变电室管理制度篇一
1值班制度。
1.1不准单人值班,值班人员不准参加检修等其它工作。
1.2在值班时间要认真检查设备的运行情况,按规定准确填写运行日记和有关数据。
1.3设备检修后,值班人员要到现场进行认真检查,无误后方可送电。
1.4值班人员应熟知系统和运行方式。
1.5在发生人身触电、火灾及可能造成重大设备损坏事故时,值班人员可自行决定停电,但事后须尽快报告领导。
1.6对所有工具、备件、仪器、仪表及消防器材要妥善保管,不得损坏。
2交接-班制度。
2.1值班人员必须按照值班轮流表和时间进行值班,未经领导允许不准随意替换。
2.2值班人员必须在接-班前15分钟到达交接地点。
2.3经共同检查认为无误后,双方在交接-班记录薄上签字。
2.4应交而未交接所发生的一切事故或问题由交-班者负责。
2.5如发现接-班人员有病,酒醉或因有思想情绪等不适于工作时,应拒绝交-班并报告领导。
2.6未经正式交接手续及接-班人员未按时到达时,交-班人员不准离开工作岗位,同时报告领导处理。
2.7交接-班过程中发生事故或有重要操作时,禁止进行交接,应由交-班人员进行处理后再交-班。
2.8值班人员应交接下列事项:
a.当时系统的运行方式,变动部分及事故处理情况。
b.设备运行情况,所发现的设备缺陷和备用设备的情况。
c.设备和线路正在检修或试验的工作情况。
d.保护装置和自动装置的变动情况。
e.上级的指示及传达的命令。
f.当班值班未完的工作,包括没有执行的操作命令。
g.一切记录是否正确完整。
h.站内所设的安全用具及仪器工具是否完整。
i.现场环境卫生。
1 维操队每周安全活动一次,做到内容实际、有针对性、记录详细清楚、缺席要补课。
2 变电站年度大修及扩建、技术改造等重要施工时,必须要制订组织措施、安全措施、技术措施、以确保安全生产。
3 变电站及维操队内的安全操作用具要建立明细台帐,每月检查一次,确保在完整、合格状态。
4 对变电站每月进行一次防小动物措施全面检查,发现问题及时处理。
5 对变电站的防误装置应按变电站分别出类型清单,并每月进行检查。
6 变电站消防设施应建立设备台帐,每月一次进行检查,每季检查一次灭火器重量,保证时刻处于合格状态,各变应有消防设备布置图。
7 每年进行安全大检查二次,检查中发现问题要编订计划及时整改,每次检查要有书面总结。
8 定期学习事故通报,结合实际,制订反事故措施,并认真执行。
9 做好季节性事故预防工作(高温、防冻、防雷、防台、防潮、防雾闪等),在环境变化前作好检查,在发生时进行特巡。
一、上班不迟到、不早退、不喝酒、不擅离职守、认真巡视,严格履行岗位职责任。
二、变电所内保持整洁,不准在工作场所喧哗嘻闹;值班员不准带小孩及外人上班;不准在当班期间内做与值班无关的'事情。
三、认真学习,提高文化素质和业务技术水平。
四、熟悉本所设备运行方式,负责设备检修后的验收工作,认真进行事故预防。
五、爱护绝缘工具,用后清洁保管,不随便外借。
六、负责所辖设备的停、送电操作,根据工作指令,正确做好各项安全措施。
七、严格执行规章制度和工作指令,做好当班期间内运行内志和各种记录。
八、变电所的图纸,资料均系内部文件,应妥善管理保管,禁止外人拍照、抄录和绘图。
九、变电所的电话系工作专用,禁止外人和私事借用。
1、变电所设值班人员轮流值班;每班设2人值班。在现场发现情况不对应及时与负责人取得联系,避免正面发生冲突。所有进场人员必须进行登记。
2、定时对设备、夹层的电缆进行巡视,发现设备缺陷、异常现象和发生事故时应尽力妥善处理,并立即反馈报告相关负责人。
3、变电所应保持清洁、整齐。
4、妥善保管工具、仪表、安全用具、备品、钥匙及图纸资料,做好变电所防火防盗工作,保养和维护好消防用具及器材。
5、在变电所必须戴好安全帽,严禁在所内抽烟,所内禁止使用大功率电器(热得快,电暖器等);严禁在所内使用明火取暖。
6、值班人员坚守工作岗位,不得擅离职守,严禁从事与值班无关的其他事情,不得任意调换、替换、换班,特殊情况应向上级领导汇报。
7、接-班前或值班中严禁饮酒,接-班前应很好休息,保持精力充沛。
联系人:黄国剑
电话:13980636260
一、 值班人员必须认真负责、忠于职守,服从领导工作安排,严格遵守操作规程,保证安全生产。
二、 熟悉电气系统工作原理、构造和运行情况,正确合理操作,使设备安全运行。
三、 认真做好运行记录,经常巡视检查各运行参数值是否在规定范围内,声音、温度等是否正常,发现异常现象迅速查明原因,正确处理。
四、 认真做好设备维护保养工作,按要求做好维护保养记录。
五、 严格执行交接-班制度
六、 积极配合维修人员在机房内的工作。
七、 搞好文明生产,保持值班室和机房的整洁。
八、 工作时间一律按规定着装,配带好工作牌。
九、 遵守劳动纪律,不擅自离岗,工作时间不看书报、不打瞌睡、不做与工作无关的事。
一、 对本变电所设备负有运行、监视和维护责任,严格执行规章制度。
二、 认真执行二票三制(操作票、工作票、交接-班制度、巡回检查制度、定期试验切换制度)
三、 熟悉本变、配电所一二次接线及设备规范作用,了解有关系统运行方式,掌握正确操作及维护方法,正确处理事故及异常运行情况。
四、 严格执行电网调度命令,对本变、配电所第一断路器的工作,必须向用监员申请停电。
五、 防止小动物或雨水进入配电间。
六、 负责做好现场安全措施,保证检修人员工作安全,并按标准做好验收工作。
七、 按规定做好各种记录,认真抄表。
八、 定期对安全用具、消防设备、事故备用品进行检查、试验、维修、及时补充、调换,保持完整齐全和试验合格。
九、 经常开展业务培训、学习,不断提高业务技术水平,达到“三熟”、“三能”(熟悉设备、系统和基本原理;熟悉和操作事故处理;熟悉本岗位规章制度;能分析运行状况;能及时发现故障和排除故障;能掌握一般的维修技能)
十、 搞好变电所内文明卫生工作,保持设备环境清洁。
十一、 供电局计量表故障及设备故障影响系统停电应及时与用监联系。
十二、 无关人员不得进入变电所,有关人员出入应执行登记制度。
一、值班人员必须牢记自己的职责,有高度的责任心;
二、值班人员按时对变压器、高低压配电设备、线路进行巡视,加强设备保养维护;
三、值班人员要定时、认真填写《变电室运行记录表》;
四、严格执行《电气安全操作规程》,做好各种电气设备检修维护工作;
五、变电室执行24小时值班制度,每2小时进行一次巡检。
七、交接-班时须检查安全用具,工具仪表、环境卫生,并在值班日记上体现;
八、无关人员不得进入配电室。
变电室管理制度篇二
定期对设备进行检查评级,是正确了解和掌握设备运行状况,及时发现和消除设备缺陷,保证设备经常处于完好状态的重要措施之一,为切实做好设备的检查评级工作特制定本制度。
第一条设备评级必须从实际出发,以运行考验为重要依据。结合预防性试验、更新改造、大小修后的有关数据和存在的问题,真实全面的'反映设备的技术状况。
第二条设备单元的划分,必须结合职责落实到人,实行设备专责制,设备运行责任人应经常掌握所管辖设备的运行状况,进行检修和维护,及时对设备进行鉴定和评级,提出升级方案。
第三条评级工作按每季进行一次,组织运行及检修人员对所辖的设备进行评级,列出二、三类设备缺陷,建立台账,整改落实。
第四条单位的负责人参加设备评级鉴定工作,负责审查,汇总本单位的设备情况,制定设备升级的计划并报公司生产技术单位。
第五条设备按其完好程度分为一、二、三类,一、二类设备统称为完好设备,完好设备与全部设备比例为“设备完好率”以百分数表示:
设备完好率=(一类设备二类设备)/全部设备*100
变电室管理制度篇三
为贯彻执行“预防为主,防消结合”的方针,加强我站消防安全管理工作,防止火灾,确保安全。根据《消防安全管理规程》要求,结合我站实际情况,制定以下制度:
一、消防工作,人人有职。各级人员要认真执行《消防责任制》,按要求各负其责,把好消防安全关。
二、每月对各班消防工作进行一次检查,并按要求做好记录。
三、每月开一次消防 工作会,由站长主持,各班班长、安全员及有关人员参加,总结、考核当月的消防工作,对不安全的消防隐患及时整改和提出防范措施,使消防工作做到万无一失。
四、经常进行消防宣传工作,把消防工作提到议事日程中,要求在安排,布置生产工作的同时,安排布置消防工作。并利用安全活动日学习消防安全知识,全员动员搞好消防工作。
五、对防火重点部位要重点做好规范工作,要经常保持防火重点部位整洁,物品存放要有序。不允许任何人以任何形式在该区吸烟和携带火种,对违反者除及时制止外要依据奖惩制度 进行处罚。
六、各班室内照明、试验电源、插头插座等都要符合安全 要求,在没人时应随手关闭。
七、高压气瓶、易燃、易爆等物件要安全妥善存放厂远离火源,使用时要严格遵守有关安全规定。
八、各班班长是本班消防工作的第一责任人,兼职安全员是具体负责人。班长和安全员要主动抓消防工作,每月检查一次站里的消防用具和消防工作,防止火灾发生。
督促和协助供电企业做好消防安全管理工作,加强消防安全管理是电力部门消防管理人员的重要职责,也是做好安全供电和安全管理工作重要内容之一,供电企业消防安全管理工作直接关系到电网安全供电的可靠性,所以及时查找和消除火灾事故隐患是确保电网安全运行的基础,是我们电业职工的重要职责,也是适应我国社会主义市场经济的发展的需要。为此消防安全管理应做好五个环节:
一、切实做好新建、改建和扩建工程的消防监督
《消防法》中明确规定一切新建、改建和扩建的建筑工程图纸,必须经过当地公安消防部门审核,《电力设备典型消防规程》中也明确了新投产设备要执行“三同时”的规定,即同时设计、同时施工、同时投入使用,各项电力工程达不到“三同时”的,电力企业第一防火责任人应拒绝验收。从一定意义上为消防、安全工作奠定了法律基础。
电力部门的消防管理人员应从规范、标准入手,重点是审核有无违反规范和标准的地方,消防设施的配置和消防器材的种类是否满足实际安全运行条件,布局是否经济合理,运行是否安全可靠,同时也应避免因主管领导未交办,我不插手的思想。因为供电企业任务繁重,主管领导也有一时工作疏忽时候,所以供电企业保卫(消防)部门的管理人员一定要从全局利益考虑,切不能因小失大,严格认真地履行《消防法》和《电力设备典型消防规程》。
二、严抓细管消防设备施工与安装质量
目前消防工程施工安装单位,名目繁多,施工安装水平相差很大,技术人员力量也各不相同,这就要求电力消防管理部门协同有关施工管理单位,严格把关,选择施工安装质量好、技术力量强,讲信誉的单位承担消防工程建设,施工单位的选择应归口管理,防止多口选择施工单位,引起消防工程施工管理工作上的混乱,这是确保消防设备安全运行的重要关口,要严格控制管理,基层单位消防设备的更新、改造、迁移工作,应统一经电力有关部门批准后方可招标和委托施工安装,公开招标和委托施工安装,不是撒手不管,施工单位安装质量的好、坏与否,对供电企业能否可靠安全运行至关重要,因此,应协同施工单位做好这方面的工作,严格要求,严格管理,防患于未然。
三、抓消防设备的质量选择
近年来,生产消防设备的厂家不计其数,从国家大中型企业到乡镇企业和个体企业遍及全国各地,产品生产的销路竞争相当激烈,随之而来的产品以次充好,以假充真的现象时有发生。社会上有相当一部分消防产品未进行国家技术监督单位和电力部门的技术鉴定和审验,未取得相应的合格证明,就急于上市销售,有些产品相当低劣,一旦选中这些产品会给消防设备使用单位带来不少麻烦,留下事故隐患,同时也会给供电企业带来相当大的经济损失,甚至危及到电网的安全。既然如此,消防设备的选择,电力部门的消防管理负责人应当高度重视,严加管理,就是国家认定的消防产品厂家,也由于某些原因有个质量优劣问题,不可冒然随意选择,既是在质量好的前提下,各厂家的技术力量、生产优势、工艺精度各不相同,特点各异,设备性能以及应用范围也各有区别。因而选择消防设备也要求根据实际情况,选择适宜安全、可靠的产品,不能盲目订货。货比三家,优中选优,是消防设备选择的指导原则,不可放弃。我们电力企业保卫(消防)部门不仅要当好防火安全方面的参谋,而且也应做好消防设备选择的参谋,把好消防监督检查关,防止低劣消防设备产品进入供电企业。
四、消防验收与中间检查管理工作
新建、改建、扩建变电所和配电室外的消防验收与检查,是一项很严肃认真的管理工作,供电企业保卫(消防)管理人员应掌握必要的消防设备施工规范和安装标准方面的专业知识,验收工作要有理论依据,不能凭主观愿望和想当然来判别施工质量和安装工艺,验收工作要有一丝不苟的精神,对施工安装质量达不到国家规范标准要求的应及时要求工程承担单位查明原因,及时更正,该返工的一定要返工,不要姑息迁就,这是防止发生火灾事故的重要途径,施工质量与安装质量的现场综合检查必须符合国家有关消防规范标准的要求,不能掉以轻心,这样做才能通过验收检查,严把质量关和安全关,为消防设备的安全运行提供必要的技术保障。
五、日常消防安全工作管理
供电企业日常消防安全管理工作的内容较多,从消防设备安全运行角度上来讲,主要是及时查找一些失效或锈蚀严重,即将到报废期的灭火器更换和充装工作,对有火灾自动报警系统的`单位一定要依据火灾自动报警设备运行要求进行定期检测,使设备处于良好的运行状态,不能带病运行。供电企业保卫消防管理人员一定要有锲而不舍的精神,一抓到底,抓出成效来。
另外,供电企业职工消防安全意识有一个急待普遍提高的问题,近年来,新进厂的职工不断地充实,消防安全意识强化不够,在工作中,因临时接线不规范导致短路着火现象时有发生,这就需要供电企业保卫(消防)部门除及时下发有关消防安全文件要求外,还应加强定期或不定期的消防安规考试,召开消防安全座谈会,广泛交流经验,同时还要结合季节开展安全防火大检查,及时消除火灾事故隐患,确保安全。特别重要的是,保卫消防部门应加强基层单位职工的消防技能培训和消防安全知识、宣传教育工作,提高广大职工消防技术素质和扑救初起火灾的能力,增强全员安全意识,确保人身和设备安全。
除此之外,供电企业保卫(消防)部门应认真做好各级防火重点部位的审定工作,建立健全各种防火安全责任制和防火档案。供电企业保卫(消防)管理人员的技术业务和素质的充实提高、安全防范意识的深化以及有关规范标准的掌握,需要有一个专业性、系统性的岗位培训过程,即干中学、学中干,善于钻研,勤于积累,只有具备应有的综合专业知识和实际工作管理经验,不断以此来武装自己,工作才能得心应手,就会正确解决易难问题,善于发现和纠正现场不安全因素,及时消除设备隐患,确保电网安全运行。供电企业保卫(消防)管理人员要善于管理,积极协同各基层单位切实把防火安全管理工作落到实处,努力营造一个良好的安全运行环境。
变电室管理制度篇四
1、熟悉变电所内全部电气设备性能、供电系统、操作方法、运行方式,做出停送电安全、准确、及时。
2、掌握有关机电保护的整定数据,严格执行检漏测试、过流测试等工作。
3、严格执行“两票三制”。
4、做好班中巡视检查,发现问题立即向有关人员汇报。
5、及时检查和消除各种不安全隐患。
6、负责要害场所的其它管理工作。
变电室管理制度篇五
为贯彻执行“预防为主,防消结合”的方针,加强我班消防安全 管理工作,防止火灾,确保安全。根据《消防安全管理规程》要求, 结合我站实际情况,制定以下制度:
一、消防工作,人人有职。全体运行人员要认真执行《消防责任制》 ,按 要求各负其责,把好消防安全关。
二、每月对消防工作进行一次检查,并按要求做好记录。
三、每月开一次消防工作会,由班长主持,安全员及有关 人员参加,总结、考核当月的消防工作,对不安全的消防隐患及时整 改和提出防范措施,使消防工作做到万无一失。
四、经常进行消防宣传工作,把消防工作提到议事日程中,要求在安 排,布置生产工作的同时,安排布置消防工作。并利用安全活动日学 习消防安全知识,全员动员搞好消防工作。
五、对防火重点部位要重点做好规范工作,要经常保持防火重点部位 整洁,物品存放要有序。不允许任何人以任何形式在该区吸烟和携带 火种,对违反者除及时制止外要依据奖惩制度进行处罚。
六、室内照明、试验电源、插头插座等都要符合安全要求,在没 人时应随手关闭。
七、高压气瓶、易燃、易爆等物件要安全妥善存放厂远离火源,使用 时要严格遵守有关安全规定。
八、班长是本班消防工作的第一责任人,兼职安全员是具体负责 人。班长和安全员要主动抓消防工作,每月检查一次站里的消防用具 和消防工作,防止火灾发生。
一、配电室要配备适量的消防器材和设施,所有人员必须经过训练,提高抢险自救能力。
二、各种电器、照明设备及线路的安装、使用以及配电室的清洁维护要严格按照有关标准执行。
三、配电室内不得会客、吸烟,不得动用明火,不得储存杂物和堆码商品,不得存放易燃易爆物品。
四、不得在当班时饮酒、睡觉或擅离职守,对设备运行要定时巡视。
五、凡新安装电气设备必须经专业主管同意后方可安装。
六、电气设备火灾扑救程序
1、配电室及配电盘着火
(1)配电室内及控制室应配备足够数量的干粉灭火器和1211灭火器。
(2)当低压配电器或配电线着火时,应立即拉开其电源,如果配电线的对地电压在250v以下时,可用绝缘剪刀将导线剪断(但需穿上可靠的绝缘鞋,带上护目镜和绝缘手套),如果低压配电线的电流较小时,可直接用刀闸断开电源 ,切断故障段。
(3)对己断开电源的着火点,使用干粉灭火器或1211灭火器进行灭火
2、电缆及电缆沟着火
(1)当电缆沟内发生火灾时,应立即通知消-防-队、汇报有关领导, 1
将故障电缆的电源停电并将故障电缆接地。
(2)某根电缆明显燃烧时应将电缆与其相临的电缆同时停电。
(3)为了防止火灾蔓延。应将电缆沟分段封闭、隔离,进行灭火。
(4)参加电缆沟灭火时必须带防毒面具、穿绝缘靴并戴绝缘手套,禁止用手和非绝缘物直接接触电线。
(5)使用干粉、1211灭火器或砂子灭火,禁止使用泡沫灭火器或水灭火。
3、变压器发生火灾时,应按下列顺序处理:
(1)立即拉开着火变压器各侧开关。
(2)立即汇报相关领导,并打119报警。
(3)值班人员在班长的指挥下组织灭火。
(4)消-防-队员未到之前,可用绝缘灭火器、干粉灭火器进行灭火,必要时可用砂子灭火。
(5)灭火时,应将火灾区与其他可能蔓延到的设备隔离开,并应在通道上设立保卫 人员。
4、仪表及断路器着火
(1)立即断开其交、直流二次回路电源 ,停用着火设备的相关保护。
(2)用二氧化碳、1211灭火器进行灭火,禁止使用泡沫灭火器灭火。
2
1.变电所属于重要供电部门,外来人员必须履行出入登记手续。工作人员合理使用安全防护用品,持有效证件操作;必须会扑救电气火灾和正确使用灭火器。
2.值班电工要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接-班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。
3.值班电工必须熟悉高低压配电室内电器设备的性能及运行方式,掌握操作技术。
不论高压设备是否带电,值班电工不得单独移开或越过遮栏进行工作。所内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。
4.雷雨天气需要巡视高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。
5.巡视配电装置,进出高低压室,必须随手将门锁好。经常保持门窗完好,防止小动物进入和防盗工作;禁止非工作人员进入高低压室。
6.与供电单位或需停电单位联系,进行停、送电倒闸操作时操作负责人必须复诵核对无误,并且将联系内容和联系人姓名做好记录。
7.停送电操作必须按照倒闸操作顺序依次操作,杜绝带负荷停送电。
8.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套。 带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。
9.在即可送电的工作地点的开关和刀闸操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮拦上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的`警示牌。
10.在春秋季检修或临时工作需要停电时,值班电工应该按照工作要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮拦和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交代附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。严禁约时或者电话通知停送电。
11.工作结束时,工作人员撤离,工作负责人向值班电工交代清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班电工方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前,值班电工不准将施工或检修设备合闸送电。
12.验电时必须用电压等级合适,并且合格的验电器,在检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。
13.电气设备停电后,在未拉刀闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮拦,以防突然来电。
14.发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员可不经联系立即断开有电设备的电源,以进行抢救。
15.电器设备发生火灾时,应该用干粉、四氯化碳、二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。高低压配电室门窗应加设网栏,防止鼠害。
一、 变电所重要部位,工作人员要有高度的责任 心和警惕性,与变电所无关的人员,未经批准一律不准入内。
二、 因工作需要或经领导批准允许进入配电室人员,可在配电室值班人员带领下进入高低压室。但必须填写出入登记,听从值班人员的指挥。
三、 配电室要保持清洁卫生和干燥,禁止存放易燃易爆及与配电室要求不符的杂物,不能干与工作无关的事。
四、 配电室的电气设备要经常检查和维修保养,使各种电气设备保持正常运行。
五、 从事各种电气设备操作时,必须严格执行安全操作规程,配电柜周围应铺设绝缘胶板,以免发生事故。
六、 配电室应有必要的安全工具和设施(绝缘鞋、绝缘手套、验电器、绝缘棒等),并定期进行耐压试验。未经电气安全运行负责人批准不得借出变电所所有的安全工具和设施。
七、 配电室各种电器设备不得超负荷进行,必须有良好的接地装置,确保设备的安全运行。
八、 配电室内部需配有一定数量适用扑灭电器火灾的灭火器材,灭火器材要定期检查更换。
1.总则
为了确实加强变电站的消防管理,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,做到防患于未然,把事故消除在萌芽状态,明确职责,特制订本制度。
1.1 35kv以上变电站均作为重点防火部门,由安监股直接管理。
1.2 变电站的消防器材的配备、维修由安监股负责,生技股予以配合;日常维护由变电站负责。
1.3 变电站的消防器材必须是国家定点消防器材厂家的合格产品,严禁使用各类伪劣产品。
1.4 变电站消防器材应按照防潮、防高温、使用方便的原则布点,布点的器材、设备严禁挪做他用,违者按《中华人民共和国治安处罚条例》第26条处罚。
2.变电站防火负责人职责
2.1 领导全站人员认真贯彻执行上级有关消防工作的各种指示精神,落实好各项防范措施。
2.2 负责制定变电站的防火责任制,并组织实施各项安全规章制度,落实防火、灭火措施。
2.3 负责对本站职工进行防火、灭火常识的宣传监育。
2.4 负责对本站的防火措施落实情况和火灾隐患进行检查,发现问题及时研究解决,并向主管领导汇报。
2.5 督导全站职工定期清除储油坑中的淤泥,确保事故油道通畅,事故油坑不积水。
2.6 监督变电站设备在检修期间的防火措施落实情况,要按有
关规程执行。
3.消防员的职责
3.1 积极开展防火宣传活动,带领职工做好防火工作。
3.2 认真检查各项防火措施和安全措施的落实情况,加强对重点部位的消防管理。
3.3 经常进行安全防火检查,督促整改火险隐患。
3.4 对消防设施进行认真检查、维修,保持完好无损。
3.5 发现违反防火制度者,要及时劝阻或报告领导。
3.6 根据形势需要,随时向领导提出相应的防火措施和合理化建议。
4.运行人员的职责
4.1 变电站运行人员要按上级要求学习有关消防工作的政策法令、指示和规定,严格执行各项防火规定,熟悉本站所配备的消防器材的使用,熟知火警电话及报警方法。
4.2 选出一名消防员,负责督促检查本站的消防工作,做到人走落锁,切断电源,冬季熄灭炉火。
4.3 必须做到“五严一经常”即:严格出入制度、严格消防管理、严格岗位责任制、严格掌握情况、严格安全操作规程、站长经常到本站巡视检查。
4.4 变电站院内不准随便存放、堆积新旧材料和作业工具,若检修工作未完,须留用工具,要经值班人员同意,存放在适当处。
4.5 变电站人员要经常对要害部位、易燃物品进行检查,加强防火措施。
4.6 消防器材(钎、钩、桶、镐、沙、灭火器等)布局要合理,特别注意易燃物品附近要布置灭火器材,严防发生火灾。
4.7 消防器材如发生丢失、失效等情况,要及时向生技股和安监股汇报,及时予以补充。
4.8 检修人员在变电站作业时,不得动用消防规矩做它用,如发现有这类情况,变电站人员有权制止;变电站的灭火器必须定期维护、检修,使之处于良好状态。
1、值班制度
变电所运行人员,必须进行业务培训和学习,经考试合格,由单位主管领导批准后,方能正式担任值班工作。
1)变电所采取倒班方式,由单位主管领导批准。值班轮流表由所长编排,未经允许不得随意调班。
2)当班值班人员应穿戴整齐,并佩戴值班标志。连续值班时间不应超过48小时。
3)在当班时间内,值班人员要做好保卫、保密、卫生和运行维护工作,遵守劳动纪律,坚守工作岗位,不得做与值班无关的工作及活动。
2、交接-班制度
1)值班人员应按照现场交接-班制度的规定进行交接,未办完交接手续前,不得擅离职守。
2)单位主管领导应根据实际情况规定变电所的交接-班时间,变电所不得随意变更。
3)在处理事故和进行倒闸操作时,不得进行交接-班,交接-班时发生事故与异常,应停止交接-班。并由交-班人员处理,接-班人员在交-班值班长指挥下协助处理工作。
4)交接-班内容一般应为:
(1)变电所运行方式。
(2)保护和自动装置运行及变更情况。
(3)设备异常,事故处理,缺陷处理情况。
(4)倒闸操作及未完的操作指令。
(5)设备检修、试验情况、安全措施的布置,接地线组数、编号及位置。受理和执行中的工作票情况。
(6)其他需要交待和注意的事项。
5)交接时应全面交接,做到模拟图板交接、现场交接、实物交接、对口-交接。
6)接-班人员应重点检查的内容:
(1)查阅上次下班到本次接-班的值班记录及有关记录,核对运行方式变化情况。
(2)核对模拟图板是否与当前变电所运行状态相符。
(3)检查设备运行情况,了解缺陷及异常情况。
(4)变压器负荷及运行情况。
(5)电容器组运行状况。
(6)检查中央信号及音响情况。
(7)检查直流系统绝缘状况及浮充电流。
(8)检查各种主要表计的指示情况。
(9)核对接地线的装设地点和编号。
(10)核对保护压板的位置。
(11)其他有关事项。
7)交接完毕后,双方值班长在运行记录簿上签字。
3、巡回检查制度
1)变电所设备巡视检查,一般分为交接-班巡视、正常巡视、全面巡视、熄灯巡视和特殊巡视。并在变电所现场运行规程中规定每班巡视检查时间和次数以及巡视路线,一般每日设备巡视检查次数应不少于四次。应包括:交接-班时;高峰负荷时;晚上闭灯时。
2)值班人员必须认真、按时、到位、按照巡视路线巡视设备,并将巡视结果记录在运行记录簿上。对设备异常状态要做到及时发现、认真分析、正确处理、做好记录,并向有关上级汇报。
3)遇有下列情况,应增加巡视次数:
(1)设备过负荷,或负荷有显著增加时。
(2)设备经过改造、检修、长期停用后以及新安装的设备投入运行。
(3)设备缺陷近期有发展。
(4)恶劣气候,事故跳闸和设备运行中有可疑的现象时。
4)单人巡视时,必须遵守《电业安全工作规程》中的有关规定。
5)变电所所长或负责人,一般应每周巡视一次。
4、设备验收制度
1)凡新建、扩建、改造、大小修、预试的设备,必须经过验收合格,手续完备,方能投入运行。验收时,应按照上级颁发的有关技术标准、规程规定和设备运行维护说明书逐项验收。验收合格后,运行、检修双方有关人员在试验成绩单和记录簿上签字,方可投入运行,必要时向单位主管领导请示,汇报。
2)检修、预试、继电保护、仪表校验后,由有关检修,试验人员将情况记入记录簿中,并注明是否可以投入运行,双方签字无疑义后,方可办理完工手续。
5、设备缺陷管理制度
1)在运行或备用的设备上,发生了影响安全运行的异常现象,或发生达不到一类设备标准的异常现象,均称为设备缺陷。缺陷可分为三大类:
(1)危急缺陷:设备或建筑物发生了直接威胁安全运行并需立即处理的缺陷,否则随时可能造成设备损坏,人身伤亡,大面积停电和火灾等事故。
(2)严重缺陷:对人身或设备有严重威胁,暂时尚能坚持运行,但若长时间坚持运行,随时可能转为危急缺陷,尚需尽快处理的缺陷。
(3)一般缺陷:上述危急、严重缺陷以外的设备异常,指性质一般,情况较轻,对安全运行影响不大的缺陷。
2)有关人员发现设备缺陷后,无论消除与否均应由值班人员做好记录。发现危急、严重缺陷应立即上报。危急缺陷要立即进行处理,严重缺陷应根据具体情况尽快处理或采取措施防止发生事故。对一般缺陷可列入计划进行处理。
3)加强缺陷管理,发现缺陷和消除缺陷均应将时间、内容填入缺陷记录簿,缺陷消除时,运行值班人员和缺陷消除人员均应在记录簿上签字。
4)变电所所长,对本所设备运行情况,设备缺陷做到心中有数,对未消除的缺陷要加强巡视、督促尽快处理,并根据缺陷产生的原因、特点、规律、组织全所人员讨论并提出反事故措施。
6、运行维护工作制度
1)值班人员除正常工作外,应根据变电所设备的实际情况,制定定期维护工作项目周期表,一般情况下,应将下列工作内容填入表中:
(1)控制盘清扫。
(2)信号指示灯检查更换,是否有备品。
(3)接头测温。
(4)交直流熔丝的定期检查:熔丝接触是否良好,熔断电流是否逐级匹配,
一、二次设备的熔断器是否有足够备品,摆放是否整齐。
(5)设备标志是否齐全,正确,清晰,规范,除一二次设备应有清楚、合格的标志牌外,控制盘、保护盘、交直流盘、电度表盘、操作把手、仪表、按钮、信号灯、端子排、压板、分线箱、电缆等均应有清楚、合格的标志。设备变动时,应及时将标志更新、修改。
(6)安全用具是否完好有效,摆放整齐,是否有编号,是否到试验期,试验成绩单是否齐全,安全用具保管负责人应在试验成绩单上和安全用具记录簿上签字。
(7)电缆孔洞是否堵塞,堵塞情况是否完好,其他防小动物措施是否完备。
(8)结合变电所工作实际情况,应列入维护工作计划的其他事项。
2)变电所应配备足够数量的各种合格的安全用具、仪表、防护用品、备品备件、维护材料,并定期进行检查。
3)变电所应配备足够数量的各种必要的消防用具,全所人员均应掌握使用方法,定期检查,演习,更新,并做好记录,要有专人负责。
4)变电所的易燃、易爆物品、有毒物品、腐蚀性物品等应放置在专门场所,并明确管理人员,制定管理措施。
5)雷雨季节,应检查防雷设施是否完好,是否已试验合格,厂房屋顶是否渗漏,通风是否良好,排水设施是否良好。
6)冬季应重点检查设备有无结冰、积雪,保温装置使用是否正常等情况。
7、运行分析制度
1)运行分析主要是对变电设备运行状况进行分析,摸索规律,找出薄弱环节,有针对性地制定和采取防止事故措施,并制定变电所事故预案。
2)运行分析分为综合分析、专题分析两种:
(1)综合运行分析每季度一次,分析本季度全所设备的安全运行、经济运行、运行管理情况,找出本所设备影响安全、经济运行的因素,可能存在的问题。针对薄弱环节,提出实现安全、经济的措施。
主要包括以下内容:系统运行方式,保护装置的配备,设备完好率及保护、断路器正确动作率,两票合格率,设备事故障碍,异常,重大缺陷,试验数据,仪表指示,规章制度执行情况,培训情况,记录的填写,资料的管理,文明生产等。
(2)专题运行分析,正常时每月一次。针对上述某问题,进行专门深入的分析。在发生下列情况时应进行专题分析:
发生设备事故时;发生设备异常或障碍时;对发现的重大缺陷进行分析。
3)变电所应根据本所设备的实际情况、接线方式、运行方式等做好可能发生的各种事故的事故预案。
8、场地环境管理制度
1)室内外环境整洁,开关场地平整,搞好绿化,生产场地不存放与运行无关的闲散器材和私人物品,并禁止与工作无关人员进入场地。
2)保持设备整洁,构架、基础无严重腐蚀。房屋不漏雨、高压室、主控制室无孔洞,安全网门完整,正常关闭加锁。
3)电缆沟内干净,盖板齐全,有整洁的巡视道路。
4)主控制室,高压配电室严禁存放粮食、食物之类物品,有严防小动物肇事的安全措施。
5)各种图表悬挂整齐,各种资料装订成册,写明目录,并有专柜存放。
6)室内外设备均应标志齐全、清楚、正确、安装牢固。
7)变电所室内外均应照明充足,并应保持照明灯具和灯泡的完好性。
8)所内严禁饲养家禽之类动物,不允许携带宠物入所。
变电室管理制度篇六
(1)配电室为安全重地,禁止一切与工作无关人员进入配电室,室外应装设'闲人免进'标示牌,电器设备区域应设有明显的请勿靠近'的'标示牌,配电室电话概不外借。
(2)确因工作需要进入配电室的人员,应按本单位内有关规定办理相关手续,进入时值班人员应验明身份、证件,填写'来客登记'后方可入内,进入设备区时值班人员要随同进入进行安全监督。
(3)允许进入配电室的人员要严格遵守配电室内各项规定,不准携带易燃、易爆物品进入,不得随意触摸运行设备,要服从值班员的工作指挥。
(4)配电室内不准堆放杂物,值班人员要按时清扫,保持室内卫生。室外不准存放各种车辆及物品,保证环境卫生及安全消防通道畅通。
(5)提高警惕,备齐消防材料,严格遵守并执行《变、配电室安全防火制度》,防止人为破坏事故和电气火灾事故发。
变电室管理制度篇七
1.1本制度规定了通过开展整理、整顿、清扫、清洁、等活动,对生产现场、工作间、库房、休息间、办公室、工具箱、文件柜及特别物品的定置,实现文明生产,达到科学化、标准化和制度化。
1.2本制度适用于电力集团公司变电所各办公室、班组(站、队)、生产现场及生活后勤场所的定置管理。
2.组织机构。
2.2各班组由站、队长负责;
班组是定置管理工作的具体实施单位,负责完成定置管理的各项工作。
3.3符合环境保护和劳动保护规定标准;
3.4定置管理要贯彻节约的原则,要因地制宜,利用现有条件,少花钱、多办事;。
3.5定置管理的动态原则:定置物及场所要随着生产、经营的变化而变动。
4.定置管理的基本要求。
4.1划清定置管理范围,实行定置管理责任制;
4.2物品摆放优化定位;
4.3与生产、工作无关的物品,一律不得摆放在生产、工作场所;
4.4制定室内物品平面定置图;
4.5物品要有完整规范的标签、标志。
5.1.2对区域的设备、工具、仪器、仪表等实行规范定置,达到标准化;
5.1.3对非运行的设备、备品、废弃物(垃圾)、绿化区等确定定置区域,定置后不得随意变动。
变电室管理制度篇八
1、在额定条件下运行或备用的设备上,发生了影响安全的异常现象或达不到一类设备条件的`问题,均叫做设备缺陷。
设备缺陷可分为重大缺陷和一般缺陷。
重大缺陷:设备缺陷严重威胁设备安全运行或人身安全,不及时处理,可能造成事故者;
一般缺陷:设备缺陷不及时处理,尚能保持安全运行者。
2、发现设备重大缺陷,当值负责人应立即组织消除或采取可靠措施。
当班不能消除的缺陷,应由所长组织力量予以消除。
所长无力消除的缺陷,应及时向上一级领导汇报,上级领导应指定专人及时消除,并由值班人员监督执行。
3、发现设备一般缺陷,可列入正常维修计划进行处理。
4、设备缺陷无论消除与否均应由值班员记入设备缺陷记录簿,并向上一级领导汇报。
5、值班人员在运行中应加强设备缺陷的监视,在交接班时应详细进行交待。
6、变电所所长应经常查阅设备缺陷记录簿,了解设备缺陷内容和处理情况,对未消除者应尽快安排处理。
7、消除重大设备缺陷遇有困难时,应及时同当地电业部门联系,请求支助,以避免造成更大损失。
变电室管理制度篇九
目前,变电站自动化系统已经广泛应用于各级变电站。变电站自动化系统在县级变电站的广泛应用,对县级变电站实现保护监控系统的升级换代、提高变电站的自动化程度、实现调度自动化和自动抄表、建设无人值班变电站和减人增效等方面发挥了积极的、至关重要的作用。为了使运行人员掌握其使用方法和维护方法特制订本规程。
一 监控机的维护:
一是要制定变电站后台监控机的运行和管理制度并严格执行,对值班人员进行约束,防止利用后台监控机玩游戏、上网,防止私自使用软盘和光盘而使监控机感染病毒等。一旦发生人为原因引起的后台监控机瘫痪情况,严格按制度处罚,警示他人。
二是进行定期和不定期检查,发现问题,立即处理,不留后患。 三是设置操作系统和监控软件密码管理办法,由管理部门和变电站站长掌握密码,普通值班人员不掌握密码,防止随意进入操作系统和启动、停运监控软件,防止后台监控机的软、硬件资源遭到破坏。 四是用监控软件封装操作系统,是指当第一次启动后台操作机时,监控机自动启动操作系统后继续启动监控软件,直至监控软件界面。如果停运监控软件,需要输入密码。只有掌握密码的人才能停运监控软件,进入到操作系统。
目前,有一些后台监控软件不具备这种功能,应与厂家技术人员共同解决。监控软件封装操作系统功能在防止后台监控机被别人使用和被破坏等方面是十分有效的。在选择后台监控软件时,应注意选择具有这种功能的产品,提高后台监控系统运行的安全可靠性。
二 .后台监不间断电源的维护
有的后台监控机配置不间断电源,使用的是站用变交流电源。使用站用变交流电源存在下列弊端:
一 是当系统停电时,后台监控机失去电源,不能工作。
二 是站用变交流电压波动较大,电压质量有时不合格。有时电压高,易烧毁计算机;有时电压低,计算机不能工作,不能给后台监控机提供合格的电源。
三 是当站用变一次熔断器熔断后,后台监控机失去电源。
四 是当10千伏系统接地时,站用变交流电源受到严重的谐波干扰,影响后台监控机的正常工作。
目前,一些厂家生产直流逆变交流的逆变器,以站内直流蓄电池为逆变器的直流电源,逆变交流后供给后台监控机使用,容量选择500-1000伏安即可。配置这种逆变器,不用另外购置直流蓄电池,节省投资,效果良好。
三 监控机的功能维护
1 变电站自动化系统的后台监控系统,不能存储实时数据和事故记录。随着硬盘制作技术的不断发展,大容量硬盘已经出现并广泛应用,监控软件应具有按照可选的时间间隔存储实时数据的功能,应具有存储事故记录的功能,便于保存、查找、浏览和打印历史数据和事故记录。
2. 保护监控系统的事故和预告音响信号
有的保护监控系统的事故和预告音响信号受后台监控系统的控制,当后台监控机不能工作时,事故和预告音响信号则不能发出,不能提示值班人员处理事故或故障,严重影响变电站的安全运行。这类情况的发生会造成pt烧毁、开关事故跳闸不报警等情况。对于这种情况,应与厂家共同处理,将保护监控系统的事故和预告音响信号独立出来,不受后台监控系统控制,防止发生后台监控机不工作时发不出保护事故和预告音响信号情况。
一、系统设备、设施的安装:
(一)监测队负责监测监控系统主干电缆及设备的安装和调试。
(二)使用单位需要安装监测设备时,要提前两天写出《安装申请单》,并经通风区审核后,配工作面简图送监测队。
(三)使用单位到监测队领取所需监测监控设备,负责所使用监测监控设备的入井就位。
(四)使用单位负责工作面电缆的敷设,监测设备供电电源线和断电控制线被控端的`接线。
(五)使用单位完成设备的入井就位和电缆敷设的前提下,监测队在接到《安装申请单》后两天内负责为使用单位进行安装调试。
(六)监测队将设备安装调试完毕后,要和使用单位进行现场移交,移交范围为该队工作面进风巷口以里的在用设备及线缆。各变电所、机电硐室内的监测设备移交该地点所属单位。风门传感器及所接线缆由通风区负责。
二、系统设备、设施的使用:
(一)监测队负责主干线缆及设备的日常维护、故障处理和标准化工作。
(二)监测队负责所有监测监控设备的定期调试校正,每次调校后要认真填写调校记录和调校牌。
(三)使用单位负责本队责任范围内的监测监控设备及线缆的日常维护和标准化工作。采掘开队组的责任范围为工作面从巷道口往里,下机电、运输区的责任范围为所管辖的机电硐室。通风区负责风门传感器及其电缆的标准化工作。
(四)使用单位对各类传感器安设位置要严格执行作业规程的规定,爱护监测监控设备,避免在使用过程中的进水、挤压、拉伤、摔、碰、砸等现象,严禁随意切断线缆和私自截留线缆。
(五)使用单位对需要经常移动的传感器、声光报警器、断电器及电缆等设备,必须指定专人进行移动。
(六)凡影响监测监控系统,可能导致信号中断、出现误值的停电,传感器调校、更换,线路检修、延长、回收等工作,实施单位需提前做好计划并送达调度台、通风区和监测队。
(七)监测中心站发现监测监控主干线缆及设备出现故障情况时,监测队值班人员要立即派人进行处理。
监测中心站发现使用单位所在生产头面系统出现故障情况时,监测队值班人员要立即通知使用单位的值班人员,由使用单位派人在现场进行处理,处理不了的故障反馈回监测队,监测队派人处理。
三、系统设备、设施的回收:
(一)工作面结束后,使用单位应在通风区认可后,提前通知监测队进行拆线。
(二)使用单位在工作面结束后七日内将回收上井后的设备线缆交回监测队。
(三)监测队要对设备线缆进行检查验收,若发现有损坏现象的根据设备成本价按比例进行扣罚。
变电室管理制度篇十
制定安全生产责任制并严格落实,是保证项目施工安全的重要工作内容,因此,根据输变配施工项目要求,确定项目经理和其他与工程项目有关人员的安全生产责任制,要求项目部及全体施工人员,认真履行安全职责,确保施工安全。
1、项目经理安全职责。
1.1项目经理是本工程施工的安全第一责任人,对本工程的安全生产和文明施工负全面管理责任。
1.2认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及上级有关安全管理规定,并根据企业的年度安全目标,制定本工程项目的安全目标,并组织落实安全管理制度,努力控制轻伤、消除违章,确保本企业安全目标的实现。
1.3组织审定施工项目安全技术措施,并督促措施的执行和落实。
1.4领导与支持项目安全员的工作,定期召开工程项目安全分析会;参加施工班组安全活动,抽查施工班组安全活动记录,严肃查处违章,建立查处违章记录簿。
1.5领导并组织相关人员定期进行安全大检查活动,督促施工班组消除安全隐患和薄弱环节,建立稳固的安全基础。
1.6负责搞好安全生产和文明施工,确保在安全文明施工的基础上组织施工。
1.8负责本工程项目安全工作规程的学习和考试,负责做好外雇施工队和临时工的安全管理工作,保证安全生产顺利进行。
2、项目专责工程师的安全职责。
2.2经常深入施工现场,监督检查安全技术措施及规章制度的贯彻情况,指导项目做好各项安全技术管理工作。
2.3根据各个时期工作任务的不同及新出现的安全技术问题,及时提出现场规程、图纸资料的补充或修改意见,经审批后,监督实施。
2.4编制新技术、新工艺实施措施与重要施工项目的安全技术组织措施,经批准后对工作班组进行技术交底和安全措施交底,并布置、指导班组技术员编制分项施工项目的安全措施和交底工作。组织和参加定期的安全分析、事故预想及反事故演习。
2.5组织或参加安全大检查和专业性大检查,审阅班组的安全技术资料,并做好本专业的安全技术资料、台帐、图纸的管理工作。
2.6组织本企业的安全技术培训、规程制度的学习与考试工作。
2.7负责填写上报专业范围内的事故报告,对所发生的事故提出技术原因和改进措施。
3、项目安全员安全职责。
3.1认真贯彻执行安全法规、制度、上级文件精神,做好施工安全监督和施工安全管理工作。
3.2经常深入施工现场检查安全工作,对不安全隐患及时提出改进措施,对违章指挥、违章作业人员有权停止其工作。
3.3对重要施工环节,要亲自到现场检查指导;督促检查生产施工情况,查纠违章作业。
3.4参加本项目施工措施的`讨论,并参与审查安全技术组织措施检查施工、操作情况。
3.5参与布置施工安全大检查活动,经常组织对施工人员进行安全教育。每月检查一次施工班组安全活动记录,并有签字。
3.6负责施工现场防火防爆的安全检查工作,负责施工工地车辆安全管理的各项日常工作。
3.7对外雇施工队伍和临时用工实施全方位安全管理,杜绝管理漏洞。
3.8参加工地各类事故的调查,按“三不放过”的原则,查明事故原因,明确事故责任,落实防范措施。
4、项目施工班组长安全职责。
4.1班组长是本班组的安全第一责任人,对本班组工人在生产劳动过程中的安全和健康负责。
4.2制定班组施工安全目标,制订和组织实施控制异常和未遂的具体保证措施,与班员签订项目工程安全责任状,确保安全目标的实现。
4.3带领本班组人员认真贯彻执行安全规程、制度,及时制止违章违纪行为。及时学习上级文件、事故通报,吸取教训,采取措施,防止各类事故的发生。
4.4主持召开好班前会、班后会和每周一次班组安全活动,并做好记录,对安全活动效果负责。
4.5督促班组做好每项施工的技术交底和安全措施交底,做好记录。
4.6做好岗位安全技术培训,新工人的岗前三级安全教育和全班人员(包括临时工)经常性的安全思想教育。
4.7组织参加施工安全活动,落实各项生产施工安全措施。
4.8每天不少于一次检查本班组工作场所的工作环境、安全设施、设备、工器具的安全状况。对发现的隐患做到及时消除、登记和上报,对本班组人员正确使用劳动防护用品进行监督检查。
4.9支持班组安全员履行自己的职权。对本班组发生的违章、未遂及事故等,要认真记录、及时上报,组织分析原因、总结教训、落实改进措施。
4.10检查各作业组危险点分析、安全交底、各项安全措施的执行和落实情况,纠正作业人员的违章行为。
5、项目施工班组安全员安全职责。
5.1班组安全员是班组长安全工作的助手,对本班组的安全工作负有重要责任。
5.2协助班组长组织本班组人员学习安全规程和上级有关安全工作的文件、通报精神,并带头遵守规程。
5.3负责检查作业现场安全措施,对违章作业人员进行批评教育,必要时有权停止工作。
5.4协助班组长组织好每周一次的班组安全活动,活动要根据上级布置和要求,结合班组施工实际,讲求实效,并认真做好记录。
5.5参加本班组工作计划、技术措施、安全措施的讨论研究,并督促安全措施的执行。
5.6负责班组安全用具的领用、试验、管理工作,保证安全可靠。
5.7参加本班组的安全大检查,对查出的问题,协助班组长及时解决。
5.8协助班组长,对本班组发生的异常、未遂、事故和其它不安全的因素及时分析,吸取教训,制订对策,督促执行,并负责按规定填表上报。
6、项目施工工人安全职责。
6.1严格遵守安全法规、制度及本工程安全技术措施,做到不违章作业。作业前要认真检查现场安全措施是否正确,有权制止他人违章作业,对违章指挥,有权拒绝作业。
6.2参加班组长召开的班前和班后会,服从领导,听从指挥,保质、保量、保安全地完成任务。制定个人“三不伤害”保证措施,并认真执行。发生违章、事故时,应及时向班组长汇报,不隐瞒真相。
6.3认真参加班组安全活动和安全培训,掌握紧急救护法,能进行现场抢救;认真学习事故通报,吸取教训,防止事故;岗位技能达到“三能”、“三熟”。
6.4工作前检查安全用具,工具不合格的不得使用,工作时按规定穿戴安全防护用品。
6.5积极参加本班组的安全检查活动,管好所维护的设备,对设备安全运行负责任。
7、施工现场机动车驾驶员的安全职责。
7.1严格执行长途车行车“八不准”,自觉地遵守交通法规和操作规程,服从交通民警和公路管理人员的检查和指挥。
7.2服从领导,听从指挥,保质保量地完成运输任务。
7.3坚持“三检”制度,出车前,行驶中,收车后,细心地检查,发现问题,及时处理,确保行车安全。
7.4积极参加安全活动,认真学习有关交通安全文件,遵章守纪,养成良好的驾驶作风。
7.5严禁酒后驾车和违章驾驶,不出私车,不把车交给无“两证”的人员驾驶。
7.6在林区作业用车时,必须遵守当地林业部门的各项安全工地,办理进山证,车辆必须安装防火罩。
变电室管理制度篇十一
1、门卫值班人员必须坚守岗位,未经请假不得擅离职岗,值班期间必须认真负责地做好本职工作。
2、门卫值班人员要求着装整洁,举止文明、礼貌热情。
3、严禁门卫值班人员带家属、朋友、小孩在门卫值班室和变电站内玩耍、活动,杜绝在变电站内饲养家禽。
4、值班门卫必须保持门卫室楼房墙面清洁卫生,室内物品按军事化要求摆放,严禁堆放与工作无关的各类杂物,变电站非生产区内道路畅通、场地干净,无积水、无果皮纸屑。
5、变电站大、小门必须做到开闭后及时上锁,人员、车辆应经验证或登记后可进入,货车和机械施工车进入变电站还要凭安全相关规定的手续并经变电站站长同意后方能进入。
6、进入变电站的人员车辆严格履行《变电站出入登记制度》。
7、车辆进站后应停靠在规定的地点或区域,严禁在非指定地点进行冲洗和随意摆放,严禁在站内学开机动车辆和试车。
8、站内发生火灾报火警后,应打开大门,作好迎候消防车辆的准备工作,并协助警戒人员做好门卫及现场保卫工作,严禁无关人员进入生产场所和火灾现场。
9、当地群众因故闹-事冲击变电站时,应立即报告站领导或当值班长,严禁随意将闹-事人员放入站内。
10、要加强站内的'夜间巡检和节日保卫工作,做好站内防火、防盗工作,遇有情况及时报告。
11、门卫值班人员的考核将按站内有关规定进行管理。
1、变电站设甲、乙、丙、丁四值,每值不少于3人,每值设正值班员2名,副值班员1名。
2、值班期间,应穿戴统一的值班工作服、佩带值班岗位标志,不得穿短裤、背心、凉鞋或拖鞋。不得干与工作无关的事情。
3、值班期间,要听从指挥,尽职尽责,齐心协力完成当班的安全运行、日常维护、倒闸操作、技术培训和管理工作,及时填写值班记录及有关专项记录。
4、正常情况下,值班室应不少于一人值班,值班人员不得远离值班室,值班室的微机不得用来上网或打游戏。
5、变电站值班轮值表由站长编制,未经批准,不得擅自变更,不得私自换班。
6、值班期间要遵守公司的相关规定,不得脱岗、串岗。不得打闹及大声喧哗,影响他人工作。
7、必须保证通讯工具随时处于良好状态,如发生异常必须及时向有关领导汇报,不得随意关闭通讯工具。
8、设备室的门要随手关闭,防止小动物进入造成事故。
9、搞好变电站的文明生产,做到窗明几净,各种物品整洁摆放整齐。
10、 夜间、公休日、节假日如发生较大事故或异常情况,除立即汇报站长外,还应汇报有关领导。
变电室管理制度篇十二
为了使设备管理能长期有效和深入进行,实现安全生产,使生产现场达到科学化、标准化和制度化,特制定本制度。
1.1本制度规定了通过开展整理、整顿、清扫、清洁、素养活动,对生产现场、工作间、库房、办公室、工具箱及特别物品的定置,实现文明生产,达到科学化、标准化和制度化。
1.2本制度适用公司各办公室、班组、生产现场及生活后勤场所的定置管理。
2.组织机构。
2.2各部门班组由部室负责人负责;各部门班组是定置管理工作的具体实施单位,负责完成定置管理图的制作及定置管理的各项工作。
3.3符合环境保护和劳动保护规定标准;
3.4定置管理要贯彻节约的原则,要因地制宜,利用现有条件,少花钱、多办事;
3.5定置管理的动态原则,定置物及场所要随着生产、经营的变化而变动。
5.2.2油系统、高电压作业要实行特别定置,设安全防护标志,准备足够的灭火器材。按照设备运行方式,设置安全围栏,明显地区别带电和不带电设备,防止误登、误进、误触、误动。
5.2.3安全用具定置管理:阀门、开关、刀闸、开关室、电缆层等设备的钥匙,号位要对应,放置要合理;绝缘杆、接地线、绝缘手套、绝缘胶靴等号位相符;消防用具、安全网、安全绳、安全帽、安全标示牌、验电器等定置定位,方便使用。试验不合格的安全用具要及时处理,不可混放。
5.3.1工作间内所摆(存)放的物品都应与工作有关,无关不得放置;
5.3.2工作台(桌)上可放置仪器、仪表、工具材料等,但要及时清理、整顿;
5.4仓库(包括班组工具、材料间)定置管理。
5.4.2事故备品配件要进行特别定置,不得与一般物资混放,并有明显的区别标志;
5.4.3易燃、易爆、有毒物品要进行特别定置;
5.4.4库房内通道畅通,温度适宜、清洁整齐、禁放与生产经营无关的.物品。
5.5工具柜(架)、仪器柜的定置管理。
5.5.2工具柜内只允许存放工具、量具等与生产经营有关的物品;
5.5.3仪器柜内只允许存放仪器、仪表等与生产经营有关的物品;
5.5.5工具柜要经常保持清洁、有序、方便取用查找的状态;
5.6.2内容:
5.6.2.1提示:设备日常点检表、设备日常保养表、设备检修进度表等;
5.6.2.2规范:如作业指导书、设备安全操作规程等;
6.1.定置图的种类和职责分工。
6.2定置图的设计原则。
6.2.1与生产、经营无关的,欲清理的物品,不要在定置图上出现;
6.2.2随着生产经营条件的变化,定置图也应随之修改,使其符合实际。
6.3定置图的绘制要求。
6.3.2定置图中所有定置物给出汉字对照;
6.3.4定置图规格分a4和a3两种。
7.检查与考核。
7.1该制度执行情况由工艺工程部进行检查和考核。
变电室管理制度篇十三
第一条、处理事故的主要任务:
1、限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备危险;
2、尽可能的保持设备继续运行,以保证对用户的正常供电;
3、尽快对停电用户恢复供电;
4、调整电力系统运行方式,使其恢复正常;
5、处理事故要注意本站用电的安全,确保本站直流用电电源。
第二条、如果在交接班时发生人身或设备安全事故,而交接班的手续尚未完成时,交班人员应留在自己的工作岗位上,由接班人员协助处理。
第三条、站长或车间主任及相关技术人员,在得到事故通知后,必须立即赶到事故现场,在站、所负责人统一指挥下,快速、正确进行处理。
第四条、值班人员是本站电气事故处理的组织者和领导者,在处理事故时,本站运行人员必须根据分工,坚守岗位,集中注意力,保持设备的正确运行方式,迅速正确的执行站、所领导和县调的指令。
第五条、发生事故时,应仔细注视微机和保护屏的指示情况,当班人员必须记录各项操作执行时间和相关工作记录。
第六条、当跳闸事故发生后,值班人员应先解除报警音响,检查保护动作情况类型及一、二次设备的运行情况,同时认真作好记录,并将事故情况立即报告县调,根据县调的调度命令尽快恢复系统正常运行方式。
第七条、如果调度值班员在下达调度命令时有疑问或有误时,当值人员应随即拒绝执行命令,并把拒绝执行命令的理由迅速报告县调和站所领导,同时作好记录以备待查,在得到正确无误的'调度命令后再执行操作任务。
第八条、当值人员在事故处理工作中,必须坚决服从县调的命令,不得任意更改工作步骤和任务。
第九条、有下列情况发生时,当值人员可以在没得到县调命令时,进行工作:
1、将直接对人身和设备构成危害时的设备停电;
2、将已损坏的设备停电;
3、运行中的设备有受损坏的威胁时,应按事故处理规程规定加以隔离;
4、当母线电压消失时,将连接到该母线上的开关断开;
5、当站用电全部或部分停电时,恢复其电源,不待值班调度员的命令而进行的操作,操作完毕后应尽快报告值班调度员。
变电室管理制度篇十四
第一条尊师爱徒,团结同志,礼貌待人,遵守值班纪律,爱护公物及设备设施,电话联系工作应先报姓名,使用文明专业用语。
第二条上班不准穿背心、裙子、短裤、拖鞋、高跟鞋等不利于工作的服饰,做到服装整齐。
第三条严格清洁卫生制度,强调执行:文秘114版权所有
1.不准在控制室或配电房吸烟、烧饭,以免引进老鼠或引起火灾事故;
2.残食杂物不准乱丢乱倒,需清除到指定地点或垃圾箱;
3.公共场所必须划分清洁区域,安排专人管理,定期打扫,并经常注意保持清洁;
4.控制室、配电室、办公室及所有控制(开关)盘、柜、箱应窗明几净、摆放整齐;
5.室内外无积水、无垃圾、无散失器材和杂物、无蜘蛛网;
6.各种图表具备,悬挂整齐,资料保管符合要求,方便使用;
7.电缆沟电缆排列整齐,无积水、泥沙垃圾、盖板完好平整;
第四条场地环境要求:
1.场地内外应平整无缺,道路成形或畅通,设备巡视有走道;
2.搞好站内外绿化,防止污染,净化空气;
4.生产厂房无漏水损坏,孔洞已堵塞,防火墙均做好,安全设施完好;
5.户室内设备有防鸟措施,杆头已封堵;
6.生产厂区有出入制度,值班期间值班人员不会客,生产厂区不作会客场所,孩童不得入内,并不得有家禽家畜进入。
值班制度
第一条本站值班方式,由所属主管单位根据其在电网中的地位等情况而确定,并编制值班轮流表,值班人员必须严格遵守执行,未经允许不得随意调班。
第二条值班时间,值班人员应遵守劳动纪律,坚守工作岗位,不得做与值班无关的工作。
第三条值班人员应穿戴整齐,不准穿奇装异服。
第四条在当班期间,值班人员切记要作好保卫、保密和运行维护工作。
第五条值班人员必须注意对相关业务知识的学习,做到理论上知晓,操作上规范熟练。
交接-班制度
第一条值班人员应按规定时间进行交接-班,并提前15分钟作好交接-班准备工作,接-班人员未到齐,不准交接-班。特殊情况须经所在单位领导批准后,方可交接-班,未办完交接手续前,不得擅离职守。
第二条在处理事故或进行倒闸操作时,不得进行交接-班;交接时发生事故,停止交接-班并由交-班人员进行处理,接-班人员在交-班班长指挥下协助工作。
第三条交接-班应交清下列内容,一般应为:
1.系统或本站运行方式;
2.保护和自动装置运行及变更情况;
3.设备异常、事故处理、缺陷处理情况;
4.倒闸操作及未完的操作指令;
5.设备检修、试验情况,安全措施的`布置,地线组编号及位置和使用中的工作票情况;
6.其它;
第四条交接时应做到全面交接、对口检查。
第五条交接完毕后,双方值班人员在交接-班记录薄上签名。
巡回检查制度
第一条值班人员必须认真地按时巡视设备,对设备异常状态做到及时发现、认真分析、正确处理、作好记录、并向有关领导汇报。
第二条巡视应按本站规定的时间、路线进行,对全部设备检查每班不少于3次,中班必须进行1次闭灯检查。
第三条值班人员进行巡视后,应将检查情况及巡视时间作好记录。
第四条遇有下列情况,应增加巡视次数:
1.设备过负荷或负荷有显著增加时;
2.设备经过检修、改造和长期停用后重新投入系统运行;
3.设备缺陷近期有发展时;
4.恶劣气候、事故跳闸和设备运行中有可疑的现象时;
5.法定节、假日及上级通知有重要供电任务期间。
第五条单人巡视时,必须遵守《电业安全工作规程》中的有关规定。
第六条站(所)长、专责技术人员应定期巡视设备。
变电室管理制度篇十五
一、变电所值班员是当班设备巡视、倒闸操作、事故处理、实施安全措施和运行管理的负责人,必须持证上岗,严格执行各项规章制度,保证设备正常运行。
二、必须掌握变电所的运行方式,刻苦学习业务技术不断提高业务能力,做好事故预想和运行分析,做到常备不懈。
三、必须按规定执行巡回检查工作。
四、负责整理填写当班内发生的.事故和异常情况记录与处理经过,并及时向机电科汇报。
五、负责当班内的报表记录、安全用具、工具、仪表的管理和存放,负责当班内的卫生维护清扫工作,做好交接-班工作。
六、严守工作岗位,不做与本职工作无关的事。
七、严格执行要害部位管理的有关规定,禁止非工作人员入内。
八、有权对岗位中发现的违章行为加以制止,有权拒绝违章指挥。
九、发生事故时,值班员应迅速而正确地进行必要的处理。
联合煤矿2011.6.1
变电室管理制度篇十六
一、 认真贯彻执行国务院消防工作条例和有关部门颁布的消防制度,
并制定消防措施。
二、 站内消防器材的设置应符合消防部门的规定,有生产厂家,按
要求定期试验合格,并“三证”齐全。
三、 每年应定期组织站内人员学习消防知识和消防器材的使用方法,
提高消防技能,做到关键时刻人人会用。
四、 站内应设专职消防员,消防员一般由安全员担任。
五、 站内应有与实际相符的消防设施分布图,每月按定期维护工作要求,检查一次消防器材放置情况并清点数量。发现问题及时处理。
六、 消防器材应定置存放,不得随意挪动,并做到随用随补。
记录。
八、 电缆沟内应无杂物和易燃、易爆物品,不许私拉乱接照明或其
它电源明线。
九、 电缆沟通往主控室的孔洞应用防火材料封堵严密。
标志。
十一、 室内及室外设备区不得存放易燃易爆物品,因检查需要时应
做好防火防爆措施。
十二、 电容器室要有消防设施。
十三、 站内不得动用明火焚烧垃圾等杂物。
十四、 全站人员要熟知火警电话的报警方法。火警电话:119 十五、 每年应进行一次消防演习。
消防管理制度
1、 变电站消防器材的设置应符合消防部门的规定,每月定期检查一次,消防器具的放置情况并清点数量,发现问题及时处理。
2、 站长每年应组织人员学习消防知识和本站消防器具的使用方法,做到人人会用。
3、 全站人员应熟知火警电话及报警方法。
4、 站内消防器具放置要便于使用,不得随意挪动,要做到随用随补。
5、 站内应有符合实际的消防设施分布图。
6、 站内应明确消防负责人。
7、 室外电缆沟通往高压室、主控室的.孔洞应用防火材料封堵严密,并应有明显标志。
8、 室内及室外设备区,不得存放易燃、易爆物品,因检修需要时应做好防火、防爆措施。
9、 站内消防设施按要求定期进行试验检查,并应有消防部门认可的合格证。
六、变电所专用高低压安全工具(绝缘鞋、绝缘手套、验电器、令克棒、接地线、脚板、脚扣、安全帽、安全绳、安全带、合梯、单梯、应急灯、手电筒、仪器仪表)只供变电所内部人员操作使用,并严加保管,不准外借或挪作他用。
变电站管理制度及现场运行规程
电力施工
目录:
第一章:规章制度文秘114版权所有
第二章:变压器
第三章:开关
第四章:配电装置
第五章:直流系统
第一章总则
第一节概况
**变电站地处**集镇,属35kv降压站,其拥有35kv母线、10kv母线各一回;2000kva、s9型主变一台;50kva、s9型厂变一台;共有10kv出线六回,现用四回,分别为泗井线、集镇线、枫香淌线、鄢家墩线,其余两回10kv做备用间隙。
第二节规章制度
文明生产管理制度
5.设备检修、试验情况,安全措施的布置,地线组编号及位置和使用中的工作票情况;
6.其它;
第一条凡新建、扩建、大小修、预试的设备,必须经过验收合格,手续完备,方能投入系统运行。
变电站管理制度及现场运行规程 第二条凡新建、扩建、大小修、预试的设备验收,均按部颁及有关规程和技术标准进行。
第三条设备的安装或检修,在施工过程中,需要中间验收时,设备管理单位负责人应指定专人配合进行,其隐蔽部分,施工单位应作好记录;中间验收项目,应由设备管理单位负责人与施工检修单负责商定。
第四条大小修、预试、设备年校、仪表效验后,由有关修、试人员将情况记入记录薄中,并注明是否可以投入运行,无疑后方可办理完工手续。
第五条验收的设备个别项目未达到验收的标准,而系统急需投入运行时,须经上级主管部门或主管领导批准。并由修试部门作好记录。
设备缺陷管理制度
第一条运行中的设备发生异常,虽能继续使用,但影响安全运行,均称为设备缺陷,缺陷可分三大类:
(1)一类缺陷:性质严重、情况危急、必须立即处理,否则,即将发生人身伤亡、大面积停电、原设备损坏、通讯中断。
(2)二类缺陷:性质严重、情况严重,虽尚可继续运行,但已影响设备出力,不能满足系统正常运行的需要,或短期内将可能发生事故,威胁安全运行,应当列入月的计划,作缺陷消除处理。
(3)三类缺陷;性质一般,情况轻微,对按去那运行影响不大,尚能坚持运行者。
第二条有关人员发现设备缺陷后,无论消除与否均应由发现人员作好记录,并向有关领导汇报。严重缺陷设备单位负责人应及时组织消除或采取其它措施防止造成事故,需其他部门处理者,应及时上报并督促尽快办理,对一般缺陷可列入计划进行处理。
第三条设备所在单位领导应经常检查设备缺陷消除情况,对未消除者应尽快处理。
第四条检修人员消除缺陷后,应及时向有关人员交底,经有关人员验收合格后作好记录,注明缺陷已消除。
两票管理办法
为加强两票管理,确保两票合格率100,保障人身设备安全。根据《安规》和公司相关规定,制定本办法。
一、工作票和操作票制度,是保证人身和设备安全的重要措施,必须严格守《安规》和《州电力总公司两票实施细则》的有关规定,不得无票或达票工作。
要指出问题或予以说明。
三、工作票和操作票应用钢笔或圆珠笔认真填写,字迹清楚,票面整洁,切实做到所列组织措施严密,技术措施安全可靠。
四、“两票”按月分类进行汇总装订,各执行单位应按“两票”实施细则标准进行自查,自评其合格率。合格率计算方法为:
合格率=(当月使用的工作票-不合格份数)/当月使用的工作票份数*100
工作票和操作票应先统一编号,按其操作顺序使用。对已完工的工作票应盖“已终结”印章,作废的工作票应盖“作废”印章;对已操作的操作票应盖“已执行”印章,作废的操作盖“作废”印章。“两票”保存期均为一年。
五、工作票终结和操作票执行后,应分别在工作票和操作票登记薄上登记。
六、票面要求整洁,切实与现场实际相符。凡有弄虚作假或有意撕毁和丢失者,都定为不合格的票面数。
七、工作票应填写一式两份,一份由工作许可人收执,按值移交,另一份应保持在工作地点,由工作负责人收执,工作完毕办理工作终结手续。如遇特殊情况不能按时完成任务时,工作负责人应在3小时以前提出要求延长时间。操作票由操作人员填写,监护人审查为原则,每张操作票只能填写一个操作任务,在操作时,每操作完一项,应立即对该项做一个“”并记下操作时间。
八、工作票应由工作负责人工作前一天认真填写,交工作许可人查阅签名,同时交工作签发人审核,确认无误后签发,并报调度审批同意。
九、“两票”有关责任人按《电业安规》规定履行职责。
1、工作票签发人:1)工作必要性;2)工作是否安全;3)工作票上所填安全措施是否正确完备;4)工作负责人和全休工作人员是否适当和充实。具备必要的条件:应由本单位熟悉人员技术水平,熟悉设备情况,熟悉电业安规的生产领导人、技术人员或公司批准的人员担任。
2、工作负责人:1)正确填写工作票;2)正确安全的组织工作;3)结合实际进行安全思想教育;4)检查工作许可人所做的现场安全措施是否与工作票所列的措施相符;5)工作前对全休人员交待工作任务和安全措施;6)监护工作人员遵守本规程;7)工作班人员变动是否合适。具备必要的条件:应从变电站主值班人员中挑选。
3、工作许可人:1)审查工作票所列安全措施是否完备,是否符合现场实际条件;2)正确完成工作票所列的安全措施;3)工作前向工作负责人交待所做的安全措施;4)正确发出许可开始工作的命令。具备必要的条件:由组长或工作中熟悉现场设备情况,熟悉施工技术,熟悉工作人员技术水平的人员担任,还必须从事本工种三年以上或本班组两年以上,学徒工、实习生不能担任工作负责人。
4、工作班成员:认真执行规程和现场安全措施,互相关心,监督规程和现场措施的实施。
十、对于全年“两票”合格率保持100的班组和个人给予一定的奖励。
设备评级管理制度
定期对设备进行检查评级,是正确了解和掌握设备运行状况,及时发现和消除设备缺陷,保证设备经常处于完好状态的重要措施之一,为切实做好设备的检查评级工作特制定本制度。
第一条设备评级必须从实际出发,以运行考验为重要依据。结合预防性试验、更新改造、大小修后的有关数据和存在的问题,真实全面的反映设备的技术状况。
设备完好率=(一类设备 二类设备)/全部设备*100
第三节全站正常运行方式
**变电站采用35kv输电线路上大网运行的方式,进行输变电运行。
一、1#主变高压侧通过金33开关与35母线连接运行;
二、1#主变低压侧通过金102开关与10母线连接运行;
三、10泗井线通过金101开关与10母线连接运行;
四、10集镇线通过金103开关与10母线连接运行;
五、10枫香淌线通过金104开关与10母线连接运行;
六、10鄢家墩线通过金105开关与10母线连接运行。
第四节正常运行方式下倒闸操作的原则及步骤
正常运行方式下倒闸操作的原则是严禁带负荷拉,合刀闸,必须使用开关来接通或断开负荷电流。因此在停电操作时,应先断开开关,再拉开线路侧刀闸和母线侧刀闸,送电操作程序与此相反。
1、线路开关停(送)电操作:
线路停电时先断开线路开关,其次是先拉开线路侧刀闸,后拉开母线侧刀闸,送电时的操作程序与此相反。
结合我站实际,假若泗井线路需要停电时,应先断开金101开关,再拉开金1016刀闸和金1012刀闸,送电时应先检查金101开关确在开位,再推上金1012刀闸和金1016刀闸,最后合上金101开关。
2、主变开关停(送)电操作:
停电时先停负荷侧,后停电源侧,送电时先送电源侧,后送负荷侧。
结合我站实际,假若1#主变需停电,则应先断开金102开关,再断开金33开关,其后依次拉开金1022刀闸、金331刀闸;送电时先检查金33开关确在开位,再推上金331刀闸,合上金33开关,其次是检查金102开关确在开位,然后推上金1022刀闸,合上金102刀闸。
3、pt停(送)电操作:
停电操作时:1)停用电压互感器二次侧所带的电测仪表和继电保护及自动装置;2)取下二次侧熔断器或拉开自动开关,以防反充电使高压侧带电;3)拉开电压互感器一次侧出口刀闸;4)在电压互感器进线侧各相分别验电,验明确无电压后,装设接地线,悬挂标示牌。
送电操作时:1)拆出停电时所做的安全措施;2)装上熔断器或合上自动开关;3)合上出口刀闸,使电压互感器投入运行;4)投入电压互感器二次侧所带的电测仪表和继电保护及自动装置。
4、厂用变停(送)电操作:
推上跌落式断路器(注:跌落式断路器在合闸时,先推上上风侧边相,再推上下风侧边相,最后推上中相),再分别合上两只塑料外壳式断路器。
5、母线停(送)电操作:
我站均采用单母线接线。当35kv母线停电时,应先断开金33开关,再拉开金331刀闸、金311刀闸、互01刀闸;送电操作程序与此相反。
10kv母线需停电时,应先分别断开金101开关、金103开关、金104开关、金105开关,再断开金102开关,其次依次拉开金1016刀闸、金1012刀闸、金1036刀闸、金1032刀闸、金1046刀闸、金1042刀闸、金1056刀闸、金1052刀闸、金1022刀闸、互02刀闸;送电操作程序与此相反。
第五节防误装置
我站采用机械闭锁装置,装有此装置的刀闸分别是:金311刀闸、金316刀闸、金319刀闸、金331刀闸、金334刀闸、互01刀闸、互015刀闸。其机械锁的钥匙有三套,一套存放于中控室,由运行值班人员收执,按值移交;另两套存放于资料室作备用。同时运行值班人员要经常检查机械锁的防雨塑料物是否完好,是否有破损现象,锁是否有锈蚀现象等。
第六节事故处理的一般原则
第一条、处理事故的主要任务:
1、限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备危险;
2、尽可能的保持设备继续运行,以保证对用户的正常供电;
3、尽快对停电用户恢复供电;
4、调整电力系统运行方式,使其恢复正常;
5、处理事故要注意本站用电的安全,确保本站直流用电电源。
第二条、如果在交接-班时发生人身或设备安全事故,而交接-班的手续尚未完成时,交-班人员应留在自己的工作岗位上,由接-班人员协助处理。
第七条、如果调度值班员在下达调度命令时有疑问或有误时,当值人员应随即拒绝执行命令,并把拒绝执行命令的理由迅速报告县调和站所领导,同时作好记录以备待查,在得到正确无误的调度命令后再执行操作任务。
在电力系统中,变压器是一种主要的电气设备,依靠它升压后将大功率的电能合理的输送到很远的地方,并把不同电压的电网联络在一起,组成复杂的大电网,然后再降压把电能分送到各家用户。
我站的1#主变和厂变均使用的是s9型变压器。
第一节变压器的运行与监视
第一条变压器在规定的冷却条件下,可按铭牌规定连续运行。
第二条变压器可在正常过负荷和事故过负荷的情况下运行。但全天满负荷运行的变压器,不宜采取过负荷运行,如遇事故过负荷,可以短时运行,但不得长时间过负荷运行。
第三条加强变压器的日常巡视检查,做到每天至少一次,每周至少一次夜间巡视。
第四条变压器一般巡视检查内容如下:
1)变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油;
2)套管油位应正常,套管外部无破损裂纹,无严重油污,无放电痕迹及其它异常现象;
3)变压器声响正常;
4)冷却系统正常;
5)吸湿器完好,吸附剂干燥;
6)其它。
第五条对变压器进行定期检查,如有无异常发热现象,各种标志是否齐全明显,消防设施是否齐全完好等,各种保护装置是否齐全良好等。
第二节主变压器的投运和停运
一、在投运变压器之前,值班人员应仔细检查,确认变压器及其保护装置在良好状态,具备带电运行条件,并注意外部有无异物,临时接地线是否已拆除,分接开关位置是否正确等。
二、变压器的停送电操作顺序:停电时,先停负荷侧,后停电源侧;送电时,先从电源侧充电,再负荷侧并列,这是因为:
1、变压器的保护一般均装设在电源侧;
2、先停负荷侧可以防止变压器反充电;
3、可以避免运行变压器过负荷;
4、便于确定事故范围,及时作出判断和处理;
5、利于仪表监视。
三、新装、大修、事故检修或换油后的变压器,在施加电压前静止时间不应少于24小时。
第三节变压器的不正常运行和事故处理
一、变压器有下列情况之一者应立即停运,并向调度员汇报,同时报告站所领导:
(1)变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声;
(2)严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位计的.指示限度;
(3)套管有严重的破损和放电现象;
(4)变压器冒烟着火。
(5)在正常冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升:
(6)变压器油质劣化过甚,油内出现碳质等;
(7)储油柜或安全气道、防爆管喷油、喷烟。
二、当发生危及变压器安全的故障,而变压器的有关保护装置拒动时,值班人员应立即将变压器停运。
三、当变压器附近的设备着火、爆炸或发生其它情况,对变压器构成严重威胁时,值班人员应立即将变压器停运。
四、变压器油温升高超过有关规定,值班人员应按以下步骤检查和处理:
1)检查变压器的负载和冷却介质的温度;
2)核对温度的测量装置;
3)检查变压器的冷却装置。
若温度升高是由于冷却系统的故障,且在运行中无法修理者,应将变压器停运修理;若不能立即停运修理,则值班人员应调整变压器的负载至允许运行温度下的相应容量。
在正常负载和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升,且经检查证明温度指示正确,则认为变压器已发生内部故障,应立即将变压器停运。
与当时油温相对应的高度,以免溢油。
第三章开关
开关,亦称断路器,是电力系统中最为重要的控制和保护设备,其在电网中起两方面的作用:一是在电力系统正常运行时,可以断开或接通电路电流,并根据电网需要将部分或全部电力设备或线路投入或退出运行,起控制作用;二是在电力系统发生故障时,开关和保护及自动装置相配合,迅速自动地切断故障电流,将故障部分从电网中断开,保证电网除故障部分的安全运行,以减少停电范围,防止事故扩大,起到保护作用。
我站所用开关都是由浙江华仪电器科技股份有限公司提供的zw型户外高压真空断路器,它是以高真空度的介质来灭弧和绝缘的,其绝缘强度高、灭弧能力强,常被用在10-35kv需频繁开、合电路中。
第一节开关的运行、监视
一、开关的投运:
1、新装或大修后的开关,投运前必须验收合格才能施加运行电压。
2、新装开关的验收项目按《电气装置安装工程施工验收规范》及有关规定执行。大修后的验收项目按大修报告执行。
二、开关正常运行的巡视检查:
(一)、由值班人员负责巡视检查,每天不得少于一次;
(二)、巡视检查项目:
1、开关的分、合位置指示正确,并与当时实际运行情况相符;
2、绝缘子、瓷套无破损、无裂纹及放电痕迹;
3、各载流部分、出线端子无过热现象;
4、接地良好;
5、巡视开关必须在干燥、巡视现场无工作班组及施工人员、巡视线路保证附近无杂物。
(三)弹簧机构的巡视检查项目:
1、机构箱平整、开启灵活、关闭紧密;
2、开关在运行状态,储能电动机的电源闸刀或熔丝应在闭合位置;
3、检查储能电动机、行程开关接点无卡住和变形,分、合线圈无冒烟异味;
4、开关在分闸备用状态时,分闸连杆应复归,分闸锁扣到位,合闸弹簧应储能;
5、防凝露加热器完好。
(四)开关的特殊巡视检查:
1、新设备投运的巡视检查,周期应相对缩短。投运72小时以后转入正常巡视;
2、夜间闭灯巡视,至少每周一次;
3、天气突变,增加巡视;
4、雷雨季节雷击后应进行巡视检查;
5、高温季节高峰负荷期间应加强巡视。
第二节开关的不正常运行和事故处理
一、运行中不正常现象:
(一)、值班人员在开关运行中发现任何不正常现象时,诸如分合闸指示不正确等,应及时予以消除,不能及时消除的报告上级领导并相应记入运行记录簿和设备缺陷记录簿内。
(二)、值班人员若发现设备有威胁电网安全运行且不停难以消除的缺陷时,应及时向值班调度员汇报,快速申请停电处理,并报告有关领导。
(三)、开关有下列情况之一者,应申请立即停电处理:
1、套管有严重破损和放电现象;
2、开关内部有异常声响;
3、开关外部有明显渗漏油现象。
(四)开关故障分闸时发生拒动,造成越级分闸,在恢复系统送电时,应将发生拒动的开关脱离系统保持原状,待查清拒动原因并消除缺陷后方可投入运行。
(五)操作机构常见的现象及原因:
(1)拒动
a、铁芯未启动:
情况二:线圈端子有电压(线圈断线或烧坏;铁芯卡住)。
b、铁芯已启动(线圈端子电压太低;铁芯运动受阻;铁芯撞杆变形、行程不足;连杆变形等)。
(2)误动
c、合后即分(二次回路混线,合闸同时分闸回路有电;分闸锁钩不受力时复归间隙调的太大;分闸锁钩或分闸连杆未复归等)。
第四章配电装置
第一节隔离开关
一、隔离开关主要为设备停电检修时,使检修设备与带电设备隔开,使其有明显的断开点,其地刀为其主刀断开及检修设备无电后将其合上,使检修设备接地,防止检修过程中突然来电和产生静电感应电压。
二、隔离开关正常运行巡视检查内容和要求:
(1)、隔离开关合闸状况是否完好,有无合不到位或错位现象;
(2)、隔离开关的瓷绝缘应完好无裂纹和无放电现象及闪络痕迹;
(3)、触头检查:
a、检查触头接触面有无脏污、变形锈蚀,触头是否倾斜;
b、检查触头弹簧或弹簧片有无折断现象;
c、检查触头是否有由于接触不良引起发热、发红现象。
(6)、检查防误闭锁装置是否良好。
三、隔离开关的异常运行与处理:
3、隔离开关瓷件在运行中发生破损或放电,应立即报告调度,申请停电更换处理;
4、隔离开关拒绝分合闸:
运行中的隔离开关,如果发生拉不开的情况,不可硬拉,应查明原因处理后再拉。
5、严禁用隔离开关拉、合负荷电流:
b、若带负荷误合隔离开关,则不论任何情况,都不允许再拉开,如需拉开,则应用该回路断路器将负荷电流切断后,再拉开隔离开关。
第二节电压、电流互感器
互感器包括电压互感器和电流互感器,它们是实现仪表测量,继电保护和自动装置必不可少的电气保护设备,因此在电力系统中得到广泛的应用。
一、电压互感器的巡视检查:
1、接线端子是否过热、变色,一、二次回路接线是否牢固,各接头连接是否可靠;
2、电压互感器绝缘子是否清洁、完整,有无损坏及裂纹,有无放电现象;
3、电压互感器油位、油色是否正常,有无渗漏油现象,硅胶是否受潮变色;
4、互感器内部声音是否正常;
5、二次侧和设备外壳接地是否良好,二次出线的端子箱门是否关好。
二、电流互感器的巡视检查:
1、电流互感器的接线端子应接触良好,无过热松动现象,二次侧无开路;
2、电流互感器在运行中有无异常声响;
3、互感器的油位、油色是否正常;
4、互感器的吸湿器是否完好,硅胶有无变色;
5、互感器的瓷质部分是否清洁、完整,有无损坏及裂纹
,有无放电现象;
6、电流互感器二次侧接地线应接触良好,无松动无断裂;
7、注意三相电流表的平衡情况,有无过负荷运行。
三、电压互感器的异常及事故处理:
电压互感器在运行过程中如有下列情况,应现场立即停用:
1、一次侧熔丝连续熔断几次;
3、电压互感器内部有噼啪声或其它声响;
4、电压互感器内部或引线出口处有严重喷油、漏油现象;
5、从电压互感器内部发出焦臭刺鼻气味;
6、瓷套管有严重破损和放电现象;
7、线圈与外壳之间或引线与外壳之间有明显火花放电,电压互感器本体有单相接地。
四、电流互感器的异常及事故处理:
4、当电流互感器着火时,应立即断开有效电源,值班人员并熟练运用干式灭火器、干燥的砂石或1211灭火器进行灭火。
第五章直流系统
第一节基本情况
本站直流系统采用智能模块化,它主要是利用微机监控变频开关整流模块和蓄电池组构成的成套装置。
一、充电柜:
充电柜由整流模块、微机监控器、配电监控盒、交直流样盒及显示仪表、交流输入空开及直流输出空开等组成。
二、馈线柜:
馈电屏包括微机绝缘监控、闪光装置、母线自动手动分合闸装置。
三、蓄电池柜:
本站采用pmb密封免维护蓄电池,它无游离电解液,充电时产生的氧气可自行复合,使用期间无酸雾遗留,无需补加蒸馏水,不污染环境,电流容量65ah,单体电压12v。蓄电池是指放电到终止电压时所释放的电量,它具有浮充电压低、使用寿命长等优点,可完全与直流系统配套使用。
第二节直流系统运行和退出的操作
一、直流系统运行操作:
1、检查全部接线是否正确,接装是否牢固,待检查完毕后,拆下电池短路器,监控器电源开关置“断开”位置。
2、接通交流电源,将输入空开合上,此时指示灯有指示,接通了模块输入电源,对应的模块上数据有显示,结果此时无负载。
3、将充电屏中直流输出空开合上,电池电压及控制母线均有显示。此时表明系统已经接通,能够正确的工作。手动调压时操作充电面板上万通报转换开关,观察控制母线电压值将开关打到控制母线所需要电压即可,顺时针电压增加,逆时针电压减少。
4、全部正常后,将监控面板上的开关置于“合”的位置,检查整流设备,在出厂前设置的参数是否符合工作需要,确认无误后,方可进行下步操作。
5、断掉输入电源,将电池输出保险合上,将电池接入输出熔断开关下端,再合交流空开和直流空开,并将所需回路空开合上,系统即进入正式运行阶段。
6、当直流系统退出时,首先断开分段开关,再断开直流输出空开,最后断开交流输入空开。
7、蓄电池的充电一般用浮充,如主机发生故障时,可以用浮充以较小的电流长时间给蓄电池充电。蓄电池的浮充电一般不用主充,因功率较大,轻负荷下运行不经济,如浮充发生故障时,也可用主充代替工作。
8、蓄电池深度放电后应立即充电,最好在12小时内充电。
二、直流系统维护检查:
1、检查电流的使用环境,保证设备不生锈,不结露。
2、检查系统各参数值是否与要求一致。
3、检查电源系统的工作状态,空开用熔丝状态。
4、检查防雷组件的工作状态。
5、检查模块的均流情况,模块均流不平衡度为 0.3。
6、检查每个模块的工作状态。
7、检查液晶显示屏情况是否正常。
8、按动键盘查询三相母线监控电压、电池电压、系统电流、监控模块状况等信息。
9、系统有故障时,检查监控器声音报警情况。
10、电池投入使用后,应至少每季度测量浮充电压和开路电压一次,保存完整的蓄电池记录。记录内容:每只电池的浮充电压、开路电压、蓄电池系统总电压、测量日期及记录人。
第三节事故照明
本站采用的是自动照明应急灯。自动照明应急灯的电源来自220v交流电,其平时一直处于充电状态,当本站厂用电源失压后,自动照明应急灯便自动工作,以备处理事故照明。
变电室管理制度篇十八
为更进一步用科学的现代化管理手段和方法来加强我公司企业管理的基础工作,现场实施有效的控制,特制定如下管理办法:
一、现场管理要求。
1、整理要求:
a)不用的东西及废品必须从现场清除,防止混杂不清;。
b)对不常用的'工模夹具及其它工位器具,要分类存放;。
c)偶尔使用的东西,集中存放;。
d)经常使用的,要存放有序,放置在作业区内,
2、整顿的要求:
a)需要的东西,定置摆放,做到物各有位,物在其位;。
b)对现场实行挂牌和目视管理,做到心中有数,物品随用随还、取用方便;。
c)各类工模夹具,分型号规格、统一存放,一目了然。
3、清扫的要求:
b)在对设备清扫时,要同时检查设备是否有异常现象,时刻保持设备的润滑;。
4、清洁的要求:
a)操作者要保持工作环境每时每刻都清洁、美化;。
b)要对现场进行随时清扫,要做到无铁屑、无滴漏、无积灰、无油污。
5、素养要求:
培养操作者自我管理和自我约束,提高员工自我管理水平的意识。
二、工艺要求。
1、要求生产车间必须现场挂工艺卡片和作业指导书。
2、工艺的制定必须满足生产的需要和产品检验要求。如特殊原因不能满足产品和检验要求,一定要通过评审后,签字才能生效。
3、操作者必须严格执行工艺操作规程。
4、发现不合理的工艺要求要及时反馈,以便及时更改或更换,使之达到合理的工艺。
5、加工零件不落地,工件转序用工位器具,确保工件无磕碰划伤,
三、现场检验要求。
1、以车间主任为第一责任人,对工序工件实行三检:即操作者自检、操作者同专职检验人员检查、操作者之间互检。
2、检查过程中,要自检、自分、自打标记,不让废品转入下工序。
四、建立三板制。
1、建立现场定置管理图板:车间需要的设备及工位器具均应反映在定置图上。凡定置图没有的,应视为车间不用的,应清除出车间。
2、建立生产计划进度展示板,板中应反映出当月计划,计划完成情况等。
3、建立综合管理板,板中应反映出技术质量、设备情况。
五、检查考核标准。
1、加工件不落地,配件、半成品、产成品整齐摆放在指定位置。
2、不合格品与合格品严格区分,标志明显。
3、不野蛮移动工件,工件无磕碰划伤。
4、边角余料不乱堆、乱放,必须放在工位器具架上或铁箱内。一个批次生产任务完工后必须立即清理出现场。
5、工具、量具必须按定置管理要求摆放,不得乱放。
6、工位器具架、车,按定置管理要求摆放,不得乱停、乱放。
7、工作完后必须清擦设备,保证设备干净无积灰、黄袍。
8、不许在通道上作业,通道上无工件、车辆、杂物等。
9、工作完后必须对周边的卫生进行清理和清扫,保持地面清洁。
10、车间内无乱堆、乱放,无卫生死角。
11、工具箱、窗台、设备上洁净无物。
12、门窗无破损,玻璃清净。
13、水池洁净,无长流水,下水畅通。
14、对加工过程中形成的铁屑需及时清理,班后必须及时清理干净。
15、保持工作服洁净,无油污。
16、在工作现场不许晾晒任何衣物、鞋、袜等。
17、一切与现场无关的东西,必须清理出现场,不许在现场存放。
变电室管理制度篇十九
1、正常检修停电时,必须按停电申请批准时间进行停电检修,无特殊情况,不得提前或推延。
2、变配电工在接到检修停电申请后,应注意审查停送电时间及审批手续是否齐全,确定停电施工负责人是否属实;核对停电开关线路及影响范围是否符合实际,确认无误,向矿调度室调度员和值班领导报告,得到明确批示无特殊更改,方能按规程规定进行停送电操作停电闭锁,挂'有人工作,严禁合闸'牌,写好停送电记录。
3、停电检修线路送电时,必须是停电负责人联系,其它人员联系拒绝恢复送电,变电工得到恢复送电通知后,核对准确无误,摘去停电牌,打开闭锁,先试送一次,无异常情况,才能正常合闸送电;送电完毕,认真填写送电记录,汇报调度和值班领导。
4、当停电线路上有两组或两组以上人员同时检修作业时,只有待所有施工人员检修完毕,全部取得可靠联系后,才能恢复送电。
5、检漏继电器试验按公司规定进行,规定:每天上午10:00正进行,不准提前或拖后,试验前应做好观察记录等准备工作试验完毕即时恢复送电。
1、因特殊原因或事故处理,需要造成无计划停送电时:
(1)当变电所(变电站)变配电工接到调度室调度员和值班领导停电指令时,要问清通知人姓名和要求停电原因,记好通知停电时间,校对好停电线路和开关,按正常的操作程序停电,挂好停电,及时通知停送电负责人已停电完毕作好相应记录,汇报调度和值班领导。
(2)配电工在得到恢复送电指令时,应按停电程序,逐项查询清楚,作好记录,才能进行送电操作,送电完毕,汇报调度和值班领导。
2、高爆总配或分路高爆故障掉闸时:
(1)高爆总配故障掉闸,变电工应及时观察故障显示,立即切断分路高爆供电线路,试送高爆总配,逐一检查各台分路高爆故障显示当分路高爆显示漏电和短路时,该台高爆禁止合闸送电。若故障高爆显示过载可以恢复送电,但在短时间内造成重复跳闸2次,必须立即汇报调度室,建议马上安排处理。
(2)分路高爆故障掉闸变电工应根据故障显示确定故障性质,若是短时间内过流跳闸,可以恢复送电,但不得出现重复跳闸,当出现重复跳闸两次以上时,必须立即汇报公司调度室和工区值班领导,进行故障排除处理,得到故障已经排除的通知后,变电工应先检查事故显示是否消除,如没消除,应立即汇报,如已消除,可按规定进恢复送电操作,送电完毕,做好各项记录汇报调度和值班领导。
3、低压总配及分路开关掉闸时:
(1)低压总配开关掉闸后,应先把总配所带的分路开关全部打到零位,总配开关复电后,再公试送各分路开关,当送到分开关造成总配掉闸时,将此开关打到零位锁死并锁好,重复先前的工作程序送其它开关其余开关全部恢复送电后,查实故障开关供电线路名称及地点,立即汇报调度和值班领导,做好一切记录。
(2)低压分路配电开关关掉闸时,在无法确认故障性质的情况下,只准试送1次,如不能恢复正常送电应立即将此开关停下,不得再次强行送,并把开关打到零位锁好,挂上停电牌,汇报公司和值班领导,作好记录。
(3)井下移变低压电开关,变电站400a以上馈电开关跳闸时,变电工应注意观察开关故障指示,判别故障性质,若因外部出现短路漏电故障,应及时汇报调度和值班领导,以便急时安排使用单位,排查处理故障,禁止强行送电,因设备短时间出现过负荷跳闸时,可以恢复送电,但不得出现重复跳闸,重复跳闸两次以上时,必须待故障除后,才能恢复送电。
1、井下局部扇风机专用供电设备及线路,除正常的.检漏继电器试验外,其它情况禁止随意停送电。
2、因局扇专用线路及设备故障检修等原因需要停电时,必须经有关部门批准的停电申请,在停电前请示调度和值班领导,只有待该局扇供风巷道范围内的人员撤出,供电电源切断后,才能进行局扇停电工作。
3、井下局扇因故障原因,造成开关跳闸不能及时恢复送电时,变电工应立即汇报值班领导和调度,并根据情况确定是否切断该局扇供风巷道范围内设备电源开关,故障开关短时间内不能送电时,应闭锁开关,挂禁止合闸牌。
4、井下局扇恢复送电前,必须检查局部通风机及其开关地点附近20m巷道内风流中瓦斯浓度,只有确认风机及开关附近10m巷道内风流中瓦斯浓度不超0。5%,停风区中瓦斯浓度不超过1%时,才能恢复送电,变电工在恢复送电时,必须得到调度的通知批准。
5、井下局扇因检修停电等原因,引起供风巷瓦斯超限需进行瓦斯排放时,变配电工的停送电工作,应按排放措施规定范围和排放领导小组指令进行停送电工作。
6、井下局扇供风巷道内电气设备有供电线路,只有经过瓦斯检查证实局扇供风巷道风流中瓦斯浓度不超过1%,方可进行正常供电。
1、当上级供电系统故障影响本供电区域范围停电时,变电配工应立即拉开本所(站)往我外供电的所有高、低配电开关,向调度和值班领导汇报停电情况、作好停电时间记录。
2、仔细检查往外供电开关是否拉漏闸,做好来电前的准备工作、随时保持联系。
3、上级变电所恢复送电后,变电工应注意观察开关指示,本所(站)内的开关是否存在故障显示,发现问题时,及时汇报安排查清原因进行处理,故障开关不能恢复送电。
4、变电所(站)恢复磅电正常后,向外供电线路送电必须听从调度通知指令送电,送电前应注意核实开关线路,不准擅自随意送电,送电完毕,做好各种记录。
5、当系统停电影响主扇停风需要撤离变电所时,所内各开关应在撤离前挂好停电牌,高爆开关送电手把必须随身携带到待命地点。