在当下这个社会中,报告的使用成为日常生活的常态,报告具有成文事后性的特点。写报告的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编帮大家整理的最新报告范文,仅供参考,希望能够帮助到大家。
事故调查报告编制指南篇一
xx年x月x日凌晨2时左右xx**农贸市场门口福万家超市发生火灾,得到电话汇报后,**政府领导王xx和马xx立即赶到受灾地点,指导开展扑火工作,组织群众开展现场灭火,群众冲毁大门进入扑火,此次火灾起火原因是福万家门口用电照明线路老化,引起火灾,火源是从门外往店内延生的。王xx要求店主要做好善后工作,强调大家要吸取教训,加强消防隐患排查,注意防火安全,杜绝今后不要再发生。
一、店主:牛xx,xx县xx**xx村2组人。
二、损失情况:烧毁电脑一台,折价3000元,超市大门(卷帘门)1个折价1800元,超市大门(玻砖门)1个折价1500元,收银柜台1个,折价1500元,饮料、卫生用纸等物资,折价20000元,损失合计38000元。
xx**人民政府
xx年x月x日
事故调查报告编制指南篇二
为进一步强化红线意识,增强做好消防安全工作的责任感、使命感、紧迫感,将加强消防安全作为确保社会大局稳定和人民生命财产安全的务实举措,立即开展火灾隐患排查整治,狠抓各项火灾防范安全措施的落实。
胡集镇首先立即召开中秋节国庆节消防安全工作部署会议,分析消防安全形势,研究部署工作措施,并组织全体副科级干部观看学习消防教育警示片。然后立即开展本辖区消防安全责任落实、隐患排查治理、消防安全教育培训等检查工作。督促各生产经营单位强化消防安全主体责任落实,完善消防安全管理规章制度,严格日常消防安全管理和检查,提升消防安全保障水平。
各企业对照《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知》要求,认真完善各岗位火灾消防职责,完善火灾消防安全管理制度及应急处置方案。做到人人有防火灾责任,人人懂防火灾。
结合集中攻坚三年整治行动,突出抓好火灾隐患排查治理,加强消防安全巡查,完善危险部位的安全标识、警示标志,落实严密的防范措施,定期开展消防安全专项治理行动,做好各危险源及重点监管部位应急处置准备。对发现的各类火灾隐患要建立台账,逐一明确整改时限和责任单位、责任人,落实整改销号制度,确保整改到位闭环管理。督促停业、放假企业落实好值守制度,明确值守人员和节假日期间防控措施,重点单位、重要部位必须由专业人员值守,严防各类事故的发生。
1、企业自查自纠。各企业要在巩固安全生产大排查大整治行动成效基础上,结合正在深入开展的安全生产专项整治三年行动、有限空间作业安全专项整治,迅速开展火灾隐患排查治理,全面落实隐患排查治理主体责任,结合自身实际即日起,深入开展安全隐患自查自纠,进行一次全方位、全过程的火灾隐患排查并将自查自纠问题填制到《企业排查整治情况统计表》。
2、镇应急办普查。镇应急办高度重视火灾隐患排查整治专项检查活动,组织精干力量带领安全生产专家全面摸排辖区内企业的火灾隐患情况,目前为止共检查了企业5家,消防安全均合格,无火灾隐患。下一步,镇应急办将继续严格排查下去,避免消防安全事故,确保胡集镇安全生产持续稳定向好。
3、本次火灾隐患排查整改专项检查活动,对本辖区企业全覆盖,在全面检查基础上,对存在问题的企业开展“回头看”式复查。在普查复查的基础上建立本辖区企业消防安全监管台账,做好底子清、情况明、措施到位,监管责任到人,对不配合检查或拒不整改的企业,及时上报区应急管理局。
事故调查报告编制指南篇三
一、事故发生单位概况
xx市xx职业培训学校为民办学校,负责人xx,办学类型为计算机操作员、焊工、车工,发证机关是——市劳动和社会保障局(批准文号为——劳社技[20xx]4号,有效期20xx年7月1日——20xx年12月31日)。该校位于xx路2789号,路西临街楼房,南北走向,建筑属二级耐火建筑。该校办学场所系租赁,出租单位是xx市东郊供销社。东郊供销社建筑用途及分布:一楼为门面房分别承包给6个商户,二楼至四楼及五楼一半被xx培训学校租用,二楼为车床操作间、储藏室、办公室、电教室,三楼为焊工操作间和教职工、学生宿舍,四楼及五楼一半为教职工、学生宿舍,五楼另一半为东郊供销社办公室。东郊供销社法定代表人xx,经济性质是集体所有制,经营方式为批发、零售,经营范围是百货、农业生产资料、土产、日杂、糖酒、纺织品、五交化、民用建材(经营范围没有场地租赁)。
二、事故发生经过和事故救援情况
5月18日22时许住在三楼的培训学校职工——-刚躺下准备睡觉,闻到有烟味就穿上衣服下到二楼车床操作间查看,推开操作间门发现有火光和浓烟后,立即上三楼叫司机和学生并到一楼让值班人员把大门打开,让人员到临近消防一中队报警。当时楼上共有师生26名,听到呼喊后有部分师生跑到楼下。xx市消防一中队接到哨兵报警后,立即出动水罐车三辆、抢险救援车一辆,官兵22人赶往现场。22时33分,经过15分钟紧张有序的抢救,剩余被困人员被安全营救,23时10分,火势被完全扑灭。
经调查,着火部位位于车床操作间东北角的木质隔断墙,该操作间北墙靠东侧摆放有木质柜子一个,木质柜子西侧有一木质门,靠操作间东墙有木质储物柜12排、靠储物柜停放有一辆自行车、操作间靠南墙自东向西有5个台式车床、靠操作间北墙有2个台式钻床和4个台虎钳。此次火灾过火面积20余平方米,其中储物柜烧毁2排、木质柜子部分炭化、木质隔断已完全炭化。
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失
事故未造成人员伤亡,直接经济损失600元。
四、事故发生的原因
经询问单位当事人和现场勘查,该火灾系电路老化发生短路起热,引燃木质隔断而发生的。
五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议
(一)单位责任
1、xx市xx职业培训学校,其教学需要的实习操作场所、食宿场所不能满足消防安全有关规定。建议劳动和社会保障部门根据《民办职业培训学校设置标准》,吊销其民办学校办学许可证。
2、东郊供销社超范围经营,将场地租赁给不具备安全条件的生产经营单位和个人,形成“三合一”场所。同时该单位没有按照《安全生产法》第四十一条的要求对承租其场所的生产经营单位和个人的安全生产工作统一协调管理。建议魏都区政府对其单位相关责任人进行处理。
(二)有关人员责任
1、xxx,作为xx市xx职业培训学校负责人,负责学校全面工作,没有认真履行职责,忽视学校消防安全管理,重经营轻安全,未落实消防安全责任。根据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国刑法》和《河南省消防条例》的规定,——对此火灾事故负有领导责任。根据《——-省消防条例》第50条,对其予以行政拘留3日处罚(已执行)。
2、xxx,男,汉族。20xx年10月至今,任xx区文会办事处安监站站长,负责辖区办事处辖区内生产、经营单位隐患排查和安全生产工作。对事故应负领导责任,建议责令其作出书面检查,并给予诫勉谈话。
3、xxx,男,回族。20xx年12月至今,任xx区文会办事处副主任(正科级),20xx年7月至今分管安全生产监督管理站。对事故应负重要领导责任,建议责令其作出书面检查。
4、xxx,男,汉族。20xx年2月至今,任xx市劳动保障局职业技能开发科负责人(副科级)。对事故应负领导责任,建议责令其作出书面检查。
五、事故教训
这次火灾事故的发生并非偶然,我们必须认真汲取事故教训:
一是各级领导、各有关部门在贯彻“安全第一、预防为主”的方针中,还存在一定的差距,在实际工作中未把“预防”放在第一位,在切实消除各种事故隐患,扎扎实实做好各项基础工作中还存在薄弱环节。二是一些单位在工作中,没有牢牢树立“安全第一”的思想,安全工作没有落到实处,忽视安全,片面追求经济效益,违反国家有关法规,现场管理混乱,管理不到位,事故隐患仍然很多。三是——-市——职业培训学校作为安全生产的主体,安全生产责任制不落实,管理制度不完善,对存在的事故隐患没有及时整改,没有制定各种事故的防范措施,员工缺乏安全知识,安全教育不够。四是各级的安全教育不够。近年来,尽管政府有关部门每年都开展“安全生产月”、“119”消防宣传日等各种安全宣传活动,但从多次发生火灾事故来看,都存在企业员工消防安全意识差,缺乏安全基本常识,不会正确使用安全设施、设备,逃生和自救能力差等问题。
六、事故防范措施
(—)各单位要吸取此次事故的教训,健全和落实防火安全责任制,防止类似事故再次发生。同时,要求各单位做好安全生产常识宣传教育,提高全体市民安全防范意识。
(二)各县(市、区)人民政府、各部门要结合隐患排查和百日安全督查,督促学校、旅游、文化娱乐、商场、宾馆、高层楼宇等人员密集场重点开展“三合一”、“四合一”等消防安全隐患排查和专项整治工作,切实消除上述场所和企业中存在的火险隐患。
(三)劳动和社会保障部门要根据《民办职业培训学校设置标准》严格民办学校许可证审批手续。同时,按照《xxx市火灾隐患排查治理工作实施方案》,对由本部门颁发办民办学校许可证的单位,进行一次全面消防隐患排查,对排查出的隐患要及时消除,不能满足消防安全条件的,坚决给予取缔。
(四)公安消防部门要继续深入开展“三合一”、“四合一”消防安全隐患排查治理工作,以车站、商场、市场、宾馆、饭店、歌厅、剧院、医院、学校、网吧、庙宇、教堂、易燃易爆单位和场所为重点,集中力量搞好火灾高发时段、防范薄弱时段的执法检查和夜间突击检查,从严从细,不留死角。