在工作和生活中,总结可以帮助我们发现问题、改进方法,并取得更好的效果。如何使文章更具有说服力?让我们一起来研究一下。以下是一些经过精心挑选的总结范文,希望对大家有所帮助。
工厂停电应急预案篇一
一、目的:为了更好应对突入其来的停水及停电故障,避免不必要的损失而制定的方案。
二、适用范围:放射科全体工作人员。
三、标准:。
(一)停电故障。
1、发生各种意外停电,立即告知当前正接受检查患者,使用手电筒、应急灯等应急设施,保证当前正检查患者的安全与撤离、做好病人安抚、解释工作。
2、立即关闭各类用电设备电源,并同时电话告知当班水电组值班人员,了解停电原因及停电时间长短。
3、根据可能停电时间长短,妥善做好等待检查患者的安置工作。
4、及时向科室负责人汇报,并做好相关交接班工作。
5、确认供电恢复正常,待电压稳定后,按操作规程恢复所有应正常运转设备的供电。
6、发现因突然停电引起的设备故障,及时通知设备科及医学工程部,并向科室负责人汇报。
(二)临时性停电应急程序。
(1)出现临时性停电时,应立即电话询问水电组,问明停电原因及停电时间的长短。
(2)通知应急小组组长或总值班,说明情况。
(3)如停电时间较短(5分钟之内),应告知患者,耐心等待电来后再开启设备。
(4)如停电时间较长(5分钟之上),待备用发电机启动后,保证全院的供电;科室所有大型设备需待正常供电之后,方可开机正常运行。
(5)做好备用第二电源、自备发电的运行记录。
(6)医院内部原因停电时,要查明停电原因,是高压电路还是低压电路。如果高压电路出现故障,应及时与供电部门抢修班联系,尽快恢复,保证用电;如果医院低压电路出现故障时,应快速查明原因,按照操作规定恢复电路。
(三)停水故障。
1、发生停水时,及时做好停水应急工作,及时关闭科室内所有开水器电源,避免因停水而导致开水器烧坏。
2、立即电话告知当班水电组值班人员,了解停水原因。
3、储好适量洗手用水。
4、当恢复正常用水后,需检查科室内的龙头,防止因停水时空开而造成的水溢和浪费。
工厂停电应急预案篇二
公司电气人员。
3.0职责。
做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范事故停电发生,发生停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。
4.0应急程序。
4.1.1值班人员在接到供电公司通知停电的电话或以其他形式的停电通知时,必须问清楚停电的时间,停多长时间及停电原因,做好记录,如不在本班次,应在交接班时交接清楚,并向上级领导汇报。
4.1.2工程部在确认停电信息后,电话或者email通知经营计划部,由经营计划部向各个部门发通知。
4.1.3各部门接到停电通知后,根据部门制定的停电预案,做好停电、切电工作。
4.2.1遇突然停电,首先应查明是高、低压开关跳闸,还是市电停电,如是开关跳闸,则查明原因,排除故障后恢复送电,如是市电停电,按事故停电应急程序执行。
4.2.3值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门(95598)停电原因,及时通知各车间负责人及相关值班岗位。
4.2.3.1工程部在确认停电原因后,电话或者email通知经营计划部,告诉故障排除需要的预计时间,由经营计划部向各个部门发通知。
4.2.3.2故障排除后,电话或者email通知经营计划部,由经营计划部向各个部门发通知,恢复生产。
4.2.4工程部查明原因后要立刻采取措施确定处理预案。
4.2.4.1瞬间闪断停电是由于故障较小没有形成跳闸造成瞬间失压,这种停电情况按正常停、送电倒闸操作规程进行恢复送电。
4.2.4.2送电完毕要电话查询闪断故障原因,了解详细后在值班记录上进行记录交接。
4.2.5如连续闪断超过两次要停止送电,待供电部门查明原因处理完毕后再进行恢复。
工厂停电应急预案篇三
发生停电事故后,值班主任应立即联系调度询问停电原因及时长,马上告知各岗位启动全厂停电应急预案,同时向分厂领导汇报。
各岗位具体预案:
高压电;低压蒸汽;中压蒸汽。
2.1、10kv用电源中断。
2.1.1、10kv厂用电源中断时的`现象。
(1)集控室内交流照明灯灭,事故照明灯亮。
(2)10kv电压表指示为零。
(3)锅炉蒸发量、汽压、汽温、水位均急剧下降。
(4)故障段运行中的10kv电动机跳闸,电流表指示为零,事故警报器鸣叫。
(5)各转动设备突然停止转动。
(6)汽轮发电机有功功率为零。
2.2、10kv厂用电源中断的处理。
2.2.1、值班主任应立即报告调度、并联系消防队出警,监护整个分厂做好事故处理工作(应放在调度统一安排栏目,建议补充停电时调度平衡内容)。
2.2.2、锅炉当班人员应按以下步骤迅速进行事故处理:
(1)运行人员当发现10kv厂用电源中断时,锅炉岗位主司炉通知造气岗位停送吹风气,并建立水封;关闭驰放气入炉蝶阀,开驰放气排空阀。
(2)将自动调节改为手动,电动阀在电源未恢复前需要操作,则到现场就地操作。
(3)关闭、开启省煤器再循环阀、关小或关闭锅炉手动隔离阀保持汽包压力3.5-4.0mpa,密切注意水位变化。
(4)手动关闭一、二次风机调节阀、给水调节阀。
(5)当主汽温度超过额定调整值时,开启过热器疏水,及并汽阀前疏水。
(6)将各转动设备的开关置于“关”位置。
(7)待厂用电恢复时根据值长安排重新启动锅炉机组。
2.2.3、汽轮机、发电机当班人员应当按一下步骤迅速进行事故处理:
(1)发电机按解列进行处理。
(2)开直流油泵(已断电,该条需宏程确认)。
(3)手动打闸停机,关闭自动主汽阀。
(4)转子静止后,10分钟后盘车180度、再过15分钟盘车180度、再过20分钟盘车180度、以此类推直到恢复供电。
(5)立即利用消防带通过10j消防栓连通1#除氧水泵预留的消防栓接头向造气汽包补水,当10j缺水时应立即通知消防车到现场,向造气汽包给水管道供水。
工厂停电应急预案篇四
1、发生紧急停电,应及时向总经理室报告,事务部负责人应立即赶往配电房组织抢修,检查意外停电原因,减少事故损失的产生。通知商场广播员向顾客致歉和对员工提醒。电工操作人员应检查分析停电原因。
(1)如属供电部门线路原因,应及时启动消防应急电源,进行局部供电。
(2)如属局部区域电器故障停电,应及时对停电区域检修,尽快恢复供电。
(3)特别是晚上营业期间停电,如不能及时供电,应向总经理室领导报告,决定是否营业。
2、部门管理人员、职能部门管理人员应到现场,维持经营秩序。营业员、收款员必须坚守岗位,切实做好所在区域的安全保卫工作,向顾客做好解释工作,管理员应组织人员把守主要通道,维护好现场看好商品,防止商品人为短少,防止偷盗和抢劫。如果停电时间不长应及时向顾客说明停电时间,稳定顾客。
3、防损人员应迅速赶到停电部位各主通道口,把好大门,控制顾客进场,监控有无偷盗、抢劫情况。禁止关闭消防疏散通道。
4、晚上营业期间停电,如不能及时供电,应向总经理室领导报告,由总经理决定是否继续营业。本篇文章来自。如决定停止营业,应及时通知防损和部门做好提前打烊清场准备,引导顾客离场,控制人员进入。
5、恢复供电后应对所在区域的商品、电器设备等进行检查,防止被偷被抢。
6、消防监控中心应由取得上岗证的监控人员值班,以便及时发布指令。
工厂停电应急预案篇五
1.单路停电:
1.1单路停电时,高配房按操作规范进行线路切换,保证安全用电。
2.双路停电:
2.1停电后,隧道内ups正常情况下可供隧道监控设备90分钟的电力,隧道自充电应急灯开启。
2.2中控人员通过监视器发现隧道停电后:
2.3立即通知巡逻车前往隧道预警,并切换可变情报板(隧道停电注意安全);
2.4通知交警、路政、施救车、急救单位前往隧道口预警,通知监控中心、分中心;
2.5及时联系供电部门,了解停电原因和大致来电时间。
2.6隧道电工接到双路停电的信息后:
2.6.1确认是否双路停电;
2.6.2注意ups是否正常运行和隧道内ups供电设备是否正常;
2.6.3立即进行自发电供电:
2.6.4配合巡逻人员做好预警工作后,在配电房内监视供电系统,随时准备来电切换。
3.巡逻人员:
3.3停电期间加大巡查力度,严防隧道内各类突发事故,保证执勤时期的人身安全。
4.恢复供电后:
4.1监控室通知上级监控部门和领导;
4.2配电房人员立即恢复隧道正常供电;
4.4监控室和巡逻人员做好相应的.台帐记录工作。
工厂停电应急预案篇六
为应对厂突发性停电事故,迅速有序地组织和恢复供电和生产,确保人生安全和减少设备财产损失,依据国家相关法律法规,结合厂实际情况,制定本预案。
全厂生产单位。
做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范事故停电发生,发生停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。
4·1·1调度值班人员在接到总调通知停电的`电话或以其他形式的停电通知时,必须问清楚停电的时间,停多长时间及停电原因,做好记录,如不在本班次,应在交接班时交接清楚,并向上级领导及各车间负责人汇报。
4·1·2、各部门接到停电通知后,根据部门制定的停电预案,做好停电、切电工作。
4·1·3、电停电后,在最短时间内,按发电机安全操作规程和停、送电倒闸操作规程进行停电、送电操作。
4·2·1遇突然停电,首先应查明是高、低压开关跳闸,还是市电停电,如是开关跳闸,则查明原因,排除故障后恢复送电,如是市电停电,按事故停电应急程序执行。
4·2·4、查明原因后要立刻采取措施确定处理预案。
4·2·4·1、严重事故停电无法立刻恢复要立刻按计划停电应急预案处。
4·2·4·2、瞬间闪断停电是由于故障较小没有形成跳闸造成瞬间失压,这种停电情况按正常停、送电倒闸操作规程进行恢复送电。
4·2·4·3送电完毕要电话查询闪断故障原因,了解详细后在值班记录上进行记录交接。
工厂停电应急预案篇七
发生停电事故后,值班主任应立即联系调度询问停电原因及时长,马上告知各岗位启动全厂停电应急预案,同时向分厂领导汇报。
1.1、关闭汽包产汽阀,打开汽包预热、过热段预热。
1.2、打开省煤器预热阀。
1.3、蒸汽放空阀(hv31004)打开,汽轮机放空阀打开,主汽阀关闭。
1.4、机组停下来后不能启动电动盘车,采取每10分钟使转子转动180度的手动盘车。
1.5、通知调度后关液氨总阀。
1.6、打开zs31001阀门将吸收塔液位放至开工酸槽。
2.1、迅速稀硝酸泵并关闭加稀硝酸和回流酸阀门,调小浓镁配料阀门。
2.2、迅速关闭减温减压前手动阀门并关闭加热器蒸汽阀,尽量避免系统产生正压。
2.3、上述工作完成后打开塔底酸封转稀硝酸槽阀门,关闭去成品酸冷却器阀门。
2.4、如果停电时间不长,冷凝器温度不超过50℃(以上部冷凝管为准),来电后应先开冷凝器冷却水,再开系统负压。逐渐恢复正常生产。
2.5、如果停电时间过长,冷凝器温度过高,就要逐渐降温到50℃以下,缓慢打开冷却水,按开车程序恢复生产。
2.6、镁系统迅速用水冲洗蒸发器上料管线,以防结晶。
工厂停电应急预案篇八
做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范事故停电发生,发生停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。
4·1·1值班人员在接到供电公司通知停电的电话或以其他形式的停电通知时,必须问清楚停电的时间,停多长时间及停电原因,做好记录,如不在本班次,应在交接班时交接清楚,并向上级领导汇报。
4·1·2工程部在确认停电信息后,电话或者email通知经营计划部,由经营计划部向各个部门发通知。
4·1·3各部门接到停电通知后,根据部门制定的停电预案,做好停电、切电工作。
4·2·1遇突然停电,首先应查明是高、低压开关跳闸,还是市电停电,如是开关跳闸,则查明原因,排除故障后恢复送电,如是市电停电,按事故停电应急程序执行。
4·2·3值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门停电原因,及时通知各车间负责人及相关值班岗位。
4·2·3·1工程部在确认停电原因后,电话或者email通知经营计划部,告诉故障排除需要的预计时间,由经营计划部向各个部门发通知。
4·2·3·2故障排除后,电话或者email通知经营计划部,由经营计划部向各个部门发通知,恢复生产。
4·2·4工程部查明原因后要立刻采取措施确定处理预案。
4·2·4·1瞬间闪断停电是由于故障较小没有形成跳闸造成瞬间失压,这种停电情况按正常停、送电倒闸操作规程进行恢复送电。
4·2·4·2送电完毕要电话查询闪断故障原因,了解详细后在值班记录上进行记录交接。
4·2·5如连续闪断超过两次要停止送电,待供电部门查明原因处理完毕后再进行恢复。
工厂停电应急预案篇九
1、停电后,运行人员分成两组,一组查看配电房,并按2或3条处理,另一组应立即前往停电区域,与秩序维护部共同查看电梯,发现或接报电梯困人,即按(电梯困人救援规程)条处理。同时通知工程维护部维修主任和客户服务中心。若为外线停电,工程维护部维修主任或客服中心立刻通过电话和供电局联系,询问停电原因和来电时间。
2、外线停电主供停电,备供(发电机)自动投入使用。当外线故障导致主供的电源停电时,值班人员工要检查高低压断路器断开,检查电压和指示灯,当断电失压后,将主供电源进断路器退出,挂“禁止合闸”警示牌。合上发电机联系开关,并每隔15分钟检查一次发电机运行状况(燃油,水温等)。
3、检查低压配电柜,备供送电是否正常。
4、监视市电进线电压,向供电局报告并了解外线停电情况。一旦市电恢复,立刻退出发电电源,恢复市电供电。
5、做好记录,及时向各部门通报情况。