要求!
厂房支模架搭设方案篇三
高支模施工方案
一、工程概况
1、工程概况:
昊翔电能运动厂房二期工程;框架结构;地上4层;地下0层;建筑高度:22.10m;标准层层高:4.50m ;总建筑面积:13852.00平方米;总工期:270天;施工单位:浙江舜江建设集团有限公司。
本工程由昊翔电能运动科技(昆山)有限公司投资建设,中外建工程设计与顾问有限公司设计,苏州立诚建筑设计院有限公司地质勘察,昆山世泰建设工程咨询监理有限公司监理,浙江舜江建设集团有限公司组织施工;由高银根担任项目经理,章潮均担任技术负责人。
2、高支模结构概况:
本次高支模只涉及到本工程2号厂房中的a轴~b轴,14轴~16轴,2号厂房其他部位和3号厂房均为标准层4.5米。
本次高支模高度为9.3米,其中a轴~b轴为9米,14轴~16轴为18米,其中14轴~15轴为9米,15轴~16轴也是9米。14轴框架梁vkl4(3b)断面300×750,15轴框架梁断面vkl2(3b)300×750,16轴梁断面vkl1(3b)250×800;a轴hkl4a梁断面250×800,b轴hkl3a 梁断面300×750。其a轴~b轴和14轴~16轴的中间均有3米×3米的井字梁,梁断面尺寸为250×500。
二、编制依据
本方案的编制是以国家的有关法令政策、施工图纸、总施工组织设计为前提,结合现行的有关施工规范规程及公司建立的iso9002质量管理体系文件、质量、安全管理方针、目标。2、1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
jgj130-2001 2、2《建筑施工安全检查评分标准》
jgj59-99 2、3《建筑施工模板安全技术规范》
jgj162-2008 2、4《钢管脚手架扣件》
gb15831-1995 2、5《建筑施工高处作业安全技术规范》
jgj80-91 2、6《高处作业分级》
gb3608-83 2、7《混凝土结构设计规范》 gb50010-2002 2、8《建筑结构荷载规范》 gb 50009-2001 2、9《钢结构设计规范》 gb 50017-2003 2、10《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程》 dgtj08-016-2004 2.11、高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
jgj130-2001 2.12、《混凝土结构设计规范》 gb50010-2002 2.13、《建筑结构荷载规范》 gb50009-2001 2.14、《钢结构设计规范》 gb 50017-2003 2.15、因本工程梁支架高度大于4米,根据有关文献建议,如果仅按规范计算,架体安全性仍不能得到完全保证。为此计算中还参考了《施工技术》2002(3):《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》中的部分内容。
三、模板工程具体施工:
1、材料的选择和验收
1.1、本工程为框架结构,柱、楼板底模等全部采用九夹板,楼板模搁栅和墙板、模筋用50×100mm方木料,模板的支承系统和墙板围楞用φ48mm钢管、扣件连接。
1.2、钢管、扣件的进场验收:
(1)、钢管应有产品生产许可证、质量合格证、质量检验报告等质量证明材料。
(2)、钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。
(3)、钢管使用前应对其壁厚进行抽检,抽检 比例不低于30%,对于壁厚减少量超过10%的应予以报废,不合格比例大于30%的,应扩大抽检比例。
(4)、钢管必须进行防锈处理。
(5)、扣件必须有生产许可证、质量合格证、质量检验报告等质量证明材料。
(6)、扣件使用前必须进行检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。
(7)、扣件使用前应进行防锈处理。
2、现浇构件模板方案 2.1、柱模板:
柱模板采用胶合板模板,模板楞木采用50*100方木侧立竖向排列,间距控制在不大于300mm,边上方木应遮盖住柱模板竖门拼缝。独立柱柱箍,采用每边单根螺杆加固,底道柱箍离地面200mm,中间柱箍竖向间距500mm,上道柱箍离梁底200mm。
2.2、梁模板:
2.2.1、梁模板采用胶合板模板,梁底模板背面楞木采用50*100方木侧立与梁轴线平行设置,底模板宽度与梁截面高度相同,梁底模板边方木遮盖住梁侧模板与底模板的拼缝,梁底方木排列间距不大于300mm,梁底模板背面楞木搁置于钢管承重支撑架体的上部水平小横杆上。
2.2.2、梁侧模板内楞采用50*100mm方木与梁轴线平行侧立设置,梁侧模板上、下道内楞分别与模板上下边齐平,梁侧模板中间应设置1道16对拉螺杆,水平间距不大于400mm,梁侧模板竖向外楞采用短钢管配合扣件设置:外楞钢管下端紧靠内楞并与梁底承重支撑架上部水平小横杆用双扣件紧固,上端与现浇板底钢管承重支撑架水平钢管用双扣件紧固,形成一个稳固的梁模板支撑系统。
2.2.3、现浇板模板:
现浇板模板采用胶合板,模板底面搁栅采用60×80mm方木侧立,中心间距300mm。现浇板模板与墙或梁侧模的交接,应使板模板搁置在墙或梁侧模板之上。
2.2.4、梁、板模板承重支撑:
1)梁、板模板承重支撑采用钢管扣件搭设排架。
2)现浇板模板排架:轴线内的现浇板支撑排架立杆,周边距柱或边轴线300mm,中间按纵横间距不大于800mm均匀排列。水平杆按设置步距纵横向布置,交叉处用扣件与立杆连接固定。梁板承重排架水平杆设置多道,底道水平杆上皮离地200mm(称扫地杆);水平杆步距为1500mm,即第二道水平杆离地1700mm,梁下或板下一道水平杆应加密处理,即最上道水平杆上皮离现浇板底900mm(梁
底150mm)。
3)梁模板支撑架:梁支撑架两侧立杆间宽度不大于600mm,两侧立杆沿梁方向纵向间距不大于800mm,主框梁底(即350×700或250×800的梁)中间还布置一根立杆,其间距也为800mm,具体各梁两边立杆、梁底立杆布置详见附图。
4)构造要求: a、模板支架的构造要求:
立杆之间必须按步距满设双向水平杆,确保两方向足够的刚度。b、整体性构造层的设计:
a. 本工程设置一道水平面整体性加强层(见剖面图位置); b. 水平加强层设置剪刀撑,且须与立杆连接; c、剪刀撑的设计:
a. 沿支架四周外立面应满设垂直向剪刀撑; b. 中部根据需要并依框架的大小设置; d、顶部支撑点的设计:
a.顶部支撑点位于顶层横杆时,应靠近立杆,且不大于200mm; b.支撑横杆与立杆的连接扣件应进行抗滑验算。e、支撑架搭设的要求:
a.严格按照设计尺寸搭设,立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设置;
立杆连接方式为对接,严禁搭接。
b.确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求; c.确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的,每个扣件的拧紧力矩都要控制在45-60n.m,钢管不能选用因长期使用已经发生变形的;
d.地基支座的设计要满足承载力的要求。
本次高支模部位为该厂房设备安装部位,且基础已经做好,为:c30,1.4米厚的现浇混凝土基础,因此本次高支模的地基基础满足承载力的要求,符合要求。立杆下垫块为5mm厚方板。f、施工使用的要求:
a.精心设计混凝土的浇筑方案,确保模板支架施工过程中均衡受载,采用
从中部向两边扩展的浇筑方式;结构砼浇捣施工采用二次进行,第一次先完成柱,且浇到梁底,待砼达到一定强度;第二次再完成梁板砼,排架的水平杆要与已完成的周边的砼柱连接,以加强其整体稳定。
b.严格控制实际施工荷载不超过设计荷载,钢管等材料不能在支架堆放。c.浇筑过程派人检查支架和支承情况,发现下沉、松动和变形情况及时解决。
3、具体施工要求
3.1、模板支撑体系搭设按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(jgj130-2001)标准和《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程》。3.2、在支模时严格按设计要求起拱。3.3、严禁在楼板上任意堆载。
3.4、本工程是局部超高,因此此部分超高部位支撑系统应其它不超高体进行有机的连接,且柱子先进行了浇捣。
4、模板搭拆支撑架安全施工事项
4.1模板制作
a、模板在制作前,应检查模板所用材料的规格、质量是否符合模板专项技术方案的规定要求,对质量、规格不符合要求材料的不能使用。
b、作业前应检查所有机械及电源线路是否符合安全要求,所使用的工具是否牢固,手持电动工具的漏电保护器应试机检查,合格后方可使用。
c、木工机械必须有专人负责,操作人员必须熟悉该机械性能,熟悉操作技术,严禁机械无人负责或随便拆改安全防护装置。
d、使用的工具不得乱放,使用完毕应随时放入工具箱。
e、使用手锯时,锯条必须调紧适度,下班时要放松,以防再使用时锯条突然暴断伤人。
f、成品、半成品、木材应对方整齐,不得任意乱放,木材码放高度不超过1.2m为宜,木工机械周围的安全操作空间内禁止堆放材料。
g、木工车间、木库、木料堆放严禁吸烟或动用明火,废料应及时清理归堆,做好落手清,以免发生意外。4.2模板安装
a、作业前应检查现场防护设施是否符合安全施工要求,不符合安全要求时应采取措施后方可开始作业。
b、作业前应认真检查模板、支撑等构件是否符合要求,模板及支撑材质是否合格。
c、地面上的支模场地必须平整夯实,并同时排除现场的不安全因素。d、安装2m以上模板时,应搭脚手架,并有安全防护措施。
e、操作人员登高必须走人行梯道,严禁利用模板支撑攀登上下,不得在独立梁及其他高处狭窄而无防护的模板面上行走。
f、二人抬运模板时要相互配合,协同工作。挎递模板,工具应用运输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛。高处拆模时,应有专人指挥及监护。并在下面标出工作区,用红白旗加以围栏,暂停人员过往。
g、不得在脚手架上堆放大批模板等材料。
h、支撑、牵扛等不得搭在门窗框和脚手架上。通路中间的斜撑、牵扛等应设在1.8m高以上。模板安装过程中不得间歇,柱头、搭头、立杆顶撑、牵扛等必须安装牢固成整体后,作业人员才允许离开。
i、模板上有预留洞者,应在安装模板的同时将洞口防护好。
j、向基坑内运送模板构件时,严禁抛掷。使用溜槽或起重机械运送,下方操作人员必须远离危险区域。
k、高处、复杂结构模板的安装与拆除,事先应有切实的安全措施。l、遇六级以上的大风时,应暂停室外的高处作业,雪霜雨后应先清扫施工现场略干不滑时再进行工作。4.3 模板拆除
a、模板承重支架拆除必须在混凝土试块强度达到设计混凝土标准值的100%后方可进行,且需有工程负责人、监理单位的的批准手续(拆模令)。
b、拆模的方法应按照后支先拆、先支后拆的顺序;先拆非承重模板,后拆承重的模板及支撑;在拆除顶板模板时,要注意模板掉下,尤其是用定型模板做平台模板时,更要注意,拆模人员要站在门窗洞口外拉支撑,防止模板突然全部掉落伤人。已拆活动的模板,必须一次连续拆除完,方可停歇,严禁留下不安全隐患。
c、拆除较大跨度梁下支柱时,应先从跨中开始,分别向两端拆除。拆除多层楼板支柱时,应确认上部施工荷载不需要传递的情况下方可拆除下部支柱。
d、当水平支撑超过二道以上时,应先拆除二道以上水平支撑,最下一道大横杆与立杆应同时拆除。
e、模板拆除应按规定逐次进行,不得采用大面积撬落方法。拆除的模板、支撑、连接件应用槽滑下或用绳系下。不得留有悬空模板。
f、拆模作业时,必须设警戒区,严禁下方有人进入。拆模作业人员必须站在平稳牢固可靠的地方,保持自身平衡,不得猛撬,以防失稳坠落。
g、严禁用吊机直接调除没有撬松动的模板,吊运模板时必须栓结牢固。h、拆除大型孔洞模板时,下层必须支搭安全网等可靠防坠落措施。i、拆模板时禁止使用50mm x 100mm木材作脚手板。
j、拆模板时,作业人员要站立在安全地点进行操作,防上下在同一垂直面工作;操作人员要主动避让吊物,增强自我保护和相互保护的安全意识。
k、拆模必须一次拆清,不得留下无撑模板。拆下的模板要及时清理,堆放整齐。混凝土楼板上的预留孔,应有防护措施,以免操作人员从空中陋落。
5、安全应急预案
5.1、目的:
本项目框架结构工程较高、工期短、时间紧,施工主体结构施工过程中难免有意外之事发生,为以防万一,项目部为保证施工过程中遇到紧急和意外事件的发生,能够沉着冷静,统一指挥调度,成立应急小组和防火领导小组及义务消防队。
5.2、领导小组:
成立由项目经理为组长,由安全员、技术负责人、施工员、技术员、仓库保管员等所有管理人员及各班组长组成的应急救援指挥小组,负责指挥及协调现场工作。
5.3、职责:
5.3.1、项目经理负责现场指挥,了解掌握事故情况、组织现场抢救工作。5.3.2、项目副经理协助项目经理处理相关事宜
5.3.3、安全员、技术负责人等负责现场抢救伤员,及时通知当事人的家属,派人做好接待,善后处理工作。
5.3.4、施工员、质量员等负责现场保护,维护秩序,做好当事人周围人员的问讯记录。负责联络调查,受现场指挥小组命令,立即通知当地安全生产监督局,并现场自查自纠,清除隐患,防止同类事故发生。
5.3.5、各管理人员和各班组长配合实施。5.4、施工现场应急处理 1)严重创伤、出血伤员的急救
在施工现场施工过程中,遇到坠落、物体打击、机械伤害等引起的严重创伤出血伤员时才瞄现场现实条件及时正确采取暂时性的止血,清洁包括固定和运送等措施。
a、出血:采用压迫血法:指压动脉出血近心端止血法和弹性止血带止血法进行暂时性救治,同时应及时附送附近医院进行救治。
b、包扎、固定:创伤处用消毒的敷料或清洁的医用纱布覆盖,再用绷带或布条包扎,即可以预防感,又可减少出血帮助止血。已搬运:经现场止血、包扎、固定后的伤员,应尽快正确地搬运转送医院抢险救。
2)施工现场的发生火警火灾急救
a、现场发生火灾火警事故时,应立即了解起火部位,燃烧的物质等基本情况,有报警人员拨打“119”向消防部门报警,同时组织撤离和扑救。
b、在消防部门到达前,对易燃易爆的物质采取正确有效的隔离。如切断电源撤离火场内的人员和周围易燃易爆物及一切贵重物品,根据火场情况,激动灵活地选择灭火器具。
c、扑救现场应行动统一,指挥调度如火势扩大,一般扑救不可能时,应及时组织撤退扑救人员,避免不必要的伤亡。
d、在扑救的同时要注意情况,防止中毒、坍塌、坠落、触电、物体打击等二次事故的发生,在灭火后,应保护现场,以便事后调查起火原因。
3)急性中毒的现场抢救:
a、不论是轻度还是严重中毒人员,均应设法尽快使中毒人员脱防中毒现场,中毒物源,排除吸收的和未吸收的毒物。
b、及时向医院联系,并说明是初步的中毒原因,中毒食物。
c、如发现中毒人员心跳、呼吸不规则或停止呼吸,心跳时间的不长,则应把中毒人员移动空气新鲜处,立即施行口对口(口对鼻)呼吸法和体处心脏挤压法进行抢救。
5.3现场应急处理设备和设施 1)报救:
a、应说明伤情(病情、火情、案情)和已经采取了些什么措施,便让救护人员事先做好急救的准备;
b、讲清楚伤者(事故)发生在什么地方,靠近什么路口,附近有什么特征。c、说明报救者单位、姓名(或事故地)的电话或传呼机或传呼电话以便救护车辆找不到所报地方时,随时通过电话通讯联系;
d、应派人在现场外等候接应救护车辆,同时把救护车辆进工地现场的路上障碍物及时予以清除,以利救护到达后,能及时进行抢救。
2)设施
配备急救箱、氧气袋、担架、必要药品等 3)应急电话:
项目
经理:高银根
手机:*** 项目副经理:何震明
手机:*** 安
全
员:阮张桥
手机:*** 技术负责人:章潮均
手机:*** a、了解气候情况拨打电话“121”或“221” b、工伤事故现场重病人抢救应拨打“120” c、发生火警火灾事故应拨打“119” d、发生偷盗、斗殴等情况应拨打“110”。
梁模板(扣件钢管架)计算书
梁段:l1。
300*700混凝土梁梁下支撑横杆300第一道水平杆第一道水平杆扫地杆单立杆扫地杆600mm800mm梁断面图梁侧面图一根承重立杆,支撑钢管垂直于梁截面
一、参数信息
1.模板支撑及构造参数
梁截面宽度 b(m):0.30; 梁截面高度 d(m):0.75 混凝土板厚度(mm):110.00;
立杆纵距(沿梁跨度方向间距)la(m):0.80; 立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10; 脚手架步距(m):1.50;
梁支撑架搭设高度h(m):9.30; 梁两侧立柱间距(m):0.60;
承重架支设:1根承重立杆,钢管支撑垂直梁截面; 立杆横向间距或排距lb(m):0.80; 采用的钢管类型为φ48×3.00;
扣件连接方式:双扣件,考虑扣件质量及保养情况,取扣件抗滑承载力折减系数:0.80;
2.荷载参数
模板自重(kn/m2):0.35; 钢筋自重(kn/m3):1.50;
施工均布荷载标准值(kn/m2):2.5; 新浇混凝土侧压力标准值(kn/m2):18.0; 倾倒混凝土侧压力(kn/m2):2.0; 振捣混凝土荷载标准值(kn/m2):2.0
3.材料参数
木材品种:柏木;
木材弹性模量e(n/mm2):10000.0; 木材抗弯强度设计值fm(n/mm2):17.0; 木材抗剪强度设计值fv(n/mm2):1.7; 面板类型:胶合面板;
钢材弹性模量e(n/mm2):210000.0; 钢材抗弯强度设计值fm(n/mm2):205.0; 面板弹性模量e(n/mm2):9500.0; 面板抗弯强度设计值fm(n/mm2):13.0;
4.梁底模板参数
梁底纵向支撑根数:4; 面板厚度(mm):18.0;
5.梁侧模板参数
主楞间距(mm):500; 次楞间距(mm):300;
穿梁螺栓水平间距(mm):500;
穿梁螺栓竖向间距(mm):300; 穿梁螺栓直径(mm):m12;
主楞龙骨材料:木楞,,宽度60mm,高度80mm; 主楞合并根数:2;
次楞龙骨材料:木楞,,宽度40mm,高度60mm; 次楞合并根数:2;
二、梁模板荷载标准值计算
1.梁侧模板荷载
强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。
按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值:
其中 γ--混凝土的重力密度,取24.000kn/m3;
t--新浇混凝土的初凝时间,可按现场实际值取,输入0时系统按200/(t+15)计算,得5.714h;
t--混凝土的入模温度,取20.000℃; v--混凝土的浇筑速度,取1.500m/h;
h--混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取0.750m;
β1--外加剂影响修正系数,取1.200;
β2--混凝土坍落度影响修正系数,取1.000。
根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力f; 分别为 44.343 kn/m2、18.000 kn/m2,取较小值18.000 kn/m2作为本工程计算荷载。
三、梁侧模板面板的计算
面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾
倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。计算的原则是按照龙骨的间
距和模板面的大小,按支撑在内楞上的三跨连续梁计算。
面板计算简图
1.抗弯验算
其中,σ--面板的弯曲应力计算值(n/mm2); m--面板的最大弯距();
w--面板的净截面抵抗矩,w = 50.00×1.8×1.8/6=27.00cm3; [f]--面板的抗弯强度设计值(n/mm2); 按以下公式计算面板跨中弯矩:
其中,q--作用在模板上的侧压力,包括: 新浇混凝土侧压力设计值: q1= 1.2×0.50×18.00×0.90=9.72kn/m;
倾倒混凝土侧压力设计值: q2= 1.4×0.50×2.00×0.90=1.26kn/m;
q = q1+q2 = 9.720+1.260 = 10.980 kn/m; 计算跨度(内楞间距): l = 300.00mm;
面板的最大弯距 m= 0.1×10.98×300.002 = 9.88×;
经计算得到,面板的受弯应力计算值: σ = 9.88×104 / 2.70×104=3.660n/mm2;
面板的抗弯强度设计值: [f] = 13.000n/mm2;
面板的受弯应力计算值 σ =3.660n/mm2 小于 面板的抗弯强度设计值 [f]=13.000n/mm2,满足要求!
2.挠度验算
9.00n/mm;
l--计算跨度(内楞间距): l = 300.00mm;
q--作用在模板上的侧压力线荷载标准值: q = 18.00×0.50 = e--面板材质的弹性模量: e = 9500.00n/mm2; i--面板的截面惯性矩: i = 50.00×1.80×1.80×1.80/12=24.30cm4;
面板的最大挠度计算值: ω = 0.677×9.00×300.004/(100×9500.00×2.43×105)= 0.214 mm;
面板的最大容许挠度值:[ω] = l/250 =300.000/250 = 1.200mm;
面板的最大挠度计算值 ω =0.214mm 小于 面板的最大容许挠度值 [ω]=1.200mm,满足要求!
四、梁侧模板内外楞的计算
1.内楞计算
内楞(木或钢)直接承受模板传递的荷载,按照均布荷载作用下的三跨连续梁计算。
本工程中,龙骨采用木楞,截面宽度40mm,截面高度60mm,截面惯性矩i和截面抵抗矩w分别为: w = 40×60×60/6 = 24.00cm3; i = 40×60×60×60/12 = 72.00cm4;
内楞计算简图
(1).内楞强度验算
强度验算计算公式如下:
其中,σ--内楞弯曲应力计算值(n/mm2); m--内楞的最大弯距(); w--内楞的净截面抵抗矩; [f]--内楞的强度设计值(n/mm2)。
按以下公式计算内楞跨中弯矩:
×0.300/2=3.29kn/m;
其中,作用在内楞的荷载,q =(1.2×18.000×0.90+1.4×2.000×0.90)内楞计算跨度(外楞间距): l = 500mm;
内楞的最大弯距: m=0.1×3.29×500.002= 8.24×;
经计算得到,内楞的最大受弯应力计算值 σ = 8.24×104/2.40×104 = 3.431 n/mm2;
内楞的抗弯强度设计值: [f] = 17.000n/mm2;
内楞最大受弯应力计算值 σ = 3.431 n/mm2 内楞的抗弯强度设计值 小于 [f]=17.000n/mm2,满足要求!
(2).内楞的挠度验算
其中 e--面板材质的弹性模量: 10000.00n/mm2;
q--作用在模板上的侧压力线荷载标准值: q =18.00×0.30/2= 2.70 n/mm;
l--计算跨度(外楞间距):l = 500.00mm; i--面板的截面惯性矩:e = 7.20×105n/mm2;
内楞的最大挠度计算值: ω = 0.677×2.70×500.004/(100×10000.00×7.20×105)= 0.159 mm;
内楞的最大容许挠度值: [ω] = 2.000mm;
内楞的最大挠度计算值 ω=0.159mm 小于 内楞的最大容许挠度值 [ω]=2.000mm,满足要求!
2.外楞计算
外楞(木或钢)承受内楞传递的荷载,按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算。
本工程中,外龙骨采用木楞,截面宽度60mm,截面高度80mm,截面惯性矩i和截面抵抗矩w分别为: w = 60×80×80/6 = 64.00cm3;
i = 60×80×80×80/12 = 256.00cm4;
外楞计算简图
(1).外楞抗弯强度验算
其中 σ--外楞受弯应力计算值(n/mm2)m--外楞的最大弯距(); w--外楞的净截面抵抗矩; [f]--外楞的强度设计值(n/mm2)。
最大弯矩m按下式计算:
0.50×0.30/2=1.65kn;
其中,作用在外楞的荷载: p =(1.2×18.00×0.90+1.4×2.00×0.90)× 外楞计算跨度(对拉螺栓竖向间距): l = 300mm;
外楞的最大弯距:m = 0.175×1647.000×300.000 = 8.65×
经计算得到,外楞的受弯应力计算值: σ = 8.65×104/6.40×104 = 1.351 n/mm2;
外楞的抗弯强度设计值: [f] = 17.000n/mm2;
外楞的受弯应力计算值 σ =1.351n/mm2 小于 外楞的抗弯强度设计值 [f]=17.000n/mm2,满足要求!
(2).外楞的挠度验算
其中 e--外楞的弹性模量,其值为 10000.00n/mm2;
p--作用在模板上的侧压力线荷载标准值: p =18.00×0.50×
0.30/2= 1.35 kn;
l--计算跨度(拉螺栓间距):l = 300.00mm; i--面板的截面惯性矩:i = 2.56×106mm4; 外楞的最大挠度计算值: ω = 1.146×1.35×103×300.003/(100×10000.00×2.56×106)= 0.016mm;
外楞的最大容许挠度值: [ω] = 1.200mm;
外楞的最大挠度计算值 ω =0.016mm 小于 外楞的最大容许挠度值 [ω]=1.200mm,满足要求!
五、穿梁螺栓的计算
验算公式如下:
其中 n--穿梁螺栓所受的拉力; a--穿梁螺栓有效面积(mm2);
f--穿梁螺栓的抗拉强度设计值,取170.000 n/mm2; 查表得:
穿梁螺栓的直径: 12 mm;
穿梁螺栓有效直径: 9.85 mm;
穿梁螺栓有效面积: a= 76 mm2;
穿梁螺栓所受的最大拉力: n =18.000×0.500×0.300×2 =5.400 kn。穿梁螺栓最大容许拉力值: [n] = 170.000×76/1000 = 12.920 kn;
穿梁螺栓所受的最大拉力 n=5.400kn 小于 穿梁螺栓最大容许拉力值 [n]=12.920kn,满足要求!
六、梁底模板计算
面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和挠度。计算的原则是按照模板底支撑的间距和模板面的大小,按支撑在底撑上的三跨连续梁计算。
强度验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载和振捣混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。
本算例中,面板的截面惯性矩i和截面抵抗矩w分别为: w = 800.00×18.00×18.00/6 = 4.32×104mm3;
i = 800.00×18.00×18.00×18.00/12 = 3.89×105mm4;
1.抗弯强度验算
按以下公式进行面板抗弯强度验算:
其中,σ--梁底模板的弯曲应力计算值(n/mm2); m--计算的最大弯矩(kn.m);
l--计算跨度(梁底支撑间距): l =100.00mm; q--作用在梁底模板的均布荷载设计值(kn/m);
新浇混凝土及钢筋荷载设计值:
q1: 1.2×(24.00+1.50)×0.80×0.75×0.90=16.52kn/m; 模板结构自重荷载:
q2:1.2×0.35×0.80×0.90=0.30kn/m; 振捣混凝土时产生的荷载设计值: q3: 1.4×2.00×0.80×0.90=2.02kn/m;
q = q1 + q2 + q3=16.52+0.30+2.02=18.84kn/m; 跨中弯矩计算公式如下:
mmax = 0.10×18.842×0.1002=0.019kn.m; σ =0.019×106/4.32×104=0.436n/mm2;
梁底模面板计算应力 σ =0.436 n/mm2 小于 梁底模面板的抗压强度设计值 [f]=13.000n/mm2,满足要求!
2.挠度验算
根据《建筑施工计算手册》刚度验算采用标准荷载,同时不考虑振动荷载作用。
最大挠度计算公式如下:
其中,q--作用在模板上的压力线荷载:
q =((24.0+1.50)×0.750+0.35)×0.80= 15.58kn/m;
l--计算跨度(梁底支撑间距): l =100.00mm; e--面板的弹性模量: e = 9500.0n/mm2; 面板的最大允许挠度值:[ω] =100.00/250 = 0.400mm; 面板的最大挠度计算值: ω = 0.677×15.580×100.04/(100×9500.0×3.89×105)=0.003mm;
面板的最大挠度计算值: ω =0.003mm 小于 面板的最大允许挠度值:[ω] = 100.0 / 250 = 0.400mm,满足要求!
七、梁底支撑的计算
本工程梁底支撑采用钢管。
强度及抗剪验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载和振捣混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。
1.荷载的计算:
(1)钢筋混凝土梁自重(kn/m):
q1 =(24.000+1.500)×0.750×0.100=1.913 kn/m;
(2)模板的自重线荷载(kn/m):
q2 = 0.350×0.100×(2×0.750+0.300)/ 0.300=0.210 kn/m;
(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kn/m): 经计算得到,活荷载标准值 p1=(2.500+2.000)×0.100=0.450 kn/m;
2.钢管的支撑力验算
静荷载设计值 q = 1.2×1.913+1.2×0.210=2.547 kn/m; 活荷载设计值 p = 1.4×0.450=0.630 kn/m;
钢管计算简图
钢管按照三跨连续梁计算。
本算例中,钢管的截面惯性矩i和截面抵抗矩w分别为: w=4.49cm3 i=10.78cm4
钢管强度验算: 最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的设计值最不利分配的弯矩和,计算公式如下: 线荷载设计值 q = 2.547+0.630=3.177 kn/m;
最大弯距 m =0.1ql2= 0.1×2.547×0.800×0.800= 0.163 kn.m; 最大应力 σ= m / w = 0.163×106/4490.0 = 36.305 n/mm2; 抗弯强度设计值 [f]=205.000 n/mm2;
钢管的最大应力计算值 36.305 n/mm2 小于 钢管抗弯强度设计值 205.000 n/mm2,满足要求!
钢管抗剪验算:
最大剪力的计算公式如下:
截面抗剪强度必须满足:
其中最大剪力: v = 0.6×2.547×0.800 = 1.223 kn; 钢管的截面面积矩查表得 a = 424.000 mm2;
钢管受剪应力计算值 τ =2×1222.560/424.000 = 5.767 n/mm2; 钢管抗剪强度设计值 [τ] = 120.000 n/mm2;
钢管的受剪应力计算值 5.767 n/mm2 小于 钢管抗剪强度设计值 120.000 n/mm2,满足要求!
钢管挠度验算: 最大挠度考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的挠度和,计算公式如下:
q = 1.913 + 0.210 = 2.123 kn/m;
钢管最大挠度计算值 ω= 0.677×2.123×800.0004 /(100×20600.000×10.780×104)=2.650mm;
钢管的最大允许挠度 [ω]=0.800×1000/250=3.200 mm;
钢管的最大挠度计算值 ω= 2.650 mm 小于 钢管的最大允许挠度 [ω]=3.200 mm,满足要求!
3.支撑钢管的强度验算
支撑钢管按照简支梁的计算如下 荷载计算公式如下:
(1)钢筋混凝土梁自重(kn/m2):
q1 =(24.000+1.500)×0.750= 19.125 kn/m2;(2)模板的自重(kn/m2): q2 = 0.350 kn/m2;
(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kn/m2): q3=(2.500+2.000)=4.500 kn/m2;
q = 1.2×(19.125 + 0.350)+ 1.4×4.500 = 29.670 kn/m2; 梁底支撑根数为 n,立杆梁跨度方向间距为a,梁宽为b,梁高为h,梁底支撑传递给钢管的集中力为p,梁侧模板传给钢管的集中力为n。
当n=2时:
当n>2时:
计算简图(kn)
支撑钢管变形图(m.m)
支撑钢管弯矩图(kn.m)
经过连续梁的计算得到:
支座反力 ra = rb=0.543 kn,中间支座最大反力rmax=6.539; 最大弯矩 mmax=0.172 kn.m; 最大挠度计算值 vmax=0.022 mm;
支撑钢管的最大应力 σ=0.172×106/4490.0=38.216 n/mm2; 支撑钢管的抗压设计强度 [f]=205.0 n/mm2;
支撑钢管的最大应力计算值 38.216 n/mm2 小于 支撑钢管的抗压设计强度 205.0 n/mm2,满足要求!
八、梁底纵向钢管计算
纵向钢管只起构造作用,通过扣件连接到立杆。
九、扣件抗滑移的计算:
按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编,p96页,双扣件承载力设计值取16.00kn,按照扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际的旋转双扣件承载力取值为12.80kn。
纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):
r ≤ rc
其中 rc--扣件抗滑承载力设计值,取12.80 kn;
r--纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 计算中r取最大支座反力,根据前面计算结果得到 r=6.539 kn;
r < 12.80 kn,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!
十、立杆的稳定性计算:
立杆的稳定性计算公式
1.梁两侧立杆稳定性验算:
其中 n--立杆的轴心压力设计值,它包括:
横杆的最大支座反力: n1 =0.543 kn ;
脚手架钢管的自重: n2 = 1.2×0.129×9.300=1.441 kn;
楼板的混凝土模板的自重: n3=1.2×(0.80/2+(0.60-0.30)/2)×0.80×0.35=0.185 kn;
楼板钢筋混凝土自重荷载: n4=1.2×(0.80/2+(0.60-0.30)/2)×0.80×0.110×(1.50+24.00)=1.481 kn;
n =0.543+1.441+0.185+1.481=3.650 kn;
υ--轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 lo/i 查表得到; i--计算立杆的截面回转半径(cm):i = 1.59; a--立杆净截面面积(cm2): a = 4.24; w--立杆净截面抵抗矩(cm3):w = 4.49;
σ--钢管立杆轴心受压应力计算值(n/mm2);
[f]--钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205.00 n/mm2; lo--计算长度(m);
如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架,按下式计算
lo = k1uh(1)
k1--计算长度附加系数,取值为:1.155 ;
u--计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3,u =1.700; 上式的计算结果:
立杆计算长度 lo = k1uh = 1.155×1.700×1.500 = 2.945 m; lo/i = 2945.250 / 15.900 = 185.000 ;
由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数υ= 0.209 ; 钢管立杆受压应力计算值 ;σ=3649.627/(0.209×424.000)= 41.185 n/mm2;
钢管立杆稳定性计算 σ = 41.185 n/mm2 小于 钢管立杆抗压强度的设计值 [f] = 205.00 n/mm2,满足要求!
如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由下式计算
lo = k1k2(h+2a)(2)
k1--计算长度附加系数按照表1取值1.167;
k2--计算长度附加系数,h+2a = 1.700 按照表2取值1.018 ;
上式的计算结果:
立杆计算长度 lo = k1k2(h+2a)= 1.167×1.018×(1.500+0.100×2)= 2.020 m;
lo/i = 2019.610 / 15.900 = 127.000 ;
由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数υ= 0.412 ; 钢管立杆受压应力计算值 ;σ=3649.627/(0.412×424.000)= 20.892 n/mm2;
钢管立杆稳定性计算 σ = 20.892 n/mm2 小于 钢管立杆抗压强度的设计
值 [f] = 205.00 n/mm2,满足要求!
2.梁底受力最大的支撑立杆稳定性验算: 其中 n--立杆的轴心压力设计值,它包括:
梁底支撑最大支座反力: n1 =6.539 kn ;
脚手架钢管的自重: n2 = 1.2×0.129×(9.300-0.750)=1.441 kn; n =6.539+1.441=7.863 kn;
υ--轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 lo/i 查表得到; i--计算立杆的截面回转半径(cm):i = 1.59; a--立杆净截面面积(cm2): a = 4.24; w--立杆净截面抵抗矩(cm3):w = 4.49;
σ--钢管立杆轴心受压应力计算值(n/mm2);
[f]--钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205.00 n/mm2; lo--计算长度(m);
如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架,按下式计算
lo = k1uh(1)
k1--计算长度附加系数,取值为:1.167 ;
u--计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3,u =1.700; 上式的计算结果:
立杆计算长度 lo = k1uh = 1.167×1.700×1.500 = 2.976 m; lo/i = 2975.850 / 15.900 = 187.000 ;
由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数υ= 0.205 ; 钢管立杆受压应力计算值 ;σ=7863.305/(0.205×424.000)= 90.466 n/mm2;
钢管立杆稳定性计算 σ = 90.466 n/mm2 小于 钢管立杆抗压强度的设计值 [f] = 205.00 n/mm2,满足要求!
如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由下式计算
lo = k1k2(h+2a)(2)
k1--计算长度附加系数按照表1取值1.167;
k2--计算长度附加系数,h+2a = 1.700 按照表2取值1.018 ;
上式的计算结果:
立杆计算长度 lo = k1k2(h+2a)= 1.167×1.018×(1.500+0.100×2)= 2.020 m;
lo/i = 2019.610 / 15.900 = 127.000 ;
由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数υ= 0.412 ; 钢管立杆受压应力计算值 ;σ=7863.305/(0.412×424.000)= 45.013 n/mm2;
钢管立杆稳定性计算 σ = 45.013 n/mm2 小于 钢管立杆抗压强度的设计值 [f] = 205.00 n/mm2,满足要求!
板模板(扣件钢管高架)计算书
一、参数信息:
1.脚手架参数
横向间距或排距(m):0.80;纵距(m):0.80;步距(m):1.50;
立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;脚手架搭设高度(m):9.30; 采用的钢管(mm):φ48×3.0 ;
扣件连接方式:双扣件,考虑扣件的保养情况,扣件抗滑承载力系数:0.80; 板底支撑连接方式:方木支撑;
2.荷载参数
模板与木板自重(kn/m2):0.350;混凝土与钢筋自重(kn/m3):25.000; 楼板浇筑厚度(mm):110.000; 施工均布荷载标准值(kn/m):2.500;
3.木方参数
木方弹性模量e(n/mm2):9500.000;木方抗弯强度设计值(n/mm2):13.000; 木方抗剪强度设计值(n/mm2):1.400;木方的间隔距离(mm):250.000; 木方的截面宽度(mm):60.00;木方的截面高度(mm):80.00;
图2 楼板支撑架荷载计算单元
二、模板支撑方木的计算:
方木按照简支梁计算,其惯性矩i和截面抵抗矩w分别为: w=6.000×8.000×8.000/6 = 64.00 cm3;
i=6.000×8.000×8.000×8.000/12 = 256.00 cm4;
方木楞计算简图
1.荷载的计算:
(1)钢筋混凝土板自重(kn/m):
q1= 25.000×0.250×0.110 = 0.688 kn/m;
(2)模板的自重线荷载(kn/m): q2= 0.350×0.250 = 0.088 kn/m ;
(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kn): p1 =(2.500+2.000)×0.800×0.250 = 0.900 kn;
2.方木抗弯强度验算: 最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:
均布荷载 q = 1.2×(0.688 + 0.088)= 0.930 kn/m; 集中荷载 p = 1.4×0.900=1.260 kn;
最大弯距 m = pl/4 + ql2/8 = 1.260×0.800 /4 + 0.930×0.8002/8 = 0.326 kn.m;
最大支座力 n = p/2 + ql/2 = 1.260/2 + 0.930×0.800/2 = 1.002 kn ; 方木的最大应力值 σ= m / w = 0.326×106/64.000×103 = 5.100 n/mm2; 方木抗弯强度设计值 [f]=13.0 n/mm2;
方木的最大应力计算值为 5.100 n/mm2 小于 方木的抗弯强度设计值 13.0 n/mm2,满足要求!
3.方木抗剪验算:
最大剪力的计算公式如下: q = ql/2 + p/2 截面抗剪强度必须满足: t = 3q/2bh < [t]
其中最大剪力: v = 0.800×0.930/2+1.260/2 = 1.002 kn;
方木受剪应力计算值 t = 3 ×1002.000/(2 ×60.000 ×80.000)= 0.313 n/mm2;
方木抗剪强度设计值 [t] = 1.400 n/mm2;
方木受剪应力计算值为 0.313 n/mm2 小于 方木的抗剪强度设计值 1.400 n/mm2,满足要求!
4.方木挠度验算: 最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的挠度和,计算公式
如下:
集中荷载 p = 0.900 kn;
均布荷载 q = q1 + q2 = 0.688+0.088=0.775 kn/m;
方木最大挠度计算值 v= 5×0.775×800.0004 /(384×9500.000×2560000.00)+900.000×800.0003 /(48×9500.000×2560000.00)= 0.565 mm;
方木最大允许挠度值 [v]= 800.000/250=3.200 mm;
方木的最大挠度计算值 0.565 mm 小于 方木的最大允许挠度值 3.200 mm,满足要求!
三、木方支撑钢管计算:
支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算;
集中荷载p取纵向板底支撑传递力,p = 0.930×0.800 + 1.260 = 2.004 kn;
支撑钢管计算简图
支撑钢管计算弯矩图(kn.m)
支撑钢管计算变形图(mm)
支撑钢管计算剪力图(kn)
最大弯矩 mmax = 0.539 kn.m ; 最大变形 vmax = 1.040 mm ; 最大支座力 qmax = 7.111 kn ;
钢管最大应力 σ= 0.539×106/4490.000=120.037 n/mm2 ; 钢管抗压强度设计值 [f]=205.000 n/mm2 ;
支撑钢管的计算最大应力计算值 120.037 n/mm2 小于 钢管的抗压强度设
计值 205.000 n/mm2,满足要求!
支撑钢管的最大挠度小于800.000/150与10 mm,满足要求!
四、扣件抗滑移的计算:
按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编,p96页,双扣件承载力设计值取16.00kn,按照扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际的旋转双扣件承载力取值为12.80kn。
纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值 r= 7.111 kn;
r < 12.80 kn,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!
五、模板支架立杆荷载标准值(轴力):
作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。
1.静荷载标准值包括以下内容:(1)脚手架的自重(kn):
ng1 = 0.138×9.300 = 1.287 kn;
钢管的自重计算参照《扣件式规范》附录a。
(2)模板的自重(kn):
ng2 = 0.350×0.800×0.800 = 0.224 kn;
(3)钢筋混凝土楼板自重(kn):
ng3 = 25.000×0.110×0.800×0.800 = 1.760 kn;
经计算得到,静荷载标准值 ng = ng1+ng2+ng3 = 3.271 kn;
2.活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载。
经计算得到,活荷载标准值 nq =(2.500+2.000)×0.800×0.800 = 2.880 kn;
3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算 n = 1.2ng + 1.4nq = 7.957 kn;
六、立杆的稳定性计算:
立杆的稳定性计算公式:
其中 n----立杆的轴心压力设计值(kn):n = 7.957 kn;
υ----轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 lo/i 查表得到; i----计算立杆的截面回转半径(cm):i = 1.59 cm; a----立杆净截面面积(cm2):a = 4.24 cm2; w----立杆净截面模量(抵抗矩)(cm3):w=4.49 cm3;
σ--------钢管立杆最大应力计算值(n/mm2);
[f]----钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205.000 n/mm2; l0----计算长度(m);
如果完全参照《扣件式规范》,按下式计算
l0 = h+2a
k1----计算长度附加系数,取值为1.155;
u----计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3;u = 1.700; a----立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = 0.100 m;
上式的计算结果:
立杆计算长度 l0 = h+2a = 1.500+0.100×2 = 1.700 m; l0/i = 1700.000 / 15.900 = 107.000 ;
由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数υ= 0.537 ; 钢管立杆的最大应力计算值 ;σ=7957.344/(0.537×424.000)= 34.948 n/mm2;
钢管立杆的最大应力计算值 σ= 34.948 n/mm2 小于 钢管立杆的抗压强度设计值 [f] = 205.000 n/mm2,满足要求!
如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由下式计算 l0 = k1k2(h+2a)k1--计算长度附加系数按照表1取值1.243;
k2--计算长度附加系数,h+2a = 1.700 按照表2取值1.018 ;
上式的计算结果:
立杆计算长度 lo = k1k2(h+2a)= 1.243×1.018×(1.500+0.100×2)= 2.151 m;
lo/i = 2151.136 / 15.900 = 135.000 ;
由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数υ= 0.371 ; 钢管立杆的最大应力计算值 ;σ=7957.344/(0.371×424.000)= 50.586 n/mm2;
钢管立杆的最大应力计算值 σ= 50.586 n/mm2 小于 钢管立杆的抗压强度设计值 [f] = 205.000 n/mm2,满足要求!
模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件,否则存在安全隐患。
以上表参照 杜荣军: 《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》。
七、梁和楼板模板高支撑架的构造和施工要求[工程经验]:
除了要遵守《扣件架规范》的相关要求外,还要考虑以下内容
1.模板支架的构造要求:
a.梁板模板高支撑架可以根据设计荷载采用单立杆或双立杆;
b.立杆之间必须按步距满设双向水平杆,确保两方向足够的设计刚度; c.梁和楼板荷载相差较大时,可以采用不同的立杆间距,但只宜在一个方向变距、而另一个方向不变。
2.立杆步距的设计:
a.当架体构造荷载在立杆不同高度轴力变化不大时,可以采用等步距设置; b.当中部有加强层或支架很高,轴力沿高度分布变化较大,可采用下小上大的变步距设置,但变化不要过多;
c.高支撑架步距以0.9--1.5m为宜,不宜超过1.5m。
3.整体性构造层的设计:
a.当支撑架高度≥20m或横向高宽比≥6时,需要设置整体性单或双水平加强层;
b.单水平加强层可以每4--6米沿水平结构层设置水平斜杆或剪刀撑,且须与立杆连接,设置斜杆层数要大于水平框格总数的1/3;
c.双水平加强层在支撑架的顶部和中部每隔10--15m设置,四周和中部每10--15m设竖向斜杆,使其具有较大刚度和变形约束的空间结构层;
d.在任何情况下,高支撑架的顶部和底部(扫地杆的设置层)必须设水平加强层。
4.剪刀撑的设计:
a.沿支架四周外立面应满足立面满设剪刀撑;
b.中部可根据需要并依构架框格的大小,每隔10--15m设置。
5.顶部支撑点的设计:
a.最好在立杆顶部设置支托板,其距离支架顶层横杆的高度不宜大于400mm;
b.顶部支撑点位于顶层横杆时,应靠近立杆,且不宜大于200mm; c.支撑横杆与立杆的连接扣件应进行抗滑验算,当设计荷载n≤12kn时,可用双扣件;大于12kn时应用顶托方式。
6.支撑架搭设的要求:
a.严格按照设计尺寸搭设,立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设置;
b.确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求; c.确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的,每个扣件的拧紧力矩都要控制在45-60n.m,钢管不能选用已经长期使用发生变形的;
d.地基支座的设计要满足承载力的要求。
7.施工使用的要求:
a.精心设计混凝土浇筑方案,确保模板支架施工过程中均衡受载,最好采用由中部向两边扩展的浇筑方式;
b.严格控制实际施工荷载不超过设计荷载,对出现的超过最大荷载要有相应的控制措施,钢筋等材料不能在支架上方堆放;
c.浇筑过程中,派人检查支架和支承情况,发现下沉、松动和变形情况及时解决。
厂房支模架搭设方案篇四
香樟小学综合楼工程
高支模工程应急预案
编制:__________________
审核:__________________
审批:__________________
安徽宏志建设工程有限责任公司
2020年11月1日
危险源主要有:坍塌,高处坠落伤害,物体打击,触电、火灾。
1、指导思想
坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,采取切实可行的措施,建立健全安全事故应急救援体系,确保迅速有效开展抢险救援工作。
2、本预案的适用范围
本预案安全事故是指模板施工阶段,模板工程施工中可能出现模板支撑系统或操作平台失稳坍塌,发生施工员高处坠落等群死群伤的重大安全隐患事故。安全事故的具体标准及事故报告和调查处理按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)等有关规定及安徽宏志建设工程有限责任公司安全事故应急救援预案执行。
3、组织机构及职责
(1)应急救援组织机构设置
1)设置总的应急指挥及救援组织机构
2)应急指挥及救援组织机构
(2)组成人员
1)应急指挥人员
应急指挥组织机构成员组成:项目经理陈对航任组长、罗志军任副组长,施工现场安全总监张刚、相关部门人员(***、陈明等)组成。
2)应急救援组织机构人员
应急救援组织机构成员组成:由项目经理、现场负责人、技术负责人、安全负责人、专业工长、施工班组长等相关人员组成,项目经理任组长、并明确各应急专业组长。
①事故现场技术组人员组成:由罗志军(电话:***)任组长,相关人员组成。
②事故现场抢险救援组人员组成:由陈逢山(电话:***)担任组长,班组负责人、专业工长等相关人员组成。
③事故现场警戒治安组人员组成:由***(电话:***)担任组长,现场保安人员组成。
④事故现场通讯联络组人员组成:由陈明(电话:***)担任组长,现场其他应急小组负责人组成。
⑤事故现场医疗救护组人员组成:由张刚(电话:***)担任组长,现场其他应急小组组员及现场管理人员组成。
(3)主要职责
1)项目部安全领导小组职责:
①负责工程事故救援的全面指挥;
②负责所需救援物资的落实;
③负责建立项目部网络系统,保证与各工段及上级主管部门的联系,并负责向上级主管部门的汇报工作;
④负责与相邻可依托力量的联络求救。
2)各工段安全领导小组职责:
①负责指挥处理紧急情况,保证突发事件按应急救援预案顺利实施;
②负责事故现场的抢险、保护、救护及通讯工作;
③负责所需材料、人员的落实;
④负责与上级安全生产管理机构的联系及情况汇报;
⑤负责与相邻可依托力量的联络求救;
⑥负责工程项目生产的恢复工作。
3)各工段应急专业组职责:
①事故现场救护组职责:负责事故现场的紧急救护工作,及时组织护送重病伤员到医疗中心救治。
②事故现场抢险组职责:负责事故现场的紧急抢险工作,包括受困人员、现场贵重物资及设备的抢救、危险品的转移等。
③事故现场保护组职责:负责事故现场的保护、人员的清点及疏散工作。
④事故现场通讯组职责:负责收集相关单位部门的通讯方式,保证各级通讯联系畅通,做好联络工作。
(4)值班制度
值班人员必须坚守本岗位,未经允许,不得擅离职守。
(5)培训制度
生产安全事故应急救援组织成员必须经过培训。掌握并且具备现场救援的基本技能。施工现场生产安全应急救援小组必须配备相应的急救器材和设备。
(6)应急救援装备、物资、药品等的检查、维护制度
1)项目部部进行经常性的检查;
2)各工段每天上岗前,收工后及各工段组织的不定期检查;
3)对急救器材、设备的日常维修保养,确保救援时正常运转
(7)指挥部、各工段应急救援程序图
4、应急准备工作
(1)应急组织机构
应急抢险领导小组组织建立应急抢险小分队,全天 24 小时值班,发现险情,立即出动。
挖掘机驾驶员随时在现场值班,出现异常情况,采用挖掘机挖土回填。
(2)应急物资准备
1)应急救援车驾驶员:。
2)预备充足的急救药品,如创可贴、双氧水、无菌纱布、氧气袋等。
3)应急救援物资:挖机、吊车、全站仪、水平仪、急救箱、担架、梯子、安全绳、对讲机、绷带。
(3)事故上报流程图
5、处理措施
(1)发生后,事故现场应急专业组人员应立即开展工作,及时发出报警信号,互相帮助,积极组织自救;在事故现场及存在危险物资的重大危险源内外,采取紧急救援措施,特别是突发事件发生初期能采取的各种紧急措施,如紧急断电、组织撤离、救助伤员、现场保护等;及时向各工段、指挥部安全领导小组报告,必要时向相邻可依托力量求救,事故现场内外人员应积极参加援救。指挥部安全生产管理室接到报告后,安全生产管理室组长及副组长必须带领指挥部安全小组成员,第一时间赶到现场,与各工段安全领导小组一起,启动指挥部应急系统。
(2)事故现场由各工段安全领导小组组长任现场指挥,全面负责事故的控制、处理工作。各工段安全领导小组组长接到报警后,应立即赶赴事故现场,不能及时赶赴事故现场的,必须委派一名各工段安全领导小组成员或事故现场管理人员,及时启动应急系统,控制事态发展。
(3)各应急专业组人员,要接受各工段安全领导小组的统一指挥,立即按照各自岗位职责采取措施,开展工作。
①事故现场救护组,应开展事故现场的紧急救护工作,及时组织救治及护送受伤人员到医疗
急救中心医治;随时与各工段安全领导小组、抢险组、救护组、通讯组保持联络。
②事故现场抢险组,应根据事故特点,采用相应的应急救援物资、设备开展事故现场的紧急抢险工作,抢险过程中首先要注重人员的救援、事故现场内外易燃易爆等危险品的封存及转移等,其次是贵重物资设备的抢救;随时与各工段安全领导小组、保护组、救护组、通讯组保持联络。
③事故现场保护组,应开展保护事故现场,人员的疏散及清点工作。现场保护组人员应指引无关人员撤到安全区,指定专人记录所有到达安全区的人员,并根据现场员工名单表、各宿舍人员登记表,经事发现场人员的证实,确定现场人员名单,并与到达安全区人员进行核对,判断是否有被困人员;随时与各工段安全领导小组、抢险组、救护组、通讯组保持联络。
④事故现场通讯组,应保证现场内与其相关单位及应急救援机构的通讯畅通;随时与各工段安全领导小组、抢险组、救护组、通讯组保持联络。
(4)各工段安全领导小组接到报告后,应立即向上级安全领导小组报告。对发生的工伤事故,无论大小,都必须及时向指挥部安全生产管理室报告,报告内容包括发生事故的单位、时间、地点、伤者人数、姓名、性别、年龄、受伤程度、事故简要过程和发生事故的原因。不得以任何借口隐瞒不报、谎报、拖报、随时接受上级安全领导机构的指令。
(5)各工段安全领导小组,应根据事故程度确定,工程施工的停运,对危险源现场实施交通管制,并提防相应事故造成的伤害;根据事故现场的报告,立即判断是否需要应急服务机构帮助,确需应急服务机构的帮助时,应立即与应急服务机构和相邻可依托力量求救,同时在应急服务机构到来前,作好救援准备工作:如:道路疏通、现场无关人员撤离、提供必要的照明等。在应急服务机构到来后,积极作好配合工作。
(6)事后,各工段安全领导小组,要及时组织恢复受事故影响区域的正常秩序,根据有关规定及上级指令,确定是否恢复生产,同时要积极配合上级安全领导小组及政府安全监督管理部门进行事故调查及处理工作。
6、报警、通讯联络方式
应急救援机构电话号码:
部 门 | 联系电话 |
当地派出所 | |
附近医院 | |
合肥市高新区质安办 |
现场负责人姓名及电话:陈逢山 电话:***
7、职责分工
(1)指挥组人员
组长(陈对航):担任事故的应急救援工作的总指挥。
副组长(陈逢山):协助组长负责应急救援的具体指挥工作。
(2)指挥组成员
陈明、张刚、罗志军:负责协助组长联系处置各组救援事宜,督促工程抢险、抢修的现场指挥,抢险救援物资的供应和运输工作及现场保护。
项目部各职能部门和全体职工都负有安全事故应急救援工作,各救援专业队伍是重大事故应急救援的骨干力量,其任务主要是担负本项目事故的救援及处置。
安全事故应急处理指挥组的职责:
①组织有关部门按照应急预案迅速开展抢救工作,防止事故的进一步扩大,力争把事故损失降到最低程度;
②根据事故发生状态,统一布置应急预案的实施工作,并对应急处理工作中发生的争议采取紧急处理措施;
③根据预案实施过程中发生的变化和问题,及时对预案进行修改和完善;
④紧急调用各类物资、人员、设备和占用场地。事故抢救处理工作结束后应及时归还或给予补偿;
⑤当事故有危及周边单位和人员的险情时,组织人员和物资疏散工作;
⑥配合上组有关部门进行事故调查处理工作;
⑦做好稳定秩序和伤亡人员的善后及安抚工作;
⑧适时将事故的原因、责任及处理意见向全司及社会公布。
8、应急救援体系
为保证应急救援预案的顺利实施,建立应急救援体系。
(1)安全事故发生后,事故发生项目应立即组织抢险、保护现场的同时,迅速向公司安全事故应急救援有关领导报告。
(2)项目部相关部门要按本预案要求指导开展抢险救援工作,在救援过程中要积极参与和听从项目部、公司及省市指挥部指挥,密切配合,协调作战,保护抢险救援工作有条不紊地进行。
9、重特大事故报告和现场保护
(1)重特大事故发生后,事故项目部必须以最快捷的方法,立即将所发生的重特大事故的情况报公司应急救援指挥部办公室,并在 24 小时内写出书面报告。事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。报告事故应当包括下列内容:
1)事故发生单位概况;
2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况;
3)事故的简要经过;
4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;
5)已经采取的措施;
6)其他应当报告的情况。
(2)项目部派人迅速赶赴现场,进行事故现场的保护和证据收集工作。必要时可将事故情
况汇报给市公安局,请求给予支援;
(3)重特大事故发生后,事故发生地的有关部门单位必须严格保护事故现场,并迅速采取必要措施抢救人员和财产。因抢救伤员、防止事故的扩大及疏通交通等原因需要移动现场物件时,必须做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图,并妥善保存现场重要痕迹、物证等。
10、应急处理预案
(1)接报事故后2分钟内必须完成以下工作:
1)立即报告项目部应急救援组及公司应急救援指挥部主要领导。
2)项目部根据事故或险情情况,立即调集应急抢救人员、车辆、机械设备,组织抢救力量,迅速赶赴现场。
3)立即组织或通知就近地方建设行政主管部门,组织调集应急抢救人员、车辆、机械设备。组织抢救力量,做好增援准备。
(2)应急处理措施:
1)抢救方案根据现场实际发生事故情况,最大可能迅速调集汽车吊、挖掘机、推土机等机械设备及人员、车辆迅速投入开展抢救及突击抢救行动,调查现场情况,如有人员失踪,立即判明方位,紧急安排技术专家根据工程特点、事故类别,制定抢救方案,同时安排受灾群众生活问题,必要时请求消防部门协助抢险,请公安部门配合,疏散人群,维持现场秩序。
2)伤员抢救立即与急救中心和医院联系,请求出动急救车辆并做好急救准备,确保伤员得到及时医治。
3)事故现场取证救助行动中,安排人员同时做好事故调查取证工作,以利于事故处理,防止证据遗失。
4)自我保护
在救助行动中,抢救机械设备和救助人员应严格执行安全操作规程,配齐安全设施和防护工具,加强自我保护,确保抢救行动过程中的人身安全和财产安全。
5)处理措施
①发生后,事故现场应急专业组人员应立即开展工作,及时发出报警信号,互相帮助,积极组织自救;在事故现场及存在危险物资的重大危险源内外,采取紧急救援措施,特别是突发事件发生初期能采取的各种紧急措施,如紧急断电、组织撤离、救助伤员、现场保护等;及时向各工段、指挥部安全领导小组报告,必要时向相邻可依托力量求救,事故现场内外人员应积极参加援救。指挥部安全生产管理室接到报告后,安全生产管理室组长及副组长必须带领指挥部安全小组成员,第一时间赶到现场,与各工段安全领导小组一起,启动指挥部应急系统。
②事故现场由项目部安全领导小组组长任现场指挥,全面负责事故的控制、处理工作。各工段安全领导小组组长接到报警后,应立即赶赴事故现场,及时启动应急系统,控制事态发展。
③各应急专业组人员,要接受安全小组的统一指挥,立即按照各自岗位职责采取措施,开展工作。
事故现场救护组,应开展事故现场的紧急救护工作,及时组织救治及护送受伤人员到医疗急救中心医治;随时与各工段安全领导小组、抢险组、救护组、通讯组保持联络。
事故现场抢险组,应根据事故特点,采用相应的应急救援物资、设备开展事故现场的紧急抢险工作,抢险过程中首先要注重人员的救援、事故现场内外易燃易爆等危险品的封存及转移等,其次是贵重物资设备的抢救;随时与各工段安全领导小组、保护组、救护组、通讯组保持联络。
事故现场保护组,应开展保护事故现场,人员的疏散及清点工作。现场保护组人员应指引无关人员撤到安全区,指定专人记录所有到达安全区的人员,并根据现场员工名单表、各宿舍人员登记表,经事发现场人员的证实,确定现场人员名单,并与到达安全区人员进行核对,判断是否有被困人员;随时与各工段安全领导小组、抢险组、救护组、通讯组保持联络。
事故现场通讯组,应保证现场内与其相关单位及应急救援机构的通讯畅通;随时与各工段安全领导小组、抢险组、救护组、通讯组保持联络。
④各安全小组接到报告后,应立即向上级安全领导小组报告。对发生的工伤事故,无论大小,都必须及时向指挥部安全生产管理室报告,报告内容包括发生事故的单位、时间、地点、伤者人数、姓名、性别、年龄、受伤程度、事故简要过程和发生事故的原因。不得以任何借口隐瞒不报、谎报、拖报、随时接受上级安全领导机构的指令。
⑤各安全小组应根据事故程度确定,工程施工的停运,对危险源现场实施交通管制,并提防相应事故造成的伤害;根据事故现场的报告,立即判断是否需要应急服务机构帮助,确需应急服务机构的帮助时,应立即与应急服务机构和相邻可依托力量求救,同时在应急服务机构到来前,作好救援准备工作:如:道路疏通、现场无关人员撤离、提供必要的照明等。在应急服务机构到来后,积极作好配合工作。
⑥事后,各工段安全领导小组,要及时组织恢复受事故影响区域的正常秩序,根据有关规定及上级指令,确定是否恢复生产,同时要积极配合上级安全领导小组及政府安全监督管理部门进行事故调查及处理工作。
11、应急物资装备清单
序号 | 应急装备、设施和器材 | 型号 | 数量 | 存放地点 | 责任人 | 联系电话 |
挖掘机 | 张刚 | *** | ||||
装载机 | 张刚 | *** | ||||
运输车辆 | 张刚 | *** | ||||
安全帽 | 若干 | 现场仓库 | 张刚 | *** | ||
铁锹 | 10把 | 现场仓库 | 张刚 | *** | ||
急救药箱 | 2套 | 现场仓库 | 张刚 | *** | ||
碘钨灯 | 若干 | 现场仓库 | 张刚 | *** | ||
手电筒 | 若干 | 现场仓库 | 张刚 | *** | ||
纱带 | 若干 | 现场仓库 | 张刚 | *** | ||
对讲机 | 若干 | 现场仓库 | 张刚 | *** | ||
灭火器 | 若干 | 现场仓库 | 张刚 | *** | ||
担架 | 2副 | 现场仓库 | 张刚 | *** | ||
安全绳 | 若干 | 现场仓库 | 张刚 | *** | ||
安全鞋 | 若干 | 现场仓库 | 张刚 | *** | ||
绝缘棒 | 2根 | 现场仓库 | 张刚 | *** | ||
锥桶 | 10个 | 现场仓库 | 张刚 | *** | ||
警戒线 | 若干 | 现场仓库 | 张刚 | *** | ||
水泵 | 5台 | 现场仓库 | 张刚 | *** | ||
汽车吊 | 张刚 | *** |
12、模板工程事故类型及预防、应急处置措施:
序号 | 危险作业 | 可能导致的事故类别 | 预防控制措施 | 应急处置措施 |
支撑系统搭设不规范 | 坍 塌 | 1.必须编制施工方案,方案中包括模板支撑设计计算书,且必须经过上级部门审批合格后方可施工。 2.进场的支撑系统材料必须为合格品。 | 当模板支撑系统出现坍塌时,一是应立即用撬棍或顶升设备支起或用起重设备自上而下吊起坍塌重物;二是对危险而未坍塌的模板及支撑系统,立即进行固定,确保其处于稳定状态。同时,确定被埋人员的位置,组织现场急救。当挖救被埋人员时,切勿用机械挖救,以防伤人。当人员被构件卡死无法摆脱时,抢救人员要用切割设备,小心切割掉卡死构件,然后搬离伤员。 | |
高处支、拆模防护缺陷; | 高处坠落 | 1、高空作业人员必须佩带安全带; 2、临边防护安全可靠,并挂设安全网; 3、施工前做好安全、技术交底和培训工作;轻拿慢放,规范作业,注意自我和他人安全。 | 当发现有人从高处坠落摔伤,首先应观察伤员的神志是否清醒,随后看伤员坠落时身体着地部位,再根据伤员的伤害程度的不同,启动高空作业专项应急预案组织救援。 当发生高处坠落事故后,应马上组织抢救伤者,首先观察伤者的受伤情况、部位伤害性质,如伤员发生休克,应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者,应立即进行人工呼吸,胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动,并将下肢抬高约 20 度左右,尽快送医院进行抢救治疗。 出现颅脑损伤,必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧,面部转向一侧,以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入,发生喉阻塞。 有骨折者,应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现,创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎后,及时送往就近医院治疗。 发现脊椎受伤者,创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎,搬运时,将伤者平卧放在担架或硬板上,以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫,招致死亡。抢救脊椎受伤者,搬运过程,严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。 移位或刺伤肌肉,神经或血管。固定方法:以固定骨折处上下关节为原则,可就地取材,用木板、竹头等,在无材料的情况下,上肢可固定在身侧,下肢与腱侧下肢缚在一起。 遇有创伤性出血的伤员,应迅速包扎止血,使伤员保持在头低脚高的卧位,并注意保暖。采取正确的现场止血处理措施。 一般伤口小的止血法:先用生理盐水(0.9%nacl液)冲洗伤口,涂上红汞水,然后盖上消毒纱布,用绷带较紧地包扎。 加压包扎法:用纱布、棉花等作成软垫,放在伤口上再加包扎,来增强压力而达到止血。 止血带止血法:选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等,上肢出血结扎在上臂 1/2 处(靠近心脏位置),下肢出血结扎在大腿上 1/3 处(靠近心脏位置)。结扎时,在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉垫。每隔 25-40 分钟放松一次,每次放松 0.5-1 分钟。 采用最快的交通工具或其他措施,及时把伤者送往临近的医院抢救,运送途中尽量减少颠簸。同时,密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。 | |
1、拆模操作或防护不当 ; 1、模板及配件使用不当; 2、模板堆放不规范; 4、模板搬运违章 | 物体打击 | 1、脚手架平面采取铺平板或挂安全平网等防护措施; 2、操作规范,不得猛拉猛撬,不得留下松动或悬挂模板,施工前做好安全、技术交底和培训工作; 3、轻拿慢放,规范作业,严禁高空抛物,注意自我和他人安全。 | 发生物体打击事故后, 为保障伤员的生命,减轻伤员的痛苦,现场人员在拨打报警电话后可以进行现场施救: 1)受伤人员伤势较轻,创伤处用消毒纱布或干净的棉布覆盖; 2)对有骨折或出血的受伤人员,做相应的包扎,固定处理,搬运伤员时应以不压迫创伤面和不引起呼吸困难为原则; 3)对心跳、呼吸骤停应立即进行复苏,人工呼吸,胸部外伤者不能用胸外心脏按压术; 4)若受伤者呼吸短促或微弱,胸部无明显呼吸起伏,应立即给其作口对口人工呼吸,频率为每分钟 14~16 次;如脉搏微弱,应立即对其进行人工心脏按摩,在心脏部位不断按压、松开,频率为 60 次每分钟,帮助窒息者恢复心脏跳动; 5)如有出血、立即止血包扎; 6)抢救受伤较重的伤员,在抢救的同时,及时拨打急救中心电话,由医务人员救治伤员; 7)如无能力救治,尽快将受伤人员送往医院救治; 8)肢体骨折尽快固定伤肢,减少骨折断端对周围组织的进一步损伤,如没有任何物品可做固定器材,可使用伤者侧肢体,躯干与伤肢绑在一起,再送往医院。 | |
1、安、拆操作不当挂断或压断电线电缆; 2、用电不规范 | 触电 | 1、现场临时用电布置规范;符合相关规范要求; 2、安、拆时注意现场电缆电线的位置,施工前提前做好交底及用电、操作培训; | 当模板安拆不当造成触电伤害事故时,首先判断是高压线路还是低压线路。若是低压线路,立即断开电源,如果电源开关较远,则可用绝缘材料把触电者与电源分离。若是高压线路触电,马上通知供电部门停电,如一时无通知供电部门停电,则可抛掷导电体,让线路短路跳闸,再把触电者拖离电源。 如果挂断电线造成了火灾,要迅速切断电源,以免事态扩大。切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远时需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。当电源线因其他原因不能及时切断时,一方面派人去供电部门拉闸,一方面灭火时,人体的各部位与带电体保持一定充分距离,抢险人员必须穿戴绝缘用品。扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机,二氧化碳灭火器,严禁使用导电灭火剂扑救。 | |
电锯、圆盘锯操作不当;没有严格遵守操作规程 | 机械伤害 | 1、设立模板加工区,由专业负责; 2、岗前培训、安全技术和操作规程交底;3、作业前空转检查设备运行状况,正常方可使用,4、运转过程中严禁用手清除锯片附件的断头和杂物,发现异响或配套歪斜、松动、崩裂等情况时立即停机检查;5、作业完毕拉闸断电,盖好机械防护罩 | 1、立即停车处理,锯片未停稳前,不许用木料猛推锯片以停止转动; 2、当施工人员发生机械伤害事故时,迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、设备损坏的程度、人员伤亡等情况,观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质,急救人员应尽快赶往出事地点。 (1)首先观察伤者的受伤情况,部位、伤害性质;如伤员发生休克,应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者,应立刻进行人工呼吸,胸外心脏挤压,处于休克状态的伤员要让其安静、保暧、平卧、少动,并将下肢抬高约20度左右,尽量快送医院进行抢救治疗。 (2)出现颅脑损伤,必须维持呼吸道通畅,昏迷者应平卧,面部转向一侧,以防舌根下坠把分泌物、呕吐物吸入,发生喉阻塞,有骨折者,应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折,严重的颅底骨折及严重脑损伤症状出现,创伤处用消毒的纱布或清洁的布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎好,及时送就近的医院治疗。 (3)发现脊椎受伤者,创伤处用消毒的纱布或清洁的布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎后。在搬运过程中,应将伤者平卧放在帆布担架或硬板上,以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫,招致死亡。抢救脊椎受伤者,搬运过程中,严禁只抬伤者的两肩与两脚或单肩背运。 (4)发现伤者手足骨折,不要盲目搬动伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定,使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。固定方法:以固定骨折处上下关节为原则,可就地取材,用木板、竹杆等材料包扎固定。在无材料的情况下,上肢可固定在身侧,下肢与脚侧缚在一起。 (5)遇有创伤性出血的伤员,应迅速包扎止血,并注意保暧,迅速在现场止血处理后送医院治疗。 (6)在现场急救方法止血处理措施: ①一般伤口小的止血法:先用生理盐水(0.9%nacl溶液)冲洗伤口,涂上红汞水,然后盖上消毒纱布,用绷带较紧地包扎。 ②加压包扎止血法:选择弹性好的橡皮管,橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等,上肢出血时结扎在上臂上1/2处(靠近心脏位置),下肢出血时结扎在大腿上1/3处(靠近心脏位置)。结扎时,在止血带与皮肤之间垫上消毒布棉垫,每隔25—40分钟放松一次,每次放松0.5—1分钟。 ③动用最快的交通工具或其他措施,及时把伤员送往邻近的医院抢救。同时,密切注意伤员的呼吸,脉搏、血压及伤口的情况。 | |
易燃易爆物品使用及保管不当、动用明火时没有办理动火证、没有专职看火人员、消防设施配备不齐全、安全管理检查不到位、烟头乱扔等。 | 火灾 | 易燃易爆物品使用及保管由专人负责、动用明火时办理动火证并由专职人员看火人员;消防设施配备齐全;设置吸烟室。 | 一旦发生火灾,能否顺利成功进行扑救,这与火势大小,起火时间,建筑物内有无消防设施等因素有关。建筑物起火后,燃烧速度快,如不能迅速扑灭,就会扩大成灾。要防止火势扩展,避免重大火灾损失,必须把火灾扑灭在初期时间内。 发生火灾后,要根据燃烧物质、燃烧特点、火场的具体情况查明火情和火势发展蔓延的途径。三查(一查火场是否有人被困、二查燃烧什么物质、三查从那里进火场最近);三看(一看火烟方向、二看建筑结构、三看环境);九定(定方向、定火势、定性质、定结构、定通道、定重点、定战力、定路线),确定灭火策略。正确使用消防器材,从而组织人员进行灭火工作。 (1)根据物质燃烧原理,灭火的基本方法,就是为了消除燃烧必须具备的基本条件。具体有以下几种灭火方法: ①冷却灭火法,将灭火剂直接喷洒在燃烧着的物体上,使可燃物质的温度降低到燃点下,从而使燃烧停止。 ②隔离灭火法,将燃烧物体与附近的可燃物隔离或疏散开,使燃烧停止。 ③窒息灭火法,采取适当措施来阻止空气流入燃烧区,或者用惰性气体稀释空气中氧的含量,使燃烧物质缺乏或断绝氧气而熄灭。 ④抑制灭火法,使灭火剂参与燃烧的链锁反应,使燃烧过程中产生的游离基消失,形成稳定分子或低活性的游离基,从而使燃烧反应停止。 (2)组织力量扑救火灾: ①施工现场发生的火灾,多数是由于烧焊作业或遗留火种引燃竹木而引起的,对于这类火灾。可用冷却灭火法,将水或灭火剂直接喷射在燃烧的物体上,使其温度降低到燃点以下,达到灭火目的。 ②志愿消防队、按消防组织的分工任务,进行灭火活动。 ③消防给水系统,消防泵等消防灭火设施。 ④志愿消防队使用灭火装置和灭火器灭火。 ⑤电器设备发生火灾或引燃附近可燃物时,必须首先想办法切断电源,尽快关闭总开关,断绝电源,并及时用灭火器材(二氧化碳、干粉)进行扑救。 (3)救人 积极抢救受火灾威胁的人员,是灭火工作的首要任务。发现有人受到火势威胁时,应根据救人任务的大小,现有的灭火力量,首先组织参战人员,抢救人命,将受伤人员第一时间送往医院救治,同时部署一定力量扑救火灾。在力量不足的情况下,应将主要力量投入救人工作。 火场救人的主要方面: ①人员高度集中的场所发生火灾时,人员受到烟火威胁; ②集体宿舍起火,特别是夜间发生火灾时,有人受到烟火的威胁,尤其是老人、病人、儿童受到火势的威胁; ③发生爆炸、倒塌、毒气跑漏时,有人受到烟火和毒气的威胁; ④人失去知觉不能自行脱险。 总之,凡是人们的生命受到了火势的威胁,都要积极进行抢救。寻找被救人员时,要特别注意下列容易掩蔽的地点: ①通向出入口的通道,走廊及门窗附近; ②晚间寻找的重点是床上、床下和床的附近; ③在施工场所、车间等寻找人员时,要注意通向出口的处所及其它容易掩蔽的地方。 ④对神志清醒的人员可指定通道或由专管疏散人员引导,让他们自行离开危险区; ⑤对在烟雾中迷失方向的人员要引导他们撤出,必要时派专业人员护送,对处于惊慌失措或固执不走的人员,还要进行安定情绪或说服工作; ⑥对于被火烧、烟熏而失去知觉的人员、不能行走的伤者,要采取背、扛、抬、抱等办法救出火场; ⑦在通道被火势隔断或烧毁时,可以利用安全绳、消防梯或其他救助设备救人。 ⑧人员疏散时间必须控制在3分钟内全面疏散到安全地方。 (4)组织人员疏散与保护物资 ①重要物资受到火、烟雾等直接威胁而无法保护时,要进行疏散,特别是贵重和不能用水扑救的物资,必须立即抢救和疏散; ②易燃、易爆和有毒的物品,以及承受较大压力的桶、罐等容器或设备,在火势威胁下有发生燃烧爆炸或析出毒气等危险时,要抓紧疏散或加强保护措施; ③当物资妨碍灭火人员接近火源而影响灭火行动时,要进行搬移或疏散; ④为了减轻楼板的负荷,防止倒塌,要组织人员疏散楼板上的物资; (5)组织力量进行防爆工作 ①对于处在受高温威胁的气体钢瓶、石油贮罐、液化气瓶要加强冷却; ②对于受热膨胀的桶装物品,不要撞击; ③扑灭易燃液体火灾后,应彻底扑灭建筑物以及周围物品上的残余火烬; ④扑救可燃气体或液体漏跑的火灾,要做好堵漏工作后,方可一举灭火,在堵漏工作未绪前,除采取冷却措施,防止火势蔓延后可以让其稳定燃烧。 (6)组织力量进行防塌工作 扑救建筑的火灾,应当做好预防建筑物倒塌的工作,避免造成更大的损失和人员伤亡事故。因此扑救火灾时应首先扑灭这些部位的火势,且不要在这些部位集中太多人。 (7)组织力量进行排烟工作 火场上烟气不但妨碍灭火人员的行动,威胁人员安全,还会造成火势蔓延,因此,在灭火战斗中要采取排烟的措施。排烟可分别采取自然通风、机械排烟、破拆建筑物结构等方法。 (8)组织力量进行警戒工作 为了保证灭火人员有秩序地顺利展开,安全保卫组负责人xxx应在单位外围设置警戒区域,派出人员维持秩序,无关人员不能进入灭火场内。 (9)应在火灾发生时就及时联系附近的医院,请医院派出医务人员进行现场救援,对抢救出来的伤员要作妥善的护理,并组织专车送医院抢救,同时将事故情况上报公司及当地负有安全生产监督管理职责的部门。 (10)火灾事故扑灭后,要保护好事故现场,协助主管部门或消防部门对事故现场进行调查、确定起火原因。依法对事故责任者进行处理。并吸取火灾事故教训,落实整改措施,改进消防工作,通过火灾事例,教育员工,提高员工防火意识。 消防器材、设备和设施,是扑救火灾必需的武器,只有熟悉掌握各种消防器材、设备和设施的技术性能、适用范围、使用和保养要求,才能保证灭火的需要,发挥消防器材在灭火战斗中的作用,及时扑灭火灾。 灭火剂;能够有效地在燃烧区破坏燃烧条件,达到抑制或终止燃烧的物质燃烧,称作灭火剂,(1)水 是最常用的灭火剂,取用方便,来源丰富,因此,在火场上获得广泛的应用。 ①水能冷却燃烧物质,②水能隔绝空气,使燃烧窒息; ③水在机械作用下具有很大的冲击力,水流强烈地冲击火焰,可使火焰中断而熄灭 ④水能够稀释某些液体,冲淡燃烧区内可燃气体的浓度,降低燃烧强度;能够浸湿末燃烧的物质,使之难以燃烧。 水不能扑救下列物质和设备的火灾: ①碱金属(如金属钾、钠)发生的火灾; ②碱化硷、氢化硷金属; ③三酸(流酸、硝酸、盐酸)不宜用强大的水流扑救。 ④熔化的铁水、钢水。 ⑤高压电气装置火灾,在没有良好的接地设备或没有切断电源的情况下,一般是不能用水扑救的。 (2)泡沫灭火剂 是扑救可燃液体和易燃液体火灾有效的灭火剂。能扑救石油、石油产品以及其他许多油类火灾。但不能用于醇类、醚类、酮类等水溶性液体、气体火灾(如丁烷、丁二烷)。泡沫灭火器通常在半年内检查一次,一年更换药剂,以免失效。 (3)二氧化碳灭火剂 ①适用于扑救电器设备、精密仪器、图书和档案火灾,以及不大的油类、气体和一些不能用水扑救的物质的火灾。 ②二氧化碳不能扑救金属钾、钠、镁、铝等金属和氢化物质的火灾,也不易扑灭某些在惰性介质中燃烧的物质火灾(如硝酸纤维)和某些物质(如棉花)内部的阴燃。 ③要定期检查二氧化碳钢瓶的存量,如重量减少十分之一,应补充灌装(一般可用秤称)。不能放在高温和阳光晒的地方。 (4)干粉灭火剂 ①多用途干粉灭火剂(又称通用灭火剂或abc干粉灭火剂,这类干粉多以磷酸铵盐和硫酸铵为基料)。适宜扑救易燃液体、可燃气体和电气火灾,以及某些不宜用水扑救的火灾。使用干粉灭火时,要注意对容器或物质的冷却降温,以免引起复燃。 ②干粉灭火器必须挂在通风干燥的地方,各连接部件拧紧,以防干粉受潮结块。避免日光曝晒和火烤。每年应检查一次桶内粉末是否结块,二氧化碳是否充足,用完后应重新灌装和充气。正常情况下这类灭火器可保存2—4年。 | |
模板吊装不规范;司索工未持证;吊索具不合格、破损;大风、大雨、大雾、雪天作业。 | 起重伤害 | 1.吊装司机和信号工必须持证上岗; 2.吊装区域设置禁戒线,严禁人员进入; 3.经常检查吊索具,保持安全有效; 4.严禁在大雨、大雾、雪和五级以上强风的天气作业。 | 如遇意外起重机械发生倾翻时,在现场的项目管理人员要立即向应急总指或副总指挥汇报险情。总指挥或副总指挥立即召集应急小组成员迅速赶赴现场展开应急救援工作。 设立危险警戒区域,负责把出事地点附近的作业人员疏散到安全地带,并进行警戒严禁与应急抢险无关的人员进入,对外注意礼貌用语。 在总指挥或副总指挥指挥下确定是否还有危险源。如碰断的高、低压电线是否带电;起重机械构件、其它构件是否有继续倒塌的危险;人员伤亡情况;商定抢救方案后,然后组织实施。指挥电工负责切断有危险的低压电气线路的电源。如果在夜间,接通必要的照明灯光; 在排除继续倒塌或触电危险的情况下,立即救护伤员:边联系救护车,边及时进行止血包扎,用担架将伤员抬到车上送往医院。 起重机械事故应急措施: 1)由于大风、超载等非正常载荷造成起重机械倾翻事故时,应及时通知有关部门和起重机械制造、维修单位维保人员到达现场,进行施救。当有人员被压埋在倾倒起重机下面时,应先切断电源,采取千斤顶、起吊设备、切割等措施,将被压人员救出,在实施处置时,必须指定1名有经验的人员进行现场指挥,并采取警戒措施,防止起重机倒塌、挤压事故的再次发生。 2)发生火灾时,应采取措施施救被困在高处无法逃生的人员,并应立即切断起重机械的电源开关,防止电气火灾的蔓延扩大;灭火时,应防止二氧化碳等中毒窒息事故的发生。 3)发生触电事故时,应及时切断电源,对触电人员进行现场救 护,预防因电气而引发的火灾。 4)发生人员从起重机械高处坠落事故时,应对受伤人员立即进行抢救,并根据需要拨打附近医院电话或直接派车送往附近医院抢救,并采取相应措施,防止再次发生高处坠落事故。 |