人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧
小学用电安全管理制度 电工安全管理规章制度篇一
1.为了规范电工操作程序、保证设备和人身安全,制定本规程。
2.本制度适用于凯宾斯基酒店工程部运行维修电工。
3.电工必须身体健康,无与该工种有冲突的疾病。
4.电工必须要有电工操作证方可上岗。
5.电工必须要熟练掌握各种触电急救措施。
6.电工必须要有高度的责任心,严格执行各种设备管理规章制度、安全操作规程。
7.电工作业前应当熟悉各供电系统、消防系统的设备性能的操作方法。
8.电工电气设备进行操作时应当遵守电气设备的操作作业指导书。
9.严禁带电作业,确需带电作业时,需要两人以上在场才能操作。
10.停电检查时,应悬挂标示牌。
11.进行电焊作业时,需要做好防火工作。
12.上登高梯作业时,应放置妥当,防止出现滑落。
13.开合开关操作时,须先将配电柜门闭和。
14.进行作业必须使用相应的劳动防护用
凯宾斯基酒店工程部
二00七年八月八日
小学用电安全管理制度 电工安全管理规章制度篇二
电工安全管理制度
1、电工工作前,应穿戴绝缘防护用品,仔细检查各种工具,保证工具绝缘性能良好。
2、绝缘手套使用前,必须进行仔细检查和空气实验一,如发现有裂气,不得使用。
3、绝缘鞋不准裸足使用。
4、在作业场所检修低压线路的设备时必须停电进行。总闸必须挂人工作,禁止合闸“警示牌”,或者拆除熔断丝,以防止误合闸。
5、各供电回路的操作开关,要有清楚明显 的标志牌。停电时,先开关,后停隔离开关;送电时,先送隔离开关,后送负荷开关。
6、尽可能不要带电作业。如必须带电工作时,应遵守带电作业的规定,采取可靠的安全措施,要有专人监护。
7、在带电检修或操作电气设备时,不准用湿手或带油、湿手套触设备。
8、在危险场所或者危险情况下,严禁带电作来。
9、严禁在倒闸操作和事故处理过程中交接班。若交接班过程中有声,应停止交接。由交班人员负责处理事故,接班人员协助。
10、电工必须熟练掌握触电急救和人工呼吸的方法,以备急用。
11、如发现有人触电,应立即切断电源。如来不及切断电源且为用干燥的不导电物体,将触电者脱离危险。如为高压,则必须想尽一切断电源。此后对触电者及时采用人工呼吸法进行急救,同时尽快联系。
配电室安全运行规程
1、本规程是配电室的安全与合理运行的保证。所有电气工作人员必须严格遵守执行,非本室工作人员不得进入。
2、配电室值班人员若发现电气设备有不正常情况时,应立即通知电气负责人员,班长或技术管理人员。
3、配电值班人员必须按照规定和批准的值班表进行工作,不得违犯,只有经电工班长准许后,方可代替别人值班,否则不允许替班,所有世断生产车间电源的有关操作,除事故外,都应报告电气负责人员或班长,得到允许后方可进行。
4、值班人员在值班时间内是本工作岗位所有设备正确维护与安全运行的负责人,每班至少巡查两次,本工作岗位所管辖的一切设备,巡查时应注意运行方式是否正确,及设备工作地点和室内外的作业环境卫生。
5、值班人员应按规定准确地将设备运行中的各项数字及技术统计用的报表,设备存在的缺点和不正不表况及操作系统的改造和倒闸,记入专用的记录本内。
6、电气装置或电力网事故,应在值班班长或电气、电工班长的领导下进行处理,值班长和电气班长负责事故的全部处理责任,并积极会同技术人员迅速决定对策,恢复正常的运行方式,对所有工作中发生的障碍或供电中断等问题,都应该及时地记录。
7、值班人员必须按规定准确的记录,各电度表的读数并计算出力率和负荷曲线表。
8、配电室所有电气设备,至少半年清扫一次,清扫时请注意电度表。
配电室停送电安全作业规程
1、配电室停电时,在任何情况下,应先停油开关,再停隔离开关,送电时应先台上隔离开关,最后合上油开关,严禁带负荷操作隔离开关。
2、供电系统或全厂(矿)停电,再送电时,为了合总开关的合闸电流减到最小,必须在其它分路开关全部断开后,在按上述操作程序合上总开关,再合上分路 开关。
3、电器设备或线路需要正常停电时,应由工作负责人签发工作票,值班人员应按工作票的规定进行核实,然后执行。信电,断开停电开关,应在断开的开关操作柄上悬挂“有人操作”、“禁止合闸”的警告牌。
4、送电时,值班人员应接到全部工作终结的通知,并和工人作负责人核实全部工作人员已撤离工作地点,拆除接地线,并经工作负责人允许,可以送电签字后,值班人员拆除警告牌方可送电。
5、一切正常送电按倒闸操作票严格执行,必须有两人进行,一人监护,一人操作,操作人必须使用可靠安全的工器具。
6、安装临时接地线时,应先接接地端,再接线路和设备端,接地线必须完整可靠,拆除接地线时,应先拆除线路和设备端,再拆地端。
7、静电电容器,禁止带电合闸,电容器每次重新合闸时必须在开关断开,电容器组自动放电五分钟,然后对电容器逐个进行放电,在确认无负荷时再合闸。
8、电器开关自动调闸后,不允许强行试送,必须查明调闸原因,发现问题处理后,再进行送电。
9、上述操作规程是防止发生误操作事故的重要保证,任何工作人员必须严格执行,违者视情节轻重给予批评教育,严重者进行行政处分直至追究刑事责任。
小学用电安全管理制度 电工安全管理规章制度篇三
电工安全管理制度
1.未经安全培训和安全考试不合格严禁上岗。
2.电工人员必须持电气作业许可证上岗。
3.不准酒后上班,更不可班中饮酒。
4.上岗前必须穿戴好劳动保护用品,否则不准许上岗。
5.检修电气设备时,须参照其它有关技术规程,如不了解该设备规范注意事项,不允许私自操作
6.严禁在电线上搭晒衣服和各种物品。
7.高空作业时,必须系好安全带。
8.正确使用电工工具,所有绝缘工具,应妥善保管,严禁它用,并应定期检查、校验。
9.当有高于人体安全电压存在时严禁带电作业进行维修。
10.电气检修、维修作业及危险工作严禁单独作业。
11.电气设备检修前,必须由检修项目负责人召开检修前安全会议。
12.在未确定电线是否带电的情况下,严禁用老虎钳或其他工具同时切断两根及以上电线。
13.严禁带电移动高于人体安全电压的设备。
14.严禁手持高于人体安全电压的照明设备。
15.手持电动工具必须使用漏电保护器,且使用前需按保护器试验按钮来检查是否正常可用。
16.潮湿环境或金属箱体内照明必须用行灯变压器,且不准高于人体安全电压36v。
17.每个电工必须熟练掌握触电急救方法,有人触电应立即切断电源按触电急救方案实施抢救。
18.配电室除电气人员严禁入内,配电室值班人员有权责令其离开现场,以防止发生事故。
19.电工在进行事故巡视检查时,应始终认为该线路处在带电状态,即使该线路确已停电,亦应认为该线路随时有送电可能。
20.工作中所有拆除的电线要处理好,不立即使用的裸露线头包好,以防发生触电。
21.在巡视检查时如发现有故障或隐患,应立即通知生产方然后采取全部停电或部分停电及其它临时性安全措施进行处理,避免事故扩大。
22.电流互感器禁止二次侧开路,电压互感器禁止二次侧短路和以升压方式运行。
23.在有电容器设备停电工作时,必须放出电容余电后,方可进行工作。
24.电气操作顺序:停电时应先断空气断路器,后断开隔离开关,送电时与上述操作顺序相反。
25.严禁带负荷拉合隔离开关,拉合隔离开关前先验电,且应迅速果断到位。操作后应检查三相接触是否良好(或三相是否断开)。
26.严禁拆开电器设备的外壳进行带电操作。
27.现场施工用高低压设备以及线路应按施工设计及有关电器安全技术规定安装和架设。
28.每个电工必须熟练牢记发电机备用电源倒切的全过程。市电来电后,第一时间通知公司相关领导,得到领导同意后,才可停发电机进行电源倒切。
29.正确使用消防器材,电器着火应立即将有关电源切断,然后视装置、设备及着火性质使用干粉、1211、二氧化碳等灭火器或干沙灭火,严禁使用泡沫灭火器。
30.合大容量空开或隔离开关时,先关好柜门,然后合闸。
31.万用表用完后,打到电压最高档再关闭电源,养成习惯,预防烧万用表。
32.严禁向配电柜、电缆沟放无关杂物。
33.光纤不允许打硬弯,防止折断。
36.生产中换柜内接触器时,必须谨慎,检查好电源来路是否可关断,严禁带电更换,防止发生危险。
38.不允许带电焊有电压敏感元件的线路板,应待烙铁烧热后拔下电源插头或烙铁头做好接地再进行焊接
39.拆装电子板前,必须先放出人体静电。
40.使用电焊机时,不允许用生产线机架作为地线,防止烧电气线路及电气设备,发现有违章者立即阻止。
41.使用电焊机,需带好绝缘手套,且不允许一手拿焊把,一手拿地线,防止发生意外触电。
42.焊接带轴承、轴套设备时,严禁使焊机电流经过轴承、轴套,造成损坏。
43.在变电室内进行动火作业时,要履行动火申请手续,未办手续,严禁动火。
45.生产中如需换按钮,应检查电源侧是否是跨接的,拆卸后是否会造成停车或急停等各种现象,没把握时,可先临时把控制线改到备用按钮上,待有机会时恢复。
47.电气设备烧毁时,需检查好原因再更换,防止再次发生事故。
48.换接触器时,额定线圈电压必须一至,同时应检查电源侧和控制线路是否为串联跨接的,拆卸后是否会造成停车或急停等各种现象,如电流无同型号的可选稍大一些。
49.变频器等装置保险严禁带电插拔且要停电5分钟以上进行操作。
50.严禁带电插拔变频器等电子板,防止烧毁。
51.换变频器或内部板子时必须停整流电源5分钟以上进行操作,接完线必须仔细检查无误后方可上电,且防止线号标记错误烧设备。
52.经电机维修部新维修回的电机必须检查电机是否良好并将电机出线紧固后再用。
53.接用电设备电源时,先看好用电设备的额定电压选好合适空开,确认空开处于关断,检查旁边是否有触电危险再进行操作。
56.安装或更换电器设备必须符合规定标准。
57.严禁用手触摸转动的电机轴。
58.严禁用手摆动带电大功率电缆。
59.烧毁电机要拆开确认查明原因,防止再次发生。
60.热继电器跳闸,应查明原因并处理再进行复位。
61.在检修工作时,必须先停电验电,留人看守或挂警告牌,在有可能触及的带电部分加装临时遮拦或防护罩,然后验电、放电、封地。验电时必须保证验电设备的良好。
62.检修结束后,应认真清理现场,检查携带工具有无缺少,检查接地线是否拆除,短接线,临时线是否拆除,拆除遮拦等,通知工作人员撤离现场,取下警告牌,按送电顺序送电。
63.接任何电机,必须请操作工试正反转。电工严禁私自操作生产车间设备。
小学用电安全管理制度 电工安全管理规章制度篇四
电工安全管理制度
岗位基本技能与实际操作
1.未经安全培训和安全考试不合格严禁上岗。
2.电工人员必须持电气作业许可证上岗。
3.不准酒后上班,更不可班中饮酒。
4.上岗前必须穿戴好劳动保护用品,否则不准许上岗。
5.检修电气设备时,须参照其相关技术规程,如不了解该设备规范注意事项,不允许私自操作。
6.严禁在电线上搭晒衣服和各种物品。7.登高作业时,必须做好安全防护。
8.正确使用电工工具,所有绝缘工具,应妥善保管,严禁它用,并应定期检查、校验。
9.电气检修、维修作业及危险工作严禁单独作业。
10.电气设备检修前,必须由检修项目负责人召开检修前安全会议。
11.在未确定电线是否带电的情况下,严禁用老虎钳或其他工具同时切断两根及以上电线。
12.严禁带电移动高于人体安全电压的设备。
13.严禁手持高于人体安全电压的照明设备。
14.手持电动工具必须使用漏电保护器,且使用前需按保护器试验按钮来检查是否正常可用。
15.潮湿环境或金属箱体内照明必须用行灯变压器,且不准高于人体安全电压36v。
16.每个电工必须熟练掌握触电急救方法,有人触电应立即切断电源,按触电急救方案实施抢救。
17.电工在进行事故巡视检查时,应始终认为该线路处在带电状态,即使该线路确已停电,亦应认为线路随时有送电可能。18.工作中所有拆除的电线要处理好,不立即使用的裸露线头包好,以防发生触电。
19.在有电容器设备停电工作时,必须放出电容余电后,方可进行工作。
20.电气操作顺序:停电时应先断空气断路器,后断开隔离开关,送电时与上述操作顺序相反。
21.严禁带电拉合隔离开关,拉合隔离开关前先验电,且应迅速果断到位。操作后应检查三相接触是否良好(或三相是否断开)。
22.严禁拆开电器设备的外壳进行带电操作。
23.现场施工用高低压设备以及线路应按施工设计及有关电器安全技术规定安装和架设。
24.每个电工必须熟练备用电源倒切的全过程。
25.万用表用完后,打到电压最高档再关闭电源,养成习惯,预防烧万用表。26.严禁向配电箱、电缆沟放无关杂物。27.拆装电子板前,必须先放出人体静电。
28.使用电焊机,需带好绝缘手套,且不允许一手拿焊把,一手拿地线,防止发生意外触电。
29.电气设备烧毁时,需检查好原因再更换,防止再次发生事故。
30.换接触器时,额定线圈电压必须一至,如电流无同型号的可选稍大一些。
31.严禁带电插拔变频器等电子板,防止烧毁。
32.经电机维修部新维修回的电机必须检查电机是否良好并将电机出线紧固后再用。
33.接用电设备电源时,先看好用电设备的额定电压选好合适空开,确认空开处于关断,检查旁边是否有触电危险再进行操作。
34.严禁用手触摸转动的电机轴。
35.严禁用手摆动带电大功率电缆。
36.烧毁电机要拆开确认查明原因,防止再次发生。37.热继电器跳闸,应查明原因并处理再进行复位。
38.检修结束后,应认真清理现场,检查携带工具有无缺少,检查封地线是拆除,短接线,临时线是否拆除,拆除遮拦等,通知工作人员撤离现场,取下警告牌,按送电顺序送电。
现场故障排除的基础方法
1、观查法 通过看、听、闻、摸等,是否发现如破裂、杂声、异味、过热等特殊现象;
2、电阻法:通常是指利用万用表的电阻挡,测量线路、触点等是否通断的一种方法,有时也用万用表或电桥测量线圈的阻值是否符合标称值,也用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。
3、电压法:是指利用万用表相应的电压挡,测量电路中电压值的方法,通常测量时,有时测量电压、负载的电压,也有时测量开路电压,以判定线路是否正常。
4、电流法:即通过测量线路中的电流是否符合正常值,以判定故障原因。弱电回路,常采用将电流表或万用表电流挡串接在电路中进行测量,强电回路,常利用钳形电流表检测。
5、替换法:在怀疑某个器件有故障、但不能确定,且有代用件时,可替换试验,看故障是否恢复。
6、短接法:适用于低电压、小电流回路中,将情绪适中的点用粗导线短接进行试验的方法。
7、直接检查法:在了解故障原因或根据经验经常出现故障几率较高、再就是一些特殊故障,可以直接检查所怀疑的故障点。
8、仪器测试法:借助各种仪器仪表测量各种参数,如用示波器观察波形的变化,以便分析故障的原因。多用于弱电线路中。
9、逐步排除法:如有短路现象出现时,可逐步切除部分线路以确定故障范围和故障点。
电源管理与维修
联营户进场装修时。第一检查其电器材料了解负荷情况。第二统筹安排其周围负荷,合理、安全地利用就近电源。严格按装修流程进行操作管理。在设备进行维修前,对设备简单处理,第一查看设备是否过保,第二认真分析事故原因,找出问题进行维修,不能判断或不能自行维修的设备,及时告知主管,做出决定后,进行维修或更换。维修处理后,撤掉安全防护措施,自检合格后,检修人检查携带的工具是否齐全,以防送电时发生短路故障。检修过程中的杂物要全部清扫干净,并按要求进行分类处理。清理完毕后送电,送电过程中,检修现场必须留守一人,若发现有异常现象立即令其停止送电。待查明原因并彻底处理后方可继续送电。送电顺序严格按照安全操作规程进行操作,先送照明电源,再送设备电源。
注意事项
1.工作前,检查工具、仪器是否合格可靠。
2.任何电器设备,未经验电,一律视为有电,不准用手触摸。3.检修前,应首先切断电源,挂上警示牌,验明无电后再工作。4.电气设备金属外壳一律要有保护接地,并应良好。
5、作业前必须戴好工作帽,穿好工作服、工作鞋等劳动防护用品,必要时应穿绝缘鞋和戴绝缘手套;检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。
电工岗位职责
在主管领导下,负责卖场的照明维修,电气设备的保养维修及相关附属设备的安全运行工作。
负责联营户的装修监管,电源管理,二次照明的监管及各科室的用电维修。
事故发生时,要头脑冷静,立即上报主管,严格按照操作规程操作,注意人身安全,详细分析事故原因及时排除故障。
努力学习技术,熟练掌握卖场内强弱电设备,工作原理及实际操作与维修保养。对消防、保安方面的知识有一定了解,严格遵守保密制度。定期或不定期开展对电管线路及电器的巡查和维修,发现安全隐患,及时采取措施,予以整改,彻底消除隐患,严防事故发生。
做好安全用电,节约用电的宣传工作。
电工岗位管理制度
严格遵守公司各项规章制度,坚守工作岗位,服从领导安排。严格执行设备管理制度,做好交接班工作。交班时发生故障,上班必须协同下班工作,排除故障后才能离去。
当县城电网停电时,迅速与供电部门联系,并及时向上级汇报。每星期一记录变压器预付费电表数值,并报告主管。不得揽接品牌装饰工程和收取安装费用,只对装饰工程进行监管,严禁私自拿用公司电器材料和工具给装饰工程。
维修人员外出巡查或维修,必须随身携带通信器材,随时随地与部门人员保持联系。维修做到迅速及时,保证质量,不出问题,安全有效。
管理使用好负责范围的设备、工具、仪器、仪表,使用设备经常处于高效、低耗、安全运行的良好技术状态,工具做到安全使用可信,仪器、仪表清晰、准确。定期或不定期对电管线路及电器进行巡查和维修,发现安全隐患,及时采取措施,予以整改,彻底消除隐患,严防事故发生。
对各种违规违章用电事件要严肃查处,绝不姑息。
对卖场报修项目,要统筹安排,及时修理。并登记工时材料。做好值班室清洁工作,填好工作记录表。完成领导交办的其它工作。
电工每日工作流程
1.8:20按时上班,及时上岗。
2. 8:30——9:00 进行卖场巡查供电情况,做迎宾准备。3.9:00——11:30 卖场电工工作(灯光维护,电源管理,变压器巡查,记录预付费电表情况每星期一告知主管,卖场巡查及其他电工工作)。
4.11:30——13:30(夏季14:30)用餐,整理运行记录,交接班,值班。
13:30——17:30(夏季18:00)卖场电工工作(灯光维护,电源管理,变压器巡查记录预付费电表情况,卖场巡查及其他电工工作)。6
17:30——下班
用餐,值班,整理运行记录。
联营户进场装修用电流程
一 卖场管理人员书面装修通知。二 查验装修图纸,了解用电详情。
三 查验装修电器材料,符合安全要求及本卖场特殊要求。四 通知主管,进行联营户造册管理。五 接装修电源,监督装修进程。
六 装修完毕,对工程初检,撤掉装修电源。七 接工程验收合格通知,接入电源,开始计量。
联营户撤柜流程
一 卖场管理人员书面通知。二 通知主管,进行联营户销户管理。三 记录水电表,无误后拆除用电电源。四 告知主管详细数据。
五 由主管进行具体流程以便水电费管理。