光阴的迅速,一眨眼就过去了,很快就要开展新的工作了,来为今后的学习制定一份计划。我们该怎么拟定计划呢?以下我给大家整理了一些优质的计划书范文,希望对大家能够有所帮助。
建筑质量工作计划 建筑工程项目质量计划篇一
质量工作规划
2010年是全新的一年,工程管理处将以崭新的环境为契机,积蓄内力,夯实基础,着力做好质量管理的基础建设工作,努力营造良好的施工环境,坚持以科学的质量策划为基石,有序可控的过程管理为手段,完善的质量体系为保障,塑造良好的质量形象,提高公司在重要客户中的战略地位,增强顾客满意度。
一、2010年工作重点
1、抓工程施工质量,重在过程控制。落实、细化质量管理责任制,突出各项目经理部及专业公司质量管理部的监督检查职能,落实方案、技术措施的执行,提升现场执行力度。
2、开展技术、质量培训、取证工作。加强技术、质量管理人员基础知识的培训,适应现代化管理的要求,提高技术人员综合管理能力。组织针对新版验收评定规程的学习、培训,贯彻执行新版验收评定规程。
3、继续推动工程创优,全面规划创优工程,实现投标时的质量承诺。全面提升公司变电工程的建设水平,确保华北电网公司下达的“国家电网公司优质工程通过率100%”目标的实现,为公司树立良好的企业形象。
4、抓已完工程竣工资料的移交工作。进一步理顺技术、质量管理,力争使工程资料与工程同步移交,实现投标承诺。
5、充分发挥工程管理处的技术服务和指导作用,加强对施工现场的监督检查。对发生的质量问题认真总结,有针对性的开展工作,使质量管理人员职责到位、工作到位、检查到位。7、深入开展qc小组活动,组织召开 “公司2009年度qc成果发布会”,要求各现场通过小组活动,开展技术攻关,发挥qc小组的积极作用,将qc小组的成功经验及时应用到工程施工中,推动工艺质量的提高。二、主要措施
1、加强技术及质量管理培训工作
⑴加强教育培训,提高队伍整体素质。针对我单位特点,加强对工程技术人员、质量管理人员的培训,突出管理型、专业型质量管理特点。要求各单位组织工程技术人员、质量管理人员学习相关施工规范、规程,加强技术、技能培训,提高技术人员的技术水平和施工人员技能水平。
⑵加强新上岗人员的培训,重点是新规范、新验评和新标准。要求各单位组织定期的业务学习,有针对性地加强质量管理和控制,不断提高质量管理水平。
⑶组织新启规和新版验收评定规程的学习和培训工作,贯彻执行新版验收评定规程。
⑷统计各单位质量管理人员数量及专业构成,组织质检人员培训、取证工作,满足工程需要,达到提高质量管理水平的目的。
2、工程创优工作安排
⑴根据合同文件中要求的质量标准和目标,督促各项目部编制具体创优规划,要求各单位树立创优意识,在生产管理工作中突出工序质量控制;突出预控和过程控制;突出整体质量,树立全面质量观;突出创优思路,坚持走建精品工程之路,走可持续创优之路。
⑵针对电网建设工程特点,要求变电工程公司认真总结工程创优评比中的经验,组织学习网公司对输变电工程的规定及创优标准,做好工程的创优规划。进一步强化工程技术人员和施工人员的创优意识,将工作细化到施工的每道工序中,确保工程质量达到国网优质工程标准。
⑶对电网建设工程进行不定期的质量巡查,依照创优规划及实施细则,对工程实物质量,资料以及质量管理体系运行情况进行全面、系统的检查,力求在力求在施工阶段及时发现存在的质量问题及缺陷,结合现场情况制定切实可行的改进措施,并立即整改和纠正,促使创优工作的顺利实施。
3、注重工程前期策划
项目的前期策划是质量概念确立的源头,是建立质量要求的重要阶段,前期质量策划是否充分关系到工程能否顺利开展的各个环节。工程管理处将积极参与项目前期策划的各个阶段。
⑴督促新开工项目做好工程策划,建立、健全工程技术及质量管理体系,贯彻工程项目管理标准,制定有效的质量保证措施,确保工程项目质量可控。
4、加强监督检查,体现指导作用
⑴加强基础管理工作,对施工组织设计、施工方案、作业指导书、相关技术措施执行等方面进行专项检查,跟踪、验证交底内容的执行情况,技术方案、措施的执行情况是否受控等方面进行不定期检查,消除质量隐患。
⑵落实、细化质量管理责任制,学习、贯彻质量责任制度。要求各单位总工牵头对本单位质量管理责任制是否有效执行,开展自检、自查活动。
⑶组织防治质量通病专项检查,消除质量隐患。本年度内重点加强质量通病治理,开展质量通病综合治理活动,建设无质量通病的工程。首先以治理砼质量缺陷为重点,确保主体结构安全;其次分步实施对装饰装修工程质量专项治理,加强细部工艺控制,逐步提高观感质量;在此基础上逐步加强对安装工程质量和治理,确保正常使用功能。今年拟重点治理的六项质量通病是:①回填土厚度超厚,密实度不足;②砼路面裂缝;
⑹通过经常性的到现场进行管理监督巡查、不定期的质量抽查检查等形式,对施工过程中发现的质量不良行为和实物质量缺陷及时指出,做好指导工作,达到警醒和督促作用。要求各项目部质量管理人员牢固确立做好“合格工程”的指导观念,在施工验收规范标准总体框架下,以公司质量管理制度为准绳,通过一系列行之有效的管理手段的全面实施,确保公司在建工程的施工过程中各项工序及环节受控。及时纠正并有效杜绝质量不良行为的发生,保证实物质量水平的达标。
⑺把验收资料整理作为监督检查的一项重要内容,督促各项目工程验收资料、工程总结的整理工作,力争使工程资料和工程进度同步。
⑻协助项目部及业主组织好丰润#1机组、定洲二期#4机组、国电津能等工程的达标投产的迎检工作。
5、qc小组活动计划
⑴2010年5月将组织召开 “公司2009年度qc成果发布会”。通过发布会的形式,要求各现场通过小组活动,开展技术攻关,发挥qc小组的积极作用,将qc小组的成功经验及时应用到工程施工中,从一点一滴降低施工成本,推动工艺质量的提高。
⑵要求各项目部、实体公司针对2010年本单位施工、管理具体情况,春节前上报2010年qc小组活动课题,并在2010年质量管理工作中深入开展,使小组活动贯穿于质量管理中,更好的推动为工艺质量提高。
6、质量回访工作
不断巩固“服务业主”的质量意识,持续完善质量回访工作的开展。工程管理处要与建设单位建立良好的沟通渠道和友好的工作关系。通过到现场征询、征求顾客意见、了解工程监理意见和建议、及时与项目经理部和施工单位交流、对所收集测评结果进行深入的解析、提取成功经验并发现工作中的薄弱点、制定预防措施等形式,更好地为建设单位服务。在家创业,时尚
名表招淘宝网络代理商
亲,以下是零风险的创业机会,请您能花5分中时间仔细了解。1、不受地域限制,无须存货,无资金压力及风险。
无能您是在中国的任何一个城市,都可以在网络上代理销售我们的产品,你无须自己存货,我们可以从我们的产品仓库帮你发货,您只需把你的顾客地址告诉我们就可以了。2、无需专业技术,只要你每天有上网的时间都可以做。
您只要有一个淘宝帐号,我们可以帮你装修网店及提供推广的技术指导,你只要每天挂上qq及旺旺接受客户咨询及订单就可以了,当你收到客户的货款后,直接安排我们给客户发货就行了。3、收入丰厚
加盟我们的客户新手一般第一个月的收入都有1000左右,爱学习,了解网店经营的一般的三个月内能达到有上万元的月收入。4、高回报
我们是正规做出口厂品的厂家,我们的货出品有的几十元到海外,在网上零售都是几百元的,回报非常丰厚。下面我们的产品及产品报价单。5、免加盟费,零风险。
加盟我们的网店代理分销商,只需交600元加盟保证金,当代销20块产品后,公司将退还其600元的加盟保证金。
只要您有成功梦想,有成功的激情,我们相信,你一定能成功,同时也请你相信,我们将是你成功路上的一名最好的伙伴。
本公司是专业从事名牌手表批发的专业网络供应商,在香港有实体店面,致力于为广大有志于从事网络营销的年青朋友提供创业致富的出路,欢迎广大有意向的年青朋友加盟咨询。1、专业提供手表拍拍数据包,拍拍旺铺模版,店铺装修及拍拍开店指导。2、专业提供手表淘宝数据包,淘宝旺铺模版,店铺装修及淘宝开店指导。3、为拍拍,淘宝加盟商提供优质的货源,优惠的批发价格及一件代发货服务。4、为拍拍,淘宝诚信加盟商提供一个代发货,代收货款服务。淘宝标准加盟样榜店:
建筑质量工作计划 建筑工程项目质量计划篇二
建筑工程质量计划,目标,控制,方案,谁有? 第一章编 制 说 明
第一节 编制依据
建设单位一九九九年四月二十日发布的“摩托车有限公司动力房、仓库工程”招标文书。
国家现行有关的工程施工验收规范、规程、标准以及省市主管部门对基本建设的有关规定。
工程现有施工条件及建设单位的支持配合。
市城建部门、城管部门颁发的相关法规。
本公司近年来预应力工程施工经验及企业施工能力,技术装备,iso9002质量体系控制文件、作业条件及企业员工整体素质及机械、劳动力调配能力。
第二节 编制内容
本方案根据建设单位提供的招标文件及现场实勘,专门针对招标文件要求的仓库工程而编制。
本施工方案针对该工程的特点,结合实际,本着确保工程质量优良、方便施工、经济合理的原则,选择合理的施工机械。
本施工方案是为本次投标而作的投标方案,若我公司中标,我们将在施工过程中随时根据甲骨文方要求和施工现场实际情况作相应调整。
第二章工程概况
摩托车有限公司—仓库工程,由旅行车制造厂与美国摩托车公司合资兴建。该工程建筑面积3223m2。
1、建筑特点:
仓库工程内、外墙均为mu
10、240厚实心粘土砖,且内外墙均在-0.05标高处设20厚1:2水泥砂浆(掺5%防水剂)防潮层。墙体在±0.00标高以下采用m5水泥砂浆,±0.00标高以上采用m5混合砂浆。地面采用c20砼200厚,内加φ8@200×200钢筋网一层,面层地面厚涂料选用pahl-环氧氢凝高强耐磨地面材料。外墙勒脚、檐口、门窗套局部抹灰,分格线为15宽1深水泥原色。其余外墙面为清水砖墙1:1水泥砂浆勾缝,刷砖红色外墙涂料二道。六个外檐大门均设置钢管护门柱。
本工程在跨中即b轴处设240厚砖防火墙,室内装修:内墙面为刷能冲洗的中档涂料二道;墙裙高1.8米,采用银白色的无光漆。
2、结构特点:
本工程基础为杯形基础,其砼强度等级为c20,基础之间由基础梁连接。本工程基础梁、柱、屋架及预制腹杆、钢筋混凝土系杆均采用现场预制,基础梁、屋架、柱及钢筋混凝土系杆的混凝土强度等级为c20,屋架混凝土强度等级为c40,预制腹杆混凝土强度等级为c30。屋面板采用场外预制,运输至现场后吊装安装就位。屋架水平支撑、垂直支撑及钢系杆均采用3号钢,场外予加工。厂房周边设防水带,采用三七灰土分层夯实,外包两层较厚的聚乙烯塑料薄膜。
3、施工难点
本工程工期紧,现场预制量大,工种交叉作业频繁,故施工时应严格按照施工组织设计中“预制构件平面布置及吊装线路图”中的布置进行组织施工,使整个施工现场井然有序,避免因现场凌乱,预制构件乱摆乱放而给施工造成极大不便以致影响工期。
预应力钢筋混凝土折线形屋架预应力孔道成形难度大,施工中应精心组织施工,防止发生堵塞而造成穿束困难。
第三章施工总体安排
第一节 组织机构及指挥系统
一、指挥系统
根据该工程的规模特点,公司领导班子特别重视,经过认真慎重多次研究决定将本工程列为公司一九九九年度重点工程,为组织协调和加强本工程的组织领导工作,特成立由公司总经理亲自挂帅,公司总工程师担任技术负责人,及各职能部门参加的工程现场指挥部,形成指挥系统。
二、组织机构
本工程采用项目法施工,具体由我公司优秀项目经理部—徐荣文项目经理部承担该工程的施工任务,全面负责指挥该项目工程现场施工和各项管理工作,并在公司范围内抽调强有力的各项专业技术管理人员,充实原有班子,建成强有 1
力的项目管理班子,健全各项管理制度,统一指挥,协调各方面的关系,确保工程的工期、质量、安全、成本及文明施工,做到优质高效。项目经理及管理人员简历和近期主要业绩见标书的前部分。
三、各方面的组织协调
在劳动力调配上,由项目经理部会同公司劳动力调配部门,组织优秀施工班组,具有丰实检经验和施工技术水平的操作人员。
在物力上,公司的材料分公司将优先供应和串换现场需要的各种材料,公司的机械化分公司在砼机具、钢筋加工设备、发电设备、车辆等机械器具上优先解决,专人负责,确保机械器具的正常运转和使用。
在财力上,建设单位拔付的工程款在银行成立专门帐户,专款专用,当建设单位的资金暂时不到位时由公司内部通过资金结算中心等部门调集资金,保证工程正常施工。
第二节 方针目标管理
充分发挥国营一级建筑施工企业的优势,发扬“团结、实干、求实、创新”的三建精神,依据公司质量体系文件规定,制定出严格的质量、安全、工期的控制措施,大力采用新技术、新工艺、新材料,以科技进步推动施工生产,密切与建设单位、设计单位及其它周边相关单位之间的联系,强化项目管理,精心组织施工,确保优质高速地完成施工任务。为使各项目标全面实现,现详述如下:
工期目标
本工程标书所示原则工期为132天(五月二十一日至九月三十日)。我们在保证质量的前提下尽量提前。
质量目标
在工程竣工后,由建筑工程质量监督检查站进行质量评定,工程质量优良,合格率必须达到100%。
安全目标:
本工程安全管理实行标准化,争取达到市级“安全施工标准化工地”。
••1)、施工安全方面:
••施工现场杜绝重大伤亡事故及机械设备事故,轻伤率控制在2‰内。
••2)、消防安全方面:
••施工现场杜绝火灾,火警事故。
••3)、治安管理方面:
••施工现场治安管理必须达标,无刑事犯罪案件,消除“六害”行为。
现场管理目标:
按照成都市政府文明工地规定,发扬项目部创十佳的经验,对施工全过程进行科学管理,建成标准化施工现场。
项目部严格按gbt9002标准推行全面质量管理体系,严格按我公司质量体系文件(《质量手册》、《质量体系控制程序》、•《质量文件汇编》、•《质量记录汇编》、《施工作业指导书汇编》)进行管理,•确保高速优质地完成工程任务。
第三节 施工总体安排
整个工程施工原则为:先地下后地上,先基础后主体,充分利用平面、空间和时间,组织平面立体流水交叉作业,为及早插入下道工序和各专业施工创造条件,做到科学管理均衡施工。
本工程地梁、柱、屋架、等采用现场预制;大型屋面板、天沟板、钢支撑等采用场外委托生产;吊装采用先将柱子、地梁吊装就位并校正固定后,再采用两台吊车同时从轴分别起吊屋架、支撑及屋面板、天沟板。
第二榀屋架吊装固定完毕后即可开始砌筑围护墙。
第四节 施工进度计划安排
由于规定工期为132天,我们充分利用人力、物力,发挥我公司的优势,合理调配劳动力,保证在规定工期132天内顺利完工。详见施工总进度计划。
第四章施工准备
第一节 技术准备
一、组织学习图纸,进行会审
通过学习图纸,熟悉图纸内容,了解设计要求和施工达到的标准,明确工艺流程,掌握和了解设计图纸细节。由建设单位、设计单位、施工单位共同进行图纸会审,彻底将施工图纸所存在的问题消除在施工之前。
二、编制施工方案、预算、加工计划、进度计划、资金使用计划
施工方案是统筹规划该工程进行施工准备和正常施工的全面性技术经济文件,同时也是编制施工图预算以保证施工顺利进行的先行技术文件之一,是施工交叉搭接、流水顺畅进行的先决步骤,作好施工前的预算、加工、进度计划步骤安排,方可保证原材料、半成品、成品构件等按时进场待用。
第二节 施工组织准备
该工程采取公司领导下的项目法施工的组织形式,由公司所属优秀一级项目经理、具有厂房施工丰富经验的项目经理领导班子承担施工。
项目班子职能部门齐全,包括技术、现场工长管理、质量、安全、材料、预算、财务、劳资、机械、治安、后勤等,对工程施工进行全面全过程的系统管理。
第三节 施工机械的选择配备
根据本工程的实物工程量结合工期需要,另外综合考虑本工程的实际情况,现场配置全套钢筋加工机械各一台。本工程砼采用现场搅拌,经测算现场设置两台jdy350型强制式搅拌机即可满足需求。另现场砼运输采用若干辆手推车加以进行。
另因本工程工期较紧,为确保不因施工现场停电而延误工期,故在施工现场设置一台120kw柴油发电机备用。本工程主要机械设备的选择见“施工现场主要施工机具一览表”。
主要施工机械机具一览表
第一节 总平面布置
根据建设单位提供的现场情况,建筑总平图及现场实勘,遵循经济合理的原则规划修建现场临时设施。
施工临设可利用原有设施,另根据实际情况适当增加部分临设。所有临设一律用标准粘土砖砌筑,上铺石棉瓦。办公室地坪为水泥砂浆地坪,内墙抹灰,外墙清水墙勾缝。
根据现场踏勘,我方现场施工临时排水沟可利用施工现场南边现有沟渠,排放搅拌台及生活区经沉淀处理后的污水。另为保证夜间施工照明度,在仓库工程施工时设一座镝灯架,镝灯架用钢管脚手架搭设。
施工现场总平面布置详总平面布置图。
第二节 临时用电
施工现场用电由甲方在厂区东北角的750kva变电站提供,施工现场用电量按施工最高峰阶段的最大用电量为准进行计算,其中照明用电量按施工机械及动力设备用电量的10%计,则
p=1.05(k1∑p1/cosф+k2∑p2)
=1.05(0.7×61.5/0.75+0.6×133)=144.06kva
照明及生活用电为:p×10%=14.4kva
总用电为: p=158.46kva
建设单位在厂区东北角的750kva变电站提供施工用电,完全满足施工需要。我方只需采用经市技术监督局授权单位校核无误的电表计量后方可进入施工现场。
施工用电导线截面选择三相五线制blx。
i=k·p/ 3· u线·cosφ
=0.7×158.46×1000/1.732×380×0.75=224.71a
故下杆主线选用blx:s=70mm2,支线用50mm2的铝芯橡皮线。
施工现场临时用电详施工总平面布置图。
第三节 临时用水
本工程施工用水、生活、消防用水均由建设单位在厂区西南角予留的ф100mm干管提供。
施工现场临时用水详施工总平面布置图。
第四节 劳动力配备
公司将根据工程及施工进度,劳动力需用计划,随各阶段施工的用工情况,随时调整、配备、满足工程的需要,形成严密的动态管理。
施工阶段所需劳动力配备情况列于下表。
劳动力需用计划
本劳动力需用表人员数量为动态管理,人员高峰时约150人左右。
第二章主要施工方法
第一节 测量放线
根据给定的施工图qc24bz-4-0101,以联合厂房的⑦轴为基准开始放线。向西南方向延长⑦轴,在该延长线上量取决40.5m于a点,并在a点架经纬仪看⑦轴对零刻度线,尔后左转仪器对90°扫出一条射线,则该射线即为①轴或12轴;在该射线延长线上从a点往东南方向量取18.000m于b点,在该射线上从a点往西北方向量取得30.000m于c点,在b点架经纬仪看a点对零刻度线,尔后左转仪器对90°扫出一条射线,在该射线上量取bd=66.000m于d点,则该射线即为 a 轴或 c 轴;在c点架仪器看a点对零刻度线,尔后右转仪器对90°扫出一条射线,在该射线上量取ce=66.000m于e点,则ce所在直线为 c 轴或 a 轴,连接d、e所得直线即为⒓轴或①轴。根据仓库的平面各轴线间的位置关系即可放线得到其他各轴线的位置。
第二节 基础工程
土方开挖
土方开挖采用机械开挖至设计标高以上200高处,采用人工修边拣底。当挖至设计标高后应对基坑进行钎探,发现软弱土层应予以清除至好土层超挖部分应用二八灰土分层夯实回填至设计标高。
基底验槽
当挖至设计标高后,请质监站、建设单位、设计单位、勘测单位检查验收,经多方签字认可后立即浇筑混凝土垫层。
第三节 止水带工程
本工程设计上要求仓库周边设三七灰土止水带,三七灰土分层夯实后外包二层质地较厚的聚乙烯塑料薄膜帷幕。止水带应与土方开挖工作同时进行。
由于止水带最低埋深为-2.0米,需开挖深度为2.3米,土方开挖仍采用挖掘机从内侧机械开挖分段施工。开挖至设计深度后,采用人工修边检底。为满足设计要求,开挖坡度同聚乙烯塑料薄膜帷幕坡度由人工修检。但考虑到坡度较陡,为保证施工安全和边坡稳定,边坡采用竹木脚手板和钢管架作临时防护。
基坑开挖就位清理修检后,由边坡侧边由下至上铺设聚乙烯塑料薄膜帷幕,铺设时搭接部分不应小于150mm,并用专用热合机随时进行热合处理,接缝粘贴严密。上层和下层搭接部位应该错开,聚乙烯塑料薄膜如有撕裂等庇病,应裁去弃用,聚乙烯塑料薄膜至下而上全部铺设完毕后再进行三开灰土的回填,为作好聚乙烯塑料薄膜帷幕的保护,上面需覆盖无钉子的木制架板,顶部150mm 宽聚乙烯塑料薄膜帷幕先翻至外侧,用木架板压住。
三七灰土回填时基底应干燥,若有积水应挖积水坑排水;回填时应分层夯实,每层200mm厚,用蛙式打夯机夯实。三七灰土在距施工现场10km外取料,采用天然黄土或无膨胀性土料,消石灰应采用生石灰块,使用前3~4天予以消解,并加以过筛,其粒径不得大于5mm,不得夹有未熟化的生石灰块,也不得含有过多的水份,灰土拌合料应保证比例准确,拌合均匀,颜色一致,随时拌合随时夯实,含水量以用手将灰土紧握成团,两指轻捏即碎为宜。每层的夯实遍数,由现场根据实验确定。上下两层灰土的接缝距离不得小于500mm,施工间歇后继续铺设前,接缝处应清扫干净,并应重叠夯实,夯实后的表面应平整,经适当晾干后,方可进行下道工序。灰土回填到位后,将150mm厚聚乙烯塑料薄膜帷幕翻过来覆盖,因本方案不包括散水部分,故在施工散水前一直采用木架板覆盖保护。
第四节 杯基工程
在地基验槽合格后,立即浇筑混凝土垫层。垫层施工完毕再进行杯基施工。
杯型基础钢筋在现场钢筋房中制作完成后,在浇筑现场绑扎。除杯芯部分配制工具式定型木模外,其它均采用组合钢模板拼装,钢架管支撑。杯芯模板采用木模外包镀锌铁皮,芯模大样及杯基模板支撑详见附图。
基础浇筑时按台阶分层一次浇筑完毕,不设施工缝,每层砼一次浇足,按先边角后中间的顺序。为防止垂直交角处可能出现吊脚现象,可采取如下措施:
a)、在第一级砼捣固下沉2~3cm后暂不填平,继续浇筑第二级,先用铁锹沿第二级模板底圈做成内外坡,然后再分层浇筑,外圈边坡的砼于第二级振捣蛋过程中自动摊平,待第二级砼浇筑后,再将第一级砼齐模板顶边拍实抹平。
4b)、捣完第一级后拍平表面,在第二级模板外先压以20cm×10cm的压角砼并加以捣实后,再继续浇筑第二级,待压角砼接近初凝时,将其铲平重新搅拌利用。
c)、砼浇筑时,采用流水作业方式,即顺序先浇一排杯基第一级砼,再回转依次浇第二级,这样对已浇好的第一级砼有个下沉的作用时间,但必须保证每个柱基砼在初凝之前连续施工。
d)、为保证杯形基础杯口底标高的正确性,宜先将杯口底砼振实并稍停片刻,再浇筑振捣杯口模四周的砼,振动时间尽可能缩短,同时还应特别注意杯口模板的位置,应在两侧对称浇筑,以免杯口模挤向一侧或由于砼泛起而使芯模上升。
e)、为提高杯口芯模的周转利用率,可在砼初凝后终凝前将芯模拔出,并将杯壁划毛。
杯基拆模后应及时回填夯实,以防基础浸水。
第五节 现场预制工程
柱、基础梁及砼系杆的预制
本工程所有预制构件均在现场采用三层叠合预制。具体布置见附图。
本预制工程所采用模板除局部采用木模外,其余均采用组合式钢模板,由于现场预制工作量比较大,虽然场地相对来说比较宽,但考虑到现场场地土质为膨胀土,从成本和质量等多方面考虑,所有构件均采用就地重叠生产,重叠三层。为保证预制构件质量,地模一定要按要求认真处理,并在周边作好排水坡度。地模具体作法如下:铺30cm厚砂夹石,由振冲压路机碾压密实后,上铺三层砖,砖上再摸水泥砂浆,砌砖时沿长度方向每1m留设一个架管孔洞。
为保证构件观感质量,应在构件砼浇筑前在地模表面满刷隔离剂2~3道,在构件与构件之间也要认真涂刷2~3道隔离剂。为防止粘结易于脱模,在构件与构件间还应加铺一层聚乙烯塑料薄膜。构件制作时,其下层构件砼的强度需达到5.0n/mm后,方可浇筑上层构件砼,在构件砼浇筑完毕后,应标注构件的型号和制作日期,并应标注在统一的位置上。在浇筑砼之前,应认真检查,模板尺寸要准确,支撑要牢固。钢筋骨架不得有歪斜、扭曲、扎结松脱等现象。埋件的数量、规格、位置是否与设计图相符,保护层垫块要合适,并及时作好隐蔽工程验收记录。预制构件要求一次浇筑完毕,不留施工缝,从一端向另一端推进。拆模后立既用湿润草袋覆盖养护。预制构件强度达到设计强度后,首先由吊车起吊就位,并在构件上弹中心线,构件在起吊时,绳索与构件水平面夹角宜不小于45。
构件钢筋现场集中制作,预制现场绑扎,现场设专人制作砼垫块,以控制砼保护层的厚度。由于柱侧拉结筋较密,而钢模开洞代价太大,待拆模后剔出又影响观感,为维持设计要求可在有预埋件处采用木模镶配。
二、屋架预制及预应力张拉
本工程屋架采用跨度为24m的预应力钢筋混凝土折线形屋架,屋架采用现场预制,为有效利用场地地膜和模板架料,预制时采用三榀平卧叠合浇灌。
预应力采用后张法工艺,屋架制作和张拉工艺如下:
本工程模板主要采用小钢模拼装,局部利用木模镶填。
钢筋骨架的绑扎同其他预制构件,预应力筋采用二级高强度钢筋,采用g415(增补),双孔,2束18fl5。
屋架砼浇灌采用一次浇灌,不留施工缝。先浇灌上弦和腹杆,然后从下弦中间向两边浇灌,整个浇灌过程在混凝土初凝前完成。
本工程预应力筋预留孔道采用钢管抽芯法,钢管采用f50无缝钢管,每根长6m,连接采用厚0.5mm,长40cm套管,钢管固定采用钢筋井字架,每150cm与钢筋固架绑扎。钢管表面要求平直圆滑,使用前除锈刷油。振捣混凝土后应每隔10~15min转管一次,在混凝土初凝后终凝前抽管常温下抽管时间约在混凝土浇灌后3~5h,抽管要平直、稳妥、均速,次序为先上后下,采用小型卷扬机拉拔。
待混凝土强度达到100%后,就可进行预应力筋的张拉,预应力筋张拉采用平卧张拉,先上后下逐层进行,为减少构件间应摩阻力引起的预应力损失,可逐层加大张拉力,但底层张拉力不宜比顶层张拉力大9%。
本工程预应力张拉采用两端张拉,为减少预应力损失,应先在一端锚固,再在另一端补足张拉力后锚固。
穿筋时,成束的预应力筋要将一头打齐,顺序编号并套上穿束器,穿入孔道使露出所需长度为止,穿入构件要防止扭结和错向,安装张拉设备时,应使张拉力的作用线和孔道中心线重合。
预应力筋张拉完毕后,立即灌浆,为增加灰浆的密实性,提高早期强度,可掺入铝粉等。
灌浆从下至上,缓慢均匀进行,不得中断,两端应排气通顺,直至排气孔排出空气®水®浓浆为止。在灌满孔道并封闭排气孔后,宜再加压至0.5---0.6mpa,稍后再用木塞将灌浆孔堵塞,灌浆后应作三组灰浆试块,以便检查强度,当灰浆强度不小于15mpa时,方可移动屋架。
第六节 吊装工程
本工程的吊装工程采用两台履带式吊车同时工作。首先将柱子、地梁吊装固定,然后采用综合吊装法吊装屋面结构。
1.柱子、基础梁及柱间支撑的吊装
主要施工方法:
1、轴线检查
按土建方所提供资料进行轴线、杯基的复查。误差在施工验收规范之内,并用经纬仪根据柱网轴线在杯口顶面标出t字交叉的柱子吊装中心线,作为柱吊装对位及校正依据。
2、构件检查
①、按图纸设计要求检查预制构件几何尺寸有无偏差,构件有无损伤、裂纹。
②、根据柱子尺寸弹出±0.000线和构件安装线;根据柱弹出的±0.000对应角尺寸,用细石砼在杯底找平。
3、柱翻身、吊装
①、由于两个区域内柱结构一致,故经我方计算校核后,柱采用一点绑扎起吊翻身。翻身前应先用錾子将底模松动,以减小粘结力。
②、柱采用一点绑扎起吊,在钢丝绳绑扎处采用废旧胎皮指点支垫,避免钢丝绳割断损坏,详见示意图。
③、柱脚插入杯口后,用八只钢楔块从柱的四边插入杯口,并用撬棍撬动柱交,使柱子安装中心线对准杯口安装中心线,并使柱身基本保持垂直,即可落钩将柱脚放到杯底。随后,由两人面对面打紧四周楔子加以临时固定,用两台经纬仪成900角架设校正柱的垂直度,水平仪测定柱高。
④、柱子校正完毕后,马上浇筑砼作为最后筑定,砼浇筑分为两次进行。第一次浇筑到楔块底面,待第一次浇筑的砼强度达到设计强度的70%,取掉钢楔子,浇筑第二次砼至杯口底面。
⑤、整个工程柱、基础梁及柱间支撑吊装平面布置及顺序详见示意图。
2.屋盖吊装
屋盖吊装采用综合吊装法,屋架在吊装前应先按平面布置图扶直就位。
吊装顺序如下:
第一榀屋架®第二榀屋架®屋面垂直支撑®屋架水平支撑®天沟板®第一节间屋面板®第三榀屋架
屋架吊装采用单机起吊,旋转法,将屋架从排放位置垂直平缓起吊,离柱顶20—30cm,再转向柱头安装位置,用橇棍使屋架端头中心与柱头中心对准,然后徐徐落在柱头上,与此同时,用线锤、卡尺或经纬仪进行垂直度校正,若屋架偏斜,可前后移动起重机使其垂直,如支撑端有空隙,应用楔形钢垫板填塞。
第一榀屋架就位和校正后,应用缆风绳或脚手杆固定在抗风柱上临时固定,以防倾覆,并进行定位焊接,第二榀及其以后的屋架,则可用工具式校正器支撑,与已安屋架连接固定,并以此来校正垂直度。
屋架临时固定后,进行最后焊接固定,焊接应在屋架两端对角线同时施焊,当焊完全部焊缝的1/2时,即可脱钩,并随即安装支撑系统。先安垂直支撑,再安水平支撑,以保证屋架稳定。
屋面板安装由两侧檐口开始向屋脊对称进行,安装时,屋面板按照安装线一次放好就位,使两端搭接长度和空隙均匀,支承处如有空隙,微微吊起,用铁片垫塞后,再放下卸钩,并立即电焊固定(每块板与屋架上弦至少焊三点,焊缝长度不少于60mm)以保屋盖的纵向稳定。
3.质量保证措施
1、技术力量保证措施
①、按施工顺序工种不同现场相应配合协调,保质保量保工期顺利完成该项工程。
技术力量保证:
项目经理:工程师
技术负责人:高级工程师
施工组:
建筑质量工作计划 建筑工程项目质量计划篇三
2013年度质量管理工作计划
为稳步提高公司的工程质量、管理水平及服务水平;保持质量管理体系持续改进并有效进行;促进各项质量管理活动的顺利开展,圆满完成公司下达的质量管理工作指标,特制定2013年质量管理工作计划:
一、质量目标:
为了确保产品满足顾客需求,围绕公司机关质量管理工作总体部署,特制定如下目标:
(1)单位工程合格率100%,产品出厂质量合格率100%,技术服务作业质量合格率达到100%;
(2)用户满意率95%,顾客满意度90分以上;
(3)强检计量器具周期检定率达到100%;
(4)重大及以上质量事故为零;
(5)工序(分项工程)一次合格率 90%。
二、主要工作
(一)健全和完善工程质量保证体系,夯实质量工作基础。把建立和完善质量保证体系作为强化质量管理工作的重点。结合公司的实际,建立完善的质量管理组织机构,形成公司主管领导纵向负责和质量人员横向专门管理的网络,实现质量管理工作的科学化、规范化、程序化、制度化。
(二)完善各级岗位人员质量管理职责,做到责任内容明确。公司质量管理工作第一责任人,对本单位质量管理工作负全责。同时要层层分解质量管理和控制目标,并落实到每一级管理人员身上。只有充分发挥质量管理人员的责任心,才能将质量管理水平提高一个新台阶。
(三)加强内部沟通。为确保质量管理体系运行持续有效,实现质量目标,公司要通过各种渠道和形式如:质量分析会,简报、组织专题活动(质量月、百日竞赛)等、促进质量管理体系运行的有效性。及时上报质量月报,对施工过程中存在的质量问题应进行分析,详细说明质量问题整改情况。公司不定期召开质量分析会,对阶段性质量管理工作、工程质量情况进行统计分析,找出不足或存在的问题,制定纠正预防措施。
(四)加强质量诚信管理,全面开展创建用户满意工程。公司要切实本着改进质量,提高服务为目的,确保“三个落实”,一是措施落实到位,公司要完善质量管理办法、质量控制措施,检查落实“三检制”等措施实施情况;二是监管手段落实到位,检查人员要制定工程质量监督检查计划,对工程的关键工序、关键控制点必须进行监控检查;三是责任目标落实,要明确责任目标,细化分解到各机组(作业队),明确责任人确定管理职责,形成责任管理体系,定期对目标完成情况进行考核。在项目建设过程中,要针对顾客的明示要求(合同、图纸)和暗示要求(进度、质量),按照体系文件要求,开展顾客满意度调查,找出管理中的薄弱环节,制定纠正和预防措施,1注重用户反馈问题的整改和效果的跟踪,切实达到改进质量、提高服务的效果,达到顾客满意。对于用户反映强烈,存在质量问题的工程将一查到底,对相关负责人给予一定的经济处罚。
(五)做好职工培训。公司要制定切实可行的培训计划,加强对影响质量的管理人员、质检员、技术人员进行强制培训,使他们熟悉掌握工程质量方针、目标、标准、规范和方法,确保工程中间环节的质量管理得到有效控制。
(六)开展群众性质量管理活动。公司主管领导应亲自组织参加选题,认真分析和查找生产过程和管理中的薄弱环节,消除质量事故,选择能够有效提高产品、工程和服务质量的课题,选题要讲求实际,要紧密结合生产施工特色,合理确立活动目标,开展质量管理qc(quality control 质量控制;质量管理)小组活动,在3月底前完成qc小组注册工作并上报公司。4月份开始,每月向公司上报qc小组活动情况。要加强对小组活动过程的管理监督,进行跟踪指导,对实施效果进行验证。
三、落实以下具体措施
(一)加强施工过程质量控制
1、完善质量管理制度,确定质量工作目标与工程质量目标,并将目标层层分解,明确各部门、各岗位的质量职责,配备专职质量监督管理人员,加强对施工过程质量的监控检查。
2、抓好采购产品质量控制。公司加强原材料进货检验,合格产品才能进场使用,不合格产品严格执行公司程序文件《不合格与纠正预防措施管理程序》的有关规定,并按要求做好原材料的标识工作。
3、编制工程施工质量检验计划。各项目部按照工程分类的不同,依据施工技术标准、规范,编制各工序质量检查内容和控制要点,正确划分各工序的停检点和必检点,明确检查记录。公司将围绕质量检验计划落实到实际工作中,为各工序的质量交接提供有力的保证。
4、强化工程质量过程控制。公司要严格按照f版(中心管理)体系文件要求开展质量策划,确定特殊过程、关键工序,制定质量检验计划。在施工过程中严格控制每道工序,认真履行工序交接单制度,坚持上道工序不合格不流入下一道工序。严格执行施工方案和工艺流程,落实技术措施和质量保证措施,从技术措施到实际操作中严格把好质量关,通过层层控制,把住关键环节,确保施工方案有效实施。
5、加强施工过程监督管理。公司质量安全监督人员要加强施工过程的监督管理,严格履行监督职责,对重点工序、重要质量控制点,实行重点监控,切实提高施工一次合格率。并随时对在建工程进行监督检查,定期通报抽查结果,并对问题整改完成情况进行跟踪验证。
6、加强不合格品管理。公司要加强现场不合格品的管理,针对自检发现的和监理提出的问题要及时制订实施纠正和预防措施,并做好记录。要加强对现场质检数据的分析,运用统计技术找出存在的问题,及时采取预防措施,每季度按时上报不合格品统计报表。
(二)定期召开质量会议,公司(项目)定期召开质量管理、质量分析例会,传达质量管理标准、规程,运用统计技术,分析当前施工、生产过程中存在的质量问题,对发现的质量问题应果断做出处理,必要时研讨解决方案,确保工程、产品一次合格率稳步提高。
(三)严格履行项目开工(分项工程施工)前的质量技术交底制度。项目部在分项工程施工前,应组织技术、质量和所有施工人员进行全面的技术、质量交底,交底内容应包括项目施工技术规范、质量验收标准、方法等。
(四)加大工程质量监督检查力度和频次。
对所有施工项目,公司质量管理部门进行经常性的质量监督检查,尤其是重点工序、关键控制点,并对发现的问题督促和监督施工单位进行整改。在检查中,如施工单位多次产生同一质量问题,或多个施工单位发生同一质量问题,公司立即召开质量分析会,制定纠正预防措施。
(五)加强分包方管理。
公司要切实执行管理局及公司相关质量管理文件,坚决杜绝资质不合格、装备落后的队伍进入公司施工市场。各个项目部在施工前,要严格审查分包方施工作业资质,在施工时加强检查力度,公司对分包单位承包的工程(产品)质量将不定期组织检查,对于发现的问题立即曝光,并随时复查其工程(产品)质量,对于发现的问题没有及时给予处理的分包单位做出相应的经济处罚,对于特别严重的质量违规分包单位,立即清出分包队伍,以严肃分包队伍管理,保全良好的市场形象。
(六)认真开展质量服务工作
公司要全面开展顾客满意度调查工作,各项目每月至少一到两次进行顾客满意度调查,填写顾客满意度调查表;每季度至少一次对所有施工用户进行调查测评,建立用户信息台账,理顺信息沟通渠道;每半年对顾客满意度进行统计分析,并上报指标完成情况分析报告。依据测评及分析结果,找出管理中的薄弱环节,加以改进,力求最大限度的达到顾客满意。
(七)计量管理
1、加强计量器具的管理。公司根据工程施工需要,合理配合计量准备度等级、测量范围、使用条件、使用数量,满足要求的计量器具,根据实际情况制订检定计划,完善计量器具台账等相应的计量基础性资料。对暂不使用的和损坏报废的计量器具,及时办理停用封存手续,按规定进行隔离标识。
2、加强现场计量管理,加大监督检查力度。各项目在计量器具、计量监视测量设备使用过程中,应严格遵循操作规范。未经检定或检定不合格的计量器具以及未经校准不能满足要求的计量监视测量设备严禁使用;现场使用的计量器具要有清楚、有效的标识;做好新购置测量设备及停用设备使用前的检定校准工作。计量管理人员每月要对本单位进行一次全面检查。