当前位置:网站首页 >> 文档 >> 2023年电气火灾隐患特征(四篇)

2023年电气火灾隐患特征(四篇)

格式:DOC 上传日期:2024-03-22 09:53:33
2023年电气火灾隐患特征(四篇)
    小编:zdfb

在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧

电气火灾隐患特征篇一

随着改革开放的深入,经济的发展,电能已成为人们生活中必不可少的能源,也成为决定经济发展速度的重要因素之一。电力事业的发展虽然为人类生活提供了方便,但是,如果使用、管理或维护不当,电能也会给人类带来灾难。

1、电气火灾现状及发展趋势

1985年,我国电气火灾5214起,占火灾总数的14.9%;1990年,我国电气火灾7486起,占火灾总数的23.9%;1995年,我国电气火灾10598起,占火灾总数的28%;2000年,我国电气火灾31933起,占总数的26.1%。十五年来,我国的电气火灾不断增加,其占火灾总数的比率也居高不下。

1993-2000年,全国发生一次死亡30人以上的火灾共18起,其中电气火灾就有6起。

我国电气火灾的形式是严峻的,这固然有经济发展的必然趋势。但与发达国家相比,我国电气火灾发生的比率也比较高。从日本86-90年的统计数字看,电气火灾发生起数只占该国火灾总量的2%-3%,电气火灾造成的损失排位是第89位;美国电气火灾发生比率也并不突出。因此,我们必须坚持以“预防为主”,在全国范围广泛开展电气消防安全检测工作,消除电气火灾隐患,遏制电气火灾的上升势头。

从电气火灾发生的情况看,有以下几个特点:

(1)每年电气火灾的比例虽然有波动,但都在30%以上,居各类火灾原因之首;

(2)电气火灾损失所占比例,比火灾起数所占的比例还要高,总损失中电气火灾损失占主导地位;

(3)从电气火灾起源上看,1996-2001年间发生的6041起电气火灾,因配电线路故障造成的电气火灾所占比例最大,共发生2296起,占电气火灾总数的38%;电热器具火灾有1751起,占29%。可见,配电线路和电热器具火灾具有相当大的普遍性;

(4)从电气火灾原因上看,电线短路引起火灾占49%,由于电气设备和电线过负荷引起的火灾占11%,接触不良引起的火灾占8%,其他如忘记断电、电热器具接触可燃物等占23%。

(5)电气火灾起数在全年各月分布较为平均,在每天用电高峰期间起数较多。在居民住宅中发生的电气火灾占全部电气火灾的比例年平均为42%,反映了广大居民的用电安全意识有待提高。

电气火灾虽然随着经济和社会的发展呈逐年上升趋势,但这并不是一个普遍的、不可改变的规律。日本是世界上工业发达国家之一,电力工业也十分发达,但日本的电气火灾仅占火灾总数的2%-3%,这主要是因为日本采取了一系列预防电气火灾事故的强有力的措施,普遍推广使用电气防火监控系统。可见,做好电气火灾事故的预防工作所收到的经济效益和社会效益是巨大的。为预防电气火灾事故的发生,必须进行全面的综合管理,采取有针对性的技术措施,才能收到较好的效果。

2、我国电气火灾发展的特点 2.1地域特点

经济发展快的省份和沿海地区的电气火灾损失明显高于其他省份和地区。(经济发展快的省份和沿海地区,电气火灾损失明显偏高。)

2.2行业特点

商业、交通运输业、社会服务业等第三产业电气发生起数多,损失大。从今年的火灾统计来看,商业、交通运输业、社会服务业的电气火灾起数和损失在各行业中较为突出,特别是商贸、集市、餐饮、娱乐、宾馆等行业的重、特大电气火灾的发生呈上升趋势。2002年2月18日河北唐山随意电子游艺厅火灾,造成17人死亡。

3、电气火灾多发的主要原因

电气火灾发生的原因是多种多样的,有的是因为电气线路、设备过旧或线路短路、接触不良以及雷击、静电等因素引起的;有的火灾是人为因素造成的,如违章操作、疏忽管理等。从电气防火管理的角度看,电气设备质量不高、操作者的安全意识不强、电气设备和电气线路安装使用不当、保养不良是造成电气火灾的主要原因。

3.1电气设备质量低劣,严重影响了用电安全

不少单位使用的配电控制系统保护程度低、可靠性能差,不能有效保护用电设备的用电安全,一些设备质量不符合要求或是无名牌的低劣产品,自身保护性能差,当出现用电过负荷等情况时,无法自动保护,随时都有发生火灾的危险。2002年7月15日,汕头市迎宾馆由于房间内的电气保温瓶故障过热,引燃可燃物蔓延成灾,大伙造成10人死亡,直接财产损失536.2万元。火灾发生后,公安部和国家技术监督局工作组对该商厦使用的12家工厂生产的18中规格的电气产品进行检测,结果无一合格。

3.2 电气线路设计负载值偏小或与环境不符合

80年代,一些建筑的电气线路在设计上一般只考虑到普通照明用电,所以整个建筑电气线路负载设计值比较小。近年来随着电气设备的增多,原来设计的单一照明线路已远远不能适应现代用电负载的需要,于是出现了电气线路超载运行的状态,潜伏下了火灾危险性。而电气设备或导线的绝缘材料,大都是可燃材料,属于有机绝缘材料的有油、纸、麻、丝或纺织品、树脂、沥青、漆、塑料、橡胶等。只有少数属于无机材料,如陶瓷、石棉和云母等。当线路超负载时,导体中的电能转换成热能,导体和绝缘体局部过热,达到一定温度时,就会引起火灾。电气线路安装与周围环境不符合也是电气火灾的原因之一,导线在应用中,由于生产性质不同,导线所处的环境有很大差别。有的场所潮湿多汽,有的场所高温多尘,有的具有腐蚀性、爆炸性和火灾危险。如果在设计中忽视了这些,火势选型不当,或是出现绝缘线该穿管却没有穿管,该暗敷的变成明敷等现象,时间长了,就会成为电气火灾的诱因。

3.3安全用电意识不强,违章用电现象严重 多年来,在安全用电方面宣传力度不够,致使一些单位和群众安全用电意识薄弱。在实际操作中,只考虑到自身方便,不按照用电管理规定和布线要求,违章私拉、乱接电线或任意切断、拆除已设置的用电设备;熔断器保险丝用铜丝、铝丝、铁丝代替;违章使用电气设备;也有不分单位片面追求经济效益,短期行为严重,不愿花钱解决电气方面的隐患,以致养患成灾,电气火灾频发。2000年1月1日,湘潭市发生该市建国以来最大的一起火灾,造成12人死亡,18人受伤,火灾原因是金泉大酒店320客房的服务员违章用电暖器烘烤毛巾造成的。1994年12月8日,新疆克拉玛依市友谊宾馆发生火灾,死亡348人,伤130人,直接经济损失211万元人民币,其原因就是舞台上方一盏光柱灯安装不合格,与纱幕布距离过近,导致高温灯具长时间烘烤引燃可燃幕布引起火灾。

3.4 施工质量低劣埋下“火种”

有许多单位的电气施工安装人员素质差,一无专业电工证;二不懂电气安装规程;三没有一点电气防火知识,大部分人员都是仅能把电灯接亮的“土电工”。有的建筑施工单位将建筑电气安装部分的工程转包给别的单位,转包单位提取一些费用,一个工程几经转包后,安装费用越来越少,最后只有在电气导线和电气设备上动脑筋,偷工减料,以劣充优,不按电气设计图纸标准施工,埋下电气火灾事故隐患。还有的施工队对电气设备的安装不按规程做,甚至不了解国家电气施工规程的标准内容,少数施工单位对隐蔽工程施工马虎,该密封或隔离的没有按规定去做,没有将发热量大的电气设备与易燃材料间用隔离材料隔离。在安装的工艺上很不讲究,该压接的不压接,该连接牢固的、或该用铜铝过渡的接触面,都没按要求去做等。这些电气火灾隐患在验收时不易被发现,所以,施工质量低劣是造成电气火灾的主要原因。江泽民总书记在《责任重于泰山》一文中指出,二轻局大楼火灾就是此单位的电气安装部分的工程由不懂行的农民施工安装而造成的。

3.5电气线路老化引发的电气火灾占相当大的比例

一是导线的正常使用寿命是有年限的,但是导线在被人们使用的过程中,不可避免的受到高温烘烤、阳光照射、自然氧化以及环境中一些腐蚀性气体的作用,导致使用寿命减短,提前老化,使导线还没达到它的使用年限就不能使用;二是导线的老化速度与导线的质量有很大的关系。很多不正规的生产厂家采用劣质材料制作导线线芯,由于材料纯度不高,相同长度的导线其电阻就比合格的导线高出很多。根据发热关系,在相同的电流强度通过导线时,导线的发热与电阻成正比;这样的导线工作时发热量大、温度明显偏高,加快导线老化。另外,少数企业利用回收的废旧塑料重新熔化后利用,表面看起来和新的一样,但使用不长时间就会开裂、发黑、分解,直至绝缘能力下降而被击穿,造成短路。因此在选用导线时,一定要选正规生产厂家生产的带检验合格证的产品,而不要贪图便宜买劣质产品给日后的使用留下火灾隐患。

4、电气火灾的综合防止对策 5、4.1建立健全我国的电气法律法规、技术规范 完善法律依据,制定标准规范。要充分发挥电气检测工作在预防和减少火灾事故中的作用,就必须完善法律依据,在《中华人民共和国消防法》中增加电气防火检测相关条款,同时尽快出台《电气防火检测规范》等国家标准,对电气检测工作的范围、内容、检测方法、判断标准等进行规范统一,使电气检测工作步入法制化、规范化轨道;

为制订出满足时代发展要求的电气安全、生命安全法规,在制订的过程中,既要代表国家利益也要照顾企业等各方面利益,需要国家各部委协调组织,广泛吸收不同层次的专家参与电气安全规范制订工作。此外,国家须加大力度,加强电气安全法规的统一管理、实践验证及实效跟踪,并以理论和实践检验为依据,确定修订周期,保持规范相对稳定和连续,以满足社会发展的需要,法律具有严肃性,国外的电气法规都具有很强的约束力。因此,应增强我国电气安全法规的法律效力,依法对设计部门、安装部门、检查验收部门、产品生产和流通部门进行定期的资质评估,对因工程和产品质量原因导致重特大恶性火灾事故的相关单位应进行严肃处理并追究法律责任。

4.2完善我国的电气安全管理体制 第一层,公安部消防局、消防标准化委员会。主要职责:(1)电气安全(防火)法规的制修订,以及与安全法规有关的技术研究和验证性试验工作。(2)防灾(火灾)电气安全法规的制修定、监督和实施。(3)对地方消防局进行电气安全业务指导。(4)火灾预防法规、生命安全法规的制修订。

上述安全法规均为保障电气安全的最低要求制定电气安全评估和认证体系。第二层,省级消防局。主要职责:(1)防火电气安全法规的宣贯、实施。(2)根据国家电气安全法规制定本地区内规则,可以采用或部分采用国家电气法规,可以建立地方法规。(3)制定电气安全评估程序和规则。(4)制定电气安全检查部门的资质审核和评定。

4.3做好电气防火前期预防与检测工作

电气消防安全检测是防范电气火灾的一项重要手段,它是应用红外线测温、超声波探测等技术手段对电气火灾隐患进行诊断,对发生的隐患要求受检单位采取措施及时予以排除,从而防范和减少电气火灾的发生。有关部门要认真开展安全用电监督检查,督促用电单位及个人严格遵守用电安全规程,充分运用红外热像及可视图像采集、故障分析、数据处理等先进科学技术,加强对电气火灾多发的线路火灾隐患与运行设备故障隐患进行热诊断,及时发现并消除电气火灾隐患,防患于未然。根据安徽省一家电气消防安全检测中心的随机抽样统计,对10家不同性质的受检单位共检测发现电气事故隐患和电气火灾隐患98起。其中,电气事故隐患76起,电气火灾隐患22起,平均每个受检单位存在电气事故隐患8起、电气火灾隐患2起。各地要制定相应的电气消防安全检测规定,督促各消防安全重点单位和公众聚集场所定期进行电气消防安全检测,并要明确规定必须经过消防安全电气检测合格后方可开业经营。通过电气消防安全检测发现电气火灾隐患,并采取积极的措施予以整改,确保安全。

4.4组织电气防火新技术、新设备的推广应用,我们提供整套电气防火解决方案

近年来,电气事业发展较快,但电气防火设备却落后于电气的发展,很多电器控制设备不能达到令人放心的程度。有关部门要加强用电器具的技术改造与新产品开发,积极推广电气防火的新技术、新设备,确保用电安全。

电气火灾隐患特征篇二

浅析公共场所电气火灾隐患及其防控措施

近年来,随着我国国民经济的发展,文化娱乐公共场所如雨后春笋般层出不穷。这些公共场所由原来简单的电影院、饭店、学校、百货公司等向现代装饰豪华的夜总会、宾馆、酒店、酒吧、桑拿浴室、游艺厅、茶艺馆、商场、大型集贸市场等立体复杂的局势发展。

这些公共场所普遍存在的特点是:具有人员密集、流动量大、人员层次复杂、可燃装修和装饰材料多、用电设备多、功率大以及电气线路复杂等等。一旦起火,会对消防疏散、火灾初期的扑救造成困难,极易造成群死群伤的恶性火灾事故和巨大的经济损失。就公众场所电气火灾隐患进行分析,并提出了一些相关防控措施。常见电气火灾隐患

(1)温度过热,可能滋生火源,造成严重火灾隐患。公众场所最严重的电气火灾隐患就是电气设备、线路的温度过热。在消防监督检查和电气设备检测过程中,供助红外热像仪等检测设备能够寻找到过热部位及热源,利用超声波探测仪查找电气线路、设备的虚接、打火现象,并采用红外点温仪等设备可以测量具体部位的温度,经常会发现空气开关整体或接线端子温度过热等火灾隐患。另外,变压器地线接点、照明开关互感器、配电室母排桥架、电缆线、保险丝等温度过热的现象也时有发生。

(2)电气设备安装不规范,导致电气设备故障。电气设备安装不规范所导致的电气故障也是引起火灾隐患的重要原因,像电源线接头外露现象,电气线路敷设保护措施不到位,移动插座问题突出,接线端子导线压接不规范,电气设备保护装置不全等。

(3)电气设备与可燃物未采取有效隔离措施,加大火灾危险性。具体表现在:一是有些电气设备外壳采取可燃材料。配电箱箱体材料采用木质结构的现象最普遍,另外有的电缆沟盖也采用木质结构。二是有些电气设备直接安装在可燃构件上,最常见的是空气开关、漏电断路器、灯具变压器、日光灯镇流器、灯具控制开关、电源插座直接安装、放置在木板上。三是管理措施不到位。有的仓库灯具垂直下方堆放可燃物;有的发电机与明火锅炉及其他可燃物同置一室。另外,电源线敷设在可燃地毯下无保护的问题也比较严重。

(4)电气线路及设备施工不同程度存在火灾隐患,最突出的问题是应急照明灯电源线穿过吊顶处以及穿过可燃装饰夹层未采取保护措施。公共场所电气火灾隐患的防控措施 2.1防火设计方面

充分按照各类防火设计规范要求进行建筑设计,防患于未然。公共场所装修材料的选择应遵循以下原则:建筑内部装修设计应妥善处理好装修效果和使用安全之间的矛盾,在满足规范对选材要求的基础上,在考虑美观装饰的前提下,积极采用不燃性材料和难燃性材料,尽量避免采用在燃烧时会产生大量浓烟或有毒气体的材料,做到安全适用、技术先进、经济合理。倡导公共娱乐场所的装修大量采用无烟、不延燃的新型装修装饰材料。

2.2 防火审核方面

(1)图纸审核。电气设计防火审图主要是审查新建、扩建改建工程电气设计、施工图纸中对电气防火安全技术措施的落实情况。重点审查如下内容,看其是否符合防火要求:电工建筑物的位置与耐火等级;消防电源种类、进线路数、电源切换方式与位置(点)、消防用电设备的耐火耐热配线;火灾应急照明与疏散标志的位置、照度、装置耐火性能和电源供给;用电设备与开关装置的选型、位置,防火间距、负荷状况等;易燃易爆环境电气防火、防爆措施;火灾自动报警与联动控制系统的功能,消防控制室的位置,探测器的类型、安装位置、保护面积,信号传接方式,联动对象和控制方式等。

(2)竣工验收。电气防火工程竣工后,在设计单位自检自验合格的情况下,建设单位将其与消防工程一起向消防监督审核机构呈交书面验收申请报告,并提供有关文件和资料后,消防审核机构方能受理验收申请。有关文件和资料如下:建设过程中消防部门的电气防火审核文件、备忘录及其落实情况;隐蔽工程检查记录、自检自验和施工单位的安装调试记录、耐压实验记录;施工单位、产品厂家提供的资质证书和产品检测证书;设计单位、监理公司确认是否按设计施工,功能是否达到设计要求的确认文件;竣工验收情况表。

当上述文件、资料齐全后,建审人员即可在规定时间内到达现场进行施工质量检查,并予复核,合格后提出验收意见,交付使用。

(3)进行检测。运用先进检测技术,使用现有先进的技术手段,定期对电气线路和设备进行检测,是做好电气线路设备防火工作的有效手段。随着时间的推移和经营的发展,公共场所电气设备往往因各种不同原因出现过载、发热、漏电等现象,我们可以运用先进的红外热像仪和超声波探测仪等技术手段,定期对电气线路进行热成像分析和接触不良放电检测,发现隐患及时整改消除。

另外,在市场竞争中,检测中介企业也应有相应的管理法规,以使新的高科技技术在防火工作中得以进一步推广,使多年来经济损失最大、人员伤亡最多的电气火灾得以遏制。

2.2 安全管理方面

如何加强公共场所电气设备的消防安全管理,主要应做好以下几个方面的工作:(1)把好源头关、严格进行建筑设计防火审核。公共场所设计必须符合国家建筑设计防火规范及电气安装和施工规程,高温灯具和动力较大的电气设备线路应单独敷设,并采取隔热材料加以保护;插头、插座要使用符合国家标准的产品,采用技术监督部门认可的漏电、短路、过负荷保护装置。

(2)对电气设备加强管理。公共场所在经营管理中,必须把电气设备消防安全管理作为一个重要内容,根据不同设备的性能特点,采取切实有效的管理措施。对电气设备的维护要定点定人并且有严格的检查、奖惩措施,场所转包应如实向接手的经营者介绍所有的电气设备设置安装及性能运行情况,新职工上岗前必须进行消防安全培训。

(3)加强宣传教育,实行全员防火安全责任制。要想有效地控制电气火灾,宣传教育工作尤为重要。可通过各种媒体宣传,举办消防安全培训班等多种形式,使大家认识到电气火灾的危害性,提高电气设备的技术管理水平。尤其加强对电工、电焊工及电气操作、运行、管理等人员的安全教育培训,实行特殊工种员持证上岗。消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,实行防火安全责任制,这是我国现行法律的规定。公共场所不论在建筑设计、装潢维修和正常电气设备消防安全管理都要贯彻谁主管谁负责、谁实施谁负责的原则,杜绝不合格电气设备进入娱乐场所,杜绝违规操作和有关电气设备隐患的失控漏管。

(4)加强消防监督,强化依法管理。公安消防部门对辖区内存在的电气火灾隐患,应做到早发现、及时督促整改。对距离消防机构远、规模较小的场所,电气消防安全监督可由公安机关授权属地派出所,由派出所派专(兼)职消防民警,依照消防监督程序,依法实施监督管理。对因消防责任不落实、违章操作造成的电气火灾,要坚持“三不放过”的原则,发生一起,查处一起;另外可根据需要适时开展专项治理,以杜绝因电气灾害引起的群死群伤和重特大火灾事故的发生。结语

电气设备是公共场所正常运行必不可少的主要动力能源,也是美化装饰、应急疏散乃至灭火救灾要发挥的主力军,理应引起人们的高度重视。可以说公共场所只要设计规范、建筑和装饰工程合格,做好电气设备火灾预防工作是遏制群死群伤特大恶性火灾事故的重要手段;落实好公安部61号令的命令,建立健全的消防体系,为公共场所的消防安全做最好的准备。

电气火灾隐患特征篇三

@1盛夏来临,由于各类电器的大量使用,电器火灾的发生率也呈上涨趋势。纵观近几年来的火灾统计,可以看出在夏季电器发生火灾的比例占到全年电器火灾总数的80%以上。

从这个数据中,我们可以看出,夏季是电器火灾发生的高峰时期。因此,我们必须提高警惕,加强防灾意识,做好防范措施,确保夏季电器的安全运行,让电器火灾远离我们。

导致电器火灾的原因很多,主要是设备使用不当、过负荷造成线路短路以及接触电阻过大产生火花和电弧等原因。

电器设备使用不当。由于缺乏安全用电常识,不按电器的使用说明及注意事项使用电器设备,导致电器设备发生故障产生热量或火花、电弧引起可燃物和建筑物着火。线路部分接触电阻过大。导线之间,导线与电器、开关、熔断器、闸刀等连接,由于连接不好、不牢接头松动或沾有氧化层、泥土、油污等杂质,连接处的接触电阻就大大增加,造成接触处强烈发热,使温度升高引起绝缘层燃烧,导致火灾。

线路过负荷运行。随着生活水平的提高,家用电器的不断配置,在线路中接入了过多或功率过大的设备,加之原设计和安装线路时,对导线截面选择不当,实际负荷超过了配电线路的负荷能力。结果导致导线发热,产生极大的热量,引起导线绝缘层燃烧,并引燃附近可燃物造成火灾。

使用假冒伪劣电气产品。连接电源和电器设备的导线、开关、插座、闸刀等,使用假冒伪劣产品,这些产品达不到技术要求,使用过程中,其表面或元件都会产生很高的温度,引燃就近的可燃物着火。

我们知道了电器发生火灾的原因,就必须有针对性的“对症下药”,防范于未然,预防电器火灾的发生。

在设计和安装电气线路时,按照技术标准合理设计、配置,配电线中的导线截面应根据电路中实际负荷的大小合理选择,并且严格控制乱拉电线和接入过多负载。在电器设备增多时,应根据实际负荷重新设计和安装线路,保证线路不超负荷运行。

根据负荷恰当选用电线、熔断器、开关、闸刀等,要使用正规厂家的合格产品,禁止使用假冒伪劣电气产品。按照电器的使用说明及注意事项安全、合理使用电器设备,并时常对电器设备进行必要的维护和保养工作。

在电器使用高峰时期,对导线与导线、导线与电器设备的连接进行检查,保证接触处牢固可靠。发现接头有松动或发热现象,应及时紧固或作适当处理

@2电,给我们带来了舒适的电气化生活,但若使用不当,“电老虎”也会咬人,除了会发生触电事故外,由于电器使用不当等原因而引起的电气火灾也十分普遍。以至于社会上每当发生火灾而查不出原因时,通常都归结为“电线走火”。所谓“电线走火”,大多数原因是用电不当。

电能通过电气设备及线路转化成热能,并成为火源所引发的火灾,统称为电气火灾。根据化学定义,使氧化物质失去电子、伴随着有热和光同时发生的强烈的氧化反应称为燃烧,超出有效范围形成灾害的燃烧称为火灾。一场火灾得以发生,火源、可燃物、助燃剂(氧化剂)是必不可少的条件,其中火源是最根本的条件。电气火灾的火源主要有两种形式,一种是电火花与电弧;另一种是电气设备或线路上产生的危险高温。

一、电气火灾的火源

1、电火花与电弧主要在气体或液体绝缘材料中产生,损坏绝缘后,在缝隙或裂纹间会发生电弧,使两导体间被击穿而产生电弧的电压为30kv/cm。电弧会产生很高的温度,如2~20a的电弧电流就可以产生2000~4000oc的局部高温,0.5a的电弧电流就足以引发火灾。电火花可看成是不稳定的、持续时间很短的电弧,其温度也很高,由电火花、电弧产生的二次火源有着更大的危险性。

2、电气设备和线路在运行时总会发热,原因有以下几种:⑴电流在导体的电阻上产生热量;⑵铁心损耗产生的热量;⑶绝缘介质损耗产生的热量。在正常情况下,发热与散热能在一个较低的温度下达成平衡,这个温度不超过电气设备的长期允许工作温度,不会有危险高温出现,只有当正常运行遭到破坏,使发热剧增而散热不及,这时才可能出现温度的急剧升高,以至出现危险的高温,这种危险的高温在条件恰当的时候就会引发火灾

二、电弧与电火花均属于明火,其引起火灾的途径是直接的 危险高温,高温引发火灾的途径比较复杂,它的效应主要有软化绝缘、分解物质产生可(易)燃气体、直接烤燃物质。

三、电气火灾的具体起因

⑴接触不良,当工作电流通过时,在接触电阻上产生较大的热量,使连接处温度升高,高温又使氧化进一步加剧,使接触电阻进一步加大,形成恶性循环,产生很高的温度,可达千度以上,使附近的绝缘软化造成短路而引发火灾,也可能直接烤燃附近的可燃物而引发火灾。⑵过电流,原因包括过载和短路。过电流产生的热效应是电气火灾的直接或间接原因。⑶异常电压升高,是电力系统在运行过程中,因故障原因而导致的工频电压升高,用电设备的发热与电压的二次方成正比而引发火灾。原因有:中心点位移、负荷严重不平衡有三次谐波、变压器高压侧发生碰壳接地故障、不稳定的短路或接地故障、电气设备误操作、设计选型或施工安装错误等。⑷雷击,雷电是一种自然现象。雷电放电、反击引发、感应过电压都可能引发的火灾。

四、电气火灾的特点及危害

电气火灾隐患的特点就是火灾隐患的分布性、持续性和隐蔽性。由于电气系统分布广泛、长期持续运行,电气线路通常敷设在隐蔽处(如吊顶、电缆沟内),火灾初期时不易被火灾报警系统发现,也不易为肉眼所观察到。电气火灾的危险性还与用电情况密切相关,当用电负荷增大时,容易因过电流而造成电气火灾。火灾它所造成的人员伤亡、财产损失和社会震荡都是巨大的。电气火灾主要发生在建筑物内,建筑物内人员密切、疏散困难、排烟不畅,极容易造成群死群伤的重大事故。

五、电气火灾的预防措施

1、设备选择,在火灾危险性大或扑救困难的场所,尽可能选用无油或少油设备;一般选用干式变压器、真空或sf6断路器,电流和电压互感器也常选择树脂浇注形式,因为这些介质本身就是难燃、不燃物质,这就从根本上消除了火灾隐患。

2、开关电器及成套配电装置的选取,应考虑开关电器在操作时的飞弧问题,应选择有防误操作的成套配电设备,避免因误操作产生电弧引发火灾。

3、线路材料的选择,应在不同的场所选用不同级别的阻燃线缆,还要考虑一旦绝缘介质着火以后,是否会产生有毒气体的问题。

4、电气线路规格的选择,使线路具有足够的耐压水平和绝缘电阻;应正确计算线路载流量以免使线路因过载而产生高温。

六、合理设置系统保护

1、过载保护的设置一定要在被保护元件被损坏以前动作,才能可靠进行保护。短路保护设置存在的问题,从防范电气火灾的角度来看:⑴单相短路的保护灵敏度通常不够,线路的零序阻抗仍较大,对于较长的线路,其末端单相短路电流很小,常不能使保护可靠动作。⑵保护的整定都是按金属性短路计算的,当发生非金属性短路如弧光短路时,由于电弧阻抗较大,使短路电流远小于计算值,保护不能可靠动作,还需配合其它措施来加以完善。

2、剩余电流保护电器(rcd)在防电气火灾中的应用,rcd除了用于电击防护外,在发达国家还广泛用于电气火灾的防范,rcd主要用于对因绝缘损坏产生的泄漏电流和单相接地故障电流引起的火灾进行保护。对泄露电流和电弧性接地故障,过电流保护装置一般是不能确实保护的,而电气短路火灾又以电弧性接地故障火灾居多,rcd的设置正好弥补了这一缺陷。

3、防止异常电压升高,在低压系统最常见的为中心点位移。中心点位移的大小与两个因素有关,一是三相负荷不平衡的程度;二是中心点是否完好。

七、电气施工安装和使用环节应注意事项

1、防短路。电线短路有三种情况:接地短路,线间短路,完全短路。短路会造成火灾。防止短路,必须做到:(1)安装使用电器设备时,应根据电路的电压、电流强度和使用性质,正确配线。在具有酸性、高温或潮湿场所,要配用耐酸防腐蚀、耐高温和防潮电线。导线安装牢固,防止脱落,不能将导线成捆打结或将电线紧紧挂在铁丝或铁钉上。(2)移动电力工具的导线,要有良好的保护层,以防受机械损伤、脱落。(3)严禁导线裸端插在插座上。(4)电源总开关、分开关均应安装适合使用电流强度的保险装置,并定期检查电流运行情况,及时消除隐患。

2、防过负荷。各种导线都有一定的负荷,当电流强度超过导线负荷时,导线温度骤增,可导致绝缘层着火,使附近可燃烧物燃烧,造成火灾。防止电路过负荷引发火灾,必须注

意:(1)所有电气设备都应严格按照电器安全规程选配相应的导线,并正确安装,不得随意乱拉乱接。(2)凡超负荷的电路,应改换合适使用负荷的导线或去掉电路上过多的电力工具,或根据生产程度和需要,分出先后、控制使用。(3)为防止三相电动机单相运行,要在三相开关配电板上安装单相运行的信号灯。(4)电路总开关、分开关均应安装与导线安全载流量相适应的易熔断的保险器。

3、电气连接一定要紧固牢靠,接头与端子之间的连接,除了受到导线本身的应力作用外,还受到邻近电流产生的磁场的电磁力作用。因电流是交变的,故受到的作用力也是交变的,相当于机械振动。

4、防电火花。电器设备产生火花或电弧,极易引发易燃易爆气体、粉尘的燃烧乃至爆炸。预防电气设备电火花引起火灾的主要措施是:(1)经常用外部检查和检查绝缘电阻的方法来监视绝缘层的好坏。(2)防止裸体电线和金属体相接触,以防短路。(3)在有易燃易爆液体、气体的房屋内,要安装防爆或密封隔离式的照明灯具、开关及保险装置。如确无这种防爆设备,也可将开关、保险装置、照明灯具安装在屋外或单独安装在一个房屋内,禁止在带电情况下更换电灯泡或修理电器。

5、一定要严格保证tn-s系统中n线与pe线在系统中性点以外的电气隔离,这既是电击防护的要求,也是电气火灾防范的要求。

6、防接触电阻。当一根导线与另一根导线或导线与开关、保险装置、仪表以及电器用具连接的地方接触不良,就会形成一种电阻,叫接触电阻。如果接触电阻过大,在电流通过时,在接触处会引起发热,直至使电线绝缘层着火,金属导线熔断,产生火花,烧着附近可燃物,造成火灾。为避此患,必须注意:(1)凡导线与导线或导线与开关、保险装置、电器用具连接时,先要将导线的氧化层、油脂等杂质清除干净,而且连接要牢靠。(2)6-102毫米截面积的导线,应用焊接方法连接。102毫米截面以上的导线,应采用接线片连接。(3)应经常对线路连接部位进行检查,发现接点松动、发热时,要及时处理。

7、照明灯具防火。(1)灯泡防火。灯泡,包括白炽灯、碘钨灯、高压汞灯,通电后,表面温度相当高。灯具的功率越大,连续使用的时间越长,温度就升得越高。如果散热条件不良,在它们强烈的辐射热作用下,可以引起周围可燃物燃烧。防止灯泡引起火灾应注意做到:严禁用纸灯罩,或用纸、布包灯泡;在可能受到撞击的地方,灯泡应该有牢固的金属网罩;不能让灯泡过分靠近衣服、蚊帐、板壁、稻草、棉花及其他可燃物,起码要保持30厘米以上的距离;绝对不可把灯泡放在被窝里取暖,这样做不但会受热起火,还有触电的危险。(2)日光灯防火。日光灯引起火灾的罪魁祸首是镇流器。其防火要领是:安装日光灯要注意通风散热,不要紧贴木板并防止漏雨、潮湿;安装镇流器时,镇流器底部要朝上,不能朝下,更不能竖装,以防沥青熔化外溢;使用中如听到镇流器发出响声,手模时温度很高,或者闻到焦味,要及时切断电源检查;人离开房间时,要将电源切断。

8、电视机、电脑防火。电视机、电脑应放置于干燥、通风、尘少之处,机身上不要放盛水的容器,也不要让雨水淋着。机器内要保持清洁,防止灰尘积聚;屏幕要用干净的绸布轻抹,不要用湿布揩试;使用中如闻到焦味或蜡纸味时,要及时切断电源检查;使用后要关机。有些电视机、电脑的开关仅能切断变压器的次级电源,初级仍通电,所以最好将电源插头拔掉;关机后,要等机身完全冷却后再盖上布罩。收音机、录像机、音响设备等,也要参照上述各点使用、保养。尤其是用后不要忘记及时断电。否则,它们的变压器在长时间工作后也会发热着火。

9、电炉、电烙铁、干燥箱等防火。需要注意:电热器功率应当与电路导线截面积相适应,防止过负荷;不能将电热器安装在可燃基座上或与可燃构件相接近;插头要完整,禁止用导线裸端直接插在插座上;电热器通电后,应有专人看管,用完后要切断电源。使用中遇到停电,应先关闭电路,待复电后再接通。电器安装中使用的辅助材料,如绝缘胶带、穿线塑料管、塑料线槽等,最好使用阻燃类型的。

八、电气火灾的扑救

1、当电力线路、电气设备发生火灾,引着附近的可燃物时,一般都应采取断电灭火的方法,即根据火场不同情况,及时切断电源,然后进行扑救。要注意千万不能先用水救火,因为电器一般来说都是带电的,而泼上去的水是能导电的,用水救火可能会使人触电,而且还达不到救火的目的,损失会更加惨重。发生电气火灾,只有确定电源已经被切断的情况下,才可以用水来灭火。在不能确定电源是否被切断的情况下,可用干粉、二氧化碳、四氯化碳等灭火剂扑救。遭遇意外停电时一定要注意关闭电源开关。

2、电器着火中,比较危险的是电视机和电脑着火。如果电视机和电脑着火,即使关掉电源,拔下插头,它们的荧光屏和显像管也有可能爆炸。为了有效地防止爆炸,应该按照下列方法去做:电视机或电脑发生冒烟起火时,应该马上拔掉总电源插头,然后用湿地毯或湿棉被等盖住它们,这样既能有

效阻止烟火蔓延,一旦爆炸,也能挡住荧光屏的玻璃碎片。注意切勿向电视机和电脑泼水或使用任何灭火器,因为温度的突然降低,会使炽热的显像管立即发生爆炸。此外,电视机和电脑内仍带有剩余电流,泼水可能引起触电。灭火时,不能正面接近它们,为了防止显像管爆炸伤人,只能从侧面或后面接近电视机或电脑。

3、电热效应的防护。⑴灼伤保护,一是将伸臂范围以内的电气设备可接近部分的温度设计在不可能造成灼伤人员的程度,二是当伸臂范围以内的电气设备的可接近部分,其表面温度哪怕有短时间超过规定的限值,必须采取防止意外接触这些部分措施,如设置围护或警戒。⑵过热保护,一是避免高温损害,从结构设计和安装方面保证电气设备及其组成部分所产生的热或热辐射,不致达到或超过致使设备损坏或功能下降的程度。⑶采取散热措施,如在变压器或静止变流器中采用散热片、强迫风冷、循环水冷却等措施。在采用强迫冷却时,应采取措施,监测其冷却效果。⑷对于热水或蒸汽发生设备,应考虑过热安全释放。

@3内容题要:根据2007年全国火灾统计情况显示,“全国全年共发生火灾15.9万起”,“„„从引发火灾的直接原因看,电气引起火灾最多,共45703起,占总数的28.8%”,电气原因已高居各类火灾原因之首。本文试图从家庭电器火灾的成因及预防方面提醒人们选用家用电器必须以安全为前提,做好预防电器火灾的准备。

一、家用电器的两个显著特点

1、分布最为广泛。改革开放以来,我国经济飞速发展,已成为世界上最大的家电生产国和出口国。随着群众生活水平的提高,越来越多的家用电器走进了千家万户,家用电器已经不仅限于电视机、照明、洗衣机等“老一套”,电磁炉、微波炉、微型计算机、电熨斗、电暖气可以说应有尽有。针对农村贫困地区,中央还给予了购买家用电器和农机具的大幅补贴,大量的家用电器进入千家万户,给人民群众的生活提供了极大的方便,甚至成为了生活中不可缺少的帮手。

2、质量参差不齐。在家用电器大量入户的同时,我们应当清楚的看到,虽然我们是家电生产大国,但相当的程度上还是数量上的指标。根据

国家质检总局网站信息显示,2007年抽查通用灯具56种,合格率为83.9%;抽查燃气热水器54种,合格率为87%;抽查电动洗衣机38种,合格率为89.5%。公报称大型企业合格率较高,而存在安全隐患等问题的多属于中小企业生产的产品。而据某省级市工商部门公布的信息显示2006年一季度抽查的产品中,有六成家电产品质量不过关,其中主要原因仍然是安全问题。随着经济的高速发展和家电消费的“二元结构”(城市和农村)形成,一方面城市群体进入了家电淘汰的高峰期,一方面农村由于购买力原因,家电保有量仍然普遍较低,再加上家电行业竞争激励,利润空间较小,很多的中小企业把目光瞄准了农村市场,一些价格低、质量差、存在先天隐患的家电“新鲜出炉”,甚至一些淘汰的家电产品也通过各种渠道流入了乡村家庭,从而带来了大量的隐患。

二、家用电器火灾发生的原因分析

家用电器火灾的原因有多种,总的说来有二大类,一是存在先天的安全隐患,比如假冒伪劣产品、电器线路老化等; 二是违反操作规程、过负荷运转等。

1、违反电器使用规程。相当部分的家用电器火灾都是由于违反安全操作规程造成的。思想麻痹、疏忽大意、不遵守操作规程是火灾的最大诱因。有的家庭购置家用电器后不看使用说明书和注意警告事项,错误操作;有的家庭使用电热水器、电熨斗、电饭锅等热源性电器后出现无人值守,电器靠近可燃物;有的家庭在使用电脑、电视机、音响等家电时从来不拔电源插头,致使电器元件长期处于通电状态,长时间蓄热引起电器故障引发火灾;有的人安全用电意

识薄弱,只图方便,不按照用电管理规定和布线要求,违章私拉乱接电线或任意切断保护线路,用铜丝、铝丝、铁丝代替入户或电器的保险丝。

2、电器“超期服役”、线路老化。由于电气线路或电器用电线路处在高温烘烤、阳光照射以及腐蚀性的恶劣环境下会直接导致其寿命缩短,线路绝缘层甚至开裂、发黑、分解,绝缘层老化导致线路短路,形成炽热熔珠。如果是假冒伪劣的线芯制作的导线,由于导线上各段电阻分配不均匀,导线的发热又与电阻成正比。这样的导线就可能形成局部发热量大、温度过高,轻者是电线迅速老化、重则直接熔化绝缘层,或引燃周围可燃物。

当前很多废旧家电仍然在各类家庭“超期服役”。由于国家的废旧家电的报废处理机制仍然运转不足,导致很多废旧家电通过二手市场、二道贩子流入了别的家庭。“新三年、旧三年、缝缝补补又三年”这样消防安全的隐患被轻易的转嫁到了新的用户身上。超期服役的家电危险性在哪里呢?一是线路老化,易短路;二是元器件老化,功能失效,比如定时、恒温装置故障,设备长期处于通电升温状态;三是保护装置老化,保护功能失效。比如当出现短路时不能及时有效的切断电源等。

3、过负荷运转。这种情况在现在的家庭中经常出现。往往是由于家庭住宅电气设计负载的不足所造成的。随着近年来家用电器的尤其是大功率家用电器的普及,相当多的家庭用电量已经大大超过了安装电气线路的安全载流量。而据测定,各种家用电器和电气线路导线的绝缘材料,大都是可燃材料,属于有

机绝缘材料的有油、纸、麻、丝或棉纺织品、树酯、沥清、漆、塑料、橡胶等。当同时使用较大功率的电器超过线路的负载能力时,导体中的电能转换成热能,导体和绝缘体局部过热,达到一定温度时,就会引起火灾。此外家庭中经常存在的一个插线板被多个较大功率的电器共用时,插线板线路发烫也是这个道理。下面是某消防部门作的测算:

某家庭使用的家电功率如下:

厨房的电饭锅是800w,微波炉是1000w,电磁炉是2000w。厨房热水器1500 w,烤箱3000 w,豆浆机600 w,吸油烟机150w。

还有彩色电视机是250w,电脑是250w;

空调机制冷时600w,制热时为3000w,洗浴热水器3000w,浴霸灯具1000w,饮水机1500w,洗衣机为150w,电冰箱为150w,电风扇100w,电暖气2000w,电熨斗1500w,吸尘器250w,还有各种照明灯具、电热器等等。

按照最为常用的家电(如电视机、空调、厨房电磁炉、电饭锅、冰箱、饮水机)计算,可以达到的一个峰值功率6000瓦左右,电流将可能达到30安培

左右。显然这大大超过了家用电表的容量。就会引起过流保护装置跳闸动作而停电。如果保护装置不好用,小马拉大车,就容易使线路过热,引燃周围可燃物,发生火灾。

三、家用电器火灾的预防

1、选购家电要尽量考虑质量和安全可靠性。从国家抽检家电情况来看,大型厂家或品牌企业的家电产品合格率和可靠性设计较好,执行的标准也比较严格,出厂大多经过严格的检验和国家抽检。由于废旧家电大多超过使用年限,其内部线路和电器元件老化严重,尽量不要购买二手家电。(家用电器参考使用年限:按照国际通行的标准黑白电视机10-12年、彩电8-10年、电冰箱13-16年、热水器8-12年、电风扇16年、电子钟8年、电暖炉18年、电热毯8年、立体声收录机6年、电脑6年、电熨斗9年、洗衣机12年、电饭煲10年、电吹风4年、各式空调设备5年。)

使用新的家用电器前,要仔细察看产品说明,掌握正确的安全操作方法。

2、选用家电要考虑住宅的负载容量。根据国家标准,目前两居室以上的住宅设计用电负荷最小为4000瓦,电表规格为10(40)安培。首先要根据家庭配电负荷总量,留有必要的余量基础上选择家用电器。尽量避免把大功率的电器同时接到一个节点上,并防止同时使用。插座、插头、接线、开关等电器元件必须使用合格产品。图便宜买的假冒伪劣电器元件,是引发电气火灾的主要原因之一。电器在使用中出现故障或发烟、冒火要第一时间切断电源。

3、审慎使用电器的待机、睡眠功能。这种制式的电器通常采用的二级线圈,自动弹开的是次级线圈的开关,初级线圈长期通电,如果有散热不好的问题,就会积热成灾。最稳妥的办法就是人离开时拔掉插座。让家用电器远离易燃、可燃物,或与电器作防火隔离。大功率电器在使用中最好有人值守,比如电热类的电器。

4、重视接地线路。很多较大的家用电器都要使用三眼的插座,中间的那个插销就是接地线。比如洗衣机、热水器、空调器等。但载日常生活中,往往存在插销座没有符合的插眼,经常就将中间的接地线弯折使用,导致接地线无效。这样既容易引起电器故障、异常发热、保护失效,还容易造成触电事故。

5、要定期检查家电尤其是电饭锅、电磁炉、微波炉、空调机、电热毯等功率较大的电器功能和状况,尤其是定时、恒温、安全保护装置是否有效,定时清除家用电器内的积尘、油污,大量灰尘和油污的聚集。

6、预防雷击引发电器火灾。在做好防雷接地的基础上,最好在雷雨天气物理切断家用电器电源。

7、俗话说有备无患,干粉灭火器对于家用电器火灾具有扑救快、损失小的特点,家中常备小型手提式干粉灭火器,对于有效处置初期火灾和减少火灾损失,防止火势扩大往往能起到关键的作用。

@4随着经济建设的发展,现代化宾馆、饭店日益增多,这些场所一般集餐厅、咖啡厅、歌舞厅、展览厅、会堂、客房、商场、办公室和库房、洗衣房、锅炉房、停车场等辅助用房为一体,具有多功能、综合性等特点。这类场所在建筑装修装饰时偏重于追求环境优雅、品位高档、气派豪华、温馨舒适,往往忽视对电气线路和设备的规范安装使用,加之这些场所建筑功能复杂、社会性强、人员集中,因电气短路、过载、电器设备管理使用不当而引发的火灾极易造成重大人员伤亡和财产损失,给社会稳定、国民经济发展造成重大威胁。

一、人员密集场所电气火灾的原因

人员密集场所基本处于全天 24 小时营业状态,用电量相当大。经调查,该类场所发生电气火灾主要有以下几方面的原因:

(一)设计、施工不符合规范要求。经调查发现,宾馆、饭店等场所大多数是原有建筑改造而成,在建筑设计、施工、装潢过程中违规操作,甚至使用伪劣电气产品,致使建筑遗留下大量电气火灾隐患。另外,一些业主心存侥幸,对消防设施不愿投入、检修或更新,也是导致火灾的重要原因。

(二)经营者对场所电气情况不熟悉,消防安全意识淡薄。由于各种原因,有些场所多次易主,新的经营者对电气线路设备情况不熟悉,对原有电气线路设备的额定电流功率及性能不检测、不计算,私拉乱接造成线路和设备过载、老化、接触不良和三相电流不平衡,以

及临时线路受外力损坏漏电打火成灾。

(三)电气设备管理使用不当。经调查,电气设备使用管理不当引起火灾占电气火灾相当大的比例,如电视机、vcd 音响等设备长时期处于带电工作状态,通风条件差,容易发热漏电打火。电热器、大功率照明灯距可燃物较近都有可能造成电气火灾。1998 年 1 月 3 日,吉林通化市东珠宾馆因使用电暖器不当引起火灾,24 人死亡,14 人受伤(属全国该年度十大火灾之一)。

(四)违章检修。由于场所人员复杂,素质也参差不齐,对电气设备管理使用不当,一旦出现故障,尤其是保险装置熔断后,不找原因,临时用铜丝等代替保险丝通电维持经营,久而久之,装头氧化受损,电阻增大,导致电线发热老化而引起火灾。

(五)雷电引起火灾。经对宾馆、饭店的调查发现,大多数场所对建筑物避雷设施不进行定期检测维修,一些场所在建筑屋顶设露天酒吧、歌舞厅等,造成屋顶避雷设施损坏,且不及时维修,容易引起雷电火灾。因雷电引起的火灾,虽然比例不大,但对人员伤亡和建筑损坏程度巨大。

民用建筑包含两大部分,公共聚集区和住宅。公共聚集区是指商场、市场、宾馆饭店、影剧院、体育场馆、舞厅等场所,在为人们提供舒适的购物、住宿、娱乐环境的同时也会因为要使用大量的电气设备、设施,增大了电气火灾发生的危险性;而人民生活水平的迅速提高也必然用到更多更新的家庭电器产品,与这些电器产品直接接触的绝大多数是仅有使

用常识而不具备电气专业知识的普通人群,不规范的用电习惯和移动延长插座的滥用等也使家庭电气火灾的发生率在逐年提高。

一、发生火灾的一些统计资料

根据确切的有关数据统计,仅2007年上半年全国城镇共发生火灾95336起,死亡898人,受伤488人,直接财产损失近5乙元,可见火灾造成的人身伤亡和经济损失是非常惨重的。国务院已制定出《生产安全事故报告和调查处理条例》等一系列的防范和救助措施,同时各级主管部门对火灾防范也给予了很大的重视,使全国火灾发生趋势稳中有降。然而值得重视的是,由于电气故障引发的火灾却在逐年递增,初步统计,约为10年前的4—5倍,占火灾发生数目的四分之一以上。在电气事故引发的火灾中,其原因电气设备占10%,线路占52.0%,用电设备及器具占36.4%(其中照明器具为10.6%),其它为1.6%;在重、特大的电气火灾中,其原因短路占52%,过负荷占4.6%,接触不良占12.6%,过热占18.5%,漏电占1.8%,雷击占0.5%,电气故障占10%

二、人员密集场所预防电气火灾的措施为有效地预防、减少人员密集场所电气火灾的发生,本人从消防安全管理角度出发,建议做好以下几个方面的工作:

(一)严格按照国家有关消防法律法规设计、施工,避免先天性火灾隐患。该类场所设计及施工必须符合国家建筑设计防火规范及电气安装和施工规程,电气线路应选择足够截面积的铜芯导线,并积极推行一相三线制、三相五线制。吊顶及其他隐蔽线路敷设必须采用金属管保护。高温灯具和动力较大的电气设备线路应单独敷设,并采取隔热材料加以保护。插头、插座等电气设备要使用符合国家标准的合格产品,并采用技术监督部门认可的漏电、短路、过负荷保护装置。公安消防部门要严把消防设计审核、验收关,从源头上消除和减少电气火灾隐患。

(二)运用先进技术检测。使用先进的技术手段,定期对电气线路和设备进行检测,是做好电气线路设备防火工作的有效措施。随着时间的推移和经营的发展,电气设备往往因各种不同原因,出现过载、发热、漏电等现象,可以运用先进的红外热像仪和超声波探测仪等技术手段,定期对电气线路进行热成像分析和接触不良放电检测,发现隐患及时整改消除。

(三)对电气设备加强管理。经营管理中,必须把电气设备的消防安全作为一项重要内容,并根据不同设备的性能特点,采取切实有效的管理措施。电视机、音响等电气设备要置于通风干燥处;客房的台灯、壁灯、落地灯和厨房机电设备的金属外壳,应有可靠的接地保护;床头柜内设有音响、灯光、电视等控制设备时,应做好防火隔热处理。照明灯具表面高温部位应当远离可燃物,碘钨灯、荧光灯、高压灯、日光灯镇流器等,不应直接安装在可燃构件上;深罩灯、吸顶灯等如靠近可燃物安装时,应加垫不燃材料制作的隔热层;碘钨灯及功率大的白炽灯的灯头应采用耐高温线穿套管保护;厨房等潮湿地方应采用防潮灯具,电热器与可燃物应保持一定的安全距离;空调、制冷和加热设备要加强维护检查,防止发生火灾。对电气设备的维护要定点定人,并且有严格的检查、奖惩措施,场所转包应如实向接手的经营者介绍电气设备的设置安装及性能运行情况,新职工上岗前必须进行消防安全培训。

(四)加强对建筑电气的漏电保护。在防漏电的具体技术措施上,可在建筑物电源进线处设置带漏电保护功能的熔断器,即在一般熔断器内增加零序电流互感器和脱扣器;当发生接地短路时,接地短路电流经大地或 pe 线而不经零序电流互感器返回电源,使互感器检测出回路剩余电流(也称漏电电流),由脱扣器使断路器动作切断电源,以达到安全用电之目的;自动开关应装在专用配电箱内,并对脱扣器定期检查;发现自动开关触点表面有毛刺、金属颗粒等现象时,应及时清除;如触头被磨损至原来厚度的 1 / 3 时,应更换或补焊,以保证良好的使用效能。

(五)加强雷击火灾预防。建筑防雷不但要在建筑外部装有接闪器、引下线和接地装置,建筑内部也应有相应的防感应雷、防雷电反击措施。因为在防雷设施系统中接闪装置接闪后,其引下线周围的感应磁场较大,导体与导体之间如处理不当,极易产生放电火花,引燃附近易燃物造成火灾。因此,应将建筑物内结构的钢筋与各种金属设备及金属管线焊接起来,形成统一导电体,避免在同一建筑内产生不同电位差,以防止雷电电磁脉冲给建筑、设备和人身安全带来危害;另外,管理人员要加强对建筑防雷装置的维护和管理,在每年雷雨季节前加以检查,并在雨季即将到来前土壤干燥季节复测其接地电阻一次,及时发现并修复防雷装置已损坏的地方,否则比不装设防雷装置更危险,这是由于装了避雷装置的建筑物受雷击的几率比不装设防雷装置的建筑物高的缘故。

(六)加强宣传教育,实行全员防火安全责任制。要想有效地控制电气火灾,宣传教育工作尤为重要。可通过各种媒体宣传,举办消防安全培训班等多种形式,使大家认识到电气火

灾的危害性,提高电气设备的技术管理水平。尤其加强对电工、电焊工及电气操作、运行、管理等人员的安全教育培训,实行特殊工种员持证上岗。

(七)加强消防监督,强化依法管理。公安消防部门对辖区内存在的电气火灾隐患,应做到早发现、及时督促整改。对距离消防机构远、规模较小的场所,电气消防安全监督可由公安机关授权属地派出所,由派出所派专(兼)职消防民警,依照消防监督程序,依法实施监督管理。对因消防责任不落实、违章操作造成的电气火灾,要坚持 “ 三不放过 ” 的原则,发生一起,查处一起;另外可根据需要适时开展专项治理,以杜绝因电气灾害引起的群死群伤和重特大火灾事故的发生。

在防漏电的具体技术措施上,可在建筑物电源进线处设置带漏电保护功能的熔断器,即在一般熔断器内增加零序电流互感器和脱扣器;当发生接地短路时,接地短路电流经大地或 pe 线而不经零序电流互感器返回电源,使互感器检测

出回路剩余电流(也称漏电电流),由脱扣器使断路器动作切断电源,以达到安全用电之目的;自动开关应装在专用配电箱内,并对脱扣器定期检查;发现自动开关触点表面有毛刺、金属颗粒等现象时,应及时清除;如触头被磨损至原来厚度的 1 / 3 时,应更换或补焊,以保证良好的使用效能。

@5近几年来,全国火灾事故数量呈上升趋势。从上世纪八十年代起,电气火灾便逐渐成为各类火灾中的“主角”。在农村火灾原因中,电气列第二位;在城市火灾原因中,电气则被排在了第一的位置。频频发生的电气火灾原因何在?

1、接地电弧性短路--最危险且多发的电气火灾隐患

电气短路可分为相间短路和单相接地短路。相间短路一般能够产生较大的短路电流,该短路电流使过流保护装置动作,及时切断电源,较少发生电弧性短路。单相接地短路可分为金属性短路和电弧性短路。金属性短路起火的危险并不大。主要因为短路电流大,过流保护装置在短路电流的作用下短时间内切断电源。而电弧性短路由于故障点接触不良,未被熔融而迸发出电弧或电火花。由于发生电弧性短路的故障点阻抗较大,它的短路电流并不大,断路器难以动作(保险丝一般不会被熔断),从而使电弧持续存在。据测,仅略大于0.5a的电流产生的电弧温度即可高达2000℃--3000℃,足以引燃任何可燃物,而且电弧的维持电压低至20v时仍可使电弧连续稳定存在,难以熄灭。这种短路电弧常成为电气火灾的点火源。因此,接地电弧性短路是最危险且多发的电气火灾起因。

2、电气线路中的谐波电流--新出现的电气火灾隐患

由于电气技术的发展,非线性负荷的电气设备日益增多,例如气体放电灯、电视机、计算机、微波炉、变频调速设备等。这类设备的负荷电流含有多次谐波电流,这些谐波电流进入公用电网可引起电源电压畸变、波形失真、损耗增加,并可使电气线路(特别是中性线n)过载发热,加速绝缘老化而存在火灾隐患。中性线过载发热的原因是:在三相平衡负载中3次谐波(9次、15次谐波等)在各相中的分量是彼此同相的,在中性线内不是互相抵消而是相互叠加的,(其他正序、负序谐波分量在中性线中可相互抵消,)叠加后的中性线电流可能超过相线电流,甚至达到近2倍的中性线电流,造成中性线过热而埋下电气火灾隐患。如果三相负载不平衡,中性线再叠加上不平衡电流后发热将更为严重。一些发达国家为此充分放大了中性线截面,甚至取为相线截面的两倍。而在我国一些地方,中性线截面仍按习惯做法,只取相线截面的1/2甚至1/3。如果三相负载不平衡比较严重并且存在较大的谐波电流,那么,在不平衡电流及谐波电流的作用下,可能使中性线损坏甚至烧断,引起电气设备的绝缘受损,易使单相设备烧坏,甚至发生火灾。因此,电气线路的设计安装必须适应电气技术发展的新要求,不然旧患未除又添新忧,导致我国电气火灾的趋势将不是减少,而是增加。

3、旧建筑的老化电气线路--非常重要的电气火灾隐患

旧建筑中大量使用铝芯电线、电缆,电气线路设计过于节约,线路容量偏低,线路老化严重,引发相当多的火灾事故,是发生电气火灾的非常重要原因。我国从1999年起国

家强制性标准《住宅设计规范》就明确要求住宅内应使用铜导线。、10kv网络小电阻接地系统--又一新的电气火灾隐患

在电网改造中,10kv电网线路大量采用高压电缆供电,而且线路一般都较长,使线路的电容电流不断增大,因此,城市10kv供电网越来越多地将过去的中性点不接地系统(或经消弧线圈接地)改为经小电阻(大电流)接地系统,这虽然有许多优点,但同时也存在着隐患。原不接地系统接地故障电流为正常相的容性电流,接地故障电压仅约百伏左右。改接小电阻接地系统后,一般接地小电阻选择较小,流过接地点的电流为几百安,接地故障暂态过电压可达数百伏甚至1-2kv。如果在10/0.4kv变电所内发生10kv接地故障,且变压器低压侧的中性点与变压器外壳、10kv高压配电柜共同使用一个接地体时,该故障电压会沿着pen线或pe线传到采用保护接零的用户,低压用电设备外壳可能产生接触电压危及人身安全,低压设备的绝缘,特别是老旧设备的绝缘将承受不了如此高的过电压,极易被击穿短路而导致起火危险,这也是电气技术发展而带来的负面影响之一。

5、设计考虑不周和施工质量差--也是一重要火灾隐患

近年来,由于夏季大量使用空调,一些楼房的电气线路截面偏小,设计容量偏低不堪重负,频频跳闸,更严重的是电气线路长期过载,导致绝缘下降,成为一个难以处理的火灾隐患。除设计线路截面偏小以外,我国至今没有制定电线、电缆载流量的国家标准,如iec标准2.5mm2铜芯塑料线载流量为26a,而我国的一些资料取30~32a,比iec标准高出20%多。而设计又多未考虑多根导线穿管暗敷设时发热而导致的载流量降低,这些

因素使所选择的线路截面更显偏小,也给今后使用留下隐患。在工程的施工过程中,电气线路安装不规范,施工工艺不良,导线连接不实,接触不良,绝缘刮破等也是发生电气火灾的一个重要原因。特别是中性线连接质量差,如造成中性线断裂,易损坏设备绝缘,引起单相设备烧坏,甚至火灾。另外,对于大功率灯具应做好隔热防火处理。

电气火灾隐患特征篇四

电气火灾隐患排查 这些要点不可少

近年来,我国电气火灾多发,造成重大人员伤亡和财产损失。企业在建设施工和生产经营环节,该如何防范电气火灾?应从哪些方面排查隐患?

为推动电气火灾综合治理工作落实,从严从实从细做好自查检查,国务院安委办日前发布了电气火灾综合治理自查检查要点和对应的自查检查表,要求各地区、各企业参考使用。本报特进行摘登。建设工程施工过程 ☆★产品选用和进场

1.选用的电缆、绝缘导线的材质、标称截面积、绝缘性能、电阻值应符合规范及设计要求。

2.线缆应按《建筑电气工程施工质量验收规范》(gb50303)、《建筑节能工程施工质量验收规范》(gb50411)规定抽检并合格。3.实行生产许可或ccc认证的产品,应有生产许可证编号或ccc标志,重点检查低压配电柜、配电箱、控制箱(柜)、线缆、母线、开关、插座、照明灯具等产品的ccc标志。

4.所有电气设备、器具和材料应有出厂合格证,重点检查槽盒、配电柜(箱)、线缆、母线、开关、插座、照明灯具的产品出厂合格证。5.电线导管进场应按规定抽查并合格。☆★施工过程 1.每个设备或器具的端子接线不多于2根导线或2个导线端子。导线连接应在接线盒内,多股线线头连接应牢固可靠,铜铝过渡应使用专用铜铝过渡接头或搪锡。

2.电缆出入配电柜应采取保护措施。3.电缆出入梯架、托盘、槽盒应固定牢靠。

4.塑料护套线应明敷,不应直接敷设在顶棚内、保温层内或可燃装饰面内,配线回路的绝缘电阻测试应符合要求。

5.敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火分区的梯架、托盘和槽盒(含槽盒内)应有防火封堵措施。

6.灯具表面及其附件的高温部位靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火保护措施。

7.功率在100w及以上的非敞开式灯具引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料做隔热保护。

8.安装在软包、木质材料上的暗装插座盒或开关盒应与饰面平齐,安装应牢固,绝缘导线不应裸露在装饰层内。

9.安装在燃烧性能等级为b1级以下装修材料内的开关、插座等,必须采用防火封堵密封件或燃烧性能等级为a级的材料(例如石棉垫)隔绝。

10.断路器保护开关额定容量应与配电线路载流量相匹配。11.固定安装的中央空调、电加热设备等大功率用电器具实际功率应与设计相符。☆★施工管理 1.施工单位电工、焊工、电力系统调试人员应持证上岗,并按照作业规程组织施工,做好记录。

2.监理单位应有建筑电气工程专项监理方案,重点节点监理过程应有监理工作记录,并与工程进度相符合。工业企业生产场所 ☆★电气线路和电气设备

1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或ccc证书的电气产品,并与生产场所的火灾危险性相适应。

2.生产场所的电气线路、配电柜(箱)、生产设备的电气箱应保持完整、干净和状态良好。

3.配电柜(箱)的选型、设置、安装应与使用场所的环境条件相适应,采用不燃材料制作。

4.配电柜(箱)内电源开关、断路器等应采取防止火花飞溅的防护措施并保持完好,箱内各接线端子导线压接应规范、牢固,出线端接线数量及连接方式应符合要求。

5.电气线路的敷设方式应规范、保护设施完好,导线绝缘层无破损、腐蚀、老化现象。

6.敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路,应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施。

7.电气线路不能与可燃液体、气体管道和热力管道敷设在同一管沟内。8.电气线路不能穿越通风管道,并避开高温潮湿部位。穿越楼板、墙体时应进行防火封堵。9.灯具的选型应与使用场所的环境条件相适应。

10.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。

11.电炉、电动机等用电设备应与周围可燃物保持安全距离。12.防雷、防静电设施应定期检查,接地电阻检测结果应符合规定。13.更换或新增电气设备时,应根据实际负荷重新校核、布置电气线路并有保护措施。☆★电气安全管理

1.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书。2.企业应定期维护保养、检测电气线路和电气产品,并记录存档。3.企业应建立电气安全操作规程并组织员工培训,应制定电气火灾应急处置预案并组织定期演练。物流仓储场所

☆★电气线路和电气设备

1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或ccc证书的电气产品,并与物流仓储场所的火灾危险性相适应。

2.库区的每个库房应当在库房外单独安装电气开关箱,工作人员离开库房应拉闸断电。

3.电表箱、配电盘(柜)应采用不燃材料制作,设置的短路、漏电等保护装置应完好有效,定期测试保护功能。4.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固,接线端子接入导线数量不应超过2根。导线端部无变色、老化现象,金属裸露部分保护设施完好有效,箱内不应堆放杂物。

5.电气线路的敷设方式应规范、保护设施完好,不应在导线上悬挂其他物品,导线绝缘层无破损、老化现象。

6.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。7.库房内不应设置移动式照明灯具,灯具下方不应堆放物品,其垂直下方与储存物品的水平距离不应小于0.5米。

8.电动升降、卷扬设备及其操作开关、供电线路保护设施应完好。9.锂电池产品应存储在独立的防火分区库房内。

10.防雷、防静电设施应定期检查,接地电阻检测结果应符合规定。☆★电气安全管理

1.库房内不应使用电炉、电烙铁、电熨斗、电加热器等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。

2.库房内不应为以蓄电池为动力的作业设备、电动车、手机、充电宝等移动用电设备充电。

3.库房内不应擅自拉接临时电线,不应停放电动车。

4.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书。5.应定期维护保养、检测电气线路和电气产品,并记录存档。6.应制定电气安全操作规程并组织员工培训,制定电气火灾应急处置预案并组织定期演练。小经营加工场所 ☆★电气线路和电气设备

1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或ccc证书的电气产品,并与经营、生产场所的火灾危险性相适应。

2.电缆、绝缘导线的材质、导体截面积应符合有关标准规范和场所用电需求。

3.电表箱、配电盘(柜)的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效,应定期测试保护功能。

4.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固,接线端子接入导线数量不应超过2根。导线端部无变色、老化现象,金属裸露部分保护设施完好有效,箱内不应堆放杂物。

5.电气线路的敷设方式应规范、保护设施保持完好,不应在导线上悬挂其他物品,导线绝缘层无破损、老化现象。敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路,应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施。

6.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。7.电热器具(设备)及大功率电器应与可燃物品保持安全距离,不应被可燃物覆盖。

8.更换或新增电气设备时,应根据实际负荷重新校核、布置电气线路并有保护措施。

9.使用移动插座取电时,用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配,不应违规使用大功率电气设备,不应随意拉接临时电线。☆★电气安全管理 1.不应在场所内停放电动车或给电动车充电。2.营业、生产结束时,应切断非必要电源。

3.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书。4.应定期维护保养、检测电气线路和电气产品,并记录存档。5.从业人员应掌握基本的安全用电常识和电气火灾扑救方法。事故链接 2014年1月14日

位于浙江省台州市城北街道的台州大东鞋业有限公司发生火灾,过火面积约1080平方米,造成16人死亡、5人受伤。引发火灾的直接原因是鞋厂东侧钢棚北半间的电气线路故障,引燃周围的鞋盒等可燃物。厂房内电气线路及用电设备维修保养不到位,线路陈旧、敷设不规范,导致火势迅速蔓延。2011年7月12日

位于武汉市经济技术开发区的天长市恒瑞橡塑制品武汉分公司生产车间发生火灾,过火面积约3450平方米,造成15人死亡。起火原因为起火点上部照明灯导线短路,引燃下方聚苯板及纸箱等可燃物。加上消防通道堵塞、施救不力、报警不及时,酿成大祸。

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:2.99元 10元
微信扫码支付
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:6.66元 10元
微信扫码支付
联系客服