当前位置:网站首页 >> 文档 >> 水暖施工员岗位职责 企业水暖工岗位职责(6篇)
范文文档
水暖施工员岗位职责 企业水暖工岗位职责(6篇)
  • 时间:2024-12-25 08:17:28
  • 小编:峰video
  • 文件格式 DOC
下载文章
一键复制
猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?接下
人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是我为
范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?下面我给
总结是写给人看的,条理不清,人们就看不下去,即使看了也不知其所以然,这样就达不到总结的目的。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的总结吗?下面是小编带来的优秀总结
在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?这
总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料,它可以明确下一步的工作方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益,因此,让我们写一份总结
人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面是
人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注
社会问题是人类共同面临的挑战,我们需要共同努力解决。写一篇完美的总结,要善于运用提问的方式引导读者思考。请大家参考这些范文,不要照搬照抄,要结合自己的情况进行修
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。四川师范大学简介绍
随着社会一步步向前发展,报告不再是罕见的东西,多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。报告对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇报告。以下是我为大家搜集的报告范
人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?
"在生活中,总结是一种重要的思维方式,可以帮助我们更好地成长和改进自己。"发展个人兴趣爱好和培养艺术素养对于丰富个人生活非常重要。接下来是一些值得一读的总结样例
在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?下面是我给大家整理的合同范本,欢迎大家阅
无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望
在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?以下是我
一个好的计划应该具备清晰明确的目标,合理可行的步骤,以及相应的时间和资源安排。在制定计划时,我们可以借鉴他人的成功经验,以提高我们的计划质量。最重要的是,相信自
在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下
工作学习中一定要善始善终,只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回顾和分析,从中找出经验和教训,引出规律性认识,以指导今后工作和实践
报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告,大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗?下面是小编给大家带来的报告的范文模板
合同的签订有助于明确各方的权利和义务,减少纠纷的发生。在合同中,应当设定变更和解除合同的程序和条件,以应对可能发生的变化。以下是一些常见合同范文,供大家参考和借
通过总结,我们可以从过去的经验中吸取教训,改进自己的不足之处。总结是评估自己的机会,该如何抓住它呢?如果你正在苦恼如何写一份完美的总结,不妨看看以下这些总结范文
在各种情境中,总结都具有着不可替代的作用和意义。写一篇较为完美的总结,需要充分准备,提前考虑好总结的结构和内容。以下是小编为大家整理的总结范文,供大家参考,相信
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写?下面我给大家整理了一些优秀
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写?下面是小编帮大家整理的优质
在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希望能够帮
范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?这里我整理了一
合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。合同的格
当在某些事情上我们有很深的体会时,就很有必要写一篇心得感悟,通过写心得感悟,可以帮助我们总结积累经验。那么你知道心得感悟如何写吗?以下是小编帮大家整理的心得感悟
范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?接下来小
方案的制定需要团队的协作和共同努力。制定详细的行动计划和时间表,确保方案的实施有条不紊。接下来,我们将为大家分享一些成功的方案经验和实践。风险管理实施方案篇一1
介于各类分类之外的素材。广泛收集反馈意见,这样才能更全面地总结自己的工作和学习表现。下面是一些相关的研究成果和学术论文,希望能够给大家提供一些启示。家长要如何教
写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?这里
在现在社会,报告的用途越来越大,要注意报告在写作时具有一定的格式。写报告的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?这里我整理了一些优秀的报告范文,希望对大家有
无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?接下来小编就给大家介绍一下优秀
在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面是小编为大
总结是写给人看的,条理不清,人们就看不下去,即使看了也不知其所以然,这样就达不到总结的目的。写总结的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编带来的优
范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?以
范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?以下是我为大家
范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?以
报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告,写报告的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面我就给大家讲一讲优秀的报告
范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写?下面我给大家整理了一些优
在经济发展迅速的今天,报告不再是罕见的东西,报告中提到的所有信息应该是准确无误的。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗?下面我给大家整理了一些优秀的报告范
范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编帮大家整
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们
总结可以帮助我们建立正确的学习和工作态度,培养自我管理和自我评价的能力。为写一篇完美的总结,我们需要收集和整理与主题相关的材料和信息。以下是小编为大家整理的写作
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗
总结不仅仅是总结成绩,更重要的是为了研究经验,发现做好工作的规律,也可以找出工作失误的教训。这些经验教训是非常宝贵的,对工作有很好的借鉴与指导作用,在今后工作中
心得体会不仅是对经验的总结,更是对自己内心的反思和感悟的记录。要写一篇较为完美的心得体会,需要进行充分的自我反思和思考。以下是小编为大家整理的一些心得体会实例,
无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?这里我整理了一些优秀的范
总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料,它能够使头脑更加清醒,目标更加明确,让我们一起来学习写总结吧。优秀的总结都具备一
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。土
作为一名默默奉献的教育工作者,通常需要用到教案来辅助教学,借助教案可以让教学工作更科学化。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的教案吗?下面是小编带来的优秀教案范
总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料,它可以明确下一步的工作方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益,因此,让我们写一份总结
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?这里我整理
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?以下是小编为大家
在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?接下来小编就给大家
在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面是小编帮大
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下面
做任何工作都应改有个计划,以明确目的,避免盲目性,使工作循序渐进,有条不紊。我们该怎么拟定计划呢?下面是小编为大家带来的计划书优秀范文,希望大家可以喜欢。工程计
范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?这里我整理了一些优
总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料,它能够使头脑更加清醒,目标更加明确,让我们一起来学习写总结吧。什么样的总结才是有
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?接下
为确保事情或工作顺利开展,常常要根据具体情况预先制定方案,方案是综合考量事情或问题相关的因素后所制定的书面计划。方案对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇方案
总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料,它可以明确下一步的工作方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益,因此,让我们写一份总结
无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?下面是小编帮大家整理的优质范文
方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。那么我们该如何写一篇较为完美的方案呢?下面是小编精心整理的方案策划范文,欢迎阅读
时间就如同白驹过隙般的流逝,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,让我们一起来学习写计划吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的计划吗?以下是小编为大家收集的计划范文
人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面我
范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编帮大家整
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧公路施工企业工作汇报
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。市政工程施工
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。现
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面我给大家整理了一
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧资本运营课后案例题答
心得感悟是指一种读书、实践后所写的感受性文字。那么心得感悟怎么写才恰当呢?下面我给大家整理了一些心得感悟范文,希望能够帮助到大家。定制家具的总结和感悟定制家具
报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。优秀的报告都具备一些什么特点
人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注
一个明确的计划可以增加工作的可控性和可预测性,使我们更有信心和动力。制定计划时,要考虑可行性和实际条件。以下是一些制定计划的常见问题和解决方案,希望能对大家有所
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写?以下是小编为大家收集的优秀
总结是对自己在某个领域内经历和体会的一个总结和梳理,可以提高我们的专业能力。选择合适的总结方式和方法,如时间顺序总结、主题总结等。如果你对写总结感到困惑,不妨参
范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?这里我整理了一些优
在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以
总结不仅仅是总结成绩,更重要的是为了研究经验,发现做好工作的规律,也可以找出工作失误的教训。这些经验教训是非常宝贵的,对工作有很好的借鉴与指导作用,在今后工作中
作为一位不辞辛劳的人民教师,常常要根据教学需要编写教案,教案有利于教学水平的提高,有助于教研活动的开展。那么我们该如何写一篇较为完美的教案呢?下面我帮大家找寻并
通过总结,我们可以发现我们自己的优势和劣势,进而调整自己的学习和工作方式。总结需要遵循逻辑结构,根据时间或主题进行组织。阅读总结范文可以帮助我们扩展自己的知识面
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面我给大家整理了一
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们
当工作或学习进行到一定阶段或告一段落时,需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下,肯定成绩,找出问题,归纳出经验教训,提高认识,明确方向,以便进一步做好工作,
作为一名老师,常常要根据教学需要编写教案,教案是教学活动的依据,有着重要的地位。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的教案吗?下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的教

水暖施工员岗位职责 企业水暖工岗位职责(6篇)

格式:DOC 上传日期:2024-12-25 08:17:28
水暖施工员岗位职责 企业水暖工岗位职责(6篇)
    小编:峰video

在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

水暖施工员岗位职责 企业水暖工岗位职责篇一

1.在项目经理的领导下,负责分管施工项目的各项工作。认真贯彻执行各项技术标准、规程、规范和规章制度。

2.编制、下达工程结算任务书,并将工程结算任务书报项目经理审批。 3.参加编制施工组织设计、施工方案和技术交底及特殊(重要)施工部位的方案编制。负责熟悉、审查施工图纸,参加图纸会审、设计交底、工程计划等工作。绘制大样图、编制施工预算、安排施工准备工作。4.根据施工项目及图纸提出材料、设备需用计划,落实和创造施工条件,提出施工进度计划、劳动力计划及施工机具、运输、加工计划等。5.工长在办理加工委托时应进行书面技术交底及注明执行标准。6.对班组进行图纸、施工方案、施工技术、质量安全、消防、节约措施等项交底,组织检查和指导班组施工,处理工作中的问题。7.办理工程变更洽商及设计变更洽商手续,及时传递到公司预算科(包括施工图纸的变更或作废),并安顺序编号,使用专用文件夹保存。8.项目经理部自采设备、材料的定货合同及甲方的认价单应及时报预算科,配合工程结算。对进场材料、设备的质量及数量进行检验,并做好签证手续。

9.掌握施工情况,检查施工质量、安全。制止违章作业,严格工艺纪律。10.编制调试方案,组织质量检查,办理预检、质量评定,督促班组自检、互检、办理竣工验收工作。

11.填写各项质量记录,注意收集、整理、保管技术资料,完善工程竣工图。

12.做好竣工图的绘制工作。

13.组织班组开展岗位技术练兵,推广施工新技术、新工艺。 14.组织班组开展业务学习和劳动竞赛。15.搞好消防、治安、文明施工等工作。

水暖专业责任人:

日期:

水暖施工员岗位职责 企业水暖工岗位职责篇二

1、减压阀后压力要求稳定时,宜采用可调式减压阀,其阀前阀后的最大压差不应大于0.4mpa

2、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力时应设减压阀,采用比例式减压阀的减压比不宜大于3:1

3、建筑排水硬聚氯乙烯管可采用承插粘结连接

4、管道上的焊缝中心线与管子弯曲起点的距离不得小于(150mm),且不小于管子的外径。

5、碳素钢管子对口时应在距(接口中心200mm )处测平直度

6、在碳素钢管切割后,应用(铰刀插入管口)进行修整

7、涂料的基本作用不包括(防火)

8、对于涂膜表干速度没有影响的是(涂装厚度)

9、管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合(+0.3δ—0.05δ)

10、安装保温瓦块时,应将瓦块内侧抹(5~10mm)的石棉灰泥,作为填充料 管道焊接v形坡口的角度应是60°~(70°)。

11、当壁厚在3—9mm之间时,管道与法兰对焊连接接口应采用(y)形接口形式

12、热空气幕安装工程量按其型号和重量不同以“(台 )”为单位计算。

13、膨胀水箱制作工程量按其重量不同,分别以“(100kg)”为单位计算。

14、集气罐制作和安装工程量按其公称直径不同,分别以“(个)”为单位计算

15、管道除锈工程量按其锈蚀程度,以“(10㎡)”为单位计算其表面积。

16、金属结构除锈工程量按其腐蚀程度不同,分别以“(100kg)”为单位计算其工程量 管道消毒工程量按其公称直径不同,以“(100m)”为单位计算

17、室内消火栓安装工程量按其出口形式和规格不同,分别以“(套 )”为单位计算

18、地漏的安装工程量,按其公称直径不同,分别以“(10个 )”为单位计算。

19、法兰安装工程量应按法兰的材质、规格的不同,分别以“(付 )”为单位计算。

20、光排管散热器制作与安装工程量按排管的公称直径不同分别以“(10m)”为单位计算。 20、暖风机的安装工程量按其重量不同,分别以“(台)”为单位计算

21、招标文件中未载明招标控制价的应在提交投标文件截止时间(10 )日前予以公示。

22、通风系统采用渐缩管送风,其人工系数乘以(2.5)

23、在采暖工程暖气片的安装定额中(不包括)两端阀门的安装。

24、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自(建设工程开工之日起)至竣工验收合格止

25、国务院《建设工程质量管理条例》规定,违反本条例规定,施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,责令改正,处(10-20万元)以下的罚款,并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。

26、在正常使用条件下,建设工程的电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,其最低保修期限为(2年 )

27、在正常使用条件下,建设工程的屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,其最低保修期限为(5年)

28、建筑给排水管道中的阀门,安装前需抽样做强度试验和严密性试验。的强度试验压力为公称压力的 1.5 倍;严密性试验压力为公称压力的(1.1)倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。

29、建筑空调系统中的风管系统安装后,必须进行严密性检验,合格后方能交付下道工序。风管系统严密性检验以主干管为主。在加工工艺得到保证的前提下,低压风管系统可用(漏光法)检测 30、按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程,建设单位应当自依法取得施工许可之日起(七个工作日)内,将消防设计文件报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查

31、设备的铅直度误差测量所使用的仪器仪表包括(直尺或内径干分尺)

32、全站仪主要是由(电子经纬仪和光电测距仪)两部分组成33、锅炉压力表安装时,当存水弯采用钢管煨制时,内径不小于(10)mm。

34、制冷机组的水平度调整常用(平垫铁)

35、锅炉系统压力表应根据装置地点的工作压力选取,表盘刻度极限为工作压力的(1.5-3.0)倍。

36、安装在锅炉上压力表盘直径不宜小于(100)mm,且安装使用前应检验合格

37、住宅的入户给水管公称直径不宜小于 (25)mm。

38、各种给水龙头的出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙距离不得小于出水口直径的(2.5)倍。

39、为便于检修,排出管的长度不宜太长,一般自室外检查井中心至建筑基础外边缘距离不小于(3)m,不大于(10)m。

40、浴盆软管淋浴器挂钩的设计,如设计无要求,应距地面(1.8m)。

41、考虑适应管道的热涨冷缩之需要,排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于(4)m。

42、对于不上人屋顶,通气帽应高出屋面(0.3)m,并大于积雪厚度。

43、室内排水系统的安装程序,一般(先安装排出管,再安装排水立管和排水支管,最后安装卫生器具)。

44、连接大便器排水管的最小管径是(100)mm。

45、装设在幼儿园内的洗手盆、洗脸盆和盥洗槽水嘴中心离地面安装高度应为(700)

mm,其他卫生器具给水配件的安装高度,应按卫生器具实际尺寸相应减少。

46、某建筑物中水源有以下几种:①冲厕排水;②洗衣排水;③厨房排水;④盥洗排水,其选取顺序为④②③①

47、升压和贮水设备不包括(a)。

a、容积式换热器,膨胀木箱b、水箱、贮水池、吸水井、吸水罐 d、气压给水设备

48.水箱的溢流管宜采用水平喇叭口集水,喇叭口下的垂直管段不宜小于(4)倍溢流管管径

49、三级吊装作业吊装重物的质量小于(40 )t。

50、泵房内宜有检修水泵的场地,检修场地尺寸宜按水泵或电机外形尺寸四周有不小于(0.7mm)的通道确定。

51、为保证生活饮用水水箱内贮水的卫生安全,应在(48)h内得到更新。

52、水泵接合器是由(消防接口、止回阀、安全阀、闸阀等)组成。

53、高层建筑消火栓系统立管管径不应小于(100 )mm

54、湿式系统和预作用系统中报警阀组控制的喷头数为(≤800)个。

55、干式系统报警阀组织控制的喷头数为(≤500)个。

56、甲、乙类厂房、层数超过6 层的公共建筑和层数超过4 层的厂房(仓库),水枪的充实水柱不应小于(10m)。

57、室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过(5)个。

58、地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于(400)mm,井内应有足够的操作空间,并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。

59、闭式喷头应从每批进货中抽1%,但不得小于(5)只进行密封性能试验。60、喷头溅水盘与吊顶、顶棚、楼板、屋面板的距离不宜小于(75)mm。

61、消防水泵接合器的安全阀定压后的系统应能保证最高处的一组消火栓的水栓能有(10-15)m的充实水柱。

62、当粱、通风管道、排管、桥架宽度大于(1.2)m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位。

63、压力管道沟槽回填叙述正确的是(水压试验前,除接口部分外可以回填)。

64、给水管道与污水管道在不同标高平行敷设,其垂直间距在500mm以内时,给水管管径小于或等于200mm的,管壁水平间距不得小于(1.5m);管径大于200mm的,管壁水平间距不得小于(3m)。

65、设在通车路面下或小区道路下的各种井室,必须使用(重型)井圈和井盖,井盖上表面应与路面相平,允许偏差为(±5)mm。

66、给水管道在埋地敷设时,穿越道路部位的埋深不得小于(700mm)。 6

7、管道水压试验的分段长度不宜大于(1.0km)。

68、绿化带上和不通车的地方轻型井盖的上表面应高出地坪(50mm)。

69、给水系统各种井室内的管道安装。如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或等于450mm时,不得小于(250)mm。

70、在无冰冻地区,给水管道埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于(0.5m)。 7

1、室外排水铸铁管外壁在安装前应除锈,涂二遍(石油沥青漆)。

72、重型铸铁或混凝土井圈,不得直接放在井室的砖墙上,砖墙上应做不少于(80mm厚)的细石混凝土垫层。 7

3、排水检查井、化粪池的底板及进、出水管的标高,必须符合设计要求,其允许偏差为(±15 mm)。

74、支墩宜采用混凝土浇筑,其强度等级不应低于(c15)。

75、供热管网的平面布置应从城市规划的角度考虑远近期结合,以(近期)为主。 7

6、室内采暖系统当采用低压蒸汽时,管道试验压力为(顶点工作压力的2倍)mpa。 7

7、蒸汽锅炉通常用(t/h)表示锅炉的容量。 7

8、铝制散热器必须在(酸性)水中使用。

79、关于疏水器安装说法正确的是:(疏水器前后)安装阀门。 80、地暖系统的工作压力,宜(<0.8mpa)。8

1、室内采暖系统试压过程中,用试验压力对管道进行预先试压,其延续时间应不少于(10)min。

82、低温热水系统加热管使用塑料及铝塑复合管的弯曲半径不宜小于(6倍)管外径。 8

3、采暖管道系统的管道清洗一般按(总管一干管一立管一支管)的顺序依次进行。 8

4、室内采暖系统水清洗冲洗水的流速不小于(1.5)m/s。 8

5、燃烧种类为wⅲ代表的是(ⅲ类无烟煤 )。

86、供热管网中通行地沟管沟净高不小于(1.8)m;半通行地沟

管沟净高不小于(c)米。

87、铸铁散热器是一种旧式的、长期被广泛应用的散热器,具有耐腐蚀的优点,但承受压力一般不宜超过(0.4)mpa。

88、加热管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝。必须穿越时,伸缩缝处应设长度不小于(200mm)的柔性套管。

89、室内采暖系统的水压试验一般分(2~3次)升至试验压力。 90、通行地沟内空气温度不得超过(50)℃。

91、低温热水系统混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低(0.6mpa)。 9

2、锅炉安装时,炉前后及两侧通道要有足够的操作空间,净距离不应小于(800)mm。9

3、板式散热器的缺点是(承压能力低)。

94、补给水箱要高出锅炉主出水管道(500)mm以上。

95、低温热水系统系统初始加热前,混凝土填充层的养护期不应少于(21d )。9

6、蒸汽吹洗排汽管的截面积应不小于被吹洗管截面积的(75%)。 9

7、散热器底部离地距离,一般不小于(150 )mm。9

8、低温热水系统伸缩缝宽度不宜小于(10)mm。

99、排烟风管钢板厚度可参考(高压)系统的规定值来确定。

100、电加热器前后(800)mm的风管和绝热层必期使用不燃绝热材料。 10

1、溴化锂吸收式制冷机组中制冷剂是(水)

2、常用于通风工程防爆系统的金属管材是铝及铝合金板

3、通风机出口的接出风管应顺叶轮旋转方向接出弯管。在现场条件允许的情况下,应保证出口至弯管的距离大于或等于风口出口长边尺寸的(1.5-2.5)倍。10

4、空调系统调试工艺的最后,一般要(进行系统综合效果测定)。 10

5、风管安装时,连接法兰的螺栓及螺帽应在(在同侧)。 10

6、空调系统试运行与调试是由(施工单位)负责主持。

7、钢板风管选择板厚的依据是(风管的直径或长边的大小)。 10

8、空调系统中,与风机盘管连接的水管有(3根)。

9、高效过滤器应在洁净室及净化空调系统进行全面清扫和系统连续试车(12h)以上后,在现场拆开包装并进行安装。

120、通风与空调工程系统无生产负荷的联合试运转及调试,在制冷设备和通风与空调设备单机试运转合格后进行,空调系统带冷(热)源的正常联合试运转不应少于(2)h。 1

21、一般风管的天圆地方的展开图使用(三角形法)。 1

22、空调系统的调试第一步的程序为:(空调系统所有电气设备及其主回路的检查和测试)。 1

23、制冷机组水泥初凝后,应洒水养护不少于(7)天,待其强度达到70%以上时,方能拧紧地脚螺栓

24、风管直径d或边长尺寸b满足630 mm<d(b)之1000 mm的圆形钢板风管的板材厚度不得小于(0.75)mm。

25、用于中低压系统的风管直径d或边长尺寸b满足2000 mm<d(b)<4000 mm的矩形钢板风管的板材厚度不得小于(1.2)mm。

26、空调房间噪声测定,一般以房间中心离地面(1.2 )m高度处为测点

27、沿道路规划的综合管线应与道路中心线平行,其主干线应靠近(分支管线多)的一侧。 1

28、在管沟施工测量定位时,测量之前先找出固定水准点,其精度不低于(ⅲ级)。 1

29、为了便于装拆法兰紧固螺栓,法兰平面距支架和墙面的距离不应小于(200mm)。 130、工程管线在一至五级航道下面敷设,应在航道底设计高程(2.0)m以下。

31、采用水泥捻口连接的管道,捻口完毕后用湿泥或草袋封口养护不小于(48h)。

32、总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过(30)m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

33、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于(30)ma,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

34、使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于(15 )ma,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

35、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30ma,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于(30 )ma²s。

36、单台容量超过100kva或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kva的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于(4)ω。

37、开关箱中的隔离开关可直接控制照明电路和(容量不大于3.0kw)的动力电路,但不应频繁操作。

38、照明系统宜使三相负荷平衡,其中每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过(25)个,负荷电流不宜超过15a。

39、在tn系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于(10)ω。140、单台容量不超过100kva或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kva的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于(10)ω。

41、根据保护范围、人身设备安全和环境要求,在选用漏电保护器时,通常选用(电流动作型)的漏电保护器。

42、施工安排的关键是确定施工项目、施工段的划分、施工顺序、施工方法和(流水施工的组织方式)。

43、在拟定①施工进度计划、②施工方法、③资源配置计划三个内容时,其顺序是不可逆转的,正确的是(②①③)。

44、布置施工组织设计中的施工平面图应考虑临时水电管线的布置,凡电气设备总容量在(50kw)及以上必须编制临时用电组织设计。

45、(施工组织总设计)是以若干单位工程组成的群体工程或特大型项目为主要对象编制的施工组织设计,对整个项目的施工过程起统筹规划、重点控制的作用。

46、安装完的upvc管道应加强保护,尤其立管距离地面(2)m以下时,应用木板捆绑保护

47、在回填土时,对于已铺设好的管道上部要先用细土覆盖(200)mm以上,并逐层夯实,不许在管道上部用机械夯土。

48、根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》(建质[2010] 111号)的规定,重大事故是指(造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤)。

49、一般情况下,通风与空调安装工程的质量验收是按(分部工程)验评的工作程序进行。 150、根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》(gb 50720-2011)的规定,距配电屏(2m)范围内不应堆放可燃物,5米范围内不应设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区。1

51、与焊炬连接时,乙炔气软管是(绿色),不可错乱。

52、氧气瓶、乙炔瓶与明火作业点的距离不应小于(10米)。

53、施工现场用气时,氧气瓶内剩余气体的压力不应小于(0.1mpa)。

54、进行高处焊割作业时,高处作业处下面(10)m范围内,不准堆放易燃、易爆物品,必要时,应设监护人员。

55、可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场。进场后,可燃材料宜存放于库房内,如露天存放时,应分类成垛堆放,垛高不应超过(2)m。1

56、下列(

a)不是防火技术方案的内容。a、扑救初起火灾的程序和措施 b、施工现场重大火灾危险源辨识 c、施工现场防火技术措施

d、临时消防设施、临时疏散设施配备

57、下列(

c)不是消防安全技术交底的内容。a、施工过程中可能发生火灾的部位或环节

b、施工过程应采取的防火措施及应配备的临时消防设施 c、临时消防设施是否完好有效

d、初起火灾的扑救方法及注意事项

58、“经常检查所辖班组(包括外协施工队)作业环境及各种设备、设施的安全状况,发现问题及时纠正解决。对重点、特殊部位施工,必须进行安全技术交底、落实安全措施,并监督其执行,严禁违章指挥。”这是(项目部施工员)安全生产职责。

59、只有当实际情况要求改变施工方法和组织方法时,才可以调整网络计划的(工作逻辑关系)。

160、对于工程网络计划非关键工作时差的调整,应该移动的范围是(最早开始时间和最迟完成时间之间)。

1、根据各施工过程时间参数的不同,可将流水施工分为(3)大类。

2、我国《工程网络计划技术规程》(jgj/t 121)推荐的常用的工程网络计划类型包括(4)种。

3、安装工程实施过程中,设计变更最终由(总监理工程师)签发,方可执行。 16

4、施工日志记录文件是工程施工技术管理资料,隐蔽工程验收记录文件是工程质量控制资料 16

5、施工单位总工程师向施工队或工区施工负责人(项目经理)进行技术交底一般采用(会议交底)的形式。

6、技术交底有(会议交底、书面交底、施工样板交底、岗位技术交底)等四种形式。 16

7、《建筑法》关于建筑工程施工许可的主要内容,包括对(acd)的规定。a、建筑工程施工许可制度

b、建设单位应具备的条件

c、从事建筑活动的单位的条件

d、从事建筑活动的专业技术人员的资格 16

8、以下属于申请领取施工许可证必须具备的条件的是(cd )。a、正在办理该建筑工程用地批准手续 b、需要拆迁的,其拆迁工作已经完成 c、有满足施工需要的施工图纸及技术资料 d、按规定应该委托监理的工程已经委托监理

9、[题干]、承包单位将承包的工程转包或者违法分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,(ab)。a、可以责令停业整顿 b、降低资质等级 c、吊销资质证书 d、吊销营业执照

170、招标代理机构应当具备的条件有(abc)。a、从事招标代理业务的营业场所和相应资金 b、能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量

c、符合要求可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库 d、必备的相关业务经验

1、评标委员会的专家可由招标人从(bcd)中确定。a、县以上人民政府有关部门提供的专家名册 b、国务院有关部门提供的专家名册

c、省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册 d、招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单

2、《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的(bcd)应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。a、技术负责人 b、主要负责人 c、项目负责人

d、专职安全生产管理人员

3、《建设工程安全生产管理条例》规定,建设单位应当在拆除工程施工15日前,将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案(acd)。

a、施工单位资质等级证明; b、可能危及的毗邻建筑; c、拆除施工组织方案;

d、堆放、清除废弃物的措施。

4、《建设工程安全生产管理条例》规定,为建设工程提供机械设备和配件的单位,应当按照安全施工的要求配备齐全有效的(ad)等安全设施和装置。a、保险 b、技术标准 c、使用说明 d、限位

5、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第六条规定建筑施工企业申请安全生产许可证时,应当向建设主管部门提供(abd )材料。a、建筑施工企业安全生产许可证申请表 b、企业法人营业执照 c、企业资质证书

d、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第四条规定的相关文件、材料

6、《安全生产法》关于安全生产违法行为举报的规定包括(社会举报)和(举报受理)两个方面。 17

7、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列(abc )的,责令限期改正,处5万元以上10万元以下的罚款。a、未编制拆装方案、制定安全施工措施的 b、未由专业技术人员现场监督的c、未出具自检合格证明或者出具虚假证明的d、向施工单位进行安全使用说明,但未办理移交手续的 17

8、报告事故应当包括下列内容(abc)。a、事故发生单位概况

b、事故发生的时间、地点以及事故现场情况 c、事故的简要经过

d、事故造成损失的具体情况

9、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后,应当依照下列规定上报事故情况,并通知(abd)。a、公安机关

b、劳动保障行政部门 c、相关工程主管部门 d、人民检察院

180、施工单位必须按照(cd)施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。a、标准施工工艺 b、合同约定 c、施工技术标准 d、工程设计图纸

1、建筑施工企业出借资质证书给其他企业承揽任务,对由于该项工程不符合规定的质量标准造成损失的,由(ab)承担赔偿责任。a、出借资质证书的施工企业 b、使用资质证书承揽任务的企业 c、企业主管部门 d、质量监督机构

2、根据《建设工程质量管理条例》的规定,下列选项中,(acd)是工程质量监督管理部门。

a、国家发展与改革委员会 b、建筑业协会

c、工程质量监督机构

d、建设行政主管部门及有关专业部门

3、根据《建设工程质量管理条例》规定,建设单位有(acd)行为的,责令改正,处工程合同价款2%以上、4%以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。a、未组织竣工验收,擅自交付使用的b、明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的 c、对不合格的建设工程按照合格工程竣工验收的 d、验收不合格,擅自交付使用的4、工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的,应承担的法律责任为(abd)。a、有违法所得的,予以没收 b、降低资质等级或吊销资质证书

c、责令改正,处5万~20万元的罚款 d、责令改正,处5万~50万元的罚款

5、违反《民用建筑节能条例》规定,建设单位有下列(abc)行为的,由相应建设行政主管部门责令改正,处20万元以上50万元以下的罚款。

a、明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工的 b、明示或者暗示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的c、采购不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的d、对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具竣工验收合格报告的 18

6、建筑工程绿色施工评价要素包括下列哪些指标(abd)。a、控制项 b、一般项 c、合格项 d、优选项

7、下列属于节水与水资源利用指标的是(acd )。a、提高用水效率 b、水污染控制 c、非传统水源利用 d、用水安全

8、有关单点长画线的要求,正确的是(abc)。a、与其图线相交时应是线段相交 b、线段长度和间隙宜各自相等

c、当在较小图形中绘制有困难时,可用实线代替 d、两端可以是点

9、以下关于剖面图的适用情况正确的是(bc)。a、全剖面图一般用于对称形体的剖切 b、半剖面图一般用于对称形体的剖切 c、全剖面图一般用于不对称形体的剖切 d、半剖面图一般用于不对称形体的剖切 190、材料的含水率是(bd)。

a、材料在自然状态下所含的水分质量与材料湿重之比 b、材料在自然状态下所含的水分质量与材料干重之比 c、表示吸水性的指标 d、表示吸湿性的指标

1、混凝土非标准试件的尺寸通常有(ac)mm。a、100³100³100 b、150³150³150 c、200³200³200 d、250³250³250 19

2、砂浆的和易性包括(流动性、流动性 )。就两个!19

3、以下关于脚手架搭设说法正确的是:(bc)a、脚手板必须采用三支点承重 b、纵向水平杆长度不宜小于3跨

c、对于单排脚手架,连墙件必须按三步三跨要求与主体结构进行连接 d、四级及以上大风及雨雾天气应当停止脚手架的搭拆作业 19

4、下列关于砖墙组砌形式,说法正确的有:(bcd )a、全顺砌法适用于240砖墙的砌筑 b、全丁砌法适用于圆弧形砖墙的砌筑 c、一顺一丁砌法适用于基础部位的砌筑 d、两平一侧法主要用于180砖墙的砌筑

5、焊接质量检验一般应当包括以下三方面:(acd )a、外观检查 b、抗滑系数试验 c、无损探伤

d、机械性能试验

6、项目管理信息系统中进度控制子系统的功能包括(abc )。a、进度计划执行情况的比较分析 b、编制资源需求计划

c、绘制网络图和计划横道图 d、确定合理工期

7、施工质量的事前预控途径包括(abc)。a、施工图纸会审和技术交底

b、施工分包单位的选择和资质的审查 c、施工组织设计文件的编制与审查 d、施工技术复核

8、末端试水装置应包含(abc)。a、试水阀 b、压力表 c、试水接头 d、安全阀

9、消火栓出口压力超过0.5mpa时,可以设(ac)减压。a、减压孔板 b、安全阀

c、减压稳压消火栓 d、节流阀

200、关于通气管的连接,下列哪种做法是正确的? (abc)。a、结合通气管宜每层或隔层与专用通气立管连接

b、结合通气管下端在排水横支管以下与排水立管采用斜三通连接。

c、用h管代替结合通气管,与通气管的连接点设在卫生器具上边缘以上不小于0.15m处。d、专用通气立管和主通气立管的下端在最低排水横支管以上与排水立管连接。20

1、室内消火栓栓口的水压是(abc)之和。a、水龙带水头损失

b、造成充实水柱所需的水枪喷嘴压力 c、消火栓口局部水头损失 d、管网水头损失

2、采暖施工平面图中,串片式散热器应标注出(ac)。a、长度 b、根数 c、排数 d、管径

3、用于暖通空调系统设计的建筑平面图、剖面图,画出建筑轮廓线和与暖通空调系统有关的门、窗、粱、柱、平台等建筑构配件,并标明相应(bcd)。a、面积 b、房间名称 c、平面标高

d、定位轴线编号

4、离心泵的基本性能参数包括(acd)。a、流量、扬程

b、有效功率、效率、比转速

c、轴功率、效率、转速

d、允许吸上真空高度及汽蚀余量

5、水泵不出水或水量过少的原因可能是(abc)。a、泵及吸水管未灌满水,泵壳中存有空气 b、吸水高度过大,产生气蚀 c、水泵转速太低

d、轴承润滑油过多或过少

6、以下关于水泵吸水管和出水管的描述正确的有(bcd)。a、吸水管中的水流速度应大于出水管 b、吸水管中的水流速度应小于于出水管 c、吸水管中的管径应大于出水管

d、每台水泵的出水管上,应装设压力表、止回阀和阀门

7、关于采暖管道弯曲半径的规定,以下哪些正确。(acd)a、钢管热弯: 不小于管道外径3.5倍 b、钢管焊接弯头: 不小于管道外径3.5倍 c、钢管焊接冷弯: 不小于管道外径4倍 d、塑料管:不小于管道外径4.5倍

8、在水暖工程量计算中,以“1om”为单位的有以下选项(ac)。a、钢管安装 b、套管制作安装 c、光排管散热器制作 d、管道除锈

9、在水暖工程量计算中,以“100kg”为单位的有以下选项(ad)。a、膨胀水箱制作 b、膨胀水箱安装 c、钢管安装

d、金属结构除锈

210、在水暖工程量计算中,以“10组”为单位的有以下选项(bcd)。a、水龙头安装 b、大便器安装 c、洗手盆安装 d、化验盆安装

211、在水暖工程量计算中,以“套”为单位的有以下选项(ab)。

a、室内消火栓安装 b、水泵接合器安装 c、座便器 d、大便器

212、测量空调风量的仪器有(

ac)a、毕托管 b、压力表

c、倾斜式微压计 d、真空表

213、当给水管道必须穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝时,处理方法正确的有 (a、设补偿管道伸缩和剪切变形的装置 b、设橡胶软管或金属波纹管 c、在沉降缝两侧设活动支架 d、在沉降缝处设置金属套管

214、下列对水箱的安装正确的描述是(acd)。

abc)。

a、无管道的侧、面,水箱外壁与建筑结构的墙面或其他池壁之间的净距不宜小于0.7m b、安装有管道的侧面,水箱外壁与建筑结构的墙面或其他池壁之间的净距不宜小于0.7m c、设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m d、箱底与水箱间地板面的净距,当有管道敷设时不宜小于0.8m

215、下列关于消防水箱说法正确的有(acd)。a、主要用于扑救初期火灾

b、消防水箱应储存火灾延续时间内所消耗的消防用水量

c、当室内消防用水量小于等于25l/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3时,仍可采用12 m3 d、当室内消防用水量大于25l/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18 m3时,仍可采用18 m3

216、下列组件安装正确的有(acd)。

a、水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行 b、信号阀应安装在水流指示器后的管道上

c、每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置

d、压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,且不应在安装中拆装改动

217、下列(abc)是管道系统防超压的措施。a、采用减压稳压消火栓

b、选用流量-扬程曲线平缓的消防水泵 c、设置安全阀或其他泄压装置 d、设置消声止回阀

218、地上敷设所用支架通常采用(abd)。a、砖砌 b、毛石砌 c、三合土 d、钢结构

219、直埋敷设分为(ac)直埋敷设。a、有补偿直埋 b、固定点 c、无补偿直埋 d、无固定点

220、采暖系统在使用前,应用水进行冲洗。冲洗应连续进行,直到(ad)为合格。a、排出口处水的色度和透明度与入口处相同 b、排出口处没有明显的杂质

c、排出口处水呈中性 d、无粒状物

21、膨胀水箱配管时,(

abd)上均不得装设阀门。a、膨胀管 b、循环管 c、出水管 d、溢流管

22、空调系统的调试程序:一般要求(abd)的原则进行。a、先单机,后系统 b、先电气,后设备 c、先手动,后点动,再运行 d、先无负荷,后带负荷

23、下列冷水机组中属压缩式制冷的有(bcd)。a、溴化锂 b、活塞式 c、螺杆式 d、离心式

24、目前国内使用的风量调整方法(abc)。a、流量等比分配法 b、基准风口调整法

c、逐段分支调整法 d、逐个阀门调整法

25、下列哪种支架的类型属于活动支架(abd)。a、滑动支架 b、导向支架

c、挡板式固定支架 d、管卡和托钩

26、风管支架的悬臂、吊架的吊铁可采用(abc)。a、圆钢 b、角钢 c、槽钢 d、扁钢

27、风管支架在柱上敷设应符合下列要求(

bcd)。

a、如果是预埋螺栓,可将支架型钢紧固在上面,不可用抱箍将支架夹在柱子上 b、柱面预埋有铁件时,可将支架型钢焊接在铁件上面

c、当风管比较长时,需要在一排柱子上安装支架,这时应先把两端的支架安好,再以两端的支架标高为基准,在两个支架型钢的上表面拉一根钢丝 d、当风管太长时,中间可适当地增加几个支架作为基准面

28、保温结构一般由(abd)防腐层及识别标志等构成。a、防锈层 b、保温层 c、绝缘层 d、保护层 2

29、如下关于系统无生产负荷下的联合试运转及调试项目、哪几项是正确的:(bc)。a、系统总风量调试结果与设计风量的偏差不大于15%; b、系统总风量调试结果与设计风量的偏差不大于10%;

c、空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不大于10%; d、空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不大于15%; 230、管道焊接有以下工作(abc)。

a、坡口加工 b、焊接接头组对 c、烧定位焊 d、养护

31、当综合管线交叉敷设时,排列顺序正确的是(ab)。

a、热力管线在燃气管线上 b、雨水管线在污水管线上

c、燃气管线在热力管线上 d、污水管线在雨水管线上

32、室外给水管道管沟施工测量、定位需做到(bcd)。

a、测量之前先找出固定水准点,其精度不低于ⅰ级。

b、在测量过程中,沿管道线路设置临时水准点。

c、测量管道中心线和转弯处的角度。并与当地的固定建筑物相连。

d、测量过程中应做好记录,并标明全部水准点和连接线。

33、关于相线和n线的绝缘颜色,以下叙述正确的有(

abc)a、相线l1(a)黄色 b、相线l2(b)绿色 c、相线l3(c)红色 d、n线淡紫色

34、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380v三相四线制低压电力系统,必须符合下列(abd)的规定。a、采用三级配电系统

b、采用tn-s接零保护系统 c、采用tt接地保护系统 d、采用二级漏电保护系统

35、开关箱中,当漏电保护器是同时具有(

ac)、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器或熔断器。a、短路 b、过压 c、过载 d、隔离

36、室外220v灯具距地面不得低于(3m),室内220v灯具距地面不得低于(2.5m)。2

37、照明灯具的金属外壳必须与pe线相连接,照明开关箱内必须装设(acd)。a、隔离开关 b、限位开关

c、短路与过载保护电器 d、漏电保护器

38、给排水平面图的会审要点是(bcd)等。a、是否与业主的要求一致

b、生活水池、水箱是否为独立的结构型式 c、地下污水泵井是否设置密封井盖和通气管

d、选用的水加热设备及其布置、敷设是否考虑了检修要求

39、在确定主要施工方法时,对脚手架工程、起重吊装工程、(ab)等专项工程所采用的施工方法应进行简要说明。a、临时用水用电工程 b、季节性施工

c、游泳池水系统工程 d、锅炉安装工程

240、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,分项工程应按主要工种、(

bcd)等进行划分。a、建筑物部位 b、材料 c、施工工艺 d、设备类别

41、竣工验收可按(

bcd)等几个步骤进行。a、交付使用 b、验收准备 c、竣工预验收 d、正式验收

42、常见的影响工程进度的风险包括合同风险、(acd)。a、资源(人力、物力和财力)风险 b、社会风险

c、组织与管理风险 d、技术风险

43、建设工程项目进度控制是一个动态的管理过程,其主要包括(ac)等。a、进度计划的跟踪检查与调整 b、工期索赔条件的分析与比较 c、进度目标分析和认证

d、建立辅助进度控制的信息处理平台

44、施工文件档案管理的内容主要包括工程施工技术管理资料、工程施工质量验收资料及(ab)。

a、工程质量控制资料 b、竣工图资料

c、工程筹建文档资料 d、工程合同文档资料 2

45、2

46、2

47、2

48、2

49、250、

水暖施工员岗位职责 企业水暖工岗位职责篇三

总承包项目水暖工程施工员岗位职责

总承包项目水暖工程施工员岗位职责提要:监督水暖分包单位按照总包的要求设置组织管理机构,并配齐相应的管理人员,收集、审核水暖分包单位需向总包提交的资质证书 更多精品试题

总承包项目水暖工程施工员岗位职责

1 在总包经理、副经理、总工程师领导下,具体负责本工程给排水、通风空调、消防工程等专业分包的管理、协调工作,参与本工程给排水、通风空调、消防工程专业分包单位的择定,工程分包合同条款的洽谈及签定。负责对给排水、通风空调、消防工程专业分包单位进行本工程《施工总承包管理办法》交底。

2 根据工程总进度计划,编排给排水、通风空调、消防工程等专业总体进度计划及进度控制点,向水暖分包单位下达计划执行指令,并检查计划完成情况。

3 监督水暖分包单位按照总包的要求设置组织管理机构,并配齐相应的管理人员,收集、审核水暖分包单位需向总包提交的资质证书、营业执照、消防施工许可证、中标通知书、投标书等资料,审核无误装订成册交资料室归档。

4 组织水暖分包单位对施工图纸进行自审与给排水、通风空调、消防工程三个专业的互审以及设计交底,在总包总工程师领导下,组织水暖分包与其他专业的施工图会审。监督水暖分包单位进行施工图细化、深化、优化设计,明确各节点的具体做法,解决管线走向的交叉问题及与二次装修组织的配合,提高设计质量,满足使用功能及规范标准的要求,组织水暖分包单位与设计院将以上事宜落实到施工图上。

5 参与负责本工程施工组织总设计中水暖专业的施工方案、资源配置、技术保证措施等的编制工作,负责水暖分包单位编报的施工组织设计、施工方案、作业指导书、技术措施等的审核,报监理批准,并监督以上工程文件在施工过程中的实施。

6 负责协调、落实总包管理对水暖分包提供的现场水电、办公、库房、加工预制场地等各项服务。

7 监督水暖分包管理层对作业人员的教育、培训,技术、安全消防交底,总包现场各项规章制度交底等,并监督在施工过程中的落实情况,对分包作业人员的施工能力,特别是电焊工、气焊工、起重工,进行抽查考核。

8 督促审核分包单位提交甲供材料、设备、成品、半成品的采购计划与进场计划,重点是空调机组、冷冻机组、水泵、风机盘管的型号、规格及进场时间,既要考虑到进场时间不影响施工,也要考虑到设备进场能及时安装就位,无误后提交业主与监理。

9 核查水暖分包单位进场施工用机械设备及检验,测量设备的齐备性、完好性、有效性。重点是电焊机、咬口机、折方机、套丝机、切割机等。

10 负责向水暖分包单位提供平面及高度控制基准点,组织协调水暖分包与其他分包单位的各项交接、配合工作,如与土建专业的设备基础复验、交接,剔槽开洞,与二次装修的协调等。

11 负责水暖专业采购质量的控制,对甲供材料、设备、成品、半成品等,组织分包,汇同监理、业主、供货商共同进行进场验收。对分包方供材料、设备、成品、半成品等,按总包管理办法中的材料管理条例执行。

12 对分包工程施工质量进行监督,组织报验及质量评定。水暖专业分包的关键工序及关键部位的施工质量进行认定,特别是预留预埋、给水管道的水压试验与冲洗、排水管道的盛水试漏与通球通水试验、通风空调系统的漏风量测试、风量、温度、湿度、噪音等参数的测定、消防系统的试压试水等。

13 督促、检查水暖分包单位做好文件和资料的管理,保证施工技术资料、质量保证资料、质量检测资料齐全、完善,与工程进度同步。监督水暖分包按总包规定的程序接收和报送文件、资料。

14 审核、确认水暖分包每月完成的工程量,报送业主、监理批准。

15 对水暖分包有考核权、奖惩权、撤换权或建议撤换权。

水暖施工员岗位职责 企业水暖工岗位职责篇四

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、由市政管网进水时,水箱的进水管上应装设(c)起自动进水,自动关闭水流的作用。a、止回阀 b、安全阀 c、浮球阀 d、节流阀

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、小区的室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15l/s时,室外给水管网,宜布置成(a)。a、环网状 b、平行式 c、垂直式 d、树枝状

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、当室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15l/s时,室内消防竖管宜连接成(a)。a、环状 b、平行式 c、垂直式 d、枝状

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、图例符号表示(c)。

a、降温池、沉淀池

b、化粪池、降温池

c、化粪池、隔油池 d、沉淀池、降温池

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、给水管标高一般为(b)标高.a、管顶 b、管中心 c、管底 d、管内底

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在(a)前分开设置。a、报警阀 b、信号阀 c、水流指示器 d、减压阀

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、在室外给水管网(a)处应设通气设施。a、隆起点 b、低洼点 c、转折点 d、变径点

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、图例符号表示(c)。

a、闸阀、减压阀

b、止回阀、安全阀

c、截止阀、止回阀 d、止回阀、截止阀

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、室外给水管一般按城市规划道路定线,但尽量避免在(da、草地 b、人行道 c、车站

d、高级路面和重要道路

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、在《高层民用建筑设计防火规范》中规定:容量大于(c 成两个能独立使用的消防水池。a、250m3 b、300m3 c、500m3 d、1000m3

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、小区排水系统应采用生活排水与雨水(b)排水。a、合流制 b、分流制 c、串联制 d、并联制

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、消防水箱应储存(b)min 的消防用水量。a、5 b、10)下通过。)的消防水池,应分设c、30 d、60

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、.图例符号表示(d)。

a、室外消火栓、室内消火栓

b、室外消火栓、单出口消火栓 c、疏水器、室内消火栓 d、疏水器、单出口消火栓

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、住宅厨房洗涤池水龙头安装高度为(b)。a、0.8m b、1.0m c、1.2m d、1.5m

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、自动喷水灭火系统中的水流指示器前应装(a)。a、信号阀 b、止回阀 c、安全阀 d、闸阀

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、图例符号表示(a)。

a、干式报警阀、湿式报警阀

b、雨淋阀、湿式报警阀

c、干式报警阀、预作用式报警阀 d、湿式报警阀、干式报警阀

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、敷设于建筑楼板找平层中的给水支管的外径不宜大于(c)。a、15mm b、20mm c、25mm d、32mm

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、小区的室外给水管道外壁距建筑物外墙的净距不宜小于(a)筑物的基础。,且不得影响建a、1m b、2m c、5m d、10m

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、室外消防给水管道的最小管径不应小于(a)。a、100mm b、150mm c、200mm d、250mm

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、自动喷水灭火系统中,每根配水支管的最小管径为(c)。a、dn15 b、dn20 c、dn25 d、dn32

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、为了排除上行下给式集中热水供应系统中干管热水散发出来的气体,以保证管内热水流畅,应在该方式管网的最高处装设(c)。a、疏水器 b、伸缩器 c、自动排气阀 d、安全阀

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、室外排水管道在管道转弯和连接处应设置(b)。a、跌水井 b、检查井 c、水封井 d、检查口

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、图例符号表示(a)。

a、室内双出口消火栓

b、室外消火栓

c、室内单出口消火栓 d、疏水器

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、水箱生活出水管管口应高出水箱内底壁(a)mm,以防污物流入配水管网。a、50~100 b、100~150 c、150~200 d、250~300

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、室外生活排水管道管径小于等于160 mm 时,检查井间距不宜大于(b)。a、10m b、30m c、40m d、50m

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、以下不属于消火栓给水系统的是(d)。a、消火栓 b、水泵接合器 c、水枪

d、膨胀水箱

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、图例符号表示(c)。

a、水流指示器

b、三通

c、水泵结合器 d、y形除污器

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、所有热水横管应有与水流相反的坡度,便于排气和泄水,其坡度一般不小于(d)。a、0.01 b、0.001 c、0.03 d、0.003

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、当道路宽度大于(d)时,宜在道路两边设置室外消火栓,并宜靠近十字路口。a、30m b、40m c、50m d、60m

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、预作用喷水灭火系统由(a)组成。

a、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气系统和供水设施 b、闭式唢头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施 c、开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施

d、闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、充、排气设备、报警控制组件和供水设施

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、图例符号表示(c)。

a、套管伸缩器

b、伸缩节 c、方形伸缩器 d、检查口

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、直接从市政管网进水的水箱进水管,应设不少于(c)个浮球阀。a、4个 b、3个 c、2个 d、1个

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、室内生活给水管道宜布置成(d)管网。a、环状 b、平行式 c、垂直式 d、枝状

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、湿式喷水灭火系统适应的环境温度为(c)。a、<4℃ b、>70℃ c、4~70℃ d、任意温度

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、下列管材中,不宜在定时供应热水系统中使用的是(c)。a、薄壁铜管 b、薄壁不锈钢管 c、upvc塑料管

d、镀锌钢管内衬不锈钢管

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、设有自动喷水灭火系统、火灾危险等级为中危险级i级的建筑物,标准喷头正方形布置时最大水平间距为(d)m,喷头与端墙的最大距离为()m。()a、2.4,2.0 b、4.6,2.4 c、3.8,2.o d、3.6,1.8

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、水箱的管道中(c)不能设阀门。a、进水管 b、出水管 c、溢流管 d、排污管

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面(d)mm,底部与楼板地面相平。a、20 b、25 c、40 d、50

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、设有高位消防水箱的消防给水系统,当设有增压设施时,其气压水罐的调节容积宜为(c)。a、800l b、600l c、450l d、300l

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、建筑内部粪便污水和洗涤废水分别设独立的管道系统排除,称为(b)。a、合流制 b、分流制 c、串联制 d、并联制

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、自动喷水灭火系统中,每个防火分区及楼层均应设(c)。a、报警阀 b、延迟器 c、水流指示器 d、减压阀

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、每个室外消火栓的供水量应为(b)。a、5~10l/s b、10~15l/s c、15~20l/s d、25~30l/s

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、对于不上人屋顶,通气帽应高出屋面(a)m,并大于积雪厚度。a、0.3 b、0.5 c、1.0 d、2.0

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间不小于(b)小时确定。a、0.5 b、1.0 c、1.5 d、2.0

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、除坐式大便器外,连接卫生器具的排水支管上应装(c)。a、检查口 b、闸阀 c、存水弯 d、通气管

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部水平距离不得小于(c)。a、3.5m b、2.5m c、1.5m d、3.0m

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、塑料排水立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之上接入时,伸缩节宜设置于(b)。a、室内埋地管

b、水流汇合管件之上

c、楼层任何部位

d、排水管道采用橡胶密封配件处

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、当给水管道内水流需要双向流动时,管道上不应安装(d)。a、蝶阀 b、球阀 c、闸阀 d、止回阀

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、热水系统中的自动排气阀一般都选用(b)的管子和阀门。a、dn15 b、dn20 c、dn25 d、dn32

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、给排水卫生间大样图采取的比例是(c)。a、1:10 b、1:100 c、1:50 d、1:200

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、室外消火栓距路边不应超过(b)。a、1.0m b、2.0m c、3.0m d、5.0m

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、带水封地漏水封深度不得小于(d)。a、25mm b、30mm c、40mm d、50mm

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、为建筑物的安全考虑,建筑屋面雨水排水工程应设置(a)。a、溢流设施 b、截流设施 c、防超压设施 d、提升设施

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、考虑适应管道的热胀冷缩之需要,排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于(c)m。a、2 b、3 c、4 d、5

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、在室内给排水施工图中,能够全面反映管道走向及高程的是(d)。a、平面图 b、剖面图 c、大样图 d、轴测图

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、小区干管和小区组团道路下的排水管道最小覆土厚度不宜小于(c)。a、1.5m b、1.0m c、0.7m d、0.3m

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、12立方米的屋顶水箱泄水管直径宜为(c)。a、dn100 b、dn75 c、dn50 d、dn25

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、图例在给水系统中表示(c)。a、消火栓、三通

b、截止阀、压力表

c、y型过滤器、压力表 d、减压阀、压力表

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、居住小区室外消防环状管网与市政给水管道的连接管不得少于两条,当其中一条发生故障时,其余连接管通过的流量应该不小于给水流量的多少?(a)a、70% b、75% c、90% d、100%

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、某住宅,分户水表口径为20mm,则在水表前宜装(d)。a、止回阀 b、闸阀 c、安全阀 d、截止阀

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、图例在排水系统中表示(b)。a、清扫口、地漏 b、清扫口、通气帽

c、地漏、通气帽 d、检察口、清扫口

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、生活和消防用水合并的给水管网,当室外消火栓用水量大于15l/s时应为(a)。a、环网状 b、平行式 c、垂直式 d、树枝状

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、给水管配水出口应高出用水设备溢流水位,其最小间隙为给水管径的(c)倍。a、4.0 b、3.0 c、2.5 d、1.5

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、图例符号表示(b)。a、水泵结合器 b、水力警铃 c、消火栓 d、通气帽

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、住宅入户管采用塑料管,则管径不宜小于(b)。a、15mm b、20mm c、50mm d、100mm

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、埋地式生活饮用水贮水池周围(c)以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、垃圾堆放点等污染源。a、5m b、8m c、10m d、15m

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、高层建筑室内消火栓口径应选用(b)。a、50mm b、65mm c、80mm d、100mm

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、室外给水管网的水量、水压在一天内任何时间均能满足建筑内部用水要求时,宜采用(a)。a、直接给水方式

b、设水泵、水箱联合给水方式 c、气压给水方式 d、设水箱给水方式

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、化粪池距地下水取水构筑物的最小距离应为下列何项?(b)。a、20m b、30m c、40m d、50m

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、高层工业建筑室内消防竖管直径不应小于(d)。a、50mm b、65mm c、80mm d、100mm

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、热水采暖系统中,按循环动力不同,可分为(b)。a、热水系统和蒸汽系统

b、自然循环系统和机械循环系统 c、单管系统和双管系统

d、垂直式系统和水平式系统

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、采暖入口的定位尺寸应为(c)。a、管壁至所邻墙面的距离 b、管中心至柱子的距离

c、管中心至所邻墙面或轴线的距离 d、管壁面至所邻墙面或轴线的距离

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、热水采暖系统,按供、回水方式的不同,可分为(a)。a、上供式、中供式和下供式 b、垂直式系统和水平式系统 c、单管系统和双管系统 d、重力回水和机械回水

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、热水采暖系统中,按管道敷设方式的不同,可分为(b)。a、上供式、中供式和下供式 b、垂直式系统和水平式系统 c、单管系统和双管系统 d、重力回水和机械回水

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、采暖施工系统图中,光管式、串片式散热器的规格、数量应标注在散热器的(aa、上方 b、下方 c、左边 d、右边

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、蒸汽采暖系统中,供汽的表压力高于(a)mpa时称为高压蒸汽采暖。a、0.07 b、0.05 c、0.06 d、0.04

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、在采暖施工施工图中,管道施工图中,止回阀的图例为(b)。a、b、c、d、(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、蒸汽采暖系统按蒸汽干管布置的不同可有(a)。a、上供式、中供式和下供式 b、垂直式系统和水平式系统

。)c、单管系统和双管系统 d、重力回水和机械回水

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、在一般图纸中,标高宜注写到小数点后(c)位。a、1 b、2 c、3 d、4

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、管道施工图可分为基本图和详图,详图包括节点图、大样图和(d)。a、流程图 b、平面图 c、立面图 d、标准图

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、采暖施工图中,图例表示(a)。

a、疏水器

b、补偿器 c、除污器 d、节流孔板

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、单元式空调一般采用(d)。a、全空气系统 b、空气-水系统 c、全水系统 d、冷剂系统

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、空调系统按负担室内负荷所用的介质种类可分为全空气系统、全水系统、空气—水系统和(d)。a、一次回风系统 b、二次回风系统 c、半集中系统 d、冷剂系统

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、通风空调施工图中,—k—表示的是(c)。a、送风系统 b、排风系统 c、空调系统 d、新风系统

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、通风系统平面图应按(a)绘出。a、本层平顶以下投影法俯视 b、本层平顶以上投影法俯视

c、本层平顶以下投影法仰视 d、本层平顶以上投影法仰视

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、(c)不是典型的集中式二次回风空调系统。a、全空气 b、定风量 c、空气-水 d、单风道

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、在通风空调施工图中,标高的单位是(c)。a、mm b、cm c、m d、dm

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、通风空调施工图中,—s—表示的是(a)。a、送风系统 b、排风系统 c、空调系统 d、新风系统

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、在离心式通风机中,.通风空调施工图中,—x—表示的是(a、送风系统 b、排风系统 c、空调系统 d、新风系统

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、通风空调施工图中,—p—表示的是(b)。a、送风系统 b、排风系统 c、空调系统 d、新风系统

d)。

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、一次回风系统主要缺点是(a)。a、冷热抵消 b、机器露点送风 c、系统较复杂 d、机器露点低

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、空调施工图中一般采用(c)绘制系统轴测图。a、双线 b、三线 c、单线 d、四线

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、分体式空调器系统属于(a)。a、分散系统 b、半集中系统 c、集中系统

d、一次回风及二次回风系统

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、通风空调平、剖面图中,风管法兰盘宜用(c)绘制。a、双线 b、三线 c、单线 d、四线

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、δ=1.5以下的风管或部件与法兰之间的连接主要是用(d a、螺栓 b、焊接 c、咬口 d、铆钉

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、在管道图中,管道坡度用(b)字母表示。a、r(r)b、i c、g d、d

。)(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、建筑平面图上的定位轴线的编号在横向采用(b)编号。a、汉语数字 b、阿拉伯数字 c、罗马数字

d、汉语拼音字母

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、假想把物体的某一部分割开,保留外形而得到的投影图称为(c)。a、全剖面图 b、半剖面图 c、局部剖面图 d、阶梯剖面图

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、设备安装图应由(d)等组成。a、平面图 b、剖面图 c、局部详图

d、平面图

剖面图

局部详图

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、通风、空调系统如需编号时,宜用(a)进行编号。a、系统名称的汉语拼音字头加阿拉伯数字

b、系统名称的汉语拼音字头加罗马数字

c、系统名称的汉语拼音字头加汉语数字

d、系统名称的汉语拼音字头加拉丁字母

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、圆形风管制作尺寸应以(a)为准。a、外径 b、外边长 c、内径 d、内边长

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、需要装订的图纸,图框左边的装订边a为(d)mm。a、5 b、10 c、20 d、25

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、管道施工图中,减压阀的图例为(d)。a、b、c、d、(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、通风空调管道平、剖面图中的水、汽管道一般用(c)绘制。a、三线 b、四线 c、单线 d、双线

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、通风空调施工图中,表示的是(d)。

a、百叶风口

b、条缝风口 c、孔板风口 d、散流器

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、工程图纸里,a1图纸的幅面是(b)mm。a、841³1189 b、594³841 c、420³594 d、297³420

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、通风空调施工图中,尺寸线应用(a)绘制,应与被注长度平行。a、细实线 b、细点划线 c、粗实线 d、细虚线

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、通风空调施工图中,建筑平面图的主要轮廓应用(a)绘制。a、细实线 b、细点划线 c、粗实线 d、细虚线

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、通风空调平面图中,矩形风管以(b)表示。a、长³宽 b、宽³高 c、长³高 d、长³1/2高

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、通风空调施工图中,-lg - 表示的是(a)。a、空调冷水供水管 b、空调冷水回水管

c、空调冷水冷凝水管 d、循环管

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、窗式空调器系统属于(a)。a、分散系统

b、半集中系统

c、集中系统

d、一次回风及二次回风系统

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、通风施工图简称(c)。a、建施

b、结施

c、暖施 d、水施

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、通风空调系统图中的管线重叠、密集处,可采用断开画法,断开处宜以相同的小写拉丁字母表示,也可以用(d)表示。a、细实线 b、细点划线

c、粗实线

d、细虚线

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、矩形风管所注标高表示(a)标高。a、管底 b、管顶 c、管中心

d、管底或管中心

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、圆形风管的截面定型尺寸应以直径(c)表示。a、dn b、de c、φ

d、φ³δ

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、剖面图的剖切符号,应由剖切位置线及剖视方向线组成,均应以(c)绘制。a、细实线 b、细点划线 c、粗实线 d、细虚线

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、施工图样中的某一局部或构件,如需另见详图,应以索引符号索引,索引符号的圆及直径均应以(a)绘制。a、细实线 b、细点划线 c、粗实线 d、细虚线

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、在采暖平面图中,我们一般用(b)符号表示固定支架。a、b、c、d、(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、新风量的确定必须满足三个要求,下面(c)不对。a、正压要求 b、局部排风要求 c、负压要求 d、卫生要求

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、在管道平面图中,⊙表示(b)。a、向下 b、向上 c、向左 d、向右

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、大型酒店和写字楼应优先采用(c)以利于灵活使用和调节。a、集中式空气系统 b、房间空调器

c、风机盘管加新风系统 d、冷剂系统

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、单元空调机(a)外接风管,通过风口进行送风。a、可以 b、不能 c、只能 d、必须

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、通风空调施工图中,风管采用(a)表示。a、双粗实线 b、双中实线 c、双细实线 d、双粗虚线

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、在计算局部阻力时,采用的流速是(d)。a、瞬时流速 b、中心流速

c、边界流速 d、平均流速

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、伯努利方程中,表示(a)。

a、单位重量流体具有的机械能

b、单位质量流体具有的机械能

c、单位体积流体具有的机械能

d、通过过流断面的流体具有的机械能

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、流体力学中湿周的概念指(d)。a、流体流经管道的外边线长度 b、流体流经管道的直线长度 c、流体流经管道的横断面的长度 d、流体与固体边界接触的长度

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、流体静压强的方向是指向固体壁面的(a)。a、外法线 b、内法线 c、任意 d、平行

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、是根据(b)守恒定律推导出来。a、能量 b、质量 c、动量矩 d、动量

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、是(b)流体所具有的动能。a、全部 b、单位体积 c、单位重量 d、单位质量

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、在均质连通的静止液体中,任一(b)上各点压强相等。a、平面 b、水平面 c、斜面

d、以上都不对

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、关于管段的沿程阻力,下列(d)是错误的。a、沿程阻力和沿程阻力系数成正比 b、沿程阻力和管段长度成正比 c、沿程阻力与管径成反比

d、沿程阻力与管内平均流速成反比(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、为了简化流体的物质结构和物性,通常对理想流体做如下假设(d)。a、连续介质

b、无粘性、不可压缩 c、连续介质且不可压缩

d、连续介质、无粘性且不可压缩

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、在流场中任取一条不是流线的封闭曲线,通过曲线上各点作流线,这些流线组成一个管状表面,称之为(c)。a、流线 b、流束

c、流管 d、总流

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、黏性流体测压管水头线的沿程变化是(d)。a、沿程下降 b、沿程上升 c、保持水平

d、以上三种都有可能

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、当泵启动运行正常后,根据装在(d)的测量仪表的压力读数,可以计算出泵的扬程。

a、吸水池和压水池的液面处 b、泵的入口处(唯一)c、泵的出口处(唯一)d、泵的入口和出口处

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、水泵吸水口直径一般比吸水管小,可采用(d)连接。a、管箍 b、直接

c、同心大小头 d、偏心大小头

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、若水泵采用自灌式,则在吸水管上应设(b)。a、闸阀 b、止回阀 c、蝶阀 d、底阀

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、以下属于回转式风机的是(★)。a、轴流式风机 b、螺杆风机 c、离心风机 d、往复式风机

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、在离心式通风机中,对于后弯式叶片,有(d)。a、>90°

b、90° d、

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、水泵使液体获得(c)。a、动能 b、势能

c、动能和势能 d、压能

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、泵与风机的主要性能参数之一的功率是指(b)。a、泵或风机的输出功率 b、泵或风机的输入功率 c、配套电动机的输出功率 d、配套电动机的输入功率

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、根据泵与风机的工作原理,离心式泵属于哪种类型的泵。(a、容积式 b、往复式 c、叶片式

d、其它类型的泵

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、水泵吸入口前应有长度(b)的直管段。a、不大于3倍吸入管直径

c)b、不小于3倍吸入管直径

c、不小于2倍吸入管直径 d、不大于2倍吸入管直径

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、泵原动机的输入功率为(d)。

a、b、c、d、(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、粘性流体在泵与风机内流动(b)。a、只产生动能损失 b、产生能量损失

c、只产生势能损失 d、无能量损失

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、离心式泵与风机是由原动机带动叶轮旋转,(d),从而使流体获得能量。 a、流道内流体受到离心力 b、叶轮上叶片产生离心力 c、叶轮中心处形成真空 d、叶轮上叶片对流体做功

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、水泵吸水管要有一定的坡度,是为了(a)。a、不积气 b、不漏气 c、不吸气 d、不跑气

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、给水附件用以控制调节水流的附件不包括(d)。a、各种阀门 b、减压孔板 c、水锤消音器 d、过滤器

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、在建筑给水系统所有管材中,常用的塑料管给水管材有(a)。a、upvc管、pe管、pe-x管、pp-r管 b、铝塑复合管、冷塑钢管 c、衬塑钢管 d、玻璃钢管

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、埋于户内垫层中的给水支管可采用的管材有(a)。a、塑料管、铝塑复合管或铜管 b、给水铸铁管 c、铜管

d、非镀锌钢管

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、给水管道上阀门选择的依据条件有如下几点,但其中(d)条件不合适。a、管径大小 b、水流方向 c、启闭要求 d、美观

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、给水管道对阀门安装方向有要求的为(a)。a、止回阀、截止阀 b、蝶阀 c、球阀 d、闸阀

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、减压阀后压力要求稳定时,宜采用可调式减压阀,其阀前阀后的最大压差不应大于(c)mpa。a、0.2 b、0.3 c、0.4 d、0.5

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力时应设减压阀,采用比例式减压阀的减压比不宜大于(b)。a、2:1 b、3:1 c、4:1 d、5:1

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、泄压阀用于给水管网短期超压而泄水降压,泄压阀工作时为(a)。a、连续排水 b、间断排水 c、定时排水 d、不排水

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、排除管道内积聚的空气,需安装(a)。a、自动排气阀 b、液压水位控制阀 c、水锤消音器 d、泄压阀

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、下列不是塑料管道的优点的是(d)。a、耐腐蚀

b、流体摩擦阻力小 c、质轻

d、抗冲击力强

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、选用蝶阀的优点有如下几点,但其中有不正确的是(d)。a、安装空间小 b、可以双向流

c、可调节流量和压力 d、防止水回流

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、选用闸阀的地方有以下情况,其中(a)条件不合适。a、管径小于等于50mm时 b、管径大于50mm时 c、水泵吸入管上

d、在双向流动的管段上(环形管网)

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、不适合埋于建筑底层土壤中的给水管是(b)。a、塑料管 b、铜管 c、塑料管和给水铸铁管 d、钢管

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、下列表示立式水泵的代号是(a)。a、lg b、is c、bx d、qj

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、下列说法正确的是(d)。

a、截止阀安装不具有方向性

b、闸阀适用于小口径管道

c、蝶阀是一种体积大、构造复杂的阀门

d、疏水器用在蒸气系统中的一种阻气设备,主要作用是阻止蒸气通过,并能顺利地排除凝结水

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、给水管道上使用的阀门,水流需双向流动的管段不得使用(c)。a、球阀 b、蝶阀 c、止回阀 d、闸板阀

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、下列安全阀安装要求描述正确的是(a)。

a、安全阀前后管道不得设置闸阀,泄水口应连接管道将泄压水引至安全地点排放 b、为便于检修安全,安全阀前应安装检修阀门 c、安全阀后连接的管道上应安装阀门 d、安全阀后可以不安装泄压管

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、采用给水管道的水直接冲洗大便器,给水管上应采用(d)。a、闸阀 b、球阀 c、止回阀

d、延时自闭冲洗阀

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、下列管材中,开水管道宜选用工作温度大于(b)。a、100℃的镀锌钢管 b、100℃的铜管 c、90℃的聚丁烯ph管 d、60℃的聚丙烯pp-r管

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、直饮水管道不应采用的管材为(d)。a、薄壁不锈钢管 b、薄壁铜管 c、优质塑料管 d、镀锌钢管

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、某卫生设备上安装的水龙头,使用时手放在水龙头下,水龙头开启,用毕后手离开,水龙头关闭,这种水龙头不仅节水,而且实现了无接触操作,可防止疾病的传染,适用于医院和公共场所,改水龙头的控制方式为(d)。a、手动 b、脚踏 c、电动

d、红外线元件控制

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、建筑排水硬聚氯乙烯管可采用(d)。a、法兰连接

b、承插橡胶圈连接 c、橡胶圈法兰压盖连接 d、承插粘结连接

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、聚氯乙烯管螺纹连接时,宜采用(a)。a、聚四氟乙烯生料带 b、厚白漆 c、麻丝 d、青铅

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、管道上的焊缝中心线与管子弯曲起点的距离不得小于(c),且不小于管子的外径。

a、50mm b、100mm c、150mm d、200mm

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、在管道安装施工中,(c)不宜焊接。a、焊接钢管 b、无缝钢管 c、镀锌钢管 d、螺纹钢管

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、金属材料在常温下抵抗氧、水蒸汽及其它化学介质腐蚀破坏的能力为(c)。a、抗氧化性 b、抗疲劳性 c、耐腐蚀性 d、化学稳定性

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、碳素钢管子对口时应在距(c)处测平直度。a、接口边缘150mm b、切断口边缘250mm c、接口中心200mm d、切断口中心5~10cm

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、碳钢管件多采用(c)。a、煨制件 b、压制件 c、冲压件 d、焊接件

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、在碳素钢管切割后,应用(b)进行修整。a、铰刀反复刮擦管壁 b、铰刀插入管口 c、锉刀在管子内侧 d、锉刀在管子外侧

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、含碳量低于0.3%为(d)。a、中碳钢 b、高碳钢 c、普通碳钢 d、低碳钢

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、(d)具有机械性能稳定,足够的塑性和韧性,加工性能良好。a、合金钢 b、碳素钢 c、不锈钢 d、锰钢

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、消防管道刷(a)色标、色环。a、红 b、蓝 c、绿 d、黄

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、管道刷漆时的涂刷顺序是:(a)。a、先上后下,b、先下后上,纵横施刷 c、先中间后两边

d、先右后左,先直后斜

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、涂料的基本作用不包括(c)。a、装饰 b、保护 c、防火

d、区分类别

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、对于涂膜表干速度没有影响的是(c)。a、温度 b、湿度 c、涂装厚度

d、涂料的兑稀率

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、气温在(b)℃以下施工要采取冬施措施。a、0 b、5 c、10 d、15

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、下列说法不正确的有(d)。a、有色金属、镀锌钢管、不锈钢等不宜涂漆 b、涂漆前应除锈

c、管道安装后不宜涂漆的部位应先涂漆 d、应在管道试压前涂漆(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、下列哪项是防腐涂料最常用的施工方法(b)。a、洒 b、刷 c、灌 d、浇

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、下列叙述不是喷射除锈法优点的是(d)。a、除锈效率高 b、除锈质量好 c、适用面较广 d、造价较高

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、下列不属于传热的基本方式是(d)。

a、导热 b、对流 c、辐射 d、暖风

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、下面那些材料不是保温材料(c)。a、珍珠岩 b、岩棉 c、玻璃钢 d、石棉灰

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合(b)。a、+0.1δ—0.05δ b、+0.3δ—0.05δ c、+0.1δ—0.08δ d、+0.3δ—0.08δ

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、下列叙述错误的是(c)。

a、保温结构一般由防锈层、保温层、防潮层(对保冷结构而言)、保护层、防腐层及识别标志等构成。

b、保温结构和保冷结构所用的防锈层材料是不同的。c、防潮层的作用是保护保温层或防潮层不受机械损伤。

d、保温结构最外面的防腐蚀及识别标志层,其作用在于保护保护层不被腐蚀,同时又为区别管道内的不同介质。(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、钢管丝接管道,螺纹连接管道安装后的管螺纹根部应有(a)扣的外露螺纹。a、2~3 b、4~5 c、5~6 d、6~7

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、有防火要求的非矿纤材料保温的管道一般选择(c)。a、沥青油毡和玻璃丝布构成的保护层 b、单独用玻璃丝布缠包的保护层 c、石棉石膏、石棉水泥保护层 d、金属薄板保护层

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、安装保温瓦块时,应将瓦块内侧抹(b)的石棉灰泥,作为填充料。a、2~5mm b、5~10mm c、10~15mm d、15~20mm

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、下列做法错误的是(a)。a、保温材料及附属材料无出厂合格证

b、保温前管道及设备应有隐蔽检查验收记录 c、保温完工后应有验收记录

d、进场应有验收记录,其性能、规格应符合设计要求

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、管道焊接v形坡口的角度应是60°~(d)。a、62.5° b、65° c、67.5° d、70°

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、焊件两坡口之间的(a)叫做坡口角度。a、夹角 b、锐角 c、钝角 d、直角

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、当壁厚在3—9mm之间时,管道与法兰对焊连接接口应采用(b)形接口形式。a、n b、y c、u d、v

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、常用的管道连接填料有石棉绳、铅油、(a)等。a、石墨 b、凡士林 c、油膏 d、沥青

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、按照投资的费用性质分类,工程建设定额包括(a)。a、工器具定额 b、专业专用定额 c、企业定额

d、材料消耗定额

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、热空气幕安装工程量按其型号和重量不同以“(c)”为单位计算。

a、个 b、套 c、台 d、组

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、直接费由(b)和措施费组成。

a、人工费 b、直接工程费 c、材料费 d、间接费

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、膨胀水箱制作工程量按其重量不同,分别以“(b)”为单位计算。

a、kg b、100kg c、t d、m3

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、集气罐制作和安装工程量按其公称直径不同,分别以“(a)”为单位计算。

a、个 b、套 c、台 d、组

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、材料费包括(c)和材料原价、材料运杂费。a、脚手架费 b、二次搬运费 c、运输损耗费 d、劳动保护费

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、管道除锈工程量按其锈蚀程度,以“(b)”为单位计算其表面积。

a、㎡ b、10㎡ c、100㎡ d、m

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、以下(b)不是建筑工程定额的组成。a、直接费

b、分部分项工程费 c、间接费 d、税金

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、税金应包括建筑安装工程造价的营业税、城市维护建设税及(b)。

a、职工教育费 b、教育费附加 c、劳动保险费 d、个人所得税

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、金属结构除锈工程量按其腐蚀程度不同,分别以“(d)”为单位计算其工程量。a、㎡ b、10㎡ c、kg d、100kg

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、管道消毒工程量按其公称直径不同,以“(c)”为单位计算。

a、m b、10m c、100m d、1000m

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、差旅交通费属于(d)。

a、措施费 b、材料费 c、间接费

d、企业管理费

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、室内消火栓安装工程量按其出口形式和规格不同,分别以“(b)”为单位计算。a、个 b、套 c、台 d、组

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、企业管理费所包括的内容里没有(b)。

a、差旅交通费 b、检验试验费 c、管理人员工资 d、职工教育经费

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、垂直运输机械费属于(b)。

a、施工机械使用费用 b、措施费 c、运输损耗费 d、企业管理费

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、工具用具使用费属于(a)。

a、企业管理费 b、措施费

c、施工机械使用费用 d、材料费

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、地漏的安装工程量,按其公称直径不同,分别以“(b)”为单位计算。

a、个 b、10个 c、套 d、组(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、关于工程建设定额的说法,根据一定时期内的生产水平和产品的质量要求,规定出一个在一定范围内使用的完成单位合格产品不包括的(c)。a、人工 b、材料 c、管理水平d、机械

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、根据定额的用途分类,工程建设定额不包括(a)。a、劳动消耗定额 b、施工定额 c、预算定额

d、投资估算指标

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、法兰安装工程量应按法兰的材质、规格的不同,分别以“(a)”为单位计算。

a、付 b、个 c、套 d、组

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、根据定额反映的生产要素消耗内容分类,工程建设定额包括(d)。a、施工定额 b、概算定额 c、投资估算指标 d、劳动消耗定额

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、根据定额的用途分类,工程建设定额不包括(b)。a、预算定额 b、机械消耗定额 c、概算定额 d、概算指标

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、成组的减压器、疏水器的组成与安装工程量,以“(d)”为单位计算。

a、付 b、个 c、套 d、组(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、根据专业性质划分,工程建设定额包括(b)。

a、专业专业定额 b、企业定额 c、行业定额

d、建筑安装工程费用定额

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、光排管散热器制作与安装工程量按排管的公称直径不同分别以“(b)”为单位计算。a、10片 b、10m c、套 d、组

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、暖风机的安装工程量按其重量不同,分别以“(c)”为单位计算。

a、个 b、套 c、台 d、组

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、分部分项工程量清单应包括(b)。

a、工程清单表和工程清单说明

b、项目编码、项目名称、计量单位和工程数量 c、工程量清单表,措施项目一览表和其他项目清单 d、项目名称、项目特征、工程内容等

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、招标文件中未载明招标控制价的应在提交投标文件截止时间(b)日前予以公示。a、5 b、10 c、15 d、20

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、室内外给水管道以入口处阀门井或外墙皮(d)米处划分。

a、3.0 b、2.5 c、2.0 d、1.5(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、工程量清单及其计价式中任何内容(d)。

a、可以删除

b、可以补充或删除

c、经招标办同意可适当删减 d、不得随意删除或涂改

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、通风系统采用渐缩管送风,其人工系数乘以(b)。

a、3.0 b、2.5 c、2.0 d、1.5

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、其他项目清单的内容不包括(a)。

a、工程排污费 b、暂估价

c、总承包服务费 d、暂列金额

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、分部分项工程量清单里不包括(c)。a、项目编码 b、项目名称 c、措施项目 d、项目特征

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、在采暖工程暖气片的安装定额中(a)两端阀门的安装。

a、不包括 b、计算

c、定额已综合 d、考虑一半

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、排水管室内外界限划分是以出户第一个(b)中心为界。

a、阀门 b、检查井 c、散水明沟 d、建筑物外墙

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、以下各项中,属于建筑安装工程措施费的是(d)。a、施工机械费

b、大型机械设备进出场及安拆费 c、办公费

d、工具用具使用费

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、在清单计价中,(a)不属于规费项目清单内容。

a、教育费附加

b、工程排污费

c、工伤保险费

d、住房公积金

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、税金项目清单应不包括下列内容(d)。a、营业税

b、城市维护建设税

c、教育费附加 d、个人所得税

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、投标价由投标人自主确定,但不得低于(a)。a、企业成本 b、预算报价 c、估算报价 d、概算报价

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、风管长度一律一图示管的中心线长度为准,不扣除(b)等异形管件的长度。

a、弯头 b、阀门 c、三通 d、变径管

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、工程量清单中需附有补充项目的名称等,但不包括(c)。

a、项目特征 b、计量单位 c、工程排污费

d、工程量计算规则

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起(b)天内,由发、承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。a、15 b、30 c、48 d、60

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、太阳能集热器安装工程量按其单元重量不同,以(b)为单位计算。

a、台 b、个单元 c、套 d、kg

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、工程量清单不是(a)的依据之一。a、工程项目中职工基本工资 b、支付工程款 c、调整合同价款 d、工程索赔

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、根据我国现行的工程量清单计价办法,单价采用的是(d)。

a、人工费单价 b、全费用单价

c、工料单价 d、综合单价

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、规费和(a)应按国家或省级﹑行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用。

a、税金

b、措施项目清单 c、总承包服务费 d、计日工

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、职工教育经费的计费基础不包括(d)。

a、分部分项工程费 b、措施项目费 c、计日工

d、其他项目费

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、(b)是工程量清单计价的基础,应作为编制招标控制价、投标报价、计算工程量、支付工程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程索赔等的依据之一。

a、直接费 b、工程量清单 c、间接费 d、税金

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、工程排污费的计费基础不包括(c)。

a、分部分项工程费 b、措施项目费 c、计日工

d、其他项目费

(安装施工员(水暖)-专业基础知识)、单选题(练习)[题干]、工程量清单是招标文件的组成部分,其组成不包括(d)。

a、分部分项工程量清单 b、措施项目清单 c、其他项目清单

d、直接工程费用清单

(安装施工员(水暖)-岗位知识及专业实务)、单选题(练习)[题干]、在施工中发生危及人身安全的紧急情况时,作业人员(c)或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。a、应该立即报告领导;

b、应该立即采取必要的应急措施; c、有权立即停止作业; d、必须坚守岗位。

(安装施工员(水暖)-岗位知识及专业实务)、单选题(练习)[题干]、施工现场从事危险作业的人员,应该办理意外伤害保险。意外伤害保险费由(d)。a、分包人支付; b、建设单位支付; c、作业人员支付; d、施工单位支付。

(安装施工员(水暖)-岗位知识及专业实务)、单选题(练习)[题干]、施工单位应当在(a)中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。a、施工组织设计; b、施工进度计划;

c、重要工序专项施工方案; d、投标书。

(安装施工员(水暖)-岗位知识及专业实务)、单选题(练习)[题干]、施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。方案经(b)、总监理工程师签字后实施。a、专职安全生产管理人员; b、施工单位技术负责人; c、项目经理;

d、施工单位法人代表。

(安装施工员(水暖)-岗位知识及专业实务)、单选题(练习)[题干]、施工现场作业人员,有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告,有权(d)。a、选择安全的方式作业; b、修改作业指令; c、不听从指挥;

d、拒绝违章指挥和强令冒险作业。

(安装施工员(水暖)-岗位知识及专业实务)、单选题(练习)[题干]、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自(c)至竣工验收合格止。a、合同签订日期起; b、工程开工仪式之日起; c、建设工程开工之日起; d、施工人员进场之日起。

(安装施工员(水暖)-岗位知识及专业实务)、单选题(练习)[题干]、国务院《建设工程质量管理条例》规定,违反本条例规定,施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,责令改正,处(a)以下的罚款,并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。a、10-20万元 b、20-30万元; c、30-40万元; d、40-50万元。

(安装施工员(水暖)-岗位知识及专业实务)、单选题(练习)[题干]、施工单位必须建立健全施工质量的检验制度,严格工序管理,作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构进行(a)。

a、隐蔽工程验收; b、中间验收; c、交工验收; d、竣工验收。

(安装施工员(水暖)-岗位知识及专业实务)、单选题(练习)[题干]、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当(c),并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。a、由项目技术负责人现场取样; b、由专业工程师现场取样;

c、在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样; d、由建设单位或者工程监理单位代表取样。

(安装施工员(水暖)-岗位知识及专业实务)、单选题(练习)[题干]、建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装,必须经过(d)签字。a、项目技术负责人; b、专业工程师; c、项目负责人; d、监理工程师。

(安装施工员(水暖)-岗位知识及专业实务)、单选题(练习)[题干]、施工单位完成一道工序后,必须经过(b)签字,才能进行下一道工序的施工。a、项目技术负责人; b、监理工程师; c、项目负责人; d、专业工程师。

(安装施工员(水暖)-岗位知识及专业实务)、单选题(练习)[题干]、在正常使用条件下,建设工程的电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,其最低保修期限为(a)。a、2年; b、3年; c、4年; d、5年。

(安装施工员(水暖)-岗位知识及专业实务)、单选题(练习)[题干]、在正常使用条件下,建设工程的基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,其最低保修期限为(d)。a、40年; b、70年; c、50年;

d、设计文件规定的该工程的合理使用年限。

(安装施工员(水暖)-岗位知识及专业实务)、单选题(练习)[题干]、在正常使用条件下,建设工程的屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,其最低保修期限为(d)。a、2年; b、3年; c、4年; d、5年。

(安装施工员(水暖)-岗位知识及专业实务)、单选题(练习)[题干]、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定,检验批的质量合格应符合:(b)的质量经抽样检验合格, 具有完整的施工操作依据和质量检查记录。a、主控项目; b、主控项目和一般项目; c、一般项目; d、所有项目。

(安装施工员(水暖)-岗位知识及专业实务)、单选题(练习)[题干]、建筑给排水管道中的阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查(b),且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。a、5%; b、10%; c、15%; d、20%。

(安装施工员(水暖)-岗位知识及专业实务)、单选题(练习)[题干]、建筑给排水管道中的阀门,安装前需抽样做强度试验和严密性试验。的强度试验压力为公称压力的 1.5 倍;严密性试验压力为公称压力的(b)倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。a、1.0; b、1.1; c、1.2; d、1.4。

(安装施工员(水暖)-岗位知识及专业实务)、单选题(练习)[题干]、建筑空调系统中的风管系统安装后,必须进行严密性检验,合格后方能交付下道工序。风管系统严密性检验以主干管为主。在加工工艺得到保证的前提下,低压风管系统可用(d)检测。a、正压法; b、负压法; c、烟感法; d、漏光法。

(安装施工员(水暖)-岗位知识及专业实务)、单选题(练习)[题干]、公称直径32mm热镀锌钢管用作消防管道时,主要采用(a)连接。a、螺纹 b、法兰

c、沟槽式管件 d、焊接

(安装施工员(水暖)-岗位知识及专业实务)、单选题(练习)[题干]、在我国进行计量检定工作,(c)行政区划和部门管辖的限制。a、受行政区划限制; b、受部门管辖限制;

c、不受行政区划和部门管辖的限制; d、不受行政区划限制。

(安装施工员(水暖)-岗位知识及专业实务)、单选题(练习)[题干]、按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程,建设单位应当自依法取得施工许可之日起(b)内,将消防设计文件报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查。a、五个工作日; b、七个工作日; c、十个工作日; d、十四个工作日。

(安装施工员(水暖)-岗位知识及专业实务)、单选题(练习)[题干]、大型人员密集场所类型的建设工程竣工,建设单位应当向(c)申

水暖施工员岗位职责 企业水暖工岗位职责篇五

水暖施工员工作汇报

你知道水暖施工员工作汇报怎么写?下面是相关资料。水暖施工员工作汇报施工员取证 一、开考专业

施工员(工长)(分电气、水暖、土建)、质检员、材料员、资料员、全国通用安全员证、监理员、全国监理员、北京安全员、测量员、材料员、资料员、试验员 二、报考条件

高中、中专以上文化程度,相关专业在校大中专学生均可报名。三、课程设置

施工员(工厂):土建、水暖、电气、市政四个专业 质检员:土建、水暖、电气、市政四个专业。

专业基础知识(建筑构造与识图、力学与结构的基本知识、其他相关知识)专业管理实务

材料员:专业基础知识(建筑材料、建筑识图与构造、施工机具与周转材料、建筑施工基础知识)专业管理实务

安全员:专业基础知识(建筑材料与构造、建筑力学与结构、建筑工程施工技术)专业管理实务

资料员:专业基础知识(建筑识图、建筑构造、建筑材料、施工与施工组织管理)专业管理实务

监理员:专业基础知识(监理员专业相关基础知识、建设工程质量、1 /

4 投资、进度、安全控制、合同法)专业管理实务

全国监理员:建设工程合同管理,建设工程质量、投资、进度控制,建设工程监理,理论与相关法规,建设工程监理案例分析

水暖施工员工作汇报11年7月,住房和城乡建设部颁布《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》(jgj/t250-2011),对加强建筑与市政工程施工现场专业人员队伍建设提出了规范性要求。为做好该标准的贯彻实施工作,受湖南省住房和城乡建设厅人教处委托,省建设人力资源协会组织湖南建筑职教集团所属成员单位共20多所高、中等职业院校和建筑业施工企业对湖南省建筑业企业专业技术管理人员岗位资格考试标准进行了专项课题研究,课题组以《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》为指导,面向施工企业和项目部调研咨询,对应试人员进行回访问卷调査,组织专家论证,完成了岗位资格考试大纲修订的工作。

在研究实践中,广大施工企业和应试人员强烈要求提供与大纲配套的培训、自学备考用书。为满足需要,湖南建筑职教集团商定由湖南城建职业技术学院牵头,建设职业院校、施工企业有关专家组成编委会,组织编写了这套岗位资格考试指导用书,包括施工员(分土建施工员、安装施工员,安装施工员分水暖与电气安装两个专业方向)、质量员、安全员、标准员、材料员、机械员、资料员、造价员等岗位。按照湖南省建筑业企业专业技术管理人员岗位资格考试科目设置和大纲要求,"法律法规及相关知识"、"专业通用知识"科目各岗位考试标准相同,指导用书通用;"专业基础知识"、"岗位知识"和"专业实务"科目按

2 /

4 各岗位不同能力标准要求编写。

本套丛书依据《湖南省建筑业企业专业技术管理人员岗位资格考试大纲》(2012年修订版),理论知识以必要、够用为原则,岗位知识、专业实务按基础性、针对性和实用性要求,结合有关现行工程建设标准编写;力求理论与实践有机结合,简明扼要;在内容上兼顾培训、自学和实践应用,因而也可以作为高、中等职业院校师生和相关工程技术人员参考书。

水暖施工员工作汇报2013年8月15日,在接受完集团总部和分公司的培训之后,我来到了**分公司第*项目部****项目工程处。初到项目部,我一个莽莽撞撞的小伙子还不知道自己会遇到什么、需要做什么、应该怎样对待自己的工作。但一个月的工作经历走下来之后,我不再像初来时那么迷茫,一些对工作细微的认识在我心里悄悄发生改变。我发现我正在做着一种蜕变——从学生到施工员的蜕变。相信我和许多新到的同学一样,对工作充满期待和热情。每天早上6点多起床,一天泡在工地,跟在师傅和领导身后,仔细观看他们所做的,聆听他们所说的,并思考、记录着。工地有什么活也是跑前跑后积极地做着。晚上回到宿舍认真看书学习,看图纸。虽然这种劲头只持续了几天,但我清醒地明白了我们要正确认识自己,不能只凭一时的热情对待工作,而要用心做、耐心做、倾心做。

因为****项目是新开工的工程,所以来到工地,最开始做的就是在茫茫荒草间做测量放线工作。顶着炎炎烈日,我和其他技术员跟着测量主管开始了桩点定点放线工作。测量放线在施工中特别重要,一丝一

3 / 4

毫的疏忽就会造成非常大的经济损失,所以现场工作中不论遇到什么样的恶劣情况都要想办法克服。我们在近40度的高温下一待就是一上午,烈日炎炎,汗水不断地往下流,但没有一个人抱怨。测量工作的辛苦第一次让我认识到,现实中的工作并不像学校里学习的那样,现场中情况各种各样,有时候根本没有时间让你去计算什么 [水暖施工员工作汇报]

来源网络搜集整理,仅作为学习参考,请按实际情况需要自行编辑

4 / 4

水暖施工员岗位职责 企业水暖工岗位职责篇六

篇1:暖通施工员职责

1.在项目经理领导下,开展施工管理工作。

2.负责施工现场的总体布署、总平面布置。

3.协调劳务层的施工进度、质量、安全。执行总的施工方案。

4.监督劳务层按规范施工,确保安全生产,文明施工。全面合理,有效实施方案,保持施工现场安全有效。

5.提出保证施工、安全、质量的措施并组织实施。

6.督促施工材料、设备按时进场,并处于合格状态,确保工程顺利进行。

7.参加工程竣工交验,负责工程完好保护。

8.按时准确记录施工日志。

9.合理调配生产要素,严密组织施工确保工程进度和质量,组织工程验收,参加分部分项工程的质量评定,并参加图纸会审和工程进度计划的编制。

篇2:暖通施工员岗位职责

1、接受公司工程总监的工作安排。

2、熟悉本专业施工图,制定本专业施工工艺报部门审核。

3、按照图纸根据现场实际制定本专业的施工前的材料予算,报经理审核,交材料部门备料。

4、负责整个项目的空调通风管道和给排水管道、消防管道的施工管理。

5、以身作责严格遵守施工安全管理制度。严格按国家的关规范施工,严把质量关。

6、对本专业的材料进场需登记核实。

7、协调本专业与其它相关专业,交叉作业时的关系,不能解决时报上级主管。

8、深入施工现场,及时发现和正确处理施工中出现的一般性技术问题,发现重大技术问题,若不可自行解决要逐级汇报解决。

9、熟悉施工图纸,参加图纸会审,负责按施工组织设计、方案、进度计划安排空调通风管道、给排水管道、消防管道的施工。

10、做好本专业施工资料的整理。做好本专业的隐蔽记录。

11、做好本专业追加工程的鉴证工作。配合甲方做好本专业工程量的核实工作。

12、完工时做好本专业剩余材料的清点工作并列出祥细清单报材料部门核对清点以便下个工程利用。完善本专业的竣工资料,配合其它专业对于整个工程的调试验收。

篇3:暖通施工员职责

1、负责暖通空调工程现场施工管理及沟通协调工作,对暖通工程的进度、质量、安全、成本等负责;

2、对工程进度、质量进行管理;

3、负责专业内工程实施计划的制定、跟踪、实施;

4、协调各部门之间及公司与外单位之间的工作。

篇4:暖通施工员岗位职责

1、按照工程设计施工图完成各工程的实施。

2、具备独立完成工程一般技术工作的能力,对工程质量、安全、进度、成本的全过程进行控制管理;

3、编制工程材料清单,并向采购下单;

4、对工程材料进行验收;

5、管理施工队,按工程施工计划安排和监督施工队工作;

6、记录施工日志,协调甲方与监理方关系;

7、协助工程验收;

8、熟悉暖通/机电方面的工程施工技术、相关的工程施工规程规范,收集与整理整个工程的相关资料;

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
特价:2.99元 10元
微信扫码支付
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:6.66元 10元
微信扫码支付
联系客服