无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
电气支架间距篇一
摘要 本文就建筑电气工程封闭母线安装的整个施工过程包括设备开箱检查、支吊架制作安装、封闭母线安装、送电前检查以及最后的试运行和验收一系列的技术措施进行了详细的阐述。
关键词 建筑;电气;封闭母线;安装技术
随着我国建筑的快速发展,建筑设备日益的完善,照明系统的安装是其中的一项,在人们的生产和生活中具有举足轻重的作用。而照明母线是支撑照明灯具,为灯具等用电设备提供足够的馈电支路及保护的一种用组装插接方式引接电源的新型电气配电装置,在建筑桁架、楼板、墙壁、地板上等地方随处可见,如何保证其使用安全可靠就是笔者在此论述的问题。
1 设备开箱检查
根据装箱单检查设备及附件的规格、型号、数量、品种,应符合设计要求。
成套供应的封闭母线每段应标志清晰,附件齐全,外壳无形变,内部无损伤,母线绝缘电阻符合设计要求。
2 支吊架制作安装
支吊架的制作
根据建筑物的结构及实际安装部分确定支吊架的类型,可采用成品,也可现场制作。一般根据安装方式的不同,支吊架可分为“一”字形、“l”字形、“u”字形、“t”字形四种形式。
支吊架通常采用圆钢或角钢、槽钢制作,断料时采用砂轮切割或钢锯切断,严禁用电焊或气焊切割。加工尺寸最大误差为±5mm。
采用型钢支架,煨弯可在台钳上用手工制作,也可使用液压煨弯器用模具预制。
支吊架钻孔时,应用台钻或手电钻钻孔,严禁用电焊或气焊割孔,其孔径应大于固定螺栓直径1mm~2mm。
采用圆钢吊杆其直径不应小于φ12mm,其端部丝扣应采用套丝机或套丝板加工,不允许有断丝、乱丝或脱扣现象。
现场制作的金属大吊架应按要求镀锌或涂漆。
支吊架的安装
封闭母线的转角处以及与箱、盘连接处必须设支吊架,直段插接母线支吊架的距离不应大于2m。
固定支吊架的膨胀螺栓不应少于2个,采用圆钢吊杆时,一个吊架应用两根吊杆固定牢固。膨胀螺栓应加平垫和弹簧垫,吊架应用双螺母夹紧。
支架预埋件用1:3水泥砂浆浇注,埋深不小于80mm,支架与预埋件焊接处应均匀涂刷防腐漆,无漏刷且不得污染建筑物。
封闭母线安装
封闭母线的安装要求
封闭母线应按设计和产品技术文件规定进行组装,组装前应逐段进行绝缘测试,其绝缘电阻值不应小于ω。
封闭母线水平敷设时,距地高度不应小于。垂直敷设时,距地面以下部分,应采用防止机械损伤措施(电气竖井、配电室、电机室、技术层等除外)。
封闭母线与设备连接宜采用软连接。母线紧固螺栓应由厂家配套提供,并用力矩扳手紧固。
封闭母线穿越防火分区时,应采用防火隔离措施。
封闭母线直线敷设长度超过40m时应设置伸缩节;母线跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝,应采取相应措施。
封闭母线水平安装
根据水平封闭母线设计图走向,沿建筑物结构(即沿墙、柱、顶板或地面)确定支吊架的类型和固定方式。水平转弯、垂直转弯、十字交叉及进线柜(箱)连接口部分,必须采用配套的封闭母线连接头,插接口处母线应接触严密牢固。
封闭母线悬挂吊装时(见图1),吊杆直径应与封闭母线重量相适应。螺母应能调节母线槽高度。
封闭母线落地安装(图2)时安装高度应符合设计要求。
封闭母线垂直安装
封闭母线垂直安装时应做固定支架,穿过楼板处应加装防振装置,垂直度允许偏差不超过1%。封闭母线插接箱安装固定应可靠,安装高度应符合设计要求,设计无要求时,插接箱底口应距地。
送电前检查
土建、装饰工程及其他项目全部完工,并清扫干净,变电室应达到送电条件。
封闭母线与设备连接完毕,并且绝缘良好。
封闭母线表面清扫干净,其接头连接紧密,相序正确,外壳接地良好,绝缘测试符合规范要求并做好记录。
试运行、验收
先将与封闭母线相连接的负荷全部断开,然后用封闭母线的额定电压值进行二次分合闸试验并对封闭母线电压、相序进行检测。
封闭母线空载运行24h,每隔2h对电压及运行情况进行记录,若无异常情况,办理验收手续,交建设单位使用。
3 结论
总之,封闭式母线由于具有结构紧凑、安装方便、互换性能好、安全系数高、寿命长,可以在相对复杂的环境下持续安全可靠运行,这些优点使其在工业、高层建筑等供配电系统中被广泛采用,所以加大其安装技术研究意义重大。
电气支架间距篇二
(1)配电柜、控制柜。配电室是电气工程的核心,绝对不容忽视,因为一旦出现问题,设备就无法正常工作,影响建筑工程的进度,甚至危及施工人员的人身安全,监理工程师应对配电柜、控制柜的合格证、附带的技术文件、生产许可证、安全认证标志、等查看核实,决不允许不合格的设备进场。在施工监控过程中,核对图纸,严格按照图纸规范施工,消除隐患。
(2)电力配电器。这也是电气工程中重要的设备之一,主要作用是分配和控制各支路电能,包括控制开关、漏电保护开关、测量仪表的安装等,质量监理方需检验电气设备是否按照有关专业功能进行修改、电气设备的上下级容器配合是否符合要求,认真细致核对配电箱设计修改通知单,及时纠正开关容量偏差,回路数不够等错误。
(3)建筑弱电系统设备。在经济快速发展的同时。技术也日新月异,建筑弱电系统设备也与日俱增,质量差异大,有些甚至无法保障质量。因此,监理工作尤为重要,要严格审核材料、设备的报验手续,认真检验“三证”,对建筑弱电系统设备的功能进行调试。
(4)电缆工程设备。电缆的质量涉及到通电后的散热功能,如果在施工过程中不分类别、以次充好的进行电缆敷设,容易造成电缆散热不畅,将有可能造成火灾等事故,危及人身安全,因此,监理人员要仔细检查电缆是否符合质量要求,并且在电缆敷设的施工过程中进行实时监控,杜绝铠装压扁、护层断裂、表面严重划伤等现象发生。
施工过程中的质量监理
(2)空调安装工程。在安装前,监理方应该与施工单位的施工技术人员交流,共同研究确定管线的平面位置及空间标高等,监理人员应要求电气和空调专业的施工单位给出钢结构支架的安装方案,然后双方进行协调沟通,最后确定安装方案并征得设计方的同意再进行施工。
(3)防雷接地系统的施工。建筑物的建设中防雷接地系统也是一项重要内容,尤其是高层建筑,建筑电气工程施工质量监理应注意以下几个方面:设计中若要求利用结构内主筋焊接做均压环,则钢筋间的搭接焊长度应为钢筋直径的六倍,且一般采用双面接,若施工现场有难度也可采用单面焊,但搭接长度应为钢筋直径的十二倍,如果搭接的钢筋直径不一样,则以直径大的为准。若设计中建筑物利柱内主筋做防雷引下线且要求柱内主筋采用直螺纹连接时,直螺纹应采用10镀锌圆钢跨接直螺纹连接处。若设计要求做接地的幕墙金属框架和建筑物金属门窗时,在结构施工时应预留接地端子且采用10镀锌圆钢与均压环或接地干线相连。电气监理方应督促防雷接地系统规范施工,有时电气施工图可能对防雷接地系统的施工没有明确,监理人员也应该按照实际情况要求施工单位对屋面设备及金属管道采取防雷接地措施。
电气支架间距篇三
在设计的过程中,首先就是要从建筑本身的特点出发。注意结合建筑本身的设计,合理的采取照明装置和采光方法。对于把不同区域,采取不同的要求。比如在走廊的部分,可以采取声控的方式进行照明布置。通过对声控装置的调节,可以有效的设置声控装置的适用范围,这样就能够达到节约能源的要求。同时,要结合不同面积的采光要求,可以通过开设天窗、合理使用太阳光的方式进行采光。
2.采取合理的能源控制系统
在民用建筑的电气设计过程中,由于当前我国的民用建筑对信息化的要求也在不断的提高,对于建筑内部的电气控制系统就要进行合理的设计和布置。首先,对于内部居住者的照明和采光系统来讲,由于当前大部分的居民在采光的过程中都喜欢那些照明程度高、照明面积广、并且能耗比较大的照明设备,这样就存在比较大的能源节省空间。在照明设计的过程中,要根据不同的面积大小和不同的功能,合理的分配所在区域的照明亮度。通过控制灯具的功率以及照明范围等参数,合理的选择照明设备。同时我们在设计的过程中,可以采取灯光反射以及空间大小的布局来满足当前人们的照明亮度要求,这样可以有效的达到节能的目的。
3.选择合适的变压器
对于大部分的民用建筑居民来讲,其所用电的要求并不是很大,大部分的用户都是使用日常的电器。这样一来,我们在选择变压器的时候所选择的容量就不需要过大。所以,在选择的过程中,首先就要合理的控制变压器的容量。在此基础上,选择那些运行效率比较高、并且运行的过程中所耗电能比较小的变压器,这样就能够有效的节省能源。一般来讲,在选择变压器的过程中,要选择那些节能型的变压器,这样可以有效的降低变压器的能耗,同时将变压器的负载率提高到一定的水平,也就能够有效的通过变压器进行节能。
电气支架间距篇四
摘 要:社会经济快速发展,人们的生活水平也逐渐提高,对建筑工程的质量也提出了较高的要求。当前建筑工程电气设备逐渐实现自动化,在建筑工程中有着极为广泛的应用,电气工程安装是工程建设中极为重要的内容,要采取科学的安装技术以及措施,提高电气工程安装的效果,保证建筑工程的整体质量。文章就建筑电气工程安装技术的应用进行研究与分析。
关键词:建筑工程;电气工程;安装技术;应用
建筑电气工程中涉及到很多方面的内容,如配电系统、照明系统、高低压配电系统、防雷接地系统等,这是一个统一的整体,电气工程安装质量水平将影响到整个工程的效果,比如施工的进度、投资以及质量等,要积极做好相关的技术工作,使建筑电气工程安装能够更加顺利的推进。
1 建筑电气工程安装技术的现状
建筑电气工程施工涉及到很多因素,存在着一定的不确定性,在实际的工程安装中,会受到天气、环境、施工人员以及设备等因素的影响,电气工程的安装也会受到一定的限制,不管哪一环节出现问题都会对电气工程的质量产生影响,建筑功能的发挥也会受到限制,严重的甚至会出现安全事故。
首先,建筑电气工程安装中,技术管理模式存在着一定的滞后性。当前我国电气施工人员的素质水平还不高,电气工程安装人员整体水平有待提升,施工技术的掌握不够扎实,质量管理意识淡薄,很多比较关键点施工内容不能有效的把握与控制,施工过程缺乏规范性,存在着很多的违规操作的行为,施工现场安全防护的知识不足,遇到紧急情况不能有效处理[1]。施工管理者存在着侥幸心理,没有严格按照相关的管理制度开展工作,出现问题找不到相关的责任人,事故发生的原因不能准确的定位,使得电气安装受到影响。
其次,施工技术管理方面的问题。建筑电气工程安装中,施工技术管理不到位也是比较常见的问题,在实际的施工建设中,安装施工组织不健全,管理工作形式化严重,很多只是表面工作,缺乏实际意义,管理者对基层行为的管理不到位,施工中的问题无法得到有效的处理,使得电气安装的效果以及质量受到影响。
最后,施工技术协调的问题。电气安装工程涉及到很多环节,比如强弱电施工、管线铺设、给排水等,其中涉及很多协调管理工作,在安装施工中需要保证不同工序间的有效协调与衔接。但是在实际的施工中,施工人员对这些内容缺乏科学的规划,都是一边施工一边安排工作,施工比较随意,常会出现错碰漏等问题,不利于施工目标的顺利实现。
2 建筑电气工程安装技术应用
安装箱柜设备
在建筑电气工程安装中,箱柜设备的安装也是极为重要的组成部分,这部分内容的安装需要在建筑主体完成之后进行。建筑装修抹灰工作前处理好暗装箱柜,根据抹灰的厚度对箱柜设备进行安装。主体施工内容完成之后进行明装箱柜。煤电硅安装时要保证位置是合理准确的,配电箱中的部件是完整的,断口规整,墙面更加坚固、牢靠。铺设配电箱中的电线时应使用排接的方法进行,防止出现绞接的情况,使得表盘内部更加干净整洁[2]。结合电气设计图纸编号电线回路,为今后的管理维护提供便利。若配电箱、接线箱等中有引出管,就需要开孔,需要使用专门的开孔器提高开孔的整齐。
预留、预埋管线
预留管线预埋盒之前,施工人员要明确施工设计图纸,严格执行图纸的设计需要,控制好管线的铺设形式以及型号,确定标高,了解抹灰层的厚度以及装修材料等,确定这些内容为今后管线的预留深度以及高度确定做好准备工作。混凝土构件中的暗铺管线减少满曲的部位,依据管线的初始方向铺设,使得管线以及构件表面的距离能够超过15mm[3]。暗配箱盒施工中,用明显的标志标明安装的具体位置,使得施工质量得以保障。遇到路径相同,回路不同的绝缘电线时,可以将其铺设在相同的管线槽中,使其能够同时切断电源,使其更加可靠安全。对于电压电路相互交错的问题,需要将金属垫板配置在配线盒中,隔离开不同电压的电线,切断铺设管道时,断口位置需要平整、光滑,并进行封堵,防止受到污染。
铺设电缆
建筑电气工程施工中,电缆的铺设也是极为重要的内容,需要依据施工要求进行,施工前要结合工程需要明确铺设电缆的型号以及规格,认真的检查,保证其与设计需要相适应。施工前还需要检测电缆的整体情况,保证电缆的完整性,同时达到较高的绝缘效果。电缆铺设过程时不能交叉,需要整齐排列,让其更加稳固,电缆接头以及铺设位置都有明确的标志。铺设电缆时需要在接头以及终端处留出一定的长度,对于直埋的电缆也需要留出一定的长度。如果天气温度低于0℃时,不能铺设。铺设过程中通过波浪形的方法进行,电缆弯曲的半径需要大于直径的10倍以上。配置电力电缆与控制电缆时需要从上到下进行,普通支架设置1层控制电缆,桥架上电缆设置要小于3层[4]。安装电缆时,安装人员需要保证施工环境,做到没有污染和尘土,避免电缆受到污染。电缆的接头以及终端不能长时间的裸露在外,电缆接头应保证一次性进行,防止接头、终端等受潮。
安装配电设备
建筑电气工程施工中,配电箱也是极为重要的内容,是基础性的工作内容,配电箱的安装效果对于整个电气工程的安装有着直接性的影响。要结合电气工程安装的实际效果,科学的规划设计配电箱的安装,配电箱的底边与地面之间要留有一米半的距离,配电板底部与地面之间的距离为米。配电箱的安装效果会受到配电箱进、出线开孔位置的影响。配电箱安装时,需要明确其稳固性,了解配电箱的三项配线分别是黄、绿、红,并对应a、b、c。稳定配电箱的导线连接。安装配电箱时,需要保证其清洁,科学的编号,严格检查安装,保证配电箱能够有序的运行。
防雷系统
电气支架间距篇五
摘 要:从实践来看,电气工程施工建设质量,直接关系着整个建筑工程项目及其性能稳定性,与用户用电安全关系密切。若电气工程施工存在质量问题,则会影响其适用性、安全性,严重时会威胁群众的人身和财产安全。
关键词:建筑工程 电气工程 施工安装 用电安全
1.建筑电气工程施工安装问题
电气工程施工安装管理乏力
第一,施工失误。电力工程中的管道非常复杂,而且工程量非常的大,实践中部分施工方在敷设电线时对线路安装质量把关不严,尤其是没有做好质检工作,加之某些施工方无证施工,一味的赶工期,难以确保施工安装质量。对于部分专业分项工程而言,存在着多次转包的现象,加之施工队伍资质不够,施工现场管理不到位,以致内部监管乏力。
第二,监理失误。电气工程施工监理、管理人员,对工程施工质量监督管理不严,监理人员工作经验不足,无法及时发现施工现场存在的问题和隐患。
第三,业主失误。在建筑电气工程建设过程中,业主缺乏相关知识和认知,咨询和设计单位过分关注主体方案以及工程建设造价等,严重忽略了电气工程施工安装质量管理的重要性。
建材选用质量问题
建筑电气材料长期受到自然环境的影响,或多或少地发生一定的变化。为了确保建筑电气施工安装质量及其应用安全可靠性,选材质量要求一定要高。由于当前建筑规模不断增大,因此电气材料使用量也非常的大,这在很大程度上影响着建筑电气工程的成本和造价。从实践来看,高品质电气施工安装材料,不仅可以有效节约能源和资源,而且还有利于确保用户使用安全可靠性。当前存在的建材质量问题,主要表现在以下方面:导线的电阻率相对较大,而且熔点低,严重影响了其绝缘性和使用功能;电缆的耐压性差、耐温偏低,抗腐蚀性和绝缘性比较差;插座、开关导电值、铭牌值之间存在一定的偏差;电气装置塑料产品强度低、硬度小一级安全性差;此外,电气设备导电金属片弹性差、容易受到磨损,而且接触不良等,均属于建材质量问题。对于建材选用中存在的质量问题,如果不及时采取有效的措施予以防治,则会造成严重的后果。
2.建筑工程之中设计方案的施工规范
电气工程的施工是随着土木工程的建设随之进行的,一旦出现差错不但返工过程极其繁琐,并且也容易造成安全事故,而电气工程技术人员在常年的探索过程中,逐渐摸索出一套行之可行的施工规范。
管线暗设预埋
在管线预埋的施工过程中,进行施工一定要依据设计的要求,且对过程进行严格地控制。在进行混凝土里管线敷设的工作时,最好不要使用弯曲线路太多,应该将直线线路作为主要使用的。建筑物的表层和预埋的管线的间距,需超过15mm或者与15mm等同。在进行钢管暗配工作的时候,需要按照详细的环境状况,来对其进行适合的处理,若环境较为潮湿的话,就需进行对连接处以及管口的密封工作。在地下预埋的线管,最好不要穿过基础设备,如果非要穿入,就需对防护举措先进行运用,再穿入。在进行pvc电线管暗配工作的过程中,应对其在高温的环境下的敷设进行预防,但其能够在存在酸以及碱等腐蚀性介质的场所使用,因为pvc管强度低且容易发生变形,但其具有较强的耐腐蚀性。电线保护管的弯曲度不能超过管外径的1/10,在墙体预埋的建筑物里的pvc电线管,实现抹面保护的工作时,需进行强度大于等于m10的水泥砂浆的运用,且它的厚度不能小于15mm。
电气设备的安装
电气设备的安装是电气工程之中的一个重要的施工项目,而电气设备在现场安装的时候也会引起形状、连线的情况而出现各种各样的问题。所以在进行电气设备安装的过程中电气设备首先要安装到电器安装板上,在完成安装之后再将带有电气设备的电器绝缘板安装到配电箱之中,这种安装规范能够避免很多操作失误的产生,在将设备安装进配电箱里面的时候要注意两个电气设备之间距离的大小,还要充分的考虑到电气设备以及相应的配电箱之间的距离。在安装完成之后还要检查安装是否牢靠,必须保证安装装置之间不出现松动、侧斜的情况。
线路的连接
在进行配电箱以及相关开关箱内的电路安装的时候,要充分注意箱内部线路的连接情况,因为箱内空间比较狭小,在这种情况下链接不当就会发生电路短路的情况,这种情况一旦发生轻则发生电力传输的中断,严重的情况下还会发生火灾。所以在进行箱内部零线安装的时候一定要通过接线端子板进行连接。另外,还要保证箱内部安装用的连线是绝对的绝缘导线,并且还要注意到箱子内部所使用的绝缘导线是有着相关要求的,在绝缘导线选择的时候要保证绝缘导线的直接以及相应导线型号都能够完全的符合要求,最后还要注意到各个导线的连接情况,尤其是导线的接头要保证其绝对的牢靠。
开关、插座电气安装的优化策略
一是,螺丝的紧固应该再面板调整结束后进行,不仅要使其紧贴墙面,也要保证墙面的美观和整洁。同一建筑物内所使用的开关尽可能采用同一品牌的同一型号,并保证开关的通断位置的一致性,以便在出现故障时能够迅速对其进行修复。
二是,同一场所内的地线、零线、相线应用不同颜色^分开来,在连接时切忌不可将地线和零线接错,以免为日后使用埋下安全隐患。
三是,开关、插座的高度应该根据建筑物的使用功能进行合理选择,以免对使用者的人身安全造成威胁。
四是,在比较潮湿的地方需要采用防溅型的开关、插座,做好导线接头的绝缘的包扎工作,开关、插座接线盒不应埋太深。如果预埋太深的话可以加套盒。
防雷接地
为使建筑电气可以使用安全得到保证,实行防雷接地工作是势在必行的。建筑干线、金属构件以及金属管道等,均需实行接地处理,就算具备绝缘性质的外层线缆,或者是支架等,都得进行接地的工作,来使绝缘层被破坏的时候产生损失得到有效地避免。除此之外,可以用钢筋避雷设施在建筑物的屋顶进行设置,来使其和地面连接,提供给建筑物以及建筑电气能够运行安全的保障,使建筑物的防雷性得到提升。
3.调试设备以及控制施工质量
进行设备的安装及调试
建筑设备以及电气的安装工作在装修过程里是初步的,专业安装的施工队伍有很多,需要交叉施工且配合。在进行安装调试工作的时候,需对产品保护进行留意。需安装电气管道、灯具以及避雷设施等完成,专业安装电器的人员需和施工组织等方面实施配合才可以做好施工工作。
控制施工质量
在进行电气安装的时候,应该根据已经经过会审的安装图纸,与国家有关电气工程方面的规范相符合,经过有关审批的施工队伍进行设计的方案进行施工即可。对规范化的操作施工程序严格地执行,对规范以及工艺标准进行合理地应用,进行质量操作程序的制作,使资料得到充分地收集与整理,特别是对安装施工的隐蔽工程验收资料、隐蔽签证,对未经有关人员在隐蔽验收表上签字,不可以实施下道的施工工序,避免监督只是个形式。
结束语
综上所述,从我国现阶段的建筑工程电气安装施工情况来看,很多建筑电气安装人员存在管理意识薄弱、技术能力高低不齐等诸多问题,有关单位与领导管理人员应当重视电气安装的现实重要性,及时检查并发展电气安装过程中存在的问题,并进行改正和总结,杜绝问题的再次发生,全面提升建筑工程电气安装的质量。
电气支架间距篇六
[摘 要]电气工程的安装对于整个建筑工程来说有着极其重要的作用,一方面决定着住户用电是否顺利、公共设施能否正常运转;另一方面,水火无情,电气工程施工的不达标也是造成一些安全事故的根本原因。由此电气工程在安装环节需要施工技术人员能够充分的了解相关的安装技术,保证整体工程质量的安全可靠。
[关键词]建筑工程;电气安装;安装技术
1 建筑电气该工程主要施工内容
电气工程是一个重要的分部工程,其施工内容很多,工序过程复杂,涉及的工种较多,而且对安装人员的技术要求较高。不仅如此,电气工程的验收也是一项十分复杂的工作,工作量较大,要求验收人员具有较强的技术水平。通常,建筑电气施工包括架空线路的施工、配电箱的安装、防雷装置和引下线的安装、电气设备的安装以及控制柜的安装等。建筑电气施工的各个环节都需要严格的质量控制,做好质量控制点的预控,保证各个施工环节合理衔接,环环相扣,最大限度保证电气工程的施工质量。
2 建筑工程之中设备安装要点
电气设备的安装
电气设备的安装是电气工程之中的一个重要的施工项目,而电气设备在现场安装的时候也会引起形状、连线的情况而出现各种各样的问题。所以在进行电气设备安装的过程中电气设备首先要安装到电器安装板上,在完成安装之后再将带有电气设备的电器绝缘板安装到配电箱之中,这种安装规范能够避免很多操作失误的产生,在将设备安装进配电箱里面的时候要注意两个电气设备之间距离的大小,还要充分的考虑到电气设备以及相应的配电箱之间的距离。在安装完成之后还要检查安装是否牢靠,必须保证安装装置之间不出现松动、侧斜的情况。
线路的连接
在进行配电箱以及相关开关箱内的电路安装的时候,要充分注意箱内部线路的连接情况,因为箱内空间比较狭小,在这种情况下链接不当就会发生电路短路的情况,这种情况一旦发生轻则发生电力传输的中断,严重的情况下还会发生火灾。所以在进行箱内部零线安装的时候一定要通过接线端子板进行连接。另外,还要保证箱内部安装用的连线是绝对的绝缘导线,并且还要注意到箱子内部所使用的绝缘导线是有着相关要求的,在绝缘导线选择的时候要保证绝缘导线的直接以及相应导线型号都能够完全的符合要求,最后还要注意到各个导线的连接情况,尤其是导线的接头要保证其绝对的牢靠。
配电设备的安装
配电设备的安装是电气安装的核心工作,也是电气工程的基础部分。配电箱是用来接收和分配电能的设备,其内部结构和工作原理十分复杂,在施工中需要重点控制。为了确保配电箱的使用性能,需要对配电箱进行合理的选型,确保其防护等级满足工程要求;在进行配电设备的安装时,根据配电箱进出线开孔位置的精度,合理设计配电箱与地面的距离;采取一定的加固措施,确保配电箱安装的稳定性;合理选择零线排放和对接的方式,避免发生铰接现象;在对配电箱和接电箱进行开孔时,要用专业的设备,而禁止采用气焊开孔方法;配电箱的三线配线要正确无误,a、b、c项线颜色分别为红绿黄,零线为淡蓝色;按规则对配电箱进行编号,对配电进行认真清理,并校准和检定。
防雷系统的安装
电气支架间距篇七
【摘要】随着社会经济的快速发展,人们的生活水平不断提高,对于建筑物的要求也越来越高。电气安装是建筑工程施工中必不可少的内容,建筑电气施工技术水平关系到建筑物功能的发挥,以及人们的生命财产安全。因此,在具体的施工过程中,施工人员必须严格按照标准来执行每一个步骤,把握好电气安装工程的施工技术要点,以确保整个建筑电气施工的顺利进行。基于此,文章探讨分析了建筑电气工程安装技术要点。
【关键词】现代建筑;电气安装工程;技术
一、建筑电气安装工程的主要内容
对于建筑工程来说,电气安装工程的施工环节属于关键环节。通常情况下,在进行电气安装工程的施工时都应当遵循相应的原则,首先我们在进行电气设计时应当尽量满足施工工艺与施工机械的需求;其次,我们在协调好施工工艺与设计之间的关系后还应当考虑到施工的安全性与可靠性;此外,我们在进行电气安装工程的施工中还要保证电器元件能够得到准确合理的应用,保证电气设备在施工完成之后能够正常运行。
二、建筑电气工程安装技术
1、电气管道的预埋
钢管暗配技术
pvc电线管暗配技术
与钢管相比,pvc电线管的优势是耐腐蚀、可用于室内有酸、碱等腐蚀介质的场所;缺点是易变形老化、强度不高,不能用于易受机械损伤或高温的场所。为了减少穿线的阻力,节省成本,线管暗敷应遵循选近路、少弯头的原则。电线保护管的弯曲度应小于管外径的10%,且不应有裂缝、褶皱和凹陷。在线管暗配、埋设于混凝土内和地下时,线管的弯曲半径应大于管外径的6倍、10倍。有线管进入的盒面,采用锁扣连接,做到一管一孔。在补槽时填充水泥砂浆来保护暗敷于砌体内的pvc电线管,抹面强度大于m10,厚度应大于15mm。
2、管路的安装
建筑电气施工的过程中,应当按照电气施工安装的实际要求进行设计,确切的制定建筑电气施工安装的使用标准和具体指标,这些设计的主要方面有电气系统的级别,电气辅助装置的实际要求,电源开关的有效地方,电气装置的实际安装等。如果需要对管线进行预埋处理,则需要按照相关的施工设计规范、或者手册中的要求来进行施工。注意在混凝土中铺设管道和线材的时候必须一直县为主,不能用那些包含较多的曲线的铺设设计路线。对于那些预埋的管道来说,它们和建筑物外表的距离为大于15mm。在我们进行管道暗配的时候,应该根据当前的环境来进行处理,比如:如果现在的环境很潮湿,而管道口和连接的地方需要采取密封处理。在时间的电气设备管路的敷设之中会有很多不一样的技术和不一样的方法手段,经常使用到的则是线检测技术和相关数据处理技术等。任何技术都是很复杂的,所以如果现在需要一些解决安装过程中的问题的话,首先必须对现场管路的敷设进行分析和认证,通常的时候管路的敷设设备安装的现场情况往往是复杂而且多变的。在安装过程中由于其他外界因素的影响,因此导致信号难以准备的被监测和控制,所以还应该很好的判断其中的干扰信号,再以此为基础更好地实现建筑电气施工技术的创新发展。
3、 配电箱的施工
建筑电气的配电箱由两部分组成,即明箱和暗箱。明箱装好后用膨胀螺栓固定好即可,而暗箱安装好了以后箱体的周围要用一些砂浆把它填满。在安装配电箱之前要再次对设备进行检查,看它的名牌、附件是否齐全并做好检查记录。建筑电气施工人员还要对安装的技术要求进行严格执行,满足弱电系统的使用要求。
4、 防雷接地的施工技术