随着社会不断地进步,报告使用的频率越来越高,报告具有语言陈述性的特点。写报告的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是我给大家整理的报告范文,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。
电力系统继电保护典型故障分析报告 常见的继电保护故障分析篇一
摘要:在整个电力系统之中,要实现对其整体结构的有效保护,往往都会使用继电保护装置。该装置关系着整个系统运行的安全性,与此同时还可以有效防范各类故障。从当前的发展情况来看,电力系统规模日渐扩大,这就给电力设备以及电力负荷都带来了极大的压力,从而给继电保护装置提出了一定要求。对此,这就必须在日常运行过程中加大继电保护监管,根据存在的问题优化处理措施,从而保证系统运行安全和效率。
关键词:电力系统;继电保护故障;处理措施
一、继电保护的常见故障分析
1.1开关设备的故障
继电保护开关设备故障,主要是继电保护装置和电力系统之间的不配套所致,这就要求,在继电保护设备选用过程中,应该确定电力系统的工作强度,进而选择与工作负荷相匹配的继电保护设备。可是随着经济的迅速发展,许多地区的电力系统都大大增加了用电负荷,继电保护设备并没有由于工作强度的增加而进行对应的处理,最终导致故障发生。在工作中,由于继电保护设备有超负荷运转、老化以及开关设备负荷密集的情况发生,从而使开关设备不能适应继电保护工作的需求,进而对继电保护设备的精准度产生影响。当继电保护设备对电力系统不能进行准确检测时,就会对电力系统的正常工作产生影响。
1.2电流互感饱和问题
不断加大继电保护设备终端负荷,会在电力系统运行过程中有短路情况发生,使电力系统中的电流负荷加大,导致一系列状况发生。比如,在短路过程中所产生的电流经常超出电流互感器额定电流上百倍,可是由于电流互感器的误差和短路电流的倍数之间呈现正比关系,继电保护设备对短路故障发出的指令会由于电流过大而导致灵敏度下降的情况。
1.3继电保护设备的问题
在继电保护故障中经常有设备故障的问题发生。继电保护设备的工作原理和理论都很成熟,在工作中故障检测办法大致一样,其不同主要表现在不同电力系统中工作负荷不同,对继电保护设备的要求也会不同。所以在对继电保护设备进行安装时,要与电力系统工作负荷相结合选择适当的设施。可是在实际工作中,经常有设备不达标的情况,从而使整个继电保护设备不能正常运行,对继电保护系统的工作效果造成影响。
二、电力系统继电保护处理措施
2.1常用电力系统继电保护故障排查措施
现阶段在电力系统中继电保护装置故障排除措施主要包括电位测量、负荷检查、直接观测、故障排查等方面。其中故障排除法主要是通过对电力系统继电保护装置内部故障位置与非故障位置的对比分析,结合电位测量措施对故障位置进行全面勘测。如在倒闸操作控制回路、断路器辅助节点及其串联节点故障排除时,可利用万用表电阻挡分区排除措施,根据万用表保护屏预警信号的出现情况确定具体的故障方式位置;而直接观察法要求线路巡查工作人员对整体继电保护装置进行全面核查,通过对继电器内部零件运行情况及接线头运行情况进行综合分析,确定线路故障位置,并采取适当的继电保护装置内部零件更换措施。必要情况下可结合其他设备进行测量判定工作,如针对高频通信异常情况,可根据滤波设备上桩头运行数据,结合滤波设备测量下桩头的措施,确定相应的电缆线路故障位置。
电位测量法主要通过二次回路各节点直流电压、电流检测的方式确定相应的继电保护故障发生方位,同时在实际应用中电位测量法还可以对开关控制回路导致的继电保护装置故障进行有效的分析,如开关回路断线、保护开关拒合、位置指示装置不明等;在电力系统继电保护故障排除过程中若出现交流回路故障,可利用负荷检测法进行处理,其主要通过合理的装置电气量选择,在参考电压或者参考电流一定的基础上确定相应的参考节点,可选择控制开关对侧或者本侧断路器潮流之和作为参考节点,通过对二次电流电压回路及其相位等电气量参数的控制,可获得相应的故障发生数据。
2.2电力系统继电保护故障分析系统
故障分析系统在电力系统继电保护装置故障处理方面具有重要作用,其主要通过对继电保护故障的仿真分析,确定相关继电保护装置数据信息,从而进行相关继电保护装置设备参数的设置。在电力系统继电保护故障分析系统运行过程中,其可根据实际设备运行情况,如保护动作跳闸等,进行具体数据参数的显示,然后通过仿真数据与实际运行数据的对比分析,确定相关的继电保护故障处理方案。在实际运行过程中,电力系统继电保护故障处理系统可根据相应的故障发生情况进行仿真数据模拟,便于各种保护动作的合理配置。在继电保护装置硬件设计过程中需要依据电网硬件平台进行网络层拓扑架构的设置,依照相应的电力系统运行特点逐步开展继电保护装置故障信息的采集、分析、处理,便于整体继电保护系统智能一体化效用的有效发挥。
2.3电力系统继电日常保护措施
在电力系统继电保护装置实际运行中,会受到多种因素的影响,而对电力系统继电保护装置进行适当的维护措施对于继电保护装置使用性能的提升非常必要。首先相关电力系统运行维护人员可结合继电保护装置运行情况,制定继电保护装置清洁工作规范,确定相关的继电保护装置清洁位置及标准,并控制其他电气设备与继电保护设备维持一定的距离,降低短路对继电保护装置的影响;其次在电气保护装置运行的相关阶段,电力系统继电保护装置工作人员可组织内部人员进行定期故障核查,利用电位测量、负荷检测等方法进行全面分析,及时发现继电维护设备运行故障,及时采取控制措施,并对继电保护装置检测维护工作进行记录管理,保证整体继电保护体系的完整。
2.4微机故障处理技术
微机保护装置的设置主要通过电子电路的合理配置对内部机电保护装置故障进行有效处理。在微机故障处理技术实际运行中经常会发生电场强磁场干扰的情况,因此在微机保护技术实际运行中需配合相关抗干扰措施同步运行。微机故障处理技术主要通过容错设计实现继电保护装置自我维护管理,通过冗余的设备在线运行可保证整体装置的持续运行,有效避免常规继电保护装置设计导致的装置运行障碍。在进行具体参数设置过程中,可采取定值设定、参数优化更新的方法进行权限设置,便于继电保护措施的有效实施。在我国电力系统的继电保护设备故障处理过程中,为了保证微机故障处理技术的有效实施可采取继电保护装置接地模式。促使整体装置外部与地面具有一定的接触面积,提高整体设备运行过程中微机设备的抗干扰能力,结合电磁干扰防护装置的应用,可对继电保护装置连接电缆进行屏蔽防护层的加设,保证整体微机故障处理装置的稳定运行。
三、结语
综上所述,致使电力系统继电保护装置产生故障的因素有很多,但不管是哪一种方面的原因,都将阻碍着我国电力行业的可持续发。所以为了将故障有效的处理解决掉,我们还应当提高各级工作人员的安全意识,并运用参照法、处理法、对比法、置换法、分段法对故障进行检测,并制定可行的故障处理对策,进而实现电力系统可持续发展的目标,且为人们生活提供有力的保障,最重要的是能够确保机组的可靠性与安全性。
参考文献:
[1]陈必云,陈凯.电力系统继电保护故障分析与处理[j].科学技术创新,2020(07):174-175.[2]刘畅.电力系统继电保护故障分析与处理[j].通信电源技术,2019,36(10):134-135.[3]刘宏强.电力系统继电保护装置故障分析与处理研究[j].科学技术创新,2019(27):168-169.
电力系统继电保护典型故障分析报告 常见的继电保护故障分析篇二
电力系统继电保护典型故障分析
案例11 施土留下隐患,值班员误碰电缆断面线路跳闸
事故简况:1989年2月16日,绥化电业局220kv绥化一次变电所值班员清扫卫生中,见习值班员齐××在清擦1号主变压器保护屏屏后地面时,拖布碰到该屏后地面上电缆断面,警报铃响,220kv分段兼旁路绿灯闪光,“掉牌未复归”光字牌亮,经检查直流接地信号继电器掉牌,无其他信号,一次设备无异常,汇报调度,按调度令拉开220kv绥海线断路器,合上220kv分段兼旁路断路器正常,随后,合上220kv绥海线断路器正常。
事故原因及暴露问题:按扩建工程二次图纸设计要求,主变压器直接接地零序保护接地后,先跳220kv分段兼旁路断路器,220kv分段兼旁路综合重合闸屏至1号主变压器保护屏控制电缆分段屏侧的正电“1”与手动跳闸起动回路“r33”两芯均已接线带电。1号主变压器保护屏侧电缆芯中的正电“1”与跳闸回路“r33”之间需串入直接接地零序保护2段时间继电器的滑动触点。因当时1号主变压器在运行中,所以未施工安装,该电缆盘卷在屏后地面上,1号主变压器保护屏电缆断面的“1”与“r33”线芯裸露在外。违反《继电保护和安全自动装置检验保安规程》检验工作中对下列各点应特别注意安全谨慎从事之5“拆下的带电线头,必须包扎稳固,做好记录,恢复时逐项核对”的规定,没有对裸露在外的带电电缆芯“1”与“r33”进行包扎,是发生事故的主要原因。
值班员对回路和施工情况不清楚,致使拖布碰擦电缆断面,造成“1”与“r33”两芯短路,是发生事故的直接原因。
事故暴露出继电人员工作责任心不强,裸露的电未包扎,也未向运行人员交待。
运行单位验收不细,把关不好。
防范措施:
(1)运行单位一定要加强验收把关工作,验收时一定要严、细。
(2)对运行设备的二次电缆,投运要制定详细的施工方案和安全措施。
(3)继电人员在工程完工后,要与运行单位进行认真、详细的交待,特别是遗留下来的未完工程,更应仔细交待,应告诫运行人员要注意的地方。
案例12 触碰跳闸回路,造成母差保护误动
事故简况:1986年7月3日16时16分吉林电业局铁东变电所倒闸操作,恢复220kv母线固定连接。运行人员在拉开220kv母差保护三极隔离开关时,因带有正电源的固定三极隔离开关的螺丝窜出,误碰到220kv母差保护跳闸回路,造成220kv母联断路器跳闸。
事故原因及暴露问题:
(1)该220kv母差保护是1986年5月10~20日检定的,试验人员对盘内线头及螺丝都进行了检查和加紧,但由于对三极隔离开关固定螺丝的管辖分工概念不清,故对三级隔离开关检查不细,三极隔离开关固定螺丝早已窜出的隐患没有及早查出,是发生事故的主要原因。
(2)运行人员在拉三极隔离开关前,没有对三极隔离开关进行检查,早已窜出的带正电的螺丝误碰起动220kv母联断路器跳闸继电器mlj回路,造成220kv母线差动保护动作,跳开220kv母联断路器,是发生事故的直接原因。
防范措施:
(1)继电人员与运行人员对设备的维护分工要有明确的划分,消灭管辖分工概念不清的死角,防止因设备分工不明造成事故。
(2)应对端子排20cm以内进行全部细致的检查,对经常操作的连接片、隔离开关、重合闸试验按钮应加强检查维护,加强复查,将隔离开关固定螺丝焊死,运行人员操作时,应先检查后操作。案例13 保护装置元件绝缘老化、脏污,造成线路跳闸
事故简况:1990年2月10日,营口电业局盘山一次变电所1号所用变屏弧光短路,引起直流正极接地,致
使220kv阜盘线c相继电器动作,断路器跳闸重合成功。
事故原因及暴露问题:
盘山一次变电所控制室内与1号所用变压器交流屏并排按放的直流屏,在弧光作用下,发生直流系统正极弧光接地,是发生事故的直接原因。
继电人员对所维护的保护装置未能按《继自装置运管规程》4.2.4条“设备专责岗位责任:掌握装置缺陷情况,及时消除并贯彻和执行本专责设备反事故措施计划,搞好设备升级、定级工作”的规定执行,其中接地综合重合闸屏选相元件c相插件绝缘老化、脏污,未能及时发现和消除,在当时特定的潮湿空气中,使插件座上18端子与地之间绝缘电阻急剧变小,这样使继电器动作跳闸经试验k点绝绝缘电阻在较干燥的天气下,可达2mω,而当时只有0.6mω;是发生220kv阜盘线c相跳闸的主要原因。事故暴露出:
(1)直流屏与交流屏之间未加隔板,所以造成相互影响。
(2)盘山地区盐碱大,空气较潮湿,门窗密封不好,造成设备脏污。
防范措施:
(1)交、直流屏间应立即加上绝缘隔板,以减少其相互间影响。
(2)要把控制室门窗密封完好,防止尘土过多积存在屏内各端子上,特别要注意和防止室内 装置受潮。
(3)继电专责岗位责任制要加强,一定要严格执行《继自装置运管规程》的各项规定,维护好设备,加强设备的巡视、检查,及时消除设备的隐患,防止保护装置误动作。
案例14 气体继电器误动作,主变压器两侧断路器跳闸
事故简况:1990年5月18日,吉林通化电业局水洞一次变电所直流接地,2号主变压器轻、重瓦斯保护动作,两侧断路器跳闸,2号主变压器停电,次日,经检查后2号主变压器恢复运行。
事故原因及暴露问题:气体继电器接线柱槽盖,在制造结构上存在易脱落的缺点,当大风雨时,槽盖脱落后,槽内进入雨水,是气体继电器误动作的直接原因。
继电人员未按《继自装置运管规程》4.2.4条“设备专责岗位责任:掌握装置缺陷情况,及时消除并贯彻执行本专责设备反事故措施计划,搞好设备升级、定级工作”的规定执行,对气体继电器接线柱槽盖易脱落的缺陷掌握不够,不能及时消除、处理,是发生事故的主要原因。
变电运行人员在巡视检查工作中,没有发现气体继电器无防雨措施和及时处理,是发生事故的重要原因。
事故暴露出继电人员、变电运行人员等责任心不强,没能严格按“规程”规定做好本职工作。防范措施
(1)针对此次事故的教训,应认真对全局各主变压器的气体保护接线柱槽盖进行一次全面检查,防止同类性质事故再次发生。
(2)气体继电器安装、调试后,应在记录簿中记录防雨措施是否完善、好用。
(3)对气体继电器接地柱槽盖易脱落缺点,应列入技改项目,发动科技人员、广大变电、继电人员,提出改进意见。
(4)继电专责人和变电运行人员,要提高责任感,认真检查、巡视设备,发现问题要及时处理。
案例15 送电线路故障,保护误动导致一次变电所全停
事故简况:1990年12月22日,吉林延边电业局图门一次变电所,因下雨雪,造成送电线路覆冰,超过设计标准,220kv图延甲线导线覆冰40mm,覆冰和粘雪使导线不均匀下落,上下跳动,造成线路混线、短路。当天2时10分,图门一次变电所全停,检查时,发现220kv珲图乙线相差高频动作,断路器跳闸不重合;220kv图延甲线两侧高频方向和距离保护一段动作,断路器三相跳闸不重合(均在单相重合闸位置);66kv图纸线低频动作,断路器跳闸。经省调指挥于3时13分图门一次变电所恢复正常。
事故原因及暴露问题:这次事故的起因是220kv图延甲线覆冰灾害所致。
220kv珲图乙线珲春电厂侧保护误动造成图门一次变电所全停的事故,主要是因为珲春电厂侧保护装置中有一寄生回路存在,这是珲春电厂继电人员违反《继自现场保安规定》3.14条“保护装置二次线变动或改进时,严防寄生回路存在,没用的线应拆除”的规定,在保护装置二次回路线变动和改动时,没有把没有用的线拆掉所致,是珲图乙线保护误动的主要原因。
电力载波中断,原因是载波机电源中断,这主要是所用电源不可靠,通信联系不通,延误了变电所恢复送电时间,是事故延长的主要原因。
事故暴露出:
1事故发生后,电厂、变电所等沟通信息时,情况不准确,给判断事故、恢复送电造成一定的困难。2图一次变电所所用电源不可靠,地调处理时不果断,应通过韦子沟变电所送电到图一次变电所。3图纸线是供造纸厂,而该厂有自备发电机在运行中,没有低频减载装置,故这次低频动作,说明该局对用户自备电源管理不善。
防范措施:
1要对一次变电所和重要的变电所所用电必须做到有外电源并有自动切换装置,确保所用电不间断。2要加强对继电、通信和变电运行人员的技术业务培训,运行人员的重点是事故处理和各种保护连接片的使用,保护动作信号的分析和故障录波器的使用;继电人员的重点是严格执行各种检验规程、保护和自动装置的检验,最终以整体试验和模拟运行状态下检验为准;通信人员的重点是熟悉设备和系统,会紧急排除故障。
3通过这次事故,要尽快完善事故时暴露的问题,如用户自备电源的管理等。
案例16 振动过大,造成保护误动线路单相跳闸
事故简况:1992年10月13日,齐齐哈尔电业局继电人员,在北郊变电所处理220kv二郊甲线重合闸灯不亮的缺陷,因继电人员不小心,使保护盘受力振动,将b相防跳继电器触点闭合,造成b相断路器跳闸的事故。
事故原因及暴露问题:继电保护工作人员在处理220kv二郊甲线重合闸灯不亮的缺陷时,违反《安规》(变电)第217条“在保护盘上或附近打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施,必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用”,也违反《继自现场保安规定》第3.6条“尽量避免在运行的保护屏附近进行钻孔或进行任何有振动的工作,如要进行,则必须采取妥善措施,以防止运行的保护误动作”等规定,继电人员在拔重合闸继电器时,由于用力过猛,致使保护屏(盘)受力振动过大,将b相防跳继电器的触点闭合,造成b相断路器跳闸,是发生事故的直接原因。
运行人员在线路跳闸事故处理时,违反《齐齐哈尔电力系统调度规程》以下简称《调度规程》第169条之四“装有同期装置的线路断路器跳闸,在确认线路有电压且符合并列条件时,可不待调度命令,自行同期并列或环并”的规定,当220kv二郊甲线b相保护误动造成断路器跳闸后,运行人员没有合同期把手,就进行强送,造成强送不成功,经调度同意切开其他两相后,再次三相合闸成功。运行人员技术素质低,没按《调度规程》执行,是事故延长时间的主要原因。事故暴露出继电人员对运行的保护盘上的工作,安全重视不够、麻痹大意,工作负责人监护指导不利。
防范措施:
(1)在运行的保护盘上工作,对有可能发生较大的振动时,应派有经验的人员去进行工作,并在工作前详细研究,制定减轻振动的方法和注意事项。
(2)在运行的控制和保护盘上工作前,要做好危险点的分析,对在盘上工作的继电人员要详细交待,使每位继电工作人员都能提高警惕,并指派有经验的继电人员做监护人,监护人要认真负责,不间断地监护,随时指导和纠正不安全的动作。
(3)运行人员要加强对技术、业务学习,熟悉有关规程,遇事有章可循,确保设备安全运行,尽力减少事故处理时间。
电力系统继电保护典型故障分析报告 常见的继电保护故障分析篇三
继电保护典型故障分析
摘 要 继电保护对电力系统的安全正常运行具有重要的作用,它能保证电力系统的安全性,还能针对电力系统中不正常的运行状况进行报警,监控整个电力系统。目前我国电力系统继电保护工作还是会存在一些问题,容易出现各种故障,造成电力系统无法正常运行。本文即分析了继电保护的典型故障,并详细阐述了继电保护典型故障的防治策略。
【关键词】继电保护 典型故障 元器件 接线错误 短接法 电力系统继电保护概述
1.1 电力系统继电保护装置的构成要素
电力系统机电保护装置的构成一般包括输入部分、测量部分、逻辑判断部分和输出执行部分。
1.1.1 输入部分
该部分通过隔离、低通滤波等前置处理方式对电力系统出现的问题和故障进行前置处理。
1.1.2 测量部分
该部分主要负责将测量信号转换为逻辑信号,进而通过逻辑判断按照一定的逻辑关系组合运算,最后确定出执行动作,并由输出执行部分最终完成。
1.2 继电保护装置的特征分析
1.2.1 选择性特征
选择性特征是继电保护装置智能化的表现,在电力系统出现故障时,继电保护装置能够做到有选择性的对出现故障的部分进行处理,另一方面保证无故障部分的正常运行,这样便可以保证整个电力系统的稳定及电力供应的连续。
1.2.2 快速性特征
快速性特征是继电保护装置高效率的体现,在电力系统出现故障时,继电保护装置能够在第一时间切断故障系统,从而减轻故障设备和线路的损坏程度。
1.2.3 可靠性
可靠性是指电力系统继电保护装置在处理问题和故障时要科学可靠,减少不必要的损失。继电保护的常见故障
2.1 设备故障
继电保护装置是电力系统中不可或缺的一部分,是保护电力系统的基础和前提。一般设备有装置元器件的损坏、回路绝缘的损坏以及电路本身抗干扰性能的损坏,具体的表现为整定计算错误,这主要是由于元器件的参数值和电力系统运行的参数值与实际电流传输的参数值相差甚远,从而造成整定计无法正常工作。还有,设备很容易受到外界因素的影响,如温度和湿度。由于设备具有不稳定性,很容易由于温度和湿度的变化而造成定值的自动漂移,有时候也可能是因为设备零部件的老化和损坏造成的。
2.2 人为操作
人为原因一般就是工作不够细心,对系统内各项设备数值的读数观察不够仔细,导致读错设备整定器上的计算数值,导致继电保护故障,且对故障的检查技术水平不够,无法及时准确地发现故障段,从而造成大面积的电路故障问题,导致系统无法正常供电。
当工作电源出现问题时,电力系统保护出口处的动作过大,造成电路内波纹系数过高,输出的功率就不够,电压便会不稳定,当电压降低或者电流过大时,如果保护行为不恰当极容易出现一系列的继电保护故障。继电保护典型故障的防治策略
3.1 元件替换法
元件替换法,顾名思义,就是用正常的元件将出现故障的元件替换下来,这样能够将故障范围迅速缩小,提高维修人员的维修效率,因此是机电保护装置故障处理中经常用到的方法。
3.2 参照法
参照法是指通过对不同设备的技术参数的对照,找出不正常设备的故障点。此法主要用于检查认为接线错误,定值校验过程中发现测试值与预想值有较大出入又无法断定原因之类的故障。另外需要注意的是,在继电器订制校验时,若发现某一直继电器的测试值与整定值相差很多,那么此时要用同只表计去测量其他相同回路的同类继电器进行进一步的比较,错误的做法是在发现数值不同时,轻易调整继电器的刻度表。
3.3 短接法
短接法是缩小故障范围常用的一种方法,是将回路某一段或一部分用短接线接入为短接,进而判断出故障是存在短接线的范围还是范围外。短接法对判断电磁锁失灵、电流回路开路等故障具有明显的优势。
3.4 继电保护典型故障的预防措施
3.4.1 构建完善的电力管理体系是基础
构建完善的电力管理体系是预防电力系统继电保护故障的基础,构建该体系需要做好以下工作:
首先要逐步形成科学有序的管理体系,这其中,一支高素质的管理队伍是不可或缺的,这需要电力企业加强对管理人员和工作人员的培训,使其掌握电力系统管理的知识技能。另外管理体系内的各个部分要职权分明、责任落实,这样才能保证管理体系的井然有序和正常运作。
其次,完善的监测评价体系也是十分必要的。监测评价体系具有监督指导的作用,通过建立该体系,在全电力系统中形成严谨的工作氛围,有利于很大程度上提高电力工作的质量,进而能够及时正确的发现继电故障,将故障消灭在萌芽状态,从而保障电力系统的有序运行。
3.4.2 加强电力系统的技术管理是核心
技术管理作为降低继电保护故障率的核心,具有十分重要的意义。可以通过采用先进的技术来提高电力系统的智能化水平,从而有效减少继电保护故障的发生。
第一,提高电力系统的自动化水平。在设计和开发电力系统时,要加强新技术的开发和应用,包括自动控制技术和智能技术。这样电力系统出现故障时,智能化技术便能有效避免继电保护障碍的发生。
第二,运用新技术来增加电力系统设备的承受能力。比如,继电保护中使用cpu容错技术。由于cpu容错技术具有一定的恢复能力,所以它能够在更大程度和范围内降低电力系统硬件问题带来的影响,从而起到保护继电保护装置的作用。
3.4.3 提高电力工作人员的素质
电力工作人员素质是影响电力系统管理水平的重要因素。因此,电力企业要加强对电力工作人员业务素质的培训教育,提高其责任意识和安全意识,并通过一些业务培训,提高其实际操作能力,促使电力企业员工能够更好的处理电力系统中出现的各种问题。
参考文献
[1]蒋陆萍,胡峰.冷建群.继电保护故障快速查找的几种典型方法及应用[j].电力系统保护与控制,2009(18).[2]刘亚玉.分析备自投装置的启用与运行接线方式的关系[j].继电器,2007(19).[3]应斌.浅谈继电保护工作中故障处理的若干方法[j].广西电力,2006(04).作者单位
国网甘肃省电力公司检修公司 甘肃省酒泉市 735000
电力系统继电保护典型故障分析报告 常见的继电保护故障分析篇四
简谈电力系统继电保护定值整定和故障分析
本文浅谈了电力系统继电保护应当满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性的要求以达到在电力系统被保护元件发生故障的时候,继电保护装置能自动、有选择性地将发生故障元件从电力系统中切除掉来保证无故障部分恢复正常运行状态,使故障元件避免继续遭到损害,以减少停电的范围的最终目的;供电系统覆盖的地域广、运行环境复杂、设备的隐患和各种人为因素的影响,电气故障的发生难以避免。在电力系统中的任何事故,都有可能对电力系统的运行产生重大影响,为了确保配电系统的正常运行。必须正确地设置继电保护装置,分析继电保护的故障和总结常见的一般故障的处理方法。
一、电力系统继电保护介绍
1、继电保护的作用
在电力系统被保护元件发生故障的时候,继电保护装置能自动、有选择性地将发生故障元件从电力系统中切除掉来保证无故障部分 恢复正常运行状态,使故障元件避免继续遭到损害,以减少停电的范围;同时,继电保护装置也是电力系统的监控装置,可以及时测量系统电流电压,从而反映系统设备运行状态。
2、继电保护的组成
继电保护一般由输入部分、测量部分、逻辑判断部分和输出执行部分组成。现场信号输入部分一般是要进行必要的前置处理。测量信 号要转换为逻辑信号,根据测量部分各输出量的大小、性质、逻辑状态、输出顺序等信息,按照一定的逻辑关系组合运算最后确定执行动作,由输出执行部分完成最终任务。
二、继电保护的定值整定
继电保护整定的基本要求也应当满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性的要求。为实现继电保护的四个基本特性,必须对继电保护装置进行最科学的选择及应用。这就用到了技术人员通常说的整定计算。整定计算是通过对电力系统的各个参数进行分析,对系统各点进行短路计算,从而得到短路电路、暂态电流、励磁涌流等等各种数据。根据这些数据分析确定各种保护的定值,来保证继电器的可靠性和选择性。对于保护对象的分析中,了解常见的故障类型,从而加上延时、方向以及电压闭锁等元素来保障继电保护的灵敏性和选择性。
(一)过流保护
1、反时限过电流保护继电保护的动作时间与短路电流的大小有关,短路电流越大,动作时间越短;短路电流越小,动作时间越长,这种保护就叫做反时限过电流保护。主要应用于一般用户端的进线保护。
2、定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小无关,时间是恒定的,时间是靠时间继电器的整定来获得的。在10kv中性点不接地系统中,广泛采用的两相两继电器的定时限过电流保护。它是由两只电流互感器和两只电流继电器、一只时间继电器和一只信号继电器构成。保护装置的动作时间只决定于时间继电器的预先整定的时间,而与被保护回路的短路电流大小无关,所以这种过电流保护称为定时限过电流保护。它一般采用直流操作,须设置直流屏。一般应用在电力系统中变配电所,作为10kv出线开关的电流保护。
3、过电流保护的保护范围是可以保护设备的全部,也可以保护线路的全长,还可以作为相临下一级线路穿越性故障的后备保护。
4、动作电流的整定计算。过流保护装置中的电流继电器动作电流的整定原则,是按照躲过被保护线路中可能出现的最大负荷电流来考虑的。也就是只有在被保护线路故障时才启动,而在最大负荷电流出现时不应动作。减少拒动和误动作几率,是继电保护可靠性的重点。
为此必须满足以下两个条件:
(1)在正常情况下,出现最大负荷电流时(即电动机的启动和自启动电流,以及用户负荷的突增和线路中出现的尖峰电流等)不应动作。
(2)保护装置在外部故障切除后应能可靠地返回。
5、动作时限的整定原则:为使过电流保护具有一定的选择性,各相临元件的过电流保护应具有不同的动作时间。各级保护装置的动作时限是由末端向电源端逐级增大的。可是,越靠近电源端线路的阻抗越小,短路电流将越大,而保护的动作时间越长。也就是说过电流 保护存在着缺陷。这种缺陷就必须由电流速断保护来弥补不可。
(二)、电流速断保护
(1)电流速断保护:电流速断保护是一种无时限或略带时限动作的一种电流保护。它能在最短的时间内迅速切除短路故障,减小故障持续时间,防止事故扩大。电流速断保护又分为瞬时电流速断保护和略带时限的电流速断保护两种。
电流速断保护的构成:电流速断保护是由电磁式中间继电器(作为出口元件)、电磁式电流继电器(作为起动元件)、电磁式信号继电器(作为信号元件)构成的。它一般不需要时间继电器。瞬时电流速断保护的整定原则和保护范围:瞬时电流速断保护与过电流保护的区别,在于它的动作电流值不是躲过最大负荷电流,而是必须大于保护范围外部短路时的最大短路电流。当在被保护线路 外部发生短路时,它不会动作。
(2)延时电流速断保护瞬时电流速断保护最大的优点是动作迅速,但只能保护线路的首端。而定时限过电流保护虽能保护线路的全长,但动作时限太长。因此,它的保护范围就必然会延伸到下一段线路的始端去。这样,当下一段线路始端发生短路时,保护也会起动。为了保证选择性的要求,须使其动作时限比下一段线路的瞬时电流速断保护大一个时限级差,其动作电流也要比下一段线路瞬时电流速断保护的动作电流大一些。略带延时的电流速断保护可作为被保护线路的主保护。
(三)、两(三)段式过电流保护组合装置 由于瞬时电流速断保护只能保护线路的一部分,所以不能作为线路的主保护,而只能作为加速切除线路首端故障的辅助保护;略带时限的电流速断保护能保护线路的全长,可作为本线路的主保护,但不能作为下一段线路的后备保护;定时限过电流保护既可作为本级线路的后备保护(当动作时限短时,也可作为主保护,而不再装设略带时限的电流速断保护),还可以作为相临下一级线路的后备保护,为集合保护优点和简化保护配置及整定计算,同时对线路进行可靠而有效的保护,常把瞬时电流速断保护、延时电流速断保护和定时限过电流保护相配合构成分段式电流保护。工作中常见两段式电流保护。
(四)、差速保护
在小容量的降压变压器上常采用电流速断保护,当灵敏度不够时,可采用差动电流速断保护。因此,差动电流速断保护实质上就是提高灵敏度而装设在差动回路内电流速断保护,它瞬时动作于断路器跳闸。差动电流速断保护动作迅速,但由于整定值大,用于大容量变压器时灵敏度很低。
差动电流速断保护的动作电流应该按照避越变压器空载投入时的励磁涌流和外部故障时的最大不平衡电流来整定。
(五)、过负荷
利用一个电流元件和时间元件,构成过电流解列装置。它的时间整定一般大于后备保护的动作时间。过负荷采用三相电流中任何一相作为动作量即可,因为过负荷时,系统的三相功率是平衡的。
对于0.4mva及以上的变压器,当数台并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应装设过负荷保护。当过负荷动作后,仅给出信号,以引起值班人员的注意,因为变压器允许一定范围的过负荷。
三、继电保护常见的故障分析
1、定值问题
1)整定计算误差2)人为整定错误3)元器件老化及损坏4)微保装置校对系数偏差
2、电源问题
1)逆变稳压电源的波纹系数过高或输出功率不足、稳定性差;
2)直流熔丝配置型号混乱难以辨别,容易使用出错,建议保护使用的直流熔丝和小型空气断路器的特性配合;
3)微保带直流电源操作插件极易损坏高集成度的插件,如要操作,必须有人监护,优先停装置电源。
3、电流互感饱和故障
1)在常态短路情况下,越大电流互感器误差是随着一次短路电流倍数增大而增大,当电流速断保护使灵敏度降低时就可能阻止动作。
2)在线路短路时,由于电流互感器的电流出现了饱和,而再次感应的二次电流小或者接近于零,也会导致定时限过流保护装置无法展开动作。当在配电系统的出口线过流保护拒绝动作时而导致配电所进口线保护动作了,则会使整个配电系统出现断电的状况。
4、开关保护设备的问题或开关柜使用不当
采用负荷开关或与其组合的继电器设备系统作为开关保护的设备。试验时需检验二次回路是否正常,断路器机械结构和线圈是否完好,断路器手车是否到试验位置,开关柜的接地刀闸是否到位,保护装置和断路器的供电熔丝是否到位。
四、常见的继电保护故障的处理方法
1)替换法:用完好的元件代替被认定有故障的元件,来判断它的好与坏,可以快速缩小故障的查找范围;
2)参照法:通过对正常设备和非正常设备的相关技术参数对比,找出不正常设备的故障点,或者将故障装置的各种参数或以前的检验报告进行比较,差别较大的部位就是故障点。这个方法主要用于检查接线错误、定值校验过程中测试值与预想值有比较大差异的故障。在进行改造和设备更换之后二次接线不能正确恢复时,可参照同类设备的接线。并在继电器定值校验时,如果发现某一只继电器测试值与整定值相差得比较远,此时,不可以轻易做出判断,判断该继电器特性不好,应当调整继电器上的刻度值,可用同只表计去测量其他相同回 路同类继电器进行比较。
3)短接法:将回路某一段或一部分用短接线短接,来进行判断 故障是否存在短接线范围内或者其他地方,这样来确定故障范围。此法主要是用在电磁锁失灵、电流回路开路、切换继电器不动作、判断控制等转换开关的接点是否完好。
4)模拟法:该方法是指在良好的装置上根据原理图(一般由厂家配合)对其部位进行脱焊、开路或改变相应元件参数,观察装置有无相同的故障现象出现,若有相同的故障现象出现,则故障部位或损坏的元件被确认。
五、确保电力系统继电保护正常运行的措施
继电保护的完好运行是电力系统的重要安全保障。在安全第一的今天,合理的人员配置,使人员调度和协助能顺利进行,明确人员工作目标,保证电力正常运行;完善规章制度,根据继电保护的特点,健全和完善保护装置运行管理的规章制度,对二次设备实行状态监测方法,对综合自动化变电站而言,容易实现继电保护状态监测。
六、总结
随着电力系统的快速发展,计算机和通信技术快速提高,继电保护技术也会面临新的挑战和机遇,其将沿着计算机化、网络化,保护、控制、测量、数据通信一体化和人工智能化的发展方向去发展。这对继电保护从业者提出了更高的要求,也开拓了更广阔的天地。我们将不断学习和总结继电保护技术,推动新技术的引进、应用,为我国电力技术的进步做出应有的贡献。
电力系统继电保护典型故障分析报告 常见的继电保护故障分析篇五
一、单选题
1.(2分)下列关于电流变换的电抗变换器,以下说法有误的是()。
a.由于铁芯带气隙而不易饱和,线性范围大
b.有移相作用
c.会抑制直流分量,放大高频分量
d.在非周期分量的作用下容易饱和,线性度较差,动态范围大
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..2.(2分)流入差动继电器的不平衡电流与变压器外部故障时的穿越电流有关,穿越电流越大,不平衡电流()。
a.越大
b.越小
c.不变
d.无法确定
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..3.(2分)关于下列典型微机型母线保护的说法有误的是()。
a.主保护一般采用比率制动式差动保护
b.微机母线保护在硬件方面采用多cpu技术,使保护各主要功能分别由单个cpu独立完成,软件方面通过各软件功能相互闭锁制约,提高保护的可靠性。
c.软件算法的深入开发则使母线保护的灵敏度得到不断的提高但降低了选择性
d.若采用比率制动式差动保护,在区内故障时,若有电流流出母线,保护的灵敏度会下降
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..4.(2分)纵差保护特殊问题中不平衡电流增大原因不包括()。
a.变压器两侧绕组接线方式相同
b.变压器、电流互感器的计算变比与实际变比不同
c.变压器励磁电流产生的不平衡电流
d.变压器励磁涌流
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..5.(2分)以下不属于常规变电站的二次系统缺点的是()。
a.接线复杂,容易发生故障
b.设备占地面积大
c.安全性、可靠性高
d.运行值班人员多
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..6.(2分)电力系统是电能生产、变换、()、分配和使用的各种电力设备按照一定的技术与经济要求有机组成的一个联合系统。
a.检测
b.控制
c.输送
d.保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..7.(2分)下列关于低频自动减载基本基本级、特殊级的说法有误的是()。
a.基本级是不重要的负载
b.特殊级是较重要的负载
c.特殊级作用是根据系统频率下降的程序,依次切除不重要的负载
d.基本级全部或部分动作后,若系统频率长时间停留在较低水平上,则特殊级的频率测量元件启动
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..8.(2分)微机保护功能不包括()。
a.测量功能
b.控制功能
c.检测功能
d.自我修复功能
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..9.(2分)在典型微机母线保护程序逻辑—母线充电保护逻辑中说法有误的是()。
a.母线充电保护是临时性保护
b.在变电站母线安装后投运之前或母线检修后再投入之前,利用母联断路器对母线充电时投入充电保护
c.当一段母线经母联断路器对另一段母线充电时,若被充电母线存在故障,当母联电流的任一相大于充电保护的动作电流整定值时,充电保护动作将母联断路器跳开
d.母线充电保护是永久性保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..10.(2分)lan的主要特点不包括()。
a.安全性
b.开放性
c.标准性
d.规范性
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..11.(2分)大容量发电机中,由于额定电流很大,其每相都是由两个或多个并联的绕组组成,在正常运行的时候,各绕组中的电动势相等,流过相等的负荷电流。而当任一绕组发生匝间短路时,绕组中的电动势就不再相等,因而会出现因电动势差而在各绕组间产生均衡电流。利用这个环流,可以实现对发电机定子绕组匝间短路的保护,即()。
a.纵差动保护
b.横差动保护
c.半差动保护
d.全 差动保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..12.(2分)以下哪个选项与其他选项所属的分类方式不同()。
a.自耦变压器
b.仪用互感器
c.多绕组变压器
d.三绕变压器
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..13.(2分)单侧电源供电线路三相一次重合闸主要由重合闸起动回路、重合闸时间元件、()及控制开关闭锁回路等组成。
a.回路脉冲元件
b.一次合闸脉冲元件
c.二次合闸脉冲元件
d.多次合闸脉冲元件
得分:
0 知识点: 电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..14.(2分)电力系统中的电量信号都是在时间和数值上连续变化的信号,因此,都属于__1__。而微机继电保护装置是对__2__进行处理,故必须把前者转变为计算机能够处理的信号。
a.1模拟信号 2 数字信号
b.1数字信号 2模拟信号
c.1脉冲信号 2 模拟信号
d.1模拟信号 2脉冲信号
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..15.(2分)自适应继电保护描述有误的是()。
a.仍使用化石能源
b.具有自适应的网络保护
c.综合自动化
d.员工值守变电站
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..16.(2分)微机保护算法中全周波傅氏算法的特点描述有误的是()。
a.傅氏算法原理简单、计算精度高
b.可求出正确的故障参数,不必用故障后的采样值
c.全周 波傅氏算法所需的为一个周波
d.为了提高微机保护的动作速度,还可以采用半周波傅氏算法。
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..17.(2分)比率制动原理的母线差动保护中,指的是将母线上的全部连接元件的电流按相均接入差动回路的是()。
a.动作电流
b.制动电流
c.完全电流差动
d.维稳电流
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..18.(2分)中低压线路微机保护包含内容描述有误的是()。
a.阶段式(三段式)电流保护
b.反时限过电流保护
c.电压闭锁的方向电流保护 d.电流闭锁的方向电压保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..19.(2分)重合闸的后加速保护不包括的优点是()。
a.第一次是有选择性的切除故障
b.保证了永久性故障能瞬时切除,并仍然是有选择的 c.使用中不受网络结构和负荷条件的限制
d.每个断路器上都需要装设一套重合闸
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..20.(2分)下列关于微机母线保护的路器失灵保护说法不正确的是()。
a.电力系统中不会出现继电保护动作而断路器拒绝动作的情况
b.实践表明,发生断路器失灵故障的原因很多,主要有断路器跳闸线圈断线、断路器操作机构出现故障、空气断路器的气压降低或液压式断路器的液压降低、直流电源消失或操作回路故障等
c.发生最多的是气压或液压降低、直流电源消失及操作回路出现问题。
d.断路器失灵保护又称后备接线,它是防止因断路器拒动而扩大事故的一项重要措施
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..二、多选题
1.(3分)属于微机继电保护装置硬件系统功能的有()。
a.数据采集系统(模拟量输入系统)
b.数字处理系统(cpu主系统)
c.触摸键盘
d.输出回路
e.人机接口
f.电源回路
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,d,e,f.解析
..2.(3分)下列关于单cpu微机保护装置说法正确的有()。
a.指 一套微机保护装置中,按功能配置多个cpu模块,分别完成不同保护原理的多重主保护和后备保护及人机接口等功能。
b.指整套微机保护共用一个单片微机,无论是数据采集处理,还是开关量采集、出口信号及通信等均由同一个单片机控制。
c.其优点是结构简单
d.缺点是容错能力不高 得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,c,d.解析
..3.(3分)下列电器的分类相同,都属于按照用途分类的是()。
a.手动电器
b.执行电器
c.控制电器
d.配电电器
e.主令电器
f.保护电器
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,c,d,e,f.解析
..4.(3分)一般将电能通过的设备称为电力系统一次设备,下列属于电力系统一次设备的有()。
a.发电机
b.变压器
c.断路器
d.继电保护
e.输电线路
f.补偿电容器
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,e,f.解析
..5.(3分)低频减载的基本要求有误的是()。
a.在各种运行方式和功率缺额的情况下,有效地防止系统频率下降至危险点以下
b.切除的负载应尽可能多,允许超调和悬停现象
c.电力系统受谐波干扰时,不应误动
d.电力系统发生低频振荡时,不应误动
e.切除的负载应尽可能少,无超调和悬停现象
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,c,d,e.解析
..6.(3分)以下选项中属于电力系统故障类型中永久性故障的是()。
a.雷电引起的绝缘子表面闪络
b.大风引起的碰线
c.鸟类以及树枝等物掉落在导线上引起的短路
d.断线
e.绝缘子击穿
f.线路倒杆
得分: 0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d,e,f.解析
..7.(3分)电网的电流保护主要采用()三段式电流保护。
a.电流速断保护
b.过时限过电流保护
c.限时电流速断保护
d.定时限过电流保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,c,d.解析
..8.(3分)电磁型过电流继电器的参数包括()。
a.维持电流
b.动作电流
c.返回电流
d.返回系数
e.实验接线
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,c,d,e.解析
..9.(3分)重合闸不应动作的情况有()。
a.由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时
b.手动投入断路器,由于线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时
c.因故障导致开闸
d.误操作导致开闸
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b.解析
..10.(3分)低压断路器的主要参数说法正确的有()。
a.额定电压是指断路器在长期工作时的允许电压。
b.额定电流指断路器在长期工作时的允许持续电流。
c.通断能力指断路器在规定的电压、频率以及规定的线路参数下,所能接通和分断的断路电流值
d.分断时间是指断路器切断故障电流并恢复正常工作后所需的时间。
e.分断时间是指断路器切断故障电流所需的时间。
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,e.解析
..三、判断题
1.(3分)动作电流的整定包括躲开变压器空载投入的励磁涌流。.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..2.(3分)核能发电需要注意防泄漏,核废料污染。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..3.(3分)由于母线保护所连接的电路数目多,外部故障时,故障电流倍数很大,超高压母线接近电源,直流分量衰减的时间常数大,但因保护作用电流互感器不会出现严重饱和现象。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析
..4.(3分)三相重合闸发生单相短路时,继电保护装置均将线路三相断路器同时断开。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..5.(3分)常规变电站的二次系统接线复杂,容易发生故障。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..6.(3分)一网三流为电网、功率流、信息流、电子货币流。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..7.(3分)重合闸的后加速保护使用中不受网络结构和负荷条件的限制。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..8.(3分)变压器是由铁心和绕组组成,它们是变压器中最主要的部件,构成了变压器的器身。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..9.(3分)正常运行的电力系统是三相对称的,其零序、负序电流和电压理论上为零。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..10.(3分)母线故障对电力系统稳定将造成严重威胁,必须以极快的速度切除。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..下一页..一、单选题
1.(2分)潜动是指在只加入()或只加入电压信号的情况下,继电器就能够动作的现象。
a.电流信号
b.电阻信号
c.跃动信号
d.受激信号
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..2.(2分)低频减载的基本要求有误的是()。
a.在各种运行方式和功率缺额的情况下,有效地防止系统频率下降至危险点以下
b.切除的负载应尽可能多,允许超调和悬停现象
c.电力系统受谐波干扰时,不应误动
d.电力系统发生低频振荡时,不应误动。
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..3.(2分)微机保护的算法选择不因下列那个选项而定()。
a.保护的功能
b.保护的性能指标
c.保护的硬件配置
d.算法依据同一信号模型设计 :不同的算法对信号数字滤波的要求相同
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..4.(2分)以下选项中不属于电力系统一次设备的是()。
a.发电机
b.变压器
c.输电电路
d.继电保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..5.(2分)微机保护的发展特点不包括()。
a.采用多cpu(单片机)结构
b.线路保护相对成熟
c.元件保护还未进入实用化阶段
d.硬件结构及制造水平大大提高
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..6.(2分)三相重合闸发生单相短路时,继电保护装置均将线路三相断路器()。
a.同时断开
b.依次断开
c.差时链接
d.同时连接
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..7.(2分)电力系统是电能生产、变换、()、分配和使用的各种电力设备按照一定的技术与经济要求有机组成的一个联合系统。
a.检测
b.控制
c.输送
d.保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..8.(2分)当线路上装设了电流速断和限时电流速断保护以后,它们的联合工作就可以保证全线路范围内的故障都能够在0.5s的时间以内予以切除,在一般情况下都能够满足速动性的要求,具有这种性能的保护称为该线路的()。
a.主保护
b.次保护
c.再次保护
d.二次保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..9.(2分)下列不是母线故障的原因是()。
a.母线绝缘子和断路器套管的闪络
b.母线电压互感器和电流互感器的故障
c.母线隔离开关和断路器的支持绝缘子损坏
d.运行人员的正确操作等 得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..10.(2分)()是指在只加入电流信号或只加入电压信号的情况下,继电器就能够动作的现象。
a.激发
b.潜动
c.跃动
d.受激
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..11.(2分)下列选项中属于分布式能源中太阳能的特点描述的是()。
a.随机性强,不能储存,时空分布不均匀,局部区域风能丰富
b.随机性强,日夜功率变化大,难于直接大量储存
c.能量密度小,难储运,适合近距离转化
d.污染环境
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..12.(2分)以下哪个选项与其他选项所属的分类方式不同()。
a.自耦变压器
b.仪用互感器
c.多绕组变压器
d.三绕变压器
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..13.(2分)以下哪个选项与其他选项所属的分类方式不同()。
a.单相变压器
b.三相变压器
c.多相变压器
d.特种变压器
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..14.(2分)对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备称为()
a.电力系统一次设备
b.电力系统二次设备
c.电力系统三次设备 d.电力系统监控设备
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..15.(2分)当系统受到大的扰动后,发电机或发电机群可能与系统不能保持同步运行,即发生不稳定振荡,称()。
a.失步
b.失衡
c.扰动
d.失颤
得分:
0 知识点:
..17.(2分)一网三流的概念描述有误的是()。
a.一网为电网
b.功率流
c.电压流
d.电子货币流
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..18.(2分)国内的微机保护的哪个阶段是第三阶段()。
a.微机保护装置是单cpu结构
b.微机保护装置是多个cpu结构
c.利用了单片机
广泛应用
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..19.(2分)关于三相电路自动重合闸的说法有误的是()。
a.重合于永久性故障时不会使电力系统又一次受到故障冲击 b.使断路器的工作条件变得更加严重,因为断路器要在短时间内连续两次切断故障电流
c.提高了供电的可靠性,减少了停电损失
d.提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量
得分:
0 知识点:
1.(3分)继电保护的基本要求有()。
a.可靠性
b.选择性
c.先进性
d.灵敏性
e.速动性
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,d,e.解析
..3.(3分)不属于高频通道工作方式有()。
a.多次脉冲方式
b.故障起动发信方式
c.短期发信方式 d.移相工作方式
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,c,d.解析
..4.(3分)微机保护的发展特点不包括()。
a.采用多cpu(单片机)结构
b.线路保护相对成熟
c.元件保护还未进入实用化阶段
d.硬件结构及制造水平大大提高
e.元件保护进入实用化阶段
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,d,e.解析
..5.(3分)在自动控制系统中,需要有瞬时动作的继电器,也需要延时动作的继电器。时间继电器就是利用某种原理实现触头延时动作的自动电器,经常用于时间原则进行控制的场合(反应迟钝型)。主要包括()等种类。
a.电子式
b.空气阻尼式
c.电磁阻尼式
d.电动机式
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,d.解析
..6.(3分)电力系统在不同运行条件(例如)下系统与设备的工作状况称为电力系统运行状态。
a.负荷水平
b.出力配置
c.系统接线
d.正常运行
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c.解析
..7.(3分)低频减载的基本要求有误的是()。
..8.(3分)继电器按照工作原理分类可分为()。
a.电磁型继电器
b.感应型继电器
c.电动型继电器
d.整流型继电器
e.静态型继电器
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,d,e.解析
..9.(3分)发电机失步保护的要求有()。
a.失步保护装置应能鉴别短路故障和不稳定振荡,发生短路故障时,失步保护装置不应动作
b.失步保护装置应能尽快检出失步故障,通常要求失步保护装置在振荡的第一个振荡周期内能够检出失步故障
c.检出失步故障实行跳闸时,从断路器本身的性能出发,不应在发电机电动势与系统电动势夹角为180°时跳闸
d.失步保护装置应能鉴别不稳定振荡和稳定振荡(通常发电机电动势与系统电动势间相角摆开最大不超过120°时为稳定振荡,即是可恢复同步的振荡),在稳定振荡的情况下,失步保护不应误动作
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,d.解析
..10.(3分)属于变压器内部故障的是()。
a.变压器绕组相间短路
b.变压器绕组匝间短路
c.酸雨腐蚀了外壳
d.变压器绕组接地短路
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,d.解析
..三、判断题
1.(3分)正常运行时,励磁电流仅为变压器额定电流的3%~5%,所以对保护无影响。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..2.(3分)动作电流的整定包括躲开变压器空载投入的励磁涌流。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..3.(3分)未来的系统汇集多种能源产生的电能,由智能化电气设备互连支撑,具有柔性调控能力,满足市场化交易原则,全国联网的,功率流、信息流和货币流同时流动的、高度自动化了的人造非线性物理网络。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..4.(3分)在保护中增加一个可以判别功率流动方向的元件,并且当功率方向由母线流向线路(正方向)时才动作,并与电流保护共同工作,可快速、有选择性地切除故障,称为安全性电流保护。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析
..5.(3分)断路器失灵保护又称后备接线,它是防止因断路器拒动而扩大事故的一项重要措施。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..6.(3分)在逐次逼近原理a/d芯片的数据采集系统中,采样保持电路的作用是在一段时间内内测量模拟输入量的平均值,并在模/数转换器进行转换的期间内保持其输出不变。可方便对多个模拟量实现同时采样。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析
..7.(3分)电力系统是电能生产、变换、输送、分配和使用的各种电力设备按照一定的技术与经济要求有机组成的一个联合系统。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..8.(3分)对于汽轮发电机,当主汽门误关闭或机炉保护动作关闭主汽门而出口断路器未跳闸时,发电机转为电动机运行,由输出有功功率变为从系统吸取有功功率,即称正功率。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析
..9.(3分)利用线路保护切除故障是切除母线故障的一种方式。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..10.(3分)在不完全差动情况下的母线故障时:流过继电器的电流为各馈线负荷电流之和。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析
..下一页..一、单选题
1.(2分)下列选项中属于分布式能源中生物质能特点描述的是()。
..4.(2分)距离保护的动作时间与保护安装地点至短路点之间距离的关系t=f(l),称为距离保护的()。
a.电流特性
b.时限特性
c.阻抗特性
d.速度特性
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..5.(2分)三相重合闸发生单相短路时,继电保护装置均将线路三相断路器()。
a.同时断开
b.依次断开
c.差时链接
d.同时连接
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..6.(2分)下列关于低频自动减载基本基本级、特殊级的说法有误的是()。
a.基本级是不重要的负载
b.特殊级是较重要的负载
c.特殊级作用是根据系统频率下降的程序,依次切除不重要的负载
d.基本级全部或部分动作后,若系统频率长时间停留在较低水平上,则特殊级的频率测量元件启动
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..7.(2分)单相重合闸的缺点不包括()。
a.需要有按相操作的断路器
b.不需要专门的选相元件与继电保护相配合c.重合闸回路的接线比较复杂
d.需要根据实际情况采取措施予
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..8.(2分)距离保护是根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。反应了短路点到保护安装点之间()。
a.功率大小
b.电流大小
c.电压大小
d.阻抗大小
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..9.(2分)当线路第一次故障时,保护有选择性动作,然后进行重合。如果重合于永久性故障上,则在断路器合闸后,再加速使保护动作,瞬时切除故障,而与第一次动作是否带有时限无关。这种重合闸保护方式一般称为()。
a.重合闸前加速保护
b.重合闸中加速保护
c.重合闸后加速保护
d.重合闸全加速保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..10.(2分)电磁型过电流继电器的参数中,动作电流是使电流继电器动合触电()电流。
a.闭合的最小
b.打开的最小
c.打开的最大
d.闭合的最大
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..11.(2分)下列选项中哪项不是继电保护的基本要求()。
a.可靠性
b.选择性
c.先进性
d.灵敏性
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..12.(2分)电力系统中的电量信号都是在时间和数值上连续变化的信号,因此,都属于__1__。而微机继电保护装置是对__2__进行处理,故必须把前者转变为计算机能够处理的信号。
a.1模拟信号 2 数字信号
b.1数字信号 2模拟信号
c.1脉冲信号 2 模拟信号
d.1模拟信号 2脉冲信号
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..13.(2分)在不完全差动情况下,下列关于母线的说法正确的是()。
a.母线故障时: 流过继电器的电流为各馈线负荷电流之和
b.母线正常运行时:流过继电器的电流为短路点的总电流
c.在不完全差动情况下,馈线电抗器后短路,流过继电器的电流为短路点的总电流(但由于电抗器的限流作用,此电流较小)
d.在不完全差动情况下,馈线电抗器后短路,流过继电器的电流为短路点的总电流(但由于电抗器的限流作用,此电流较大)
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..14.(2分)当系统受到大的扰动后,发电机或发电机群可能与系统不能保持同步运行,即发生不稳定振荡,称()。
a.失步
b.失衡
c.扰动
d.失颤
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..15.(2分)不属于纵联保护的信号性质分类的是()。
a.闭锁式
b.允许式
c.间接跳闸式
d.解除闭锁式
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..16.(2分)中低压线路微机保护包含内容描述有误的是()。
a.阶段式(三段式)电流保护
b.反时限过电流保护
c.电压闭锁的方向电流保护
d.电流闭锁的方向电压保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..17.(2分)两个绕组中,电压较高的称为()。
a.低压绕组
b.中高压绕组
c.高压绕组
d.中压绕组
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..18.(2分)下列关于微机母线保护的路器失灵保护说法不正确的是()。
..19.(2分)以下选项中不属于电力系统故障类型中瞬时性故障的是()。
a.雷电引起的绝缘子表面闪络
b.大风引起的碰线
c.鸟类以及树枝等物掉落在导线上引起的短路
d.绝缘子击穿
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..20.(2分)重合闸的前加速保护不包括的优点是()。
a.能够快速地切除瞬时性故障
b.可能使瞬时性故障来不及发展成永久性故障,从而提高重合闸的成功率
c.断路器工作条件恶劣,动作次数较多
d.使用设备少,只需装设一套重合闸装置,简单,经济
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..二、多选题
1.(3分)电磁式继电器主要包括()。
a.速度继电器
b.电压继电器
c.中间继电器
d.电流继电器
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,c,d.解析
..2.(3分)微机继电保护的发展的说法正确的是()。
a.第一阶段理论探索
b.第二阶段实用化初期
c.第三阶段微机保护推广应用阶段
d.90年代中期以来进入成熟期
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,d.解析
..3.(3分)下列电器的分类相同,都属于按照用途分类的是()。
a.手动电器
b.执行电器
c.控制电器
d.配电电器
e.主令电器
f.保护电器
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,c,d,e,f.解析
..4.(3分)母线保护的分类包括下列选项中的()。
a.低阻抗型
b.中阻抗型
c.高阻抗型
d.变阻抗型
e.超阻抗型
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b.解析
..5.(3分)功率方向判别元件的作用是比较加在元件上电压与电流的相位,并在满足一定关系时动作,实现方式有相位比较法和幅值比较法,实现手段有()等。
a.感应型
b.集成电路型
c.数字型
d.裕度型
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c.解析
..6.(3分)电流保护主要反映的相间短路故障包括()。
a.两相相间短路故障
b.两相接地短路故障
c.三相短路故障
d.异地不同名相两点接地故障
e.异地同名相两点接地故障
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,d.解析
..7.(3分)机电式继电器相关说法正确的是()。
a.工作比较可靠
b.体积大、消耗功率大
c.动作速度慢,机械转动部分和触点容易磨损或粘连,维护比较复杂
d.不能满足超高压、大容量电力系统的要求 e.能很好满足超高压、大容量电力系统的要求
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,d.解析
..8.(3分)重合闸不应动作的情况有()。
a.由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时
b.手动投入断路器,由于线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时
c.因故障导致开闸
d.误操作导致开闸
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b.解析
..9.(3分)一网三流的概念描述准确的是()。
a.一网为电网
b.功率流
c.电压流
d.电子货币流
e.商务流
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,d.解析
..10.(3分)微机继电保护的普遍特点包括()。
a.维护调试方便,但不具有自动检测功能
b.保护装置自身经济性
c.可扩展性强,易于获得附加功能
d.保护装置本身的灵活性大,可灵活地适应于电力系统运行方式的变化
e.维护调试方便,具有自动检测功能
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,c,d,e.解析
..三、判断题
1.(3分)正常运行时,励磁电流仅为变压器额定电流的3%~5%,所以对保护无影响。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..2.(3分)单相自动重合闸如果故障是永久的,而系统又不允许长期非全相运行,则重合后,保护动作,使三相断路器跳闸,不再进行重合。
.得分:
0 知识点: 电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..3.(3分)变压器中输入电能的绕组是二次绕组。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析
..4.(3分)电容器外部一般也装有熔断器,电容器内部元件严重损坏时,外部熔断器将电容器切除。不论内部或外部熔断器,它切除故障部分,保证无故障电容元件和电容器继续运行。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..5.(3分)电流速断保护只能保护线路终端的一部分。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析
..6.(3分)海洋能、风力能属于可再生能源。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..7.(3分)在保护中增加一个可以判别功率流动方向的元件,并且当功率方向由母线流向线路(正方向)时才动作,并与电流保护共同工作,可快速、有选择性地切除故障,称为安全性电流保护。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析
..8.(3分)将外部故障的短路电流作为制动电流。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..9.(3分)变压器中输出电能的绕组是一次绕组。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析
..10.(3分)电磁型过电流继电器的参数中返回电流是使电流继电器动合触电打开的最大电流。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.一、单选题
1.(2分)流入差动继电器的不平衡电流与变压器外部故障时的穿越电流有关,穿越电流越大,不平衡电流()。
a.越大
b.越小
c.不变
d.无法确定
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..2.(2分)三相重合闸发生单相短路时,继电保护装置均将线路三相断路器()。
a.同时断开
b.依次断开
c.差时链接
d.同时连接
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..3.(2分)装设母线保护的应注意的问题中,描述有误的是()。
a.母线故障对电力系统稳定将造成严重威胁,需小心而缓慢的速度切除
b.由于母线在电力系统中的地位极为重要,对其保护装置的安全性和可靠性,都要提出极高的要求
c.母线保护联系的电路数目很多,比较的电气量很多,各电路的工作状态不同,各被比较电气量变化范围可能相差很大
d.由于母线保护所连接的电路数目多,外部故障时,故障电流倍数很大,超高压母线接近电源,直流分量衰减的时间常数大,因而电流互感器可能出现严重饱和现象
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..4.(2分)下列不是母线故障的原因是()。
a.母线绝缘子和断路器套管的闪络
b.母线电压互感器和电流互感器的故障
c.母线隔离开关和断路器的支持绝缘子损坏
d.运行人员的正确操作等
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..5.(2分)距离保护是根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。反应了短路点到保护安装点之间()。
a.功率大小
b.电流大小
c.电压大小
d.阻抗大小
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..6.(2分)在中低压线路微机保护中阶段式电流保护电流保护的说法有误的是()。
a.电流保护主要反映相间短路故障
b.电流保护多采用三段式
c.i段动作电流整定值最小,动作时间最长。
d.三段电流保护的定值呈阶梯特性,故称为阶段式电流保护。
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..7.(2分)大容量发电机中,由于额定电流很大,其每相都是由两个或多个并联的绕组组成,在正常运行的时候,各绕组中的电动势相等,流过相等的负荷电流。而当任一绕组发生匝间短路时,绕组中的电动势就不再相等,因而会出现因电动势差而在各绕组间产生均衡电流。利用这个环流,可以实现对发电机定子绕组匝间短路的保护,即()。
a.纵差动保护
b.横差动保护
c.半差动保护
d.全 差动保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..8.(2分)下列不符合综合重合闸的是()。
a.单相接地短路时跳开单相,然后再三相重合,如果重合不成功则跳开三相而不再进行重合 b.各种相间短路时跳开三相,然后进行三相重合。如重合不成功,仍跳开三相而不再进行重合
c.当选相元件拒绝动作时,不能跳开三相并进行三相重合 d.当一相跳开后重合闸拒绝动作时,为防止线路长期出现非全相运行,应将其他两相自动断开
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..9.(2分)分布式能源发电的优点描述有误的是()。
a.燃煤发电: 环境污染,治理费用逐年降低 b.核能发电: 防泄漏,核废料污染
c.太阳能、风能:无污染、不枯竭
d.生物质能: 处理废物,保护环境,不枯竭
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..10.(2分)电磁型过电流继电器的参数中,返回电流是使电流继电器动合触电()电流。
a.闭合的最小
b.打开的最小
c.打开的最大
d.闭合的最大
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..11.(2分)下列不属于电容器外部故障保护的是()。
a.单相接地保护
b.串联电抗器的保护
c.过负载保护
d.电路速度保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..12.(2分)以下哪个选项与其他选项所属的分类方式不同()。
a.单相变压器
b.三相变压器
c.多相变压器
d.特种变压器
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..13.(2分)微机保护算法中全周波傅氏算法的特点描述有误的是()。
a.傅氏算法原理简单、计算精度高
b.可求出正确的故障参数,不必用故障后的采样值
c.全周 波傅氏算法所需的为一个周波
d.为了提高微机保护的动作速度,还可以采用半周波傅氏算法。
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..14.(2分)比率制动原理的母线差动保护中,指的是将母线上的全部连接元件的电流按相均接入差动回路的是()。
a.动作电流
b.制动电流
c.完全电流差动
d.维稳电流
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..15.(2分)网络型微机保护装置的优点有很多,以下不属于其优点的是()。
a.模块之间的连接简单、方便
b.可靠性高、抗干扰能力强
c.升级繁琐不易
d.便于实现出口逻辑的灵活配置
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..16.(2分)一网三流的概念描述有误的是()。
a.一网为电网
b.功率流
c.电压流
d.电子货币流
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 c.解析
..17.(2分)变压器中输入电能的绕组是()。
a.一次绕组
b.二次绕组
c.三次绕组
d.多次绕组
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..18.(2分)关于三相电路自动重合闸的说法有误的是()。
a.重合于永久性故障时不会使电力系统又一次受到故障冲击
b.使断路器的工作条件变得更加严重,因为断路器要在短时间内连续两次切断故障电流
c.提高了供电的可靠性,减少了停电损失
d.提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..19.(2分)两个绕组中,电压较高的称为()。
a.低压绕组
b.中高压绕组
c.高压绕组
d.中压绕组
得分:
0 知识点:
1.(3分)微机保护算法有哪些()。
a.正弦函数的半周绝对值积分算法
b.周期函数的傅立叶级数算法
c.输电线路r-l模型算法
d.继电保护算法
e.突变量电流算法
f.选相元件算法
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c,e,f.解析
..2.(3分)在典型微机母线保护程序逻辑—母线充电保护逻辑中说法正确的是()。
..3.(3分)采用重合闸的技术经济效果有()。
a.大大提高供电的可靠性,减少线路停电的次数,特别对单侧电源的单回路线路尤为显著 b.在高压输电线路上采用重合闸,却不能提高电力系统并列运行的稳定性
c.在电网的设计与建设过程中,有些情况下由于考虑重合闸的作用,可以暂缓架设双回线路,以节约投资
d.对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸,也能起纠正作用
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,c,d.解析
..4.(3分)功率方向判别元件的作用是比较加在元件上电压与电流的相位,并在满足一定关系时动作,实现方式有相位比较法和幅值比较法,实现手段有()等。
a.感应型
b.集成电路型
c.数字型
d.裕度型
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,c.解析
..5.(3分)属于纵联保护的分类方式中,同属于一类有()。
a.闭锁式
b.允许式
c.间接跳闸式
d.解除闭锁式
e.直接跳闸式
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,d,e.解析
..6.(3分)电网的电流保护主要采用()三段式电流保护。
a.电流速断保护
b.过时限过电流保护
c.限时电流速断保护
d.定时限过电流保护
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,c,d.解析
..7.(3分)属于纵联保护的分类中输电线两端或多端所用原理的是()。
a.闭锁式保护
b.纵联差动保护
c.方向比较式纵联保护
d.距离纵联保护
得分:
0 知识点: 电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,c,d.解析
..8.(3分)下列继电器按照原理分类相同(都为同一工作原理)的是()。
a.直接型继电器
b.感应型继电器
c.过量继电器
d.整流型继电器
e.二次继电器
f.晶体管、集成电路、微机
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,d,f.解析
..9.(3分)一网三流的概念描述准确的是()。
a.一网为电网
b.功率流
c.电压流
d.电子货币流
e.商务流
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a,b,d.解析
..10.(3分)单相变压器励磁涌流的特征有()。
a.数值较小,一般为额定电流的6~8分之一,偏于时间轴一侧
b.含有较大的直流分量
c.励磁涌流中含有大量的谐波分量
d.励磁涌流的波形中有间断
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b,c,d.解析
..三、判断题
1.(3分)目前中低压微机保护装置都广泛应用反时限电流保护。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..2.(3分)公式∑qgi∑△qs=0中,△ qs为电力系统中各种有功功率损耗。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析
..3.(3分)中低压线路微机保护包括对中性点经小电阻接地的系统的零序电流保护。.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..4.(3分)反时限电流保护广泛用于前端馈线中。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 错.解析
..5.(3分)由于母线保护所连接的电路数目多,外部故障时,故障电流倍数很大,超高压母线接近电源,直流分量衰减的时间常数大,因而电流互感器可能出现严重饱和现象。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..6.(3分)变压器油箱内部故障产生较大的短路电流,不仅会烧坏变压器绕组和铁心,而且由于绝缘油汽化,可能引起变压器爆炸。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..7.(3分)发电机的纵差动保护的作用为:反应发电机定子绕组及其引出线的相间短路,是发电机的主要保护。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..8.(3分)单侧电源供电线路三相一次重合闸主要由重合闸起动回路、重合闸时间元件、一次合闸脉冲元件及控制开关闭锁回路等组成。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..9.(3分)发电机故障类型包括定子绕组相间短路,定子一相绕组内的匝间短路,定子绕组单相接地,转子绕组一点接地或两点接地。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 对.解析
..10.(3分)开放性是lan的主要特点之一。
.得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业
一、单选题 1.(2分)在保护中增加一个可以判别功率流动方向的元件,并且当功率方向由母线流向线路(正方向)时才动作,并与电流保护共同工作,可快速、有选择性地切除故障,称为()电流保护。
a.选择性
b.快速性
c.安全性
d.方向性
得分:
0 知识点:
..4.(2分)低频减载的基本要求有误的是()。
a.在各种运行方式和功率缺额的情况下,有效地防止系统频率下降至危险点以下
b.切除的负载应尽可能多,允许超调和悬停现象
c.电力系统受谐波干扰时,不应误动
d.电力系统发生低频振荡时,不应误动。
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..5.(2分)距离保护的动作时间与保护安装地点至短路点之间距离的关系t=f(l),称为距离保护的()。
a.电流特性
b.时限特性
c.阻抗特性
d.速度特性
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..6.(2分)微机保护的发展特点不包括()。
..8.(2分)正常运行的电力系统是三相对称的,其零序、负序电流和电压理论上为()。
a.0
b.1000v
c.220v
d.1500v 得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..9.(2分)电力系统在不同运行条件(如负荷水平、出力配置、系统接线、故障等)下的系统与设备的工作状况称为()。
a.电力系统运行状态
b.电力系统维护状态
c.电力系统保护状态
d.电力系统调试状态
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..10.(2分)下列选项中属于分布式能源中风能的特点描述的是()。
a.随机性强,不能储存,时空分布不均匀,局部区域风能丰富
b.随机性强,日夜功率变化大,难于直接大量储存
c.能量密度小,难储运,适合近距离转化
d.污染环境
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 a.解析
..11.(2分)()是指在只加入电流信号或只加入电压信号的情况下,继电器就能够动作的现象。
a.激发
b.潜动
c.跃动
d.受激
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..12.(2分)下列选项中属于分布式能源中太阳能的特点描述的是()。
..14.(2分)下列不符合综合重合闸的是()。
..15.(2分)对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备称为()
a.电力系统一次设备
b.电力系统二次设备
c.电力系统三次设备
d.电力系统监控设备
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..16.(2分)自适应继电保护描述有误的是()。
a.仍使用化石能源
b.具有自适应的网络保护
c.综合自动化
d.员工值守变电站
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 d.解析
..17.(2分)微机保护算法中全周波傅氏算法的特点描述有误的是()。
a.傅氏算法原理简单、计算精度高
b.可求出正确的故障参数,不必用故障后的采样值
c.全周 波傅氏算法所需的为一个周波
d.为了提高微机保护的动作速度,还可以采用半周波傅氏算法。
得分:
0 知识点:
电力系统继电保护作业题 展开解析.答案 b.解析
..18.(2分)输电电路纵联差动的基本要求是线路两侧的电流互感器型号、变比(),性能一致。
a.完全一致
b.部分一致
c.不能一致
d.只允许存在较小偏差
得分:
0 知识点: