当前位置:网站首页 >> 文档 >> 最新工程竣工验收监理汇报样稿(四篇)

最新工程竣工验收监理汇报样稿(四篇)

格式:DOC 上传日期:2023-01-10 18:21:38
最新工程竣工验收监理汇报样稿(四篇)
    小编:zdfb

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧

工程竣工验收监理汇报样稿篇一

尊敬的各位领导、专家及各参建单位的代表: 大家好!

非常感谢各位参加 工程竣工验收!借此机会,我代表 公司 工程项目监理部向今天出席竣工验收会议的质量监督站、建设单位、设计单位、勘察单位、施工单位、监理单位的领导和各参建单位的代表表示热烈的欢迎。

下面,我代表 项目监理部向各位领导简要汇报该工程的监理情况。

工程自2013年8月15日开工以来,在各有关参建单位的努力下,按合同及设计图纸要求,以完成所有的工程内容,目前已具备竣工验收条件,下面汇报监理工作情况。

一、简述工程概况

1、工程项目名称:

2、建设单位:

3、监理单位:

4、施工单位:

5、设计单位:

6、勘察单位:

7、建设地点:

8、建筑面积:

9、结构类型:本工程结构形式为:厂房为单层混凝土排架,柱下独立基础;附房为三层钢筋混凝土框架结构,柱下条形基础;厂房跨度为24米x2,屋面采用gwj-24a屋架,上铺发泡水泥复合屋面板。

10、建筑高度:12.70米

11、质量标准: 合格

二、监理依据、范围、监理组织 ㈠、监理依据

1、监理单位与建设单位签订的《监理委托合同》。

2、国家现行的有关工程建设的政策、法律、法规、规范等。

3、建设单位提供的经会审的施工图设计文件、设计变更联系单。

4、经审批的监理规划、监理细则及施工组织设计(施工方案)。

5、施工单位与建设单位签订的《施工合同》。㈡、监理范围

车间工程施工阶段中的质量、进度、投资控制及信息、合同管理和安全方面的监管工作。㈢、监理组织

项目开工前,公司按合同要求派出了强有力的监理人员组成了现场监理机构,人员包括总监、专业监理工程师和监理员、资料员,现场监理机构结合实际情况并根据监理大纲编制了针对性较强的监理规划和操作性较强的监理实施细则,并建立了一套完善的监理工作制度。

三、介绍监理工作情况:

(一)在监理工作过程中,所下发监理文件:发出监理工作联系单10份,监理通知单7份,在工程实施过程中针对工程质量、造价、进度、安全、合同管理等事宜每周召开工地例会60次,安全监理例会33次,周安全检查记录46份。

(二)施工过程质量控制方面:

1、抓好事前控制,严把开工关。

在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据监理大纲及相关文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容,行为主体,验收标准及工作要求;根据工程特点,编制了具有可操作性的专业监理实施细则。

本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技术管理组织机构、人员、制度及特殊工种操作人员的资格、上岗证等。依据施工单位报送的施工组织设计方案报审表,对施工组织设计及方案进行了审查,对工程的测量、定位放线,包括轴线尺寸、水平标高进行了现场复核。

2、严把进场原材料、构配件、设备的进场质量关

凡是进场原材料、半成品首先要进行书面检查,即查验合格证、准用证、质保单等,符合要求后进行外观检查,没有异常情况后监理按见证试验计划内容要求,见证取样送检,做到材料进场先复检后使用,不合格的材料拒绝用于工程上。

3、严格工序检查,强化过程控制

在施工监督过程中,强化了施工工序报验手段,做到先报验后施

工,上道工序未经验收不得进入下道工序的施工,现场监理人员对重点、关键部位进行了旁站监督。

4、加强事后控制,确保施工质量符合合同要求

(1)本工程在施工全过程中没有发生质量事故,作为一般性质量问题,施工单位通过自查、自检后内部整改;另一方面,通过监理检查发现后通知施工单位整改。

(2)及时督促施工单位收集整理好各种工程资料,并认真做好自己的监理资料。

(3)要求施工单位做好已完工程的成品保护工作。

5、本工程牵扯的分部工程:地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水及采暖分部、建筑电气分部、建筑节能分部共七个分部工程。分别介绍其质量状况: 1)地基与基础分部工程,查验检验批51次,7项分项工程,施工单位自评合格,监理验收合格。

2)主体结构分部工程,查验检验批211次,分项工程7项,施工单位自评合格,监理验收合格。

3)建筑装饰装修分部工程,查验检验批12次,分项工程7项,施工单位自评合格,监理验收合格。

4)建筑屋面分部工程,查验检验批10次,分项工程4项,施工单位自评合格,监理验收合格。

5)建筑给水排水及采暖分部工程,查验检验批10次,分项工程4项,施工单位自评合格,监理验收合格。

6)建筑电气分部工程,查验检验批23次,分项工程5项,施工单位自评合格,监理验收合格。

7)建筑节能分部工程,查验检验批14次,分项工程4项,施工单位自检合格,监理验收合格。8)对工程质量的综合评估意见

施工过程中,监理人员按各工序检验批、各分部分项工程进行了验收,经验收其工程质量均达到了合格标准。工程质量控制资料经核查基本齐全,安全、功能资料检查,基本符合要求,对主要功能进行抽样检查,其检查结果合格,满足使用功能;工程观感质量检查综合评分为好。

通过上述质量验收情况、资料核查情况、安全及使用功能检查情况的综合汇总,监理认为本次质量评估范围内的分项、分部工程质量符合以下要求:

1、质量达到施工合同约定要求。

2、满足设计图纸等文件所要求的安全及使用功能要求,实现设计意图,满足业主要求。

3、符合国家各专业验收规范强制性标准及条款的规定。因此,监理质量评估结论为合格。

通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,在政府相关部门的指导和监督下,该工程已按合同及设计图纸完成。工程技术资料已按要求整理,工程质量满足设计、规范及使用功能要求。

在此,再次感谢质量监督站各位领导、专家及各参建单位对我单位监理工作的大力支持和配合,表示衷心的感谢!

我的汇报完毕。

2015年2月9日

工程竣工验收监理汇报样稿篇二

温岭市上马工业区块曙光大道

竣工验收监理汇报

各位领导、各位专家:

大家好!

温岭市上马工业区块曙光大道工程自2006年6月10日开工,在2008年9月28号竣工,工期按合同延期,延期主要原因是路基预压期拖后,经过参建各方的共同努力,工程已经顺利完工,首先就2008年10月7号竣工初验存在的问题整改情况作简要汇报:

1、设计变更联系单为复印件,需原件(已改正)

2、排水工程检查井井盖试验复印件需盖红盖(已重新试验)

3、缺沥青砼配合比(替换太平市政的沥青配合比)

4、侧石压住检查井需改正(已改正)

5、侧石勾缝不饱满。(已改正)

6、平石有破损,需重做(破损已重做)

7、雨、污水井有沉淀,需清理干净(已重新清理)

8、雨、污水井盖口缺少橡胶圈要补上(橡胶圈已补上)

9、雨、污水井盖调换需改正(已改正)

10、检查井座、井盖断裂需更换(已更换)

11、井圈与井座相对移位(已调整)

12、盲道做到交叉口处要放坡(已改正)

13、东海大道与曙光大道交接处的胀缝沥青需重新填补(重新填补)

下面就施工过程中的监理工作做简要汇报:

一、工程概况

温岭市上马工业区块曙光大道工程从ok-009~1k+224.61,全

长1233.61m,①道路总宽40m,中间机动车道18m,两侧机非隔离带各2m,两侧非机动车道各4.5m,两侧人行道4.5m,机动车道为22cm厚,抗折4.5mpa水泥混凝土面层+20cm厚5%水泥稳定+15cm厚级配碎石垫层,非机动车道为2cm厚细粒式沥青砼+5cm厚中粒式沥青砼+15cm厚5%水泥稳定层+10cm厚级配碎石层,人行道20×10×6cm彩色道砖铺装。②排水工程:采用雨、污分流制,雨污管道采用开槽明挖,管道采用承插hdpe双壁波纹管。③桥梁工程已取消。

二、参建单位

1、建设单位:温岭市上马工业区块开发建设实业有限公司

2、设计单位:温岭市规划设计院

3、监理单位:杭州天恒投资建设管理有限公司

4、施工单位:浙江裕众建设集团有限公司

5、勘测单位:华东理工学院勘察设计院

三、监理依据、范围、监理组织

㈠、监理依据

1、监理单位与建设单位签订的《监理委托合同》。

2、国家现行的有关工程建设的政策、法律、法规、规范等。

3、建设单位提供的经会审的施工图设计文件、设计变更联系单。

4、经审批的监理规划、监理细则。

5、施工单位与建设单位签订的《施工合同》。

㈡、监理范围

道路、排水施工全工程中的质量、进度、投资控制及信息、合同管理

和安全方面的监管工作。

㈢、监理组织

项目开工前,公司按合同要求派出了强有力的监理人员组成了现场监

理机构,人员包括总监、专业监理工程师和监理员,现场监理机构结

合实际情况并根据监理大纲编制了针对性较强的监理规划和操作性

较强的监理实施细则,并建立了一套完善的监理工作制度。

四、工程质量控制情况

我公司对项目实施进展情况十分重视,公司总经理、技术负责人等领导,技术人员多次深入现场检查知道工作。并征求建设单位对监理工作的具体要求后,对监理工作相应地作出了调整以满足工程要求。监理部本着“严格监理保质量,热情服务创品牌”的要求,对工程的实施进行了全面、有效的监督管理。我们按监理规划与监理细则的要求,从原材料进场直至成品验收,进行了全面跟踪监控,取得了良好的绩效,实现了监理的目标。得到了业主的认可。工程在质监站,设计院和业主等多家单位的监督和帮助下,在施工单位的努力下,实现了预期的质量目标。我项目监理部主要做了以下工作:

㈠施工前的控制

1、审查施工单位的项目管理机构和管理组织

⑴ 审查施工单位的质量保证体系和技术管理体系及质量管理制度、技术管理制度的建立、实施情况,检查工程技术管理人员的到位情况。

⑵ 审查施工技术人员的资格证、上岗证是否满足工程要求。

⑶ 检查特殊工种作业人员是否持证上岗及备案情况。

⑷ 检查施工技术交底情况,岗前安全教育培训情况,级质量管理计划落实情况等。

2、严把进场原材料、构配件、设备的质量关

⑴ 工程所用原材料、构配件、设备进场必须有出厂合格证或质保书、检测报告,否则不得进场。重要部位使用的原材料、构配件等必须按照有关规定进行抽样复试,复试合格后方可使用,对于未经复试或复试不合格的原材料、构配件等不准堆放在施工现场。

⑵ 检查施工用机械设备的规格型号、性能参数,完好率是否满足工程要求,机械数量是否满足工程要求,如不能满足工程要求

则责令施工单位予以更换或增加数量。

⑶ 审查施工方案:对施工单位报送的施工组织设计、施工技术方案、工艺流程、检测方法、进度控制措施、安全控制措施等进行认真审查,并结合实际情况进行全面分析,综合考虑,力求方案的技术可行、经济合理、操作安全方便。

㈡施工过程的控制

施工过程是工程实体形成的过程,由于施工的特殊性,质量的形成受到主观客观多种因素的影响,其中某一个环节出现问题都会给质量带来严重的不良后果。针对此种情况监理项目部明确了施工单位和监理单位各自的责任,明确质量控制程序,在工作中严格按标准对产品质量给出明确的判断,严格按成语实施控制,监理项目部具体作了如下工作:

⑴ 定期召开监理例会,研究施工中出现的问题,总结经验,安排下阶段的工作及提醒施工单位应注意的问题。

⑵ 对已经出现的问题及时发监理通知,要求施工单位改正,整改完毕监理工程师检查合格之后才允许进入下一道工序施工。

⑶ 严格要求施工单位实行“自检、互检、交接检”的“三检制度”,严格要求施工单位遵守报验制度,每一道工序施工完成且自检合格后报监理工程师验收,监理工程师验收合格签署监理意见后才能进入下一道工序施工,未经验收及不合格的工序严禁隐蔽及进行下道工序施工。

⑷ 对主要工序和关键部位进行旁站监理,如混凝土浇筑等。

㈢ 施工过程中形成的检测资料:

⑴ 原材料复试、施工试验及成品检测情况

1、水泥:质保书及复试报告各5份;

2、钢筋:质保书及复试报告各5份;

3、钢纤维井盖产品合格证、检验报告各2份;

4、土工布产品合格证及检验报告各1份;

5、烧结砖质量证明及复试报告各1份。

⑵ 试验报告

塘渣基层:压实度抽检12点,弯沉抽检48点,均合格.级配碎石基层:压实度抽检8点,弯沉值抽检37点,均合格。

水泥稳定基层:压实度抽检10点,弯沉值抽检69点,均合格。

非机动车道沥青砼面层:弯沉值抽检 82点均合格。

管道闭水试验:抽检14个井段,均合格。

1、排水井基垫层c10砼14组,试验合格。

2、排水井基础c15砼3组,试验合格。

3、排水井基础c20砼14组,试验合格。

4、排水井盖板c25砼4组,试验合格。

5、排水井砌筑制作砂浆m10共16组,试验合格。

6、道路水泥稳定层2.5mpa共28组,试验合格。

7、平石预制c30砼共6组,试验合格。

8、侧石护脚c15砼共13组,试验合格。

9、人行道砖c30共6组,试验合格。

10、人行道基础c10共8组,试验合格。

11、平石安装,人行道铺装m10共25组,试验合格。

12、路面砼面层c30共20组,试验合格。

13、路面砼面层4.5mpa共20组,试验合格。

14、道路砼面层取芯6组,其中一组低于4.5mpa,经返工,并重新取

芯2组检测合格;道路取芯强度,厚度均合格。

15、道路沥青砼面层取芯4组,试验合格。

五、组织协调

我项目监理部本着“严格监理,热情服务”的原则,对工作中出现的问题及时召开各种监理例会,协调各参建方的关系,协调进度与质量之间的矛盾。

六、安全生产和文明施工

从工程开工,我监理项目部就要求施工单位按照安全生产和文明施工要求进行组织施工,经过各参建方的共同努力,本工程未发生过安全伤亡事故,监理部主要作了如下工作:

1、审查施工组织设计中的专项安全方案,要求方案具有针对性。结合本工程的特点,重点审查临时施工用电、机械使用等施工方案的可行性及安全性,对施工时的安全防范等措施是否到位情况进行检查。

2、督促施工单位按照已批准的安全方案组织是施工,定期检查施工过程中安全措施的落实情况,督促施工单位配备专职安全员。

3、检查特种作业人员的持证上岗情况,要求机械操作人员、电工等必须持证上岗。

4、以监理细则中的“安全生产和文明施工管理”为依据,对现场监理人员进行安全生产管理教育,使安全管理有理有据。

5、以监理例会及安全检查来提醒施工单位某些安全工作的不足并要求施工单位改正:以监理工程师通知的形式通知施工单位对存在的安全隐患进行整改。

七、对承包商的评价

浙江裕众建设集团有限公司在本工程施工中配备了一定的施工管理人员,建立了一套较为完善的质量控制体系,施工过程中基本能按照施工图纸及规范要求施工,在安全文明施工方面也取得了一定的成效。

八、根据《市政道路工程质量检验评定标准》cjj1-90、《市政排水灌渠工程质量检验评定标准》cjj3-90结合施工单位自评意见和我监理部对现场施工情况的跟踪监理及工程质量控制资料的核查,对本单位工程形成监理意见如下(单位工程评定得分):

1、道路工程:资料评分:85.0外观得分:84.7实测得分:84.46

综合:84.69 等级合格

2、排水工程:资料评分:83.0外观得分:84.27实测得分:83.48

综合:83.49 等级合格

九、结束语

温岭市上马工业区块曙光大道工程经过参建各方的共同努力,工程按预定目标顺利完成。在此,我代表杭州天恒投资建设管理有限公司感谢温岭市上马工业区开发办、质监站、设计院等对我们的一贯支持,感谢施工单位的积极配合。同时也各位领导和专家对我们的工作提出宝贵意见。我们将虚心接受,不断提高自己的业务水平。

杭州天恒投资建设管理有限公司

曙光大道工程项目部

2008年11月

工程竣工验收监理汇报样稿篇三

*****工程竣工验收监理汇报

各位领导、专家:

受****置业有限公司委托,我公司对*****工程进行了施工阶段监理。在***建设工程质量监督站的有力监督下,经业主规范管理、监理严格把关、设计院精心设计、施工单位精心施工,本工程今日全部完工,达到竣工验收的质量条件,现就我们的监理情况作简要汇报:

一、工程概况

******

二、对施工承包商的评价

本工程施工承包商,企业资质符合承包本项目要求,项目经理资格符合要求。施工单位建立了一套较完整、有效的质量保证体系和组织机构,质量、工期、安全的保证措施有效能按有关规范要求组织施工,并做到安全生产、文明施工。所采用的施工文件、技术标准和规范齐全、有效。

三、工程控制情况

1、工程质量控制

在质监站、设计院、业主等的帮助和协调下,本工程实现了预期的质量目标。在监理过程中监理人员按合同要求,根据设计文件、施工验收规范以及地方有关规定进行监理。编制了监理规划、监理实施细则,制定了监理工作目标和监理工作制度,明确各专业监理人员的工作职责。

1)认真阅读设计文件,组织图纸会审,参加设计交底,严格按照图纸、标准规范进行监理。

2)审核施工单位提交的施工组织设计、专项施工方案和各项技术资料,并要求施工单位针对工程可能出现的质量隐患提出预控措施。

3)加强工程材料的检查,严把材料进场关,不合格的材料严禁进场使用。通过材料样品目测和试验报告的审核,工程所用的材料规格、性能符合设计要求和国家质量标准。

4)对重要部位、关键工序进行了旁站监理;对一般项目进行现场巡检、随机抽查、平行检查、技术复核、隐蔽验收、成形检查等,对发现的问题及时监督施工单位进行返修、整改,达到符合要求为止。

5)按程序组织进行,本工程按gb50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》进行验收评定,每单位工程共7个分部,地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能均评为合格

6)分户验收及工程安全与主要功能核查抽查情况:分户验收满足设计要求,建筑物沉降观测、屋面防水淋水试验、防雷接地检测、室内环境检测、保温节能检测均合格。

7)监理工程师通知单整改闭合情况

监理人员在施工过程中发现的一般质量通病,随时口头通知施工单位有关人员进行整改,做好通知整改记录;对较大质量问题或工程隐患,以监理工程师函的形式通知施工单位进行质量修复或整改;完成后以书面形式报监理部复查、签证。

2、投资控制

监理部严格控制现场计量和工程量的签认,控制新增工程量,预防和处理好费用索赔,以计量项目准确、及时、验收时手续齐全,质量必须符合要求为原则,通过认真核实工程量,本项目投资在有效的控制范围内,达到业主要求。

3、进度控制

监理部对事前、事中、事后都制定了控制措施,并且要求施工单位根据进度计划,提出施工总计划和分阶段计划。在施工过程中加强动态控制,协调好有关单位关系,采取相应措施,及时调整优化进度计划,保证了本工程顺利进行。

4、安全生产文明施工

由于工程点多面广,监理人员经常督促施工单位落实安全、文明施工措施,定期检查和检验施工所用的的各种机具设备、劳动保护用品和电器设备等,对现场发现而未及时整改的问题下发监理工程师通知单,本工程安全生产文明施工达到了预期目标。

5、信息管理和协调工作

项目监理部定期主持召开监理例会及专题会议,编报监理周报和监理月报,收集、整理、传递工程施工过程中相关的信息资料,符合《建设工程文件归档整理规范》及业主的有关文件要求。

四、竣工验收监理意见

根据《建筑安装工程质量检验评定标准》,对现场施工情况的跟踪监理和工程质量保证资料的检查结果,结合施工单位自评,本工程质量控制资料及安全和功能检验资料完整并符合要求;地基与基础工程、主体工程、装饰装修工程、屋面工程、给水排水工程、建筑电气安装、节能工程的分部、子分部及分项工程均达到合格要求。我监理部核定:本工程质量符合设计和规范要求,单位工程观感质量为一般,工程质量核定为合格。

在此,各参建单位对我们工作的大力支持和配合,表示衷心的感谢!

****工程项目管理有限公司

****监理项目部 橡树庄园一期工程竣工验收监理汇报

各位领导、专家:

受长兴景珑置业有限公司委托,我公司对橡树庄园一期工程进行了施工阶段监理。在长兴县建设工程质量监督站的有力监督下,经业主规范管理、监理严格把关、设计院精心设计、施工单位精心施工,本工程今日全部完工,达到竣工验收的质量条件,现就我们的监理情况作简要汇报:

一、工程概况

橡树庄园一期工程建筑面积约为36329.6㎡,建筑类型为现浇钢筋混凝土框架结构、、由

层组成,、、、二、对施工承包商的评价

5)按程序组织进行,本工程按gb50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》进行验收评定,每单位工程共7个分部,地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能均评为合格 6)分户验收及工程安全与主要功能核查抽查情况:分户验收满足设计要求,建筑物沉降观测、屋面防水淋水试验、防雷接地检测、室内环境检测、保温节能检测均合格。

浙江宏泰工程项目管理有限公司

橡树庄园监理项目部

工程竣工验收监理汇报样稿篇四

各位领导、各位专家、验收组成员:

首先,我代表江苏润扬项目管理有限公司仪征帝景蓝湾一期20#楼、23#楼及地库一、二区工程项目监理部向各位代表在百忙之中抽除时间参加本工程竣工验收表示感谢,同时敬请各位对我们监理工作提出宝贵意见和建议,以使我们改进工作。

一﹑工程概况

工程名称:仪征帝景蓝湾一期20#、23#楼及地库一、二区

建设单位:扬州恒景房产有限公司

勘察单位:江苏省岩土工程勘察设计研究院

设计单位:上海三益建筑设计有限公司

扬州大学工程设计研究院

监理单位:江苏润扬项目管理有限公司

施工单位:江苏金禾建设工程有限公司扬州分公司

本工程位于解放东路南侧仪杨河北侧。本工程20#楼建筑总面积为:17046.90m2,建筑高度:72.30 m,建筑层数:地下二层,地上二十四层,抗震为7度设防,防火等级为一级。结构类型为剪力墙结构。工程设计使用年限为50年。基础及主体结构钢筋采用三级钢筋,采用商品砼标号分别为c40、c35、c30、c25、c15浇筑。基础结构形式为笩板基础,上部结构为剪力墙结构。上部填充墙材料分两种:外墙为a5.0b06砂加气混凝土砌块,内墙为a5.0b06加气混凝土砌块,采用m7.5混合砂浆砌筑。地下室外墙为sbs卷材铺贴。本工程23#楼建筑总面积为:23874.83m2,建筑高度:86.90m,建筑层数:地下

二层,地上二十八层,抗震为7度设防,防火等级为一级。结构类型

为剪力墙结构。工程设计使用年限为50年。基础及主体结构钢筋采

用三级钢筋,采用商品砼标号分别为c40、c35、c30、c25、c15浇

筑。基础结构形式为笩板基础,上部结构为剪力墙结构。上部填充墙

材料分两种:外墙为a5.0b06砂加气混凝土砌块,内墙为a5.0b06

加气混凝土砌块,采用m7.5混合砂浆砌筑。地下室外墙为sbs卷材

铺贴。地库一区建筑面积为2773.98m2,抗震为7度设防,工程设计

使用年限为50年,建筑层数为地下一层,地上局部一层,耐火等级

为地上二级,地下一级,主要结构內型为框架结构。地库二区建筑面

积为3199.14m2,抗震为7度设防,工程设计使用年限为50年,建筑

层数为地下一层,地上局部一层,耐火等级为地上二级,地下一级,主要结构內型为框架结构。

二、本工程监理及工程质量情况汇报:

1、原材料质量控制情况:

钢材、碎石、砂、水泥、蒸压加气块、砼试块、砂浆试块等材料

合格证、试验报告均齐全,全部合格;其中,20#楼土建主要材料进

场报验均合格,准予使用,23#楼土建主要材料进场报验均合格。20#

楼安装主要进场共报验均合格,准予使用。23#楼安装主要进场共报

验均合格。地库一区土建主要材料进场报验均合格,地库一区安装主

要进场均合格,准予使用。地库二区土建主要材料进场报验均合格,地库二区安装主要进场报验均合格,准予使用。经检测中心现场检测的室内环境检测、门窗三性试验、建筑墙体热工性能检测均合格。沉

降观测结果,沉降量满足规范规定的建筑物地基变形允许值的要求。

2、施工过程质量控制情况:

我们根据国家《建设工程监理规范》,按程序组建了监理机构,编制了监理规划和监理实施细则,按照设计文件与国家、省、市的法

律、法规、强制性条文、现行的施工验收规范、标准及质监站的监督

交底材料进行监理。在工作中以工序质量为核心,质量预控为重点,按强制性条文和主控项目、一般项目进行控制。对进场材料进行抽检、见证取样和复试,对重点部位、关键工序进行了旁站监理;对一般项

目进行现场巡检、随机抽查、平行检查、技术复核、隐蔽验收、成型

检查等,对发现的问题及时监督施工单位进行返修、整改,直到符合要求为止。

3、各分部工程质量验收情况:

本工程按国家《建筑工程施工质量统一标准》(gb20300-2001)

进行了验收评定。涉及安全和使用功能的地基基础、主体结构等分部

工程中所用材料均按规定进行了见证取样、送样,试验均满足设计要

求;给排水、电器进行了通水、通电试验,试验结果均满足设计要求,所含分部均合格,在预验收时所遗留的问题,施工单位进行了整改。

三、进度控制情况:

本工程20#楼于2012年1月15日开工,在施工单位自评合格的基础上邀请质量监督部门分别于2012年12月4日、2013年元月24

日分别对基础和主体一至十二层,主体十三层至二十四层结构进行验

收,验收结论:基础、主体结构评定为合格,同意进入下道工序施工,至2013年12月19日竣工预验收。23#楼于2012年1月15日开工,在施工单位自评合格的基础上邀请质量监督部门分别于2013年4月

2日、2013年5月15日分别对基础和主体一至十五层,主体十六层

至二十八层结构进行验收,验收结论:基础、主体结构评定为合格,同意进入下道工序施工,至2014年4月23日竣工预验收。地库一区

在施工单位自评合格的基础上邀请质量监督部门于2013年11月4日

对基础和主体结构进行验收,验收结论:基础、主体结构评定为合格,同意进入下道工序施工,至2014年4月23日竣工预验收。地库二区

在施工单位自评合格的基础上邀请质量监督部门于2013年4月2日

对基础和主体结构进行验收,验收结论:基础、主体结构评定为合格,同意进入下道工序施工,至2014年4月23日竣工预验收。

四、投资控制情况:

本工程已完成合同约定的各项工作,由于招商后商家使用功能改

变,造成了较多的工程变更,增加了工程的总投资。

五、安全控制情况:

安全方面:我们经常督促施工单位加强安全意识和自我保护意

识,做好安全交底工作,经常组织建设单位、施工单位对现场进行安

全大检查,从开工至今未发生重大安全事故。

综上所述,我监理部认为本工程施工质量符合强制性条文、设计

文件和验收规范要求,请验收组成员进行验收。

江苏润扬项目管理有限公司

仪征帝景蓝湾项目监理部

2014.5.30

仪征帝景蓝湾一期

20#、23#楼及地库一、二区工程

江苏润扬项目管理有限公司

仪征帝景蓝湾项目监理部

2014-5-30

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:2.99元 10元
微信扫码支付
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:6.66元 10元
微信扫码支付
联系客服