可研专家评审意见建筑方案专家评审意见篇一
一、评估依据
1、严禁采用 “”相关规划纲要;
二、项目所在地能源供应条件
能源需求。
三、工艺流程与技术方案
2、项目场区东西高差较大,“节能报告表”应补充说明项目原有及新增净水设施平面及高程布置方案,分析如何利用自然高差降低能耗措施及效果;并说明如何处理原有设施与新增设施的关系,尽可能在项目建设期保持正常运营的前提下达到节能降耗的要求。
四、主要耗能工序、耗能设备、辅助生产系统
1、复核生产工艺年运行时间,完善主要用电设备年耗电量计算过程;
2、补充虑膜的产水率数据,并与同行业进行比较,进行先进性分析;
3、对耗电较大的膜滤池,建议增加监测和控制设施,确定合理用电工况;
4、主要水泵耗电量计算统计不完善,应补充遗漏设备;
7、补充节水措施,补充水回用率。
五、节能技术措施、管理措施分析评估
1、该项目能源消耗较大,须组建能源管理体系;
2、增加该项目能源统计、监测等能源计量装置的配置情况。
六、其他
2、项目能效指标分析中,尽可能针对山东省和济南市同类水厂项目进行能耗指标横向比较,分析项目的能效水平。
3、报告按完善、调整后的能源消耗量对项目各单位能耗分析评估。 该项目《节能评估报告表》内容相对完整,深度基本达到要求。经过评审,原则通过济南泉城水务有限公司《分水岭水厂技改工程节能评估报告表》的节能审查。对《节能评估报告表》中存在的问题,请报告编制单位会同建设单位根据专家评审意见做进一步修改和完善后,报评审单位再次审阅。
济南智华咨询有限公司
年十一月十一日
可研专家评审意见建筑方案专家评审意见篇二
一、评估依据
可研专家评审意见建筑方案专家评审意见篇三
根据《中华人民共和国节约能源法》和《国务院关于加强节能工作的决定》,为加强固定资产投资项目节能管理,按照《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》(国家发展改革委 20xx年第 6号令)的要求,受贵局委托,x市节能和循环经济协会于20xx年10月30日组织专家对工程咨询有限公司的《商住小区一期建设项目节能评估报告书》(以下简称《节能评估报告》)进行评审。
根据项目性质,我会组织工程技术专家5人组成评审专家组,并选出为组长。
一、本项目为新建工程,项目总投资37622.79万元,建设地址位于x市东城街道x大道中x片区x,本项目总用地面积41913.93㎡,总建筑面积132779.55㎡。其中商业及公建配套建筑面积62096.32㎡;公寓建筑面积37877.27㎡;地下室建筑面积32805.96㎡。项目容积率2.32,建筑密度39.1%,绿地率15%。项目建成后的主要能耗是电力、天然气,耗能工质新鲜水。电力年耗量752.40万kwh,折标煤924.70tce/a;天然气年耗量10.57万m³,折标煤128.35tce/a;项目年耗水量15.28万m³,项目年总用能量1053.06tce/a。
法规、行业准入条件、产业政策和相关标准。
三、《节能评估报告》对项目所涉及的设备、照明、给排水、管理等方面的节能措施作分析,评估意见合理。
四、《节能评估报告》根据项目能源消费情况,分析比对项目所在地能源供应条件,该项目所在地能保障项目的能源供应。
五、经核算,项目新增能源消费量对x市“”能源消费增量“”。项目对所在地完成节能目标任务有影响。
专家组经过综合评估分析,同意该《节能评估报告》通过评审,建议按照专家意见修改后上报。
专家组组长签名:
x市节能和循环经济协会
年10月30日
评审专家签署
可研专家评审意见建筑方案专家评审意见篇四
评审指评议和审查;审议,你有没有见过关于专家组的评审意见呢?具体是包含哪些评审内容呢?下面本站小编给大家带来专家组评审意见范文篇,供大家参考!
关于《水务有限公司分水岭水厂技改工程节能评估报告表》的专家评审意见
一、评估依据
一、该可研报告根据化工产业区发展规划、货源结构和集疏运水平,结合xx市社会经济发展状况、交通运输现状、贸易及运输半径等实际情况,以及化工产业区的公路物流发展的市场条件、地理条件、业务运作、商业发展模式、社会经济效益以及公路物流港集装箱仓库作为xx市物流区域中心的地位和作用,从总体上论证了建设化工产业区公路物流港集装箱仓库对发展xx市物流业的必要性及可行性,提出了物流港集装箱的开发及实施方案,给出相应的经济评价指标。总体上,编制单位在此期间做了大量工作,收集资料较齐全,文本规范,报告内容较详尽,与相关规划及行业规范基本相符,达到可研深度,同意报告予以通过。
二、主要不足及建议:
1、报告中应明确主体站设计年限及站级标准等主要技术
经济指标。
2、报告中应明确建设方案采用的国家标准、规范。并按国家相关标准、规范明确站场功能分区并测算建设规模。
3、建议补充历年来与拟建项目有关的经济社会及运输量主要指标的统计数据及周边企业产量数据,完善吞吐量预测。
4、修改完善周边道路、供水、供电条件相关内容,
5、采用《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)修改财务评价。
6、建议增加环境保护、节能及消防安全评价内容。
7、报告多处打印错误请更正。
专家组
年1月19日
一、总体评价意见
该项目主体内容为--------------------------------,项目符合国家产业政策,对促进当地行业技术进步、扩大就业、增加地方税收,都起到了积极的推动作用。
该项目符合申请条件要求,所提供的如专项、环评、规划、土地等必要支撑性文件基本齐全。
该项目所采用的工艺路线成熟可靠;主要原辅材料可在当地或就近解决;项目产品潜在市场容量较大,与同类产品相比具有一定的竞争优势,该项目的实施预计会取得较好经济效益和社会效益。
项目资金申请报告主要内容基本符合
专家组认为该《申请报告》内容较齐全,专家评审予以通过。建议编制单位应对《申请报告》存在的不足和问题进行修改、补充。
二、不足和建议
1\------------------------------。
2、------------------的产品定位应修改。
3、总图布置及建构筑物中,最好能说明建筑的长、宽、高,及各层层高。
4、补充说明各主要建(构)筑物的结构形式。
5、补充说明当地的风荷载、雪荷载及抗震设防烈度等内容。
6、投资估算应补充单项工程投资估算汇总表、工程建设其它费计算表,细化建筑工程费、设备购置费、安装工程费及工程建设其它费的计算。
7、项目总投资中应增加铺底流动资金。
8、建议补充项目能耗状况、能耗指标、节能措施和节能效果分析的内容。
9、应明确说明项目吸纳当地的就业人数。
10核实该项目立项报告时间的有效性。
专家组
年9月24日
可研专家评审意见建筑方案专家评审意见篇五
一、该可研报告根据达州化工产业区发展规划、货源结构和集疏运水平,结合达州市社会经济发展状况、交通运输现状、贸易及运输半径等实际情况,以及达州化工产业区的公路物流发展的市场条件、地理条件、业务运作、商业发展模式、社会经济效益以及公路物流港集装箱仓库作为达州市物流区域中心的地位和作用,从总体上论证了建设达州化工产业区公路物流港集装箱仓库对发展达州市物流业的必要性及可行性,提出了物流港集装箱的开发及实施方案,给出相应的经济评价指标。