城镇供热管网工程施工及验收规范篇一
【解析】直接消耗一次热媒,中间设备极少,但一次热媒补充量大
2、【答案】a
【解析】在距接口两端各 200mm 处检查管道平直度,允许偏差为 0~1mm,在全长范围内,最大偏差值不应超 过 10mm。
3、【答案】c
【解析】热水热网:高温热水热网:t>100℃;低温热水热网:t≤95℃。
4、【答案】c
【解析】法兰端面应保持平行,偏差不大于法兰外径的 1.5%,且不得大于 2mm
5、【答案】d
【解析】法兰与法兰、法兰与管道应保持同轴,螺栓孔中心偏差不得超过孔径的 5%,垂直允许偏差为 0~2mm。
6、【答案】acde
【解析】常用的管道支架有:固定支架、滑动支架、导向支架、弹簧支架。
城镇供热管网工程施工及验收规范篇二
1、按系统形式分,直接消耗一次热媒,一次热媒外充量大,中间设备极少的是( )
a.c 闭式系统
b.开式系统
c.蒸汽系统
d.凝水管网
2、对接管口时,应检查管道平直度,在距接口中心 200mm 处测量,允许偏差( )mm。
a.0〜1
b.0〜2
c.0〜3
d.0〜4
3、高温热水热网的温度大于( )。
a.90
b.95
c.100
d.105
4、相连两法兰端面应保持平行,偏差不大于法兰外径的 1.5%,且不得大于( )。
a.1mm
b.1.5mm
c.2mm
d.2.5mm
5、法兰与法兰、法兰与管道应保持同轴,螺栓孔中心偏差不得超过孔径的( )。
a.2%
b.3%
c.4%
d.5%
城镇供热管网工程施工及验收规范篇三
6、常用的管道支架有( )。
a.固定支架
b.刚性支架
c.滑动支架
d.导向支架
e.弹簧支架