在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
路灯说明性资料篇一
——金禾
不羡楼台馆所的吊灯,辉煌灿烂;
不慕歌厅舞台的色灯,溢彩流金。
路、街、巷、园、院,无处不在;
雨、雪、露、风、霜,一如既往。
聆听星星的叮咛,月亮的嘱咐;铭记太阳的重托。送走一批批的行人; 迎来一簇簇的来者。对黑暗的愚昧作战; 向文明的黑暗开火,辟一道光明的通途。
从昏暗小巷到宽敞大街,从宽阔马路直抵那通往遥远的康庄大道。
自与夕阳道别的黄昏到曙光再现,默默无闻悉心照亮每个途人的脚步。
竭尽挚诚,坚定不移。是您——路灯!是您——老师!
路灯说明性资料篇二
“杆座”指的是预埋的连接基础的钢板及固定的螺栓 灯架安装指的是出灯杆的安装灯的罩及架
一套完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。[1]引下线指连接接闪器与接地装置的金属导体。防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。
(1)引下线一般采用圆钢或扁钢,其尺寸和防腐蚀要求与避雷网、避雷带相同。用钢绞线作引下线,其截面积不得小于25mm2。用有色金属导线做引下线时,应采用截面积不小于16mm2的铜导线。
(2)引下线应沿建筑物外墙敷设,并应避免弯曲,经最短途径接地。
(3)采用多条引下线时,为了便于接地电阻和检查引下线、接地线的连接情况,宜在各引下线距地面高约1.8m处设断接卡。
(4)采用多条引下线时,第一类防雷建筑物和第二类防雷建筑物至少应有两条引下线,其间距离分别不得大于12m和18m;第三类防雷建筑物周长超过25m或高度超过40m时,也应有两条引下线,其间距离不得大于25m。
(5)在易受机械损伤的地方,地面以下0.3m至地面以上1.7m的一段引下线应加竹管、角钢或钢管保护。采用角钢或钢管保护时,应与引下线连接起来,以减小通过雷电流时的电抗。
(6)引下线截面锈蚀30% 以上者应予以更换。铁构件制作安装是值设计此的钢构件,如基础中的与灯座相对应的钢构件,杆上的抱箍构件等。
立灯杆”是套10kv以内架空配电线路定额中的线杆组立吗:可以用此近似套用,但这个灯杆不是10kv的,在本地定额中再找一下有没有对应的。将水泥杆改为钢杆也可以,但不准确,定额中有相关的子目 回复:就是基础支架
路灯说明性资料篇三
凤凰湖工业园凤鲁路道路工程 路灯工程施工图设计说明
1、设计依据
1.1、设计合同及委托书
1.2、《城市道路工程设计规范》cjj37-2012 1.3、《城市道路照明设计标准》cjj45-2006 1.4、《城市道路照明工程施工及验收规程》cjj89-2001 1.5、《低压配电设计规范》gb50054-95 1.6、《10kv以下变电所设计规范》gb50053-94 1.7、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》gb50169-2006 1.8、本公司道路专业提供的相关资料及图纸
2、工程概况
凤鲁路道路等级为城市次干道ii级,设计起点位于兴龙大道b段k5+240处,终点位于才子路k1+058.641处,全长969.318m。道路红线宽度24米,其中单侧车行道宽度为7.5米,双向4车道,单侧人行道宽度为4.5米(包含2m绿化隔离带)。本工程道路按城市次干路标准设计。
3、设计范围和内容:
本次设计包括以下内容:(1)、照明供电系统(2)、道路照明设计(3)、安全接地系统设计
4、照明供电系统
4.1、本工程用电负荷为三级负荷,用电设备总容量为15kw,预留
道路照明20kw,其他照明15kw。
4.2、本工程照明设备采用10/0.4kv户外箱式变电站供电,箱变进线电源就近接自城市10kv公共电网或由城市电网环网供电,箱变低压出线采用220/380v电压,三相四线制供电。
4.3、考虑供电线缆电压损失及供电系统经济性,本段道路全程共设置一台箱变。箱变容量为50kva。布置于凤鲁路道路桩号f k0+480附近。照明箱变已考虑为广告、景观等用电预留有一定容量。箱变负载率为68%。
4.4、无功补偿:配电系统采用低压集中补偿和路灯单灯补偿相结合的方式:每盏灯具加电容器,补偿后灯具功率因数达到0.85以上;箱变处设置低压电容器组进行集中自动补偿,补偿后系统的功率因数达到0.9以上。4.5、供电系统按照不同用电性质(照明、广告等)实现低压集中计量方式。
5、道路照明设计
5.1、本工程道路按城市次干路标准设计,照明要求如下:平均亮度lav≥1.0cd/㎡;平均照度eav≥15lx;
平均亮度均匀度lmin/lav≥0.35;
7.4、每盏照明灯具设置无功补偿电容器,箱变低压设置集中无功补偿电容器组。
7.5、道路照明灯具按全夜、半夜照分组控制,通过智能控制器根据室外照度或时间自动控制全/半夜灯具的开闭,实现节能运行。7.6、本道路照明功率密度值lpd=0.68w/m2,满足规范要求。
8、安全接地系统
8.1、低压配电系统采用tn-s接地型式,n线与pe线在变压器处接地后完全分开。
8.2、工程沿照明管线全线通长埋地敷设一根40×4镀锌扁钢作电气设备接地干线(pe干线);每个灯具外壳、金属灯杆、灯杆法兰螺栓为一接触良好的电气整体,灯杆埋地螺栓采用φ10镀锌圆钢与接地干线可靠焊接。
8.3、在接地干线(pe干线)首端、末端、分支点及每隔三根灯杆处设重复接地极,接地极采用l50×50角钢,2.5m长,埋深0.8m。接地电阻要求不大于4欧。具体做法详国标图03d501-4-11。
8.4、电气装置的下列金属部分,均应于pe干线可靠电气连接。(1)变压器、配电柜(箱、盘)等的金属底座或外壳。
(2)室内外配电装置的金属构架及靠近带电部位的金属遮栏和金属门。(3)电力电缆的金属护套、接线盒和保护管。(4)配电和路灯的金属杆塔。
(5)其它因绝缘破坏可能使其带电的外露导体。
9、其它注意事项:
9.1.室外照明箱变安装于人行道外侧或绿化带内,要求其不易积水,通
风良好,并满足户外安装使用要求。其基础做法及安装大样详生产厂家提供的资料。
9.2、所有电气设备应选用国家现行的技术先进、可靠的产品,不得采用国家明令淘汰的产品。
9.3、.图中未尽事宜,应参照国家和地方有关规定、标准、规范执行,施工中若有问题可与设计、业主协商解决,工程施工应符合《城市道路照明工程施工及验收规范》的要求。
路灯说明性资料篇四
路灯产品技术参数说明
一、灯杆技术参数说明
1、主杆采用q235优质板材焊接而成,经热镀锌后喷塑处理。灯杆尺寸详见结构示意图。
2、杆门切割后,周边用模具制成的统一的扁铁加强框焊接加强,门盖为1.5铁板冲压落料,一次性成型,通用化、标准化、系列化。确保防护等级ip23,杆门内预留接地螺栓、绝缘板和保险丝装置。
3、法兰盘开孔采用等离子切割或线切割工艺,统一模板加工,保证统一。
4、灯臂部分先制好靠模以后,按照靠模加工,保证每一个品种尺寸、角度全部统一。
5、灯杆焊接,按《建筑钢结构焊接技术规程》(jgj81-2002,j218-2002)执行,着色探伤检验达焊接国标gb/t3323--1989ⅲ标准要求。
6、灯杆防腐处理采用热镀锌,镀锌层表面光滑美观,光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等缺陷存在,锌层厚度达到86μm以上,镀锌层附着力应符合gb2694—88标准,保证8年不退色,灯杆的抗风能力按36.9米/秒设计。灯杆防腐寿命大于30年。
7、灯杆表面喷塑厚度≥100μm,附着力达到gb9286—88 0级,表面光滑,硬度≥2h,采用室外耐候材料。喷塑材料为全聚酯塑粉。
8、灯杆工艺和验收标准按国家标准执行。设计系数1.8。灯杆的设计寿命大于30年。
二、led灯具技术参数说明(1)、led灯具具有流线型外观,一体化散热,可满足最高15米灯杆安装的照度要求,整灯的功率范围为60—210w,光通量输出为5230lm。
(2)、高纯铝制灯体,阳级氧化处理,表面聚酯静电喷塑,不锈钢紧固件,耐腐蚀,结构坚固,抗震性强,确保灯具能在严峻的室外环境工作。灯体中间为型材挤压铝,颜色可按客户需求改变,并可根据中部型材增减,调节增加灯具功率。
(3)、使用优质高亮度led光源,使用寿命长,功耗低,发热量低,光衰每小时10%,节电60%。
(4)、灯具的配光特性为非对称(蝙蝠翼形)配光曲线:极坐标角不超过650。
(5)、灯具的电源适配器(定电压型)与驱动器(定电流型),驱动器与电源适配器均安装在灯具内,散热效果好。
(6)、灯具能满足宽范围的工作电压:100vac ~ 260vac, ac/2.8a,电源适配器的效率为92.5%以上, led驱动电源的效率为95.0%以上。
(7)、灯具具备密闭型耐高温钢化玻璃罩,每颗led自带透明塑料棱镜。
(8)、灯具的防护等级整灯达到ip65级标准, 电源适配器达ip66级标准。
(9)、灯体内置120º-60 º透镜,实现道路无斑马线配光(10)、防触电保护等级为1类。
(11)、灯具产品使用寿命常温下可达50000小时,50℃以上高温工作环境可达30000小时,提供原厂3年保固,终身保修。