在当下社会,接触并使用报告的人越来越多,不同的报告内容同样也是不同的。那么报告应该怎么制定才合适呢?下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写,我们一起来了解一下吧。
工程质量自评报告工程质量自评报告篇一
1、xxx村供水工程解决了913人的饮水安全问题。经检查该工程运行正常。蓄水池定期清理,管道无损坏且有专人管护。
存在问题:xxx村有233人的饮水管道因线路长、管材规格小而不能满足用水需求,需更换管道;xxx村四组和十组(原青山村一组)共192人的饮水未得到解决,望上级部门领导能给予资金,帮助解决饮水问题。
2、xxx村供水工程解决了818人的饮水安全问题。经检查该工程运行正常。蓄水池定期清理,管道无损坏且有专人管护。
3、xxx村供水工程解决了405人的饮水安全问题。经检查该工程运行正常。蓄水池定期清理,管道无损坏且有专人管护。
4、xx村供水工程(原新坪村供水工程)解决了337人的饮水安全问题。经检查该工程运行正常。蓄水池定期清理,管道无损坏且有专人管护。
6、xxx:灌溉面积296亩,水费征收率85%,存在问题:堰道漏水,需维修整治;堰道垮塌8米已自筹资金维修。
工程质量自评报告工程质量自评报告篇二
通过检查,我县公路工程建设完全按照法律、法规、规章、强制性标准、建设程序执行,招标备案材料齐全,设计变更管理规范。
存在问题:
2、人员履约情况差,个别项目经理和总工外出不请假,检查时不在现场。
(1).监理人员质量质量监督目标明确。监理认真监督现场施工,严把质量关,严格审核内业资料,监理人员基本满足现场施工质量监督要求。检查中部分监理没有在施工一线监督管理。
(2)施工现场管理不规范,现场材料堆放较乱,标识、标牌较少缺少维护。
(3)大部分料场集料规格符合设计规范要求。个别料场地面没有硬化处理,各种规格原料没有进行分仓存放。
(4)s449项目落实施工组织计划不严谨,施工单位内业资料滞后,跟不上施工进度。
(1)“一校、一会、一课”制度落实不到位,安全生产台帐记录欠完善,少数施工人员安全意识不强,规章制度执行不够严格。部分现场工人没戴安全帽,施工警示标志牌安放不到位,影响了行车、行人安全。
(2)畅通工程个别标段排水沟排水不畅,导致做好的路基经雨水浸泡过往行人车辆碾压,出现车辙,局部路基已损坏。部分加宽工程下挖处理路基后,不能及时进行路基施工,存在严重安全隐患。
(3)目前已进入混凝土路面铺筑施工阶段,边通车、边施工路段实际困难,没有编制好可行的施工方案,影响安全生产及文明施工。
(4)未及时、准确、真实的上报安全生产信息报表、进度统计报表,未明确责任,落实专人,未采取有效的措施进行整治。
(1)施工单位必须增加技术人员,增加施工机械,以满足现阶段的项目建设需求。按照施工标准化的要求,加强现场管理。
(2)监理单位增加现场监理人员,做到每个施工点保证一个监理员在场,特别是施工关键节点,必需在现场监督和管理。
(3)中心试验室要加强料场原材料控制,做好原材料试验检测工作,不合格集料一律不能用于现场施工,发现问题及时上报,做好试验资料的收集与整理。
(4)制定科学、严谨的施工组织计划,施工进度按计划有序实施。确保资料与进度同步进行,加强组织管理,安排好平行作业、多个工作面共同开展施工。
(5)加强人员履约管理,严格请销假制度,对不能履约的项目经理、总工、总监,发现一起处理一起,并严格按照合同给定金额给予罚款,目前已处罚19人次。
(6)严格安全经费管理和使用,在施工过程中,特种机械操作人员必须持证上岗,在施工中必须做好道路安全保通工作,安放好各种警示标志牌。对安全设施不全,安全管理不到位的,安全经费不予拨付。
(7)及时、准确、真实的上报安全生产信息报表、进度统计报表,明确责任,落实专人,采取有效的措施进行整治。
通过此次公路水运建设市场和工程质量安全自查工作,提高各参建单位质量和安全生产的意识。在施工中,严格要求各施工、监理单位要进一步加强安全生产和质量施工的力度,规范和完善应急预案和防范措施,遏制和杜绝责任质量安全事故的发生。确保工程质量和安全,促进交通建设健康发展。
工程质量自评报告工程质量自评报告篇三
2 工程名称: xx 县陵州大道一期建设工程 工程地点:xx 县文林镇 工程类 xx 市政道路工程 道路等级 xx 市主干道 建设单位:xx 县土地储备中心 设计单位:xx 市设计院 监理单 xxxx 公司 xxxx 公司 检测单位(xxxx 公司工程测试中心 检测单位(抽检):四 xxxx 公司 图纸审查机构 xxxx 公司 质量监督机构:xx 县建设工程质量安全监督站 本工程设计起点接 213 国道仁寿收费处前约 100 米,自西向东延伸894.979 米后转向仁富路(s106),道路全长 7530.584 米。本工程还包括文林镇城北大道延伸段 245.197 米,接已建城北大道使其延伸至陵州大道,以打通陵州大道与城内交通干道的连接。
3 k2+82021 后期施工完毕再行验收。
下文中所指工程、工程量等均为 k2+820217+530.584 段(含城北大道延伸段 k0+000~k0+245.197),不再另行注明。
本工程包含道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程共计 8 个单位工程。本次验收起点桩号为k2+82021 点桩号为 k7+530.584,长 4710.584 米。道路规划红线宽 45 米,规划绿线宽度为 60 米。道路两侧各设 7.5m 绿化带+3.0m 人行道+5.0m 非机动车道+3.0m 机非分隔带+11.5m 机动车道,两侧对称设计;机动车道路面为 12cm 厚沥青混凝土路面,人行道采用 6cm 厚混凝土透水砖铺装。
5 ② 中标通知书 ③ 施工合同 ④ 工程变更单及签证文件 2、合同完成情况: 经全面核查实体工程,我单位已按合同约定内容,完成全部工程[陵州大道 k2+820217+530.584 段(含城北大道延伸段 k0+000~k0+245.197)],工程质量自评合格。
① 工程质量:我单位根据合同文件、施工图纸、国家现行有关规范、规程的要求完成全部施工内容。
② 信息管理:所有工程相关内业资料、有关试验资料已整理完善;竣工测量已完成,根据实测数据绘制竣工图表。
四、施工情况 1、路基工程 软基处理:对沿线多处的淤泥质土层进行了开挖清除,清除后土层为粘土,达到设计要求。开挖部分按设计图纸或参建各方现场勘察商定的意见进行换填,严格控制换填材料和换填深度。
路基施工:按照设计要求,清理路基范围内的垃圾再进行碾压,压实度不低于 90%。路床压实度不低于 95%,弯沉值不大于 260。
土方开挖前,先查明基坑或沟槽范围内是否有地管若有地管要查明位置和埋置深度并做好标记对开挖工人进行技术交底。当土方开采用机械开挖时在基坑底应保留不小于 100mm 的土层采用人工开挖清槽,严禁超挖如遇软弱土层或与施工图上描述的土层不符就通知有关各方研究处理方案,如若出现超挖应用砂石垫层将超挖部分回填并压实。土方开挖后不能马上回填的基坑或沟槽就设置排水沟。
土方回填:土方回填要事先落实好土源开挖出来的好土计划用作回填土
6 时覆盖防雨。严禁用淤泥、腐殖土、冻土、耕植土和含有有机质大于 8%的土作为填土。回填前基坑有水要排净、杂物要清理干净严禁基坑有水时回填。
2、基层、面层工程 根据设计要求,基层结构分为 20210cm 厚天然砂砾石垫层+15~25cm 厚4%水泥稳定碎石 +25cm 厚 5%水泥稳定碎石。砂砾石垫层压实度不低于 96%,弯沉值不大于 153.5;下基层压实度不低于 98%,弯沉值不大于 56.1;上基层压实度不低于 98%,弯沉值不大于 29.6; 面层为7cm厚ac-2021青混凝土下面层+5cm厚ac-13f沥青混凝土上面层,并设透层、粘层、封层。沥青混凝土面层压实度均不小于 98%,下面层弯沉不大于 24,上面层弯沉不大于 2021。
施工前测量: 测量放样是保证施工质量的关健,本工程在具体施工时配制一个测量组,保证施工放样及时,平面位置、标高随时得到控制。放样时,首先是在砾砾石垫层上恢复中线,直线段每 10m 设一桩,曲线段加密至 5m 一桩,并在两侧边缘外 0.3~0.5m 设指示桩;然后进行水平测量,在两侧指示桩上方根据设计标高及试验段确定的松铺厚度设置摊铺机水平传感导线。导线采用直径 3mm 钢丝,用紧线器强紧,张紧力不小于 600n,架设长度不大于 2021,并用白灰设置方向导线,应在每次摊铺前和摊铺过程中对导线和指导庄进行复核测量,确保施工的准确性。
7 宽度和设计横坡均匀摊铺,一起进行碾压,以避免纵向接缝。摊铺过程兼顾了拌和机出料的速度,适当调整摊铺速度,尽量减少停机待料的情况。摊铺机应设专人消除粗集料离析等现象,铲除任何离析、太湿等不合格的混合料,并在碾压前采用合格的拌和料添补 碾压:遵循先轻后重、由低位到高位、由边到中的原则,碾压时应控制混合料的含水量处于最佳值。先用压路机及时并连续地在全宽范围内进行一遍初压(静压),直线段由边到中、超高段由内侧到外侧依次连续均匀地进行碾压,相邻碾压轮迹重叠 1/3 轮宽。然后用 22021 型振动压路机继续碾压,并检测压实度。最后用压路机进行光面,以确保路面的平整度及消除轮迹。压实后的基层表面应达到平整、无轮迹和隆起现象。
养生:每一段碾压完成且自检压实度合格后,立即进行养生。养生采用土工布覆盖养生,在覆盖前,先对自检合格的基层洒满足量水养生,然后铺设土工布,确保整个养生期间基层表面始终保持潮湿状态。
3、管道工程 回填土施工:基底清理验收 → 由堆料区(或挖方施工区)挖运合格的填料至回填区 → 分段分层铺筑填料 → 机械或人工摊平碾压(夯实)至设计要求密实度 → 填方取样 → 合格后进行下层铺筑、碾压(夯实)、取样、循环作业直至达到设计填筑标高。
根据设计图纸确定两检查井间管道铺设长度、管子伸进检查井内长度及两管端头之间预留间距。在安管过程中要严格控制,防止管头露出井壁过长或缩进井壁。
严格控制管道的直顺度和坡度,采取以下措施并随时检查:安管时要在管
8 道半径处挂边线,拉紧线;在调整每节管子的中心线和高程时,要用石块支垫牢固,相邻两管不得错口;在浇注管座前,用与管座混凝土同标号的细石混凝土把管子两侧与平基相接处的三角部分填浇填实,再在两侧同时浇注混凝土。
4、桥梁工程 桥梁施工过程中,严格按照设计图纸和验收规范进行施工。进场材料必须进行复检后方可使用,隐蔽工程严格按照验收程序进行验收,未通过业主和监理验收时不得开始下一道工序施工。
在整个施工过程中,我单位严格按照设计图纸及施工规范进行,对相关单位提出的意见和要求做到及时发现及时纠正,在每道工序施工完毕之后报验合格后,才进行下一道工序的施工。
五、施工技术标准、强制性标准执行情况 1、本工程主要执行或参照执行的技术标准为: 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(cjj1--2021)《给水排水管道工程施工及验收规范》(gb 50268--2021)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(gb 50141-2021)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(gb50168-2021)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(gb50169-2021)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(gb 50254-2021)xx 市道路照明工程施工及验收规程》(cjj 89-2021)《园林绿化工程施工及验收规范》(cjj 82-2021)《路面标线涂料》(jt/t 280)《道路交通标志和标线》(gb5768)《道路交通信号灯设置与安装规范》(gb14886-2021)2、在本工程施工及验收过程中,我单位严格执行相关的施工技术标准,未存在有违反工程建设强制性条文的情况。
9 六、试验和检测情况 本工程施工自 xxxx 公司工程测试中心,抽检单位为四 xxxx 公司。检测单位资质符合要求,各项检测报告齐全,检测结果合格。
七、质量、安全事故报告及处理情况 本工程未发生任何质量、安全事故。自开工以来,各单位工程及分部分项工程施工均按照设计文件和规范要求进行施工,施工前均有进行安全教育指导,现场有全面的安全措施及物质配备。在施工过程中,人员均按照安全标准进行保护,自开工到竣工,未发生任何事故。
八、质 量控制 资料 自查情况 本工程共分为 8 个单位工程,核查内业质量控制资料、对外观实体进行实量实测,验收结果均合格,详见验收记录表。
10 4 交通工程 图纸会审、设计变更、洽商记录 材料、配件出厂合格证书和进场检验记录 结构安全和使用功能性检测报告 施工测量资料 施工检测资料 隐蔽工程验收记录 检验批、分项、分部、单位工程质量检验记录 施工记录 资料完整 5 照明工程 材质质量保证资料 施工检测资料 结构安全和使用功能性检测报告 施工测量资料 检验批、分项、分部、单位工程质量检验记录 隐蔽工程验收记录 施工记录 资料完整 6 电力工程 材质质量保证资料 施工检测资料 施工测量资料 检验批、分项、分部、单位工程质量检验记录 隐蔽工程验收记录 施工记录 资料完整 7 通信工程 材质质量保证资料 施工检测资料 施工测量资料 检验批、分项、分部、单位工程质量检验记录 隐蔽工程验收记录 施工记录 资料完整 8 绿化工程 图纸会审、设计变更、洽商记录 园林植物进场检验记录以及材料、配件出厂合格证书和进场检验记录施工测量资料 施工检测资料 隐蔽工程验收记录及相关材料检测试验记录 检验批、分项、分部、单位工程质量检验记录 施工记录 资料完整 各单位工程质量控制资料完整,符合规范要求。
11 8 盲道、坡道检查 符合要求 9 混凝土试块抗压、砂浆试块抗压检测 符合要求 10 压力管道水压试验 符合要求 11 给水管道冲洗消毒记录及报告 符合要求 12 阀门安装及运行功能调试报告及抽查记录 符合要求 13 管道位置高程及管道变形测量及汇总 符合要求 14 混凝土结构管道渗漏水调查记录 符合要求 15 土壤理化性质检测报告 符合要求 16 地基土承载力试验记录 符合要求 17 基桩无损检测记录 符合要求 18 桥梁工程竣工测量资料 符合要求 工程安全和使用功能检验资料检查 18 项,资料完整,符合要求。
3、观感质量自评情况: 经检查,8 个单位工程观感质量均符合要求,观感质量综合评价均为好。
15 照 明 工 程 箱式变电站 箱变基础 合格 箱式变电站 合格 配电装置与控制 路灯控制系统 合格 电缆线路 电缆敷设 合格 手孔井 合格 安全保护 接地装置安装 合格 路灯 路灯基础 合格 路灯安装 合格 电 力 工 程 电缆 线路 工程 沟槽开挖与地基处理 合格 预制 u 型槽安装 合格 电力排管 合格 沟槽回填 合格 支架安装 合格 检查井 合格 接地装置 合格 通 信 工 程 通信线 路工程 挖掘沟槽 合格 铺设管道 合格 回填土 合格 人、手孔井 合格 绿 化 工 程 栽植 基础 工程 栽植土 合格 栽植前场地清理 合格 栽植土回填及地形造型 合格 栽植土施肥和表层整理 合格 栽植 工程 植物材料 合格 栽植穴、槽 合格 苗木运输和浇灌水 合格 苗木修剪 合格 树木栽植 合格 草坪和草本地被分栽 合格 花卉栽植 合格 养护 支撑 合格 浇灌水 合格 施工期植物养护 合格 本工程共 8 个单位工程,各单位工程、分部工程、分项工程、检验批均验收合格,资料完整,符合要求。
十、结束语 综上所述,在本工程施工过程中,我单位严格按设计文件及技术规范、标准、规程要求施工,工程质量自评为合格,达到合同约定要求。
竣工验收工程建设情况汇报发言稿
单位竣工自评报告
27#a竣工自评报告
工程竣工验收会议纪要
工程竣工验收岗位职责