在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。
常见质量通病及防治方法篇一
2掌握厨、卫生间防水施工过程中常见的质量通病及防治方法
厕浴间渗漏的维修
讲解法地漏及排水管周围漏水 2 管材和管件接头部位渗漏 3 楼地面和厕浴外墙漏水 4 大便器与排水管连接处渗漏 5 穿过地面管道周围渗漏
p984、5
厕浴间楼地面的渗漏不但会导致室外饰面砖的脱落、水泥饰面泛碱、室内墙面及下层天棚潮湿、涂料霉变,甚至出现漏水现象,严重影响住户的使用。地漏及排水管周围漏水
1.1产生渗漏的原因:地漏安装偏高,造成厕浴间倒泛水,这些积水沿面层的毛细孔渗漏。
1.2防治措施。1.2.1管道、地漏预留孔洞适宜,直径应控制在比管道外径大60mm左右,用细石混凝土灌缝后,在孔中间再灌一层防水油膏,然后将混凝土灌满捣实。1.2.2采暖管和上水管管套要高出地面不小于20mm,并将套管与管的间隙处用沥清麻丝捣实,套管口处用防水油膏密封。1.2.3在楼面找坡后排水立管周围用防水砂浆做一个比面层高25mm,宽30mm的圆台,达到更好的防水效果。管材和管件接头部位渗漏
2.1产生渗漏的原因:塑料管承插口粘结不牢固,没安装伸缩节,铸铁管承插口填料不符合要求和施工规范,捻口不密实不饱满。2.2防治措施:塑料排水管承插口安装要用粘结剂粘牢,伸缩节的位置和数量必须符合设计要求。铸铁插口水泥捻口连接,严禁用水泥砂浆抹口,要求捻口密实饱满,环缝间隙均匀,灰口平整光滑,养护良好。楼地面和厕浴外墙漏水
3.1产生渗漏原因。厕浴间楼地面未做防护水处理,或室内排水坡向不正确导致经常积水,造成地面与外墙交接处漏水。3.2防治措施。3.2.1厕浴间楼板要设计成自防水现浇钢筋混凝土楼板,沿墙高出墙面有效防水混凝土高度不少于120mm,厚度100mm,形成防水带。防水带和楼板要同时浇注,以免形成施工缝。地面基层要求采用掺外加剂的水泥砂浆防水层。防水基层施工完结后,严禁再其上打洞、穿孔。3.2.2要按设计要求做好排水坡度,使水能流畅地通过地漏排出。厕浴间地面面层与室内地面面层保证不少于20mm高差。大便器与排水管连接处渗漏
4.1产生渗漏原因:排水管甩口高度不够,大便器出口插入排水管的深度不够,造成水从连接处漏出。如果防水处理不好,水就会沿管道周围蜂窝、裂缝渗出。4.2防治措施:安装大便器排水管时,甩口高度必须合适,并高出地面20mm。同时应选用内径大于大便器出口外径5mm以上的排水管。穿过地面管道周围渗漏
5.1产生渗漏原因:在浇注穿过地板的管道周围混凝土之前,未认真清理基层,未做处理,降低了新浇混凝土与原楼板的粘结力,导致水沿施工缝渗漏。排水管未设伸缩节,采暖管未设套管,由于温度原因造成管子与周围混凝土产生相对位移,形成缝隙,水沿缝隙渗漏。5.2防治措施。5.2.1在现浇管道周围混凝土之前,应凿除洞口周边松散的沙子,并用清水冲洗干净,用吊模固定封堵严密,然后做1:1水泥砂浆,浇筑比楼板混凝土标号高一等级的细石混凝土,待混凝土干燥后,再撒冷底油一道,热沥清二道,并在热沥清上撒碎石屑。5.2.2穿过地面排水管应每层设伸缩节,并埋置混凝土板内,其高度为上口露出地面50mm左右。为确保厕浴间楼地面无渗漏现象,在整个施工过程中需进行两次检查。首先,在修补好管道、地漏、排水管周围混凝土后,进行一次蓄水试验,以检查其是否渗漏,发现问题及时处理。在全部工程完成后,再做一次蓄水试验,以彻底根除渗漏因素。
近几年,厕、浴、厨房间渗漏已经成为住宅建筑中最大的质量通病,而且是久修不愈,给
住户造成很大的困扰,投诉量猛增。本人就这几年在处理这方面投诉的工作进行总结,认为施工因素是造成厕、浴、厨房间渗漏的主要原因,通过不断探索并查阅相关资料,有针对性地提出预防措施,通过实践积累了一些成功经验。
建华温泉公寓1#-3#楼住宅位于福新西路,其中1#楼建筑面积6760平方米,9层框架,2#楼建筑面积11429平方米,18层框架,3#楼建筑面积6008平方米,9层框架,厕、浴、厨房间墙体围护采用空心砖砌筑,地面、墙面防水层采用聚合物水泥基防水涂料。本人担任该项目的监督员,该工程相继施工,1#、3#楼工程竣工后在住户开始二次装修时,发现部份厕、浴、厨房间有渗漏现象,致使楼地面、墙面渗漏滴水,墙面、顶棚出现大面积返潮、洇湿、发霉、粉化。严重影响住宅的正常使用。针对这一现象,我们在监督2#楼工程时,特别要求施工单位做好厕、浴、厨房间的防水工作,分析已建工程渗漏原因,制定防水方案,并在监理的严格监控下实施,有效地预防了厕、浴、厨房间的渗漏问题。厕、浴、厨房间渗漏主要部位
引起1#、3#楼厕、浴、厨房间渗漏主要部位有:楼地面、楼墙面、穿墙管根、立墙与地面相交部位,还有管道渗漏等。发生渗漏的原因
2.1设计因素导致的渗漏
设计图纸要求不明确,如楼面、地面、阴角以及浴缸下地坪的标高、排水方向和坡度地漏形式、防水层的防水高度等构造未出详图或详图不全,对此施工人员未认真进行图纸审查和研究,盲目凭经验施工。
2.2材料因素导致的渗漏
(1)在管道、地漏、便坑等薄弱环节,未采用密封材料嵌缝,或未采用适宜的材料与其匹配的施工技术。
(2)采用了不防腐防霉的材料。
2.3施工过程缺乏防范意识是导致厕、浴、厨房间渗漏的主要原因
(1)直接在厕、浴、厨房间的楼板上砌筑空心砖或轻质砖墙,由于空心砖及轻质砖空隙大,吸水性强,与楼面粘接不实,产生墙根开裂造成渗漏。
(2)厕、浴、厨房间地面排水坡度不足或地漏高于地面,造成地面积水或积水倒流入室内。
(3)厕、浴、厨房间地面有穿热水管、暖气管、煤气管时不设套管,当热水或蒸气流过时,管道膨胀而拉裂楼板,从而破坏管根防水层造成沿管道边缘渗漏滴水。
(4)穿楼板立管管根四周未留凹槽嵌填密封材料,由于金属管或塑料管与混凝土的收缩系数不同,管道壁与混凝土接触面存在有微细缝隙,如果管根四周不留凹槽嵌填密封材料,地面水可能顺管壁渗漏下去,造成沿楼板立管边缘潮湿、滴水。
(5)由于厕、浴、厨房间工作面小,通风、光线等环境条件差,防水施工人员操作困难,常常敷衍于事,不认真进行管根的防水处理,造成穿地面管道四周潮湿或渗漏。
(6)厕、浴、厨房间选用聚合物水泥基防水涂料时,不按有关规定进行配料和施工,致使涂膜性能和厚度达不到技术要求。预防厕、浴、厨房间渗漏的措施
通过对1#、3#楼厕、浴、厨房间渗漏现象及原因分析,在2#楼施工中采取了如下预防措
施。
3.1设计因素引起渗漏的预防措施
厕、浴、厨房间施工前,由施工单位组织设计、监理等单位进行图样会审,核实防水设计要点、细部构造做法及位置、标高,确认所选用的材料及有关技术要求,及时编制施工方案,明确工序的衔接及各工种进入施工的时间,工序成品的保护要求等。
3.2材料因素引起渗漏的预防措施
材料进场前项目部有关人员应针对所用材料及构配件进行全面摸底,对于关键材料如防水涂料、密封材料、套管应严格检查进场材料合格证、产品质量保证书和检验合格证,该见证取样的材料应抽取样品进行产品质量的复检,复检合格后方可使用,以杜绝规格、质量和性能不合格的材料进场。
3.3严把施工质量关
(1)在厕、浴、厨房间的楼地面结构四周应浇筑高度不小于120mm高的细石混凝土边梁,并仔细插捣密实与覆盖养护,然后再在其上砌筑空心砖或轻质墙体,防止水从四周墙角处向外渗漏。
(2)厕、浴、厨房间楼板上应做找坡层,坡度应严格按设计要求(一般为1%~3%)施工,坡向地漏,地漏边向外50mm排水坡度应为3%~5%。施工时,以地漏为中心向四周方向辐射冲筋,找准坡度,用刮尺刮平,抹面要求表面平整、无凹陷,以不积水为准。(3)热水管、暖气管、煤气管穿过楼板时应预埋钢套管,套管内径应比穿管外径大2~5mm,套管顶部应高出楼面30mm,底部与楼板底面齐平。钢套管与穿管之间空隙应浇筑堵孔洞的微膨胀混凝土。采用u型膨胀剂,掺量为水泥用量10%,强度同楼板混凝土配合比按细(粒径5mm~20mm)混凝土设计,用插扦捣实。上缝口用密封材料封严;钢套管在埋设于楼板段的中部应加设一道bw止水条,用绑扎钢筋的扎丝捆牢。在套管周边应预留20mm×15mm凹槽,凹槽内嵌填密封材料封闭严密。(4)厕、浴、厨房间穿地面管道安装防水处理工序应严格按照以下执行①穿地面管道一般包括冷、热水管、暖气管、污水管、煤气管、排气管等。一般均在楼板上预留管孔或采用手持式薄壁钻机钻孔成形,然后再安装立管。管孔宜比立管外径大40mm以上。②立管安装固定后,将管孔四周松动石子凿除,如空隙小于20mm者,用油麻塞严,再用1:2水泥砂浆填实,大于20mm者应先在孔底支模板,孔壁洒水湿润,刷0.4~0.5水灰比的水泥浆一遍,浇筑比楼板结构强度等级高一级的细石混凝土,与板面平并插捣密实抹平,管根四周留20mm×20mm凹槽。细石混凝土宜掺微膨胀剂。终凝后洒水养护并挂牌明示,两天内不得碰动管子。待混凝土达一定强度后,将管根四周及凹槽内清理干净并使之干燥,凹槽底部垫以牛皮纸或其他背衬材料,凹槽内侧及管根壁涂刷基层处理剂,然后将密封材料挤压在凹槽,并用腻子刀刮压严密与板面齐平,务必使之饱满、密实、无气孔,如图1。
待嵌缝密封材料固化干燥后,在管四周用石灰膏筑围堰蓄水试验24h后,观察无渗漏为合格,如有渗漏,即应修理或返工重做至合格为止。
③地面施工找坡、找平层时,在管根四周均应留出15mm宽缝隙,待地面防水层施工时再二次嵌填密封材料将其封严,以便使密封材料与地面防水层连续成整体。④将管道外壁200mm高范围,清除灰浆与油污杂质,涂刷基层处理剂,然后按设计要求与地面防水层一起涂刷防水涂料防水层。中国结婚商城论坛【婚博会官方论坛】7 i5 b(b8 m$ n* {6 b, g1 ?
⑤地面防水层固化干燥后,蓄水24h检查无渗漏后,再做地面面层。⑥地面面层施工时,在管根四周30mm-50mm范围至少应高出5mm成锥台形,立管位置在转角墙处,应有向外5%的坡度(如图2)。
(5)聚合物水泥基防水涂料施工时,严格按规定配料和施工,该涂料是由液料加粉料根据工法要求按不同比例配制并施工的,其正确程序为:
该涂料为双组分型,按规定比例取料。配料时,先在液料中加适量水后,用搅拌器边搅拌边徐徐加入粉料,使之充分搅拌约5min左右直至均匀料中不含粉团为止。搅拌好的聚合物水泥基防水涂料在环境温度20℃条件下可用时间为3h左右,当现场环境温度较低,其可用时间可长些,反之则短些,涂料超过可用时间则变稠变硬,切不可加水后再用。
施工时,基层要求平整、牢固、干净、无积水、无渗漏。用滚子或刷子将料均匀地涂覆于基面上,不可有局部沉积,涂覆时要多滚刷几次,使涂料与基层之间不留气泡,粘接严实,每层涂覆须按规定用量取料,不能过厚或过薄,若最后防水层厚度不够,可加涂一层或数层。地面防水层厚度应达到1.5mm,墙面防水层厚度应达到1.3-1.4mm。涂覆工序应根据选定的工法,按照打底层+下层十中层十面层的次序逐层完成。各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘为准(在温度为20℃的露天条件下,不上人施工约需3h,上人施工约需5h)。现场温度低、湿度大、通风差,干固时间长些,反之则短些。
综上所述,渗漏形成的原因是多方面的,但施工过程控制是关键,只要其中一个环节出现问题,就可能产生渗漏。因此应针对实际工程情况制定科学合理的施工方案,认真对待每一道工序,加强管理,才能有效地控制渗漏产生,避免不必要的损失,降低维护成本。
常见质量通病及防治方法篇二
建筑结构丨58个锦囊:建筑施工常见质量通病防治措施,再也不用发愁了
2016-10-26 星星之火p...转自 650411
修改微信分享:
1管桩桩身倾斜
防治措施
1)施工前应对桩构件进行检查,发现桩身弯曲超过规定或桩尖不在桩纵轴线上的不能使用。
2)接桩时要保证上下两节桩在同一轴线上,接头处应严格按照操作规程施工。3)施工过程中应根据地层情况、基础形式、布桩情况选择合理的施工机械,并限制打桩速率,并优化打桩的施工方向和顺序路线,并根据桩的入土深度,宜先长后短、先高后低,若桩较密集,宜自桩群中间向两个方向或四周对称施工,当一侧毗邻建筑物时,可从毗邻建筑物处开始沉桩。
4)桩机进场前先平整场地,使打桩机(静压桩机)底盘保持稳定和水平。5)为防止桩机下陷而造成桩身倾斜、桩机挤压导致桩位偏移等影响施工质量问题及施工安全隐患,必须对施工场地进行局部回填平整,采取必要的措施提高地基承载力,使其达到打(压)桩施工要求。
6)开挖前应分层均匀进行,必须加强维护措施,防止土体侧压力对桩身上产生附加弯矩而导致桩身偏斜。
7)施工前应清除地下障碍物(如墓穴、地下废旧建筑物等)。
2桩身断裂
防治措施
1)对桩身质量进行全面检查,测量管桩的外径、壁厚、桩身弯曲度等有关尺寸,并详细记录,发现桩身弯曲超过规定或桩尖不在桩纵轴线上的不宜使用。2)管桩外径300-400mm的桩叠层不宜超过5层,沿垂直于长度方向的地面上设置2道垫木,垫木分别位于据桩端0.21倍桩长处,底层最外缘管桩应在垫木处用木楔塞紧以防滚动。管桩达到设计强度70%方可起吊,达到100%方可运输及打桩。
3)合理安排压桩线路,预防压桩机侧向挤压已完成的管桩。
4)施工前应对桩位下的障碍物进行清理,必要时对每个桩位采用钎探方法查明。5)应保证施工场地平整坚实。有排水措施,让桩机行走或施打过程机身平稳不晃动。
6)在稳桩过程中如发现桩不垂直应及时纠正,桩压入一定深度发生严重倾斜时,不宜采用移架方法来校正,接桩时要保证上下两节桩在同一轴线上,接头处应严格按照操作规程。
7)土方开挖应沿桩周边分层均匀进行,防止土体侧压力导致桩身断裂。8)当基础埋深较大时,桩身完整性检测应在基坑开挖至基底标高后进行。
3箍筋不方正、成型尺寸不准
防治措施
1)预先确定各种形状钢筋下料长度调整值,根据钢筋弯制角度和钢筋直径确定好扳距大小。
2)一次弯曲多个箍筋时需在弯折处逐根对齐。
4滚轧直螺纹钢筋接头施工不规范 防治措施
1)钢筋加工前应首先检查机械设备状况,及时更换不合格刀具;指定专人检查并处理不合格的钢筋切口后,再交付滚扎加工。
2)配备经检测合格的力矩扳手,并做好施工和质量技术交底。3)直径≥30的钢筋宜用切割机切割。
5电渣压力焊接头偏心、弯折
防治措施
1)电渣压力焊焊机容量应根据所焊钢筋直径选定,接线端应连接紧密,确保良好导电。
2)焊接夹具应具有足够刚度,夹具型式、型号应与焊接钢筋配套,上下钳口应同心,在最大允许荷载下应移动灵活,操作便利,电压表、时间显示器应配备齐全。
3)电渣压力焊工艺过程应符合下列要求: ① 焊接夹具的上下钳口应夹紧于上、下钢筋上;钢筋一经夹紧,钢筋应同心,且不得晃动;② 引弧可采用直接引电弧法,或铁丝圈(焊条芯)引弧法;③ 引燃电弧后,应先进行电弧过程,然后,加快上钢筋下送速度,使上钢筋端面插入液态渣池约2mm,转变为电渣的过程,最后在断电的同时,迅速下压上钢筋,挤出熔化金属和熔渣; ④ 接头焊毕,应稍作停歇,方可回收焊剂和卸下焊接夹具;敲去渣壳后,四周焊包凸出钢筋表面的高度,当钢筋直径为25mm 及以下时不得小于4mm;当钢筋直径为28mm 及以上时不得小于6mm。
6钢筋闪光对焊中有氧化膜、未焊透、夹渣或裂纹(脆断)
防治措施
1)钢筋端头弯折应调直,钢筋下料宜采取锯割或其它措施对钢筋端面进行平整处理。
2)闪光对焊时,应选择合适的调伸长度、烧化留量、顶锻留量以及变压器级数等焊接参数。
3)变压器级数应根据钢筋牌号、直径、焊机容量以及焊接工艺方法等具体情况选择。
4)hrb500 钢筋焊接时,应采用预热闪光焊工艺。当接头拉伸试验结果,发生脆性断裂或弯曲试验不能达到规定要求时,尚应在焊机上进行焊后热处理。5)在闪光对焊生产中,当出现异常现象或焊接缺陷时,应查找原因,采取措施,及时消除。
7钢筋电弧焊接焊缝不饱满
防治措施 1)钢筋电弧焊应根据钢筋牌号、直径、接头型式和焊接位置,选择合适的焊接材料,确定焊接工艺和焊接参数。2)焊接地线与钢筋应接触良好。
3)焊接时,引弧应在垫板、帮条或形成焊缝的部位进行,不得烧伤主筋。4)焊接过程中应及时清渣,焊缝表面应光滑, 焊缝余高应平缓过渡,弧坑应填满。
8墙、柱竖向钢筋偏移
防治措施
1)增加定位箍筋(或限位钢筋)固定主筋,必要时定位箍筋(或限位钢筋)用点焊或多道绑扎的方式进行连接固定。
2)设置定位箍筋框用于控制钢筋位移,定位箍筋框分内控式和外控式两种,置于柱顶的定位箍可周转使用。
3)墙钢筋采用定位梯进行控制,保证墙两排钢筋的间距和钢筋保护层厚度。4)楼层模板安装完成后,应进行轴线复线及边线检查,以保证柱、墙模板上口位置准确。
9钢筋保护层超标
防治措施
1)控制保护层措施要合理,竖向、水平、悬挑结构、单层或双层钢筋,要依据钢筋直径大小,合理安放水泥砂浆垫块、塑料限位卡、铁凳、支架或定位卡具,垫块(卡子)的厚度尺寸、位置、间距、数量应确保混凝土振捣不位移、不脱落。2)浇筑混凝土采用“后退法”,严禁采用“前进法”。当浇筑特殊构件或实际确实需要在刚浇筑好的混凝土上行走时,必须采用胶合板铺设在混凝土上,所有的操作必须在混凝土初凝前全部完成。
3)浇筑混凝土时任何人员不得随意在安装好的钢筋上踩踏;在浇筑混凝土时,派专职钢筋工进行护筋,发现钢筋被踩踏移位时,及时进行修整。
10梁柱结合处模板拼缝不严密
防治措施
1)从上到下样模,梁柱结合处根据梁截面尺寸在整块木模上精确开槽,减少梁柱结合处接缝数量。
2)梁、柱交接部位支撑要牢固,拼缝要严密,发生错位要校好。
11楼板模板拼缝缝隙过大
防治措施
1)翻样要认真,严格按1/10~1/50比例将分部分项细部翻成详图,详细编注,经复核无误后认真制作模板拼装。
2)安装时控制好平整度,拼缝连接要严密。
12梯板留缝位置有误
防治措施
楼梯梯段施工缝设置在梯段板跨度端部的1/3 范围内。
13后浇带支撑不规范
防治措施
1)梁板模板支设时,在后浇带两侧利用双立杆和顶托将两侧模板和支撑断开,使后浇带模板及支撑形成独立体系,确保支撑不被拆除(避免二次支撑加固)。2)后浇带混凝土未浇筑前宜有保护钢筋的措施,可用模板封闭遮盖保护钢筋。
14现浇结构混凝土开裂
防治措施
1)混凝土坍落度要适宜,水泥用量不宜过大,采用掺加外加剂拌制混凝土,减少混凝土用水量,振捣要均匀。
2)终凝前用混凝土打磨机(或木磨板)打磨压实,以提高混凝土表面密实度和平整度,在浇筑混凝土完毕后12h以内,对混凝土加以覆盖并保湿或进行蓄水养护。
3)大体积混凝土施工应编制专项施工方案控制混凝土裂纹。
15现浇结构混凝土露筋
防治措施
1)钢筋混凝土施工时,注意保护层垫块、支架、马蹬筋、撑条等设置数量要足,位置要准,并固定牢固。
2)钢筋混凝土结构钢筋密集时,要选配适当石子,以免石子过大卡在钢筋处。3)混凝土振捣时严禁振动钢筋,防止钢筋变形位移,在钢筋密集处,可采用带刀片的振捣棒进行振捣。
4)混凝土自由差落高度超过2m时,要用串筒或溜槽等进行下料。操作时不得踩踏钢筋,如钢筋有踩弯或脱扣者,及时调直,补扣绑好。
16现浇结构混凝土蜂窝、孔洞、夹渣、疏松
防治措施 1)模板面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物,木模板灌注混凝土前,用清水充分湿润,清洗干净,不留积水,使模板缝隙拼接严密,如有缝隙要填严,防止漏浆。钢模板涂模剂要涂刷均匀,不得漏刷。2)混凝土浇筑时间要适宜。
3)混凝土浇筑高度超过2m,要采取措施,如用串筒、斜槽或振动溜管进行下料。4)混凝土入模后,必须掌握好振捣时间,一般每点振捣时间约20~30s。使用内部振动器时,振动棒应垂直插入,并插入下层未初凝的混凝土内50~100mm,以促使上下层混凝土相互结合良好。合适的振捣时间可由下列现象来判断:混凝土不再显著下沉,不再出现气泡,混凝土表面出浆且呈水平状态,混凝土将模板边角部分填满充实。
5)浇筑混凝土时,经常观察模板,发现有模板走动,立即停止浇筑,并在混凝土初凝前修整完好。
17现浇结构混凝土楼梯踏步尺寸不均匀、观感质量差
防治措施
1)加强施工尺寸和标高控制,确定楼梯第一步和最后一步阳角位置,拉通线,在斜线上等分梯段,确保踏步的阳角在一条直线上,支撑要稳固。2)可使用定型楼梯模板。
3)楼梯混凝土自下而上浇筑,先振实底板混凝土,达到踏步位置后再与踏步混凝土一起浇筑,不断连续向上推进,并随时用木抹子将踏步上表面抹平。4)加强混凝土养护及成品保护(封闭)。
18现浇结构同条件混凝土养护方法错误
防治措施
1)混凝土同条件养护试件拆模后,使用定制的钢筋笼把试块靠近相应结构构件或结构部位同时养护。
2)严格执行结构实体检验用同条件养护试件强度检验的原则,即等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,0℃及以下龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d; 3)同条件养护试件,应有适当的保护措施,以防损坏。
19砌体后置锚固钢筋数量不足,构造柱、圈梁设置不到位
防治措施
1)施工前应确定锚固钢筋的施工方法,根据砌体的模数确定拉结钢筋的位置,保证拉结钢筋埋设在灰缝中。
2)采用化学植筋施工法的,须明确锚固力、埋设深度、原材料要求等,如设计没提出要求则拉结钢筋植入深度应≥10d;孔内灰尘要清理干净(可用空压机);植筋注胶需采用专用工具(一般为手持式自动压力灌浆器),拉结筋缓缓旋转插入植筋孔,边插入边沿一定方向转动多次,以使植筋胶与拉接结筋和混凝土孔壁表面粘结牢实,并按要求进行钢筋拉拔检验,确保钢筋锚固质量。
3)墙长超过4m时需设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
20填充墙砌体排脚砖少于三皮,马牙槎、滚砖施工不规范
防治措施
1)墙脚按要求砌筑3皮实心砖。
2)马牙槎先退后进对称砌筑设置,马牙槎凹凸尺寸不小于60mm,高度不超过300mm。
3)墙顶宜预留100mm左右的空隙14d后在采用120砖横向斜砌滚砖(200墙可使用配砖),角度一般取60°。
21填充墙砌体搭砌长度不足
防治措施
1)错缝搭砌需作统筹安排,按砌块排列图预先确定砌体线范围内分块定尺、画线、排列砌块的方法。
2)砌块不应用斧头或灰刀随意砍切,蒸压加气混凝土砌块需使用切割机或手锯切割。
22灰缝饱满度不够
防治措施
1)砌筑尽可能采用和易性好,掺外加剂的混合砂浆砌筑,以提高灰缝砂浆的饱满度。
2)水平灰缝的砂浆饱满程度对砌体强度和整体性影响很大,竖向灰缝对砌体抗剪强度影响显著,如果竖向灰缝不饱满,则砌体的抗剪强度将降低40%-50%.具体措施如下: ①改善砂浆的和易性是确保灰缝砂浆饱满和提高粘结强度的关键; ②改进砌筑方法,应推广“三一砌砖法”,又称挤揉法,即“一刀灰、一块砖、一挤揉”;
3)砌筑过程中,应注意检查竖向灰缝饱满,不得出现透明缝、瞎缝和假缝。4)立皮数杆砌筑,控制水平灰缝厚度。
23砌体与混凝土结构缝和砌体开槽处开裂
防治措施
1)填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行;开槽宜使用锯槽机。
2)砌体与混凝土结构交界缝隙和砌体开槽线管固定后提前采用1:2.5水泥砂浆抹平,后跟内墙同时抹灰。
3)砌体与混凝土结构交界缝隙、宽为50~100mm的线槽宜加挂钢板网(或用1︰1水泥砂浆内掺水重20%白乳胶粘贴耐碱玻璃纤维网格布)加强后跟内墙同时抹灰。
4)线槽深度超过35mm分2次抹灰。线槽深度50mm以上宜采用细土混凝土填充后,再用1:2.5水泥砂浆抹平。
5)线管外壁与抹灰完成面间距不小于15mm。
24地下室底板开裂、渗漏
防治措施
1)底板混凝土要一次性浇筑成型,不得中途停止浇筑以免出现冷缝,如底板面积过大需分开浇筑时,可按设计图纸要求利用后浇带作为施工缝。2)混凝土浇筑须连贯,混凝土间搭接必须在初凝前完成,以免产生冷缝。3)大体积混凝土在施工及养护过程中,须采取适当措施以防止出现温差裂缝。4)泵送大体积混凝土表面水泥浆较厚,故浇筑结束后须在初凝前用铁滚筒碾压数遍,并打磨压实,防止混凝土表面出现收缩裂缝。
5)可采取在后浇带处预留企口槽或采用预埋止水钢板和止水条的方法避免该处渗漏。
6)混凝土浇筑前做好降水措施,地下水位应降至底板以下500mm。
7)底板外防水层应选用质量合格的防水材料;防水层接头的搭接长度及搭接方法应符合施工工艺要求;底板施工时应做好外防水层的成品保护。25地下室后浇带渗漏
防治措施
1)逢源未做企口带也没有安装遇水膨胀止水条(胶)的,应粘贴外贴式止水带,止水带粘贴后,混凝土浇筑前,应避免雨水和其他水浸泡;浇筑混凝土时,湿模一段,浇筑一段。
2)后浇带两侧宜用木模封缝,尽量减少混凝土水泥浆流失;后浇带部位未施工之前应做好防护措施,以免污水及杂物进入。
3)浇筑混凝土前,应将后浇带两侧的接缝表面浮浆和杂物清除,然后铺设净桨或涂刷混凝土界面处理剂、水泥渗透结晶型防水涂料等材料,再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆,并应及时浇筑混凝土。
4)采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土,膨胀剂掺量不宜大于12%,坍落度按160~180mm控制(泵送混凝土),水中养护14d后的限制膨胀率不应小于0.015%,膨胀剂的掺量应根据不同部位的限制膨胀率设定值经试验确定。
5)混凝土浇筑后应及时养护,养护时间不得少于28d;拆模后,在迎水面做附加防水层和护墙。
26厨房、卫生间、阳台、屋面排水不畅、积水
防治措施
1)卫生间楼板排水管周围混凝土时,先剔净楼板预留管洞混凝土软弱层,用水清水充洗湿润,若排水管周间隙在30mm内时,在预留洞周围结构混凝土上刷水泥素浆一道,用掺防水剂的1︰2略硬水泥砂浆捣塞密实;若管周围间隙大于30mm时,刷一道水泥素浆,用1:2:4混凝土捣塞密实。
2)应把卫生间防水层和铝塑管、pp-r管的成品保护作为一件重中之重工作。防水层施工后,水暖班组、室内装修、室外装修班组、电气班组负防水层成品保护责任;室内装修班组、室外装修班组、电气班组负水暖管道成品保护责任,室内装修班组要提高防水保护层施工质量(并且防水基层的管根不能抬的过高),保护层抹压密实,门槛、管根、墙边楼面较高处细部抹压到位。
3)抹防水基层前,楼面结构上的污物,浮尘,浮浆要剔凿干净;找平层砂浆稠度适中,不能过稀,抹压成面时,保证在水泥终凝前完成,防水防水基层起砂;防水基层过薄处使用聚合物胶灰时,要清净基层后,套一遍胶灰,防水基层操作完24h后要浇水养护到位。
27地漏渗漏
防治措施
在做水泥砂浆防水层前,把地漏管跟修整做为一道工序,检验地漏、穿墙套管有无破坏,有无超高,发现问题及时进行维修。地漏周边有无铁丝未从跟部剪掉,地漏周边堵洞是否堵好,修整合格后与附墙管槽一并验收。28管根渗漏
防治措施
1)有隔墙板的部位,浇筑卫生间隔墙板前,要固定好套管位置和标高,套管与套管间要有30mm以上间隙,套管入卫生间内墙皮要回退10mm(做防水基层时将此处做成凹槽或喇叭口)。
2)浇筑卫生间导墙时,套管周围要用瓦刀捣实。
3)隔墙板处安放套管位置标高安放正确,套管与隔墙板间隙堵塞密实。4)主体结构预留套管,其位置标高要留正确。做防水基层前,要将此处再检查一遍,套管有无遗漏。
5)靠卫生间内一侧的套管周边要留15mm×10mm的凹槽或做成喇叭口。6)贴卫生间地砖时,要将套管处甩一块砖,待暖气安装合格后,将套管周边用防水油膏将其封堵密实;最后闭水不漏才能封地砖。
29女儿墙根部漏水
防治措施
1)施工屋面找平层和刚性防水层时,在女儿墙交接处应留30mm的分格缝,缝中嵌填柔性密封膏。
2)女儿墙根部的阴角粉成圆弧,女儿墙高度大于 800mm时,要留凹槽,卷材端部应裁齐压入预留凹槽内,钉牢后用水泥砂浆或密封材料将凹槽嵌填严实。女儿墙高度低于800mm时,卷材端头直接铺贴到女儿墙顶面,再做钢筋混凝土压顶。
30屋面泛水处开裂、渗漏
防治措施
1)宜在屋面女儿墙设一道钢筋混凝土反梁,梁面高于屋面的完成面150mm,梁宽与女儿墙厚度相等,反梁与屋面板同时浇筑。
2)屋面与女儿墙交接处做圆弧:①防水层往女儿墙墙身做高≥250mm; ② 离女儿墙面200mm处在找平层及面层留全长伸缩缝;③距女儿墙面200mm处留全长伸缩缝时,应避免伸缩缝留在排水沟内;
3)防水施工前,应周密计算屋面各层的厚度,并根据屋面的坡度,计算女儿墙、管道根部、门槛等部位的泛水的最低高度。防水施工时,避免泛水的高度低于规范要求。
31卷材防水层起鼓、粘结不牢
防治措施
1)找平层应平整。
2)卷材铺贴前,应认真清理基层,清扫浮灰、杂质等。
3)找平层应干燥,可用简易办法检验,将1m2材料平坦的干铺于找平层上,静置3~4h后掀开,覆盖部位与卷材上均未见水即可。4)不在雨、雪、雾天等施工。
5)胶粘剂的涂刷应均匀一致,不得过厚或者过薄,当用热玛蒂脂时,其涂刷厚度宜为1~1.5㎜,用冷玛蒂脂时,其涂刷厚度宜为0.5~1㎜。当采用其他胶粘剂时,应根据其性能确定好涂刷与铺贴的间隔时间,不得过早或过晚。6)卷材铺贴时,必须抹除下面的空气,滚压密实。也可采用条粘、点粘、空铺的方法,确保排气道畅通。7)有保温层的卷材防水屋面工程,必须设置纵横贯通的排气槽和穿出防水层的排气井。
32楼板裂缝
防治措施
楼面裂缝常见分2类:一类是预理线管及线管集散处,另一类为施工中周转材料临时较集中和较频繁的吊装卸料堆放区域。
1)模板和支撑的选用必须经过计算,除满足强度要求外,还必须有足够的刚度和稳定性。施工时严格按方案要求搭设,不得随意加大立杆间距。板下背楞铺设应均匀。拆模时,混凝土强度应满足施工规范要求后方可拆模。
2)严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。同时,楼板、屋面混凝土浇筑前,必须搭设可靠的施工平台、走道,确保钢筋位置符合要求。3)楼板内敷设电线管应避免交叉,必须交叉时宜采用接线盒形式。严禁三层及三层以上管线交错叠放。必要时宜在管线处增设钢丝网等加强措施;
4)现场浇捣混凝土时,防止振捣或插入不当,漏振、过振或振捣棒抽撤过快,以免影响混凝土的密实性和均匀性,诱导裂缝的产生。在混凝土初凝前应进行2次振捣,在混凝土终凝前进行2-4次压抹,宜采用机械磨光机磨平。混凝土浇筑完毕后的12h以内,对混凝土加以覆盖和保湿养护,养护时间不得少于14d,防止混凝土内部温度过高、内外温差过大及早期脱水产生裂缝;
5)现浇板养护期间,当混凝土强度小于1.2mpa时,不得进行后续施工。混凝土强度小于10 mpa时,不应在现浇板上吊运、集中堆放重物;吊运、堆放重物时应采取相应措施,以减轻对现浇板的冲击影响。
33地面花岗岩、地砖板面空鼓
防治措施
1)基层应彻底处理干净,并用水冲洗干净,然后晾至没有积水为止。2)结合层的砂浆应拍实、揉平、搓毛。
3)面板铺贴前,应将板面浸泡后晾干,随铺随刷一层水泥浆,定位后,将板块均匀轻击压实。
4)铺贴时板与板之间留0.5㎜宽缝隙,遇到边、角等局部空鼓时,可用水泥水浆沿缝注水泥浆的方法修理空鼓,避免起砖。5)铺贴后24h后,散水养护,养护7d以上。
34一般抹灰层空鼓
防治措施
1)抹灰前必须将脚手眼、支模孔洞填堵密实,对混凝土表面凸出较大的部分要凿平。
2)必须将底层、基层表面清理干净,并于施工前一天将准备抹灰的面浇水润湿。3)对表面较光滑的混凝土表面,抹底灰前应先凿毛,或掺 107胶水泥浆,或用界面处理剂处理。
4)抹灰层之间的材料强度要接近。
35抹灰层裂缝
防治措施
1)抹灰用的材料必须符合质量要求,例如水泥的强度与安定性应符合标准;砂不能过细,宜采用中砂,含泥量不大于3%;白灰要熟透,过滤要认真。2)基层要分层抹灰,一次抹灰不能厚;各层抹灰间隔时间要视材料与气温不同而合理选定。
3)为防止窗台中间或窗角裂缝,一般可在底层窗台设一道钢筋混凝土梁。4)夏季要避免在日光曝晒下进行抹灰,对重要部位与曝晒的部分应在抹灰后的第二天洒水养护7d。
5)对基层由两种以上材料组合拼接部位,在抹灰前应视材料情况,采用贴耐碱网格布、钉钢丝网等方法处理。
6)对抹灰面积较大的墙、柱、檐口等,要设置分格缝,以防抹灰面积过大而引起收缩裂缝。
36分格缝不规范
防治措施
1)分格条材料要选好,少用木条,宜用塑料条与玻璃条;条子必须顺直,厚度与宽度统一(一般厚为3~5mm,宽为12~20mm),下部应割角。
2)对墙、柱要拉通线,弹出横向水平分格线或竖向垂直分格线;水平分格条一般应粘(贴)在水平线下边,垂直分格条应粘在垂直线右侧;分格条起点与终点上
常见质量通病及防治方法篇三
联心路(京杭路-秦邮路)道路、桥梁工程
质量通病防治方案
一、工程概况
联心路(京杭路—秦邮路)是广陵新城的一条东西向道路,按城市支路标准设计,设计计算行车速度30公里/小时。西起京杭路,向东至秦邮路,本期道路全长487.226米;道路红线宽为16米:混行车道宽10米+2x3米人行道。
㈠工程范围:本标段图纸内主要工程量和结构如下:
1、道路结构 车行道路面结构:
5cm细粒式沥青砼(ac-13c)7cm中粒式沥青砼(ac-20c)
沥青封层(沥青用量:1.0kg/m2,矿料用量:6m3/1000m2)20cm水稳碎石
32cm12%石灰土(分两层压实16+16)人行道路面结构: 3cm 花岗岩石板 3cmm10水泥砂浆 15cmc20砼 18cm12%石灰土 2.排水工程(1)、管材及接口 雨水主管及支管全部采用钢筋混凝土管,承插胶圈连接污水主管、支管及雨水口支管均采用hdpe双壁波纹管,hdpe排水管环刚度采用10.0kn/㎡,钢筋混凝土排水管采用二级管,钢筋混凝土下方时应认真检查管是否有裂纹,接口掉角,保护层脱落等现象,如有认真修补后,经质检人员确认后方可下管。安装管道时以管节内底高程符合设计规定为准。(2)、管道基础
钢筋混凝土管道采用混凝土基础,hdpe双壁波纹管采用中粗砂垫层基础,具体做法参照排水管道纵断面图所示标准图集。(3)、检查井
检查井周围回填应与管道回填同步进行,井周400mm可采用中粗砂或砂砾回填,检查井口设置高度、耐腐蚀防坠网,二、沟槽回填
(1)排水管道回填前,在管道接口处和管道与检查井连接处包土工布两层,宽500mm,从管顶包至混凝土基础,包封时应松包。
(2)雨污水管道的回填详见排水管沟槽回填图,密实度应达到«给水排水管道工程施工及验收规范»gb50268-2008第4.5和第4.6条要求。
(3)hdpe双壁波纹管回填时应采用专用固定支架及设备控制管道回填时的纵向变形
三、质量通病防治的设计措施:
(1)检查井周围600mm范围内采用1:1砂石回填至道路路床底,盖座安装及卸荷板详见大样图。
(2)雨污水管道应按规范要求,做闭水试验及变形量检测。(3)沟槽回填;
a、沟槽回填材料及密实度符合规范要求,详见大样图。
b、雨水口连接管采用反开挖施工,采用中粗砂回填至道路结构层底,其上按现状道路结构层原样恢复,详见大样图。
(4)雨水口设置:为保证道路路面雨水顺利排出,交叉口、道路竖曲线低洼处和道路陡坡变坡点、汇水面积较大区域,雨水口间距加密处理。
㈡编制依据
本工程所采用(参照)的主要技术规范和图集有:
1、《公路沥青路面设计规范》jtg d50-2006
2、《城镇道路工程设计标准》
3、《城市道路交通规划设计规范》gbj50220-95
4、《公路沥青路面施工技术规范》jtg f40-2004
5、《公路路基施工技术规范》jtg f10-2006
6、《公路路面基层施工技术规范》jtj034-2000
7、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》jgj50-2000
8、《城镇道路工程施工与质量验收规范》cjj1-2008
9、《国家建筑标准设计图集》
10、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》cjj2-2008
11、《给水排水管道工程施工及验收规范》gb 50268-2008
二、施工准备情况 ㈠技术准备
技术准备工作分为:内业技术准备工作和外业技术准备工作。
内业技术准备工作主要包括:
1.认真阅读、审核施工图纸,学习施工规范,编写审核报告; 2.进行临时工程设计;
3.编写实施性施工组织设计及质量计划;
外业技术准备工作主要包括:
1.现场详细调查与地质水文踏勘;
2.与勘察单位办理现场桩位和水准点交接手续,并进行复测与护桩;
3.各种工程材料料源的调查与合格性测试分析并编写试验报告; 4.各种仪器设备的测试计量和检验,并办理计量合格证书,进行状态标识;
㈡机械设备准备
对本工程所用的各种机械设备,提前确定好进退场时间及路线,并加强施工前的检查、维护工作,如挖掘机、压路机、拌和机等。必要时重新购置,施工中不断加强保养和检修,保证施工时的正常使用,以免由于机械设备故障或短缺影响工程进度。
㈢物资准备
根据施工进度计划和设计图纸,编制好详细的材料进场计划,认真组织好各种材料的货源,多方比选,采取招标采购的形式,选出质优价廉的供货商。
㈣劳动力准备
本工程在整个施工期间需投入劳动力及技术工人较多,根据工程的劳动力计划,认真组织施工人员进场,做好进场前的教育、培训工作,确保基本功过硬,以提高工作效率。
㈤场地清理
施工人员进驻现场后立即开展场地清理工作,严格按照图纸所示及现场实际情况,清理工程范围内阻碍施工的各种构筑物、障碍物以及杂草、树根等其它杂物,按照建设单位和监理工程师意图积极主动地进行施工场地的整理工作,为临时工程和主体工程的施工创造条件。清理场地范围为施工需要的最小使用范围。
三、可能出现的质量通病
根据本工程实际内容和常见质量通病的出现情况,可能出现的质量通病项目有:
1、人行道板松动、碎裂、沉陷、侧缘石不顺防治
2、沥青混凝土路面龟裂防治
3、沥青混凝土路面车辙、拥包、施工接缝明显防治
4、检查井盖框破损、井周路面损坏或沉陷防治
5、沟槽处路面沉陷防治
6、路面积水、不平整防治
四、质量通病防治组织措施
(一)各级人员素质要求
挑选工作责任心强、经验丰富的优秀项目经理和技术骨干负责工程施工,实行公司领导下的项目经理负责制,直接面对项目进行协调协。选用技术过硬、敬业爱岗、社会信誉好的本公司在册职工参与施工,不搞分包和私招乱雇,从根本上保证项目所需劳动者的素质,从而为实现工程质量目标奠定坚实的基础。
(二)各级人员质量责职
1、项目经理质量责职
本工程项目的最高领导者,应对整个工程的质量全面负责,并在保证质量的前提下,平衡进度计划、经济效益等各项技术指标的完成,并敦促项目的所有管理人员树立质量第一的观念。
2、技术负责人质量责职
项目的质量控制及管理的执行者,应对整个工程的质量工作全面管理,从质保计划的编制到质保体系的设置、运转等,均由技术负责人负责,同时,应组织编写各种方案等,主持质量分析会,监督各施工管理人员质量责任的落实。
3、质检员质量责职
质检人员作为项目对工程质量进行全面检查的主要人员,应具有相当的施工经验和吃苦耐劳的精神,在出现的质量隐患及时发出整改通知单,并监督整改达到相应的质量标准,对形成的质量问题有独立的处理能力。
4、施工员质量责职 施工员作为施工现场的直接指挥者,首先自身应树立质量第一的观念,并在施工过程中随时对作业班组进行质量检查,随时指出作业班组的不规范操作,质量达不到要求的施工内容,监督整改。施工员也是各项施工方案主要编制者,同时应做好技术交底等工作。
5、资料员质量职责
按要求收集、整理好工程技术档案资料,做到准确、完整。负责收集工程原材料、砂浆、混凝土及构件的抽验、复检记录。参加工程图纸会审,做好设计变更登记、传递工作,真实、全面地收集分部、分项工程隐蔽验收记录。协助项目技术负责人做好质量信息的收集整理工作。工程竣工后,及时收集整理好工程竣工资料及竣工图,确保资料、图纸齐全、准确,并按规定保存、送档。
6、材料员质量职责
熟悉各类物资的名称、规格、用途、性能和保养知识。根据项目需要及时和工程处物资部门联系,编制项目物资采购计划。对业主提供的物资主动联系,根据工程进度按期组织进场,并协助项目保管员对顾客提供的物资进行验收。材料员对所供物资要督促货主或厂家提供样品及合格证等,并负责按样品提货,不合格负责退货。按照公司《物资管理工作程序》,对物资采购工作组织实施。确保进场物资合格。严格把好材料、设备进库验收关,建立物资台账。严格按物资管理工作程序操作,按采购计划及产品标准验收入库,凭领料单出库,做到手续齐全。认真做好防火、防窃、防潮、防损、防霉变等工作。负责物资进货检验状态的标识。负责整理质保书、合格证等交项目资料员归档。
7、班组长质量职责
熟悉施工图纸,参与图纸审查,对工程中可能遇到的难点及时向项目部反应,向项目部提出合理的质量建议,严格执行上级的交底,负责对本班组作业人员的交底和作业指导工作,对班组作业过程中作经常性检查,及时向项目部汇报作业过程中遇到的问题。
8、作业人员质量职责
认真按设计图纸及交底要求,保质保量进行施工,检查前一道工序的作业成果,施工中有疑难问题及时向班组长反映,不偷工减料,对发现的问题不隐瞒,保护好前一道工序的施工成果,施工后及时做好场地清理工作。
9、财务人员质量职责
严格执行质量管理人员的奖罚,项目保证资金的正确使用
五、质量通病防治管理措施
强化质量意识,在施工准备过程中认真抓好工人的质量意识教育,以“质量是企业的生命”为主题,宣传质量工作的重要性,增强每位职工的质量意识。严格执行建立方案审批制度,要求和审核分包单位提出分包工程的通病防治措施。建立生产例会和质量专题会议制度,协调和解决质量通病防治过程中出现的问题,定期研究质量工作的计划和对策,并对近期工程质量作出全面评估,制定进一步质量优化方案。
严格材料进场检验制度,和见证取样制度,做好原材料、构配件和工序质量的报验工作。在采用新材料时,除应有产品合格证、有效的新材料鉴定证书外,还应进行必要的检测。严禁不合格的建筑材料进入工程中使用。严禁检试验过程中的弄虚作假现象。
提高验评标准,为确保创优目标的顺利实现,在国家验评标准的基础上,各质量管理人员都相应提高验收评定标准。狠抓关键工序管理,强化过程控制,施工过程中实行样板引路制和施工挂牌制,施工前实行技术交底制度,分项工程施工前,由工长负责向班组长,班组长负责向具体作业人员进行施工质量技术要求的交底。未作技术交底不得施工,施工过程中,管理人员经常性巡视现场,指导施工,对发现的问题及时解决,关键工序或部位由工长协同技术负责人进行现场核实指导。实行施工人员“自检”、班组间“交接检”和 质检人员“专职检”的过程三检制。加强隐蔽工程验收,采取班组自检合格后,由建设单位现场工程师、监理工程师会同质监部门共同验收。
对产品质量实行质量否决制,对不合格的施工产品,不得使用,质量问题未经解决,严禁进入下一道工序的施工。制订并实行谁损坏,谁负责的成品保护规章制度,加强成品保护。
加强材料管理制度,材料的采购力求货比三家择优选用,主要材料由甲方,监理、施工单位负责人共同看样订货。进场材料须有合格证,主要材料进行复试,合格后方可使用,杜绝使用不合格材料。注意材料在运输、装卸过程中的保护,确保最终使用时材料完好无损。
制定优化施工方案,记录、收集和整理通病防治方案、施工措施、技术交底和隐蔽验收等相关资料。积极采用先进的施工工艺,科学安排施工进度,合理安排劳动力。对总体计划要有周全、细致的安排。对施工中易出现的技术问题,制度详细的针对性措施。
六、质量通病防治经济措施
建立质量奖罚制度,职工分配与工程质量等级挂钩制度,对工程质量实行奖优罚劣,对质量高于本工程验评标准的实行奖励,对于质量低于本工程验评标准的,坚决予以整改,作业人员承担材料损失费并受到适当的处罚。保证项目资金的正确使用,确保项目资金确实用于工程中。
七、质量通病防治技术措施
(一)、人行道板松动、碎裂、沉陷、侧缘石不顺防治的技术措施 土基和基层压实应使用机械施工,分层压实,压实度应满足设计、规范要求。
严禁现场拌制混凝土和粉煤灰石灰类混合料。不得在已成型的路面或人行道上拌制砂浆。人行道基层厚度应均匀,分层压实后,应封闭养生至达到设计强度。混凝土等基础应设置伸缩缝。
水泥混凝土预制人行道砌块应在达到设计要求的强度后方可进场使用(设计未规定时,不宜低于30mpa)。使用时应轻装轻卸,避免损坏。人行道面层铺砌前应根据设计方案制定相应施工方案,铺砌工艺应精细。做好高程、边线的控制。人行道面层铺砌砂浆应饱满,且表面平整、稳定、缝隙均匀。与检查井等构筑物衔接时,应平整美观。
基础设置伸缩缝的,面层应在相应处设置伸缩缝。
人行道如有机动车通过地段(如商业、小区等出入口)或机动车停放地段,基层和面层应作加固施工处理。人行道面层铺砌完毕,应进行围护,封闭养生,达到设计强度后方可使用。一定要通行的门口、通道等要搭设临时跳板。
侧缘石基层和基础应与路面基础以同样结构同时摊铺、碾压、养生,压实度和强度应满足设计、规范要求。
侧缘石在达到设计要求的强度后方可进场使用。进场时应轻装轻卸,以免损坏。侧缘石弯道处侧石、缘石宜采用厂家生产的定型产品,如现场加工使用,应使用机械切割。
侧缘石安砌时应同时控制侧石上棱角的直顺度、侧石的垂直度和侧石、缘石顶面的水平度,做到线直、弯顺、无折角、波浪、前倾后斜现象。
雨水收水井施工时,收水井长边应与道路边线重合(弯道部分相切)。侧缘石与雨水收水井衔接要平顺,雨水收水井井篦顶面低于周围道路0.01~0.03m,缘石在路面纵向应有1m的顺坡,使雨水口有一定的过水面积。
侧石背后要用水泥混凝土做好后背基础,待达到一定强度方可进入下道工序。摊铺沥青混凝土等工序施工时应随时对已栽好的侧缘石进行调整。
侧缘石勾缝应饱满,整洁坚实,且进行适当养生
(二)、沥青混凝土路面龟裂防治的技术措施
1、路基
路基施工前要认真清除杂填土、耕作土、树根、杂草等,对路基原状土及填土应及时检测塑限、液限、含水量、cbr值。
严禁使用腐殖土、生活垃圾土、淤泥等;液限大于50%,塑性指数大于26,含水率大于30%,均不得直接作为路堤填料;粉质土不宜直接填筑于路床;填方应分层填筑压实,分层厚度应与压实机具相匹配,且每层厚度不应超过20cm;对于过湿土填筑宜采用拌灰处理,施工过程中注意控制含灰量,并控制压实时土质的含水量在最佳含水率±1%范围内。
路基施工应进行压实度、弯沉值指标的“双控”,外观要求碾压后无明显轮迹、无裂缝、无弹簧出现。
2、基层(1)原材料要求
二灰土宜采用塑性指数在12~20之间的粉质黏土、黏土,土中不应有杂物,土中有机物含量宜小于10%。无机结合料稳定碎石中集料的级配、含泥量、针片状含量、压碎值应满足规范要求,级配宜选用骨架密实型。
(2)配合比确定
对现场原材料进行见证取样,试验室应根据不同灰剂量下的7天无侧限抗压强度值选定目标配合比,施工实际采用的石灰剂量应比试验室确定的剂量增加0.5%~1%。采用集中厂拌时可增加0.5%。厚度大于20cm的基层应分层施工并验收。
(3)水泥稳定碎石拌和与摊铺控制要点
应采取厂拌拌和、摊铺机摊铺。拌和时应严格控制配合比,尤其是石灰用量和含水量;摊铺时应进行试铺以确定松铺系数。
拌和厂应向现场提供产品合格证、原材料试验报告、试配报告、混合料配合比、r7强度标准值及石灰中活性氧化物含量的资料。
(4)碾压
基层复测、找补整平应在初压1~2遍后立即进行,严禁压实后用薄层贴补找平,应确保基层一次成型。
当天摊铺的必须当天碾压成型,水泥、粉煤灰稳定类混合料堆放时间不超过1天;水泥稳定类材料自搅拌至摊铺完成,不应超过3小时,并应在水泥初凝前碾压完毕。
无机结合料稳定土基层应尽量避免纵、横向接缝。(5)养生
应封闭交通,保持洒水养护至少7d以上,必要时应采取覆盖措施。
3、验收标准(1)实测要求
压实度、r7无侧限抗压强度、弯沉值均应满足设计和验收规范的要求。
(2)外观要求
碾压无明显轮迹,无推移、起皮、裂缝现象。
4、面层
透层宜紧接在基层施工结束表面稍干后浇洒,透层油透入基层5~10mm后方可铺筑面层。设有下封层的基层不可省却透层。
透层、下封层、粘层严禁冬期施工;快速路、主干道的沥青面层严禁冬期施工。
沥青面层施工前应对下承层表面进行清扫、除尘,确保下承层表面干净。沥青面层摊铺时应及时检查并控制沥青混合料摊铺、初压、终压温度,一次摊铺宽度达到双车道以上宽度时,面层施工应配备不少于1台压路机,以确保在较高的料温下完成碾压。
沥青上面层未摊铺完成的严禁投入使用。
(三)、沥青混凝土路面车辙、拥包、施工接缝明显防治的技术措施
1、车辙(1)原材料
粗集料:应粗糙且有较多的破碎裂面,与沥青有较好的黏附性;sma混合料应使用坚韧、有较高强度与刚度、针片状含量低、耐磨的粗集料,如玄武岩、辉绿岩等,粘附性达不到要求时,应加抗剥落剂。
细集料:应洁净、干燥、无风化、无杂质,宜选用机制砂;石屑生产应具备抽吸设备,0.075mm通过率不超过10%。
矿粉;应选用碱性石料如石灰岩、白云岩磨细的粉料,0.075mm通过率不小于75%;回收粉尘禁止使用。
沥青:快速路、主干道应选用a级ah-70道路石油沥青或基质沥青,60℃动力粘度不小于180pa.s。改性沥青技术指标应符合相应规范要求。
沥青混合料中所有原材料均应复试合格后方能使用。(2)、配合比设计
沥青混合料配合比设计均应进行三阶段设计,相同厂家、相同设备与工艺、相同材料、相同配比的沥青混合料三阶段设计可在建设、监理单位人员的见证下只进行一次(尤其是高温稳定性、水稳定性检验)。
普通沥青混合料配合比设计应结合本地区气候、交通等特点进行改进,应适当减少靠近最大粒径的粗集料和细集料中较细部分的比例,适当增加中间档次的粗集料,形成s型级配曲线(以下简称改进型沥青混合料)。
sma混合料级配应加强4.75mm通过率的控制,取值宜适当偏上限,以保证sma路面不透水。混合料性能检验应包括马歇尔试件体积参数与力学性能、冻融劈裂试验、车辙试验、谢伦堡析漏试验、肯塔堡飞散试验。
sup级配设计可参照《江苏省高速公路建设指挥部沥青路面施工技术指导意见》执行。混合料试件的制备必须采用旋转压实仪。级配曲线应在控制点内,控制砂的使用,不通过限制区。设计旋转压实空隙率宜为4%。混合料性能检验应包括车辙试验、按aashto t 283(美国shap试验规程)进行的冻融劈裂试验、浸水马歇尔试验。
(3)、现场施工
加强对改进型沥青混合料、sma、sup压实质量的控制。现场应配备5~6台压路机,要求高温(温度控制见下条)紧跟碾压;改进型沥青混合料、sup混合料压实应采用重型压路机(12-14t进口钢轮、25t及30t重型胶轮压路机),初压时2台钢轮压路机前静后振各一遍,复压时3台胶轮紧跟套压各2遍,终压时1台钢轮2 遍,碾压时应及时处治离析现象;sma压实必须采用钢轮碾压,不宜使用胶轮,碾压时应注意集料的压碎、泛油现象,坚持“紧跟、慢压、高频、低幅”原则,碾压遍数由试铺确定,不宜碾压过度。
严格控制温度。重点做好原材料加热、拌和、出厂、到场、摊铺、碾压阶段温度的控制;四车道以上路面应采用2台以上摊铺机,纵向错开5~10m梯队作业;运输应覆盖;碾压紧跟,控制碾压作业面不超过40m;sma、sup严禁冬期施工。
现场及时检测。施工前应对下承层质量进行检测验收;改进型ac、sma、sup粗集料较多,应确保压实,必须每天每台班进行路面取芯,检查压实度与渗水。骨架密实型混合料的生产配合比级配应尽可能接近目标配合比,每天每台班上、下午各1组抽提试验,检验油石比及关键性筛孔误差(相对于生产配合比、括号内为sma要求):油石比+0.2%~-0.1%,0.075mm±2%,2.36mm±5%(±4%),4.75mm±6%(±5%),最大公称粒径±2%,最大粒径误差为零;普通沥青混凝土油石比的误差应为±0.3%。前台应进行逐盘在线监测和总量检验,计算机采集、计算的数据图表必须随工程档案存档。
(4)、拥包
在混合料配合比设计时,要控制细集料的用量,细集料不可偏多,并严格控制沥青的用量。
基层表面应确保干净,透层、下封层完成后应尽快进行沥青面层的摊铺,沥青面层间应均匀洒布粘层沥青,确保上下层粘结。
(5)、施工接缝明显
在同一个路段中,应采用同一料场的集料,避免色泽不一;上面层应采用同一种类型级配,混合料配合比应一致。
纵向冷接缝应尽量避免,上下层纵缝应错开15cm(热接缝)或30~40cm(冷接缝)以上。横向接缝上下层应错开1m以上。快车道、主干道应采用两台以上摊铺机联合作业,每台摊铺机的摊铺宽度不宜大于6m,上面层应采用多机全幅摊铺,减少纵向接缝。
平接缝宜在尚未冷透时用凿岩机或人工垂直刨除端部厚度不足部分。当用切割机切除时,宜在当天混合料冷却但尚未结硬时进行。切割应切线顺直,侧壁垂直,清扫碎粒料后,涂刷0.3~0.6kg/m2粘层沥青,然后再摊铺新料,并掌握好松铺系数。施工中及时用三米直尺检查接缝处平整度,如不符合要求,应在混合料未冷却时进行处理。
纵横向接缝须采用合理的碾压工艺。在碾压纵向接缝时,压路机应先在已压实路面上行走,碾压新铺层的0.1~0.15m,然后压实新铺部分,再伸过已压实路面0.1~0.15m。接缝须得到充分压实,达到紧密、平顺要求。
新旧路面相接处必须确保基层坚实稳定,路面结构各层次接缝应错开、垂直。对桥涵、通道等构造物接头以及检查井、超宽部位的压实,应特别注意接缝平整度的控制,避免造成跳车。
(四)、检查井盖框破损、井周路面损坏或沉陷防治的技术措施
施工单位应严格按图施工,变更均应经原设计单位确认。施工前应对井盖框、防反射裂缝材料、钢筋等半成品、原材料进行进场报验并复试。
检查井基础与管道基础应同时浇筑,混凝土基础施工缝应设置在平基位置,必要时在接缝处设置补强钢筋。
检查井周围路基回填应与沟槽回填同时进行,宜先从井周开始向沟槽方向回填。井周回填压实时应沿井室中心对称进行,回填土粒径不大于2cm,分层压实厚度不大于15cm。
现浇钢筋混凝土卸荷板施工应采用反挖法施工,反挖法施工应在同标高基层基本成型后才能进行,卸荷板钢筋尺寸应与反挖槽匹配,卸荷板标高、横坡应与基层一致,接茬密实、平顺,卸荷板未达到设计强度不得开放交通。
沥青混合料下面层施工时,井口以同口径钢板覆盖,摊铺完后移除钢板,井口修边后安装井盖框,井盖框应逐只精确调整标高、横坡,使之与设计相符,盖框标高调整应使用金属垫片固定。固定井盖框的混凝土宜采用早强混凝土,当采用普通混凝土时,沥青混合料上下面层施工应间隔一定时间(1天以上),以确保固定井盖框的混凝土达到足够强度。
(五)、沟槽处路面沉陷防治的技术措施 闭水试验前,所有支管均应预留到位,尽量避免出现闭水试验后,再开凿井壁安放支管的情况。按设计要求,在所有管道的相关功能性试验合格后,方可进行沟槽回填。
沟槽回填前应排干积水,清除淤泥、松土及杂草、杂物后再进行回填。沟槽回填应严格控制回填土质、粒径及含水量,严禁回填淤泥、腐殖土、有机质和含生活垃圾的土,沟槽回填土为重粘土时,应进行破碎,粒径不应大于5cm。
回填土应分层回填,分层压实,分层压实厚度及压实度应符合设计和gb 50268-2008的要求。沟槽两侧应对称回填,其高差不得超过30cm。过路管线的施工应在道路基层施工前完成。
(六)、路面积水、不平整防治的技术措施
应严格按图施工,采取技术措施,防止路基、沟槽、井周等的不均匀沉降。
1、道路施工
从基层做起,逐层提高平整度。施工单位应提高道路施工机械化水平,路基、基层施工应配备平地机、摊铺机,水泥稳定碎石等上基层施工应采用摊铺机铺设。施工前应进行试铺,路基、基层铺设完毕应及时复查平整度、高程并整改。
2、沥青路面施工
(1)加强道路平石高程控制,平石安砌后应加强防护,避免施工机具对平石的碰撞和沥青喷洒引起的污染。
(2)保证充分供料,摊铺机必须缓慢、均匀、连续摊铺,避免间隙和停顿。
(3)加强高程控制,摊铺机应采用自动找平方式,下面层宜采用钢丝绳引导的高程控制方式,上面层宜采用比较长的平衡梁或雪橇式控制方式,有条件时尽量采用非接触式平衡梁。施工应避免摊铺后的人工修整。
(4)加强面层压实度、接缝、摊铺宽度控制。
3、排水施工
雨水管道施工时,加强管内底及流水面高程的控制,防止倒排水现象。雨水收水井施工时,收水井长边应与道路边线重合(弯道部分相切)。平缘石与雨水收水井衔接要平顺,雨水收水井井篦顶面低于周围道路1~3cm,平缘石在路面纵向应有1m的顺坡,使雨水口有一定的过水面积。排水工程施工完后,及时清除管道内垃圾、杂质,清除堵头。道路施工时,应加强管道维护和检查井的覆盖保护,防止管道堵塞。道路工程完工后,应进行雨天的排水专项检查,发现排水不畅或路面积水现象,应及时会同监理、设计确定整改方案并返工处理。
质 量 通 病 防 治 施 工 方 案
工程名称:联心路(京杭路施工单位:编 制 人:审 核 人:审 批 人:编制日期:
-秦邮路)道路、桥梁工程 扬州自来水有限责任公司
二0一五年十一月十六日
常见质量通病及防治方法篇四
涂料工程常见质量通病及防治
1、颜色不匀,二次修补接槎明显
原因:配合比掌握不准,掺加料不匀;滚、刷手法不一,或涂层厚度不一;采用单排外架子施工,随拆架子,随堵脚手眼,墙面纹理修补,随补抹灰,随滚、刷,避免因后补灰活与原抹灰层含水不一,造成面层二次修补接槎明显。
防治措施:由专人掌握合比,合理配料,计量要准确;喷、滚、弹面层施工指定专人负责,施工手法一致,面层厚度一致;避免灰层的二次修补,影响涂层美观。
2、面层的空鼓和裂缝
原因:底层抹灰没按要求分格,水泥砂浆面积过大,干缩不一,会形成空鼓及开裂,底层的空裂以致将面层拉裂。
防治措施:打底灰时应按图示要求分格,以解决灰层收缩裂缝。
3、流坠
原因:涂料施工粘度过低,涂膜又太厚;喷涂施工中喷涂压力大小不均,喷枪与施涂面距离不一致。
防治措施:调整涂料的施工粘度,每遍涂料的厚度应控制合理;在施工中应尽量使基层平整,磨去棱角,刷涂料时,用力刷匀;调整空气压力机,使压力均匀,气压一般为0.4~0.6m pa。喷枪嘴与湿涂面距离调到足以消除此项疵病,并应均匀移动。
4、刷纹
原因:涂料的施工粘度过高,而稀释剂的挥发速度又太快;涂料中的填料吸油性大,或涂料中混进了水分,使涂料的流平性较差;被涂物面对涂料的吸收能力过强,涂刷困难。
防治措施:调整涂料施工粘度,选用配套的稀释剂;刷涂所选用的涂料应具有较好的流平性、挥发速度适宜,若涂料中混入水,应用滤纸吸除后再用;应先用粘度低的涂料封底,然后再进行正常涂刷;纹理处理时应用水砂纸轻轻打磨平整,并用湿布擦净,然后再涂刷一遍涂料。
5、起皮
原因:基层含水率过高;喷涂时,压缩空气中有水蒸气,与涂料混在一起,涂料的粘度较大,涂刷时易夹带空气进入涂层。
防治措施:面板铺贴前,先试铺,试铺后,基层含水率过高时,应在基层充分干燥后,才进行涂饰施工;涂料粘度不宜过大,一次涂膜不宜过厚,喷涂前,检查油水分离器,防止水气混入。
6、涂膜开裂
原因:涂膜干后,硬度过高,柔韧性较差;涂层过厚,表干里不干;受有害气体的浸蚀,如二氧化硫、氨气等;面层涂料中的挥发成分太多,影响成膜的结合力。
防治措施:面层涂料的硬度不宜过高,应选用柔韧性较好的面层涂料来涂饰;面层涂料的挥发成分不宜过高。
7、桔皮
原因:喷涂压力太大,喷枪口径太小,涂料粘度过大,喷枪与物面间距不当;低点的溶剂用量太多,挥发速度太快,在静止的液态涂膜中产生强烈的对流电流,使涂层四周凸起中部凹入,呈半圆形突起桔纹状,未等流平,表面以干燥形成桔皮;施工温度过高或过低,涂料中混有水分。
防治措施:应熟练掌握喷涂施工技术,调好涂料的施工粘度,选好喷嘴口径,调好喷涂施工压力;应注意稀释剂中高低沸点溶剂的搭配,高沸点的溶剂可适当增多;施工温度过高或过低时不宜施工;在涂料的生产、施工和贮存中不应混进水分,一旦混入应除净后再用;若出现枯皮,应用水砂纸将突起部分磨平,凹陷部分抹补腻子,再涂饰一遍面层涂料。
常见质量通病及防治方法篇五
长春地铁南环路车站及区间工程
质量通病防治措施
(混凝土、钢筋)
审批:
审核: 编制:
中铁二十二局长春地铁南环路车站及区间工程项目部
二0一二年三月七日
一、指导原则
为提高工程质量和经济、社会效益,塑造我项目部在安全、质量、经济效率和社会效率各方面的良好信誉,认真贯彻执行国家标准、建设部有关标准和质量体系要求,确保施工项目达到各项技术规范要求,切实做到“样板引路,规范施工,开工必优,一次成优,”,确保长春地铁1号线一期工程卫星广场站-南环路车站(不含卫星广场站)及区间主体工程快速、有序、优质、高效的按计划完成,进一步强化工程质量管理,全面提高质量管理水平,正确处理好工程质量与进度的关系转变质量理念,加强质量管理,创新质量控制措施。坚持精益求精的质量追求,树立质量均衡提高的质量观。推动质量通病智力活动的全面、深入开展,促进长春地铁南环路车站及区间工程质量全面提高。运用科学理论预测和总结质量通病、编制合理的施工方案及制定相应的防治对策用以克服质量通病的产生、严细认真的工作态度有效指导施工生产。
二、工作目标
通过地铁工程质量通病的防范和治理,进一步提长春地铁南环路车站及区间工程各作业工区的质量意识,进一步营造强化质量管理的氛围,切实加强工程质量管理,逐步消除常见的质量问题,杜绝质量事故的发生,提高工程耐久性,促进长春地铁南环路车站及区间工程整体质量上一个新台阶,切实落实好“治理质量通病”活动。
三、组织机构
为切实推动治理活动扎实有效地开展,长春地铁南环路车站及区间工程质量通病治理活动工作领导小组:
组 长:李同果
副组长:麻国臣 张玉成 朱成龙 胡明林
成 员:刘力军 毛德勇 何海涛 高宏瑾 徐炳华 丁剑南 黄艳春 魏 江
李永军 周 昊
四、质量通病防治基本要求
1、质量通病的治理要以管理和技术措施为主,反对不计成本,以治理为名进行不必要的变更的治理行为。治理质量通病要充分体现管理和技术的作用,从“管理”和“技术”上要效果,在管理上,要加强施工组织,完善各项制度,落实质量责任,推广标准化、精细化施工管理;在技术上,要加强技术创新,鼓励研发、推广和采用新技术、新材料,完善工艺流程和标准,限制和淘汰落后的工艺,严格执行强制性标准。
2、质量通病的治理要和精细化管理相结合,治理工作注重从小、从细抓起。治理质量通病的过程就是一个精细化管理的过程,要注重抓好工程质量的细小部位,施工管理的细小措施,施工工艺的细小环节。
3、质量通病的治理要加强协作,各负其责。参与工程建设的业主、施工、设计、监理各单位都是质量通病治理的主题,必须责任工单,在治理过程中,要通过治理责任这个纽带,建立治理沟通、协作机制,形成合力,共同发挥作用。
4、质量通病的治理要预先制定专项治理措施,找准病因,对症下药,做到事半功倍。质量通病是长期形成的痼疾,治理活动不可能一蹴而就、立竿见影,要根据工程实际情况,突出重点、重点突破,带动全面。
5、质量通病治理活动要在明确责任的基础上,充分发挥一线人员的智慧,要防止质量通病的治理要求、治理措施和一线人员不见面的情况,要让一线工程人员了解质量通病的名称、危害、产生原因和表现形式,掌握治理的措施和施工工艺关键环节,把治理的直接责任落实到一线,调动一线人员的积极性。
6、项目部各技术人员要规范工作程序,明确责任,落实到人,全体监理人员按照职责规定,依据质量通病防治的具体措施,对工程质量进行严格把关,对涉及工程质量与安全的关键工艺、关键工序、关键部位必须严格执行质量标准,加强动态监控,发现问题,及时要求整改。
五、质量通病具体防治措施
(一)混凝土工程
质量通病:混凝土用碎石针片状严重超标、泥土粉尘土含量过大,强度不合格 产生原因:
1、料场未硬化。
2、碎石进料把关不严,未进行筛分。
3、采用不合格岩石(或不合格隧道出渣)加工碎石。
4、碎石加工设备不合格。防治对策:
1、对砂石料堆积场地进行全面硬化。
2、对针片状超标的碎石进行全面筛分或废弃,重新进料。
3、自加工碎石应采用规范允许的岩石加工。
4、自加工碎石或采购的碎石必须进行物理化学试验,合格后方能使用。
5、不得采用颚式破碎机生产的粗骨料,不得使用碱——碳酸盐反应活性骨料,不宜采用砂岩碎石。
质量通病:混凝土拌制、运输及浇筑能力不足,不能连续灌注,施工缝多且出现冷缝 产生原因:
1、混凝土生产、运输设备不配套,老化或缺乏日常保养。
2、无备用设备。防治对策:
1、混凝土施工前必须对相关设备和备用设备进行全面检查并加强保养、添置足够的备用设备。
2、掺入缓凝型减水剂,减小分层间断时间。
3、混凝土浇筑间断时间较长时应对结合部进行处理(凿毛冲洗)下层混凝土浇筑前应先铺一层15-20㎝的砂浆,必要时应预埋接茬钢筋。
质量通病:混凝土浇筑过程中泡水,影响混凝土质量 产生原因:
1、混凝土浇筑部位排水措施不完善。
2、降水设备严重不足。防治对策:
1、督促承包人配置足够降排水设备。
2、混凝土浇筑前对排水设施进行全面检查,确保混凝土浇筑全过程中不致受水浸泡而降低强度。
质量通病:结构混凝土强度偏低 产生原因:
1、水泥堆放不规范,水泥受潮标号降低。
2、不同规格的砂石料混堆。含杂质较多。
3、未按审批的混凝土配合比进行施工,或实际配合比计量不准。
4、混凝土浇注时漏捣、过捣。
5、养护不规范,如暴晒、受冻。防治对策:
1、水泥库应选择在地势较高处搭设,地面要硬化并有防潮措施,按水泥进场时间顺序依次使用,防止过期失效。
2、砂石料堆放场要硬化,砂石料要分类堆放并贴好标示牌。
3、砂石料质量必须符合规范规定。
4、定期校核标定的各类计量设备和计量器具。
5、混凝土浇筑前应测定砂石料含水量。
6、选择合格的拌和及养生用水,必要进行覆盖浇水养护。
7、严格按审批的混凝土配合比进行施工,采用正确的施工工艺,并加强过程旁站。
质量通病:混凝土结构出现裂缝 产生原因:
1、水泥安定性不合格。
2、大体积混凝土未采用缓凝和降低水化热的措施。
3、同一结构物的不同位置温差大,导致混凝土收缩产生裂缝。
4、模板、支架的强度、刚度、稳定性不够引起的裂缝。
5、养护方法不当,养护时间不够。防止对策:
1、采用安定性合格的水泥。
2、大体积混凝土应优选低水化热水泥。
3、优化配合化,添加外加剂。
4、采用降温措施降低混凝土水化热,推迟水化热峰值出现。
5、及时养生。
6、同一结构物的不同位置温差应在设计允许范围内。
7、基础与支架应有足够的强度、刚度、稳定性。
8、现浇梁的支撑体系应采取预压措施。
质量通病:混凝土浇筑过程中离析 产生原因:
1、集料级配不合格。
2、混凝土自由倾落度过高。
3、混凝土过振。
4、拌和时间过短,方法不当。
5、水灰比过大。防治对策:
1、采用级配合格的集料。
2、严格将混凝土自由倾落高度控制在2m以内。
3、避免混凝土过振。
4、严格控制水灰比。
5、严格控制混凝土拌和时间,必须采用强制式拌和机。
质量通病:大体积混凝土表面、龟裂 产生原因:
1、收缩裂缝。
2、温差裂缝。
3、水泥安定性差。
4、养护方法不当,养护不及时,养护时间不够。防治对策:
1、优选水泥,优化配合比。
2、掺入缓凝型减水剂和膨胀剂,必要时掺入粉煤灰。
3、降低混凝土水化热。
4、加强混凝土养护和保温,必要时混凝土内部埋设降温管。
5、改善施工工艺,严格规范施工。
质量通病:混凝土施工缝处理质量差 产生原因:
1、施工缝处先期浇筑混凝土未凿毛冲洗或处理不彻底。
2、用钢筋拉毛代替凿毛。
3、施工缝凿毛时间过早,导致先期浇筑混凝土受到扰动。防治对策:
1、混凝土强度达到2.5mpa后进行凿毛。
2、严格混凝土凿毛质量检查。
3、混凝土凿毛后用水冲洗干净。
4、严格控制施工缝处砂浆铺垫质量或采用高一强度等级混凝土,并加强振捣。
质量通病:混凝土浇筑过程中表面有泌水现象,且成品色差大 产生原因:
1、砂石料级配差。
2、水泥泌水性大,导致混凝土保水性差。
3、混凝土过振。防治对策:
1、确保砂、石料具有良好的级配。
2、采用泌水率小的水泥。
3、避免混凝土过振。
4、局部产生泌水时应采取的措施排尽。
5、同一结构采用同批种水泥、砂石料、保证混凝土颜色一致。
质量通病: 混凝土漏浆、表面污染及表面平整度差 产生原因:
1、模板整修不到位表面不平整。模板刚度不够。
2、模板缝未做有效处理。
3、模板跑模。
4、混凝土坍落度过大。防治对策:
1、采用平整度、刚度符合要求的模板。
2、处理好模板拼缝,采用适合的脱模剂。
3、将模板的榫槽嵌接紧密。
4、严格控制混凝土水灰比。
质量通病:混凝土工程渗漏水 产生原因:
1、配合比问题,粗细骨料含泥量超标。
2、混凝土漏振、养护方法不当,养护不及时,养护时间不够。
3、防水处理不合格。防治对策:
1、加强原材料控制、检测,选用合格骨料,必要时进行清洗。
2、培养混凝土振捣专业作业人员,加强教育培训。
质量通病:混凝土工程外观质量差或存在严重质量缺陷,未经监理检查擅自进行修饰。产生原因:承包人对质量缺陷的整改不认真、不重视。防治对策:
1、对混凝土配合比进行反复试配,改善混凝土浇筑工艺,提高混凝土观感质量。
2、混凝土拆模后必须经监理检查后方可按监理工程师同意的修复方法整改质量缺陷。
质量通病:混凝土麻面、混凝土蜂窝、混凝土露筋 产生原因:
1、麻面表现为混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成粗糙面,但无钢筋外露现象。
2、模板表面不光滑,板缝漏浆,脱模剂选用不当。
3、混凝土振捣方法不当,漏振、局部过振混凝土产生离析。、模板板缝漏浆,运输工具漏浆。
4、粗骨料粒径过大、垫块设置,净保护层不符合设计要求。防治对策:
1、脱模剂要涂摸均匀,模板有凹陷时,注意将积水擦干;浇注前先检查模板拼缝,确保接缝严密不漏浆;严密振捣,将气泡完全赶出。
2、配合比设计时砂率不宜小,搅拌时间应足够;运输工具完好防止漏浆;仔细检查模板拼缝并浇水湿润,浇注过程中有专人巡查模板质量情况。
3、浇注前检查垫块的情况,确保净保护层符合设计要求;避免模板湿润不够,吸水过多或造成死角;要求振捣密实、不漏振。
质量通病:钻孔桩桩身混凝土强度偏低 产生原因:
1、未按设计混凝土配合比施工。
2、导管初始埋深过小引起混凝土夹泥夹渣。
3、清孔不到位引起混凝土夹泥。防治原因:
1、严格按设计配合比施工。水下混凝土标准养护试件强度必须符合设计强度等级的1.15倍。
2、确保导管初始埋深,导管通畅且不得漏水。
3、应彻底清孔,严格控制沉碴厚度,不得采用加深孔深的方法代替清孔。
质量通病:钻孔灌注桩出现断桩或缩径 产生原因:
1、混凝土集料级配差,混凝土和易性差而造成离析卡管。
2、泥浆指标未达到规定指标标准,致使孔壁坍孔。
3、搅拌设备故障引起混凝土浇筑时间过长,停顿过多.4、混凝土浇筑过程中导管漏水或导管拔出混凝土面。
5、混凝土浇筑过程中导管埋深偏小,致使管内压力偏小。
6、导管埋深过大管口混凝土已凝固。
7、孔内压力过低。防治对策:
1、确保集料有良好的级配和混凝土具备良好的和易性。
2、确保清孔泥浆指标(含粘度、比重、砂率等)。
3、钻孔前钻机平台应平整,基础应垫实、牢固。
4、钻杆上端应设导向设备。
5、有流砂层的桩基掺加外加剂如膨润土、羟基纤维素等加强泥浆的粘结性能。
6、保持搅拌设备工作状态良好,并配有备用设备。
7、确保导管初始埋深达标。混凝土浇筑过程中应保证全程的导管埋置深度。
8、混凝土浇筑间歇时间不应大于混凝土初凝时间。
9、维持孔内压力大于孔外压力。
质量通病:孔深未达到设计要求、孔底沉渣过厚 产生原因:
1、孔深测量基点、测绳不准、岩样误判。
2、清孔不彻底。防治对策:
1、细查岩样防止误判。
2、根据钻进速度变化和钻进工作状况判定。
3、设固定基点、采用制式测绳。
4、选用合适的清孔工艺。
5、清孔、下钢筋、浇灌混凝土连续作业。
质量通病:坍孔
产生原因:岩层变化、措施不力。防治对策:
1、松散砂土或流砂中减慢钻进速度。
2、加大泥浆比重。
3、保证施工连续进行。
质量通病:孔径不足
产生原因:钻头直径偏小、土质特殊。防治对策:
1、选用合适的钻头直径。
2、流塑性地基土变形造孔时,宜采用上下反复扫孔方法,以扩大孔径。
质量通病:钢筋笼的位置、尺寸、形状不符合设计要求。产生原因:加工、运输、安装有误。防治对策:
钢筋笼较大时,应设φ11或φ18加强箍,间距2~2.5m。
2、钢筋笼过长时应大吨位整体吊装。
3、设置足够的环状混凝土或砂浆垫块控制保护层厚度。
质量通病:混凝土灌注中非通长的钢筋笼上浮。产生原因:
钢筋笼底标高一下混凝土灌注速度过快、导管提升不及时、流砂涌入。防治对策:
1、浇灌混凝土导管不能埋得太深,是混凝土表面硬壳薄些,钢筋笼容易插入。
2、将2-4根竖筋加长至桩底。
3、保持合适的泥浆密度,防止流砂涌入托起钢筋。
质量通病:桩身混凝土蜂窝、孔洞、缩颈、夹泥、短桩 产生原因:
混凝土配合比或灌注工艺有误。防治对策:
1、严格控制混凝土的坍落度和和易性。
2、连续灌注,每次灌注量不宜太小,成桩时间不能太长。
3、导管埋入混凝土不得小于1m,导管不准漏水,导管第一节底管长度应≥4m。
4、钢筋笼主筋接头焊平,导管法兰连接处罩以圆锥形铁皮罩,防止提管时挂住钢筋笼。
质量通病:钻孔桩沉碴厚度超标 产生原因:
1、清孔不彻底或采用加钻方法代替清孔。
2、钢筋笼安放时间过长,未及时浇灌水下混凝土。防治对策:
1、加强清孔检查和沉碴厚度检测。
2、缩短钢筋笼骨架安放与混凝土灌注时间差,尽可能在清孔后立即浇筑混凝土,保持工序衔接紧凑。
3、必要时,在浇筑混凝土前再进行一次清孔。
质量通病:灌注桩钢筋笼上浮 产生原因:
1、混凝土浇注时间过长。
2、导管埋深偏大。
3、桩顶无固定或反压措施。防治对策:
1、加快混凝土浇灌速度。
2、按规定设置导管埋深。
3、桩顶对钢筋笼设置固定或反压措施。
质量通病:钢筋笼位置偏移 产生原因:
1、成孔斜度偏大。
2、钢筋笼安装无导向设施。
3、成孔位移。防治对策:
1、采用减压钻进工艺,保证成孔垂直度。
2、钢筋笼安装设置导向设施。
3、精密测量,钻机定位准确。
质量通病:桩基声测管无法声测 产生原因:
1、声测管接头渗进泥浆或水泥浆。
2、声测管掉进杂物。防治对策:
1、声测管底部及接头水密封处理。
2、管内灌水。
3、管顶焊接钢板封堵。
质量通病:钻孔桩顶不够标高 产生原因:
1、泥浆指标不合要求。
2、预留超封混凝土高度不合要求。
3、测砣过轻或测绳不准,使测量不准。
4、超灌混凝土预留不够。防治对策:
1、严格控制封桩泥浆指标。
2、按规范设置混凝土超封高度。
3、选用合适的测砣、准确的测绳。
4、灌注桩身混凝土时超灌量不小于50cm。
质量通病:钻孔桩混凝土检测出不均匀 产生原因:
1、泥浆指标不合要求,孔内出现局部坍塌。
2、导管埋深过浅,使混凝土内混进泥浆。防治对策:
1、严格控制封桩时泥浆指标。
2、严格控制导管埋深,使之满足要求。
(二)钢筋工程
质量通病:钢筋接头设置不符合要求 产生原因:
1、无专门技术人员配筋或配筋人员业务水平较低。
2、承包人管理疏漏,控制不严。
3、钢筋下料前不除锈。防治对策:
1、应有专业技术人员配筋,同时提高配筋人员业务水平。
2、受拉、受压区主筋焊接接头应按规范进行设置。
3、合理控制同一断面接头数量,对不合格钢筋接头返工处理。
4、下料时按钢筋分号下料,注意每组钢筋的合理搭配。
5、下料前对锈蚀的钢筋进行除锈。
质量通病:预制构件钢筋骨架或桩体钢筋笼扭曲变形 产生原因:
1、未在坚固的工作台上拼装。
2、钢筋骨架未增设加强钢筋或加劲筋间距偏大,致使钢筋骨架或钢筋刚度和稳定性不足。
3、搬运过程不注意保护。防治对策:
1、应在坚固的工作台上进行拼装。
2、增设加强钢筋强骨架(笼)的刚度、稳定性。
3、搬运、吊装时操作正确并注意保护。
质量通病:焊接钢筋轴线不处于同一直线上 产生原因:
1、搭接焊钢筋接头未打折。
2、搭接焊钢筋先焊好后再打折成s形。
3、闪光对焊的接头有错位,帮条焊只有一根帮条。防治对策:
1、搭接焊的钢筋接头焊前应按规范打折,监理要加强过程检验。
2、闪光对焊的接头应对齐。
3、帮条焊应有对称两根帮条焊。
质量通病:钢筋间距不
一、保护层厚度不足、盘圆钢筋使用前不调直或调直度不够 产生原因:
1、施工人员质量意识差,责任心不强。
2、保护层垫块偏少或偏薄。
3、保护层垫块固定不牢,在混凝土浇筑过程中走位或脱落。防治对策:
1、健全质保体系,提高施工人员质量意识,加强工作责任心。
2、安装足够合格的保护层垫块并固定牢固。
3、盘圆钢筋应调直后使用。
质量通病:焊接强度不够 产生原因:
1、电流过大,钢筋接头局部烧伤。
2、焊缝长度、宽度厚度不足,焊碴未及时清除。
3、焊条规格有误。
4、冬天焊接过火。
5、焊接后接头骤冷。防治对策:
1、选择规格合适的焊条。
2、冬天焊接防火。
3、焊接后接头防骤冷。
4、严格操作工人资质检查,实施岗前培训,持证上岗。
5、监理要加强现场质量检查,并按规定进行试验抽样检测。