人际关系是指个人与他人之间相互联系和互动的关系,良好的人际关系对个人的成长和发展非常重要。注意总结的时态,一般使用过去时来描述已经发生的事情。这是小编为大家准备的一些总结范文,希望能帮到你。
分户验收会议纪要篇一
检查方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
二、地下室通道的净高不应小于2m(允许偏差-20mm)。
检查方法:用钢尺或激光测距仪量测。
检查数量:走道净高按10延长米检查1处,但不少于3处,
三、烟道表面应无开裂;进气口应安装可拆卸式防火止火阀,并印制出厂合格标识。止回阀阀板摆动灵活,关闭位置准确。
检查方法:观察检查和用钢尺尺测。
检查数量:全数检查。
四、厨房间及无外窗的卫生间应预留通风设施的位置及排风机的位置和电源。
检查方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
五、信报箱安装设置应符合设计要求,安装牢固,配件齐全。
检查方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
分户验收会议纪要篇二
与会单位:xx市建筑工程质量安全监督站。
xxxx国际招商有限公司。
xx国设工程咨询监理有限公司。
中国xx集团有限责任公司。
与会人员:详见签到表。
会议主要内容:
根据xx市建设与管理局《住宅工程质量分户验收管理暂行规定》(厦建工[xx]24号)和厦建质安监[xx]85号文,依据国家有关工程质量验收标准,对xx大厦63户住宅及相关公共部分的观感质量和使用功能等进行检查验收,主要检查以下内容:
(一)地面、墙面和顶棚质量。
(二)门窗质量。
(三)栏杆、护栏质量。
(四)防水工程质量。
(五)室内主要空间尺寸。
(六)给水、排水系统安装质量。
(七)室内电气工程安装质量。
(八)建筑节能工程质量。
(九)有关合同中规定的其他内容。
1、墙面、天棚无脱层、空鼓、开裂现象。
2、厕、浴、阳台表面坡度符合规范要求。
3、屋面防水无渗漏。
4、厨、卫、防水符合要求。
5、外墙无渗漏。
6、外窗台、护栏、栏杆间距符合要求。
7、门窗无渗漏,门窗开启、关闭自如。门窗玻璃安全认证标识完整。
8、室内给排水管道无渗漏,坡度、地漏水封检查符合要求。
9、电气安装、插座、开关、接地、配电和照明试验符合要求。
10、等电位紧固、检测符合要求。
11、建筑节能有专项验收。
12、排油烟道、空调孔检查符合要求。
1、屋面蓄水试验,厨、卫蓄水试验无渗漏,外墙淋水试验无渗漏。
2、外窗台护栏高度、栏杆间距符合规范要求。
3、门窗开启、关闭自如。
4、室内给排水试水无堵塞。
5、室内电气开关、插座、照明试验符合要求。
6、等电位紧固、导通正常。
7、排油烟道无透风、串风现象。
8、空调孔无渗漏,反坡及位置正确。
根据福建省《住宅工程质量分户验收规则》及相关规范、标准要求,经评定:
xx大厦工程施工质量符合分户验收规则规定,工程观感质量和使用功能检验合格。其中一次验收通过60户,经整改通过3户,分户验收一次性合格率95%,经一次整改后,复验全部合格。
符合住宅工程质量分户验收规则,观感质量和使用功能检验合格。
详见《住宅工程分户验收记录汇总表》。
中国xx集团有限责任公司。
xx年1月20日。
分户验收会议纪要篇三
检查方法。
1进户目测观察检查,对户内外墙体发现有渗漏水、渗湿、印水及墙面开裂现象的部位做醒目标记,查明渗漏、开裂原因,并将检查情况作详细书面记录。
2在按本规程第8.0.2条做外窗淋水后进户目测观察检查。
检查数量:全数检查。
二、外窗防水应符合下列要求:
1、建筑外墙金属窗、塑料窗水密性、气密性应由经备案的检测单位进行现场抽检合格。
2、门窗框与墙体之间的采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直,无裂缝。
3、外窗及周边不应有渗漏。
检查方法:
1、检查建筑外墙金属窗、塑料窗的现场抽样检测报告,
2、淋水观察检查。采,每3~4层(有挑檐的每1层)设置一条横向淋水带,淋水时间不少于1h。然后进户目测观察检查,对户内外门、窗有渗漏水、渗湿、印水现象的部位作醒目标记,查明渗漏原因,并将检查、处理情况作详细书面记录。人工淋水试验设备及方法参照本规程附录d。
检查数量:
1、建筑外墙金属窗、塑料窗现场抽样数量按现行国家、行业和江苏省有相关规定执行。
2、人工淋水逐户全数检查。
三、厨卫间、开放式阳台等有防水排水要求的楼地面不得存在渗漏和积水现象,排水畅通。
检查方法:蓄水、防水后检查。蓄水深度不小于20mm,蓄水时间不少于24h。
检查数量:全数检查。
四、厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。
检验方法:观目测和测量。
检查数量:全数检查。
五、屋面防水,顶层户内不应有渗漏痕迹。
检查方法:观察检查。
检查数量:逐户全数检查。
分户验收会议纪要篇四
一、多媒体箱安装应符合下列要求:
1、每套住宅应设置多媒体箱,
2、语音、数据、电视器件接口、进线(管)齐全。
3、弱电线缆符合设计要求。
检查方法:
1、观察检查。
2、检查弱电线缆、标记、型号。
检查数量:全数检查。
二、信息插座面板安装应符合下列要求:
1、在主卧室、起居室应设置网络通信、catv终端,并符合设计要求。
2、线缆与信息插座连接可靠,与墙面贴合严密。
检查方法:观察检查;打开信息面板查看接线情况。
检查数量:全数检查,接线抽查不少于2处,并做好已查标记。
三、catv、网络通信等传输导线应符合下列要求:
1、catv、网络通信等传输导线应通长布置,中间不得有接头,
2、catv、网络通信等传输导线信号畅通。
3、catv、网络通信等传输导线与多媒体信息箱的接线正确、牢固。
检查方法:检查智能化系统功能检测报告;打开多媒体信息箱查看接线。
检查数量:全数检查。
四、安全防范系统安装应符合下列要求:
1、住宅内访客对讲系统安装位置正确,信号畅通,并与物业联动;门锁控制装置使用方便;按系统要求预留管线。
2、开启防盗门应灵活。
3、语音、视屏信号清晰。
检查方法:观察检查;模拟操作,试验不少于3次。
检查数量:全数检查。
五、报警、联动应及时、准确无误。
检查方法:机房一人,户内一人,模拟报警3次观察检查。
检查数量:全数检查。
分户验收会议纪要篇五
与会单位:厦门市建筑工程质量安全监督站。
厦门华通国际招商有限公司。
厦门国设工程咨询监理有限公司。
中国一冶集团有限责任公司。
与会人员:详见签到表。
会议主要内容:
根据厦门市建设与管理局《住宅工程质量分户验收管理暂行规。
定》(厦建工[2007]24号)和厦建质安监[2010]85号文,依据国家有。
关工程质量验收标准,对海银大厦63户住宅及相关公共部分的观感。
质量和使用功能等进行检查验收,主要检查以下内容:
(一)地面、墙面和顶棚质量;
(二)门窗质量;
(三)栏杆、护栏质量;
(四)防水工程质量;
(五)室内主要空间尺寸;
(六)给水、排水系统安装质量;
(七)室内电气工程安装质量;
(八)建筑节能工程质量;
(九)有关合同中规定的其他内容。经检查分户验收总体情况:
1、墙面、天棚无脱层、空鼓、开裂。
现象。
根据福建省《住宅工程质量分户验收规则》及相关规范、标准要求,经评定:海银大厦工程施工质量符合分户验收规则规定,工程观感质量和使用功能检验合格。其中一次验收通过60户,经整改通过3户,分户验收一次性合格率95%,经一次整改后,复验全部合格。符合住宅工程质量分户验收规则,观感质量和使用功能检验合格。同意验收。
详见《住宅工程分户验收记录汇总表》。
中国一冶集团有限责任公司2011年1月20日。
厦门华通国际招商有限公司。
厦门国设工程咨询监理有限公司。
中国一冶集团有限公司。
分户验收会议纪要篇六
地点:建设单位工程部会议室。
参加单位及人员:
建设单位:黄西宁陈元泰王钦水陈煊烘。
监理单位:郑清谷。
设计单位:王宏升白彩芸陈忠文郑浩淇。
物业公司:周仲发饶毅等。
施工单位:福建闽南建筑公司庄赞水孙志宏林文森。
湖南六建厦门分公司尹国民。
振兴铝业刘配。
会议议题:住宅工程质量分户验收。
会议主持人:黄西宁。
为加强本工程分户验收工作的管理,保证分户验收工作的质量,建设单位召集设计单位、施工单位、监理单位与物业公司召开分户验收预备会,根据厦建工[2007]24号文件的精神,结合本工程的实际情况,安排与布置本工程的分户工程验收工作,现纪要如下:
1、组织机构:
(1)、成立分户验收领导小组,组长由黄西宁担任,副组长由陈元泰、郑清谷担任,负责分户验收的方案制定与组织实施。
(2)、由建设单位、设计单位、物业公司、监理单位、施工单位组成分户验收工作小组负责分户验收具体工作,人员名单由各单位在4月23日前报监理单位汇总。
2、分户验收分3组进行工作:第一组负责土建部分的楼地面,墙面、顶棚、阳台栏杆、门窗、公共部位以及节能工程质量的检查(核查)验收;第二组负责防水工程质量的检查(或核查)验收与室内主要空间尺寸的测量;第三组负责水电部分的工程质量验收。
3、会议对分户验收的初步方案进行了详细的介绍与讨论,并根据讨论的意见修改后作为本会议纪要的附件组织实施。
4、分户验收以4月25日正式开始工作,施工单位要根据分户验收的方案的要求做好验收前的准备工作。分户验收先从9#~11#楼开始,其他幢号开始时间另行通知。
5、会议要求各单位要选择责任心强的人员参加分户验收保证验收的质量,对验收提出的质量问题施工单位要跟踪进行整改。同时要成立交房后的保修小组,对业主提出的问题及时整改,避免业主投诉。
6、对分户验收的记录按验收方案的要求装订成册存档备查。
附件:中骏蓝湾半岛、金门海景山庄住宅工程质量分户验收方案。
建设单位项目工程部。
监理单位项目监理部。
2007-4-20。
分户验收会议纪要篇七
与会单位:**市建筑工程质量安全监督站。
****国际招商有限公司。
**国设工程咨询监理有限公司。
中国**集团有限责任公司。
与会人员:详见签到表。
会议主要内容:
根据**市建设与管理局《住宅工程质量分户验收管理暂行规定》(厦建工[xx]24号)和厦建质安监[xx]85号文,依据国家有关工程质量验收标准,对**大厦63户住宅及相关公共部分的观感质量和使用功能等进行检查验收,主要检查以下内容:
**大厦工程施工质量符合分户验收规则规定,工程观感质量和使用功能检验合格。其中一次验收通过60户,经整改通过3户,分户验收一次性合格率95%,经一次整改后,复验全部合格。
符合住宅工程质量分户验收规则,观感质量和使用功能检验合格。
详见《住宅工程分户验收记录汇总表》。
中国**集团有限责任公司。
xx年1月20日。
分户验收会议纪要篇八
参会人员:
xxxx。
会议内容:
施工单位:
1、介绍本工程的基本概况。
2、施工过程中,我们严格按照施工图纸、国家相关规范和11g101图集进行施工,严格执行“三检制”。
3、严格按规范要求进行见证取样留取试件,并做了实体检测(楼板厚度、钢筋保护层厚度、回弹法检测混凝土强度),结果均满足设计及规范要求。
4、加强进场材料质量控制,严把进料关,进场材料军饷监理报验及监理见证取样、跟踪送检,复检合格后才用于工程实体中。
5、本工程资料按规范要求进行收集、整理,资料与工程进度同步,各分部分项资料真实、完整、签字齐全。
6、根据工程的各项技术资料、现场检查以及实体检测资料,基础分部施工质量符合设计及施工规范要求,实体结构安全、可靠,根据《建筑工程施工质量验收统一标准》格力配套厂四期工程1#~6#厂房及研发楼主体分部自评合格,申请验收。
监理单位:
1、我监理部严格按照设计施工图及规范的要求,加强施工过程质量控制及施工完成质量检查验收。采取旁站、巡视、平行检验等方式对工程质量实行全过程跟踪,及时指出、纠正施工过程中存在的质量(缺陷)问题。
2、进场材料质量控制,严把进料关,对进场材料取样、跟踪送检,复检工作。所检项目均符合规范要求。
3、实体检测:主体结构进行了实体回弹、钢筋扫描检测、板厚检测,拉墙筋植筋进行抗拔试验检测,结果满足设计及规范要求。
4、本工程资料按规范要求进行收集、整理,资料与工程进度同步,各分部分项资料基本齐全。
5、本工程主体结构安全可靠,满足设计、规范及使用功能要求,同意验收。
设计单位:
本工程资料齐全,我单位参与了各分部验收,并合格。同意验收建设单位:资料与实体均符合设计及规范要求、同意验收高新区质安站:
1、混凝土强度评定在可控范围内,砂浆强度稍偏大。
2、资料齐全,同意验收。
3、每次检查提出的意见要书面回复。
分户验收会议纪要篇九
主持人:项目总监陈贤生。
参加单位与人员。
xxxx。
各单位会议内容如下:。
项目总监主持会议,施工单位技术负责人对此次验收的主体跟基础进行详细总结,对施工进场材料设备进行了报验,各分部分项工作均做了如实记录,各项检测合格后放进入下道工序施工。
专业监理工程师在本工程采取见证取样、跟班作业,对钢筋、模板、放复线、墙体平直度等各分部分项工程检验合格,满足设计要求方可进行下道工序施工。
勘察单位对此项基础工程进行了探察,满足设计标高,达到持力层。
设计单位经现场检验,各项工程均符合设计要求。
建设单位代表表示对此工程主体跟基础质量比较满意。
项目总监强调此工程报建手续、资料,应尽快落实完善。
此次会议各单位就复合材料研制厂房主体及动力厂房基础均同意验收!
最后政府部门质检站对此工程后续工作提出建议:加强安全管理、脚手架、安全网、四口五临边应加强安全防护措施,报建手续及相关资料应尽快完善!
建设单位代表:。
施工单位代表:。
监理单位代表:。