总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,它有助于我们寻找工作和事物发展的规律,从而掌握并运用这些规律,是时候写一份总结了。怎样写总结才更能起到其作用呢?总结应该怎么写呢?以下是小编精心整理的总结范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
kv线路运维工作总结篇一
大家好,我是aaa,来自动力中心,供电运维队。现任aaa35kv变电站站长。
现在我将自己近一年来的工作向大家作一次汇报,请大家指正。
在工作中,我本着“公生明,廉生威”的人生信条,在办事时,做到公正、公平、合理,以服众人。我站人员在技术水平上,底子薄、技术弱。在实际工作中,我首先给大家讲清设备工作原理、操作顺序、注意事项。然后再为大家亲身示范,让大家多学多练,完全掌握。有时面对个别人的不理解、埋怨、甚至说风凉话我也不理会、不计较、不争斗,而是用行动去证明自己,演绎道理,说服大家。
针对变电站实际工作中,操作少,而电气知识又深奥难懂易忘的特点。我坚持每天利用业余时间认真研读变电站运行规程、电气安全规程。同时深入学习继电保护、高电压、高压电气设备检修等知识,这使我更加成熟、稳健、睿智。面对变电站的实际运行方式,我还认真编制了,各种事故预案,并召集大家进行了实际演练。以使广大员工在面对事故时,心有底,不慌张,能省任!
变电站的工作看试轻松,实则责任重大,来不得半点马虎!2016年4月8日11时,我们正在准备午饭。突然听到一段急促的报警声!我迅速查看报警,为35kvc相接地,于是立即切换电源,然而故障并未消除。此时,我立即告诉自己不能慌张,应沉着冷静,果断决策。于是,我马上到就地查看,然而此时,35kv配电室已经浓烟滚滚,火花四起!为保证安全,我汇报刘丕永副队长后,立即联系调度,断开对侧开关。然后在做必要的防护后冒险进入现场,确定为#1主变进线柜301开关c相爆燃接地。紧接着放电、开柜、灭火,隔离故障点后,并迅速恢复对南阳坡煤业、元宝湾煤业等的供电。最大限度地将故障影响降到了最低!此次故障的快速、正确、高效处理正是对我们平时学习、训练的检验!无疑,在实际考验前,我们是胜者!
春检对于电气设备,好比体验对于我们个人。所以春检的好坏,无疑对变电站是至关重要的!今年春检我早动手,先谋划。认真复习两票措施、反复核对检修方案、备足备品备件!春检期间,我高度负责,全天监督。要求所有被试设备做到试验不全面、不合格不得接票,卫生不清洁不整洁不得结票!对去年以来的带病设备,如#1主变的底部渗油、#1磁控电抗器套管渗油等要求参检单位彻底处理,不留隐患。另外,还特别要求参检单位加强了对开关、母线的螺栓的紧固工作。力争对所有设备做到万无一失!
回顾过去近一年的工作!在广大领导的正确领导下,在各位
同事的细心帮助下,以及自己的勤奋努力下确实取得了一定的成绩,但我仍感到自己有些许不足。在以后的工作中,请大家给予监督和建议。在今后的一年中,我会与各位同事一起共同努力,勤奋工作,努力提高专业素质和各种工作技能,为中心和公司的发展做出新的更大的贡献!
kv线路运维工作总结篇二
一、填空题(每空1分,共10分)
1、在电路中,电流之所以能流动,是由于电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差称为 电动势。
2、变压器的温度是指变压器本体各部位的温度,温升是指变压器本体温度与周围环境 温度 的差值。
3、“防误闭锁装臵”应该能实现哪5种防误功能,一是防止误分及误合断路器,二是 防止带负荷 拉、合隔离开,关,三是防止带电挂(合)接地线(接地隔离开关),四是防止带地线(接地隔离开关)合断路器,五是防止误入 带电间隔。
4、断路器、隔离开关的区别是,隔离开关由于没有灭弧装臵,不能开断负荷电流或 短路电流。安装隔离开关的目的是,在设备停运后,用隔离开关使停运的设备与带电部分可靠地 隔离,或起辅助切换操作。
5、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点 4m 以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴 绝缘手套。
7、安全组织措施:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。
8、停电拉闸操作应按照断路器—负荷侧 隔离开关—电源侧隔离开关的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止 带负荷拉合 隔离开关。
9、企业发展战略的构成要素由于行业的差异性和企业的个体差异而存在差异,但一般来说来,一个完整的企业发展战略应有如下要素构成:(1)企业使命;(2)企业外部环境和内部条件的分析;(3);(4)手段、途径、方法、步骤;(5)备选方案。
10、企业经营方针是为实现经营目标所确定的关于企业经营活动的基本原则或方向,它是由企业的经营思想决定的,正确的 ,有利于企业发挥优势,扬长避短,取得最好的经济效益。电力企业应当坚持和执行如下经营方针:(1)以市场求发展;(2)的方针;(3)科教兴电的方针;(4)一业为主,多种经营的方针;(5)增收与节约并重的方针。
二、单项选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共15分)
1、企业是最基本、最重要的市场竞争主体和。()
a、管理组织 b、经营实体 c、利润实体 d、消费组织
2、如果设备对安全运行有一定的威胁,短期内尚不可能导致事故,但必须在下个月度计划中安排停电处理的缺陷,属于(b)。
a、一类缺陷 b、二类缺陷 c、三类缺陷 d、四类缺陷
3、改善功率因数的实质问题是补偿(b)功率。
(a)有功;(b)容性无功;(c)感性无功;(d)视在。
4、我国工频交流电的周期是(d)。
(a)(b)(c)(d)
5、正确安全地组织检修工作主要由(b)负责。
6、造成人身伤亡达3人以上的事故为(b)
7、配电变压器着火时,应采用(c)灭火。
(a)水;(b)干砂;(c)干粉灭火器;(d)泡沫灭火器。
8、触电急救胸外按压与口对口人工呼吸同时进行时,若单人进行救护则每按压(30 )后吹气两次,反复进行。
(a)5次;(b)10次(c)15次(d)20次
9、配电变压器吸潮后的硅胶呈(c )
(a)蓝色;(b)白色;(c)淡红色;(d)红色
10、线路绝缘子的击穿故障发生在(d)
(a)绝缘子表面;(b)瓷质部分;(c)铁件部分;(d)绝缘子内部。
11、交流耐压试验,加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者为(c)
(a)30s(b)45s(c)60s(d)90s
12、线路导线的电阻与温度的关系是:(a)。
(a)温度升高,电阻增大;(b)温度升高,电阻变小;()温度降低,电阻不变;(d)温度降低,电阻增大。
13、下列对高压设备的试验中,属于破坏性试验的是(b)。(a)绝缘电阻和泄漏电流测试;(b)直流耐压和交流耐压试验;()介质损失角正切值测试;(d)变比试验。
14、激励是指对人的行为动机的激发,从而调动人们的积极性,改变人们的(c),实现一定的组织目标。
a、管理方式 b、行为方式 c、活动方式 d、工作方式
15、电力监督检查的实施主体是(a)。(a)电力管理部门;(b)供电企业;(c)技术^v^门;(d)物价部门。
三、简答题(每题10分,共30分)
1、光伏电站制定反事故措施规定的目的是什么?
2、生产技术管理指挥系统要完成哪些任务?
四、论述题(每题20分,共40分)
1、光伏组件的巡视检查哪些项目?
2、35kv母线停电操作步骤
kv线路运维工作总结篇三
本人从事配电线路运行、检修、故障抢修专业九年有余,之前是送电线路检修专业干了十四年,两个专业之间有相近之处,但也有很多的不同,配电运行专业增加了变压器、开关、刀闸、避雷器、无功补偿电容器等很多电气设备,而送电线路专业则接触不到。要想把这些设备管理好并且安全可靠的运行,就必须熟练掌握相应的专业知识和技能,所以,我是一边工作、一边学习、实践,又借助高级工、技师培训的机会,来不断充实自己的配电运行专业知识,经过几年的刻苦学习和实践,现在工作起来还算是得心应手。
(1)改造公用变压器接线桩的接线方式:由于公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度变化影响大,常造成设备线夹与导线连接松动,且设备线夹与变压器接线柱的接触面积也达不到运行规程要求,故经常出现故障。针对这种情况,就将所有公用变压器的出现导线采用液压式压接鼻,消除了设备线夹受温度影响大的缺陷,接线柱上采用了握手线夹,增大了接线柱的接触面积,有效的避免了变压器接线桩故障的发生。
(2)经测试,城区公用变压器的的工作接地和保护接地桩因年久锈蚀,接地电阻值很多不符合规程要求,20xx年将城区90余台变压器的接地桩进行了更换,为设备的健康运行提供了保障。
第二,认真做好所属设备的巡视和消缺工作,结合配电设备早、晚峰负荷测量和电压测量,及时调整公变容量,使公变在额定输出电流的80%左右运行,xx、xx年沛城区没有发生一起因过负荷而烧坏公变的事故,同时结合一年中夏冬季节的高峰用电期,制定迎峰渡夏和迎峰渡冬的相应措施,增加夜巡和特巡次数,发现异常情况,及时处理,确保供电设备安全可靠运行。
第三,积极组织开展各季安全大检查,结合安全性评价工作,对所辖配电线路及设备认真巡视消缺,做到了充油设备无渗漏、一类设备完好率100%。
kv线路运维工作总结篇四
项目名称:
项目地点:
静态造价:
经甲乙双方协商,根据^v^颁布的《合同法》要求,为了确保分布式光伏电站项目顺利完成,明确甲乙双方责任、权利和经济关系,鉴定本合同,双方共同履行。
第一条 甲乙双方责任
一、根据乙方用电要求,甲方经过对乙方安装现场实际勘测,科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量,确定其项目方案。
二、乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域,需要提供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照,自然人需要提供个人身份证明和房产证明。
三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案,到电业管理部门办理其项目相关手续,申请国家度电补贴(国家发改委2014文件,分布式光伏电站度电补贴元)。
四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务,提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的售后服务。
kv线路运维工作总结篇五
到20xx年底,xx有限公司在xx公司的运维又届满一年的时间了。在这为期一年的运维工作当中,xxxx的业务飞速发展,设备数量不断增加,人员的技术水平和业务知识有了显著的提升。我们的队伍在技术水平和管理经验上也有了本质的提高。
1、承接运维工作初始信息技术部的各位领导就对我们的运维工作给予厚望,并提出了认真完善服务水平的方针。我们在服务过程中严格按照这一要求,以对保障xxxx的发展,对用户负责的精神,把“严把质量,服务至上”的原则贯穿于日常工作的各个环节之中。使本运维期过程中的客户满意度有了非常显著的提高,多次获得了用户的认可。
2、对于在工作中信息技术部提出的新要求、新方案,我们及时相应配合,本着“严格要求”的原则,对于提出的要求科学性的分析研究,及时提出完整周密的解决方案,并拟请用户试行或测试后实施。有力的保障了运维工作的及时有效性。
对于提高服务业务技术水平上,按照信息技术部的统一规划,按时完成一系列的既定培训计划。按照“技术领先”的原则,通过技术上的培训提高了业务水平和解决故障的效率;通过制定有效的安全机制和培训,健全了xxxx信息外包人员安全机制;通过保密制度的培训使运维人员能够树立自觉维护xxxx的信息安全防范意识;通过客户服务意识的培训提高了客户的满意度。
1、运用先进的运维工具提高劳动效率。通过监控软件随时保持信息的及时性、可控性,一旦发生问题可以迅速定位和修复。
2、经过信息技术部指导,我们在运维工作中大量了采用技术。使我们在高效完成运维工作的情况下,为xxxx节约了大量的费用投入。
3、在工作的过程中注意新技术和新方法的学习和收集,对于有利于运维工作的成功方案及时整理并提交信息技术部。经过5年来的维护工作存储了大量的知识库信息。
1、在运维过程中遇到突发问题及时与信息技术部门相关人员进行沟通,对于紧急情况的处理按照《应急预案》进行对应处理。在节假日安排主要人员进行值班和备勤,保障24小时均能及时相应。
4、对于机房的升级改造过程中积极配合,全程派员监理施工过程,及时出具各种施工方案和设计资料。施工完成后及时完善各类图表的变更、标识。
5、配合行政部门做好资产管理工作,对于资产管理系统派出专门人员参与学习,并对备份、升级方案及时提出自己的建议;对于办公室提出的节能减排的倡议积极响应,主动采取措施避免能源和材料的浪费;多次配合办公室进行资产统计、巡检、登记工作。
1、《知识库》通过连续2年的整理已经形成了成体系的完整运维知识全集,方便了各类人员通过权限管理可以随时查找所需的运维信息,为提高运维工作效率提供了基础保障20xx年运维工程师年终总结20xx年运维工程师年终总结。
2、日常报告:共提交《运维日报》309份、《运维周报》52份、《机房温度周报》52份、《运维月报》12份、《运维半年报》一份、《运维年报》一份、《桌面工作记录单》1914份、《磁带存取记录表》12份。
kv线路运维工作总结篇六
【光伏项目】
建设单位:中电投集团公司河北分公司
新天绿色能源(丰宁)有限公司丰宁外沟门风光互补发电项目(风电万、光伏1万千瓦)
kv线路运维工作总结篇七
开工前应具备的条件:
在工程开始施工之前,建设单位需取得相应的审批手续。2.施工单位的资质、特殊作业人员资质、施工机械、施工材料、计量器具等已报审查完毕。3.施工图经过会审。
施工单位根据施工总平面布置图要求布置施工临建设施完毕。5.工程定位测量应具备条件。
设备和材料的规格应符合设计要求,不得在工程中使用未经鉴定和不合格的设备材料。
对设备进行开箱检查,其合格证、说明书、测试记录、附件、备件等均应齐全。
设备和器材的运输、保管,应符合本规范要求,当产品有特殊要求时,应满足产品要求的专门规定。
隐蔽工程部分,必须在隐蔽前会同有关单位做好中间检验及验收记录。
施工记录齐全,施工试验记录齐全。
土建工程
一般规定
施工单位应按照《实施工程建设强制性标准监督规定》相关规定,贯彻执行《工程建设标准强制性条文》(2006版电力工程)。
基坑工程应满足《建筑地基基础施工质量验收规范》gb 5020
2、《建筑基坑支护规程》jgj120、《建筑桩基技术规范》jgj94的要求。
水泥进场时,应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量应符合现行国家标准的规定。
模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计、制作。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。
6、《混凝土外加剂应用技术规范》gb 50119等规定。
混凝土养护应按施工技术方案及时采取有效措施,并应符合下列规定:
冬季混凝土宜采用塑料薄膜覆盖并保温养护。
现浇混凝土基础浇筑结束后,如需进行沉降观测,应及时设立沉降观测标志,做好沉降观测记录。
土方工程
光伏电站宜随地势而建。当根据图纸设计要求需要进行土方平整时,应按照先进行土方平衡与调配工作,然后再进行测量放线与土方开挖等工作的顺序进行。
开挖场地内存在原有的沟道、管线等地下设施时,土方开挖之前应对原有的地下设施做好标记或相应的保护措施。
kv线路运维工作总结篇八
光伏电站分三期共计70mw,全部采用常州亿晶生产的单晶硅电池组件,单片功率250/260w,经串联升压至740v dc后汇流至逆变器,经逆变后变成400v/315v ac后再升压至35kv,通过三条送出线路送至220kv汇集站。
二、电量指标完成情况
截止8月2日,光伏电站累计发电23552万kwh。2016年电站发电量目标9426万kwh,已完成5156万kwh,计划完成率。年度可利用小时数732h,年度可利用小时相对值,在地区光伏电站排名第一。
三、电站为提高电站生产管理水平做的工作
1、光伏电站由于设备数量多,因此,巡回检查变成了最重要的一项工作。电站针对现场实际制定并多次修改了现行比较合理全面的巡检制度及记录表,包括日巡检、周巡检等。并将责任落实到值,落实到人,保证现场设备安全稳定运行。
2、优化省调agc系统控制策略,将以前的目标/台数的控制策略修改为检测逆变器运行状态后确定台数并均分目标负荷,这样做的最大好处是当一部分设备停电时,agc系统会将其停电前接带的负荷补充到正常发电的设备,保证了特殊情况下不因某一期设备停电而损失电量。
3、优化了缺陷登记机制,制定了缺陷闭环管理制度,结合两票共同促进电站标准化、规范化管理。对发现的缺陷自行处理,要求电站人员全员参与,在处理过程中结合厂家指导,站长、班长现场讲解,最终达到促进电站全员技能水平的目的。
4、修改了升压变缺相保护器控制策略,解决了光伏电站早晚因辐射值不稳定引起的变压器低压断路器跳闸。
5、针对站内通讯通道全部为光纤汇集通道的现状,电站购买了光纤熔接检测工具并进行了培训,实现通讯故障不隔夜,并且对三条出线差动保护光纤通道故障进行了重新熔接,保障了设备安全稳定运行。
6、对电站各方阵发电量进行对标分析,结合缺陷处理,最大程度保障电站发电状态为最优。
7、结合发电量对标、巡检等等工作,持续优化电站监控系统,使得电站运行人员工作效率更高。
8、修改三期无功补偿控制柜二次接线,将合闸允许线从合闸回路剔除,解决了高压每次停电后无法直接合闸的情况。
9、制定了《光伏电站备用设备管理制度》,保证了电站无功补偿装置、消防水泵等设备“备而可用”。
10、制定了“光伏电站工作标准”,对电站日常工作进行了细化管理,标准化管理。
11、结合季节变化,及时修改设备间通风风扇启停温度,最大程度节约厂用电量。