当前位置:网站首页 >> 文档 >> 2023年管道直饮水工程入户成本(5篇)

2023年管道直饮水工程入户成本(5篇)

格式:DOC 上传日期:2023-01-10 21:27:54
2023年管道直饮水工程入户成本(5篇)
    小编:zdfb

无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

管道直饮水工程入户成本篇一

一、词条名称:管道直饮水系统

二、词条解析:

1、热回收空调的特点

(1)简约,可靠,无需增加其他电控系统,自动化程度高,运行稳定,无安全隐患。

(2)温度恒定(不会有过冷、过热现象发生),能同时实现多点供水,可满足不同需要的生活热水需求。

2、热回收空调的优势

(1)节约能源

(2)保护建筑物周围的环境

(3)给用户带来方便与安全

(4)安装容易、不漏水、安全、寿命长、全天候热水供应,出水温度恒定

(5)一机多用

三、详细内容请见附件

四、词条来源:综合设备所杨忠奎

管道直饮水工程入户成本篇二

管道直饮水工程施工组织设计方案

一、总体说明

管道直饮水工程施工方案及方法和主要生产资源要素的优化配置等诸多方面的施工保障等均要遵循科学、严谨、细致、实用、合理的原则,按照甲方提供的工程信息,编制设计方案是工程施工中的必备文件,该工程安装要求严格,施工专业性强,必须精心组织设计各单位多方配合,方可保证该直饮水系统工程具有高度的安全性,可靠性和稳定性,以及设备安装的整体美观,方便实用,维护便利,达到质量优良,按期顺利完成工程的综合说明。

工程施工组织设计按工程全部竣工的施工工期考虑,将与甲方土建工程施工进度为依据统筹安排编制的,设计考虑安排的施工总进度计划。

本设计因限于各种可能潜在的因素的影响,在考虑安排施工方案及方法、施工程序、工艺流程、工期计划、质量技术、安全保证措施以及未尽事项等方面难免有遗漏,有待以后设计组织施工时修正、补充、完善,成为本工程施工中的必须指导文件。

管道直饮水工程施工项目包括:管网系统工程、ro反渗透制水供水系统工程、用户终端系统工程四个大的系统工程。

1、管网系统工程,包括小区供水管网系统和回水管网系统,这是本项工程的重点,工程量大,施工情况复杂。

2、ro反渗透制水供水系统:这是饮用水生产的核心,也是直饮水工程的核心系统。

3、用户终端系统,包括智能水表、笼头组、后置抑菌装置等。此系统工程是体现我公司服务质量、服务意识的关键环节。

4、客户服务系统,客户资料的收集、整理、归档,客户智能卡的写卡与发卡,培训管理公司收费的系统操作,培训管理公司对整个系统的维护要领。

二、主要编制依据

1、《建筑给水聚丙烯管道(pp-r)工程技术手册》

2、《饮用净水水质标准》(cj/94-1999)

3、《瓶装饮用净水卫生标准》(gb17324-1998)

4、系统设备供应商及厂商对设备、材料的安装要求

5、现行国家有关规范和施工标准

6、《建设工程质量管理条例》

7、有关专业提供的技术资料和要求

8、施工组织设计编制、审批和管理规定

9、施工图及各子系统技术设计方案

10、《管道直饮水系统技术规程》

三、工程人员组织

1、工程负责人员组成 为确保优质、按时、安全的完成该系统工程,我公司针对该工程制定详细的人员组织结构安排,我公司将对该工程成立以公司董事长为核心,把公司的各项专业技术精英放在该工程上,在财力、物力、人力方面保证工程顺利完成。

2、主要工程技术人员岗位职责

(1)、经理:负责整个工程的人员组织安排和处理工地现场重大事件,保证工程进度。

(2)工程经理岗位职责:全面负责该项工程的质量、进度、成本、机具、人员的安排调配,是工地安全生产、防火、防盗的第一责任人。协调工地各方的关系,代表单位全面处理、办理工程的变更签证。在组织工程施工过程中。主动接受业主、监理工程师、单位领导和有关部门的工作检查。认真贯彻执行国家有关劳动保护法令及制度和本单位安全生产的规章制度。认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,按规定搞好安全防范措施,把安全生产落到实处。做到讲效益必须讲安全,定期组织进场施工人员进行安全学习。定期对照建筑施工安全检查表、形象进度表、质量报检表,经常检查生产进度,生产现场的人、财、物全面管理,认真检查及时处理事故隐患。制定分级安全管理技术措施,确保施工全过程的安全生产,督促有关人员做好施工安全各项技术资料。直接对业主负责,对工程、物料、设备的质量和供应状况,工程质量的定期考察、监管,并提出质量、进度的合理化建议和意见。随时开通接听客户投诉热线。作为长驻工地代表,直接对经理负责,在保证工程质量前提下抓好生产进度,对施工质量负责,在经理授权下协调现场有关施工单位的施工问题。遵守工序质量制度,严格执行“三检制”,保证不合格工序未整改前不进入下道工序,对工序管理引起的质量问题负责,对工序质量做好记录定期上报。参与图纸会审和技术交底,配合经理安排好每天的生产工作,对班组成员进行全面的技术交底。按规范及工艺标准组织施工,保证进度及施工质量和施工安全。组织隐蔽工程验收和分项工程质量评定。对因设计或其它变更引起的工程量的增减和工期变更进行记录或签证,并及时调整部署。严格控制进场材料的质量,坚决杜绝不合格材料进入施工现场。每周填写上报各种报表,并作好工人的考勤及施工工作记录填写施工日志。组织好生产过程的各种原始记录及统计工作,保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性。填写施工进度日志、质量报表、工程进度表、施工过程的各种原始记录、施工责任人签到表、工程领料单等进行核对、整理、收集,保证其完整性、准确性和可追溯性。

(3)技术工程师岗位职责:对经理负责:对其所设计的系统进行全面专业的技术支持、技术协调、调试及试运行,深化施工图设计,技术变更。对施工图纸包括系统图、平面图、安装图、设备材料表等所有技术文件的执行。指导施工并负责设备调试。负责整理各类验收必备的图纸文件审核,负责操作人员培训,系统维护等。确保系统一次调试成功,性能指标达到设计、使用要求。

(4)质量安全检查员兼物料仓管员岗位职责 负责对工地工具、材料、设备的码放,对出入库物资进行账薄登记,做到账物相符。注意标识、储存和防护(防潮、防鼠、防盗、防损坏)。施工中一时不能用完的材料设备可退库或在库房另保存,做好记录。发现不合格产品分开存放,及时上报或退回公司库存。负责工具领用、更换、损耗、损坏品退换的手续,及时要求补货。负责检查监督施工组织设计的质量保证措施的实施,组织建立各级质量监督体系。严格按图施工、以标准规定检验工程质量,判断工程产品的正确性,做出合格的结论,对因错、漏检造成的质量问题负责。对不合格产品按类别和程度进行分类,做出标识,及时填写不合格品通知单、返工通知单、监督施工过程中的质量控制情况,严格执行“三检制”,并做好被检查部位的检验标识,发现质量问题及时反映:正确填写工序质量表,做好各种原始记录和数据处理工作,对所填写的各种数据、文字问题负责。并作安全学习记录及早消除隐患。按时统计汇报工程质量情况,并其对准确性负责。严格监督进场材料的质量、型号和规格。监督班组操作是否符合规范。负责单位的各种资料文件如:管理文件、通知单、有关技术文件、施工技术标准、工艺标准、施工规范、图集、施工图纸、施工组织设计、工程项目质量计划等的整理与保管。施工过程中形成的资料如:施工技术交底、工程联系单、变更签证单、工程洽商记录、会议记要、工序检查表、设备安装检查表、调试记录、工程隐(预)检记录、设计变更的整理、保存和归档。资料编写,工程预结算书等文本的处理。

(5)施工工人岗位职责:严格按图纸、施工规范的要求进行操作,对不执行工艺和操作规范而造成的质量事故和不合格产品负责。保证个人质量指标的完成,出现质量问题及时向工程经理或经理反映,对不及时自检和不及时反映问题造成不合格品负责。注意保护成品,控制材料使用;保证安全生产,严防出现安全生产事故,遵守安全用电规定,电动工具和登高用具的安全操作规程。

四、质量管理 我公司是集设计、施工、调试、售后服务为一体的水处理综合工程单位。从没有发生服务恶劣不良状况记录。全心全意为客户服务,真正做到造一个工程树一个样板,让用户放心客户满意。我司拥有一支知识面广、层次高、业务精、责任心强、勇于开拓进取的专业技术队伍。我公司集多年直饮水系统工程施工的丰富经验,无论在专业技术,设备仪器,还是工程管理方面,我们不断努力、不断创新、不断学习、不断总结。拥有一批高素质、高责任心、经验丰富稳定高效的设计施工队伍,还造就了一批工程上讲质量、施工上讲安全、工作上讲效率、生产上讲效益、在综合管理上讲成效的专家。我们将多年来的探索和成熟的经验有效地运用到本工程上,使本工程多了一重有效的保障。我公司严格按质量管理要求,建立质量管理制度,它将成为工程施工的质量保证。我们的运作程序包括:系统方案设计、系统工程设备施工安装与调试、客户培训、系统交付运行、跟踪服务等,给客户提供全方位优良的全过程服务。以“用户的利益高于一切”的宗旨。

施工质量管理是施工组织设计重要的一环。本直饮水系统工程建设要上一个新台阶,必须大力加强质量意识的建设。质量不断改进和提高,是我公司经营管理工作中一个重要的课题,因为当今的时代是决策者重视质量的时代。根据工程的实际情况编写工程施工质量大纲。工程的质量大纲是实施质量管理和质量保证的纲领性文件和行动准则,适用于工程设计、施工、安装、调试交付使用、维修保养全过程的质量管理和质量控制。

1、质量管理组织机构设置及岗位责任制(1)组织结构 董事长负责,经理主管,质量安全员执行,各专业配合,各班组自检、自查,采购密切配合,做到全员行动,全面管理。实行每周质量安全例会,天天小检查,周周大检查,奖罚分明,责任到人。(2)质量安全岗位责任制

(a)工程管理部质量岗位职责:负责现场的协调管理工作,还包括与单位内部各专业间、部门间的协作,保证施工用物料的及时供应、技术支持、质量安全监督等的顺利开展,保证对工程质量、安全进度的有效控制。

(b)工程经理质量岗位职责:负责现场具体事务,包括与现场各方的协调,作为工程质量的直接负责人,合理安排调配人力、物力,组织各项工作的计划与实施,对进度、工艺、安全等全面控制,定期向总经理汇报,解决施工过程中的各种问题,保证工程按计划进行。

(c)质量安全检查员岗位职责:在经理领导下,负责检查监督施工组织设计的质量保证措施的实施,组织建立各级质量监督体系。严格按图施工、以标准规定检验工程质量,判断工程施工的正确性,做出合格的结论,对因错、漏检造成的质量问题负责。对不合格部位按类别和程度进行分类,做出标识,及时填写不合格品通知单、返工通知单、废品通知单,做好废品隔离工作。监督施工过程中的质量控制情况,严格执行“三检制”,并做好被检查部位的检验标识,发现质量问题及时反映:正确填写工序质量表,做好各种原始记录和数据处理工作,对所填写的各种数据、文字问题负责。检查督促我公司制定的生产安全、防火、防盗,安全措施的落实执行,并作安全学习记录及早消除隐患。按时统计汇报工程质量情况,按时填写质量情况报表,对准确性负责。严格监督进场材料的质量、型号和规格。监督班组操作是否符合规范。

2、质量控制

(1)施工准备阶段质量控制的程序是:自审设计图纸、设计图纸多方面会审,现场复核,选择责任人,编制作业指导书报及施工手册,做出开工指令。

(2)施工阶段质量控制的程序是:技术交底,测量、材料、设备、计量、变更设计、系统质量计划,持续改进,安装调试,系统竣工评价。

(3)交工阶段质量控制的程序是:最终检验和试验,质量缺陷处理,整理质量记录,编制交工文件,技术安装人自检,工程管理部验收,交工验收报告。

(4)设计质量的控制:不断满足用户对工程产品的要求,采用新技术、新材料、新工艺而设计出用户委托的,具体高水平和适用能力强的工程。听取各专业人员的合理化建议,搞好优化设计。根据用户和现场的实际情况,搞好变更设计的论证和协调工作,管好设计图纸和资料。设计工作应满足技术上先进、经济上合理、施工上可行的要求,符合规范、法规、法律规定要求。

(5)材料、设备采购的质量认证制度:通过对影响采购质量的关键环节实施控制,确保采购物资符合质量标准要求。包括资质证明、合格证、检验试验报告、价格、功能、质量等有关资料并进行综合分析,验收人员在验收时发现物资质量与要求不符,数量有误,品种、规格不对,技术资料以及手续不全,要认真填写《物资验收记录》,并作好标识妥善保管,经验收不合格品,验收人员及时与采购人员联系。不合格材料和设备,三无产品不进入施工现场,证随货走,货证同步。

(6)施工质量控制:我们的质量目标是创优良工程,满足用户对工程产品的质量要求和期望。施工质量控制是系统工程管理的重要内容,以先进的技术和经济的方法将各种生产要素有效的组合,按施工规范要求、设计意图,根据质量控制要求对施工的全过程进行有效的控制。严格执行工程质量计划和施工组织设计,落实“三按”施工(即按设计纲要、按施工组织设计、按标准)。严格工序管理,使工序质量处于受控状态,确保分项工程质量一次合格,以责任制为中心,抓好现场管理。控制施工进度,组织均衡施工,加强信息反馈,强化施工指挥和决策汇集工程资料。进行质量职能活动,明确各类人员的质量责任制,组织质量培训,落实质量记录和质量评定,健全质量例会制度。

施工质量控制的基本方法:以工序质量为目的,动态地控制工序的因素,按质量责任制办事,各施其职,各负其责。以预防为主开展合格工程活动,加强工序“三检制”(即施工人员自检、工程经理检、专职检验)。抓点连线带片,对关键工序设立质量管理点,实行重点控制,如:施工开始建立样板布管工程、按样板施工。严守工程质量第一的原则,提高质量意识,在保证质量的前提下优化工期。施工质量要点控制:工程施工过程中坚持全面质量管理方针,做到质量管理深入到全过程,全员参加质量管理工作。在施工过程中加强质量监控,由质检员负责质量检查,克服质量通病,我们的具体做法是:

抓三个重点:即抓管线的敷设,保证管路敷设符合设计图纸要求;抓系统的设备安装、调试,要求其功能符合合同和设计要求;抓用户服务,让用户满意,喝放心水,喝优质水。

抓三个阶段:即抓施工准备阶段:组织编制施工组织计划、施工预算、编制施工进度计划、施工图设计和会签、施工现场的勘察、人力配备、设备材料、工具准备进入现场前的技术交底、施工人员的安全生产培训等:抓施工阶段:对进场的原材料、半成品和成品进行检查、检查安装施工质量是否符合规范要求:抓竣工验收阶段:通过检测和审评完工的系统工程是不是达到规范和合同要求。

使有四个手段,即:检查、测量、试验、指令性文件。

五、工程施工管理

1、施工管理方法:本工程采用项目法流水式施工方法,并结合平行式施工法以在必要时加快进度。流水式施工以节省人、财、物,提高质量并合理使用资源。项目法施工是以工程项目为对象,按客观规律的要求,对项目需要的各生产要素进行最优化的搭配,通过观察、分析、综合、求进等方法,对产生技术经济的各项工作制定工作标准,让一切生产活动有条不紊地进行,使人力、资金和设备都发挥到最大的作用,达到最佳效果、最高目的。项目法施工的最大好处是可以缩小业主和施工单位的距离,项目管理经理部既是决策机构,又是责任机构,是施工单位对工程项目实施的全权代表,这样就便于保证施工项目按照规定的目标高速优质低耗地全面完成,保证各生产要素在项目经理的授权范围内做到最大限度的优化配置。

2、施工流程图:

3、施工计划:

根据具体情况,本管道直饮水工程分以下几个施工阶段:

三大阶段:

(1)、区内管网预埋;

(2)、ro制水系统设备安装、调试;

(3)、用户端安装;

4、系统配备:

依据施工计划系统配备一套ro反渗透制水系统和一个变频供水系统,保证均衡水压,达到技术设计要求。

5、管网系统和设备系统:

a、建筑给水聚丙烯pp—r管道工程,技术规范(dbj/ct50-99)。b、净水设备安装操作规范

6、电气工程:

a、电器装置施工及验收规范(gb50/169-92)

b、建筑电气安装质量检验评定标准(gb5/303-88)

c、电气照明装置安装工艺。

7、主要施工方案:

a、管道安装施工工艺流程图:

b、系统设备安装流程图:

(1)机房面积要求:15m2—25 m2 进电:380v

10kv

进水管≥1寸 进水压力≥2.5kg/cm2 地砖(白色),墙砖(蓝色),排水明沟(按图纸)

(2)机组设备落位固定 应先按图低将各设备就位,水泵底座应加防振垫,并上六角螺丝固定,进出口0.15—0.2m管道上机组设备裸露部分应刷防锈漆,底脚应垫有橡胶垫(防锈、防振)。制水主机接电必须单根管线接三相四线,保持相序一致,水泵接线时必须注意水泵正反转及放气。

(3)机组设备之间管道连接(pvc—u管)

给排水管作用卫生级pvc—u管(灰色)及进口粘剂,安装时应严格按机房图纸施工,因地制宜。pvc—u管接口应平整,光滑,干燥。在各粘接面均匀涂一层pvc—u粘合剂,待稍干后将管子插入套管内,旋转90度并保持8秒不动,即可粘接牢固。法兰处安装,法兰盘之间应加卫生级橡胶垫片,并用不锈钢螺栓,螺母固定。阀门由的安装,阀门的安装应开合,位置统一,球阀逆时针旋转手柄与管道垂直为关;顺时针放置手柄与管道平行为开,由令安装应与管道平行,由令的开合放置方式应统一。

(4)机房安装流程图

c、水电安装劳动力配备情况:

d、主要机械设备及工具:

e、主要管理人员:

f、强化计划管理:

工程计划管理是全面完成各阶段计划任务,以最低的消耗取得最大的收益,主要采取:施工计划与实际情况对比分析,根据总工程施工计划,关键管路的计划,日周工程施工计划,在实施施工过程中,将实际情况记录下来,与原计划进度进行对比分析,发现薄弱环节,提出整改措施,预测完成将要进行的工程所需要时间,快速制定出新施工工序的具体方案;加强实质性监管,加强现场检查,包括施工准备,施工计划的执行情况,检查综合平衡劳动力,材料供应、设备完好率情况。

e、施工进度控制:

工程进度控制的目的是更好地完成预定的工期。进度控制将有限的投资合理使用,在保证工程质量的前提下按时完成工程任务,以质量、效益为中心搞好工期控制。施工控制难度最大,问题最多,必须使用正确的方法和对策,进行及时有效的控制。(1)施工进度的前期控制:工期预控制是对工程施工进度进行控制,达到要求的工期目标。施工顺序要安排合理、均衡有节秦才能实现计划工期。根据合同对工期的要求、设计计算出的工程量,根据施工现场的实际情况、总体工程的要求、施工工程的顺序和特点制定出工程总进度计划。根据工程施工的总进度计划要求和施工现场的特殊情况而制定月进度计划,制定设备的采、供计划。施工现场的勘测,作好施工前的准备,为施工创造必要的施工条件,作好施工前的一切准备工作,包括:人员、机具、材料、施工图纸等。(2)施工进度的中间控制:在施工进行进度检查、动态控制和调整,及时进行工程计量,掌握进度情况,按合同要求及时联系进行工程量的验收。对影响进度的诸因素建立相应的管理方法,进行动态控制和调整,及时发现及时处理。由于本工程许多系统同时施工,相互影响因素较多,现场作业条件和现场作业情况的变化及土建、装修现场条件的改变,相应的对施工进度作出及时调整。落实进度控制的责任,建立进度控制协调制度,有问题进行及时的协调;落实施工过程中的一切技术支持,增加同时作业的施工面,采用高效的施工方法、施工新工艺、新技术、缩短工艺间和工序间的间歇时间;按合同要求及时协调有关各方面的进度,以确保工程符合进度的要求。每月要检查计划与实际进度的差异、形象进度、实物工程量与工作量指标完成情况的一致性,提交工程进度报告。当实际计划与进度计划发生差异时,分析产生的原因,提出调整方案和措施,如进度计划、修改设计、材料、设备、资金到位计划等,必要时调整工期目标(所有文件都要编目建档)。(3)施工进度的后期控制:进度的后期是控制进度的关键时期,当进度不能按计划完成时,分析原因采取措施,改进工艺,实行流水立体交叉作业,增加人员,增加工作面,加强调度。工期要突破时,制定工期突破后的补救措施,调整施工计划,资金供应计划、设备材料等,组织新的协调。(4)多方沟通和紧密配合:各方的配合是讲求材料、设备、供应、人员、机具的科学调配。我方与土建的配合,与内装饰的配合,与甲方和监理的配合。使互相制约的工程变为步调一致,减少工时,节约成本,达到按需求时间完成工程的目的。多方及时沟通;准时参加工程例会,发现问题主动积极与有关单位协作解决,不推卸责任,不回避问题。及早发现,及时解决。以用户为主的合理安排施工。h、现场施工技术要求

1、pp—r管道安装。

①、工程施工材料采用新型改性聚丙烯pp—r管材、管件,公称压力pn一般为 1.60mpa ②、热熔管材、管件时,按三个步骤去完成。

a、首先切断管材,切断时必须使用专用管剪,剪切时刀口与管材垂直,切口保持光滑、平整,切口处脏物、杂质应清除干净。

b、管材与管件熔接前,应注意接口进入管件的尺寸,不熟练安装人员可用铅笔在接口处作一记号,记下接口进入管件多少尺寸为宜。

c、熔接时,将管材、管件呈水平线插入熔接套筒,不允许旋转。管材与熔接套筒接触部分均匀熔出绕管子一圈。熔接时间5—24秒不等,因管材大小规格不同而异(熔接时间不等)。熔接时间也随外界气温的变化而异。熔接好后立刻从熔接套筒拨出,随后将管子水平均匀地插入到管件内,并保持6秒不动(水平方向)。

2、埋地管的敷设。将熔接好的管道埋植入地沟时,应尽量水平放置;有些地管穿过机动车过道时,还需在pp—r管套上防护钢套管;回填土时,用细黄沙将pp—r管覆盖起来,锋利的碎石块(≥2cm)清除掉,用铁锹整平、夯实,pp—r管植入地沟的深度不得小于30cm。

3、室内管的安装。厨房进户管的预留:进户管的长度应大于50cm,原则上每户都采用单独的进户管,倘若遇到地形复杂的地方,可采用多户(一般14户以内)共用一条进水立管预埋管道安装

4、纯净水表的安装。

(1)积极配合甲方物业公司,采取入伙一户,安装一户,开通一户的原则。

(2)纯净水表进水、出水端口的识别,水表底座箭头指向的一端为出水口,另一端为进水口。安装时,严禁将进水、出水口颠倒。

(3)安装工人进入客户施工时,应使用“你好”“谢谢”等礼貌用语征求客户的意见,选取最佳位置,应尽量避免破坏客户厨房内的装修,安装完毕,整理工具,搞好清洁卫生,并促请用户填写水表确认表格,并记录水表编号。

f、施工人员行为管理、施工安全教育

1、进入施工现场,所有施工人员必须佩戴安全帽。

2、服从现场施工员的管理和安排。

3、施工现场材料要堆放整齐有序列,确保使用的准确性与工效。

4、所有施工人员统一穿着公司配发的工作服,上班时间禁止饮酒和外出。

5、上班时间严禁袒胸露背,工作服穿着整齐,不得边抽烟边接管。

6、严禁在施工现场乱扔乱放工具、配件、管材及垃圾。

7、每日施工完毕,施工用的工具、设备以及剩余配件、管材认真清点,收回仓库。

8、不遵守规章制度,不服从管理,违规操作,屡教3次不改者应予以辞退。

9、施工用电应接漏电保护装置,严禁乱接乱拉电线。

10、上吊篮高空作业,应腰系安全绳,认真检查固定栓是否结实,确保人身健全,做到安全第一。

六、工期保证措施

1、组织精干高效的项目管理班了科学组织施工;

2、加强施工进度计划监督;

3、组织专业的施工队伍,保证劳动力的需求;

4、严格质量控制,确保工程质量优良,保证计划的执行;

5、加强与甲方的联系与沟通;

6、加强节假日、恶劣天气的提前准备;

7、加强施工过程的监控;

七、系统安装与调试

ro反渗透制水系统是通过精心设计并采用高品质元配件缔造的纯水系统,整个系统控制功能丰富、操作简便,电控系统要用全自动;

1、设备安装:根据工艺流程图与设备平面布置图及分区布置相结合,进行摆布、定位、固定;管道联结要符合工艺设计要求与实际使用要求相结合;设备安装时摆布要合理、整齐,主要设备留有空间,以备以后维护方便,设备间留有人行道;管道联结考虑维护需要、管道集中布置,尽量走直线,少拐弯抹角,不挡住门窗和妨碍设备及其它;最终产水的出水口考虑取样阀,以备水质检验之用;

2、预备与启动:先进行电气检查,给电源供电检查电源输入与电控箱内各控制点联结是否正确;前置预处理系统是否已经冲洗、反洗干净,检查保安过滤器滤芯的安装,检查,各处压力是否正常;

3、试机:检查系统控制与仪表,运行仪表、压力表、流量表、电压表、电流表、水质监测仪,记录各种数据。

4、填写系统调试记录,系统检查运行情况,及时整改不良情形,保证系统运行良好。

八、工程检验与验收

1、“验收规范”我们参照下列“标准”的有关规范进行评估。建筑工程施工质量验收统一标准、安装工程施工及验收规范;施工现场供用电安全规范;及相关规范;

2、系统全过程检验、验收:对工程全过程进行监控、检测。实行100%自检、自测、连续试运行,并作详细的调试记录,施工图的验收、进场材料单证齐备,经质检员认可并向监理填写材料报验单,获得批准方可使用分项系统工程:经自检合格、复查认可填写分项工程报检表,隐蔽工程:经多方检验合格,向监理填写隐蔽工程报验表,合格后才可隐蔽;设备到货外观完好无损,配件齐全、主机完整、证书齐备,填写开箱报验表,方可安装。系统运行验收当设备安装完毕并调试运行无误后,由乙方派支持人员进行系统联调,并向甲方提交调试报告。乙方认为所承担的工程项目全部完成后,书面通知甲方进行系统运行验收。

九、客户服务

1、定期水质检验,水质优良是我司的保证,水质优良是保证用户身体健康的先决条件,我司将每周定期取样检验,每月定期公布检验结果,每年定期送卫生防疫部门检验并公布检验结果。取水点的确定:(1)机房,(2)用房端,(3)排放点。

2、系统设备维护,每周定期对机房及管网系统进行检查,处理解决可能出现的意外情形,同时做好详细记录。

3、客户服务,我们承诺24小时服务到位,不定期回访用户,解决用户的疑虑。

附:系统设备效果图: 管网供水系统图:

管道直饮水工程入户成本篇三

直饮水验收标准

1、管道直饮水系统用户端的水质应符合国家现行标准《引用净水水质标准》cj94的规定。

2、净水机房应保证通风良好。通风换气次数不应小于8次/h,3、净水机房应有良好的采光及照明,工作面混合照度不应小于200lx,检验工作场所照度不应小于540lx,其他场所照度不应小于100lx。

4、净水设备宜按工艺流程进行布置,同类设备应相对集中布置。机房上方不应设置厕所、浴室、盥洗室、厨房、污水处理间等。除生活饮用水以外的其他管道不得进入净水机房。

5、净水机房的隔振防噪设计,应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》gbj118的规定。

6、净水机房应满足生产工艺的卫生要求;应有更换材料的清洗、消毒设施和场所。地面、墙壁、吊顶应采用防水、防腐、防霉、易消毒、易清洗的材料铺设。地面应设间接排水设施。门窗应采用不变形、耐腐蚀材料制成,应有锁闭装置,并应设有防蚊绳、防尘、防鼠等措施。

7、净水机房宜设置更衣室,室内宜设有衣帽间、鞋柜等更衣设施

8、产品水罐(箱)不应设置溢流管。产品水罐(箱)应设置空气呼吸器,当采用臭氧消毒时应设置臭氧尾气处理装置。

9、饮用净水化学处理剂应符合现行国家标准《饮用水化学处理药剂卫生安全性评价》gb17208的规定。

10、净水处理设备的启停应由水箱中的水位自动控制。

1、管道直饮水制水和供水系统宜设手动和自动化控制系统。控制系统应运行安全可靠,应设置故障停机,故障报警装置,并宜实现无人值守、自动运行。

2、水处理系统安装有电导、水量、水压、液位等实现检测仪表;根据工艺流程的特点,宜配置ph值、余氨、余臭氧、余二氧化氯、水温等检测仪表;同时宜设有sdi仪测量和sdi仪。

3、净水机房监控系统中应有各设备运行状态和系统运行状态指示或显示,应依照工艺要求按设定的程序进行自动运行。

4、监控系统宜能显示各运行参数,并宜设水质实时检测网络分析系统。

5、净水机房电控系统中应对缺水、过压、过流、过热、不合格水排放等问题有保护功能,并应根据反馈信号进行相应控制协调系统的运行。

6、管道安装完成后,应分别对立管连通管及室外管段进行水压试验。系统中不同材质的管道应分别试压。水压试验必须负荷设计要求。不得用气压试验代替水压试验。

7、当设计未注明时,各种材质的管道系统试验压力应为管道工作压力的1.5倍,且不得小于0.60mpa。暗装管道必须在隐蔽前进行试压及验收。热熔连接管道,水压试验时间应在连接完成24h后进行。

8、金属及复合管管道系统在试验压力下观察10min,压力降不应大于0.02mpa,然后降到工作压力进行检查,管道及各连接处不得渗漏。

9、塑料管管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得大于0.05mpa,然后在工作压力的1.5倍状态下稳压2h,压力降不得大于0.03mpa,管道及各连接处不得渗漏。

10、净水水罐(箱)应做满水试验。

11、管道直饮水系统试压合格后应对整个系统进行清洗和消毒。

12、系统得通水能力检验。按设计要求同时开放得最大数量得配水点应全部达到额定流量。

13、循环系统得循环水应顺利回至机房水箱内,并达到设计循环流量。

14、系统各类阀门的启闭灵活性和仪表指示的灵敏性。

15、系统工作压力的正确性。

16、管道支、吊架安装位置和牢固性。

17、连接点或接口的整洁、牢固和密闭性。

18、控制设备中按钮的灵活性,显示屏显示字符清晰度。

19、净水设备的产水量应达到设计要求。

20、如采用臭氧消毒,净水机房内空气的臭氧浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》gb/t18883的规定。

21、直饮水专业水嘴额定流量宜为0.04~0.06l/s。

22、直饮水专用水嘴最低工作压力不宜小于0.03mpa。

系统竣工验收合格后施工单位应提供以下的文件资料: ① 施工图、竣工图及设计变更资料

② 管材、管件及主要管道附件的产品质量保证书 ③ 管材、管件及设备的省、直辖市级以上卫生许可批件 ④ 隐蔽工程验收和中间试验记录 ⑤ 管道清洗和消毒记录

⑥ 卫生监督部门出具的水质检验合格报告

管道直饮水工程入户成本篇四

直饮水验收标准

1、管道直饮水系统用户端的水质应符合国家现行标准《引用净水

水质标准》cj94的规定。

2、净水机房应保证通风良好。通风换气次数不应小于8次/h,进

风口应加装空气净化器,空气净化器附近不得有污染源。

3、净水机房应有良好的采光及照明,工作面混合照度不应小于

200lx,检验工作场所照度不应小于540lx,其他场所照度不应小于100lx。

4、净水设备宜按工艺流程进行布置,同类设备应相对集中布置。

机房上方不应设置厕所、浴室、盥洗室、厨房、污水处理间等。除生活饮用水以外的其他管道不得进入净水机房。

5、净水机房的隔振防噪设计,应符合现行国家标准《民用建筑隔

声设计规范》gbj118的规定。

6、净水机房应满足生产工艺的卫生要求;应有更换材料的清洗、消毒设施和场所。地面、墙壁、吊顶应采用防水、防腐、防霉、易消毒、易清洗的材料铺设。地面应设间接排水设施。门窗应采用不变形、耐腐蚀材料制成,应有锁闭装置,并应设有防蚊绳、防尘、防鼠等措施。

7、净水机房应配备空气消毒装置。当采用紫外线空气消毒时,紫

外线灯应按30w/(10~15m2)吊装设置,距地面宜为2m。

8、净水机房宜设置更衣室,室内宜设有衣帽间、鞋柜等更衣设施

及洗手盆。

9、净水机房应设置化验室,并应配有水质检验设备或在制水设备

上安装在线实时检测仪表。

10、产品水罐(箱)不应设置溢流管。产品水罐(箱)应设置空气

呼吸器,当采用臭氧消毒时应设置臭氧尾气处理装置。

11、饮用净水化学处理剂应符合现行国家标准《饮用水化学处理药

剂卫生安全性评价》gb17208的规定。

12、净水处理设备的启停应由水箱中的水位自动控制。

1、管道直饮水制水和供水系统宜设手动和自动化控制系统。控制

系统应运行安全可靠,应设置故障停机,故障报警装置,并宜实现无人值守、自动运行。

2、水处理系统安装有电导、水量、水压、液位等实现检测仪表;

根据工艺流程的特点,宜配置ph值、余氨、余臭氧、余二氧化氯、水温等检测仪表;同时宜设有sdi仪测量和sdi仪。

3、净水机房监控系统中应有各设备运行状态和系统运行状态指示

或显示,应依照工艺要求按设定的程序进行自动运行。

4、监控系统宜能显示各运行参数,并宜设水质实时检测网络分析

系统。

5、净水机房电控系统中应对缺水、过压、过流、过热、不合格水

排放等问题有保护功能,并应根据反馈信号进行相应控制协调系统的运行。

6、管道安装完成后,应分别对立管连通管及室外管段进行水压试

验。系统中不同材质的管道应分别试压。水压试验必须负荷设计要求。不得用气压试验代替水压试验。

7、当设计未注明时,各种材质的管道系统试验压力应为管道工作

压力的1.5倍,且不得小于0.60mpa。暗装管道必须在隐蔽前进行试压及验收。热熔连接管道,水压试验时间应在连接完成24h后进行。

8、金属及复合管管道系统在试验压力下观察10min,压力降不应

大于0.02mpa,然后降到工作压力进行检查,管道及各连接处不得渗漏。

9、塑料管管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得大于

0.05mpa,然后在工作压力的1.5倍状态下稳压2h,压力降不得大于0.03mpa,管道及各连接处不得渗漏。

10、净水水罐(箱)应做满水试验。

11、管道直饮水系统试压合格后应对整个系统进行清洗和消毒。

12、系统得通水能力检验。按设计要求同时开放得最大数量得配水

点应全部达到额定流量。

13、循环系统得循环水应顺利回至机房水箱内,并达到设计循环流

量。

14、系统各类阀门的启闭灵活性和仪表指示的灵敏性。

15、系统工作压力的正确性。

16、管道支、吊架安装位置和牢固性。

17、连接点或接口的整洁、牢固和密闭性。

18、控制设备中按钮的灵活性,显示屏显示字符清晰度。

19、净水设备的产水量应达到设计要求。

20、如采用臭氧消毒,净水机房内空气的臭氧浓度应符合现行国家

标准《室内空气质量标准》gb/t18883的规定。

21、直饮水专业水嘴额定流量宜为0.04~0.06l/s。

22、直饮水专用水嘴最低工作压力不宜小于0.03mpa。

系统竣工验收合格后施工单位应提供以下的文件资料:

① 施工图、竣工图及设计变更资料

② 管材、管件及主要管道附件的产品质量保证书

③ 管材、管件及设备的省、直辖市级以上卫生许可批件

④ 隐蔽工程验收和中间试验记录

⑤ 管道清洗和消毒记录

⑥ 工程质量事故处理记录

⑦ 工程质量检验评定记录

⑧ 卫生监督部门出具的水质检验合格报告

管道直饮水工程入户成本篇五

学校实施管道直饮水可行性分析

一、前言

由国务院发展研究中心、国务院综合发展研究院主办的《全民健康饮水与可持续发展战略》研讨会在北京举行。与会代表听取了国务院研究中心刘世锦副部长做的题为《全民健康、从饮水开始、从儿童抓起》的主题报告。代表们一致认为:保护水资源,改善饮用水质量,推行全民健康饮水战略,实施青少年健康饮水福利工程是关系到造福子孙后代、让他们健康成长的重大问题。会议倡导的《儿童健康饮水福利工程》,将能彻底解决长期以来学生饮水难的问题。

目前学生中存在的不良饮水习惯: ⒈ 不注意喝水,每日饮水量不足

如今人们对饮水的认识程度远赶不上“吃”,认为吃要讲营养,而饮水只可用来解渴,不渴就不用喝水。中小学生在学校的大部分时间是在课堂上度过,学校饮水设施不完善,不是想喝水就立即能喝到,时间长了,喝水欲望就减弱了。另外不少学生也没有主动饮水的习惯。

人体内细胞不断进行代谢,排除废物,散发热量,都会损失水分,保持体内环境的恒定,因此保持人体每日水分摄入与排出平衡十分必要。

学生每日摄入的水主要来源有三个途径:

饮水;食物中所含水;因有机营养物质在体内生物氧化过程中产生的代谢水。

其中代谢水来源很少,只占总摄入量8%左右。60%是靠饮水来补充,饮水对保持每日机体内水的动太平衡,尤其是保持血管中血浆稳定,即血液循环稳定起很大作用。

当饮水不足时,身体内缺水程序较严重,引起相对的渗透压增高,水则由组织间液向血循环内液流动,呈现早期脱水现象。若这时水分补充不及时,缺水加重,细胞内液的水则流向组织间液,这样这产生细胞内脱水现象。若这时水分补充不及时,缺水回重,细胞内液的水则流向组织间液,这样这产生细胞内脱水,脱水严重就损伤细胞,尤其易损伤脑细胞。为什么有些学生上课时间长了,就会感到疲劳,精神不集中,这除了固体营养物质摄入不足或不平衡外,很大程度上和体内细胞脱水有关。因此学生不但要养成吃早餐的习惯,而且要养成早晨喝水而且要喝足的习惯。⒉ 被动饮水:等渴了再想喝水

如今天气越来越暖和,放多孩子经常放学一进门就“咕嘟咕嘟”灌下一大杯凉开水,如果学生经常如此,那就证明他确实经常处于缺水状态。人感到口渴,实际是细胞已经出现脱水现象,等口渴时再渴水,表明体内失水已经严重,水分最快也需24小时才能补充身体所需,所以在口渴时再喝水其实为时已晚,因此中小学生应养成随时主动喝水的习惯。⒊ 误将饮料水等同饮用水

饮料水与饮用水有联系,但也有区别。饮料水多偏于商品经济效益,多在商场、销售网点销售,不是每天的必需品,学生买来满足解渴,而饮用水则是日常必需品。像目前可乐系列、加果法系列、小瓶装饮料等都是饮料用水。从营养学角而言,在选项用饮料时,家长及学生应多选用开胃、助消化、能引起食欲、没有负面作用的饮料,例如我国酸枣法、酸梅法饮料,应当少喝具有引起厌食或加兴奋剂的饮料。

现在许多家长普遍反映孩子就是不爱喝水,而喜欢喝带气、带甜味、带味道的饮料不但容易造成学生的厌食与厌水,长期下去会造成学生的营养缺乏症,造成学生酸性体质。饮用过多酸性饮料,必然会使机体血液呈酸性,不利于血液循环,肌肉内乳酸堆积多,容易产生疲劳感,进而导致机体免疫力下降,易患感冒、龋齿、牙周炎等多种疾病。酸性食物过多摄入,还会使胃酸增加,过多的胃酸是造成目前儿童胃病和胃溃疡增多的主要原因之一。而且根据有关机构的研究表明,长期饮用水酸性饮料,会直接影响、损坏学生牙齿的外保护层。

作为饮用水除了讲安全卫生外,更重要的是要讲水的营养与健康,要符合学生人体生理需要水,对学生不会产生负面生理效应的水。⒋ 经常吃冷饮习惯不好

常吃冷饮极易使学生们的肠胃受损,很容易造成脾胃虚弱的后果,严重时会出现神经性腹泻,只要吃生冷食品就会腹泻,而这种病一旦患上就极难治愈,尿量减少,不利于新陈代谢,而代谢废物长期堆积于体内,对肝、肾等器官有不良影响。目前学生在校饮水方式及存在的问题: ⒈ 直接饮用自来水

很多经济条件不发达的地区,学生普遍直接饮用饮自来水,而且夏天生饮习惯更为普遍。我们应看到从大多数地区讲,自来水受水源污染,超负荷运转及自来水输配管道的二次污染,影响终端自来水水质差,很多卫生指标超标,尤其水中铁锈超超标,而且水质越差的地方,水中含氯漂白粉投入越多,水中有机物与多余氯结合形成三卤甲烷,是体致癌物质,要强调一点,自来水是生活饮用水,不只是饮用水。现在作为自来水的水源,污染程度也不容乐观,所以除一些大城市原水保护好,水厂净化条件先进,终端水质有保证才能生饮外,大多数情况不宜提倡生饮。从全国讲,我们自来水厂的净化工艺、设备及管理水平、自来水品质、输水管道等,还做不到国外能直接饮用的水平。⒉ 饮开水

由于自来水存在二次污染和异味问题,为保证学生饮水卫生,有些学校备有集体锅炉和热水机,把自来水烧开供饮用。把“有问题”的自来水烧成“开水”饮,而开水只是把水中微生物杀死,原来自来水中残留的重金属、有机物等污染物仍然留在水中。所以自来水还是在学校通过进一步深加工后再烧成开水饮或直接饮用为好。⒊ 学生自带水

现在学生自带水很普遍,而且种类多样,有纯净水、蒸镏水、各种可乐及饮料,品牌、容器也各式各样。自带水家长、学生都麻烦,每天离家时多一项“各水”程序,另外影响学校教室、书桌等的整洁环境,同时也容易产生学生间互相攀比的现象。⒋ 从小卖部买饮料

经济状况比较好的家庭,为了怕自带水麻烦,家长每天给学生一定的零花钱到学校附近的小卖部买饮料。自带水还是备学生“解渴”,而学生除了非常渴时买矿泉、纯净水来解渴外,大部分是为解馋而买可乐、雪糕之类的冷饮。这种方式容易养成学生随便花钱不懂节约的习惯,更有的学生把家长给买饮料的钱用在玩游戏机上,这也容易造成学生之间的攀比现象。5.桶装饮用水

不少学校引进ic卡智能饮水机,买卡打水,每杯1角至5角不等,由于ic卡不“智能”,水价高,二次污染严重,水质难以控制,送水及ic卡管理麻烦等问题己令许多学校饮水机“停工”。

综上所述,学生饮水问题的确值得教育部门高度重视,学校饮水工程必须以安全、卫生、价廉、方便为依据,否则难以普及。实践证明,管道直饮水工程的实施,由于直饮水充足任饮,学生的饮水习惯大为改观,家长既省钱又安心,学生饮水既安全又方便,学校既整洁又易管理,正所谓一举三得。

“管道直饮水”,就是在居住小区、学校、单位或公司内设净水站,将自来水进一步深度处理、加工和净化,在原有的自来水管道系统上,再增设一条独立的食用级供水管道,将水输送至用水点,供直接饮用。它的特点是省去了运输和搬运,用户可随时打开水龙头取用,水的价格相对于桶装水便宜得多,一般用户均能接受。因此,让人们拧开水龙头就能喝上优质纯净水成为21世纪的呼声和潮流。

二、管道直饮水项目介绍 ㈠、管道直饮水的由来

从国外情况看,发展管道直饮水,将高品质的饮用水与一般生活、工业用水分流,是普遍采用的对策。饮用水供水一般经历三个阶段:最初是开办净水厂销售瓶装或桶装水;然后是在居民住宅小区或学校单位建净水屋直接生产、供应净水;最后是在城市铺建净水管网。目前我省正处在第二个发展阶段,从桶装到管道直饮,这将使城乡居民生活饮用水标准又上一个新台阶(摘自2000年8月12日《南方日报》陈韩晖)。根据我们现阶段国情,提高自来水厂水处理工艺可以改善自来水水质,但却需要投入巨资,水处理成本上升,实施难度大,市政管网的老化难免二次污染。寻求符合中国国情的水处理方式是当务之急,实施管道直饮水,将自来水进行深度处理活化,再通过特殊管道输入每家每户,与其他用水彻底分开,这种办法不仅在经济上十分合理,操作上也完全可行。

在国内,自1997年上海浦东锦华住宅小区首先实现管道优质直饮水工程后,目前,杭州、宁波、大庆、深圳、广州等地也陆续实施,所涉及应用领域有住宅小区、宾馆和学校。对于生活小区供水,只需将自来水输入管道直饮水系统中,经系统化的深度处理后,水中的有害物质都被去除,并保留水中人体所必需的微量元素,再用无污染的专用管道将水送至用户终端,用户打开水龙头就可以直接享用到安全、卫生、健康和充满能量的优质水。㈡、管道直饮水的优越性

自来水加热的方式最简单,一次投入低,但存在很多弊病:⒈烧开的方式虽然可以杀灭细菌和病菌,但无法去除重金属、砷化物、氰化物、亚硝酸盐、有机污染物(农药、杀虫剂、除草剂、合成洗涤剂)等有害物质;⒉水煮开能使氯气发生化学反应变成三氯甲烷及卤乙酸(强致癌物);⒊用铝或铁容器煮水时,水中的亚硝酸氨(一种强烈致癌物质)会明显增加;⒋水烧开后,水中含氧量急剧下降,不利于人体新陈代谢;⒌生水中的六环水较多,六环水与人体细胞最具亲和力,也最有利于健康,而开水因受热大量失去六环水结构,相比而言,较难为人体所吸收。

桶装水的水质难以保证、送水麻烦、成本高及二次污染严重等问题己众所周知,送水车频繁进出社区,给物业管理及学校单位带来不便,居民还得专门等候。相比之下,管道直饮水供水有如下优点:

⒈卫生:管道净水供水具有水箱臭氧和流过式管道紫外线灯双重杀菌保鲜功能,每天对饮用水水源、管道和饮水机、直饮龙头、热水器等进行消毒,防止二次污染,确保水质的洁净卫生。⒉新鲜:管道净水经常保持循环状态,没有细菌滋生的死角,确保管道供应新鲜活水。⒊方便:管道净水用多少水,产多少水,即开即饮,方便又不造成浪费。⒋便宜:管道净水省却许多中间环节,成本低,仅是桶装水的1/10价格。

事实证明,在已实施管道直饮水的住宅小区或学校,这一先进的供水模式,以其卫生、新鲜、价廉、使用方便等特点,受到居民和学生的普遍欢迎。是今后发展的方向。㈢、管道直饮水的保证

采用国际先进的水处理技术(美国)及新型材料,经砂滤、碳滤、微滤、反渗透膜滤等,去除水中对人体有害的杂质,出水水质标准符合《瓶装饮用纯净水卫生标准》,通过食用级无污染的管道将纯净水送到用户家中,所有管路均全封闭自动控制,在不锈钢储水箱内通入臭氧(o3)进行消毒,再通过循环水泵,即使用户不用水,净水仍不停循环流动杀菌消毒,不存在“死水”,保证24小时即开即饮,安全健康又方便;实施日检、月检、年检,并由市卫生防疫站监督实施,确保用户饮上健康水、安全水。科学的管理和完善的售后服务,为管道直饮水安全稳定运行提供强有力的保障。㈣、管道直饮水入户对学生的开支

支装水售价为40-60元/桶,桶装水为6-20元/桶(1桶=5加仑=20升),而管道净水的制水成本仅为0.5元/桶。管道净水设备工程一次性投资分摊约为每学生50元至80元左右;设备每年的运行开支约为工程总额的10%左右(3000元至5000元);按惯例,每学生每学期只需交纳20元,即可每日任饮纯水,这是目前流行的桶装水无法相比的,它不仅保证了水质、提供了方便、而且大大降低了成本,比桶装水节省100%的开支,同时从根本上解决了学生饮水难的问题。

㈤、管道直饮水是国家发展趋势 自然界存在着数百万种化合物,科技进步和生产发展,每年又增加数以万计的新合成有机物,在供水系统中已检出2221种微量有机物,有的是有毒有害的,特别是致癌或可疑致癌的;随着人们生活水平提高,当人们认为所饮水质对健康有些影响,或感到口味不够满意时,就会追求更高的水质。改革开放以来,住宅配套设施在不断完善,不少城市的住宅小区都实施了管道纯净水入户工程,使住户“打开龙头喝净水”这一梦想成了现实。

2000年2月5日,中共中央政治局委员、广东省委书记李长春慰问广州市节日坚守岗位的职工,在谈到广州市政基础设施的建设上一个台阶时说:要把人们用塑料桶买回家的纯净水,变成用管道送到各家各户,用最优质的水来满足人们的饮用水需要。

东方网2001年8月14日消息:搬入新居的市民可以打开水龙头直接喝上清洁的自来水,这并不是梦想,近日市住宅发展局等单位联合出台了《上海市新建住宅管道分质供水若干规定》,这意味着本市新建住宅管道分质供水建设和管理将纳入法制化轨道„„目前,本市已有70多个住宅区实行了管道分质供水,这既有利于小区的安全和居家的私秘性,也避免了桶装水、饮水机带来的二次污染。比起桶装水,管道净水还有明显的价格优势„„因此,管道直饮水正被越来越多的住宅小区及学校采用。

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:2.99元 10元
微信扫码支付
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:6.66元 10元
微信扫码支付
联系客服