市政道路质量评估报告 道路工程质量评估报告篇一
监理质量评估报告
工程名称:梓木山小区八一东路
监理单位:郴州市工程建监理设有限公司
发出日期:二零一三 年 十二 月 十一 日
质量评估报告
一、工程概况
本工程包括道路工程、绿化工程、交通设施、电力通信工程、给排水工程、照明工程等,工程造价约5200万元。
各参建单位为: 建设单位: 安仁县住房和城乡建设局 监理单位: 郴州市工程建设有限公司 设计单位:湖南省建筑设计院
施工单位:湖南省扬生建设集团有限公司
二、评估依据 1.工程建设监理合同 2.工程施工合同 3.工程设计施工图
4.城镇道路工程施工与质量验收规范cjj1-2008 5.砌体工程施工质量验收规范gb50203-2002 6.沥青路面施工及验收规范gbj92-86 7.建筑电气工程施工质量验收规范gb50303-2002 8.给水排水管道工程施工及验收规范gb50268-2008 9.其他国家及地方现行有关质量验收规范、标准等法律、法规、规定
三、质保资料核查情况
1、路基、基层及面层分部工程已通过验收,质量符合设计要求和施工规范规定,资料齐全,核定等级为合格。
2、人行道所用的道板砖质量合格,铺装符合设计及规范要求,表面平整、稳固、线缝直顺、缝宽均匀、灌缝饱满。
3、给水、雨水、污水、电力、电信、照明、燃气、交通设施与交通监控等管线工程的管材质量合格,安装符合设计及规范要求,并做好隐蔽记录及检验批质量验收记录。
4、沥青混凝土为商品砼,所用的材料、配合比、试块强度报告符合设计要求,标高、截面尺寸、表面平整度符合施工验收规范规定。
四、各分部工程质量评定验收
1)路基
1.本工程路基处理主要采用翻挖、分层回填碾压法与抛石挤淤再回填碾压处理方法。后在施工过程中,局部地方由于现场地质条件与设计勘察结果不符,通过变更,对该地段采取了换填、分层碾压的方式进行处理。
2.在施工过程中,监理单位对分层回填段实行全过程旁站监理,每层回填都有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程基本正常。
3.本工程使用的施工机械均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符合相关规范要求。
4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了压实度和弯沉值,检测结果符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。2)基层
1.本基层分为二层,下基层为厚度20cm的4%水泥稳定层、上基层为厚度20cm的5%水泥稳定层,现场施工主要采用机械搅拌、人工摊铺、机械碾压的方式进行。
2.在施工过程中,监理单位对拌合料的搅拌、摊铺、碾压实行全过程旁站监理,每层施工都有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程正常。
3.本工程使用的施工机械及原材料均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符合设计和规范要求。
4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了压实度和弯沉值,检测结果符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。
3)面层
1.本面层分为三层,下面层为es-2稀浆封层、中面层为厚度8cm的ac-25粗粒式沥青混凝土、上面层为厚度4cm的ac-13细粒式沥青混凝土,现场施工采用全机械操作。
2.在施工过程中,监理单位对拌合料的搅拌、摊铺、碾压实行全过程旁站监理,每层施工都有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程正常。
3.本工程使用的施工机械及原材料均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符合相关规范要求。
4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了压实度和厚度及弯沉值,检测结果符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。
4)其他分部工程的质量状况
1.人行道分部工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
2.道路附属构筑物含分部工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
3.给排水工程含分项工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
4.通信工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
5.交通设施与交通监控工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
6.绿化工程含分项工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
7.照明工程含分项工程承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
五、观感质量验收
通过对沥青面层、人行道、道路附属构筑物、交通设施、绿化、管线工程等各分部的外观检查验收,观感质量总体评价为良好。
六、施工中发生过的质量事故、问题、原因分析和处理结果。
在施工全过程中没有发生质量事故,作为一般性的质量问题(包括常见质量通病)在施工过程中时有发生,这些问题通过自查、自检进行整改处理,达到合格后才进行下道工序施工。整个施工过程中监理单位发出了监理通知,对施工单位落实整改也起到了一定的促进作用。
七、评估意见
综合以上所述,本监理部认为该工程质量基本符合设计和施工规范验收要求,质保资料基本齐全、真实、有效。工程质量等级评定为合格。请质监站给予审核和监督。
总监理工程师签字:
监理单位(章)
****年**月**日
市政道路质量评估报告 道路工程质量评估报告篇二
市政工程
质量评估报告
工程名称:
监理单位:
发出日期:
市政工程
质量评估报告
一、前言
利辛县建设工程监理有限公司受 的委托,对 市政工程实施施工阶段监理工作。项目监理部于 年 月开始对本工程进行施工阶段监理,经建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力下,于 年 月 日本工程达到基本竣工验收条件。
二、工程概况
龙华二线拓展区简上路市政工程位于龙华二线拓展区内,ⅰ级城市次干道,西起新区大道(主干道),从地铁4 号线高架桥底下穿过,东接布龙路(主干道),沿线与腾龙路(次干道)、民塘路(次干道)相交,全长732.378m,红线宽度40m,双向4车道,采用沥青砼柔性路面结构。
本工程包括道路工程、绿化工程、交通设施与监控工程、电力通信工程、给排水工程、照明工程、10kv外线工程、燃气工程等,工程造价为1801万元。
各参建单位为: 建设单位:
监理单位:
设计单位: 施工单位:
三、评估依据 1.工程建设监理合同 2.工程施工合同 3.工程设计施工图
4.城镇道路工程施工与质量验收规范cjj1-2008 5.砌体工程施工质量验收规范gb50203-2002 6.混凝土结构工程施工质量验收规范gb50204-2002 7.建筑电气工程施工质量验收规范gb50303-2002 8.给水排水管道工程施工及验收规范gb50268-2008 9.其他国家及地方现行有关质量验收规范、标准等法律、法规、规定
四、质保资料核查情况
1、路基、基层及面层分部工程已通过验收,质量符合设计要求和施工规范规定,资料齐全,核定等级为合格。
2、人行道所用的道板砖质量合格,铺装符合设计及规范要求,表面平整、稳固、线缝直顺、缝宽均匀、灌缝饱满。
3、挡土墙所用砌块的强度合格,地基承载力符合设计要求,外形美观,勾缝密实、均匀,泄水孔通畅。
4、给水、雨水、污水、电力、电信、照明、燃气、交通设施与交通监控等管线工程的管材质量合格,安装符合设计及规范要求,并做好隐蔽记录及检验批质量验收记录。
5、混凝土为商品砼,所用的材料、砼的配合比、试块强度报告符合设计要求,砼养护符合施工验收规范,标高、截面尺寸、表面平整度符合施工验收规范规定,砼外观质量一般,局部有蜂窝麻面现象。
五、各分部工程质量评定验收
1)路基
4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了51个点的压实度和144个弯沉值,检测结果符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。2)基层
1.本基层分为三层,下基层为4%水泥石粉渣、中基层为6%水泥石粉渣、上基层为5%水泥级配碎石,现场施工主要采用机械搅拌、人工摊铺、机械碾压的方式进行。
2.在施工过程中,监理单位对拌合料的搅拌、摊铺、碾压实行全过程旁站监理,每层施工都有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程正常。
3.本工程使用的施工机械及原材料均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符合设计和规范要求。
4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了153个点的压实度和432个弯沉值,检测结果符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。
3)面层
5.本面层分为三层,下面层为ac-25c、中面层为ac-20c、上面层为ac-13c,其中,中、上面层为改性沥青混凝土,现场施工采用全机械操作。
6.在施工过程中,监理单位对拌合料的搅拌、摊铺、碾压实行全过程旁站监理,每层施工都有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程正常。
7.本工程使用的施工机械及原材料均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符合相关规范要求。
8.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了51个点的压实度和51个点的厚度及432个弯沉值,检测结果符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。
4)其他分部工程的质量状况
(1).人行道分部工程含分项工程 1 项,其中合格 1 项,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
(2).挡土墙分部工程含分项工程 6 项,其中合格6 项,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
(3)道路附属构筑物含分部工程分项工程 5 项,其中合格 5 项,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
(4)给排水工程含分项工程 19 项,其中合格 19 项,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
(5)电力工程含分项工程 7项,其中合格 7项,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
(6)通信工程含分项 7 项,其中合格7 项,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
(7)交通设施与交通监控工程含分项工程 5 项,其中合格 5 项,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
(8)绿化工程含分项工程 4 项,其中合格 4 项,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
(9)10kv外线工程含分项工程 7 项,其中合格 7 项,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
(10)燃气工程含分项工程 7 项,其中合格 7 项,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
(11)照明工程含分项工程 4 项,其中合格 4 项,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
六、观感质量验收
通过对沥青面层、人行道、道路附属构筑物、交通设施、绿化、管线工程等各分部的外观检查验收,观感质量总体评价为一般。
七、施工中发生过的质量事故、问题、原因分析和处理结果。
在施工全过程中没有发生质量事故,作为一般性的质量问题(包括常见质量通病)在施工过程中时有发生,这些问题通过自查、自检进行整改处理,达到合格后才进行下道工序施工。整个施工过程中监理单位共发出监理通知17份,对施工单位落实整改也起到了一定的促进作用。
八、评估意见
综合以上所述,本监理部认为该工程质量基本符合设计和施工规范验收要求,质保资料基本齐全、真实、有效。工程质量等级评定为合格。请质监站给予审核和监督。
总监:xxxxxx 二〇一六年五月二十九日
市政道路质量评估报告 道路工程质量评估报告篇三
xx市xx区新东路道路建设工程第x标段
质量评估报告
工程名称:xxxx道路建设工程第x标段
监理单位:xxxx建设监理有限公司
发出日期:xxx年月日
xx市xx区新东路道路建设工程第x标段
质量评估报告
一、前言
xxxx建设监理有限公司受xx市xx区管委会的委托,对xx市xx路道路建设工程工程实施施工阶段监理工作。项目监理部于2010年3月开始对本工程进行施工阶段监理,经建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力下,于2011年 5月30日本工程达到基本竣工验收条件。
二、工程概况
xx路道路建设工程市政工程位于xx市xx区内,本工程技术指标均按城市主干道,设计车速60km/h,双向八车道,设计使用年限为15年。南起黄河路,北至北环路,全长5101.43米。本标段修筑桩号为k2+524.868-k2+997,全长472.132米。
本工程包括道路工程、污雨水工程、绿化供水套管、路灯电缆预埋管等,工程造价为万元。
各参建单位为:
建设单位:xx
监理单位:xx建设监理有限公司
设计单位:xx市政工程设计研究有限公司
施工单位:xx建设有限公司
三、评估依据
1.工程建设监理合同
2.工程施工合同
3.工程设计施工图
4.城镇道路工程施工与质量验收规范cjj1-2008
5.砌体工程施工质量验收规范gb50203-2002
6.混凝土结构工程施工质量验收规范gb50204-200
27.给水排水管道工程施工及验收规范gb50268-2008
8.其他国家及地方现行有关质量验收规范、标准等法律、法规、规定
四、质保资料核查情况
1、路基、基层及面层分部工程已通过验收,质量符合设计要求和施工规范规定,资料齐全,核定等级为合格。
2、人行道所用的道板砖质量合格,铺装符合设计及规范要求,表面平整、稳固、线缝直顺、缝宽均匀、灌缝饱满。
3、挡土墙所用砌块的强度合格,地基承载力符合设计要求,外形美观,勾缝密实、均匀,泄水孔通畅。
4、雨水、污水、绿化供水套管、路灯电缆预埋管等管线工程的管材质量合格,安装符合设计及规范要求,并做好隐蔽记录及检验批质量验收记录。
5、混凝土为现场拌制砼,所用的材料、砼的配合比、试块强度报告符合设计要求,砼养护符合施工验收规范,标高、截面尺寸、表面平整度符合施工验收规范规定,砼外观质量一般,局部有蜂窝麻面现象。
五、各分部工程质量评定验收
1)路基
1.本工程路基处理主要采用翻挖、分层回填碾压法与抛石挤淤再回填碾压处
理方法。后在施工过程中,局部地方由于现场地质条件与设计勘察结果不符,通过变更,对该地段采取了换填、分层碾压的方式进行处理。
2.在施工过程中,监理单位对分层回填段实行全过程旁站监理,每层回填都
有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程基本正常。
3.本工程使用的施工机械均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符
合相关规范要求。
4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了10个点的压实度,检测结果
符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。
2)基层
1.本基层分为三层,下基层为20cm12%石灰土、中基层为18cm12%石灰土、上基
层为18cm水泥稳定碎石,现场施工主要采用机械搅拌、人工摊铺、机械碾压的方式进行。
2.在施工过程中,监理单位对拌合料的搅拌、摊铺、碾压实行全过程旁站监理,每层施工都有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监
理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程正常。
3.本工程使用的施工机械及原材料均经过监理单位按相关程序审查后才投入使
用,符合设计和规范要求。
4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了30个点的压实度,检测结果符
合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。
3)面层
5.本面层分为二层,下面层为6cm中粒式沥青混凝土、上面层为3cm细粒式沥青
混凝土,现场施工采用全机械操作。
6.在施工过程中,监理单位对拌合料的搅拌、摊铺、碾压实行全过程旁站监理,每层施工都有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监
理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程正常。
7.本工程使用的施工机械及原材料均经过监理单位按相关程序审查后才投入使
用,符合相关规范要求。
8.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了20个点的压实度和20个点的厚
度,检测结果符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。
4)其他分部工程的质量状况
(1).人行道分部工程含分项工程 1 项,其中合格 1 项,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
(2).挡土墙分部工程含分项工程 1项,其中合格1项,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
(3)道路附属构筑物含分部工程分项工程 5 项,其中合格 5 项,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
(4)污雨水工程含分项工程 6 项,其中合格6项,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
(5)绿化供水、电缆预埋管工程含分项工程 6 项,其中合格6项,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
六、观感质量验收
通过对沥青面层、人行道、道路附属构筑物、管线工程等各分部的外观检查验收,观感质量总体评价为一般。
七、施工中发生过的质量事故、问题、原因分析和处理结果。
在施工全过程中没有发生质量事故,作为一般性的质量问题(包括常见质量通病)在施工过程中时有发生,这些问题通过自查、自检进行整改处理,达到合格后才进行下道工序施工。整个施工过程中监理单位共发出监理通知 7 份,对施工单位落实整改也起到了一定的促进作用。
八、评估意见
综合以上所述,本监理部认为该工程质量基本符合设计和施工规范验收要求,质保资料基本齐全、真实、有效。工程质量等级评定为合格。请质监站给予审核和监督。
xx建设监理有限公司
总监:xx
日期:xx
市政道路质量评估报告 道路工程质量评估报告篇四
梓木山小区八一东路市政工程
监理质量评估报告
工程名称:梓木山小区八一东路
监理单位:郴州市工程建监理设有限公司发出日期:二零一三 年 十二 月 十一 日
梓木山小区八一东路市政工程
质量评估报告
一、工程概况
本工程包括道路工程、绿化工程、交通设施、电力通信工程、给排水工程、照明工程等,工程造价约5200万元。
各参建单位为:
建设单位: 安仁县住房和城乡建设局
监理单位: 郴州市工程建设有限公司
设计单位:湖南省建筑设计院
施工单位:湖南省扬生建设集团有限公司
二、评估依据
1.工程建设监理合同
2.工程施工合同
3.工程设计施工图
4.城镇道路工程施工与质量验收规范cjj1-2008
5.砌体工程施工质量验收规范gb50203-2002
6.沥青路面施工及验收规范gbj92-86
7.建筑电气工程施工质量验收规范gb50303-2002
8.给水排水管道工程施工及验收规范gb50268-2008
9.其他国家及地方现行有关质量验收规范、标准等法律、法规、规定
三、质保资料核查情况
4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了压实度和弯沉值,检测结果
符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。
2)基层
1.本基层分为二层,下基层为厚度20cm的4%水泥稳定层、上基层为厚度20cm的5%水泥稳定层,现场施工主要采用机械搅拌、人工摊铺、机械碾压的方式进
行。
市政道路质量评估报告 道路工程质量评估报告篇五
庆南新城一号延伸2段建设路工程
(一标段)
质量评估报告
总工程师: 贾国辉
总监理工程师:张延亮 监理单位:大庆市翔晨工程监理有限公司
发出日期:2013年 10月30 日
质量评估报告
一、工程概况
本工程位于庆南新城一号路延伸2段,道路从k0+000至k1+000全长1000米,主路面宽16米,双侧人行横道,双侧路灯,双侧雨排,道路红线宽度为50米,道路现状主要为荒草地、盐碱地。庆南新城一号路延伸2段道路红线控制50米,道路标准横断面采用两块板形式,主行车道双向六车道16米,双侧各2米人行道,双侧雨水排水。
1、工程基本情况
(1)工程名称:庆南新城一号延伸2段建设路工程(一标段)
(2)工程地点:大庆市庆南新城林源工业区
(3)建设单位:大庆庆南新城城市开发建设有限公司
(4)监理单位:大庆市翔晨工程监理有限公司
(5)施工单位:大庆建筑安装集团有限责任公司
2、工程设计概况
(1)道路等级:城市支干路。
(2)计算行车速度:机动车道40km/h。
(3)路面形式:水泥混凝土路。
(4)道路横坡:1.5%
二、质量评估依据
1.工程建设监理合同
2.工程施工合同
3.工程设计施工图
4.设计图纸,总说明,图纸会审纪要及设计变更
5.经审批的施工组织设计
6.工程建设标准强制性条文有关规定
7.建设工程监理规范
8.市政道路工程质量检验评定标准
9.公路水泥混凝土路面施工技术规范jtgf30-2003-2008
10.公路路面基层施工技术规范jtj034-2000
11.公路路基施工技术规范jtgf10-2006
12.其他国家及地方现行有关质量验收规范、标准等法律、法规、规定
三、质保资料核查情况
1、路基、基层及面层分部工程已通过验收,质量符合设计要求和施工规范规定,资料齐全,核定等级为合格。
2、路缘石所用花岗岩质量合格,安砌符合设计及规范要求,表面平整、稳固、线缝直顺、缝宽均匀、灌缝饱满。
3、雨水、照明、交通设施与交通监控等管线工程的管材质量合格,安装符合设计及规范要求,并做好隐蔽记录及检验批质量验收记录。
4、混凝土为商品砼,所用的材料、砼的配合比、试块强度报告符合设计要求,砼养护符合施工验收规范,标高、截面尺寸、表面平整度符合施工验收规范规定,砼外观质量一般,局部有蜂窝麻面现象。
5、人行道、基层及面层分部工程已通过验收,质量符合设计要求和施工规范规定,资料齐全,核定等级为合格。
四、各分部工程质量评定验收
道路结构:24cm 混凝土面层,抗折5.0mpa20cm6%水泥稳定级配碎石20cm 水泥稳定砂砾20cm 水泥:粉煤灰:土=6:19:75(重量比)
1)路基
1、本工程路基处理主要采用挖除、素土压实。
2、在施工过程中,监理单位对底基层实行全过程旁站监理,压实度有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程基本正常。
3、本工程使用的施工机械均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符合相关规范要求。
4、按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了51个点的压实度,检测结果符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。
2)基层
1、本基层分为三层,底基层为二灰土、基层为水泥稳定砂砾、上级基层6%水泥稳定级配碎石,现场施工主要采用机械搅拌、人工摊铺、机械碾压的方式进行。
2、在施工过程中,监理单位对拌合料的搅拌、摊铺、碾压实行全过程旁站监理,每层施工都有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程正常。
3、本工程使用的施工机械及原材料均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符合设计和规范要求。
4、按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了153个点的压实度,检测结果符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。
3)面层
1、本面层为一层,为混凝土面层,现场施工采用全机械操作。
2、在施工过程中,监理单位对拌合料的搅拌、摊铺、振捣实行全过程旁站监理,每步施工都有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程正常。
3、本工程使用的施工机械及原材料均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符合相关规范要求。
4)排水工程
排水采用雨污水分流制,排水管采用ⅰ级钢筋混凝土圆管,雨水口与检查井连接管采用给水铸铁管,石棉水泥接口。雨水口深度采用1000 mm,雨水口型式:采用偏沟式,施工时要求雨水口比周围路面低3-4厘米,并与周围路面或地面顺接,以利排水。雨排检查井采用钢筋混凝土雨水检查井,按有地下考虑。雨水管线沿线每隔两座检查井设置沉泥井,雨水管线距车行道边
2.5米
5)分部工程的质量状况评估
道路子单位工程以下划分为:
6个分部(路基、基层、面层、人行道、附属构筑物、涵洞)
27个分项(路槽、软土地基换填砂砾、水泥粉煤灰土、6%水泥稳定砂砾、6%水泥稳定级配碎石、水泥混凝土面层模板、水泥混凝土面层钢筋、水泥混凝土面层混凝土、人行道路槽、人行道水泥粉煤灰土、人行道道板铺砌、双孔圆管涵、板涵、路缘石砌筑、路侧石砌筑、雨水支管与雨水口、双孔圆管涵沟槽、双孔圆管涵砂垫层、双孔圆管涵基础圆管安装、双孔圆管涵回填、板涵沟槽、板涵砂垫层、板涵基础、板涵墙、板涵台帽、板涵盖板、板涵回填、)134个检验批,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
雨排子单位工程划分为:
3个分部(土方工程、主体工程、附属构筑物)
9个分项(沟槽开挖、沟槽回填、砂垫层、混凝土基础、管线铺设、检查井混凝土垫层、检查井钢筋、检查井模板、检查井混凝土)63检验批,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
照明子单位工程划分为:
3个分部(路灯土方工程、路灯混凝土工程、路灯照明)
6个分项(土方开挖、土方回填、路灯基础钢筋、路灯基础模板、路灯基础混凝土、路灯安装)36个检验批,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
五、观感质量验收
通过对面层、土路肩、道路附属构筑物、管线工程等各分部的外观检查验收,观感质量总体评价为一般。
六、施工中发生过的质量事故、问题、原因分析和处理结果。
在施工全过程中没有发生质量事故,作为一般性的质量问题(包括常见质量通病)在施工过程中时有发生,这些问题通过自查、自检进行整改处理,达到合格后才进行下道工序施工。整个施工过程中监理单位共发出监理通知,对施工单位落实整改也起到了一定的促进作用。
七、综合评估意见:
1、各种材料经现场取样及见证取样送检结果均符合设计及规范要求。
2、各项隐蔽工程经参建各方验收符合设计及规范要求。
3、所有检验批及分项工程均合格。
4、资料齐全。
综合以上所述,本监理部认为该工程质量基本符合设计和施工规范验收要求,质保资料基本齐全、真实、有效。工程质量等级评定为合格。请质监站给予审核和监督。