一、有市电时ups不间断电源输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。

故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查: 检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。

1.蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。

2.逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无pwm控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。

3.波形产生电路无pwm控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因;

4.保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无pwm波形输出则说明波形产生电路损坏。

上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。

二、蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。

故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查: 检查充电电路输入输出电压是否正常:

1.若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池

再测,若仍不正常则为充电电路故障;

2.若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。

三、ups开机后,面板上无任何显示,ups不工作。

故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路:检查市电输入保险丝是否烧毁;

1.若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些ups当自检不到蓄电池电压时,会将ups的所有输出及显示关闭;

2.若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且ups不具备无市电启动功能时,ups同样会关闭所有输出及显示。

3.若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。

四、在接入市电的情况下,每次打开ups,便听到继电器反复的动作声,ups面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。

根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致ups启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。

五、一台后备ups有市电时工作正常,无市电时逆变器有输出,但输出电压偏低,同时变压器发出较大的噪音。

故障分析:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常,变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下:检查功率是否正常;

1.若功率正常,再检查脉宽输出电路输出信号是否正常;

2.若脉宽输出电路输出正常,再检查驱动电路的输出是否正常。

六、在市电供电正常时开启ups,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器发出间断叫声,ups只能工作在逆变状态,不能转换到市电工作状态。

故障分析:不能进行逆变供电向市电供电转换,说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障,要重点检测市电输入保险丝是否损坏;

1.若市电输入保险丝完好,检查市电整流滤波电路输出是否正常;

2.若市电整流滤波电路输出正常,检查市电检测电路是否正常;

3.若市电检测电路正常,再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常。

七、后备式ups当负载接近满载时,市电供电正常,而蓄电池供电时蓄电池保险丝熔断。

故障分析:蓄电池保险丝熔断,说明蓄电池供电流过大,检测步骤如下:蓄电池电压是否过低;

1.若蓄电池电压过低,再检测蓄电池充电电路是否正常;

2.若蓄电池充电电路正常,再检测蓄电池电压检测电路工作是否正常。

八、ups只能由市电供电而不能转为逆变供电。

故障分析:不能进行市电向逆变供电转换,说明市电向逆变供电转换部分出现故障,要重点检测:

蓄电池电压是否过低,蓄电池保险丝是否完好; 1.若蓄电池部分正常,检查蓄电池电压检测电路是否正常;

2.若蓄电池电压检测电路正常,再检查市电向逆变供电转换控制输出是否正常。

以上八点便是我们在日常生活工作中经常会碰到的关于ups不间断电源常见故障及如何排除,希望能够为用户解决一些问题。

UPS故障处理 ups故障报警的处理篇二

ups常见故障现象原因分析

本文列举了一些会造成ups出现故障现象的因素以及简单处理方法:

在日常处理smart-ups报修申请的过程中,我们发现有许多ups的故障现象是由于电池、市电、使用环境和使用方法等因素造成的,有相当一部分ups本身并没有出现故障。如果能将这些因素找出来,判断出并非是由于ups引起的故障现象,可以更快速的为客户解决问题。下面我们详细列出这些影响ups运行的因素:

蓄电池。

据资料分析,在返修的ups中,由于蓄电池故障而引起ups不能正常工作的比例大约占三分之一。所以,我们要特别注意蓄电池是否出现故障。

由于电池问题引起的故障现象大约有下面几种:

不能启动。

因为smart-ups是由直流启动的,所以当没有接电池、电池低电或电池有问题等情况下ups就不能启动。下面还有几种类似的情况:

第一种情况:新安装的ups不能启动。

如果ups是sua1000ich这种机型,请检查ups后面板的电池连接插头是否连接。如果是su3000rmi3u这种机架式的ups,请打开前面板检查电池是否连接。

由于新的电池在存放的过程中会有自放电的现象,所以电池处在低电状态ups不能启动。这时候需要将ups与电池和市电连接好,按ups前面板的test按钮,虽然ups面板显示灯不会亮,但这时ups会给电池充电。充电一段时间后,再按test键ups就可以启动工作了。

第二种情况:ups逆变工作了一段时间后,ups不能启动。

同样是因为电池低电,需要给电池充电。

第三种情况:电池用了2年左右,ups不能启动。

根据大多数客户的使用情况来讲,电池在使用了两年以后一般会出现或多过少的容量下降问题,如果电池不能起到延时的作用就需要更换新的电池。

第四种情况:单节电池的电压都很正常,但ups不能启动。

这时虽然单节电池电压正常,1.很可能是由于电池与电池之间的连接或电池与ups之间的连接出现问题,比如:连接点不牢固或者是连接点有氧化现象,这时侯就需要祛除氧化物后重新连接。2.可能是ups与电池连线的保险断了,如果是保险断了换一个保险即可。与电池之间的连线很长、很细或中间有连接点,因此产生了很大的压降,导致ups不能起动。

2.市电断电后ups不能转到逆变状态下工作。

让ups在市电状态下工作,将万用表设在电压档,表笔接在ups背面安德森插头的里面,直接测量到达ups的直流电压。此时,一个人观察万用表显示,另一个人拔掉ups的输入线,观察断电瞬间万用表的显示,如果电压值瞬间下降很多,说明电池部分有问题,如果能够排除连接上的问题,而且电池也已经使用两年左右了,就需要考虑更换电池组。

逆变时间短,达不到客户要求。

第一,smart-ups长延时机型必须在安装之初就设置电池参数,如果没有设置电池参数就会出现逆变时间短这样的问题。

第二,已经设置了电池参数,但ups的逆变时间仍然很短。您可以在ups低电报警的时候,测量电池电压,如果测量值显示电池的确处于低电状态,那就需要更换电池。如果测量值显示电池并不是处于低电状态,那就需要您作充放电校验。注意在充放电校验中,电池要保证充满,放电时需要带50%左右的负载。

第三,安装了powerchute plus软件,因为软件的默认设置为:市电中断后5分种计算机关闭,所以需要您修改软件中的参数.市电环境。

1.电网干扰。

如果电网内存在非常严重的干扰,比如电压下陷等电源干扰就有可能会造成ups出现断电等故障现象。下面我们列举一些这样的市电干扰。您可以安装powerchute plus软件,通过软件的事件记录了解电网内是否存在电源干扰。如果在事件记录中看到很多的这样的记录,表明您的市电电网存在比较严重的干扰,这种干扰还会降低电池的使用寿命。如果条件允许,建议您更换一路市电输入或者改造电网。

powerchute plus事件记录可以记录的市电干扰:

ups on battery: deep momentary sag 深度电压下陷

ups on battery: large momentary spike 深度高电压脉冲

ups on battery: brownout 持续低电压

ups on battery: high input line voltage 高输入电压

ups on battery: small momentary spike 轻度高电压脉冲

ups on battery: small momentary sag 轻度电压下陷

输入端安装了漏电保护器。

当ups开机时会造成漏电保护器跳闸,如果您需要安装漏电保护器,那么就需要将漏电保护器接到ups的输出线上。

输入端的空气开关跳闸。

这种现象可能是因为ups输入端的空气开关容量小造成的,因为ups的启动电流比较大,所以要求其前端空气开关的容量要足够大。

逆变状态与在线状态频繁转换。

第一,有可能是市电波动造成的。第二,如果您使用了发电机,那么就会发生这种情况。

操作方法:

-ups不能冷启动,但可以正常逆变工作。

这属于操作方法不对,正确的冷启动步骤为:按住test键,大约4秒钟听到“嘀”声后立即松手,ups即可冷启动。如果按的时间过长或过短,ups都不能冷启动。建议您按照这个操作步骤多试几次。

与计算机通讯不正常。

如果您没有使用apc原装的通讯线,就会发生这种问题。

5000uxi,su5000inet,su5000rminet输入线的连接方法。

这三种机型在出厂时不带输入线缆,但有专用的输入线缆接线端子。输入线缆连接步骤:找出ups输入线缆的接线端子(对于su5000inet其输入线缆接线端子在ups背部的右上角,对于su5000rminet在ups背部的左上角),它隐藏于盖板内,盖板由一螺丝固定,需要用改锥松动此螺丝并取下盖板连接输入线。

-ups在线工作时风扇频繁启动。

这种情况是由于ups机内温度比较高造成的,您可以安装powerchute plus观察ups内部温度,一般是机内达到40摄氏度的时候风扇启动。这样的设计是为提高ups的使用寿命和运行可靠性。

其它因素:

-ups时常有过载报警。

请检查是否有打印机连接到ups上,不建议您将打印机接在ups后面,因为打印机在作打印的时候工作电流会突然增大许多,可能会造成ups过载而断电。同样不建议在ups后面接电源插座,因为可能会发生由于电源插座瞬间短路而造成ups过载。

5000, matrix3000的液晶显示板显示:no battery communications

这是因为没有配置smartcell或smartcell xr原装电池包的缘故。这条信息只是显示“没有电池通讯”,不会影响ups的正常工作。

UPS故障处理 ups故障报警的处理篇三

北京中企智电科技有限公司

李小姐 qq:2881164806 ups常见故障原因与解决方案

如果电网内存在非常严重的*,比如电压下陷等电源*就有可能会造成ups出现断电等故障现象。下面我们列举一些这样的市电*。您可以安装powerchuteplus软件,通过软件的事件记录了解电网内是否存在电源*。如果在事件记录中看到很多的这样的记录,表明您的市电电网存在比较严重的*,这种*还会降低电池的使用寿命。这种情况是由于ups机内温度比较高造成的,您可以安装powerchuteplus观察ups内

/ 3

北京中企智电科技有限公司

李小姐 qq:2881164806 部温度,一般是机内达到40摄氏度的时候风扇启动。这样的设计是为提高ups的使用寿命和运行可靠性。

二、蓄电池

据资料分析,在返修的ups中,由于蓄电池故障而引起ups不能正常工作的比例大约占三分之一。所以,我们要特别注意蓄电池是否出现故障。

由于电池问题引起的故障现象大约有下面几种: 不能启动。

李小姐 qq:2881164806 第二,已经设置了电池参数,但ups的逆变时间仍然很短。您可以在ups低电报警的时候,测量电池电压,如果测量值显示电池的确处于低电状态,那就需要更换电池。如果测量值显示电池并不是处于低电状态,那就需要您作充放电校验。注意在充放电校验中,电池要保证充满,放电时需要带50%左右的负载。

第三,安装了powerchuteplus软件,因为软件的默认设置为:市电中断后5分种计算机关闭,所以需要您修改软件中的参数.三、其它因素:

-ups时常有过载报警。

请检查是否有打印机连接到ups上,不建议您将打印机接在ups后面,因为打印机在作打印的时候工作电流会突然增大许多,可能会造成ups过载而断电。同样不建议在ups后面接电源插座,因为可能会发生由于电源插座瞬间短路而造成ups过载。

5000,matrix3000的液晶显示板显示:nobatterycommunications 这是因为没有配置smartcell或smartcellxr原装电池包的缘故。这条信息只是显示“没有电池通讯”,不会影响ups的正常工作。

/ 3

UPS故障处理 ups故障报警的处理篇四

ups不间断电源常见故障及如何排除故障

1、有市电时ups输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:

——检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。

——若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。

——若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无pwm控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。——若波形产生电路无pwm控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因;

——若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无pwm波形输出则说明波形产生电路损坏。

上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。

2、蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查: ——检查充电电路输入输出电压是否正常;

——若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池 再测,若仍不正常则为充电电路故障;

——若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。

3、逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有:

——过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用;

——脉宽调制(pwm)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏;

——功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。

4、ups开机后,面板上无任何显示,ups不工作。

故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路: ——检查市电输入保险丝是否烧毁;

——若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些ups当自检不到蓄电池电压时,会将ups的所有输出及显示关闭;

——若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且ups不具备无市电启动功能时,ups同样会关闭所有输出及显示。

——若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。

5、在接入市电的情况下,每次打开ups,便听到继电器反复的动作声,ups面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。

根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致ups启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。

6、一台后备ups有市电时工作正常,无市电时逆变器有输出,但输出电压偏低,同时变压器发出较大的噪音。

故障分析:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常,变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下: ——检查功率是否正常;

——若功率正常,再检查脉宽输出电路输出信号是否正常;

——若脉宽输出电路输出正常,再检查驱动电路的输出是否正常。

7、在市电供电正常时开启ups,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器发出间断叫声,ups只能工作在逆变状态,不能转换到市电工作状态。故障分析:不能进行逆变供电向市电供电转换,说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障,要重点检测: ——市电输入保险丝是否损坏;

——若市电输入保险丝完好,检查市电整流滤波电路输出是否正常; ——若市电整流滤波电路输出正常,检查市电检测电路是否正常; ——若市电检测电路正常,再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常。

8、后备式ups当负载接近满载时,市电供电正常,而蓄电池供电时蓄电池保险丝熔断。故障分析:蓄电池保险丝熔断,说明蓄电池供电流过大,检测步骤如下: ——逆变器是否击穿; ——蓄电池电压是否过低;

——若蓄电池电压过低,再检测蓄电池充电电路是否正常;

——若蓄电池充电电路正常,再检测蓄电池电压检测电路工作是否正常。

9、ups只能由市电供电而不能转为逆变供电。故障分析:不能进行市电向逆变供电转换,说明市电向逆变供电转换部分出现故障,要重点检测:

——蓄电池电压是否过低,蓄电池保险丝是否完好;

——若蓄电池部分正常,检查蓄电池电压检测电路是否正常;

若蓄电池电压检测电路正常,再检查市电向逆变供电转换控制输出是否正常。

ups不间断电源维修二例

保护神牌mus 1000l型ups是广大用户使用较多的一种电源设备,其输出的正弦波与市电 同步,失真系数小,性能稳定可靠,是微机较理想的一种长后备电源。下面介绍二例故障 排除方法,以供参考。故障现象:1.空载通电,不能转市电,也无逆变,机器无任何运作,蜂鸣器也无响声。检查分析与处理结果:首先检查交流保险,蓄电池保险,都正常。再检查蓄电池电压,测得电压值为48v,蓄电池也正常。因此,断定故障在控制部分。根据后备式ups的工作原理,在无市电输入的情况下,ups由控制电路及蓄电池逆变输出220v电压,而且蜂鸣器不断报警。该故障现象表明,控制电路没有工作,而且控制电路的工作电压是蓄电池提供(如下方框原理图所示)。经检查发现,三端稳压块“7812”损坏而造成,更换新的三端稳压块“7812”后,加市电开机正常,断电后逆变也正常。

故障现象2:市电工作正常,带正常负载后备工作时间严重不足。检测与分析:从故障现象分析,故障可能有:1.电池电压过低,未充足电。2.逆变控制回路有故障。3.部分电池损坏。4.充电器回路有故障。5.输出接插受潮灰尘侵入造成漏电现象。首先检查:1.对输出接插件进行清除,排除漏电可能。2.对ups进行长时间充电,充电后开机故障仍存在。3.用万用表检测电池组电压,为48v正常。4.检查充电回路,正常。5.检查逆变控制回路,正常。6.用万用表和电流表按照下图接法检查电池的电性能,发现电池组电性能下降,具体表现电池内阻增大所造成。不带50ω电阻时测得电池电压为48v。接电阻后,电流为800ma,电阻两端电压为40v。测试数据表明,电池内阻增大,即内阻上8v压降消耗功率为6.4w,如电池内阻增大同供电时间30分钟联系起来,证明电池电性能下降。

处理结果:更换蓄电池,开机后正常,能达到ups的长后备时间。蓄电池成本很高,约占ups总成本的30%以上。因此,为节约开支,可对部分性能下降的蓄电池用充电机强行充电,充电成功,仍可使用。此故障有时是由逆变控制回路散热风扇损坏而造成的,请用户维护时注意。

mt系列简易故障排除 问题1:为何市电未中断,但ups会绿灯闪烁,蜂鸣器每4秒鸣叫一声? 答:首先检查断路器是否弹开?如已弹开,可用手将其按复位即可。其次,当市电波动并超出ups的输入规格,则ups会自动转至电池供电(绿灯闪烁,蜂鸣器每4秒鸣叫一声)。当市电恢复正常,ups则会自动跳回市电供电。在ups转入后备供电后,请及时对个人电脑及其他设备做存盘或其他断电应急处理。市电恢复正常后,请及时开启ups,使电池充电。

问题2:为何当市电一中断,ups即中断输出,导致计算机当机?答:当电池老化时,会造成蓄电不足或电池曾经因停电而放过电,造成回充时间不足(充电时间应10小时以上,以回充至90%容量),以上状况皆会使ups无法后备供电或供电时间不足。若电池老化,请更换.问题3:为何未发生停电,ups在市电/电池状态间频繁切换(绿灯亮/闪,蜂鸣器不叫/叫)?

答:

1、当市电电压波动异常,达到ups市电切换电压,则会动作,此属ups正常保护动作。

2、ups输出接上了打印机等启动电流大的负载,打印机开启运行时的瞬间大电流导致ups误动作。请将打印机等不重要的设备从ups上改接到市电插座上。

问题4:mt ups 绿灯亮,红灯闪,同时蜂鸣器1秒2叫,该如何处理? 答:ups过载,请先卸掉部分负载,再使用。问题5:mt ups 红灯闪,同时蜂鸣器2秒1叫,该如何处理?答:电池深度放电。请立即关闭负载及ups,待市电恢复正常时再开机,并持续充电10h以上。问题6:mt ups 绿灯亮,红灯闪,同时蜂鸣器2秒3叫,该如何处理? 答:ups充电电路故障,或电池损坏,需更换。问题7:mt ups红灯亮,蜂鸣器长鸣,该如何处理?

答:

1、输出严重过载或短路,应撤除所有负载重新开机。如ups恢复正常,则说明负载有故障,请自行检查负载状况。

2、ups内部故障。故障现象一:稳压电源市电供电正常时,逆变时有输出,但输出电压偏高至275v 分析与维修:根据稳压电源工作原理可知,只有当电源的高压保护电路和市电稳压电路有故障时,才会出现上述现象。电源输出电压经t2取样、整流、滤波后,加至电压比较器u7的⑧、⑨脚,然后接参考电压端。只有当比较器u7的⑧脚电压高于⑨脚电压时,脚④才会跳变成低电平输出,从而控制保护电压动作。以下分两步逐一进行检测:

1、市电稳压的检测

从实物图中可知,市电电压的高低取决于继电器s3~s8的吸合状态。先用万用表逐一检测,发现继电器s3的线圈已烧断,故s3不吸合,使得220v市电电压完全加在t3的第3、4根抽头间,从而导致输出电压偏高。更换t3,开机运行,故障排除。在实际工作中,考虑到该稳压电源直接接在交流稳压器上使用,又无同规格的继电器可代换,将s3中的第①、③短接即可。

2、高压保护电路的检测

首先用万用表测得电压比较器u7的⑧脚电压为2.35v、⑨脚电压为2.25v,此时高压保护电路不起动。逐一仔细查看高压保护电路的每一元器件,均无故障。适当调整电位器rp8,当下调至某一数值(减少)时,高压保护电路突然正常起动。由此可知,电源高压保护电路的电压偏高,须重新调整。将电源的输入端接在交流调压器上,输出端接在电压表上。然后将调压器的电压值慢慢地从175v升至250v,并记录下此过程中输出电压最大值是230v。当输出电压是235v时,沿逆时针方向缓慢调整电位器rp8,直至高压保护电路刚一启动即可。注意,当高压保护电路出现故障,输出电压为220v±5%时,是无法仅凭肉眼观察到的。因此在使用时要定期检查高压保护电路是否正常。故障现象二:停电时,逆变不工作

分析与维修:根据故障现象分析得知,该故障是因蓄电池电压太低引起。打开机盖,将其取出充电,故障排除。用一段时间后故障依旧,故怀疑充电回路有故障。用万用表电压档检测充电回路中的三端可调稳压块lm317,其输入电压正常,但输出端电压仅为14.3v,重新调整均无反应。故判断lm317损坏。更换之,重新启动,拆掉蓄电池,将充电电压调至27v时,故障随即排除。

故障现象三:当市电中断时,逆变器不工作,红色指示灯长亮

分析与维修:根据故障现象可知,该故障是因电池电压太低引起。打开机盖,测得电池两端电压只有16.8v,加上市电后,电池两端电压不变,说明故障发生在充电电路上。该充电电路工作原理是:当市电正常工作时,主变压器t3输出25v的交流电压,经s2继电器的第①、②脚接点输出电压,经b1桥堆整流、c21、c22滤波后输出34v的直流电压。将其送至可调稳压器u8(mg317t)稳压后,对蓄电池充电。用万用表测得c21两端直流电压正常,说明稳压电源故障发生在滤波电路之后。当测量mg317t输出脚时,发现输出电压只有110v,查输出负载均正常,调整vr3输出电压不变化,此时说明u8已损坏。用同型号的mg317t更换u8,断开电池,调整vr3,使得u8输出电压稳定在28v左右。开机试运行,故障排除。

稳压电源故障现象一:停电时,逆变不工作

稳压电源故障现象二:当市电中断时,逆变器不工作,红色指示灯长亮 分析与维修:根据故障现象可知,该故障是因电池电压太低引起。用万用表测稳压电源得知c21两端直流电压正常,说明故障发生在滤波电路之后。当测量mg317t输出脚时,发现输出电压只有110v,查输出负载均正常,调整vr3输出电压不变化,此时说明u8已损坏。用同型号的mg317t更换u8,断开电池,调整vr3,使得u8输出电压稳定在28v左右。开机试运行,故障排除。

三特500va ups稳压电源故障维修四则

故障现象一:市电供电正常,逆变时有输出,但输出电压偏高,升至265v。

故障分析与维修:根据ups电源工作原理可知,只有当电源的高压保护电路和市电稳压电路出现故障时,才会出现以上故障。从电路图一中可知,电源输出电压经t2取样、整流、滤波后,加至电压比较器u7的8脚、9脚,然后接参考电压端。只有当8脚电压高于9脚电压时,输出脚4才会跳变成低电平,从而控制保护电路动作。以下分两步进行检测:

1.高压保护电路的检测

首先用万用表测得电压比较器u7的8脚电压为2.35v、9脚电压为2.25v,此时高压保护电路不起动。逐一仔细查看高压保护电路的每一器件,均无故障。适当调整电位器rp8,当下调至某一数值时,高压保护电路起动。由此可知,电源高压保护电路的电压偏高,须重新调整。将电源的输入端接在交流调压器上,输出端接在电压表上。然后将交流调压器的电压值缓慢地从175v升至250v,此过程中u输出max=230v。接着将交流调压器的电压值从250v缓慢调高,发现u输出随着u输入的升高而升高。当u输出=235v时,沿逆时针方向缓慢调整电位器rp8,当调至高压保护电路刚起动时即可。

2.市电稳压电路的检测从电路图二中可知,市电电压的高低取决于继电器s3~s8的吸合状态。对照电路图逐一检测,发现继电器s3的线圈已烧断,s3不吸合,使得220v市电电压完全加在t3的第3、4插头间,从而导致输出电压偏高。更换t3,开机运行,故障排除。在实际工作中考虑到该稳压电源接在交流稳压器上使用,又无同规格的继电器可代换,故将s3中的第1、3脚短接即可。故障现象二:停电时逆变器不工作。

故障分析与维修:根据故障现象分析得知,该故障是由蓄电池电压太低引起。打开机盖,将其取出充电,故障排除。但用上一段时间后故障依旧。故怀疑是充电回路故障。用万用表检测充电回路中的三端可调稳压块lm317,其输入电压正常,但输出端电压仅为+14.3v,重复调整均无反应。故判断是lm317损坏。更换之,重新启动,拆掉蓄电池,将充电电压调至27v,故障排除。

故障现象三:市电中断时,逆变器不工作,红色指示灯长亮。故障分析与维修:从故障现象可知,该故障是因电池电压太低引起。打开机盖,测得电池两端电压只有16.8v,加上市电后两端电压不变,说明故障出在充电电路。该充电电路工作原理是:市电工作时,主变压器t3输出25v的交流电压,经s2继电器的第1、2脚接点后,再经b1桥堆整流、c21、c22滤波后输出34v的直流电压。然后将其送至可调稳压器u8(mg317t)稳压后对蓄电池充电。

用万用表测得c21两端直流电压正常,说明故障位于滤波电路后。当测量mg317t输出脚时,发现输出电压只有10v,查输出负载均正常,调整vr3,输出电压不变化,说明u8已损坏。用同型号的mg317t更换u8,断开电池,调整vr3,使得u8输出电压稳定在28v左右。开机试运行,故障排除。

故障现象四:市电中断时,逆变器不工作,蜂鸣器长鸣。

故障分析与维修:蜂鸣器长鸣,说明该稳压电源的转换控制电路正常,逆变器不工作是因保护电路动作所致。用万用表检测电池电压正常,说明故障出在逆变回路。该机逆变回路由脉宽调制器u1(sg3524)、取样变压器t2、推动管q5、q6和逆变管q17、q18等组成。首先测量脉宽调制器u1(sg3524)的第10脚,看是否被锁定(锁定时为高电平),接着测逆变管q17、q18静态工作时对地的阻值。正常时数据为:当黑笔接地时,q17、q18的e极、b极、c极对地阻值分别为3.2kω、3.8kω、0;当红笔接地时,q17、q18的e极、b极、c极对地阻值分别为5.5kω、6.5kω、0。而用万用表实测得q17、q18的e极、b极、c极对地阻值均只有100ω,可以肯定逆变管q17、q18和推动管q5、q6均已烧坏。更换之,故障排除。

在处理公司ups维修的过程中,我发现有大多数ups电源的故障现象是由于蓄电池、市电、使用环境和使用方法等因素造成的,有相当一部分ups本身并没有出现故障。所以将这些故障列出来供大家参考。市电引起的故障: 1电网干扰。如果电网内存在非常严重的干扰空气开关跳闸,比如电压下陷等电源干扰就有可能会造成ups出现断电等故障现象。ups on battery: large momentary spike 深度高电压脉冲 ups on battery: brownout 持续低电压

ups on battery: high input line voltage 高输入电压 ups on battery: small momentary spike 轻度高电压脉冲 ups on battery: small momentary sag 轻度电压下陷

输入端安装了漏电保护器。当ups开机时会造成漏电保护器跳闸漏电保护器跳闸跳闸原因,如果您需要安装漏电保护器,那么就需要将漏电保护器接到ups的输出线上。

输入端的空气开关跳闸。这种现象可能是因为ups输入端的空气开关容量小造成的,因为ups的启动电流比较大,所以要求其前端空气开关的容量要足够大。

逆变状态与在线状态频繁转换。第一,有可能是市电波动造成的。第二,如果您使用了发电机,那么就会发生这种情况。解决方法:

-ups不能冷启动漏电开关跳闸,但可以正常逆变工作。这属于操作方法不对漏电保护器跳闸漏电保护器跳闸,正确的冷启动步骤为:按住test键,大约4秒钟听到“嘀”声后立即松手,ups即可冷启动。如果按的时间过长或过短,ups都不能冷启动。建议您按照这个操作步骤多试几次。与计算机通讯不正常。

如果您没有使用apc原装的通讯线空调 跳闸,就会发生这种问题。5000uxi,su5000inet,su5000rminet输入线的连接方法。这三种机型在出厂时不带输入线缆,但有专用的输入线缆接线端子。输入线缆连接步骤:找出ups输入线缆的接线端子(对于su5000inet其输入线缆接线端子在ups背部的右上角,对于su5000rminet在ups背部的左上角),它隐藏于盖板内漏电开关跳闸,盖板由一螺丝固定跳闸原因,需要用改锥松动此螺丝并取下盖板连接输入线。-ups在线工作时风扇频繁启动。这种情况是由于ups机内温度比较高造成的,您可以安装powerchute plus观察ups内部温度,一般是机内达到40摄氏度的时候风扇启动。这样的设计是为提高ups的使用寿命和运行可靠性。由于蓄池问题引起的故障现象大约有下面几种:

不能启动。这时虽然单节电池电压正常,1.很可能是由于电池与电池之间的连接或电池与ups之间的连接出现问题,比如:连接点不牢固或者是连接点有氧化现象总是跳闸怎么回事这时侯就需要祛除氧化物后重新连接。2.可能是ups与电池连线的保险断了,如果是保险断了换一个保险即可。与电池之间的连线很长、很细或中间有连接点,因此产生了很大的压降跳闸开关,导致ups不能起动。

2.市电断电后ups不能转到逆变状态下工作。让ups在市电状态下工作,将万用表设在电压档,表笔接在ups背面安德森插头的里面跳闸位置继电器漏电保护器跳闸,直接测量到达ups的直流电压。此时,一个人观察万用表显示漏电开关跳闸,另一个人拔掉ups的输入线跳闸开关,观察断电瞬间万用表的显示,如果电压值瞬间下降很多变压器跳闸,说明电池部分有问题,如果能够排除连接上的问题,而且电池也已经使用两年左右了,就需要考虑更换电池组。逆变时间短,达不到客户要求。第一,smart-ups长延时机型必须在安装之初就设置电池参数,如果没有设置电池参数就会出现逆变时间短这样的问题。

第二,已经设置了电池参数,但ups的逆变时间仍然很短。您可以在ups低电报警的时候漏电开关跳闸,测量电池电压,如果测量值显示电池的确处于低电状态电热水器跳闸,那就需要更换电池。如果测量值显示电池并不是处于低电状态,那就需要您作充放电校验。注意在充放电校验中,电池要保证充满空开跳闸,放电时需要带50%左右的负载。第三,安装了powerchute plus软件,因为软件的默认设置为:市电中断后5分种计算机关闭,所以需要您修改软件中的参数.其它因素: -ups时常有过载报警。请检查是否有打印机连接到ups上,不建议您将打印机接在ups后面,因为打印机在作打印的时候工作电流会突然增大许多电水壶跳闸,可能会造成ups过载而断电。同样不建议在ups后面接电源插座,因为可能会发生由于电源插座瞬间短路而造成ups过载。

UPS故障处理 ups故障报警的处理篇五

柱塞泵常见故障原因分析及预防措施

发布者:szguanyu 发布时间:2008-10-31 13:01:26 阅读:54次

柱塞泵常见故障原因分析及预防措施

通过认真分析故障发生的原因,采取相应的预防措施,可以避免故障的发生。对于延长机泵设备的使用寿命,降低设备维修费用,确保注水任务的完成,具有十分重要的意义。下面我们对几种常见故障的征兆进行描述,并对原因进行分析,对防止发生故障的措施进行探讨,以期达到最大限度的发挥机泵设备的效能,提高经济效益的目的。

一、烧轴瓦、曲轴研伤故障

(一)故障现象

这类故障出现时一般表现为曲轴箱温度升高,电机电流升高,机油颜色变黑等。在检查过程中一旦发现这种情况应及时停泵检查,并采取相应的措施。如果检查处理不及时,就会发生烧瓦、抱轴事故,导致曲轴研伤,严重时甚至曲轴报废。

(二)原因分析

造成这类事故的原因很多,但主要原因是由于轴瓦和轴颈之间润滑状况恶化而产生的。

1、机油变质、机油杂质过多、进油孔堵塞、机油过少、机油牌号不对。

(1)当曲轴箱由于某种原因进水,会使机油乳化呈现乳白色,粘度下降。使机油在轴瓦和轴颈间的附着能力下降,影响润滑油膜的形成,这时容易在轴瓦和轴颈之间形成粘合磨损,导致轴瓦表面粗糙度增大,摩擦力增大,温度升高,最后发生烧瓦事故。

(2)机油中的杂质主要是机油中的砂粒、灰尘以及泵内金属磨屑,这些杂质进入轴瓦和轴颈间隙中,使轴瓦嵌油面积减小,并形成磨粒磨损,同时机油中的杂质过多还容易堵塞轴瓦盖上的机油流道,使轴瓦间隙内供油不足产生粘合磨损。这两种磨损共同作用的的结果使轴瓦温度升高,间隙变小,最后导致烧瓦事故。

(3)由于柱塞泵采用的是飞溅式润滑,当机油液位低于规定的下限时,曲轴及连杆的带油能力下降,造成轴瓦和轴颈间的供油不足,不能形成足够的润滑油膜,进而产生粘合磨损,如果不及时补加机油,就会出现轴瓦与轴颈干磨,发生烧瓦甚至抱轴事故。

(4)柱塞泵要求使用规定牌号的机油(cc15w/40),如果机油牌号不对,粘度过大流动困难,机油不能顺利进入轴瓦和轴颈间隙内,就会造成供油不足。如果选用粘度低的机油,使机油在轴瓦间隙内附着能力下降,油膜承载能力下降,这些因素都容易造成粘合磨损,继而出现烧瓦事故。

2、变频调速系统的影响

用变频调速系统控制的注水泵,是根据系统压力的设定自动调节泵的频率和转速,有时由于频率低,电机转速低。此时曲轴连杆带油能力下降,机油不能连续进入轴瓦内,不能在轴瓦间隙中形成稳定的油膜,因此,当泵速过低时,易形成粘合磨损。

3、启泵前未盘泵和空载运行、启泵后马上升压甚至带压启泵

长时间停运的泵曲轴箱内机油温度低,粘度大、流动性差,如果启泵前未经盘泵和空载运转,启泵后马上升压或带压启泵,此时没有足够的机油进入轴瓦间隙内,就会产生短时间的粘合磨损。如果长期使用这种方法操作,就会使轴瓦、轴颈摩擦面积增大,润滑状况进一步恶化,从而产生烧瓦事故。

4、液力端阀片损坏,连杆在返回的行程受高压水推动,造成轴瓦和轴颈的冲击、交变载荷次数增多,引起轴瓦温度升高。

(三)预防措施

要避免这类事故发生,就必须做到以下几点

1、必须做到定时巡回检查,发现曲轴箱温度升高超过上限时立即停机(超过环境温度35co)。在检查箱体温度时应与正常运行时的温度作比较,一旦发现温升速度较快,立即采取措施停泵检查。

2、在检查中发现机油颜色变白,应及时清洗曲轴箱更换机油(擦拭曲轴箱内部只能用毛巾而不能用棉纱)。

3、当机油液位下降低于下限时,及时补加机油,并更换漏油的油封。

4、发现机油颜色变混浊及时停泵检查原因,清洗曲轴箱,检查是否烧瓦。

5、使用规定牌号的机油,并对机油进行三过滤。

6、要求运行3000~5000小时进行一次二保,检查轴瓦是否磨损,间隙是否合格。

7、新泵或大修泵要作好磨合工作,连续空载运行不少于24小时,各个压力阶段试运不少于8小时,并按5mpa间距逐步加压。运行500小时后,清洗曲轴箱更换机油。

8、对于变频泵转速较低时对轴瓦润滑产生的影响,可以设定逆变器的最低频率(不低于25hz),也可以调整泵的柱塞直径。

9、严格按照操作规程操作,启泵前盘泵检查有无卡阻,空运5分钟后再逐步加压(冬季空运时间不低于10分钟)。

10.用变频控制的泵站,在启泵、停泵时按照公频启、停泵方式操作。

11、及时更换损坏的阀片。二、十字头磨损、滑道拉伤

(一)故障现象

这类故障与烧瓦、曲轴研伤故障征兆基本相同,在烧瓦的同时往往也伴有十字头磨损、滑道拉伤和连杆销轴、铜套的磨损现象发生。此类故障往往是相互作用相互影响的。这类故障发生后,如果处理不及时,往往造成十字头滑道和十字头的严重损伤。

(二)原因分析

导致这类事故的原因主要有以下几个方面:

1、由于十字头和滑道的润滑状况恶化而产生的,他的形成机理与烧瓦、曲轴研伤的形成机理相同。

2、由于轴瓦研伤后会产生大量的金属磨屑,这些磨屑进入到十字头和滑道间隙内产生磨粒磨损,从而导致十字头磨损和滑道拉伤。

3、由于铜套或销轴松动,在十字头内产生轴向窜动,并与十字头滑道直接接触产生磨擦,从而导致拉缸事故。

4、因曲轴轴向窜动量过大,造成十字头和滑道偏磨,导致拉缸事故。

5、由于连杆弯曲导致十字头和滑道偏磨,造成拉缸事故.(这种故障一般在大修试运时出现)

(三)预防措施

要避免这类事故的发生,除了采取防止烧瓦的措施以外,还应注意以下几点:

1、检查曲轴的窜动量,如发现窜量过大,()及时修理。

2、定期清洗曲轴箱,检查有无铜屑,并过滤机油。

3、铜套和销轴松动后发生轴向窜动一般不容易检查,这就要求在泵装配时一定按规定的过盈量装配,铜套的装配采用冷装配工艺。

4、控制大修质量,不能安装弯曲变形的连杆。

5、由于箱体温度过高在短时间内可造成大的事故(75oc),所以在泵上安装温度超限自动保护装置,可以有效地避免事故的发生。

三、皮带容易烧

(一)故障现象

这类故障一般表现为皮带打滑,有刺耳的摩擦声,泵转数降低,皮带弹跳,并且有焦糊味。发现这种情况应及时停泵,调整皮带松紧度并调整四点一线合格,如处理不及时将导致烧皮带。

(二)原因分析

这种故障产生的原因一般有以下几点:

1、两个皮带轮槽不对正,四点一线误差太大,运行时皮带弹跳,皮带与轮槽偏磨,接触面积减少使皮带磨损速度加快。

2、皮带过松,使皮带打滑,导致烧皮带。

3、更换新皮带后,皮带拉长未及时调整松紧度,致使皮带打滑而烧皮带。

4、皮带型号不对,皮带宽度与电机轮槽不符,造成皮带不能完全嵌入槽内,接触面减小,导致烧皮带。

5、皮带粘有油污,降低摩擦系数,产生打滑现象,导致烧皮带。

6、皮带轮轮槽磨损造成皮带与轮槽接触面减小,皮带打滑,导致烧皮带。

(三)预防措施

1、选用规定型号质量优质的皮带,如果发现皮带因过松而打滑立即停泵调整。

2、调整皮带时要求两轮对正,误差不能超过2mm。

3、发现皮带轮与皮带之间有油污,应将油污擦掉。

4、四点一线调整不合格时,应调整电机皮带轮轴套的位置,达到两轮对正。

5、更换磨损的皮带轮。

四、泵整机振动超限

(一)故障现象

发生这种故障一般表现为整机振动,噪音增大,流程焊口部位经常刺漏,压力表指针摆动过大,管线颤动。一旦发现震动过大应及时处理,避免发生其他事故。

(二)原因分析

造成整机振动超限的原因主要有:

1、曲轴轴向窜动量过大。

2、十字头挺杆与柱塞杆连接卡子松动。

3、轴瓦连接螺丝松动。

4、电机轴弯曲,电机转子动不平衡。

5、电机或泵滚动轴承损坏。

6、泵基础固定螺丝松动。

7、填料总成压盖松动退出,与连接卡子发生撞击。

8、泵供液不足造成打空泵。

9、吸入稳定器胶囊损坏,吸液阀进液不平稳。

10、阀片固定螺丝松动退出,阀片及弹簧座撞击泵头。

11、管线悬空未固定,造成管线抖动,引起泵体振动过大。

(三)预防措施

1、在巡回检查过程中注意观察柱塞连接卡子、总成压盖是否松动,电机固定螺丝、泵基础固定螺丝是否松动,有问题及时整改。

2、检查流程及喂水泵,防止泵抽空。

3、检查曲轴串量和轴瓦连接螺丝。

4、更换稳定器胶囊,启泵前放净气体。

5、发现泵头温度升高及时检查阀片。

6、电机或泵轴承温度升高,噪音增大,及时检查更换。

7、固定进出口管线,砸紧垫铁。

五、曲轴油封和挡油头油封漏油

(一)故障现象

这类故障表现为曲轴油封和挡油头油封部位的漏油,长期漏油不仅造成机油的浪费,而且严重时如发现不及时会造成箱体缺油,产生抱瓦拉缸事故。

(二)原因分析

1、油封装配不当或倾斜,弹簧脱落。

2、油封损坏,唇口磨损。

3、油封压盖退扣松动。

4、十字头挺杆外表面拉伤或砸伤。

5、曲轴油封部位轴颈表面损伤,油封磨损。

6、油封盒密封圈损坏、回油孔堵塞或回油孔安装位置错误。

(三)预防措施

1、检查油封是否完好,如损坏及时更换,并按正确的方法装配。

2、发现挡油头油封压盖松动及时紧固。

3、及时更换外表面损伤的十字头挺杆。

4、轴颈表面损伤的,用锉挫平。

5、更换油封盒密封圈,调整回油孔位置在下部。

六、柱塞密封填料刺漏严重

(一)原因分析

1、密封填料磨损或数量不够。

2、填料总成压盖松。

3、铜压盖和导向环磨损过大超过1mm。

4、填料总成内弹簧断。

5、柱塞杆表面拉伤或有腐蚀孔洞。

6、十字头挺杆与柱塞不同心,造成偏磨铜压盖、导向环,并且柱塞杆与填料之间有间隙。

7、填料总成密封垫刺坏。

(二)预防措施

1、及时更换磨损的填料、柱塞杆、弹簧、铜压盖、导向环。

2、检查填料压盖的松紧程度,发现松动及时紧固。

3、紧固填料总成法兰螺丝时要对角紧固,并且按分次、交叉、对称的方法,使每条螺丝紧固力矩基本相同,达到柱塞杆凸台与十字头挺杆孔自由嵌合。

4、更换填料总成密封垫。

七、泵头刺裂

(一)故障现象

1、这类故障产生后会出现泵效下降,压力降低,听泵头内有刺水的声音。

2、泵头刺裂严重时泵头阀座部位有温度升高的现象。

3、更换阀座、阀片泵效没有改变,用手摸有明显刺出的沟槽。

(二)原因分析

1、泵头制造缺陷,阀座孔部位有裂纹、砂眼等。

2、由于阀座孔表面锈蚀,导致阀座孔与阀座之间有缝隙,高压水从缝隙中进入低压区,因而使阀座孔内表面受到冲刷,时间长了就会刺成沟槽。

3、密封圈失效导致高压水直接冲刷阀孔内壁,造成泵头刺裂。

(三)预防措施

1、提高泵头制造质量,减少裂纹、砂眼等内部缺陷。

2、更换阀座时检查阀座质量,要求表面光滑。凡是质量不合格的不能装入。

3、安装前对阀座孔除锈并涂油。

4、及时更换失效的密封圈。

八、泵效下降

(一)故障现象

泵容积效率下降可用下列几种方法判断:

1、听泵头内的声音判断,此时泵头内有“刺刺”的刺水声。

2、摸泵头阀座部位,有温度升高的现象。

3、观察进出口压力表的波动情况,如进口压力表波动较大,说明进液阀片不严。如出口压力表波动较大,说明排液阀片不严。

4、在注水井未调整配注系统管网无漏失的情况下,干线压力下降。

5、通过单泵出口管线上流量计读数判断,排量下降。

6、通过电流判断,一般电流下降5~10%阀片有漏失。

(二)原因分析

泵效下降是由于泵头内高压区或低压区密封不严所造成的,主要有以下几个原因:

1、由于阀片破裂变形,以及阀座、阀片表面刺出沟槽等原因使阀座阀片表面密封不严。

2、由于阀片复位弹簧断裂,阀片不能及时封住阀座孔,造成高压水返回低压区。

3、阀座孔道内进入异物,将阀片顶起,使阀座阀片密封不严。

4、由于泵头刺裂,高压水返回低压端。

5、排出阀座密封圈损坏。

(三)预防措施

1、定期检查阀座阀片,更换复位弹簧和密封圈。

2、发现泵头刺裂时,及时修复泵头。

3、选择优质的阀座配件,并按正确的方法组装。

4、定期清洗进口过滤缸,检查滤网是否损坏。

5、对泵进出口流程施工后,启泵前应将管线冲洗干净,避免焊渣进入泵头内。

九、电机轴承跑高温

(一)故障现象

这类故障发生在电机前轴承,一般表现为轴承端盖温度升高(超过80co)电机噪音增大,(有骨碌骨碌的声音)一旦发现这种情况,应及时停泵检查,否则会导致轴承损坏,严重时可造成电机抱轴事故。

(二)原因分析

产生这类故障的原因主要有压力下几个方面:

1、电机轴承盒内缺油,造成滚动体与滚道之间干磨,摩擦阻力增大,产生热量使轴承部位温度升高。

2、润滑脂牌号不对或油脂变质,导致轴承温度升高。

3、由于轴承和端盖镗孔间隙大,造成电机轴承跑外圈,轴承外套与镗孔干磨,使轴承温度升高。

4、轴承端盖紧固螺丝松紧不一致,使轴承偏斜,滚动体与滚道偏磨,导致温度升高。

5、传动皮带调整过紧使轴承受力侧无间隙,造成滚动体与滚道之间干磨,使轴承温度升高。

6、变频方式启停泵的影响

使用变频调速的泵站,在启泵时采用将出口闸门打来,回流闸门关闭带压启泵的方式,而停泵时采用不开回流闸门卸压突然紧急停泵的方式。在启泵、停泵过程中轴承和电机轴都承受巨大的冲击载荷,这都加快了滚珠和滚道的磨损,时间长了磨损加剧,引起轴承跑高温。

7、变频泵转速慢,电机散热能力下降。

(三)预防措施

要避免此类事故的发生必须做到以下几点:

1、定期对轴承保养,加够润滑脂,并使用规定牌号的润滑脂。

2、经检查跑外圈的轴承端盖,可以用扁铲在轴承孔壁上均匀打出毛刺,再将轴承装入端盖。

3、调节端盖螺丝力矩一致,达到轴承和镗孔中心线重合。

4、更换皮带及调整皮带时,要求松紧程度合适。

5、使用变频调速的泵站,启泵时先将回流闸门打开,在无压力情况下启泵,停泵时先打开回流闸门卸压,然后再停泵。

6、设定变频泵最低频率为25hz。

结束语:

1、柱塞泵常见故障与设备制造、维修保养、使用操作都有密切的关系。制造、修理是基础,保养、使用操作是关键,所以必须加强现场管理工作,特别是加强润滑油管理工作。

2、柱塞泵有些故障不是孤立的,有时是相互影响、相互作用的,有时一种现象可能有几种故障的可能。因此,必须以综合分析的方法判断故障产生的原因。为了准确查找故障部位,可以采取分段处理的方法。即:卸掉皮带空试电机、卸掉连接卡子空试动力端、逐步带压检查诊断,从而找出产生故障的真正原因,进而排除故障。

3、开展柱塞泵故障的分析工作,使操作者掌握故障发生的征兆,采取相应的预防措施,对避免机械事故的发生,延长机泵的使用寿命,都具有十分重要的意义。

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:2.99元 10元
微信扫码支付
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:6.66元 10元
微信扫码支付
联系客服